| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как учесть в расчете свободное опирание плиты?
Школьник
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 444
|
||
Просмотров: 6611
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Да, забыл что надо еще ограничить поврот. Вообщем здесь все толково и понятно расписывают http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60742
Последний раз редактировалось NorthernSky, 01.07.2013 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Если стальные балки - стержни, железобетонная плита плита - оболочки, объединение перемещений в горизонтальной плоскости и закручиваний создает некорректно большие продольные усилия и крутильные моменты в стержнях, что в балках быть не должно. Использование различных связей конечной жесткости сложно, так как "степень прикрепленности" стальной балки к железобетонной плите определить нереально. Если уж хотите задать совместную работу - объединяйте перемещения только по вертикали, пусть плита "свободно лежит" на балках, как в примере. Но при наличии динамики такая схема уже не подходит.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Вы можете это смоделировать только тогда, если между балочкой и опирающими на неё плитами зададите связи конечной жесткости, в виде упругой сязи, причём жесткости у неё будут разные во всех направлениях. Объединением перемещений вы добъетесь только того, что, обычно, практикуют "металлисты", если вам это нуно - тогда ОЙ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Мнение действительно интересное, ибо авторитетные источники утверждают, что жесткость ж/б балки на кручение изучена весьма слабо (ты встречал в каких-нибудь ж/б нормах жесткость ж/б сечений на кручение?). Более того, известно, что при образовании трещин в нормальных сечениях, жесткость на кручение балки значительно снижается.
Например цитата из "Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г" "жесткость на кручение железобетонных балок после образования в них трещин снижается до такой степени, что на средних 3/5 пролета балки защемление плиты почти исчезает". |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
2) Как Вы сами задаете данное опирание? |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
То есть. Порядок расчета следующий:
1) Строим расчетную схему. С жесткими сопряжениями. Узнаем усилия. Производим математические операции. 2) Строим новую расчетную схему уже с жесткостями. Но если у меня например огромное здание с тысячими таких сопряжений, как быть тут? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
Хмм, о чем это вы? то вы объединяете перемещения(абсолютно жесткое сопряжение), то хотите сделать вроде то же самое но через кэ55. вы сами определяете жесткость связи(реакцию на единичное смещение или поворот)
в соответствии со своим замыслом. хотите что то выключить - реакция нулевая. жестко связать- то разумно большое число например 1е6. для связи по линейному направлению это соответствует усилию 1 миллион тонн на 1 метр перемещения, или более осязаемо 1000 т/мм . если вы разрываете связью элемент и хотите сохранить его жесткость и при этом отнимаете часть его длины. то учитываете пропажу. например разрезали стержень длиной 1 м введя в разрыв кэ55 длиной 0.1 м . для реакции кэ55 действующей по длине стержня задаете R=EF/L , EF--осевая жесткость стержня. L в данном случае равна 0.1. если соединение реализует конкретную податливость , то назначаете жесткость связи обратную величине податливости. понятие шарнир означает либо полное либо частичное снятие связи между элементами по любой из 6 степеней свободы. чистый шарнир--полное снятие связи. упругий(пружинка) - частичное. в скаде оперируете только с узловыми шарнирами. Последний раз редактировалось mikel, 05.07.2013 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
За что я вас уважаю, то за прорицательность и умение мыслить.
На форуме пишу последний раз, не хочу, чтобы "ушёл в кусты". Цитата:
Речь идет о монолитном перекрытии по балкам, насколько понял, а само перекрытие может при разных варинтах нагрузки и "падать вниз на балку" и "вверх поднимать балку". Огульно объединять перемещения в подобном случае я считаю "ну не совсем корректно". Цитата:
Цитата:
Да, это, именно так. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как учесть строительный подъем фермы при расчете | fedyanina_anna | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 26.02.2016 14:34 |
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? | Dimitropolos | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2012 23:52 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |