Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2009, 08:30
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Ко4евник
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78

Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!

Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Просмотров: 63984
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:06
#161
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Неочевидно, где написано что это требование только для плит перекрытий и покрытий?
Это понятно из общего контекста. Если вам он непонятен - сочувствую.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Где в СП 63 написано про совместное прочтение с СП -103-2007?
п.10.4.8 СП 63 дословно соответствует п.9.8 СП 52-103-2007. Если вы не видите здесь взаимосвязи - сочувствую вам второй раз.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:09
#162
Барт


 
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
1. F и W никогда лишними не будут. Чем они выше, тем долговечнее бетон. В СП даются минимально-возможные к применению цифры. Никогда не понимал, почему все именно их и принимают.
Пробежался по сайтам и обнаружил, что у нас в основном бетон с заданными характеристиками, так что это видимо эти требования указаны исходя из предложений на рынке.


Цитата:
2. Согласен, но увеличивать защитный слой надо не утапливанием арматуры в глубь, а увеличением толщины плиты. Это автору пояснение.
Немного прояснил для себя этот момент. Указан минимально возможный защитный слой исходя из не проведения защитных мероприятий. То есть для голого бетона. Но мы же знаем, что голого бетонного пола или потолка в домах не встречается. Обычно какая то хоть минимальная отделка присутствует.
Цитата:
6. Да там вообще стены не проработаны. "Фасадная система с отделочным слоем из минеральной декоративной штукатурки Ceresit" - и всё. Что за система - сам гадай. А ведь эта система должна защищать ячеистые блоки от смертельных для них воды и особенно замораживания в мокром виде. Да и 400 мм стены не выглядят чем-то энергоэффективным в условиях Сибири. Если хочется сэкономить на будущем отоплении, я бы чем-нибудь ещё дополнительно снаружи утеплил.
Экономить то конечно хочется, но тут надо экономику считать. По грубым прикидкам 400 мм D400 наиболее оптимальный вариант. Варианты с утеплением или увеличением толщины кладки будут окупаться более 10 лет. Но у меня магистральный газ на углу участка, до ввода в дом около 15 метров. В иных случаях можно было рассматривать вариант утепления.

Цитата:
Вообще проект в целом нормальный (просто тут критика создаёт несколько однобокое впечатление), но всё так на тоненького, будто каждую копейку экономили.
Согласен, критичных замечаний к проекту и у меня нет. Строители предлагали более дорогие, но (по их словам) более надежные решения. В целом меня проект устраивает, но надо дошлифовывать.
Барт вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:12
#163
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
где написано что это требование только для плит перекрытий и покрытий?
Открой раздел 10. Там всё ясно написано. А ещё лучше прочитай весь СП 63. Медленно и вдумчиво. И по нескольку раз прочитай все заголовки, чтоб наконец дошло.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:14
#164
Барт


 
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
по поводу стен Барт написал уже что он будет позже улучшать стены, в принципе так многие делают, сначала живут в необлицованном доме, потом спустя 2-5 лет делают фасады. Но тут надо понимать что стены в таком случае лучше обмазать грунтовкой глубокого проникновения, дабы избежать намокания (вода задерживаться не будет на поверхности)
Раньше чем через год-два нет смысла внешнюю отделку делать. Это и по деньгам сильно нагружает, и по срокам вряд ли получится, да и блок не успеет просохнуть. В общем не стоит торопиться. Блоку за пару лет ничего не будет даже без защиты совсем если он в луже стоять не будет.
Барт вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:16
#165
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это понятно из общего контекста. Если вам он непонятен - сочувствую.


п.10.4.8 СП 63 дословно соответствует п.9.8 СП 52-103-2007. Если вы не видите здесь взаимосвязи - сочувствую вам второй раз.
не понятно. Задет вопрос эксперт: не выполнены требования п.10.4.8 при армировании плиты столбчатого фундамента. Как ответите? Думается мне ответ про контекст не прокатить.

З.ы. это нам надо сочувствовать если такой вопрос прилетит.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Открой раздел 10. Там всё ясно написано. А ещё лучше прочитай весь СП 63. Медленно и вдумчиво. И по нескольку раз прочитай все заголовки, чтоб наконец дошло.
без лишних слов, еще раз спрашиваю где написано что это касается только плит, покрытия и перекрытия. Сразу вопрос что есть фундаментная плита, четкое определение с ссыллкой на норму, без всяких подумай и почитай, а то иж ты моду взяли в "контексте" "почитай" Умный блин?

10.4.1 При конструировании основных несущих элементов конструктивной системы (колонн, стен, плит перекрытий и покрытий, фундаментных плит) следует соблюдать общие требования 10.2 и 10.3 по конструированию железобетонных конструкций, а также указания настоящего подраздела.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 24.01.2020 в 13:22.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:21
#166
Барт


 
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Но лучше так, чем оставить газобетон без защиты на зиму.
Что ему будет то без защиты совсем? Он же не в луже лежит. Ну промокнет на см 2-3, в чем я сомневаюсь, ну замерзнет... Не страшно это, если не на всегда, а на пару лет
Барт вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:23
#167
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понятно. Задет вопрос эксперт: не выполнены требования п.10.4.8 при армировании плиты столбчатого фундамента. Как ответите? Думается мне ответ про контекст не прокатить.

З.ы. это нам надо сочувствовать если такой вопрос прилетит.

----- добавлено через ~4 мин. -----


без лишних слов, еще раз спрашиваю где написано что это касается только плит, покрытия и перекрытия. Сразу вопрос что есть фундаментная плита, четкое определение с ссыллкой на норму, без всяких подумай и почитай, а то иж ты моду взяли в "контексте" "почитай" Умный блин?
Тут наверно надо написать письмо с разъяснениями в НИПО, если вдруг это касается только для плит с жестким защемлением. Потому как судя по картинкам там, подразумеваются именно такие плиты.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:23
#168
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от Барт Посмотреть сообщение
Что ему будет то без защиты совсем? Он же не в луже лежит. Ну промокнет на см 2-3, в чем я сомневаюсь, ну замерзнет... Не страшно это, если не на всегда, а на пару лет
Автоклавный бетон заводского исполнения гарантирует усадку в 0,2-0,4мм на метр стены только при влажности в 5%. У вас же не возникает вопросов, почему брусовую коробку не стоит оставлять без крыши на год?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:29
#169
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


охохоюшки-хо-хо
то ли тролли набежали , то ли нет не пойму

выдержка из сп 63

10.4.8 Армирование плоских плит (не плитной частью чего-либо) следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в случаях, обусловленных расчетом, - и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.

10.4.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) (и снова не плитной части чего-либо) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом допускается для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру устанавливают по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями.
Допускается установка части арматуры плит в виде сварных непрерывных каркасов в надколонных полосах плит в двух направлениях (скрытые балки), при этом каркасы должны быть пропущены сквозь тело колонн.
Для сокращения расхода арматуры следует выполнять установку нижней и верхней арматуры, соответствующей минимальному проценту армирования, по всей площади плиты, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, установку дополнительной арматуры, совместно с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Армирование фундаментных плит (фундаментная плита это фундаментная плита, а не что-то еще) следует производить аналогичным образом.

и опять же все выше описанное в этих двух пунктах касается монолитных конструкций (да там в общем то все про монолит в п 10.4...). Но мозг так устроен, что можно извратиться и попытаться найти лазейки в определениях и найти недосказанное и придумать самим. Есть еще другой подход, возник вопрос с определением в написанном, берем и пишем письмецо "создателям" нормативной литературы.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:30
#170
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Тут наверно надо написать письмо с разъяснениями в НИПО, если вдруг это касается только для плит с жестким защемлением. Потому как судя по картинкам там, подразумеваются именно такие плиты.
да вот же неужели трудно дать определение той или иной конструкции в терминах и определениях в этом же СП сразу?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:33
#171
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Барт Посмотреть сообщение
Раньше чем через год-два нет смысла внешнюю отделку делать. Это и по деньгам сильно нагружает, и по срокам вряд ли получится, да и блок не успеет просохнуть. В общем не стоит торопиться. Блоку за пару лет ничего не будет даже без защиты совсем если он в луже стоять не будет.
Зря вы так думаете, у нас рядом с домом строят торговый павильон третий год и все это время блоки находятся открытыми для осадков, если честно, то смотреть на блоки уже страшновато (потрескались, местами обвалились, постоянно мокрые). Но дело ваше!
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:34
#172
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да вот же неужели трудно дать определение той или иной конструкции в терминах и определениях в этом же СП сразу?
Зачем? Так хоть будет место для фантазии проектировщиков и экспертов)
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:40
#173
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Барт Посмотреть сообщение
Что ему будет то без защиты совсем? Он же не в луже лежит. Ну промокнет на см 2-3, в чем я сомневаюсь, ну замерзнет... Не страшно это, если не ...
... если не жалко того, что от стены отколятся эти 2-3 сантиметра и останется 37.

А ещё мокрый газобетон в разы хуже держит тепло, чем сухой.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 13:42
#174
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
10.4.1 При конструировании основных несущих элементов конструктивной системы (колонн, стен, плит перекрытий и покрытий, фундаментных плит) следует соблюдать общие требования 10.2 и 10.3 по конструированию железобетонных конструкций, а также указания настоящего подраздела.
Ну вот, начал самообразовываться.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 14:05
#175
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Впрочем уровень "экспертов" крайне низок, за редким исключением, так что ничего удивительного.
Это прискорбно. Еще хуже конформистская политика руководства, обязывающая идти на поводу у экспертов.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 14:07
#176
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
... если не жалко того, что от стены отколятся эти 2-3 сантиметра и останется 37.

А ещё мокрый газобетон в разы хуже держит тепло, чем сухой.
Это сильно зависит от качества газобетонных блоков у разных производителей. У меня дом из ГБ стоял неотделанный снаружи лет семь (только весной собираюсь закончить) - блоки как новые, нет ни трещин, ни сколов, ни выкрашиваний. Цвет тоже не изменился. Несколько лишних блоков валяются на участке просто на земле, под дождем и снегом - за те же семь лет никаких видимых повреждений. За это время незакрытые глиняные пустотные кирпичи развалились в труху, на керамзит. У осколков газобетона, лежащих в грунте и лужах, понизилась прочность, но тоже не рассыпаются.
От дождя газобетон насквозь не промокает - увлажняется поверхностный слой, потом быстро (за сутки) высыхает. Что касается водоотталкивающих грунтовок, на сопротивление теплопередаче они, практически, не влияют. Потому как оно обеспечивается пористостью материала, а грунтовка поры не закрывает. Насчет паропроницания пока не могу сказать.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 24.01.2020, 14:15
#177
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


я бы сказал, что по большей степени от циклов замораживания оттаивания. Я живу в Питере, тут замерзло-оттаило по 10-15 раз за зиму в порядке вещей, не говоря уже о осадках. Но спорить с тем что существует качественная продукция, не боящаяся этих условий, я не стану)
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 14:34
#178
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Я живу в Питере, тут замерзло-оттаило по 10-15 раз за зиму в порядке вещей, не говоря уже о осадках.
У нас такая же картина (примерно), особенно в последние 5 лет. В эту зиму - вообще засада - днем плюс, ночью до минус пяти. В Питере общая влажность повыше будет.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 24.01.2020, 15:00
#179
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
тут замерзло-оттаило по 10-15 раз за зиму в порядке вещей, не говоря уже о осадках
Это очень мало. При околонулевой температуре, какая топчется всю эту зиму на трети страны за одну ночь десяток переходов через ноль может быть. Схватится - подтает - схватится - подтает ... и так каждую ночь.
Поэтому морозостойкость бетона, например, в Москве нужна гораздо выше, чем в Якутске.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 15:25
#180
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Есть ГОСТ 25485-89 в котором описан процесс определения морозстойкости для ячеистого бетона приложение 3 и температуры для испытаний совсем другие (а они совсем даже не минус 5, а минус 18) так что переживания по большей степени должны быть за качество продукции

что-то off-top_ом запахло... не находите?
Dr.Smiley вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22