Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию? - Страница 5
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?

Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2013, 18:55
Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?
Domingo111
 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 13

При обследовании стропильных конструкций обнаружили наполовину заполненный водой раскос. Здание неотапливаемое ,в соседних фермах несколько раскосов разорвало при замерзании воды внутри них. Как в этой ситуации уменьшить коррозию? Постараться максимально герметизировать или наоборот просверлить отверстия чтоб просыхало?

Последний раз редактировалось Domingo111, 04.10.2013 в 19:01.
Просмотров: 24535
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:53
#81
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что есть "мовиль"? Каким пистолетом и сколько закачать?
Антикор на русских машинах им делают (не на заводе, а после покупки). В яндексе и ютюбе гляньте.

А еще доводилось мне как-то монтировать финнские конструкции Лайнапейте, так вот там профтруба на раскосах была с отверстиями, но там можно - они оцинкованные
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:55
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Антикор на русских машинах им делают (не на заводе, а после покупки). В яндексе и ютюбе гляньте
Да знаю. Сколько конкретно и какого конкретно мобиля закачать в конкретную ферму? Это же жидкость с ингибитором.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:56
#83
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Объясните мне вот что - как может водяной пар проникать через микропоры вовнутрь, но не выходить наружу и накапливаться литрами?

Если затекает вода в дырки - это одно, а накопление литров воды через игольное ушко за счет диффузии пара - это другое!

Антикор -залить весь внутренний объем полностью через просверленные отверстия, а потом слить. Отверстия заткнуть резиновыми пробками.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 14:28
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Объясните мне вот что - как может водяной пар проникать через микропоры вовнутрь, но не выходить наружу и накапливаться литрами?
Пар как входит, так и выходит. Направление процесса зависит от разности влажностей. Естественно, паропроницание через трещинку ограничено. Кроме того, мы вправе рассчитывать на некий баланс. Поэтому происхождение литров воды внутрь труб можно объяснить только наличием дыры - небольшой - для воды или большой - для пара.
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Антикор -залить весь внутренний объем полностью через просверленные отверстия, а потом слить. Отверстия заткнуть резиновыми пробками.
Понял, так можно. А срок службы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 14:46
#85
Domingo111


 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Антикор -залить весь внутренний объем полностью через просверленные отверстия, а потом слить. Отверстия заткнуть резиновыми пробками.
Кто нибудь на практике сталкивался с такой антикоррозионной обработкой?
И еще вопрос: после прекращения поступления атмосферных осадков внутрь фермы (ремонт кровли, герметизация швов итд) в ней остается некоторый объем воды которая будет способствовать коррозии, достаточно ли будет просверленных отверстий для ее удаления или необходимо греть и сушить? И есть ли смысл в этом ,учитывая образование конденсата?
Domingo111 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 14:53
#86
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
Кто нибудь на практике сталкивался с такой антикоррозионной обработкой?
Как любят говорить девушки - всё когда-то происходит в первый раз))) Можно, конечно, и краской залить, но мовиль лучше.


Цитата:
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
греть и сушить?
Конечно. Не на мокрую же поверхность антикор наносить.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 14:54
#87
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,924
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Объясните мне вот что - как может водяной пар проникать через микропоры вовнутрь, но не выходить наружу и накапливаться литрами?

Если затекает вода в дырки - это одно, а накопление литров воды через игольное ушко за счет диффузии пара - это другое!

Антикор -залить весь внутренний объем полностью через просверленные отверстия, а потом слить. Отверстия заткнуть резиновыми пробками.
Понятие паропроницаемая мембрана знакомо? И в чем отличие молекулы водяного пара и полимолекулы воды знаете?
Почитайте про требования к паропроницаемости стен и что происходит если их нарушить.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 15:06
#88
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
паропроницаемости стен
чёт вообще некорректно... Как раз отопление подали, щас тазики начну подставлять под сварные швы)))

Цитата:
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
достаточно ли будет просверленных отверстий для ее удаления или необходимо греть и сушить?
Погреть лучше и это же не проблема по сравнению с водой внутри. Но я думаю, что краски сгущают некоторые. Сами рассудите: если мы не вытираем трубы в швах от всякой там "проницаемости", то - ну, вступит некоторое кол-во кислорода в реакцию, ну, образуется небольшой слой FeO2, Ну, и все на этом! Если нового О2 не поступает, то корозия остановится. Так что окна или отверстия надо заварить полюбас!

Последний раз редактировалось kentonella, 08.10.2013 в 15:12.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 15:17
#89
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Как любят говорить девушки - всё когда-то происходит в первый раз))) Можно, конечно, и краской залить, но мовиль лучше.



Конечно. Не на мокрую же поверхность антикор наносить.
Tectyl, Rust-stop, Dinitrol - вытесняют воду. Их распыляют во внутренних полостях автомобильных кузовов. Там не просушишь...

Насчет мембраны:постоянного градиента температур и парциальных давлений водяного пара снаружи и внутри фермы нет такого, как в наружной стене отапливаемого здания.
Поэтому с чего бы пару закачиваться в ферму, но не выходить наружу - непонятно.
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 08.10.2013 в 15:25.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 16:15
#90
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
закачать мовиль пистолетом и загерметизировать
и так каждые два года. дорого однако.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 16:36
#91
Domingo111


 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
ами рассудите: если мы не вытираем трубы в швах от всякой там "проницаемости", то - ну, вступит некоторое кол-во кислорода в реакцию, ну, образуется небольшой слой FeO2, Ну, и все на этом! Если нового О2 не поступает, то корозия остановится.
Так ведь полностью герметезировать ферму все равно не получится и О2 будет поступать и вместе с водой давать коррозию.
Domingo111 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 18:44
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
Так ведь полностью герметезировать ферму все равно не получится и О2 будет поступать и вместе с водой давать коррозию.
А что подразумевается под герметичностью? Когда например варят газопровод, проводят испытания на прочность под большим давлением, и на герметичность, на падение давления за время при очень небольшом давлении. В подавляющем большинстве случаев швы, выполненные электродуговой сваркой, с первого раза проходят на герметичность. Это значит, что если визуальным контролем не выявлено дефектов, то вероятность того, что высокая герметичность обеспечена, приближается к 1.
В строительных конструкциях ДОСТАТОЧНО визуального контроля, чтобы обеспечить минимально необходимую для предотвращения коррозии замкнутых полостей герметичность.
А имеющихся в полостях паров, воды и воздуха не хватит на серьезную коррозию.
Я на 99% уверен, что вода в трубах строительных конструкций - не накопленный конденсат. Это скорее заливает через грубые швы с дырками и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 18:59
#93
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Вопрос по конденсатам, аки консультация.

Холодная кровля, Крым. Крепится на прогоны "профлист" через саморезы.

Думаю сделать прогоны из трубы с открытым доступом воздуха и для вытекания влаги конденстата (все равно со временем соединения на саморезах прохудятся-уйдет начальная затяжка саморезов к металлу. Открытые прогоны плохо - большие уклоны кровли.

Цинкование не предлагать, а вот как внутри прокрасить на заводе мк?
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 19:01
#94
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это скорее заливает через грубые швы с дырками и т.д.
я тоже так думаю
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 19:02
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
... как внутри прокрасить на заводе мк?
Да легко - это я как маляр говорю. три-четыре форсунки (такие же, как на краскопульте), длинная труба, сунул-высунул.
Надо в проекте нарисовать технологическую схему, чтобы подрядчики не гундели.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 19:04
#96
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Открытые прогоны плохо
прогоны несложно поменять вместе с профлистом
gomer вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 05:52
#97
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
герметезировать ферму все равно не получится
Врядли так стоит вопрос. Обязаны, скорее.
Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Думаю сделать прогоны из трубы с открытым доступом воздуха и для вытекания влаги конденстата
Мне не нравится. В середине все равно лужа будет стоять и придется обновлять антикор. Надо глушить. А для крепления профлиста можно по прогону наварить пластин или уголок на всю длинну. Если включить уголок в сечение, то перерасход не велик должен быть, мне думается.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 14:56
#98
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Ильнур, спасибо, будем рисовать) Я так понимаю, это нужно будет делать перед приваркой уголков. (трубы "глушу" уголками - остается зазор 1-2см. Длина прогона около 5м)

gomer, kentonella, Там не профлист, а алюминиевая вальцованная кровля, которая крепится на специальных алюминиевых или пластиковых стульчиках. Технология интерфальца, кальципа и других компаний.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 15:05
#99
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот - надо заваривать лучше, как велят нормы по сварке. Особой герметичности (как для опасного газа и т.д.) не требуется, просто надо хорошо обварить. Т.е. вытащить палец из ноздри и поработать по-человечьи.
А не дыры сверлить в трубах. Наоборот, глушить надо.
а как тогда быть с этим:
Цитата:
4.11 Непровары (несплавления) продольного шва не должны превышать 50 мм на 1 м длины профиля. Длина отдельного местного непровара не должна быть более 20 мм. ГОСТ 30245-2003
Вы хотите сказать что завариваете после приемки проката все непровары, в т.ч. и те которые допускаются стандартом на изготовление?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:02
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
а как тогда быть с этим: Непровары ... ГОСТ?
С этим ничего не надо быть. Это для приемки труб.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что завариваете после приемки проката все непровары, в т.ч. и те которые допускаются стандартом на изготовление?
Я больше скажу - на ЗМК практически нет приемки . Все в конце, на готовом изделии, через ОТК. Внешнему осмотру в соответствии с ГОСТ 23118 и соответственно ГОСТ 3242 подлежат все сварные соединения металлоконструкций в объёме 100% для выявления недопустимых наружных дефектов.
После такого контроля безобразных дыр для заливки литров воды не должно оставаться.
Stepik-ssv
Цитата:
будем рисовать) Я так понимаю, это нужно будет делать перед приваркой
Давайте, попробуйте, будете практически первым в таком деле. О последующих последствиях назначения внутренней окраски просьба потом рассказать.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2013 в 18:16.