| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Размеры "дырки" - это вам виднее. Сколько надо места, чтобы состыковать трубы? - Вокруг труб сколько пространства требуется? Форма дырки - тоже, на усмотрение подрядчика.
А считать я думаю так: Если из сплошной стены вырезали дырку шириной метр, то активное давление с этого метра ширины стенки надо передать на соседние участки (неподрезанные). Тут логика такая: изначально шпунт у вас посчитан с некоторым запасом по прочности (обычно до 20-50%). Т.е. соседние участки можно немного перегрузить. Если изначально на них действует боковое давление Е1, а предельное Емакс=1,25Е1 (примерно), то на участок стены шириной 1 метр можно передать дополнительное давление равное 0.25Е1. Получается, для дырки шириной в метр грубо делаем поперечные балки по 2м в каждую сторону от дырки приваренные к нормальному шпунту. Получается 5м балка (1м - это шпунт подрезанный, и 2*2 - по бокам). Но это расчёт условный. Додумайте его для вашего случая (с вашими размерами, шпунтом и нагрузками) Вечером могу фотку скинуть того, как мы такие вещи реализовывали. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Cfytrr, честно говоря, из картинок неясно, как будет производиться стыкование. Предполагается извлекать часть стенки, а потом забивать заново? Прямо в только что уложенную трубу диаметром метр (это при том, что ширина шпунта по замкам 0,42м)?
![]() Кроме того, при такой схеме слишком сильно уширять обочину придётся, чтобы движение не прерывать. Да и распорки при глубине котлована 2,5 м выглядят как-то нелепо... ЛИС, спасибо, но Швецов оказался лучше. Там пример как раз для моего случая подошёл, и очень подробно расписанный... Серёга - Bilder, труба диаметром метр, для стыковки необходимо пространство минимум 2 метра (хотя бы пролезть), а лучше 3 - с каждой стороны по метру, чтобы спокойно ходить. Эдаким макаром мне поперечные балки на всю длину шпунтовой стенки варить придётся. А они ведь достаточно гибкие - передадут ли нагрузку? Кстати, балки из двутавра лучше... И, кстати, кто-то обещал фотку. ![]() Последний раз редактировалось cancercat, 31.03.2011 в 18:34. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Опять таки если шпунт бить вдоль дороги то на него действует нагрузка от транспорта, а сели бить поперек дороги то только от грунта (если Вы конечно рядом не планируете кран ставить)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 31.03.2011 в 19:10. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Cfytrr, вообще, насчёт нагрузки от транспорта Вы правы. Только ведь и кран ставить придётся рядом, которым трубу монтировать. Идея, однако, хорошая. Только 3 ширины шпунта - это уже 1,26 м. Да и что-то не могу себе представить, как часть шпунтовой стенки, параллельная оси дороги, будет воспринимать нагрузку от грунта и транспорта, если она "висит" в воздухе... Что за закладные такие? Они на что опираются?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
cancercat, пардон закрутился.
Если дырка 3м нужна - наверное действительно резать шпунт - не вариант. Скорее надо продумывать схему предложеную Cfytrr А фотка обещаная вот. Дырка 600мм, в шпунтовой стенке из Ларсена (для пропуска инж.коммуникаций через стенку). Замки шпунта провариваются, потом наваривались швеллера распределительны, потом вырезалась дырка и вваривалась гильза. Аналогичным способом решали проход трубопроводов до 1.5м диаметром. Только там распредпояса были метров 5-6 по-моему (потому как разом прорезалось 3 шпунтины). |
|||
![]() |
|
||||
Кран можно отогнать за призму обрушения, и оградить ФБС для пресечения попыток подобраться к котловану. Правда крановщик не будет видеть что делается на дне, но сигналисты ему помогут.
Цитата:
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Cfytrr, труба, и правда, круглая. К сожалению, гофрированная, толщина стенки всего 2,5 мм, да ещё и с оцинковкой, так что ничего дополнительного к ней прикреплять нельзя. Про часть стенки, параллельную оси дороги, более-менее понятно. Только вот балка под низом трубы опять-таки не имеет смысла - стык не получится. Если же делать буквой П, то всё равно какой-то распределительный пояс надо делать. Если же балки над трубой, то будет грунт осыпаться... Впрочем, он и так будет осыпаться. Ладно, посчитал по своему варианту, стыкование начертил по совету Серёга - Bilder, во вторник повезу показывать заказчику. В конце-концов, в данном случае важно, что и сколько заложить в смету на СВСиУ. Если грамотный подрядчик попадётся, разберутся сами. как крепиться. Вполне вероятно, что как раз по варианту, предложенному Cfytrrом. Мне, если честно, просто уже некогда этим заниматься детально - проект горит.
P.S. Выкладываю чертёж. Двутавр 30Б2 выбран из соображений равенства моментов сопротивления W со шпунтом Л-5... Последний раз редактировалось cancercat, 01.04.2011 в 13:13. Причина: добавил картинку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 14
|
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулся с необходимостью шпунтового ограждения котлована. Глубина 8 м, 4х9, грунты водонасыщенные (скорее всего буду закладывать водоотлив) Какой тип шпунта выбрать (ларсен, профиль с забиркой или вообще бетонную стену из свай), насколько его требуется заглублять ниже дна и где все это нормируется. Нужно срочно заложить стоимость в смету, естественно затем буду все просчитывать, сейчас нужна грубая прикидка.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Если шпунты, то примерно 1/3 глубина котлована и 2/3 ниже. Получится 8*3=24 м. Ну 20-24 м.
Шпунт типа Ларсен производится на заводе по требованию вроде бы и до 20 м, но по факту все используют б/ушный шпунт или покупаю новый на складах. А там он до 12 м... ![]() Поэтому глубокие котлованы, как я понимаю, или принимают качественный иностранный шпунт (он какой хочешь, т.к. всё равно заказывать) или делают спецзаказ на завод на Урале, который эти шпунты делает... Номер шпунта надо считать, так не скажу. Может ещё кто скажет... Явно не маленькое будет сечение. Где-то из середины сортамента и выше. Были 3 документа регламентирующие расчёт шпунтов для разных условий. Вам надо ВСН "Шпунт в стеснённых условиях" или как-то так. Но там долго считать... Я с 0я разбирался дня 3-4... Считать тоже день где-то со всеми ошибками...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Значит ларсен и ему подобные шпунты. При глубине 8м - нужно ставить распорки. Лучше в два ряда: 1. Забили шпунт 2. Откопали 3метра 3. Поставили распорные рамы 4. Откопали ещё 3м 5. Поставили второй ярус распорок 6. Откопали до нужной вам отметки -8м. Далее в котловане можно водоотлив делать. Хотя лучше бы иглофильтрами: прямо к шпунту трубки приварить, вместе со шпунтом погрузить, и включить откачку. Пока копать будете - массив грунта более-менее осушится. Не надо будет в болоте ковыряться. Общая длина шпунта (глубина котлована + заглубление) определяется расчётом и зависит от грунтов, конструкции раскрепления и нагрузок на бровке котлована. На глаз - не получится. Надо считать. Поищите в интернете ломаные версии Wall-3 или GeoWall. Быстро и довольно просто в них прикинете что к чему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
"Стена в грунте" не целесообразна в данном случае я так понимаю ,т.к. она не являеться частью конструкции!! "Стена в грунте" соооружаеться тогда когда она может использоваться как часть постоянного эллемента. Т.е. вы увибаете двух зайцев сразу:
- крепите котлована на времянку; - и сразу сооружаете конструктивный эллемент. Например, односводчатая контрукция станции метрополитена мелкого заложения, или паркин жилого дома! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
видАли мы и случаи, когда шпунт Ларсены выступал как постоянная ограждающая конструкция для подземного паркинга. Да мы и не знаем, что автор собирался творить в котловане - может там какая камера предполагалась...
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС,ПОД(ПОР) Регистрация: 04.09.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 33
|
Добрый день
подскажите программы которая может качественно рассчитать шпунтовое ограждение траншеи (котлована). от программы требуется: 1) расчёт марки шпунта 2) длины шпунта заглублени итд но вот это основные параметры. |
|||
![]() |