Непрочитано 07.08.2020, 13:06
Как анализировать результаты армирования в зоне колонн
fyzest
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107

Уважаемые инженеры хочется научится правильно анализировать МКЭ расчет железобетонных конструкций. Интересует вопрос как правильно проанализировать результаты которые выдает лира или другая расчетная программа в зонах примыкания плиты к колоннам (пилонам) которые смоделированы стержнем без АЖТ в месте примыкания. Понятно что в этих местах возникают всплески и показывается завышеное значение армирования, но на сколько оно завышено? На сколько процентов можно уменьшить площадь арматуры в этих местах (или на сколько диаметров можно принять арматуру меньше)?.

Ниже приведены результаты армирования в лире. Фундаментная плита на упругом основании высотой 400мм. Пилоны 1200х250мм (смоделирование стержнем). Размер конечного элемента плиты 0,5х0,5м. Можно видеть что как правило в четырех примыкающих конечных элементах плиты к стержню возникаю всплески. Вот собственно и вопрос как обработать полученую информацию, что бы правильно законструировать плиту не получив перерасход и не получив недостаточное армирование что еще хуже.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 1639
Размер:	18.9 Кб
ID:	228989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_X.png
Просмотров: 1864
Размер:	36.7 Кб
ID:	228990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_Y.png
Просмотров: 1746
Размер:	35.8 Кб
ID:	228991  

Просмотров: 40826
 
Непрочитано 06.05.2023, 11:32
#121
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
поперечная арматура анкерится не в створе фоновой арматуры
Это про то же, что в п. 107?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 11:44
#122
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это про то же, что в п. 107?
не совсем понятно п. 107 чего?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 11:57
#123
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Этой темы.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 12:08
#124
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это про то же, что в п. 107?
Не совсем. h0 (см. скрин из СП 63) для расчета по бетону берут как расстояние до оси фоновой арматуры. Если продольная арматура каркасов на продавливание не совпадает с фоновой, то это не значит, что h0 надо брать другое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-06 140155.png
Просмотров: 62
Размер:	62.2 Кб
ID:	255652  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 12:25
#125
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Значит, просто что поперечки нет, т. к. нет ее анкеровки в уровне продольной арматуры? Несет только бетон?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 12:51
#126
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Значит, просто что поперечки нет, т. к. нет ее анкеровки в уровне продольной арматуры? Несет только бетон?
При слишком больших отклонениях от этого - да.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 13:35
#127
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


"Остаточную" прочность такого армирования можно как-то оценить?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 13:38
#128
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Поэтому вместо сварных недокаркасов (которые, кстати, практически невозможно сварить по всем правилам, если только контактная сварка на заводе) надо делать мини-капители (в размере контура продавливания), закладывать внизу сетку, симметричную верхней и связывать верхнюю и нижнюю сетку гнутыми шпильками. Наверное... Но гладкая арматура не обеспечит работу рассматриваемого сечения по всей длине... Впрочем, в армировании балок это никого не смущает.

Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2023 в 13:45.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 13:52
#129
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
"Остаточную" прочность такого армирования можно как-то оценить?
я не умею.
Вот нашел. см. скрин. Это не норматив, https://www.scielo.br/j/lajss/a/cQtq...Zb4f/?lang=en#. Про армирование на 4l указано, что держит на 70 % больше. Как понимаю, если обычное армирование держит до 1оо%, то значит понижение от 30% и больше, в зависимости от расстояния между продольными стержнями. Ну, зависимость конечно не линейная

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
закладывать внизу сетку, симметричную верхней и связывать верхнюю и нижнюю сетку гнутыми шпильками. Наверное..
в одной организации так и делали - абсолютно на всех объектах отказались от сварки, везде ставили шпильки. Но из А500С.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Но гладкая арматура не обеспечит работу рассматриваемого сечения по всей длине...
Почему обязательно гладкую? Можно А500с
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-06 193742.png
Просмотров: 77
Размер:	200.6 Кб
ID:	255653  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.05.2023 в 17:47.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 13:56
#130
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Почему обязательно гладкую? Можно А500с
А она по радиусу оправки пройдёт? Или там гнули по радиусу СП, а не просто вокруг арматуры? ИМХО, такое прокатит только с диаметрами 6-8, не больше.
UPD. 2,5d для гладкой и 5d для ребристой. Если вверху сетка из 20-ки, с реальным диаметром 22, то гладкую восьмёрку можно гнуть спокойно, для ребристой уже придётся извращаться с диаметром 30-40мм.
Впрочем, можно гнуть не вокруг стержня, а вокруг пересечения стержней, тогда 30мм набирается легко. Так же есть вариант сделать П-шки, с требуемым радиусом.
Либо расчётно принять, что гладкая арматура, удерживающая верхнюю и нижнюю сетки, работает от продавливания сечения. Чтобы появились наклонные трещины - сначала сетки должны разойтись, а этому препятствует гладкая арматура.

Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2023 в 14:11.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 16:59
#131
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
такое прокатит только с диаметрами 6-8, не больше.
для стандартных плит толщиной 180-250 мм больше диаметр поперечки и не требуется, т.к. несущая способность арматуры ограничена.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 17:36
#132
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Или там гнули по радиусу СП, а не просто вокруг арматуры?
По радиусу СП конечно. Там где не хватало, делали капители
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 18:24
#133
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Угол пирамиды, к слову:
вот нашел по поводу угла
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 18:30
#134
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


maks-ufa, а шпильки из а500с нормами можно делать ? Или строго запрещено ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 18:43
#135
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
maks-ufa, а шпильки из а500с нормами можно делать ? Или строго запрещено ?
А почему возник такой вопрос?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 18:50
| 1 #136
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А почему возник такой вопрос?
А почему бы ему не возникнуть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 19:06
#137
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А почему бы ему не возникнуть ?
Ну не смешно)
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 19:06
#138
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Если буквально прочитать требования 10.3 об анкеровке поперечной арматуры,
"10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры."
то огибание поперечной арматурой по диаметру, превышающему диаметр продольной арматуры, не будет являться "надежным охватом". Почему? Потому что усилие в поперечной арматуре будет передаваться не непосредственно на продольную арматуру, а через бетон, для корректной работы которого (для восприятия усилия под углом) оговорено уже не 5d, а, ЕМНИП, 10d. Т.е. из-за радиуса огибания арматуры большим, чем радиус продольной арматуры, усилие будет не только стягивать стержни продольной арматуры, но и норовить сдвинуть их вбок. Для случая с Ф10 АI и Ф8 А500 картина становится ещё более удручающей - 25 и 40мм.
Таким образом, я вынужден прийти к выводу, что гладкая арматура ф8, загнутая вокруг стержня Ф20 основной сетки, и работающая на h0 160-200, будет более правильным решением, чем ребристая арматура ф6, загнутая вокруг стержня ф20 по диаметру 30мм - в том числе и потому, что чисто технически выполнить загиб верхнего узла (нижний загиб шпильки можно сделать на станке) по требуемому диаметру существенно более трудоёмко.
Offtop: P.S. Пока мы тут умствуем, они варят каркасы ручной сваркой на стройках...

Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2023 в 19:18.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 19:22
#139
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну не смешно)
Вообще не смешно. СП 70 табл. 10.1, пособие к старому СНиПу лохматого года, указание о -10% для AIII.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2023, 19:53
#140
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
"10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры."
Ну если буквально, то эту фразу изменили (Анкеровка осуществляется путем приварки к продольной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных устройств на концах стержней. ) благодаря этому можно "законно" применять HILTI))
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Почему? Потому что усилие в поперечной арматуре будет передаваться не непосредственно на продольную арматуру, а через бетон
Посмотрите скрин. Почему шпилька из А500 не будет работать? Имеете ввиду, что она начнет сминать бетона, пытаясь выпрямиться? Ну это вряд ли...

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Offtop: P.S. Пока мы тут умствуем, они варят каркасы ручной сваркой на стройках...
Варить то не запрещено, прямого запрета нет. Дело в том, что тогда надо провести испытания такого соединения, замерить валик и на каждом соединении потом этот размер валика соблюдать)). что не реально
А так, каркасы сваренные контактной сваркой и имеющие сертификат на испытание на срез - на стройке на авторском надзоре рассыпались под ногами. Поэтому шпильки лучше всего.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вообще не смешно. СП 70 табл. 10.1, пособие к старому СНиПу лохматого года, указание о -10% для AIII.
Какая связь арматуры AIII и А500? AIII нельзя было гнуть на 180 град, а А500 можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-06 213615.png
Просмотров: 61
Размер:	7.6 Кб
ID:	255657  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.05.2023 в 20:16.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? DenTen Прочее. Архитектура и строительство 4 14.02.2013 13:45
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27