Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле. - Страница 5
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.

Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2016, 17:45
Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету вроде как рекомендуют либо 2 ответных ребра либо диагональное ребро. Как критично отсутствие верхнего? И еще из той же оперы, ферма + срезанные болты камазом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 523
Размер:	116.4 Кб
ID:	167488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160325080512.jpg
Просмотров: 122
Размер:	183.8 Кб
ID:	167564  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2ebe6566-4033-4fd2-8dcd-3a9c0b9ba897.jpg
Просмотров: 109
Размер:	226.4 Кб
ID:	167565  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150148.jpg
Просмотров: 103
Размер:	411.7 Кб
ID:	167566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150144.jpg
Просмотров: 77
Размер:	409.5 Кб
ID:	167567  



Последний раз редактировалось Saha, 26.03.2016 в 07:47.
Просмотров: 14789
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:11
#81
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


В целом тема совсем о другом.

Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Автор сего опуса мне совершенно не интересен. Скорее всего кто-нибудь из "наукообразных".
12-метровый шаг в зданиях сильной агрессией... абсолютное требование СП 28.13330.2011. Не стоит так отзываться о трудах Лихтарникова.

Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
В проектировании есть только один принцип - принцип подчинения здравому смыслу.
Один из главных - солидарен, но, к сожалению, в нормах не отражен. Может быть частично в тексте из моей подписи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 23:24
#82
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, простите, за бестактность.... решения Ваши лютейший бред. Читайте книги, консультируйтесь, учитесь...

----- добавлено через 50 сек. -----
Что меня также удивляет в Ваших ответах так это полное игнорирование вопросов оппонентов по теме.
А я не автор этих решений, и не игнорирую а просто не знаю всех подробностей. На стройке оказался случайно, подошел полюбопытствовать и увидал такое. Потом попросил чтобы из проекта кусочек каркаса скинули. В общем на стройке монтажники плакались что все покрытие болтается и норовит упасть, я посоветовал по покрытию ставить связи (горизонтальные по верхним и нижним поясам)по торцам. Связи поставили и сразу каркас стал намного жестче.
Более того я у разработчика проекта попытался разузнать про расчеты (заказчик мой товарищ ), и то что по моим прикидкам в скаде не проходит верхний пояс по некоторым пункта сп стальные конструкции, на что получил ответ :
Наша конструкция удовлетворяет условию жёсткости ,т.е. недостижению напряжений текучести ,с коэффициентом запаса не менее 2 в самых нагруженных узлах. То, что не проходит некий "актуализированный норматив", причём локально, рекомендую игнорировать, либо действительно сместить прогоны в узлы ,где стыкуются раскосы с балками непосредственно при монтаже. Но это всё глупость ,по скольку ,повторяю , максимальные напряжения конструкции надёжно находятся в пределах упругости во всех возможных комбинациях максимальных нагружений. Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ. Ориентироваться на это "средневековье" нет смысла ,когда есть расчёт методом конечного элемента.

Под "средневековье" имели в виду скад офис. Сами расчет они делали в инвенторе.

Последний раз редактировалось Saha, 25.03.2016 в 23:36.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:40
#83
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не стоит так отзываться о трудах Лихтарникова
С трудами Лихтарникова Якова Моисеевича не знаком. Он явно не входит в список наиболее известных практиков или авторов учебников.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:43
#84
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
условию жёсткости ,т.е. недостижению напряжений текучести
Мекнотек, очередь твоих смайликов, просыпайся)

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ориентироваться на это "средневековье" нет смысла ,когда есть расчёт методом конечного элемента
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
максимальных нагружений
Выглядит, как будто студентота пишет. Гонор, выпячивание груди, а понимания вопроса как будто и нет вовсе. Причем тут МКЭ? Скад - МКЭ, энсис - МКЭ. Причем тут мощность ЭВМ?)) Как связан метод получения НДС с выполнениями требований СНиПа?)) "некий "актуализированный норматив"".. Хм.. Максимальные нагружения вообще порадовали.

Выглядит, как будто "средневековьем" они называют расчет по нормативам вообще, а не скад.
 
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:46
#85
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Наша конструкция удовлетворяет условию жёсткости ,т.е. недостижению напряжений текучести ,с коэффициентом запаса не менее 2 в самых нагруженных узлах. То, что не проходит некий "актуализированный норматив", причём локально, рекомендую игнорировать, либо действительно сместить прогоны в узлы ,где стыкуются раскосы с балками непосредственно при монтаже. Но это всё глупость ,по скольку ,повторяю , максимальные напряжения конструкции надёжно находятся в пределах упругости во всех возможных комбинациях максимальных нагружений. Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ. Ориентироваться на это "средневековье" нет смысла ,когда есть расчёт методом конечного элемента.

Под "средневековье" имели в виду скад офис. Сами расчет они делали в инвенторе.
Интересно, смогут ли эти компьютерные мальчики нарисовать карандашом эпюру моментов в статически определимой однопролетной балке? Понимают ли они вообще, что считают?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:47
#86
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


ох какое "решение", а как красиво танцуют полки колонны)) в инвенторе говорите щитали... назову узел для себя "однорукий" ввиду отсутствия ответного ребра (второй руки). Конструктора приволочь под балки, дать полное нагружение на плиты, вдобавок расстрелять тапками

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Выглядит, как будто студентота пишет. Гонор, выпячивание груди, а понимания вопроса как будто и нет вовсе. Причем тут МКЭ? Скад - МКЭ, энсис - МКЭ. Причем тут мощность ЭВМ?)) Как связан метод получения НДС с выполнениями требований СНиПа?)) "некий "актуализированный норматив"".. Хм.. Максимальные нагружения вообще порадовали.

Выглядит, как будто "средневековьем" они называют расчет по нормативам вообще, а не скад.
Не "как-будто", а 100% не понимание как работает каркас и не понимание того что нормы писались кровью

Последний раз редактировалось dik-son, 26.03.2016 в 00:00.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:52
#87
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Вот и подросло свежее поколение "инженеров"...
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:57
#88
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Устроили флуда на 5 страниц. Может люди конструкцию чувствуют. Вон как все ажурненько,тоненько.
В Тайланде фермы из арматуры делают сверху натягивают ткань и спят. Без диафрагм, связей и всяких там распорок. И все это без ансисов стоит )))
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 00:01
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Romegv, без нагрузок и ансисов стоит. В Таиланде и снега-то нет, вот и стоят фермы из арматуры. И стены из картона. Зачем там вообще фермы? Накрыл папоротником и спи спокойно. Будет стоять. В Таиланде вообще все стоит. Даже у девушек.
 
 
Непрочитано 26.03.2016, 00:03
#90
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Устроили флуда на 5 страниц. Может люди конструкцию чувствуют. Вон как все ажурненько,тоненько.
В Тайланде фермы из арматуры делают сверху натягивают ткань и спят. Без диафрагм, связей и всяких там распорок. И все это без ансисов стоит )))
Offtop: этих людей всевышний одарил инженерным талантом, мы завидуем, а зависть не светлая, молчать не дает
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 00:16
#91
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Offtop: Стыд и позор вам товарищи, смешно прямо выглядят ваши высказывания. Разводите ересь на пустом месте. А все это потому что, это гордыня ваша и неверие. Окститесь, потому что грех это и протвно богу. Придумали то-же, СниП, нормы какието, тьфу на вас.

Последний раз редактировалось Манифест, 26.03.2016 в 00:24.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 01:43
#92
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Жесткий узел, на накладках, как я вижу из фото, достаточно чистая передача усилий, ребра обязательны по вп балок (дайте доп документацию на стройку, работа на монтаже) диагональное, проверяйте устойчивость пластины в узле, этот вариант критичен, если бы просто сваривались профили встык, то можно было бы поиграть!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 07:56
#93
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А вот еще кому интересно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150419 (1).jpg
Просмотров: 74
Размер:	219.0 Кб
ID:	167569  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 09:46
#94
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Romegv, без нагрузок и ансисов стоит. В Таиланде и снега-то нет, вот и стоят фермы из арматуры. И стены из картона. Зачем там вообще фермы? Накрыл папоротником и спи спокойно. Будет стоять. В Таиланде вообще все стоит. Даже у девушек
Это если не повезет, то стоит )
Тут может тоже снеговой и ветроаой 1 гипроком зашьют и тоже будет стоять))
Сейчас на самом деле вообще заметно проекты хуже стали. Многое вообще бе0 понятия делается.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:04
#95
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Интересно, зачем такие решения? Тупо фонарь на обычной ферме не в моде нынче?

Последний раз редактировалось 024, 26.03.2016 в 10:16.
024 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:23
#96
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Понятно что все узлы воспринимают какой-нибудь момент, кто-нибудь встречал по какому принципу узлы делят на шарниры и жёсткие? Я понимаю что узел считают жёстким если он воспринимает момент равный максимальному моменту воспринимаемому сечением в узел приходящем).
Принцип концентрации материала - результат работы здравого смысла в умной голове высокообразованного инженера) Не стоит кичиться своей недообразованностью, Чубураха)
Каркас с фермами из швеллеров проектировал в лучшем случае студент, в худшем диверсант)

Последний раз редактировалось крокодил, 26.03.2016 в 10:30.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:36
#97
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Saha, а где это чудо дивное лепится?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:45
1 | #98
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Но это всё глупость ,по скольку ,повторяю , максимальные напряжения конструкции надёжно находятся в пределах упругости во всех возможных комбинациях максимальных нагружений. Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ.
Вероятнее всего расчет делал специалист без строительного образования. У нас подобного рода расчетами грешат выпускники аэрокосмического университета, когда лезут в строительную тематику. Именно поэтому часто встречается пренебрежение некоторыми требованиями СНиП, т.к. зачастую они их даже в глаза не видели, либо знакомы очень поверхностно.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Как рассчитать длину и катет швов в рамном узле star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 1 12.02.2010 13:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15