Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.

Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Просмотров: 105570
 
Непрочитано 07.07.2014, 18:50
#121
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ни разу не встречал "сей манускрипт" в описаниях лиры.
что-то типа этого
Вложения
Тип файла: pdf PCRP1.pdf (311.9 Кб, 175 просмотров)
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 21:28
#122
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
что-то типа этого
я понял про какие манускрипты Вы говорите. а почитать про реализацию алгоритма Карпенко в Лире, действительно, было бы полезно многим
 
 
Непрочитано 07.07.2014, 23:45
#123
DVKSPB

конструктор
 
Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Так, для наглядности, посчитал трехпролетную балку (30х60см, пролеты по 6м, нагрузка 3т/м) в Лире с учетом т.н. инженерной нелинейности. Каждый пролет поделил на 10 КЭ.
И что Вы этим расчетом пытались показать? Все три балки с одинаковой жесткостью. Естественно, при любом раскладе как ни считай соотношение жесткостей элементов будет одинаковым. И результат поэтому вполне закономерен.
Просчитайте лучше мой пример. Он наглядно показывает как разность жесткостей (точнее говоря отношение жесткостей) влияет на результат расчета. Возьмите П-образную раму, защемленную в "фундаментах". Длины колонн и ригеля, а также их жесткости "EJ" примите одинаковыми. Приложите распределенную нагрузку по всей длине ригеля. Получите эпюру моментов. А теперь жесткость ригеля "EJ" увеличьте в 2 раза. Эпюра моментов изменится. При этом в некоторых местах значение момента изменятся более чем на 30%. Пример наглядно показывает, что неправильное назначение жесткостей ведет к существенной ошибке при вычислении моментов. А то, что в реальной конструкции соотношение жесткостей может более чем в 2 раза отличаться от соотношения жесткостей "бетонных" элементов прикинуть нетрудно.
__________________
Нет настроения,
Нет обстановки,
Нет подготовки,
Не вижу морковки.
DVKSPB вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 00:33
#124
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Все три балки с одинаковой жесткостью.
Как это с одинаковой, если армирование пролетов по длине разное? Балка одна а не три. 30х60см - сечение балки
Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Просчитайте лучше мой пример.
А где в Вашем примере арматура?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
И что Вы этим расчетом пытались показать?
Что распределение внутренних усилий слабо изменяется в статически неопределимой балке с учетом понижения жесткости ЖБ сечений с трещинами по длине пролетов относительно внутренних усилий в "упругой" балке постоянной жесткости
 
 
Непрочитано 08.07.2014, 05:30
#125
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


palexxvlad, зачем тратите свое время на человека что-то ему доказывая? Он же ясно сказал что ничего не знает и поэтому и не занимается расчетами! Видимо для него опыт последних десятков лет ничего не значит. А Бурд Халифа и Останкинская башня для него не существуют. Человек не верит в Гвоздева, Байкова да и вообще в теорию ЖБ.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 08.07.2014 в 05:54.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 06:58
#126
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
распределение внутренних усилий слабо изменяется в статически неопределимой балке с учетом понижения жесткости ЖБ сечений с трещинами по длине пролетов относительно внутренних усилий в "упругой" балке постоянной жесткости
Не торопитесь с выводами, Александр. В большинстве случае - да. Но в большинстве, не значит во всех.
1. Давайте попробуем даже для Вашего примера убрать нагрузку с двух крайних пролетов и посмотрим - думаю, что разница будет более существенной. Ну и потом нелинейность железобетона проявляется при неупругой работе арматуры, авторы из НИИЖБ это имели ввиду - вот тут погрешность будет значительной. А смысл сравнивать в пределах упругой работы арматуры действительно небольшой.
2. В некоторых случаях, погрешность будет не только количественной, но и качественной. Например устойчивость рамы - от жесткости ригеля может очень многое поменяться. Да даже и в связевом каркасе многое поменяется.
При желании примеров приведу сколько угодно, где неупругий расчет будет весьма существенно отличаться от упругого.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Останкинская башня для него не существуют
Останкинскую башню как раз считали руками, Бурдж Халифа на серьезном программном обеспечении, ставить их в один ряд бессмысленно - первая доказывает одну точку зрения, вторая - противоположную.
Я вообще не пойму о чем Вы спорите - авторы СП52-103-2007 написали про нелинейный расчет с одной простой целью - те кто в теме делать его не будут. А те кто не в теме - пусть либо разбираются и будут в теме, либо не будут иметь законного прикрытия по нормам для своих расчетов. А то многие раньше апеллировали: "в нормах этого не написано, делать не буду". Вот сейчас написано и началось: "разницы практически нет, делать не буду". Можно подумать в самом НИИЖБ кто-то считает здания целиком в нелинейной постановке - нет конечно. Просто они в теме.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Человек не верит в Гвоздева, Байкова да и вообще в теорию ЖБ.
Многие великие умы тоже иногда ошибались.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 07:44
#127
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


realdoc,
Есть методики, которые подтверждены практикой строительства, эксплуатации. Методики, по которым рассчитана Останкинская башня - одна, Бурд Халифа - другая. Но не смотря на разные точки зрения этих методик, они подтверждены практикой проектирования и строительства.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 07:49
#128
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Есть методики, которые подтверждены практикой строительства, эксплуатации.
В том-то и дело, что для железобетона есть очень много узких мест, где нет ни методик, ни практики. Есть примеры, когда практика подводит.
Я например, для себя до сих пор не могу точно прояснить расчет на температурные деформации - вроде и в нормах почти все есть для расчета, и даже результаты испытаний (не моих) есть, и практика строительства есть. Однако же практика противоречивая получается и с расчетами не все так хорошо сходится как хотелось бы.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 10:51
#129
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Не торопитесь с выводами, Александр. В большинстве случае - да. Но в большинстве, не значит во всех.
Евгений, да я, собственно, нигде и не утверждал, что так будет во всех случаях. Как раз про большинство случаев и говорил.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В некоторых случаях, погрешность будет не только количественной, но и качественной. Например устойчивость рамы - от жесткости ригеля может очень многое поменяться.
Если дело касается задач устойчивости и расчетов по деформированной схеме, то, конечно, может многое меняться как качественно, так и количественно. Но таких задач сравнительно мало, чтобы заявлять, что все всегда неправильно считают железобетон.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Я вообще не пойму о чем Вы спорите - авторы СП52-103-2007 написали про нелинейный расчет с одной простой целью - те кто в теме делать его не будут.
Слишком общая фраза про нелинейный расчет. Действительно, полноценный физнелинейный расчет всего здания с миллионами степеней свободы делать никто не будет, это слишком затратно со всех точек зрения. Но пересчет жесткостей армированных сечений для более точного определения деформаций, как местных, так и общих, с последующим их введением в расчетную схему никто никогда не отменял, и не определял это, как какое-то излишество. Тем более, что сейчас это можно выполнить программно, не отступая от буквы норм и достаточно быстро.
 
 
Непрочитано 08.07.2014, 11:31
#130
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Слишком общая фраза про нелинейный расчет.
"Это не баг, это фича" (с).
Это было сделано Залесовым специально. Потому как он разрабатывал норматив для всех на все случаи жизни. Если расписывать более конкретно, то обязательно найдутся люди, которые истолкуют все неправильно, выйдут за рамки принятых предпосылок.
Соответственно если бы я попросил Вас написать формулу определения изгибающих моментов в балке для всех случаев жизни, Вы бы тоже написали что-то вроде: "по общим правилам строительной механики". Так и тут.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
и не определял это, как какое-то излишество. Тем более, что сейчас это можно выполнить программно, не отступая от буквы норм и достаточно быстро.
Конечно не излишество. В этом и смысл, что те кто сделал такие расчеты десятками, просветлился и стал в теме, тому можно с учетом полученного опыта считать в квазинелинейной постановке со сниженными жесткостями. "В теме" это значит уметь определять границу между тем где можно воспользоваться ранее полученными результатами, а где надо снова уточнить жесткости.
Нужно понять логику требований норм, и исходить из логики или как говорят юристы из духа документа, а не буквы.
Нормы же тоже люди придумали, значит люди могут и понять и по другому решить.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 11:35
#131
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Ну и какая логика вещей, по мнению людей кто в теме? Какие ограничения/допущения?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 11:44
#132
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ну и какая логика вещей, по мнению людей кто в теме?
конкретизируйте вопрос, я конкретизирую ответ.
Если вопрос в необходимости нелинейного расчета, то мой ответ такой: в расчет должны входить правильные значения жесткостей. Как получены эти жесткости - нелинейным расчетом или на основе ранее выполненных расчетов/опыта это неважно.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Какие ограничения/допущения?
В чем? Когда можно не делать нелинейный расчет?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 11:47
#133
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


1.Учитывать жесткости надо всегда.
2.Армирование центральносжатых элементов можно принимать по линейной постановке(кроме оболочек т.к. они не армируются по устойчивости).
3.Армирование плит перекрытия когда можно получать по линейной постановке а когда при нелинейной? Какой макс пролет плиты, нагрузка на нее, защемление?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 12:05
#134
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
1.Учитывать жесткости надо всегда.
Это вопрос? Если вопрос, то ответ - да. Допускается решать задачу без рассмотрения жесткостей для статически определимых конструкций и систем деформации которых не представляют интереса.
Я бы так написал.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
2.Армирование центральносжатых элементов можно принимать по линейной постановке(кроме оболочек т.к. они не армируются по устойчивости).
Не понял какие элементы имеются ввиду. В общем случае нет. Потому что от соотношения жесткостей разных вертикальных элементов значительно изменяются распределения усилий между ними (за счет перекрытий).
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
3.Армирование плит перекрытия когда можно получать по линейной постановке а когда при нелинейной?
Получить армирование можно только из линейного расчета с определенными жесткостями. Нелинейный расчет не подразумевает получение армирования, а только проверку.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Какой макс пролет плиты, нагрузка на нее, защемление?
Есть стандартные соотношения (1/30 пролета для толщины плиты) и т.п. По большей части можно пользоваться ими в некотором приближении. При защемлении можете относить это правило к зоне в пределах которой момент не меняет знака.
При этом в пределах данной зоны арматуры должна работать упруго.
В случае данной стандартной толщины можно принимать стандартным снижение с коэффициентом 0,2-0,3.
Конкретно мой опыт мне так подсказывает. Но это не есть общее решение на все случаи жизни. Т.е. если мне попадется при такой толщине элемент с весьма малой нагрузкой, то коэффициент будет другой и я буду считать по НДМ.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 12:44
#135
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Получить армирование можно только из линейного расчета с определенными жесткостями. Нелинейный расчет не подразумевает получение армирования, а только проверку.
Если армирование не проходит?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
При этом в пределах данной зоны арматуры должна работать упруго.
Как узнать упруго она работает или нет?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Допускается решать задачу без рассмотрения жесткостей для статически определимых конструкций и систем деформации которых не представляют интереса.
Вот у меня была статически определимая плита(шарнирное опирание). Пролет 6 метров нагрузка 2 т/м2. Толщина 240. Армирование в пролете 40 диаметр(по расчету из линейного). В нелинейном были допустимые прогибы но только показывала лира трещина сквозные в центре. Это норма?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 12:58
#136
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Если армирование не проходит?
Значит нелинейный расчет не выполнится:
1. Прогибы будут очень большие.
2. Итерации вообще не сойдутся.
Ответ понятен - менять армирование, для этого расчет и делается. Если проблема в сходимости, то надо смотреть критерии невязки.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Как узнать упруго она работает или нет?
По напряжениям или относительному удлинению, что суть одно и тоже в пределах упругой работы - другого не дано. Определить напряжения по известному моменту и известной арматуре дело несложное.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
от у меня была статически определимая плита(шарнирное опирание). Пролет 6 метров нагрузка 2 т/м2. Толщина 240. Армирование в пролете 40 диаметр(по расчету из линейного). В нелинейном были допустимые прогибы но только показывала лира трещина сквозные в центре. Это норма?
Если растягивающих нагрузок нет - это не норма, это бред. Если конечно трещины разного направления на нижней и верхней поверхности (т.е. изгиб седлом, но опять же в шарнирно опертой плите так не может быть), то это не сквозные трещины. А если так как я понял, то бред. Думаю что-то не так задали. Причем дело не в опорах даже.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 13:02
#137
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


В общем такие рассуждения
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
это бред
Я.т.д.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 13:08
#138
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В общем такие рассуждения
...
это бред
Я.т.д.
Т.е. если Ваш калькулятор выдает, что 2+2=5, то математика это бред? Бывает, что программы врут - я в таких случаях говорю так: уверен, что ввел все правильно - пиши в техподдержку, не уверен - разбирайся и будь уверен.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 13:09
#139
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Моменты в МКЭ программах считаются из перемещений!!! Вот в чем ваша теория не сходиться.
Не перемещение получается из момента а перемещение получается из нагрузки и жесткости а потом переходит в момент.
Моменты и напряжения это все человеческие упрощения для понимания "мира".

По вашей теории купол трансвааль парка должен стоять
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 13:11
#140
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Омская птица, для шарнирно опертой балки жесткость не влияет на значение момента.
Stanum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10