Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 42
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Расчетная схема железобетонных колонн

Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3508
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2923
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2325
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2399
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 159422
 
Непрочитано 23.03.2023, 15:05
#821
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Позвонил эксперт, задал несколько уточняющих вопросов, и сказал "Ну все, спите спокойно, товарищи". Раздел КР прошел экспертизу.
Если не считать котовасию с ПО, то добавил расчеты узлов ферм, утепления цоколя, переделал узел цоколя, исправил всякие там неточные записи про классы и уровни, расписал расчет снегового мю на перепаде как в курсовой работе 2х2=4 (зачем-то), оформил расчет лестничного марша, расчет фрагмента пола под кирпичной шахтой лестниц через cross, и добавил фундаменты (их не должно было быть в составе, но эксперт настоял, т.к. на ГП показано место) под модульную котельную с трубой, по косвенным данным с эскизов потенциального Поставщика котельной. В принципе мелкая нудная изнуряющая работа, в результате которого мало что изменилось.
Но польза от экспертизы таки есть. Правда нервов больше истрепали...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2023, 17:22
#822
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если не считать котовасию с ПО
В итоге оставили решения как с ПО или переделал без ПО?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 05:20
#823
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
В итоге оставили решения как с ПО или переделал без ПО?
Писал же выше - переделал высокую часть, за доплату, высвободились миллионы.
ПО решили снять, пользуясь случаем. Всем выгодно, раз уж ГОСТ подправили. Даже нам было интереснее норм-вариант проектировать, ежели монстра с излишествами. Главное чтобы не бесплатно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 07:42
#824
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Заключение ГЭ:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПЗЭ.png
Просмотров: 96
Размер:	109.4 Кб
ID:	254624  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 19:52
| 1 #825
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заключение ГЭ:
Поздравляю, молодцы!
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 20:31
#826
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Поздравляю, молодцы!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22