Непрочитано 13.09.2016, 17:43 | 1
Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?
Бриоли
 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54

Здравствуйте, построили дом, стоит 2-й год, трещин нет. При просмотре фото со стройки, обнаружилось что вместо двух пустотных плит положили дорожные плиты 3 м длиной.
Пролёт получился 2.75 м, перегородок нет, тяжёлой мебели не планируется.
Читала, что дорожные плиты не рассчитаны на такую работу, и что могут сломаться даже от собственного веса (был случай в интернете, правда там 6-метровые плиты были)
Судя по фото на наших плитах стояли поддоны с кирпичами.
Что посоветуете? Можно ли спать спокойно?
Просмотров: 30453
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:03
2 | #101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Эта плита несёт не менее 2000 кг/кв.м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Нет чтоб сразу прикинуть - развели холивар.
Бриоли, можешь жить спокойно, если бетон плиты не менее М150.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:35
#102
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы в курсе же, что там не внутренний и не наружний размер берется в качестве номинального? Ну, то есть номер профиля чуть больше, чем внутренний диаметр. Например, для 14 арматуры внутренний (без ребер) диаметр будет 13 мм.
Да, потерялся где-то в доме штангенциркуль, измеряла другим инструментом, там тоже деления есть. По внешнему диаметру получилось 13.5 см, по таблице выходит 12 арматура. Правильно?

Она не поперечная, поперечная - это коротенькая такая от одной грани плиты до другой. В Вашем случае, я так понимаю, её нет.
Ну в начале плиты лежит поперечная того же диаметра одна наверное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_193111.jpg
Просмотров: 108
Размер:	144.1 Кб
ID:	176246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160912_193501.jpg
Просмотров: 107
Размер:	416.8 Кб
ID:	176247  
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:39
#103
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для деревенского дома и 150 кг/кв.м (на КАЖДЫЙ кв.м) никогда не будут достигнуты.
Странное утверждение. Чем жилая квартира в деревне отличается от жилой квартиры в городе?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:45
#104
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эта плита несёт не менее 2000 кг/кв.м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Нет чтоб сразу прикинуть - развели холивар.
Бриоли, можешь жить спокойно, если бетон плиты не менее М150.
Вы имеете в виду с 12 арматурой? А насчёт бетона, внешне как определить ?
И вот вопрос у меня остался на балконе лежат такие же плиты, но поверхность у них, как будто выкрошился верхний слой. Если там в пролёте такие же, на несущую способность не повлияет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_115046.jpg
Просмотров: 45
Размер:	399.1 Кб
ID:	176249  
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:53
#105
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чем жилая квартира в деревне отличается от жилой квартиры в городе?
Места в городской квартире меньше, вот и приходится толпиться ставить мебель в проходы)
 
 
Непрочитано 16.09.2016, 22:17
1 | #106
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Не могли бы вы посмотреть плиту в своих программах.
за вычетом собственного веса плита несет порядка 1100 кг/м2, т.е. вполне достаточно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 08:18
#107
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
за вычетом собственного веса плита несет порядка 1100 кг/м2, т.е. вполне достаточно.
Спасибо, огромное!!!
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:11
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Спасибо, огромное!!!
Давайте исчо поспрашивайте!!! Так весело было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:54
#109
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте исчо поспрашивайте!!! Так весело было.
Так вот ведь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134738
Про тот же дом тема )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 21:37
#110
s7onoff


 
Сообщений: n/a


еще десяток таких тем и Бриоли вступит в ряды проектировщиков.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56