Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.

р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1778
Размер:	27.9 Кб
ID:	44281  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 26.08.2010 в 17:36.
Просмотров: 94401
 
Непрочитано 27.08.2010, 15:19
#81
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


IBZ, спасибо за ответ.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
старый СНиП лучше новых двух....
подпись моя сегодняшняя, которя получилась из старой поговорки, с каждым днём будет всё менее и менее актуальной.... а жаль.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 15:41
#82
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ну...
Мы же все оттуда. Такое предположение есть во всех учебниках МК но только там оно касется только одноэтажных зданий предприятий. Можно ли применять к каждой конкрентно ситуации уже проектировщик определяет. Предполагается, что ну оооочень маленькая вероятность того, что во всех пролетах будут по одной линии ехать 2 максимально загруженных крана, а крыша уже будет трещать под весом снега. Именно поэтому я так понимаю и ввели такую вещь, что коллоны соседние все таки держат максимально нагруженные. Это ж не я выдумал. Ну все таки почему тогда принято вышеописанное мное предположение? Да, оно из учебников, но разве не так считают и в реальности, не только в курсовом проектировании?
В учебной литературе по конструкциям обычно достаточно упрощений и это одно из них. В реальности так не считают - считают по СНиП или по программам. Последнее требует достаточных представлений в области устойчивости.

Крановое здание - несколько другая песня. Тут колонны нагружены заведомо не одинаково. Даже если рассматривать плоскую однопролетную раму, то на одной колонне Dmax, а на другой Dmin, обычно существенно различающиеся. В этом случае надо пользоваться пунктом 6,10* СНиП (формула 71*). При этом если диск отсутствует, то следует подставлять значения просто для всех колонн плоской рамы. Из этой же формулы видно, что при одинаковых сечениях и степенях загруженности, никакой поддержки нет и в помине

Впрочем, строго говоря, эта формула полностью годится только для случая неравномерного нагружения верхних узлов одноэтажных рам. Применить ее можно (с определенными оговорками) и для кранового здания, но быстрее и точнее просчитаь по программам.

Последний раз редактировалось IBZ, 27.08.2010 в 15:51.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 15:56
#83
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Из этой же формулы видно, что при одинаковых сечениях и степенях загруженности, никакой поддержки нет и в помине
Дак я с этим и не спорю. Даже наоборот - то же утверждаю. Но кроме того утверждаю, что при неодинаковом загружении поддержка есть. Из приведенной вами формулы 71* это и следует. Мы вроде одно и то же утверждаем. Я приер в ЛИРЕ посчитал. Первый рисунок одинаковое загружение. Коэфициент расчетной длинны для всех коллон равен 2 (ну как положенно). Во втором варианте только одна коллона загружена максимумом, все остальные - в 2 раза меньше. Коэфициент расчетной длинны максимально загруженной колонны - 1.54. Тоесть менее загруженные колонны ее все таки поддерживат. А как принимать в конкретном случае с конкретным объектом - дело проектировщика. Для зданий с краном можно это учитывать (по крайней мере судя по учебникам, но их же тоже не в шутку пишут), я а для общественных например не стоит.
Цитата:
быстрее и точнее просчитаь по программам.
А по каким?
ЛИРА покажет только ОДНУ правильную расчетную длинну, все остальные соврет. И в сложной схеме не найти эту единственно правильную. Можно помудровать, но сложно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(3).jpg
Просмотров: 214
Размер:	11.8 Кб
ID:	44365  Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(4).jpg
Просмотров: 192
Размер:	10.6 Кб
ID:	44366  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 16:47
1 | #84
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
ЛИРА покажет только ОДНУ правильную расчетную длинну, все остальные соврет. И в сложной схеме не найти эту единственно правильную. Можно помудровать, но сложно.
Все программы и СНиП основаны на одной теории расчета на устойчивость. И покажут они строго по терии правильно не одну расчетную длину, а все для данной комбинации. Другой вопрос, что некоторыми значениями для провеки по СНиП пользоваться не стоит - ну нестыковка тут в ограничениях норм и теории. По существу, действительно, для кждого элемента нужен свой расчет. Точнее для каждого расчетного элемента должна быть составлена своя комбинация. Обычно, это не так уж и сложно, но опыт и опять же представление о том как считает программа необходимы.

Представим себе 2-пролетную крановую раму. Для расчета крайней колонны кран (Dmax) должен быть накатан именно на нее. Кран же в другом пролете должен быть рассмотрен в 2-х вариантах (если, конечно, средняя и крайняя колонны отличаются по сечениям и нагрузкам кроме крана). Для рассмотрения же средней колонны достаточно одной комбинации - когда оба крана по максимуму на ней.

Для разных расчетных схем программные расчеты дают разную сходимость со СНиП. Например, для этажерок с жестким примыканием ригелей сходимость, как правило, очень хорошая. В этом случае можно практически принимать Мю для всех расчетных сечениях по одной комбинации (при отсутсвтии нагрузок типа крановых, могущих быть приложенныхъ в разных местах).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 16:58
#85
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Свободная длина стержня при общей потере устойчивости
Устойчивость рамы определяется устойчивостью самого "неустойчивого" стержня. Коэффициент свободной (расчетной) длины этого стержня m следует считать единственно верным из всех, полученных в результате расчета рамы на общую устойчивость.
- это из хелпа ЛИРЫ.
Так оно и есть. Получается, что для получения коэфициента свободной длинны нужно заведомо быть уверенным, что данный элемент потеряет устойчивость первым. Он долже быть самым слабым звеном. Такого можна добится в простых плоских схемах, но практически нереализуемо в сложных особенно в пространственных.
Так что относительно определения расчетных длинн в программах я не совсем пока уверен.
ЗЫ: по моему мы все таки говорим об одном и том же
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 17:29
#86
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сообщение от AspirantMK
Sarman, выложите исходные данные, я посчитаю это дело в Роботе и сравним результаты?

Нормативная ветровая- 30кг/м2. Расч. снеговая- 320кг/м2. Нормативная полезная временная нагрузка на полы 200кг/м2. Собственный вес плит перекрытия 330кг/м2 (расчетный).
Полы- 100кг/м2 (расч.). Перегородки кирпичные 100кг/м2 (расч.). Остальные данные в посте №1.
Я имел ввиду про проектирование жесткой базы колонны, пересчитывать все нет возможности.
Напишите усилия, или их сочетания в заделке.
Я попробую рассчитать базу, и выложу отчет сюда, в роботе это недолго...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 19:12
#87
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В дела архитекторов не вмешиваюсь. Боюсь сбить их творческие идеи.
Еще раз обращаю внимание на то, что высота этажа недостаточна.
Создается впечатление, что тут обсуждают курсач, а не реальный проект.
Очевидно, если изменится высота этажа, то нужно будет переделывать весь проект. Пересчитывать все конструкции.
Изменится лестница, планировка всего здания. Для чего делать дурную работу?
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2010, 17:14
#88
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Vavan Metallist,
на счет расчетных длин понятно. Считат надо точно. Я прикидочно считал так: мю=2xL= 2х7500=15000мм. i=15000/150=100мм. Труба 325х8 проходит с запасом.
AspirantMK,
понял, вот усилия в заделке:
N=473kH
M=35kHxm.
Q=мизер.
Я сам считал базу, так у меня вообще отрыва нет. Видать это из-за того, что большое N, а М маленькое.
Александр_К,
Высота этажа в чистоте за вычетом толщины перекрытия и подвесного потолка: 3,6-0,3-0,3=3,0м. По-моему нормальная высота для АБК.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 17:52
#89
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
Еще раз обращаю внимание на то, что высота этажа недостаточна.
да точно еще круглые трубы колон не будут смотреться в интерьере ))))
К сантехникам есть претензии???
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 06:18
#90
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Файл прикрепил... Действительно, продольная сила довольно большая, а момент-нет, поэтому анкера на излом почти не работают.
А в другой плоскости нет момента?!
Вложения
Тип файла: doc Отчет.doc (152.5 Кб, 317 просмотров)
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 10:36
#91
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Маленький добрый совет. Для создания жёсткого диска перекрытия рекомендую плиты раздвинуть до получения зазоров примерно 10 см. На верхнюю полку балок в этих местах наварить выпуски в швы - гнутые стержни с анкеровкой в швах 40Ф, а в швы установить плоские арматурные каркасики-лесенки. И замонолитить мелкозернистым бетоном равнопрочным плитам. Этим вы обеспечите и шарнирную связь перекрытия с каркасом. Этот приём обычно используют в условиях сейсмики.
sawhorse вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 12:24
#92
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Спасибо AspirantMK.
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А в другой плоскости нет момента?!
Откуда ему там взяться, если ветер одновременно с двух сторон дуть не не умеет.

Цитата:
Сообщение от sawhorse Посмотреть сообщение
Этот приём обычно используют в условиях сейсмики.
sawhorse, а если сейсмики нет?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 14:19
#93
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Спасибо AspirantMK.

Откуда ему там взяться, если ветер одновременно с двух сторон дуть не не умеет.
а что, подвижность нагрузки кто-то отменил? Или у вас балки опираются точно на геометрический центр колонны, без эксцентриситета?
Хотя как правило этот момент очень невелик
 
 
Непрочитано 29.08.2010, 14:41
#94
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


До сих пор считал, что существуют рамные каркасы, рамно-связевые, связевые...Похоже присутствую при изобретении нового...Наверное надо назвать именем автора... и на госпремию. )

Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А в другой плоскости нет момента?!
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Откуда ему там взяться...
Не... на госпремию не потянет, а вот назвать именем автора можно.)))
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 17:16
#95
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Sarman
Цитата:
sawhorse, а если сейсмики нет?
Дело не в сейсмике, просто в сейсмическом строительстве масса решений повышающих жёсткость конструкции.
По поводу отсутствия момента в статическом расчёте, моменты в реале возникают ещё от неточности монтажа, дающей
т.н. "случайные" эксцентриситеты. acid об этом упомянул.

Последний раз редактировалось sawhorse, 29.08.2010 в 17:22.
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 07:59
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... считается, что все колонны устойчивости разом не потеряют .
Разработчик:
Цитата:
С ростом числа колонн вероятность означенного события будет стремиться к 1.
10 -> 0.245
20 -> 0.478
30 -> 0.639
Это из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%F2#post334397
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 30.08.2010, 09:53
#97
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.

р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.

Спасибо.
Дорогой Sarman! А в чем вопрос?
Ну, а если интересно мое мнение, то:
Всегда вздрагиваю при виде слов «Необычный», «Исключительный», «Эксклюзивный» - весьма напоминает - «Нетрадиционная»…
Считаю схему не рациональной и не экономичной.
Приведенная автором схема наиболее распространена ныне в среде студентов, ДОЦЕНТОВ и АКАДЕМИКОВ ВЫСШЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ вновь образованных в последнее время УНИВЕРСИТЕТОВ, АКАДЕМИЙ, БАКАЛАВРИАТОВ, а так же выпускников АРХИТЕКТУРНЫХ факультетов этих уч.зав. при разработке дипломного проекта на тему: «Дизайн конфетных фантиков» (тема диплома правдива!).
В практическом плане интереса не представляет в связи с тем, что:
1. При нагрузках, указанных автором и принятии ОБЫЧНОЙ рамно-связевой схемы с устройством жестких узлов крепления балок сечением 30Б1 к колоннам, ОБЫЧНОГО диска из сборных пустотных плит в уровне перекрытия и покрытия, ОБЫЧНЫХ V-образных или портальных связей по двум наружным и, вероятно, одной (средней) внутренней оси, применении ОБЫЧНОГО сечения колонны из двутавра 20Ш1 экономия металла составит (оценочно) 30%, решатся все поднятые в ветке вопросы монтажа, устойчивости схемы и др.
2. Применение ОБЫЧНЫХ (по сериям) узлов в проекте позволит снизить трудоемкость и сроки разработки рабочей документации
К «великому горю», не было бы и самой ветки и я бы не обратил внимание на прекрасное: «راويل ابن راشيت» и загадочное «Дөнья- ул зур базар. Кемдер алдый, кемдер алдана» (к стати о чем это? Может и плохое слово?)

Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Не... на госпремию не потянет
Offtop: Думаю, что автор темы просто проводит опрос (ну максимум кандидатскую пишет) на тему: «Какое минимальное количество степеней свободы нужно исключить из схемы, чтобы лопнуло терпение участников Форума?».
Цитата:
Он над нами издевался, сумасшедший, что возьмешь! В.Высоцкий.
Пока эксперимент идет успешно – все с удовольствием занялись расчетами, демонстрируют свои и чужие мудрые мысли.
В развитие темы предлагаю обсудить вопрос: «С целью экономии металла на анкерные болты каково должно быть минимальное число жестко закрепленных на фундаментах колонн при наличие жесткого диска перекрытия?».
Пока никто не успел ответить - сам и дам правильный ответ – одна. Ура! Я победил.
Или вот еще: «Какое количество лесников еще необходимо уволить, чтобы пожарные смогли в полной мере продемонстрировать свое мужество и возросшую ТЕХНИКООСНАЩЕННОСТЬ при тушении лесных пожаров в 2011 году?».
Добавил: Вот еще аналогичная ветка :"Будет ли стоять склад из заданых материалов." На обе темы ответ "Да". Только кто же сидеть-то будет? Видимо АВТОРЫ.

Последний раз редактировалось Allaz, 30.08.2010 в 10:36. Причина: Опечатки
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 13:27
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
... Я победил...[/offtop]
Вы что ли в войнушку играете?
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
...Дорогой Sarman! А в чем вопрос? ...[/offtop]
Читаем внимательно:
Цитата:
Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 30.08.2010, 14:45
#99
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Несколько вопросов автору.
1. Как предполагается решать узел крепления ригеля первого этажа к круглой колонне?
2. Как предполагается вешать на круглые колонны стеновое ограждение?
3. Как будет законструирован опорный узел колонны и какие расчеты нужно выполнить, чтобы гарантировать работу опорного узла именно как жесткую?

И один вопрос всем - как считать, а не принимать "мю" при расчете устойчивости?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 14:57
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... как считать, а не принимать "мю" при расчете устойчивости?
Считать по СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необычный металлокаркас АБК без связей

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53