Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК

Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2014, 13:09
Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК
Volodimir
 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15

Добрый день, Уважаемые. Дело такое:
Заказчик хочет одноэтажный склад неотапливаемый многопролетный пролетом 18 м из МК. Высота в чистоте 9 м. Покрыть всё это хозяйство хочет профлистом. Фундаменты с анкерами уже имеются.Расположение фундаментов.dwg
Поперечную схему выбрали 1, хотя думаю можно и 2 (дабы избежать сбора осадков в ендове по оси "В", но здесь уже высота +2 м в средних пролетах)Поперечная схема.dwg.
1) Какой лучше вариант?
2) Что применять в данном случае рациональнее балку или ферму?
3)Есть ли типовые серии?

Просмотров: 20127
 
Непрочитано 20.03.2014, 02:11
#81
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Делайте сплошную ферму, немного фантазии и из унылого гэ* можно выродить вполне европейскую конструкцию, кстати глянув на план фундаментов и поперечную схему получил когнитивный диссонанс, так как они не совпадают...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 07:46
#82
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Кстати колонны можно как шарнирно так и жестко соединенными с фундаментом сделать. Я надеюсь у вас размеры фундамента и геология есть?
Я как обычно выступаю за простое шарнирное опирание, а то момент на обрезе при таких пролётах может сильно увеличить размер плиты по расчету. А также можно часть колонн посчитать (и выполнить!) защемленными, короче - наслаждайтесь!
Мне понравился вариант с фермами - экономично и понятно.
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 09:37
#83
Volodimir


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Делайте сплошную ферму, немного фантазии и из унылого гэ* можно выродить вполне европейскую конструкцию, кстати глянув на план фундаментов и поперечную схему получил когнитивный диссонанс, так как они не совпадают...
Всмысле сплошную? и что это за европейская конструкция - можно по подробнее.
вас смущает пролет в 24 м справа в осях "9"-"15"?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Кстати колонны можно как шарнирно так и жестко соединенными с фундаментом сделать. Я надеюсь у вас размеры фундамента и геология есть?
Я как обычно выступаю за простое шарнирное опирание, а то момент на обрезе при таких пролётах может сильно увеличить размер плиты по расчету. А также можно часть колонн посчитать (и выполнить!) защемленными, короче - наслаждайтесь!
Мне понравился вариант с фермами - экономично и понятно.
размеры фундаментов прислали такиеВложение 124716.
Сказали делать, а геология позже будет.
В любом случае, при шарнирном опирании ригеля с колонной, колонна с базой будет жестко закреплена.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Мне кажется эту цитату можно вынести в заголовок темы.
Зачем рамные узлы то? Зачем мю=2? Шарнирно-связевая система, а в вашем случае можно еще и колонны защемить (это уменьшит еще и деформативность каркаса), т.к. расстояние между анкерами и сечение анкеров на первый взгляд достаточное, поэтому мю=0,7 (такая система называется рамно-связевая), колонны-профильная труба. По осям 8,9,12 можно расположить вертикальные связи, совместно с системой горизонтальных связей и вертикальными связями вдоль корпуса они будут обеспечивать общую устойчивость, шаг колонн позволяет, по оси 2 нет фундаментов с шагом 6 метров, но ведь как минимум стойки фахверка там нужны будут, что бы закрыть корпус, поэтому там можно доделать фундаменты и поставить то же верт связи, по верху по оси 2, 8,9,12 пустить 6-ти метровые балки. Ведь все советуют на ровном месте все настолько усложнить....
Я уже говорил ранее, что сначала будет строится один пролет оси "2"-"8" после начнется остальная стройка. т.е. какое то время будет стоять один пролет. Расчетную длинну крайних колонн можно уменьшить вертикальными связями по торцам через фахверки (фундаменты под фахверки по оси "2" будут в любом случае).
Из плоскости рамы - понятно, система горизонтальных и вертикальных связей. А как же с колоннами в средних рядах в плоскости рамы?
Вот вы пишете Мю=0,7, но верхних конец колонны свободный, тем более если ставить один пролет.
Далее, если считаем Мю=2, то 1050х2/120=17,5 и 1230х2/120=20,5! Никакие профильные трубы здесь не помогут.
45Ш1 ix=18.88 и 50Ш3 ix=20.48.

----- добавлено через ~1 ч. -----
поправьте пожалуйста, если где ошибся
Volodimir вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 11:52
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Volodimir Посмотреть сообщение
... где ошибся
В формулировке вопросов. Вы только что спрашивали, какие колонны лучше сделать, сплошные или сквозные. На что Вам было указано на Ваши базы - они же уже ГОТОВЫ. Они рассчитаны под двутавровые колонны. О каких сквозных речь шла-то?Теперь Вы задаете пять-шесть скомканных вопросов, например:
Цитата:
Из плоскости рамы - понятно, система горизонтальных и вертикальных связей. А как же с колоннами в средних рядах в плоскости рамы?
Это что за логика - из плоскости Вам понятно, а в плоскости - нет, доустим действительно непонятно, но почему с крайними колоннами понятно, а только с средними непонятно? Рама она и есть рама, с разным количеством пролетов.
Цитата:
Вот вы пишете Мю=0,7, но верхних конец колонны свободный, тем более если ставить один пролет.
0,7 - видимо ИЗ ПЛОСКОСТИ за счет защемления ИЗ ПЛОСКОСТИ. Из плоскости у Вас рамы всяко несвободные, тем более Вы говорите о связях вдоль здания. Если же Вы имеете ввиду промежуточную ситуацию, когда еще НЕТ ОСТАЛЬНЫХ пролетов, и у первого пролета НЕ МОЖЕТ БЫТЬ продольных связей, т.к. ПОТОМ будут еще пролеты, то ПОЧЕМУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ-то? Ставим прямо посередине цеха в согласованном с технологами шаге связь, можно портальную.
У Вас на сейчас вообще какие вопросы есть, тормозящие творчество? Вы весь в сомнениях? Сомнения прочь, любой вариант по-своему хорош, если откровенно не глуп. dimasss мелет конечно, но Вы сильно не огорчайтесь, мало ли какое настроение у человека.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 13:11
#85
Volodimir


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В формулировке вопросов. Вы только что спрашивали, какие колонны лучше сделать, сплошные или сквозные. На что Вам было указано на Ваши базы - они же уже ГОТОВЫ. Они рассчитаны под двутавровые колонны. О каких сквозных речь шла-то?Теперь Вы задаете пять-шесть скомканных вопросов, например:
Это что за логика - из плоскости Вам понятно, а в плоскости - нет, доустим действительно непонятно, но почему с крайними колоннами понятно, а только с средними непонятно? Рама она и есть рама, с разным количеством пролетов.
0,7 - видимо ИЗ ПЛОСКОСТИ за счет защемления ИЗ ПЛОСКОСТИ. Из плоскости у Вас рамы всяко несвободные, тем более Вы говорите о связях вдоль здания. Если же Вы имеете ввиду промежуточную ситуацию, когда еще НЕТ ОСТАЛЬНЫХ пролетов, и у первого пролета НЕ МОЖЕТ БЫТЬ продольных связей, т.к. ПОТОМ будут еще пролеты, то ПОЧЕМУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ-то? Ставим прямо посередине цеха в согласованном с технологами шаге связь, можно портальную.
У Вас на сейчас вообще какие вопросы есть, тормозящие творчество? Вы весь в сомнениях? Сомнения прочь, любой вариант по-своему хорош, если откровенно не глуп. dimasss мелет конечно, но Вы сильно не огорчайтесь, мало ли какое настроение у человека.
Ильнур, о сквозных я говорил, потому что если рассматривать колонну по оси "В" она выходит высотой под 14 метров Вариант с фермами.dwg, по гибкости не один двутавр не проходит (ну если Мю=2).
У меня теперь сомнение в том, какой все таки Мю для рамы с одним пролетом брать . Ну и жесткая база колонны с фундаментом, каким образом устроитьБаза колонны.dwg как то не надежно выглядит.
Volodimir вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 13:56
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Volodimir Посмотреть сообщение
...по гибкости не один двутавр не проходит (ну если Мю=2).
1. Гибкость - не главное, главное - устойчивость. Это вводное отступление.
2. Мю не нужно делать =2, конструкция здания должна ОБЕСПЕЧИТЬ раскрепленность верха центральной высокой колонны, чтобы иметь м=1 как минимум (в обеих плоскостях), и 0,7 в той (тех) плоскостях, в которых МОЖНО ЗАЩЕМИТЬ.
3. Таким образом, слухи о страшных сечениях центральной колонны дважды преувеличены, со свистом пройдет 30...40К. Я бы круглую спиралешовную трубу засандалил.
Цитата:
Сообщение от Volodimir Посмотреть сообщение
У меня теперь сомнение в том, какой все таки Мю для рамы с одним пролетом брать . Ну и жесткая база колонны с фундаментом, каким образом устроитьВложение 124736 как то не надежно выглядит.
4. М36 с расстановкой 600 мм для 14-и метровой колонны - ВЕСЬМА приличное защемление, с учетом пригруженности постоянными, уж не говоря временными, вертикальными силами. Момент в базе от продольного изгиба - НЕБОЛЬШОЙ (величину этого момента можно найти расчетом по деф. схеме, задав нач. погиби и т.д.).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 09:45
#87
Volodimir


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
конструкция здания должна ОБЕСПЕЧИТЬ раскрепленность верха центральной высокой колонны
т.е. горизонтальными и вертикальными связями из плоскости и горизонтальными связями по покрытию в плоскости?ригель опирается на колонну сверху (шарнирно).
правильно я вас понял?
Volodimir вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 10:51
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Volodimir Посмотреть сообщение
т.е. горизонтальными и вертикальными связями из плоскости и горизонтальными связями по покрытию в плоскости?ригель опирается на колонну сверху (шарнирно).
правильно я вас понял?
Совершенно правильно.
Небольшое количество разумно расставленных связей сделают коробку геометрически неизменяемой и даже жесткой, что тут же отразится на всех мю. Связи - великая вещь. Защемление тоже неплохая, но не столько, как связи, вещь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 11:48
#89
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Ильнур все верно говорит. За прогиб не засчитывать.
Шта?! отменяется, я криво фразу прочитал.
"Вложение 124716." - "Вложения не существует." Скажите просто размеры. Но момент надо будет считать по частично загруженной кровле снегом + ветер.

Последний раз редактировалось Daniil'85, 22.03.2014 в 04:34.
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 15:42
#90
Volodimir


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Ильнур все верно говорит. За прогиб не засчитывать.

Шта?!
"Вложение 124716." - "Вложения не существует." Скажите просто размеры. Но момент надо будет считать по частично загруженной кровле снегом + ветер.
База колонны.dwg вот оно.
Спасибо за совет.
Volodimir вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 21:48
#91
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Volodimir Посмотреть сообщение
Всмысле сплошную? и что это за европейская конструкция - можно по подробнее.
на оголовки колонн поставьте стойки, к ним крепите ферму с параллельными поясами из уголков, уклон фермы 1:10. Скаты кровли расположите крест накрест. Ограждающие конструкции - под наклоном. На фермы укладывайте металлические щиты, на них лист. Можно использовать низколегированную сталь. Возможно вам покажется такая архитектура покошенной избой. Но такое нестандартное решение с учетом недолговечности российского бизнеса может сыграть на руку в конце концов...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 22:19
#92
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сказки о чудо-экономичности балок переменного сечения - от лукавого. Рамы опять же теоретически менее металлоемки. Фермы (и колонны ферменного типа) так же можно сконструировать в рамной постановке и переменнной высоты, и крантец мнимой экономии от балок.
очень часто бывает так. обычно из-за ограниченности применения сортамента. раскосы не делают разного сечения, а принимают 1-3 размера. + в гнутосварных профилях есть условия прочности соединений. приходится увеличивать толщину стержней, которые по устойчивости проходят. вот тут и набегают лишние тонны. а в балках все проще - отрезал лист нужной ширины и нужной высоты и все
bigden вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 05:49
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
очень часто бывает так. обычно из-за ограниченности применения сортамента. раскосы не делают разного сечения, а принимают 1-3 размера. + в гнутосварных профилях есть условия прочности соединений. приходится увеличивать толщину стержней, которые по устойчивости проходят. вот тут и набегают лишние тонны. а в балках все проще - отрезал лист нужной ширины и нужной высоты и все
Понятно, что грубая унификация не облегчает ферменную конструкцию. Однако при грамотной решетке типоразмеров будет 2-3, и утяжеление будет несущественно.
С балками проще (казалось бы), однако переменность балки сводится к 1-2 косым линиям, что уже отклонение от идиллии - решетка фермы может подбираться согласно усилиям, а сечение балки - не очень, ибо стенка особо не регулируется - можно сыграть лишь толщиной. В-общем, балка есть производная от технологии автоматизированного изготовления. Балки пропагандируют и продвигают заводы с соответствующим оборудованием. Завод, заточенный под фермы, от природы обречен на успех в этой конкуренции, ибо за ним теория. Добро победит зло. Зло побеждает тоже, но временно и локально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34