Цитата:
Доброго времени суток, Еще нужны фактические нагрузки - в периоды - 1. Нагрузки по проекту 2. Нагрузки по факту 3. Нагрузки непосредственно перед моментом обрушения - когда рабочие наскладировали местами брусчатку, грунт, песок - то есть расположение штампов нагрузок на кровле, фактические "Пироги Кровли", а то приходится гадать - так-не так... Высылаю ориентировочный Сбор нагрузок. В общем думаю так - там были плиты выполненные на импортной линии "Тensiland", то есть безопалубочного формования.Если ориентироваться на серию С.О-455-0,1 выпуск 1, то там были плиты ПБ2-78.12, то есть длиной 7,8 м, шириной 1,2 м, высотой 0,22 м. Они максимально держат нагрузку не более 1450 кг/м2 (без учета их собственного веса). Но весь вопрос - такие ли там были плиты ? Или другие ? Есть мнения, что там были плиты высотой 300 мм, возможно керамзитобетонные. Непонятно, какая была торфяная, или грунтовая подсыпка для зеленой Кровли - неясна высота грунта и его удельный вес (если грунт мокрый, то он уже весит за 2 т/м3).Непонятен вес Утеплителя - если это Пенополистирол, то он легкий...а если это Пенобетон - то вес его тяжелее...Нужны данные непосредственно материалов и их высоты с места Аварии... Сбор нагрузок : 1. Временная полезная нагрузка на Зеленую Кровлю (Вес людей) = 0,4 т/м2 * 1,2 = 0,48 т/м2 (расчетная нагрузка) 2. Тротуарная плитка (бетонная брусчатка) = 2,4 т/м3 * 0,06 м = 0,144 т/м2 * 1,1 = 0,1584 т/м2 3. Песчанная смесь (подоснова для брусчатки) = 1,6 т/м3 * 0,1 м = 0,16 т/м3 * 1,3 = 0,208 т/м2 4. ПСБ (Пенополистирольные плиты, утеплитель) = 0,035 т/м3 * 0,4 м = 0,014 т/м3 5. Геотекстиль = ? (вес незначительный) 6. Дреннажная решетка = ? (вес незначительный) 7. Собственный вес пустотных ЖБ плит ПБ2-78.12 = 0,33 т/м2 8. Технологическая нагрузка (Вес коммуникаций, Системы аварийного пожаротушения, Вентиляции, Электрооборудования) = 0,05 т/м2 Сами плиты держат нагрузку не более 1,45 т/м2 (это без учета их собственного веса) Если сложить все цифры, то на плиты приходится = 0,48+0,1584+0,208+0,014+0,05= 0,9104 т/м2 Это без учета Снега. Снег там = не знаю ? = 0,18 т/м2, итого=0,9069+0,18=1,0904 т/м2 Если прибавить к этой цифре собственный вес самих плит пустотных, то имеем = 1,0904+0,33=1,4204 т/м2 Латвийские проектировщики утверждали, что считали фермы на нагрузку в 1,5 т/м2 Ну в общем то как то так... А если будет несколько Сборов нагрузок, то картина проясниться более максимально и корректнее
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 13.12.2013 в 09:33. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
JNeste, Добрый день, надеюсь Вы поможите внести ясность, фактов и правда мало. То что нам нужно уже написали выше. Могу добавить только что рабочка может быть исправлялась нужен последний вариант КМ и АС.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
материалы идут по европейским сортаментаментам, они не всегда соответствуют тем, что по эту сторону границ, неплохо это четко обозначить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
Немного задержался со сбором инфо.
Сводной Таблицы нагрузок, по которым считались общие нагрузки проектировщиками нет, но в конструктивной части обозначены следующие нагрузки: Нагрузка снеговая – 1 kN/m2, снеговые заносы – 1,66 kN/m2 Нагрузка на ЖБ панели от конструкции пирога эксплуатируемой крыши – 20 kN/m2!! Вообще по проекту не понять где и какие нагрузки используются… на сколько я понимаю, даже панель перекрытия ******** HCE320 необходимую нагрузку не должна была выдержать, т.к. несёт около 7 кN/m2! Материал подавался на крышу, не большими партиями, чтобы можно было выработать за пару смен. Складировался на достаточном расстоянии друг от друга и не в центре пролётов. Материал подавался в зону третьего обрушения, автокран физически не мог подать дальше… подача материалов в другие зоны происходила в ручную. На момент обрушения благоустройство крыши было законченно на 90%, в начальной стадии находилась детская площадка и деревянный настил террас. Ферма изначально была из двух частей, то есть, заключив договор в проекте уже была раздельная ферма – мы как „строители” ничего не изменяли. В приложениях - фотографии и характерные чертежи части КМ и КМД. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
JNeste, Спасибо за чертежи. Хотелось бы пояснений, чертежи явно сырые или вырванные из общего файла, я так понимаю нет никакой уверенности, что это те которые были переданы заказчику?
Почему то болты в опорном соединении указаны, а во фланцевом нет? Цитата:
![]() Опять ничего нового в общем то. Вообще такое ощущение, что чертежи появляются по факту конструкций или доделываются ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Основная ошибка была в исходном проекте, а конкретно в виде изм.5 в DR-03-13.5 (КМ) от 10.12.2010. Марка болтов в узле НП не уточнена, но по умолчанию - М20 кл.8.8, количество и размещение болтов - на чертеже.
Автор проекта - фирма KUBS (Рига), инженер-исполнитель - J.Malkans.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Почему так этому веришь? Взяли болты по умолчанию - может и так. По моему все слишком уж явно и просто определяет чью то вину....... А все остальные получается как в дет саду - а нам сказали , а там так нарисовали и тд.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Потому что посчитал.
Еще раз: Сечение НП имеет А кв.см. НП растянутый и используется всегда почти на 100%, т.к. других критериев подбора НП для данной фермы нет. Сопротивление стали R. Значит НП рассчитан на несение ~А*R тонн усилия. Взяв ЛЮБЫЕ болты, которые можно всунуть в отверстие ф22 мм, получим как минимум двухкратную недостачу болтов. Численно можете сами вычислить - все данные есть. Даже точно можете посчитать, принцип не изменится. Официально признано, что болтов должно было быть в 3 раза больше Цитата:
Именно так - явно и просто. Так иногда бывает. Вопросы по количеству болтов есть? Вопросы в авторстве количества болтов есть?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Нагрузка на ферму огромная получается, что получается все ничаянно просчитали в 3 раза. И еще я знаю как иногда бывает
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Скорее всего было так. Лихой заказчик делает кое какие самые необходимые чертежи за ооочень дешево у кого нашел. Ставит штампы и печати левой конторы и урааа строить. А потом получается то что получается, и за несколько дней начинаю хоть как то что то исправлять что бы прикрыть себе попу. Вы ребят что никогда с таким не сталкивались – вот как обычно бывает.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Очень грубо прикинул глядя на картинку из #788, при поясе из балки 25К и обварке по контуру швом Kf=6мм, там и по сварному шву около 100 тонн набирается; болтики послабее сварки оказались значит.
Может и действительно этот пояс на 100тонн разрыва считали, тогда и болтики правильно поставлены и вопросы к расчету..
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а нет, сори ошибся |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Только чья ошибка - не ясно. Судя по всему равнопрочность фермы везде примерно одинакова, пусть даже и занижена она в три раза по сравнению с реальной нагрузкой. А раз так, то винить проектировщиков нет смысла на основе только чертежей. Может на крыше должен был быть лишь профнастил с утеплителем, а не эксплуатируемая кровля... Вот может и ферма считалась под эти исходные данные... А может ферма и вовсе была для другого проекта... Проект же в целом мы же не видим, не видим и "пирог", из чего он там должен состоять... Видим только реальную картину... рухнуло...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Элемент фермы РАССЧИТАН и ПОДОБРАН на Х тонн, а укрупнительный стык этого элемента СКОНСТРУИРОВАН на Х/2...3 тонны. Ошибка проектировщика, автора КМ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
А если в ТЗ на проектировании об эксплуатируемой кровле ничего не сказано? А если там легкий пирог кровли предусмотрен был?
Без ТЗ не все совсем так ясно. Может виноват не КМ-овец, а тот, кто проектировал кровлю без пересчета (сэкономили на проектировании?) несущих конструкций? |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Подождите, а как же подбор НП по гибкости? Да и почему мы забываем про "строить или проектировать из того что есть"?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |