| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Можно вопрос участникам обсуждения? Вот получили вы в схеме с балкой пластинами, что прогон с подкосом увеличивает коэффициент запаса с 0,8 до 3, например. Какая проверка норм регламентирует приемлемую величину коэф-та запаса устойчивости? Или как обосновать, что 3 достаточный запас?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624
|
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937
|
Цитата:
Попробовал поставить 2 раскрепления равномерно, разделив 6-метровую балку на 3 панели по 2 м. При закреплении от смещения и поворота КЗУ = 1,40 Только от смещения ВП - КЗУ = 1,30 Только от поворота - КЗУ = 1,34 Цитата:
Думаю, что требует изучение вопрос, для каких случаев справедливо предположение о том, что "закрепление вп и закрепление от поворота, именно практически, эквивалентны". Здесь пока только рассмотрено несколько случаев загружения равномерной нагрузкой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624
|
Цитата:
Достаточно иметь >1,3. С последующей поэлементной проверкой через фиб при расчетной длине, равной расстоянию между точками раскрепления "новым" способом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
А может и не быть ... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Практическая эквивалентность, я так понимаю, определяется равенством коэффициентов запаса. Хорошо. Но дальше в реальной жизни вам нужно предоставить проверку конкретной балки на устойчивость. В каком виде будет эта проверка? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624
|
Речь не идет конечно о полной эквивалентности. Но из рассмотрения пары-тройки случаев максимум разницы для обычных схем стремится к 15%. Что вполне устроит любого практикующего проектировщика.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624
|
Цитата:
Цитата:
Тебе шашечки или девочку строить? Когда ты балки ВООБЩЕ без КЗУ через фиб только проверяешь, то "проводишь сравнение такого подхода с результатами прямого моделирования с учетом нелинейностей?" Тебе недостаточно сопоставления КЗУ одним и тем же методом? Что еще тебя гложет? Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Причем тут ВЕЛИЧИНА нагрузки. Опять за свое? Есть пластинчатый шарнир, специально для снятия "снеговых" или что там еще... Серийный узел выложен постами выше. И не амерский он, а бахиловский, по нику первоуказателя (хотя и он не это имел ввиду ![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В СП такого условия нет. Я так понял вы нашли пункт где фигурируют "устойчивость" и "коэффициент запаса больше 1,3" и решили что он относится ко всем случаям проверки устойчивости. В общем случае это не так и должно быть обосновано.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624
|
Цитата:
Цитата:
Это и есть общий случай, и нет никаких мест для ерзания. А вот Ваши сомнения должны быть обоснованы. Вас что конкретно не устраивет? Что например КЗУ=1,66 и КЗУ=1,66 для двух систем в одном СКАДе, при одинаковой постановке - это НЕСОПОСТАВИМЫЕ вещи? Или что расчетная длина балки для проверки ПФИ - это РАЗНЫЕ расстояния для двух систем при одинаковом расстоянии между точками? Вы перебарщиваете просто. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В каком-таком общем? Повторно: Сравнили КЗУ двух систем при одинаковом моделировании в одной и той же программе. Получили равные КЗУ. Причем совпадение для симметричных систем с точностью до 6-го знака как минимум (см. схемы выше). Какие-такие еще БОЛЕЕ ОБЩИЕ случаи? Берем фиб при растоянии меж точками и проверяем согласно СП. Я что-то не понял - это сегодня день такой - день всеобщего непонимания простых вещей? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2019 в 11:35. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |