К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122323.jpg
Просмотров: 1321
Размер:	428.6 Кб
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122455.jpg
Просмотров: 1250
Размер:	450.1 Кб
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122425.jpg
Просмотров: 938
Размер:	307.5 Кб
ID:	249073  

__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Просмотров: 69342
 
Непрочитано 10.08.2022, 15:50
#81
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Те не будете делать тк уже поняли, какой будет результат?)
Я не говорил про отдельные стойки как в СП. Я говорил про реальные конструкции.
В СП не рассматривается совместная работа рамы внутри коэффициентов фи. А от разницы жёсткости колонн усилия могут перераспределяться, как вы правильно написали. Степень этого перераспределения напрямую зависит от гибкости колонн. Тк при большей гибкости будет больший прогиб и снизится жесткость колонны, а она отдаст усилия на соседние.
Начальные несовершенства могут быть, а могут и не быть. Ограничивается только их максимальная величина. Ситуация, как я вас попросил посчитать - наиболее показательная.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 15:54
#82
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Те не будете делать тк уже поняли, какой будет результат?)
Результат будет закономерным. То перераспределение, о котором вы говорите будет во всем диапазоне изменения фактической гибкости стоек, а не только за границами предельной гибкости. Т.е. при 60 будет одна картина распределения усилий, при 80 - другая, при 100 - третья и так до бесконечности. Это очевидно без RFEMов. Что конкретно вы этим перераспределением хотите показать?
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 15:56
#83
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Хочу сказать, что степень перераспределения до предельной гибкости будет меньше, чем после нее. И зависимость не линейная.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:02
#84
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Почитал тему и прикинув к ней то, что написано в СП20:
Цитата:
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности в основных и особых сочетаниях нагрузок определяются следующим образом:
а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.7, 8.3.5, 8.4.5, 9.8, 10.12, разделом 11, 12.5 и 13.8;
б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.
пришёл к выводу, что да, Игорь Борисович и Ильнур правы, при проверке и подборе гибкости нагрузка никак не учитываются, а учитывается только геометрия. Поэтому проверка гибкости - это конструктивное требование. ятд.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:03
#85
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Хочу сказать, что степень перераспределения до предельной гибкости будет меньше, чем после нее. И зависимость не линейная.
Ну будет меньше при 199 на 1% чем при 200, а при 200 меньше на 1,2% чем при 201 . И что следует из этой нелинейности?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при проверке и подборе гибкости нагрузка никак не учитываются, а учитывается только геометрия
Глупости. Почитайте примечание к таблице 32 из СП 16
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:14
#86
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И что следует из этой нелинейности
Следует то, что какая-то величина этого перераспределения (при ограничении предельной гибкости) является безопасной с учётом принятых в СП значений фи.
А вот большее перераспределение при больших гибкостях уже не безопасно.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:22
#87
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Следует то, что какая-то величина этого перераспределения (при ограничении предельной гибкости) является безопасной с учётом принятых в СП значений фи.
А вот большее перераспределение при больших гибкостях уже не безопасно.
Т.е. по-Вашему перераспределение усилий несет опасность для статически неопределимых систем? Так для статически определимых вообще не будет никакого перераспределения, и никакой опасности из-за этого при превышении ПГ, получается нет.
Получается статически определимая система обладает большей живучестью чем неопределимая Так RFEM высчитал
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:25
#88
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Глупости. Почитайте примечание к таблице 32 из СП 16
Ваше предложение?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:26
#89
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ваше предложение?
Предложение чего? Руки и сердца?
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:30
#90
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Предложение чего? Руки и сердца?
По теме.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:32
#91
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


По теме я уже все неоднократно обо всем сказал. Осталось показать, но не охота. Все равно почти никто не захочет в это вникать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 16:59
#92
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
учитывается только геометрия. Поэтому проверка гибкости - это конструктивное требование. ятд.
Из книги
Условие для 1-й группы предельных состояний записывается в общем виде:
Ν<=Φ,
где Ν - ... ; Φ - ... , функция геометрических характеристик сечения, ... .
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 17:38
#93
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Игорь Борисович и Ильнур правы, при проверке и подборе гибкости нагрузка никак не учитываются, а учитывается только геометрия.
Не совсем так. Предельная гибкость по табл. 32 использует параметр а (180-60a, 210-60a), который как раз и учитывает степень нагружения конструкции (коэффициент использования) по критерию общей устойчивости.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 21:46
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Поэтому гибкость ограничивают для того чтобы колонны не были похожими на шест для прыжков в высоту, а также для наиболее полного использования прочности стали.
С первым в корне не согласен - это смешно просто. Не для "непохожести" это введено, а для неприближения к опасной черте. Со вторым согласен, и гибкости менее 150 введены думается из этих соображений.
Цитата:
Ограничение СП16 практически ничем не отличается от ограничения СП20. Даже к-т надежности по нагрузке введен для ограничения прогибов
Отличается в корне. В СП 20 причины ограничений описаны конкретно - от эстетических до конструктивных. В СП16 не подразумевается ни эстетика, ни физиология, а рассматриваются более серьезные вещи, как устойчивость, ну и плюс использование стали. Хотя во втором я не уверен - если при Х тонн превысили ПГ, то принимаем сечение пожестче при тех же Х тонн. Возможен вариант облегчения сечения, когда принимаем потоньше стенки, например труб, и имеем гибкость ниже Но это - мизерные добавки, обычно на практике приходится выбирать сечение тяжелее.
Если анализировать ПГ по величинам, то видно, что ПГ тем строже, чем ответственнее элемент в составе сооружения. Т.е. речь таки о устойчивости, а не о красоте. ПГ - это конструктивное требование, обеспечивающее надежность.
Yu Mo
Цитата:
Не совсем так. Предельная гибкость по табл. 32 использует параметр а (180-60a, 210-60a), который как раз и учитывает степень нагружения конструкции (коэффициент использования) по критерию общей устойчивости.
Такая "скидка" применяется только для некоторых ПГ, в основном для очень гибких элементов. И связано это думается какраз вот с тем, что выше написал.
И даже в этом случае эта "скидка" так себе - по структуре формулы видно, что основная "жесткость" изолирована и не трогается "скидкой". Так что это Ваша соломинка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2022, 22:43
1 | #95
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Вместо тысячи постов...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 93
Размер:	155.6 Кб
ID:	249143  
Вложения
Тип файла: pdf Memoir3.pdf (4.72 Мб, 33 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 02:20
#96
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Пост #95
Зачем рвать на части мысли дяди Толи и вырывать из контекста?..
Одна из основ на стр.90
Цитата:
... вынес твердое убеждение о том, что любая мыслемая небрежность должна оцениваться проектировщиком, немыслимая - тоже.

Последний раз редактировалось olf_, 29.08.2022 в 12:29.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 07:18
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Вопрос "которая ГПС" преобразился в вопрос "зачем ПГ".
А я так и не узнал, зачем автору нужно было непгеменно отклассифицироваться? Допустим 1ГПС. Или допустим 2ГПС. И что тогда?
Так-то это обычное конструктивное ограничение, чтобы слишком вумные "не напроектировали".
К слову, к "вибрации" и прочей "динамика" - пример:
Труба ф100х6 Ст3 L=10м N=3тс, гибкость 300. Частота 2,7 Гц.
Труба ф146х4 Ст3 L=10м N=6,8тс, гибкость 200. Частота 4 Гц.
Путем перераспределения того же материала получили выгоду по нагрузке в 2,3 раза, а по частоте ужесточили (увеличили) в 1,48 раз. Из чего можно сделать вывод, что ограничение по гибкости вряд ли придумано для уменьшения амплитуд вибраций и прочих колебаний, если выбирать из "выгода в материале" и "резонансы" .
Это все после первоначальной цели - обеспечение устойчивости.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.08.2022 в 09:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 08:57
#98
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
А от разницы жёсткости колонн усилия могут перераспределяться, как вы правильно написали. Степень этого перераспределения напрямую зависит от гибкости колонн. Тк при большей гибкости будет больший прогиб и снизится жесткость колонны, а она отдаст усилия на соседние.
М-дя Вот простой пример: однопролётная рама с шарнирным ригелем и с горизонтальной силой сверху. Если колонны одинаковой жесткости, то моменты в заделке колонн будут приблизительно равными. Теперь увеличиваем момент инерции одной колонны в 10 раз с одновременным увеличением во столько же раз её площади. Если не учитывать продольные силы в колоннах, то гибкость останется без изменения, а вот распределение момента будет совсем другим - 1/11 и 10/11 от общего момента. Если учитывать изменения коэффициентов расчётной длины, то гибкости, конечно, изменятся, но ни о какой прямой зависимости и речи быть не может.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 09:02
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
М-дя..
Ну попутал чел гибкость с жесткостью Бывает.
Гибкость - из темы "устойчивость". Поэтому неправы те, кто пытается отнести гибкость к 2ГПС - устойчивость это однозначно 1ГПС.
Но так же неправы те, кто пытается отнести ПГ к 1ГПС, потому что ПГ однозначно не состояние. А ограничение конструктивного типа. Ограничение гибкости сверху. Чтобы слишком вумные и особенно наоборот "не напроектировали".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.08.2022 в 09:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 09:20
#100
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну попутал чел гибкость с жесткостью Бывает.
Offtop: Урок физики, учительница объясняет новый материал. "Дети, вода кипит при температуре 90 градусов". Голос из класса: "При 100, Марьванна". Учительница: "Повторяю, температура кипения вода 90 градусов". Класс хором: "100,100,100!!!". Учительница: "Хорошо дети, я вечером уточню, и завтра мы вернёмся к этому вопросу. На следующий день: "Да, дети, вы были правы - температура кипения воды, действительно, 100 градусов. Это я с прямым углом перепутала ..."

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
потому что ПГ однозначно не состояние.
Дык об этом ещё в п.5 написано
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37