Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?

Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2012, 11:22
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?
Parti3anka
 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41

Мы в проекте приняли обычное решение этого узла: балка подходит сбоку к колонне. Но прораб говорит, что можно устроить иначе - на колонну опирать балку, затем снова колонну (узел сопряжения главной балки с колонной металлического двухэтажного каркаса). мол, ему так будет технологически легче и не придется швы прослушивать и по срокам такой узел выполнится быстрее. Я вообще ответила, что жесткий узел так не устраивается. Он говорит, что "в книжке такой видел и на прошлом объекте они так делали". Скажите пожалуйста, можно ли разрезать балкой колонну и ради чего это делается? Я сама нигде такой узел не нашла и мои коллеги что-то тоже не слышали... Спасибо.
Просмотров: 40032
 
Непрочитано 12.01.2012, 13:41
#61
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


К #56: Решение с верхней сплошной накладкой интересное, вопросы с расслоением отпадают.

А в чем преимущество соединения на болтах - их тут такая тьма (только на примыкание одной левой балки 96 высокопрочных болтов - выглядит жутковато), хотя и сечение балки 1,2 метра. Интересно, что за объект такой, какая сетка колонн?
Да и плиты перекрытий из-за болтов в пределах узла прийдется укладывать на большой слой ц/п раствора.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:04
#62
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Преимущество соединений на болтах в скорости монтажа. Объект в Тобольске - производство полипропилена. Про сетку колонн не знаю, нет чертежей.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:19
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Можно средние колонны попробовать шарнирными сделать, если жесткости рамы хватит.
Жесткости хватит, но там автоматом получается жесткое, если даже просто так поставить - постоянных вертикальных нагрузок (ж.б. плиты сборные) много.
Rizo:
Цитата:
в сейсмических районов какой вариант более предпочтителен ? (Резать балку или колону)
С сейсмикой практически не работаю. Но думаю, что никаких предпочтений нет, просто нужно соблюдать СНиП "Сейсмика".
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:30
#64
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
к тому же балки из сдвоенного двутавра (под сборные ж.б. плиты).
Хотелось бы посмотреть на узелок стыковки с колонной: а то как-то не представляется как прикрепить 2ой двутавр? (Или колонна тоже двойная ?)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:42
#65
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Все же стоит задуматься, что сейсмика влияет в основном на вертикальные несущие элементы, (балки покрытия, перекрытия, значительно меньше подаются сейсмике) так какой вариант лучше?

Последний раз редактировалось Rizo, 12.01.2012 в 15:13.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 20:50
1 | #66
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Одно "но". Узлы заводские они почему то не будут делать (говорят, что дешевле просто купить профиля и на месте варить).
вот ответ зачем прорабу нужно резать колонны: не хотят платить заводу, а в построечных условия они не могут изготовить жесткие узлы,
вряд ли он понимает, что даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к резкому увеличению усилий в узле, не знаю как добится точности узлов без фрезировки торцов и опорных пластин
из опыта с такими "специалистами" больше всего проблем при монтаже бывает
в данной ситуации советую настоять на своем решении и изготовлении конструкций на заводе

но в принцепе разрезка колонн может быть
viqa вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:00
#67
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


viqa
что даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к резкому увеличению усилий в узле, не знаю как добится точности узлов без фрезировки торцов и опорных пластин
_____________________________________________________________________________

Cлов нет

Последний раз редактировалось Rizo, 13.01.2012 в 09:08.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:00
#68
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Интересно нету ли всетаки проблем с монтажом таких балок? (пост №56). Как их заводить между опорным стульчиком и пластиной которая по верхнему поясу! Может необходимо давать допуск мм 3. Поделитесь кто знает?

Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
и зачем торец балке фрезеровать, объясните непутевому, из-за большой N в оной?
Пояса фрезеруют потому-что болты крепящие торец балки к колонне - высокопрочные. Может в узле предусмотрено что опорное усилие воспринимается не только теми болтами что крепят опорный стульчик к колонне.? Я так думаю. Хотя есть тогда проблема.. а что если балка подходит не под прямым углом к колонне(это бывает на наших стройках довольно часто) для чего тогда все это фрезеровать?

Parti3anka, есть пособие по составлению чертежей КМД. Там конкретно рассматривается ваш узел.. его расчет и куча таблиц по потбору накладок, швов и прочее. посмотрите.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:10
#69
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Может необходимо давать допуск мм 3. Поделитесь кто знает?
- в узле предусмотрены монтажные прокладки, см. внимательно.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:23
#70
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


110ХЛ, я имею ввиду зазор по вертикали! Расстояние между опорным стульчиком и верхней накладной.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:28
#71
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


опорный столик на болтах, в #30 я описывал как монтировали подобные балки.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:32
#72
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
опорный столик на болтах, в #30 я описывал как монтировали подобные балки.
таки да


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Может в узле предусмотрено что опорное усилие воспринимается не только теми болтами что крепят опорный стульчик к колонне.?
таки только болтами и при чем тут это?
киньте ссылку на пособие, плз.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:01
#73
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Сергей Козовник,
Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Сообщение от 110ХЛ
опорный столик на болтах, в #30 я описывал как монтировали подобные балки.
В посте №30 вы говорите что опорный столик сначала крепится на монтажные болты.. выставляется а потом обваривается. (разница между диаметром монтажного болта и оверстием пот болт - 3мм. как раз достоточно чтобы подогнать опорный столик) т.е. В этом же примере опорный столик выставляется на высокопрочных болтах. а посколку разница между диаметром высокопрочного болта и отверстием невелика. то такой способ монтажа как вы описали выше по моему мнению тут не подойдет.

Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
таки только болтами и при чем тут это?
Опорное усилие воспринимается силой трения возникающей между элементами которые скрепляются высокопрочными болтами.. поэтому для плотного прилегания торец балки фрезеруется и добавляется монтажная прокладка.

справочное пособие для разработки КМД - http://dwg.ru/dnl/3917
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:14
#74
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Ну, тот пост не я писал
Почему же не подойдет? На сколько максимум могут промахать на заводе между накладкой и нижним отверстием под столик?
Для плотного прилегания было бы достаточно прострогать плиту, если на то пошло, разъяснение выше мне лично более понятно.
Отдельное спасибо за ссылочку.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:29
#75
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Не знаю как на других заводах...
балка - сварная. на заводе в котором мне приходилось работать эту балку изготовили бы +/- 2мм. по высоте.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:50
#76
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


3 мм максимум
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 11:14
#77
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
а посколку разница между диаметром высокопрочного болта и отверстием невелика
до 6мм разница. И все таки думаю тут тоже столик ставили позже и прижимали к фланцу балки.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 11:17
#78
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


+1 здесь болты М27, а в столике отв. 33мм
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 12:51
#79
Calmar78

КМ
 
Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 8


по узлу в #56 :
всё на в.п. болтах из-за требований генпроектировщика (аллергия на сварку видимо у немцев). Проект был интернациональный - заказчик наш, поставщик оборудования и генпроект. - немцы, проект конструкций выполняло индийское подразделение и какие-то субподрядчики из Украины - причём они делали только стат. расчёт и подбор сечений (Скадом с коэфф. использования в основном от 0,2 до 0,6), а потом мы значит разрабатывали узлы - причём на какое-либо изменение размеров сечений и положения элементов наши зарубежные коллеги шли неохотно. Так что стоит рассматривать данный узел лишь как результат некоего компромисса, в целом довольно корявый.
По поводу фрезеровки торцов ригелей - на нормальных заводах не нужно, и так нормально режут/собирают, но изготовители разные бывают.
По поводу неудобства при монтаже подобных узлов - ну что тут сказать, просите больше денег , данные узлы применяем при усилиях в накладке ригеля свыше 100т, конструкция намного надёжнее классической с расслоем полки колонны и стыковым узлом с полным проваром на монтаже.
Calmar78 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 13:39
1 | #80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть на узелок стыковки с колонной: а то как-то не представляется как прикрепить 2ой двутавр? (Или колонна тоже двойная ?)
Вот эскизы узлов к схеме с п. 51

Rizo
Цитата:
Все же стоит задуматься, что сейсмика влияет в основном на вертикальные несущие элементы, (балки покрытия, перекрытия, значительно меньше подаются сейсмике) так какой вариант лучше?
Ризо, вот попадет объект в сейсмику, сразу и задумаемся. И насчет больше/меньше тоже - сейсмика - это динамическое воздействие в любом направлении, и реакция элементов будет зависеть от конкретики ситуации. И конечно, учтем требования СНиП - я на всякий случай уже начал изучать соответствующие пункты:
6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом
6.9.1 Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого относительно главных осей инерции, а колонны рамно-связевых каркасов двутаврового, крестового или замкнутого сечений.
Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных двутавров, в том числе с гофрированной стенкой.
6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов.
В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений.
6.9.3 При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее гибкость (где и - высота и толщина стенки соответственно) должна быть не более 50.
Свес поясов сечений ригелей не должен превышать величины , где и - соответственно модуль упругости и расчетное сопротивление стали; - толщина пояса.
6.9.4 Опорные сечения ригелей стальных каркасов многоэтажных зданий следует развивать за счет увеличения ширины полок или устройства вутов с целью снижения напряжений в сварных соединениях в зоне примыкания ригелей к колоннам. Допускается стыки ригелей с колоннами выполнять на высокопрочных болтах без. увеличения опорных сечений ригелей.
6.9.5 Для элементов, работающих в упругопластической стадии, должны применяться малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным удлинением не менее 20%.


Также мне непонятны Ваши тревоги насчет "аллес капут" от несоосности колонн - для совмещения с точностью 0,5% колонны с колонной не нужно никаких фрезеровок, да и влияние этой несоосности не ведет к "резкому увеличению усилий в узле". Пример: если в схеме с п.51 нижняя колонна сместится (под балкой) на 4 мм, то доп. момент составит около 0,4 тсм, что по сравнению с 18 тсм - 3%. Если бы небольшие монтажные отклонения приводили к "аллес капут", мы бы жили в развалинах.
Вложения
Тип файла: pdf Юзел.pdf (7.9 Кб, 396 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.01.2012 в 14:07.
Ильнур на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Узел сопряжения балки с колонной VladL Прочее. Архитектура и строительство 11 13.08.2008 10:07
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13