Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Интересует методика расчета узлов

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5890_2.jpg
Просмотров: 675
Размер:	418.0 Кб
ID:	105643  

__________________
ant59
Просмотров: 8184
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:03
#2
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


ant59, а Вы уверены, что здесь вообще что-то считалось?
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:08
#3
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Ничего необычного. Это обычные фермы из прямоугольных (квадратных) труб (насколько я могу судить по фото). Поверх них в узлах ферм уложены прогоны из швеллера (гнутого) (кстати вижу один промазали, сместили в сторону - может так надо?). К ним на подвесках подвесили перекрытие чердака. Только не ясно - они оцинкованные (нержавейка)? От коррозии их как-то защищали?
Методику расчета можно посмотреть в СП16.13330.2011 приложение Л.2 и раздел 15 посмотреть еще стоит. Да и литературы полно, только ищи.

DK+: ant59, а Вы уверены, что здесь вообще что-то считалось?

Поддерживаю.
Похоже что эти фермы только для Турции с их климатом и подходят.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:11
#4
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55



Изготовлены уж больно хорошо. Видно что с использованием автоматизированной технологии. Похоже расчеты были.
__________________
ant59
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:14
#5
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Это обычные фермы из прямоугольных (квадратных) труб (насколько я могу судить по фото).
А Вы повнимательней приглядитесь. Верхний пояс из гнутого швеллера. Да еще какой-то болт в каждом узле.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:17
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа
Что-то ничего не понять, одни блики на фермах. ant59, есть еще фото?
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
А Вы повнимательней приглядитесь. Верхний пояс из гнутого швеллера. Да еще какой-то болт в каждом узле.
По-мойму это всё-таки труба. Правда с дырками зачем-то (под страповку?).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:19
#7
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Интересует методика расчета узлов
Добавил еще фото Пояса из гнутого оцинкованного швеллера раскосы и стойки из гнутого С-образного швеллера
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5911_2.jpg
Просмотров: 490
Размер:	233.3 Кб
ID:	105644  
__________________
ant59
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:24
#8
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Правда с дырками зачем-то (под страповку?).
"Дырки", как я понимаю, обеспечивают соединение пояса с раскосами.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:25
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Пояса из гнутого оцинкованного швеллера раскосы и стойки из гнутого С-образного швеллера
ЛСТК что ли? А дырка видимо под болт была чтобы закрепить раскос, что ли? Куда его тогда дели? Какая толщина у швеллеров?
Я уже волнуюсь за эти фермы. Какой город и шаг ферм и прогонов скажите, мне интересна снеговая нагрузка на них.
ant59, вы какой судьбой оказались связаны с этими фермами? Обследуете, владеете ими, или что?
Насчет поста №3 можете забыть, там для труб приложение.
И что там за веселые подвески такие? Никак не могу рассмотреть.

Последний раз редактировалось Tvorec, 16.06.2013 в 14:32.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:35
#10
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
ЛСТК что ли? А дырка видимо под болт была чтобы закрепить раскос, что ли? Куда его тогда дели? Какая толщина у швеллеров?
Я уже волнуюсь за эти фермы. Какой город и шаг ферм и прогонов скажите, мне интересна снеговая нагрузка на них.
ant59, вы какой судьбой оказались связаны с этими фермами? Обследуете, владеете ими, или что?
Насчет поста №3 можете забыть, там для труб приложение.



Добавил еще фото
Пояса из гнутого оцинкованного швеллера раскосы и стойки из гнутого С-образного швеллера.
Эти отверстия - развальцованные заклепки по концам каждого элемента решетки.
Расцентровки в узлах порядка 95 мм. смущает диаметр отверстия, полки швеллера и раскоса 42 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5912_2.jpg
Просмотров: 290
Размер:	420.6 Кб
ID:	105648  
__________________
ant59

Последний раз редактировалось ant59, 16.06.2013 в 14:47.
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:39
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


дырки не под болт - мне кажется там какая-то специальная машинка, которая дырявит две пластины и загибает их друг в друга так, что они оказываются сцеплены. На одежде такие соединения используются же...
 
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:40
#12
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Добавил еще фото
Обманываете. Хочу новые фото. Уж больно интересная конструкция. Зиму она уже пережила?
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:41
#13
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Где фото?
А толщина металла (я ее спрашивал)?
Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Расцентровки в узлах порядка 95 мм. смущает диаметр отверстия, полки швеллера и раскоса 42 мм
А меня смущает внеузловое опирание прогонов и незакрепленность раскосов этой самой заклепкой. Верните быстро наместо, и так еле стоит!
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:42
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Кстати, а чем прогоны на фермы опираются - такими же "дырчатыми" соединениями?
 
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:44
#15
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ничего необычного. Это обычные фермы из прямоугольных (квадратных) труб (насколько я могу судить по фото). Поверх них в узлах ферм уложены прогоны из швеллера (гнутого) (кстати вижу один промазали, сместили в сторону - может так надо?). К ним на подвесках подвесили перекрытие чердака. Только не ясно - они оцинкованные (нержавейка)? От коррозии их как-то защищали?
Методику расчета можно посмотреть в СП16.13330.2011 приложение Л.2 и раздел 15 посмотреть еще стоит. Да и литературы полно, только ищи.
Ниочем. Каким боком сюда расчет бесфасоночных узлов по СП? И хде та мифическая куча литературы по этим конструкциям? Тут два варианта: или самопал, или фирменная система по типу Llentab, Linbab, Ruukki и т.д. Можно попробывать поискать расчет тонкостенных гнутиков в зарубежной практике, но тут надо запастись терпением :-) Хотя упомянутые мной конторы выпускают пособия по расчету своих фирменных систем.

Последний раз редактировалось Nagay, 16.06.2013 в 14:50.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:45
#16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Ниочем. Каким боком сюда расчет бесфасоночных узлов по СП? И хде та мифическая куча литературы по этим конструкциям? Тут два варианта: или самопал, или фирменная система по типу Llentab, Linbab, Ruukki и т.д.
Nagay, я не разглядел, что это швеллера, в посте №9 я об этом сказал (фото было всего одно)
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:48
#17
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дырки не под болт - мне кажется там какая-то специальная машинка, которая дырявит две пластины и загибает их друг в друга так, что они оказываются сцеплены. На одежде такие соединения используются же...
Совершенно верно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5905_2.jpg
Просмотров: 316
Размер:	230.8 Кб
ID:	105649  
__________________
ant59
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 14:51
#18
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
ant59

инженер-конструктор


Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 43
В Ташкенте, может быть, такая конструкция и устоит.
DK+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:56
#19
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
В Ташкенте, может быть, такая конструкция и устоит.
Пролет 4,8 м шаг ферм 3,12 м толщина металла 2,5 мм Вы правы это в районе Ташкента.

Удалось найти только каталог фирмы Кармод (Турция) где видна подобная ферма.
Может кто-нибудь работал с ними и имеет болле полную информацию
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кармод.jpg
Просмотров: 303
Размер:	93.8 Кб
ID:	105651  
__________________
ant59

Последний раз редактировалось ant59, 16.06.2013 в 15:29.
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 15:16
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Пояса из гнутого оцинкованного швеллера раскосы и стойки из гнутого С-образного швеллера
Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
полки швеллера и раскоса 42 мм
Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Пролет 4,8 м шаг ферм 3,12 м толщина металла 2,5 мм Вы правы это в районе Ташкента.
Если собрать все сказанное, то не хватает размера стенки швеллера (не полки - или там одинаково?), "шаг" раскосов (панели) - видимо 4,8/5 приблизительно 1м, высоты фермы.
Цитата:
ant59
инженер-конструктор
ant59 , у меня есть только одно предложение - рассчитайте хотя бы какие усилия будут в стрежнях, с узлами потом разберетесь (может узлы и считать не надо - сама ферма может не пройти - возможно).

Последний раз редактировалось Tvorec, 16.06.2013 в 15:34.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 15:20
#21
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Если выполнена развальцовка отверстия в профилях без использования втулки, то это технология Rosette. Применяют Фины.
Если развальцовывается специальная втулка, а не отверстия в профиле, то такую технологию применяет многие, как пример Howick.
"Фермы турецкого производства"
Это предположение?
Limit вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 16:30
#22
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Спасибо огромное Limit за ссылку на Rosette, очень похоже.
Извините за наглость а нет ли у Вас несущей способности
такой заклепки, на их сайте не нашел.
__________________
ant59
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 18:42
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да вот сюда
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 20:07
#24
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™




Первое - взять документацию на данные фермы и подробно рассмотреть.

Второе - если чертежи утеряны то хоть название производителя на таможенной документации должно быть. Остается написать ему и задать все интересующие вопросы (в пределах коммерческой тайны).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 21:22
#25
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Господа, это самые обычные ЛСТК, возьмите ТУ "Талдом Профиль" или "ТаймСтил" узлы 1 в 1 по документации.
Соединения конечно наводят на мысли, но скорее всего от балды так не сделать, поэтому наверняка све расчитано и обосновано.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 21:45
#26
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное Limit за ссылку на Rosette, очень похоже.
Извините за наглость а нет ли у Вас несущей способности
такой заклепки, на их сайте не нашел.
К сожалению у меня нет. Это не заклепка. Система достаточно своеобразна и мало распространена. Как-то попадались отчеты по исследованию и расчету таких соединений (финские вроде), но прошли мимо. Вам правильно советуют:
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Первое - взять документацию на данные фермы и подробно рассмотреть.
Или искать у финов.
Limit вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 09:06
#27
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,431


В технологии Rosette архитектурные чертежи разрабатываются в программном обеспечении Vertex Building Design с продвинутыми возможностями. Данные проекта передаются из программы на линию производства металлоконструкций, которая также управляется Vertex Building Design.
Честно говоря выглядит как самопал.

Изделия производятся из рулонной стали толщиной до 2.0 мм под непосредственным компьютерным контролем.
Все детали для сборки металлоконструкций производятся в последовательности сборки.

Особенностью линий Rosette, помимо технологических тонкостей и запатентованных профилей, является то, что каркасные панели и фермы собираются прямо на линии и скрепляются при помощи автоматизированного пресса.

При этом не требуется саморезов. Вместо них на местах соединения профилей пробиваются обычные и манжетные отверстия Rosette.

Два оператора на участке сборки вставляют манжетные отверстия в обычные. Собранные изделия поступают на сборочный пресс, где с помощью гидравлики, при каждом вертикальном ходе автоматический инструмент завальцовывает фланец вокруг отверстия, создавая крепкое соединение. Таким образом, вся линия управляется тремя операторами.


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
"Талдом Профиль" или "ТаймСтил"
Тут на саморезах соединения.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 09:50
#28
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Интересует методика расчета узлов
Вот делал из ЛСТК, расчет ничего загадочного см. приложение. Саморезы по ТУ производителя саморезов.
Расчетный снег 150 кг\кв.м.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (465.6 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (473.1 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: doc Профиль ГН.doc (5.04 Мб, 1049 просмотров)

Последний раз редактировалось Snajper, 17.06.2013 в 09:59.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 10:15
#29
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


раз видел как по существующему рубероиду на ЖБ покрытии "строили" такую же хренотень, только там круче было - перегородочный кнауф профиль был...под 320кгс снег. ))) ИДИОТЫ. че еще сказать.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 14:02
#30
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
раз видел как по существующему рубероиду на ЖБ покрытии "строили" такую же хренотень, только там круче было - перегородочный кнауф профиль был...под 320кгс снег. ))) ИДИОТЫ. че еще сказать.
Из "кнауф" конечно жесто... но обычные ЛСТК для реконструкции кровель по ЖБ плитам в самый раз... Это собственно и есть "область" применения таких конструкций.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 09:08
#31
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


еще непонятно что там с низу. м.б. это и не ферма вовсе. там с низу может плита перекрытия лежит
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 09:44
#32
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
там с низу может плита перекрытия лежит
А тяги подвесного потолка ей зачем?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 10:07
#33
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Фото в пост 28 и фото у топикстартера говорят о совершенно разных конструкциях. То что в посте 28-обычные стропильные конструкции крыши, стоящие на ж/б. Назвать их фермами... Ну разве что из-за внешнего вида. Обычная стоечно- подкосная система. Да и то подкосы связевые. Только жесткость обеспечивают и устойчивость.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 21:17
#34
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Вот что удалось найти может кому-то пригодится
Вложения
Тип файла: pdf article.pdf (730.2 Кб, 163 просмотров)
__________________
ant59
ant59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы турецкого производства

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54