ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
EUDGEN, SergeyKonstr, господа, а вы читали упомянутый мной источник? Там про учет N все сказано и приведена схема напряжений в балке и плите. Усилие N в балке включать в общий момент Mизг согласно приведенной формуле. Собственно по формулам СНиП в общем случае сжато-изгибаемый и изгибаемый элементы отличаются лишь в обнулении слагаемого, содержащего напряжения N ввиду их 0-го значения. Исходя из этого никак не могу согласиться с вами, что значение N можно не учесть в оценке общего НДС и далее в процессе армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Цитата:
2. Предположим, что Вы правы, тогда все тот же вопрос: ригель в ЛИРе задавать "балка" или "стержень - колонна"? Как выяснилось выше, балка отсеевает нехарактерные для нее усилия. Если ригель "стержень", то для него нужно учитывать критическую силу и т.п., что по моему мнению явно несправедливо. 3. Чтобы окончательно на этом вопросе поставить точку, нужно: во-первых, ссылка на п.СНиПа о необходимости учета ("сжато-изогнутый" в СНиПе не встречал, "общий случай" - да, ну тогда даже при мизерной продольной силе в ригеле нужно применять этот случай, и термин "балка" вообще тогда теряет смысл - чистого изгиба в ЖБК практически не бывает. И во-вторых, проделав тестовые расчеты, как-то можно обосновать инженерно справедливость учета-неучета продольной силы для всего сечения ригеля. Ведь, даже и при чистом изгибе, в крайних волокнах продольная сила возникает, но разных знаков, но для всего сечения = 0. И в заключении, если представить подвешенный стержень к плите, то и в нем продольная сила наверняка не будет одинаковой по всей высоте сечения, а в численном значении мы получаем ее для ц.т. и распространяем на всю высоту, а ц.т., согласно Вашей цитате нах-ся в плите. Думаю, не все так уж и очевидно. Прийдется тестировать...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Вот и протестировал.
Исходные данные; 1. Пролет 6 м (15х0.4м); 2. Ребро 0.25х1.м (0.25х4) 3. Плитная часть 0.25х9шт=2.25 м 4. Нагрузка в верхние узлы плиты по 0.1 т , всего 16 тонн. 5. Граничные условия: по торцам запрет по оси х, нижние узлы ребра - по всем степеням. Понимаю, что граничные условия можно и уточнить, но пока так. Выставляю картинки: общий вид и сигма х (Nx) для ребра. Анализ слов и не требует... Дополню, т.к. плохо видны цифры: понизу балки (12.5 см снизу Nx=32.75е/м2, по центру балки 3.5 т/м2, в плитной части -11.8 т/м2). Если перевести в тонны (сосредоточить) то будет соответственно: 3.2 , 0.35,-1.18). Это при нагрузке 1.2 т/м2 по плите, т.е. 16/(2.25*6)=1.185т/м2. Еще добавлю: Если балка-стержень, то N=4 т в пролете и N=5.7 на опорах. Это естественно на всю высоту балки. Задуматься есть над чем... Картинки выставлю позже - в правке не разрешено.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться Последний раз редактировалось EUDGEN, 04.11.2009 в 19:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Offtop: Есть уже построенная модель тестового здания (два пролёта по 6м в направлении Х и У и 2 этажа) в Лире из объёмников достаточно детальной разбивки. К сожалеию компьютер мне не позволил посчитать эту модель, ибо запросил 250Гб свободного места на диске и 18дней непрерывного счёта
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
EUDGEN, тестовая схема задавалась объемными элементами? Я правильно понял?
врятли отвечу, т.к. практикую расчеты в Gen_3Dim. Вот тут возникает вопрос, а какую именно теорию разрешения системы уравнений МКЭ применяем? Это ведь тоже существенно повлияет на результат. Можете сказать какой метод применялся вами при решении тестовой задачи? И какой применяется при расчете оболочечно-стержневых систем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
В продолжении темы об учете продольной силы (если интересно). Составил незамысловатые схемки, одну без жестких ставок с балками таврового сечения (размеры свесов полок в каждые стороны по 6hп), другую с жесткими вставками (по Городецкому). Собственный вес не учитывал, только жесткости. Рассматривается сечение на опоре колонны. 1 – приложил горизонтальную нагрузку сжатия к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=-6,09т; Му=0,026тм; для второй Му=-0,457тм. 2 - приложил горизонтальную нагрузку растяжения к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=6,09т; Му=-0,026тм; для второй Му=0,457тм. 3 - приложил вертикальную нагрузку к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=-3,46т; Му=-15,49тм; для второй Му=-12,60тм. 4- приложил вертикальную нагрузку и горизонтальную нагрузку сжатия к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=-9,55т; Му=-15,46тм; для второй Му=-13,06тм (12,6+0,457). 5- приложил вертикальную нагрузку и горизонтальную нагрузку растяжения к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=2,63т; Му=-15,51тм; для второй Му=-12,14тм (12,6-0,457). Прим: момент балки Му в схеме с жесткими вставками определен по грани колонны, в схеме без жестких вставок – по центру колонны. Как я и полагал в схеме с жесткими вставками значение продольной силы меняет момент в балке, такая схема саморегулируемая, в схеме без жестких вставок момент остается один и тот же, изменяется значение продольной силы. Возникает вопрос, а куда ее девать? Рассмотрим арматуру (берем только 1-е предельное состояние): 1- При горизонтальной нагрузке растяжения: Ясно, что оценивать ар-ру балки не корректно, Му определены в разных местах в схемах в силу особенностей их построения (в схеме без жестких вставок момент на грани колонны будет даже поменьше, чем в схеме с жесткими вставками), поэтому я приравниваю ар-ру для балки, если «тупо», то ар-ра в схеме без жестких вставок на Му больше ар-ры схемы с жесткими вставками на 4,28см2. рассматриваем ар-ру плиты в окрестностях опоры - в схеме без жестких вставок верхняя продольная Аsу=2,98 см2/м, в схеме с жесткими ставками верхняя Аsу=10,4 см2/м, кроме того зона охвата больше. Общее количество на ширине в 1м, не учитывая количество в пределах ширины балки, в схеме с жесткими вставками -17,34 см2, в схеме без жестких вставок – 13,19 см2. Возникает вопрос – не балка ли отняла у оболочек часть растягивающего усилия? Если так, то этот факт каким-то образом нужно учитывать. 1- При горизонтальной нагрузке сжатия: рассматриваем ар-ру плиты в окрестностях опоры - в схеме без жестких вставок верхняя продольная Аsу=2,15 см2/м, в схеме с жесткими ставками верхняя Аsу=8,92 см2/м, кроме того зона охвата больше. Общее количество на ширине в 1м, не учитывая количество в пределах ширины балки, в схеме с жесткими вставками -17,79 см2, в схеме без жестких вставок – 13,21 см2. Вот те раз. Выходит влияние продольной силы не значительно. Или я в чем-то не прав? Так поправьте. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
2. Лучше бы рассмотреть трехпролетную схему с колоннами - ярус вниз и ярус вверх. Таким образом будут более реалистичными граничные условия. 3. Нелинейность пока не учитывать... если костер запылает ![]() SergeyKonstr Рад, что Вы завелись - думаю, актуальность и мотивация реалистичны. PS Прошу прощения у автора темы - оккупировали и используем тему для корыстных целей ![]() Я форум покидаю до понедельника, но спокоен - есть кому дровишек в костер подбросить. Приеду - хворосту подброшу, или пепел разгребу ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
Господа, разрешите попутно задать вопрос по своей задаче.
Считаю перекрытие. Консольные участки последнего подкрепляю ребрами жесткости, снизу плиты. Оговорюсь еще - перекрытие монолитное. Задачу моделирую в Лире 9.4 следующим образом: стержни подвешиваю к перекрытию на жестких вставках; Высоту стержня принимаю равной высоте от низа ребра до низа плиты перекрытия; Размер жесткой вставки ввожу равным полусумме высот стержня (ребра) и плиты согласно названному выше источнику Городецкий, Евзеров "Комп. модели конструкций". Далее считаю армирование перекрытия в Лир-арм. Начинаю анализировать результаты и что получается? Армирование самого ребра получается небольшим, ну к примеру в уровне верхней грани 1,97 см2; в уровне нижней грани 1,66 см2. В плите соответственно в районе ребер жесткости имеем некоторый всплеск армирования. Физика работы понятна. Начинаю вдумываться. В принципе, в моем случае ребра имеют двузначную эпюру напряжений в расчетных сечениях, т.е. высота сжатой зоны находится в ребре, полка полностью растянута. Сомневаться вроде бы не в чем, если бы не следующий момент. Дроблю сетку к.э. в два раза. Выполняю те же операции, что и выше. Получаю следующий результат: в ребрах армирование воообще не требуется (1е-5 см2), армирование самой плиты (оболочечный к.э.) практически не меняется. Начинаю сравнивать усилия в стержнях, подвешенных на жестких вставках, по первой и второй схеме. Получаю следующее (сечение в стержне на опоре): - в первом случае продольная сила 214 кН; изгибающий момент 27 кН*м; - во втором случае продольная сила 125 кН; изгибающий момент 15 кН*м По формуле (см. последний абзац с. 167 Городецкий Евзеров) балочный момент: - для первого случая Мб1=27+214*0,5*(0,4+0,2)=91,2 кН*м; - для второго случая Мб2=15+125*0,5*(0,4+0,2)=52,5 кН*м, здесь: 0,4 и 0,2 - высоты ребра и полки плиты соотвественно. Что Вы на это скажете? Может в данном случае вообще не корректно применять жесткие вставки? Тогда как быть, как более правильно моделировать эту задачу? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
SergeyKonstr
Да, стержни раздробил тоже соотвественно в автоматизированном режиме (через меню сгущение сетки). И еще забыл сказать, что вид элемента в Лир-арм задавал "балка", может это неправильно? Логично этот стержень задать колонной, т.к. он внецентренно сжат, что и говориться у Городецкого на с. 167. При этом арматура в таком элементе должна распределиться не как у балки а по периметру стержня, как у колонны. Но сделать его колонной не получается, программа ругается: элемент не вертикален. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Завел свой тестовый примерчик, особенно я не вижу большой разницы в моменте при изменении размера оболочек. Но то что армирование плиты не изменяется, что-то странно.
Не имея схемы выскажу только предположение. Если у вас в рассматриваемом узле примыкает стержневой вертикальный элемент, моделирующий колонну, и если у вас нет спец. мероприятий по созданию жесткого узла, то момент в колонне стремиться к нулю при стремлении размеров пластин к нулю (стремлении к идеальному шарниру), момент в колонне определяет усилия в ребристом перекрытии. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
примерно, как на рисунке: Добавлю: ребро-то как армируется - каркас на общую высоту. Тут имеется некоторое завышение общей жесткости при совместной работе ребро-плита, но при желании можно откорректировать жесткость плиты на сопряжениях - это другой вопрос. Для Сергея констр: что с тестами, или неинтересно...?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться Последний раз редактировалось EUDGEN, 11.11.2009 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Назначение и установка жестких вставок в SCAD | sasch | SCAD | 5 | 18.09.2009 11:17 |
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. | kain | SCAD | 26 | 30.07.2009 14:29 |
Задание на конструирование | STROIKA | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.03.2008 23:40 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |