Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» - Страница 4
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 29.09.2011, 15:37
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
Зяблик
 
Металлостроительство
 
Москва
Регистрация: 02.02.2008
Сообщений: 1,168

На обсуждение выносится 1-я редакция проекта СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализация СНиП). Замечания и предложения по этому документу можно высказывать здесь или направить на E-mail: info@stako.ru или по факсу 8(495) 660-79-40.

Проект разработан ЦНИИПСК им. Мельникова

Спасибо всем за участие в обсуждении

Вложения
Тип файла: rar СНиП 3.03.01-87.rar (613.6 Кб, 3103 просмотров)

Просмотров: 43997
 
Непрочитано 11.04.2014, 10:26
#61
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Доброго времени суток! Помогите начинающему мастеру разобраться с таблицей 5.10 раздела арматурные работы пункта 1, а именно:
Цитата:
│1. Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:
для продольной арматуры, в том числе сетках) s-расстояния/шаг, указанные в проекте,мм----- +/- 5/4 но не более 50
Что значит 5/4? Имеется армирование нижней продольной арматурой ф25 с шагом 200. Какое должно быть максимальное расстояние между стержнями? Заранее спасибо
papay вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2015, 00:24
#62
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Написана такая ересь:


Цитата:
10.4.7 Неразрушаемые методы контроля следует производить на сварных
швах, принятых внешним осмотром и измерениями.
Цитата:
Таблица 10.6
1 Внешний осмотр и измерения по ГОСТ
3242 с проверкой геометрических раз-
меров и формы швов и наличия наруж-
ных дефектов по ГОСТ 3242
Что за неразрушаЕМЫЕ методы контроля?! Что за внешний осмотр и почему не визуальный контроль? Чего по 8 страничкам ГОСТ 3242 можно проконтролировать! Ну, наосматривать, наверное, можно. Чем РД 03-606 не нравится?


Цитата:
10.1.3 Сварку и прихватку должны выполнять рабочие-сварщики, имеющие
профессиональный диплом (удостоверение) сварщика, и квалификационное удо-
стоверение, подтверждающие право производства сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, выданное в соответствии с «Пра-вилами аттестации сварщиков» ПАС для металлоконструкций и [5] для арматуры,
арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций. В удостоверени-ях должна быть отметка о ежегодной переаттестации сварщиков.
Где этот ПАС взяли?! Нет никакого ПАС. Есть ПБ и РД по аттестации.
СНиП требует ежегодную аттестацию - прям Транснефть какая-то.



Цитата:
10.1.1 Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке и ведением «Журнала сварочных работ» (ЖСР) приложения В, должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации и аттестацию не ниже 3-го уровня четырехуровневой системы аттестации сварщиков,
III уровень теперь журналы сварочных работ, оказывается, заполняет. Не жирно будет третий уровень на журнал для шараж-монтаж?

Потом прорабы дурацкие вопросы задают: "зачем мне протокол ВИК на соединение арматуры? это же не сварка, а прихваточка".

singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 16:21
#63
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


9.6.6. Плиты перекрытий в зданиях с несущими стенами из крупноформатных камней следует опирать на глубину 120 мм на цементно-известково-песчаный раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку. Монтаж плит следует производить не ранее чем через 7 - 8 дней после укладки раствора.
Кто ждет 7-8 дней?
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24