Непрочитано 11.07.2013, 16:07 #1
Усиление в безригельном перекрытии
Вечный студент-1
 
Проектировщик
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 14

Здравствуйте! Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие в участке между колоннами, т.е. по осям расположения колонн? Заранее спасибо. Вечный студент.
Просмотров: 22995
 
Непрочитано 11.07.2013, 16:22
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие в участке между колоннами, т.е. по осям расположения колонн?
Это как-то?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 16:28
#3
Вечный студент-1

Проектировщик
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 14


Шаг колонн 6х6 сечением 400х400, безбалочное перекрытие 200мм .Рабочие говорят, что нужно усилить армирование перекрытия по линии между колоннами (400х200 bxh). Мол, это и будет ригелем в безбалочном перекрытии.
Вечный студент-1 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 16:52
#4
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


а откуда армирование плиты взялось, как таковое?
рассчитывалось или "на глазок" решили взять?
а вообще для чего плита то? какие нагрузки вы к ней прикладываете
рабочие ваши мелят чушь...
avantjurist вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 17:00
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Рабочие говорят
а что говорит расчет? схему в студию.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 17:06
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Типа скрытую балку хотят замутить.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 17:50
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие
Нет, не нужно. Нужно иметь расчет перекрытия от всех нагрузок с подобранной арматурой согласно всем нормам. У вас должны быть чертежи с армированием - т.е. проект - по нему и делайте.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 21:25
#8
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
т.е. по осям расположения колонн?
Обязательно.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 23:00
#9
Вечный студент-1

Проектировщик
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 14


Расчета нет, просто один архитектор спрашивает. Есть ли смысл делать "скрытый ригель" в теле перекрытия? Когда-нибудь встречали такое в своем опыте. Я как понимаю: безбалочное (безкапительное) перекрытие является одним сплошным ядром жесткости, связывающее все колонны (типа один сплошной ригель). Тогда нет смысла в этих "скрытых ригелях".
Вечный студент-1 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 23:03
#10
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Рабочие говорят, что нужно усилить армирование перекрытия по линии между колоннами (400х200 bxh). Мол, это и будет ригелем в безбалочном перекрытии.
Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Расчета нет
Непонятно.
Вы строитесь без проекта? Как вы тогда закладываете арматуру? На глаз?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 23:05
#11
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


нет, ну конечно арматуру можно прикинуть на глаз с точностью до +/- 10%, если опыт есть в одном и том же
а просто так взять и армировать плиту не соображая, эт конечно перспективно ...
avantjurist вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 09:55
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Есть ли смысл делать "скрытый ригель" в теле перекрытия?
В DL есть замечательная книга Штаермана "Безбалочные перекрытия" скачайте и почитайте. Что-то проясните для себя. К тому же там есть примеры армирования плит перекрытия.
Пока ваши вопросы из разряда куда бежать, к кому податься ....
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 10:50
#13
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Вечному студенту. Действительно надколонные зоны безригельных плит должны иметь другое армирование, чем межколонные. Они в самом деле выполняют роль "скрытых ригелей", тут ваш архитектор прав по существу. Это вам подтвердит любой проектировщик армирования таких перекрытий.
troja вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 20:35
#14
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
надколонные зоны безригельных плит должны иметь другое армирование, чем межколонные. Они в самом деле выполняют роль "скрытых ригелей",
Совершенно неверно. Скрытый ригель - это натуральный ригель в толщине перекрытия, между колоннами. Не пудрите мозг парнишке.
Скрытые ригеля очень упрощают расчет, упрощают конструктив связи колонны с перекрытием, гарантируют от прогрессирующего обрушения.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 00:21
#15
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Насчет скрытых ригелей вроде гдето было тут уже. В плоском перекрыти я считаю что скрытые ригели это все баловство. Ну запихнете вы туда арматры пофигиша по полосе между колоннами, а сжатой зоне откужа взяться. И расчет как производить? типа встявлять стержень между колоннами? мне кажется это не корректно. Зачем это все. Берете плиту, рассчитываете, раскладываете полевую и дополнительную верхнюю опорную, нижнюю пролетную (общий случай), армируете поперечкой опорные зоны с надежной анкеровкой если бетон не несет и все прекрасно стоит.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 00:34
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
В плоском перекрыти я считаю что скрытые ригели это все баловство.
Ну а если сделать ригель допустим высотой 250мм, а перекрытие 150 (вместо 200). Экономия налицо. Но это естественно другая конфигурация нежели у автора темы. Скрытые ригели возможно (ятд) применять как средство дополнительной перестраховки (допустим на слабых грунтах). Обосновать этот ригель конечно будет крайне проблематично (в соответствии с расчётом)...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 00:58
#17
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Дополнительная страховка это коэф. надежности и тд, а просто так арматуру бухать бездумно толку нет. Да и если слабые грунты это опять же не решает ничего, если разность осадок большая то просто моменты перераспределяться и будет опять же полевая и доп арматура.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 10:56
#18
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Совершенно неверно. Скрытый ригель - это натуральный ригель в толщине перекрытия, между колоннами. Не пудрите мозг парнишке.
Скрытые ригеля очень упрощают расчет, упрощают конструктив связи колонны с перекрытием, гарантируют от прогрессирующего обрушения.
Уважаемый, не кажется ли вам, что вы излишне категоричны и не совсем обоснованно? Похоже, что вы в понятии "скрытый ригель" усматриваете зону плиты шириной не более ширины колонны, по какому то принципу начинённую арматурой, дополнительной к основному армированию плиты. Я же имею ввиду надколонные части плиты шириной 1/4 пролёта, которые имеют армирование совсем другое, чем межколонные части плиты. С вашего позволения осмелюсь назвать эти части плиты "скрытыми ригелями" каркаса и почему то уверен, что имею на то основание. Кто мне может это запретить? Вы?
troja вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2013, 01:49
#19
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


топикстартеру, скачиваем "Рекомендации по проектированию ж/б монолитных каркасов с плоскими перекрытиями" Залесов; Чистяков
и все станет ясно и понятно, а мудрить отсебятину не нужно, ибо я не думаю, что вы сможете это обосновать
avantjurist вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2013, 08:22
#20
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от бва Посмотреть сообщение
Поскольку наибольшие по величине усилия от действующей нагрузки распределены в створах колонн, в этих створах и размещены скрытые в плоскости плиты перекрытия объемные арматурные каркасы, образующие несущие ригели, а плиты в пределах каждой ячейки каркаса таким образом защемлены по контуру в этих скрытых ригелях.
Предлагаю всё таки быть немного бюрократами: если речь идёт о безбалочных (а вопрос именно так и стоит) перекрытиях, то какие в них должны быть ригели, неважно скрытые и не скрытые? Если будут "объёмные арматурные каркасы, образующие несущие ригели", тогда это будут всё таки балочные перекрытия, но это уже другой разговор. По моему мнению в безбалочных перекрытиях таких чётко выраженных "объёмных каркасов" не надо ставить, хотя продолжаю придерживаться мнения, что надколонные зоны таких перекрытий (1\4 пролёта от оси колонн) роль "скрытых ригелей" каркаса выполняют. Но называть их так не принято , да и не следует, чтобы не вносить путаницы в понятие "безбалочные перекрытия". "Плоские плиты перекрытия" и "безбалочные перекрытия" это не всегда одно и тоже, хотя могут совпадать.
troja вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2013, 10:53
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
надколонные зоны таких перекрытий (1\4 пролёта от оси колонн) роль "скрытых ригелей" каркаса выполняют.
Ну не ригелей только. Возможно, Вы имеете ввиду надколонную зону с поперечкой от продавливания, расположенной крестом? Тогда почему именно 1/4 пролета?
 
 
Непрочитано 03.08.2013, 11:00
1 | #22
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Есть книга Городецкого "Расчет и конструирование высотных зданий из монолитного ж/б", там достаточно просто и доступно написано что в безригельном перекрытии нет смысла устраивать скрытые балки (ригеля) между колоннами (на то оно и безригельное).
А вот выполнить расчет и правильно заармировать плиту дополнительной арматурой (нижняя зона в пролете, верхняя зона над колоннами) было бы самым правильным решением, а если нет... тут в кунскамере есть фото упавшего бассейна.... тоже видно так армировали...

P.S. Хотя такое решение и встречается в проектной практике, но как дополнительное усиление правильно заармированной плиты.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2013, 18:43
#23
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну не ригелей только. Возможно, Вы имеете ввиду надколонную зону с поперечкой от продавливания, расположенной крестом? Тогда почему именно 1/4 пролета?
Чтобы понять мои соображения, вам желательно познакомиться с рекомендациями по расчёту безбалочных перекрытий, которыми проектировщики пользовались в те времена, когда никаких расчётных программ типа Лира, скад и т.п. не существовало, да и о самих компьютерах имели представление по наслышке. Тогда чётко выделялись надколонные зоны (по 1\4 пролёта в обе стороны от оси колонн) и межколонные (1\2 пролёта).Армирование этих зон различное и существенно.И роль их в обеспечении устойчивости всего несущего каркаса разная. Поэтому я и считаю надколонные зоны "скрытыми" ригелями, хотя их так никто не называет.А зоны продавливания это другое, но они всегда в надколонных зонах. Кстати если устраивать явные "скрытые" ригели с установкой спец.каркасов, то тогда и методика расчёта на продавливание летит псу под хвост.
troja вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2013, 08:24
#24
bahil


 
Сообщений: n/a


И до Лиры были программы. Например СИДР-12. Правда все они считали стержневые системы.
Помню, когда первый раз посчитали по Лире с разбивкой на КЭ, главспецы стали на уши - моменты у колонн получились громадные.
Но дело не в программах, а в особенностях железобетона. Распределение усилий в плите существенно зависит от её армирования. Поэтому, если перекрытие жёстко связано с колоннами и выполняет роль ригеля, то и армирование по типу "скрытого ригеля". Если имеется жёсткое ядро или диафрагмы, то принцип армирования иной.
Собственно усилия в плите, полученные для идеальной упругости отличаются от действительных в несколько раз.
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 09:45
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Кстати если устраивать явные "скрытые" ригели с установкой спец.каркасов, то тогда и методика расчёта на продавливание летит псу под хвост
Объясните пожалста, почему. Каркасы - та же поперечная арматура установленная в определенном вами месте и количестве. Деление на надколонные (межколонные) и пролетные полосы есть в "безбалочном" руководстве, но расчет на продавливание тот же.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 18:14
#26
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Объясните пожалста, почему. Каркасы - та же поперечная арматура установленная в определенном вами месте и количестве. Деление на надколонные (межколонные) и пролетные полосы есть в "безбалочном" руководстве, но расчет на продавливание тот же.
Надеюсь, что Вы согласны со мной о том, что если в плоском перекрытии есть откровенные "ригели", то это уже не безбалочное перекрытие, а балочное. И тут уже не играет большой роли то обстоятельство, что высота этих ригелей равна толщине всего перекрытия, балка она, как говорится, и в африке балка. А в балках я что то не припоминаю, чтобы расчёт хомутов, отгибов балок, обеспечивающих прочность конструкции, выполнялся одновременно на поперечную силу + изгибающие моменты в выше и нижерасположенных колоннах, как это предусмотрено в нынешних методиках расчёта на продавливание плоских плит. Отдельно на поперечную силу-да, отдельно на изгиб. момент-да, но вместе по моему не было такого. Да и изгибающий момент не из колонн, а свой родной балочный, если он есть. Кстати упомянутая мною методика расчёта на продавливание, опять же как мне кажется, может быть и годна для случая стыка колонны с фундаментной плитой, но для междуэтажного перекрытия совершенно не годится. Но это уже другой разговор.
troja вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 18:27
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Ошибаешься. плита она и в Африке плита, как её не армируй. Да распределение усилий будет несколько иное, но продавливание будет по пирамиде, а не по наклонному сечению.
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 19:37
#28
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ошибаешься. плита она и в Африке плита, как её не армируй. Да распределение усилий будет несколько иное, но продавливание будет по пирамиде, а не по наклонному сечению.
Во первых желательно обращение на "вы", во вторых разрушение плиты " по пирамиде " в принципе ничем не отличается от разрушения балки по наклонному сечению, в третьих буду благодарен за ссылку на методику расчёта балочных перекрытий на совместное действие поперечных сил и изгибающих моментов, действующих в колоннах каркаса.
troja вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 20:23
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Руководство по расчёту статически неопределимых железобетонных конструкций. М.:Строийздат, 1975.
ЗЫ. Извини, не заметил, что вас трое.

Последний раз редактировалось bahil, 06.08.2013 в 07:24.
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 22:20
#30
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Руководство по расчёту статически неопределимых железобетонных конструкций. М.:Строийздат, 1975.
ЗЫ. Извини, не заметил, что под твоим ником - целый город.
Если нет навыков в обращениях к незнакомым собеседникам, то делать нечего, извиняю. Это то понятно, непонятно другое: где, на какой странице содержится ответ на заданный ранее мною вопрос по поводу методики расчёта?
troja вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 07:49
#31
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
на методику расчёта балочных перекрытий на совместное действие поперечных сил и изгибающих моментов
СНиП, СП, Байков и т.д.
 
 
Непрочитано 06.08.2013, 10:04
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
если в плоском перекрытии есть откровенные "ригели", то это уже не безбалочное перекрытие, а балочное
Позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, что в этих рассуждениях ноги растут из метода заменяющих рам.
из руководства по конструированию:
Балкой (ребром, прогоном) называется линейный, как правило, изгибаемый элемент, применяемый в конструкциях зданий и сооружений отдельно или в составе перекрытий, подпорных стен, фундаментов и других конструкций.
Плитами считаются изгибаемые конструкции относительно небольшой толщины и сравнительно больших размеров в плане, предназначенные, как правило, для восприятия распределенной по площади плиты нагрузки.
Для меня плита, даже при условии армирования ее каркасами, остается плитой. Все-таки жесткости у плиты и балки отличаются.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 11:22
#33
bahil


 
Сообщений: n/a


Суть не в терминологии, а в том как будут распределены усилия в плите со скрытым ригелем и без. Конечно участки плиты вне ригеля будут воспринимать какую-то часть нагрузки. Эта часть зависит от армирования. Можно заармировать так, что будет похоже на ригель. К сожалению бетон невозиожно посчитать методами теории упругости. Спор идёт о том как считать на продавливание при разных принципах армирования. Моё мнение - по любому как плиту.
ЗЫ. Можно ещё посмотреть у Карпенко.
 
 
Непрочитано 06.08.2013, 11:38
#34
zz12399


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 18


Как раз делал диплом по безбалочному капительному зданию. Считал по Штаерману, вышеупомянутому. У него расчет методом заменяющих рам, очень простой. Так же пересчитал по методу предельного равновесия, описанному у Бондаренко и у Голышева. Это что касается армирования. Расчет на продавливание стандартный, из снипа. А вкраце - считаются верхняя и нижняя сетки в надколонных и межколонных пролетах. ТОлщина плиты 1/30 длины.
zz12399 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 12:19
#35
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Вы все спорите, а подобный объект уже "почти" сдали http://dwg.ru/bsk/3741
Данный пример показывает, какой высокий уровень проектирования/строительства в нашей стране на сегодняшний момент.
Сам уже не проектирую для дядей из-за низкой стоимости и идиотских сроков.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 12:52
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
подобный объект уже "почти" сдали http://dwg.ru/bsk/3741
Интересно, когда уже во всех темах перестанут приводить этот бассейн в пример?)
 
 
Непрочитано 06.08.2013, 14:11
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
когда уже во всех темах перестанут приводить этот бассейн в пример?)
Offtop: ну так классная пугалочка Дорогой заказчик, вот так хочешь? Нет? тогда не приставай
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 17:37
#38
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


yarrus77, речь идёт о прочности плоского перекрытия в зоне стыка с колоннами, т.н. зоне продавливания. В безбалочных плитах нередко устраиваются капители с целью обеспечения этой прочности. Рискну утверждать, что в случае устройства т.н. "скрытых ригелей" в устройстве капителей нет никакой необходимости, так как эта прочность будет обеспечиваться наличием хомутов и отгибов этих ригелей, достаточность которых должна быть подтверждена расчётами по наклонному сечению на поперечную силу и изгибающий момент ригелей в приопорной зоне. Совпадает высота ригеля с толщиной плиты или они разнятся, в принципе не имеет значения, главное чтобы этот ригель был правильно законструирован вообще и поперечное армирование в частности. Согласен, что это где то перекликается с с крестовым расположением поперечного армирования в зоне продавливания безбалочных плит, но методика расчёта разная.
"Балкой (ребром, прогоном) называется линейный, как правило, изгибаемый элемент, применяемый в конструкциях зданий и сооружений отдельно или в составе перекрытий, подпорных стен, фундаментов и других конструкций.
Плитами считаются изгибаемые конструкции относительно небольшой толщины и сравнительно больших размеров в плане, предназначенные, как правило, для восприятия распределенной по площади плиты нагрузки." Ну и в чём Вы видите противоречие в моих рассуждениях? Разве этот пресловутый "скрытый ригель" не линейный изгибаемый в составе перекрытия? А плита между этими ригелями разве не "изгибаемая конструкция ....." и далее по тексту? Противоречие будет в случае, если мы будем проектировать ригели, но при этом утверждать, что это всё таки плита. Кстати на приведенном ранее случае обрушения плиты днища бассейна в Краснодаре не видно пирамиды продавливания, о которой упорно говорит bahil. Похоже, что были именно "скрытые ригели", но с неправильно рассчитанной поперечной арматурой (хомуты) в зоне стыка с колоннами.
troja вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 18:05
#39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Разве этот пресловутый "скрытый ригель" не линейный изгибаемый в составе перекрытия?
ИМХО слишком притянуто за уши.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 22:58
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Можно ли считать обычную плиту балочной клеткой с шагом балок в обоих направлениях 200 мм?
 
 
Непрочитано 06.08.2013, 23:28
#41
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
ИМХО слишком притянуто за уши.
Ну да, если других аргументов в обоснование своей позиции нет, то такой тоже годится.
troja вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 23:39
#42
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


troja,
Что-то вы со своими скрытыми балками-ригелями по-моему перемудрили...

Согласен с предыдущими постами: сколько арматуры туда не пихни - толку не много будет. Для балок исключительно важна высота, тем более при таких пролетах, а насыщение арматурой сверх определенного значения ничего не даст. Единственное что в зоне продавливания хомуты сыграют роль, но это к другому вопросу.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 00:13
#43
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
troja,
Что-то вы со своими скрытыми балками-ригелями по-моему перемудрили...
Да ничего я с ригелями не мудрил, Вы меня с кем то спутали. Я их вообще не предлагаю устраивать в безбалочных перекрытиях, иначе при введении этих ригелей получается какой то гибрид. Вот бывают модели автомобилей, когда к легковому изначально приделан небольшой кузов. Трудно определить, и вроде бы уже не легковушка и грузовиком назвать тоже оснований не богато. Примерно тоже и с такими перекрытиями.
troja вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 13:23
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Я их вообще не предлагаю устраивать в безбалочных перекрытиях, иначе при введении этих ригелей получается какой то гибрид
Так бы сразу и сказали ^_^
 
 
Непрочитано 26.08.2013, 08:34
#45
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Приведу пару источников.
P.S. По такой методике рассчитан (STARK ES) и испытан (БелНИИС), и построен ни один дом. Все стоит и радуется уже как с 5-7 лет.
Вложения
Тип файла: doc Рекомендации БЕЛНИИС по скрытым ригелям.doc (2.80 Мб, 824 просмотров)
Тип файла: pdf Скрытые ригели.pdf (769.8 Кб, 504 просмотров)
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 10:39
#46
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Насколько я понял речь идет о монолитном безбалочном перекрытии. В нем нет смысла устройства скрытых балок. Вот выдержка из книги Городецкого на эту тему:

Если мы говорим о сборно-монолитном перекрытии (с пустотными плитами) то тут конечно нужны скрытые балки (ригеля).

Благодарю NorthernSky за интересные материалы.
Но возникает вопрос. Почему наибольший изгибающий момент возникает в створе между колоннами? Ведь расстояние между колоннами по диагонали больше, и прогибы плиты по диагонали (между колоннами больше), соответственно больше деформации бетона и арматуры, и как следствие изгибающие моменты (см. книгу Городецкого).

Последний раз редактировалось roman111, 27.08.2013 в 11:03.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 11:24
#47
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Выскажу не свое мнением (но которое я поддерживаю в силу авторитета источника, который указан в статье). Считать пролет по диагонали не правильно, т.к. арматура раскладывается в направлениях, перпендикулярным пролету. А значит распределение усилий пойдет в направлениях, перпендикулярным пролетам.
По логике диагонального пролета в зданиях с ячейкой 6х6 м должна быть арматура по диагонали просто космическая, однако такого не наблюдается в силу того, что если провести диагональное сечение, то сечение арматуры, попавшее в него будет значительно больше (в сечение образуется эллипс) с большей площадью.
Ну и тот факт, что по такой методе есть построенные здания (и не одно), есть испытания натурных объектов, подтверждает право на жизнь такого подхода со своими оговорками.
Ни сколько ни умаляю тов. Городецкого, очень даже уважаю его.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 01:09
#48
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Если не брать во внимание что каркасы объемные, то армирование сильно не отличается между цельной плитой и подвешеной плитой по полосам между колоннами. А по поводу расхода стали, то мне кажеться разница не значительная. Я понимаю почему раньше так могли делать со "Скрытими ригелями", расчитать было проще, а сейчас получается наоборот в МКЭ сложнее, разбивая плиту на элементы и чтоб это все было корректно и считалось еще.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 08:18
#49
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Если не брать во внимание что каркасы объемные, то армирование сильно не отличается между цельной плитой и подвешеной плитой по полосам между колоннами.
В статье Симбиркина приведены проценты по экономии (она есть и немаленькая).
Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Я понимаю почему раньше так могли делать со "Скрытими ригелями", расчитать было проще, а сейчас получается наоборот в МКЭ сложнее, разбивая плиту на элементы и чтоб это все было корректно и считалось еще.
Внимательно перечитать статью Симбиркина (та, которая в PDF). Там конкретный пример для расчета в STARK ES. Причем тут раньше? Так и сейчас многие делают, даже на форуме было про это.
Там сложность в подборе жесткости условного ригеля. Хоть и дают они свои рекомендации, но для каждого примера нужен свой мозговой штурм.
P.S. Опять же еще раз: есть существующие построенные объекты, которые не построенны в бородатых годах (в Минске и сейчас многие так строят). И ничего не разваливается.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 08:35
#50
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ахаха, про элипс армутуры в сечении - редкостный бред =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 09:13
#51
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Скрытые ригели тут тоже бредом называли. А оказалось, что есть, делают, стоит.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 09:16
#52
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А сотню лет назад своды вообще без арматуры делали и ничего, стоят. "Мы всегда так делали"...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 09:30
1 | #53
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


скрытые ригели можно еще назвать невидимыми - при общении с заказчиком это придаст вашей профессии ореол таинственности)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 09:32
#54
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Но возникает вопрос. Почему наибольший изгибающий момент возникает в створе между колоннами? Ведь расстояние между колоннами по диагонали больше, и прогибы плиты по диагонали (между колоннами больше), соответственно больше деформации бетона и арматуры, и как следствие изгибающие моменты (см. книгу Городецкого).
Странные выводы вы сделали. Почитайте классику - там все доступно написано.
Особенно "понравился" вывод, что если по диагонали пролет больше то и момент больше ))))
Следуя этой логике прямоугольная плита опертая по контуру будет иметь максимальное армирование вдоль длинной стороны? Но ведь это не так. И в лит-ре есть этому объяснение (если не найдете позже напишу).
Так что максимальное армирование плиты перекрытия с квадратной сеткой колонн именно в створе колонн вполне логично.
Так же до этого можно дойти, рассмотрев картинку распределения нагрузки "конвертом" между 4-мя колоннами. Из такого конверта видно что максимум нагрузки приходится на область плиты в створе колонн, а не по диагонали.
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 13:09
#55
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Странные выводы вы сделали. Почитайте классику - там все доступно написано.
Особенно "понравился" вывод, что если по диагонали пролет больше то и момент больше ))))
Следуя этой логике прямоугольная плита опертая по контуру будет иметь максимальное армирование вдоль длинной стороны? Но ведь это не так. И в лит-ре есть этому объяснение (если не найдете позже напишу).
Так что максимальное армирование плиты перекрытия с квадратной сеткой колонн именно в створе колонн вполне логично.
Так же до этого можно дойти, рассмотрев картинку распределения нагрузки "конвертом" между 4-мя колоннами. Из такого конверта видно что максимум нагрузки приходится на область плиты в створе колонн, а не по диагонали.
Вывод о том что если пролет больше, то и момент больше я думаю логичен и тут спорить никто не будет. Теперь разберемся что таке момент по "диагонали":
- во вложениях вы видите распределение моментов по осям X и Y в перекрытии толщиной 20см из бетона В25 от нагрузки 2,0т/м2, пролет 5,8мх5,8м;
- из результатов расчета видно что момент в пролете между колоннами 6,64т*м;
- момент в диагональном направлении будет равен (6,64^2+6.64^2)^0.5=9.4т*м (на самом деле несколько меньше, так как я принял максимальные значения моментов из диапазона 3,42-6,64 т*м, но уж точно сопоставимо с моментом между колоннами);
- поэтому тов. Городецкий и говорит о нецелесообразности устройства скрытых балок и я его поддерживаю.

Теперь про прямоугольную плиту.
В классике четко написано что есть плиты которые работаю по балочной схеме, а есть те которые работают по плитной. Это зависит от соотношения сторон AxB. Во вложении схема армирования квадратной плиты, которая полностью подтверждает мои рассуждения. Кстати это классика.

Вывод. плиты нужно армировать распределенной по ширине плиты арматурой (без концентрации арматуры только между колоннами). При армировании нужно выделять надколонную (верхнюю) и пролетную (нижнюю) арматуру. Максимальное армирование будет в месте пересечения диагоналей между колоннами - это армирование по X + армирование по Y.
Изображения
Тип файла: tiff untitled.tiff (254.8 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: tiff untitled(2).tiff (201.8 Кб, 66 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Плита.pdf (920.8 Кб, 180 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 13:48
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вывод о том что если пролет больше, то и момент больше я думаю логичен и тут спорить никто не будет
Будем. Особенно если дело касается, повторю ЛИСа, опертой по 4 сторонам плиты.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
пролет 5,8мх5,8м
Попробуйте рассмотреть случай в 6 на 18 м.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Так что максимальное армирование плиты перекрытия с квадратной сеткой колонн именно в створе колонн вполне логично.
Логично. Но не скрытой балкой. Можно наверняка армировать согласно эпюре моментов, плавно уменьшая армирование от створа до середины пролета. Но не резким скачком, иначе получается, что в створе переармировано, а сразу рядом, где моменты все еще нехилые, недоармировано.
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 14:27
#57
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Можно наверняка армировать согласно эпюре моментов, плавно уменьшая армирование от створа до середины пролета.
Вот истина!!! Действительно армировать по эпюре моментов было бы правильнее всего. Только значительные моменты в плите возникают не только в створе колонн...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Попробуйте рассмотреть случай в 6 на 18 м.
Я рассматриваю задачу с равномерной сеткой колонн (5х5, 6х6, 7х7) и безбалочным перекрытием.
А это уже балочное перекрытие, на 18м плита без балки не пройдет.

Вывод.
Я считаю что плиту нужно армировать:
-полосами в пролете в нижней зоне;
-на опоре над колоннами в верхней зоне.
Армирование плиты только скрытыми балками в створе колонн (без усиления армирования в остальной части плиты) не совсем верно. Хотя не исключаю что за счет перераспределения усилий такие схемы тоже работают.

P.S.
Если вы не согласны давайте как-то обосновывать свои слова (расчетами, ссылками на книги, натурными испытаниями...).
Я всегда стараюсь прислушиваться к грамотным (обоснованным) рассуждениям.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 14:31
#58
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да я тоже против призрачных балок. А несогласен я был с утверждением
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
если пролет больше, то и момент больше
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 18:02
#59
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Как вы тогда закладываете арматуру? На глаз?
Зачем "на глаз"? Как рабочие скажут, так и заложит.
Блин, Вечный студент-1, я бы понял, если б Вы слушали, что говорит прораб (который имеет диплом примерно такой же как у Вас, но пошёл по другой стезе). Но Вы слушаете рабочих!!! Offtop: Ерунда какая-то...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 18:14
#60
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вот истина!!! Действительно армировать по эпюре моментов было бы правильнее всего.
Точно! К сожалению в ж/б эпюра моментов существенно зависит от принципов армирования.

Последний раз редактировалось bahil, 29.08.2013 в 21:38.
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 22:45
#61
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вывод о том что если пролет больше, то и момент больше я думаю логичен и тут спорить никто не будет. Теперь разберемся что таке момент по "диагонали":
- во вложениях вы видите распределение моментов по осям X и Y в перекрытии толщиной 20см из бетона В25 от нагрузки 2,0т/м2, пролет 5,8мх5,8м;
- из результатов расчета видно что момент в пролете между колоннами 6,64т*м;
- момент в диагональном направлении будет равен (6,64^2+6.64^2)^0.5=9.4т*м (на самом деле несколько меньше, так как я принял максимальные значения моментов из диапазона 3,42-6,64 т*м, но уж точно сопоставимо с моментом между колоннами);
Вы ошибаетесь в интерпретации полученных данных вашей расчетной схемы.
Посмотрите вложение с выводами формул моментов такого перекрытия.
А так же рекомендую рассмотреть плиту в виде перекрестных балок, расположенных с малым шагом. Ведь весь расчет плиты сводится к балочной схеме. На такой модели вы сможете проследить зависимость момента от расположения каждой конкретной балки более наглядно.

З.Ы. И да я так же не сторонник скрытых балок. Хоть они и увеличивают жесткость сечения плиты по сравнению с таким же сечением но без усиленного локального армирования.
З.Ы.Ы. Может выделить данную дискуссию в отдельную тему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты.png
Просмотров: 151
Размер:	212.8 Кб
ID:	110723  
Вложения
Тип файла: zip 520-527.zip (2.28 Мб, 42 просмотров)

Последний раз редактировалось ЛИС, 28.08.2013 в 23:01.
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 23:15
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ЛИС, а кто умеет вот так эпюры на пластинах показывать? Или там просто стержни между пластин?
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 23:17
1 | #63
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: ЛИС, а кто умеет вот так эпюры на пластинах показывать? Или там просто стержни между пластин?
Это просто стержни без пластин - самое элементарное представление плиты.
 
 
Непрочитано 29.08.2013, 09:58
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
рекомендую рассмотреть плиту в виде перекрестных балок
у меня знакомый так в магистрской сравнивал расчеты на продавливание.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 11:24
#65
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
у меня знакомый так в магистрской сравнивал расчеты на продавливание.
Продавливание не сравнивал - а вот моменты вполне так себе можно сравнить.
 
 
Непрочитано 29.08.2013, 11:40
#66
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
моменты вполне так себе можно сравнить.
да, достаточно наглядная вестчь
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 21:41
#67
bahil


 
Сообщений: n/a


Лис, а ты попробуй хотя бы задать жёсткости в соответствии с разным армированием. Например, там где арматуры нет, жёсткость уменьши в 3 раза.
 
 
Непрочитано 29.08.2013, 21:59
#68
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Лис, а ты попробуй хотя бы задать жёсткости в соответствии с разным армированием. Например, там где арматуры нет, жёсткость уменьши в 3 раза.
столько раз этим занимался... уже надоело...
а вы сами то это делали?
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 07:58
#69
bahil


 
Сообщений: n/a


Лис, так ты на вертикальную нагрузку считал... Так что на неё считать - всё давно посчитано, есть таблица Шадурского с плитами на любой вкус.
"Скрытый ригель" обычно нужен для восприятия значительных горизонтальных нагрузок, например, сейсмических.
Решает две задачи создаёт жёсткое сопряжение колонны с плитой и воспринимает моменты по грани колонны.
Кстати, в пособии к сейсмике был пункт о пропуске сквозь колонну не менее 40% расчётной арматуры.
ЗЫ. Обращение ко мне на ты. На форуме все равны и нет авторитетов.
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 10:49
#70
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Точно! К сожалению в ж/б эпюра моментов существенно зависит от принципов армирования.
Согласен, поэтому и написал в своих ответах.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Хотя не исключаю что за счет перераспределения усилий такие схемы тоже работают.
Я говорю о том что выполнение скрытых балок нерационально.
Вот например выполнили армирование плиты фоновой арматурой+скрытые балки+доп арм. над колоннами. А нижнюю зону в пролете не заармировали. Такая плита будет нормально работать? Не получится так, что в точке пересечения диагоналей между колоннами будут большие прогибы и трещины по сравнению с плитой без скрытых балок и плосовым армированием нижней зоны в пролете?

P.S. Плиту рассматриваем только под действием вертикальной нагрузки.

Для ЛИСа.
Проанализировал ответ. Вот что нашел в литературе.
Действительно если рассматривать распределение моментов ортогонально (вдоль осей колонн) получится что в середине плиты момент меньше чем в створе колонн. А если повернуть местные оси пластин (при расчете плиты с помощь оболочек) на угол 45град? Получится что в центре плиты все таки есть момент, который воспринимает ортогональное армирование - часть момента арматура по X, часть момента арматура по Y. Во вложениях это четко видно (см. Армирование перекрытий по ЦНИПС) между колоннами арматура только в одном направлении, а в центре плиты в двух направлениях.
Вложения
Тип файла: pdf Распределение моментов в перекрытии.pdf (319.7 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование перекрытий по ЦНИПС.pdf (307.4 Кб, 161 просмотров)

Последний раз редактировалось roman111, 30.08.2013 в 11:21.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 11:33
#71
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


У товарища (ТС) безбалочное безкапительное перекрытие?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 16:04
#72
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Проектирование т.н. скрытых ригелей в безбалочных перекрытиях это вроде премии к основному должностному окладу, может быть, может не быть.Если есть, то хуже от этого конструкция не станет, и даже будет лучше. Другое дело надо или не надо их устраивать. Если это безбалочное перекрытие, то видимо не надо этого делать. А если делать, то выполнять по аналогии с разработками БелНИИС. Но это уже будет всё таки балочная конструкция, а не безбалочная и подход к проектированию их должен быть несколько другим. Неслучайно белорусы называют такие перекрытия плоскими, а не безбалочными.
troja вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2013, 00:06
#73
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Для ЛИСа.
Проанализировал ответ. Вот что нашел в литературе.
Действительно если рассматривать распределение моментов ортогонально (вдоль осей колонн) получится что в середине плиты момент меньше чем в створе колонн. А если повернуть местные оси пластин (при расчете плиты с помощь оболочек) на угол 45град? Получится что в центре плиты все таки есть момент, который воспринимает ортогональное армирование - часть момента арматура по X, часть момента арматура по Y. Во вложениях это четко видно (см. Армирование перекрытий по ЦНИПС) между колоннами арматура только в одном направлении, а в центре плиты в двух направлениях.
Вы не внимательно прочитали мой пост и сделали неверные выводы.
Посмотрите внимательно на картинку и все поймете. Момент в центре всегда есть. Но он меньше чем в створе колонн. Картинки из вашего поста 70 это подтверждают.
И вот вам анализ двух схем с ортогональными балками и диагональными.
Момент в центре пролета в диагональных "балках" на 30% меньше момента в центре пролета в створе колонн при ортогональной сетке.
З.Ы. То что моменты в пролете в двух направлениях еще не значит, что там армирование должно быть больше чем там где момент только в одном направлении. Картинки из моего поста 61 это более наглядно показывают.
Вложения
Тип файла: pdf диагональ.pdf (158.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf орто.pdf (117.8 Кб, 70 просмотров)
 
 
Непрочитано 02.09.2013, 09:22
#74
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Тоже просчитал перекрытие только из оболочек (плита 6х6, нагр. 2т/м2)
Результаты:
- момент в центре плиты 7.9т*м
- момент в створе колонн 10.6 т*м
Признаю что был не прав по поводу того что момент по диагонали больше момента в створе колонн.
Но момент в 7.9 т*м тоже надо чем-то воспринимать. Поэтому армирование плиты в пролете, в нижней зоне, необходимо как в створе колонн, так и в центре плиты. Только скрытыми балками воспринимать всю нагрузку не получится, а при правильном армировании необходимости в них нет.
Изображения
Тип файла: tiff Mx.tiff (137.2 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: tiff My.tiff (128.1 Кб, 43 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:05
#75
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Но момент в 7.9 т*м тоже надо чем-то воспринимать. Поэтому армирование плиты в пролете, в нижней зоне, необходимо как в створе колонн, так и в центре плиты. Только скрытыми балками воспринимать всю нагрузку не получится, а при правильном армировании необходимости в них нет.
Это никто сомнению не подвергал
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 07:01
#76
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие в участке между колоннами, т.е. по осям расположения колонн?
Если есть сейсмика, то обязательно.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление в безригельном перекрытии

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Вентканалы в безригельном перекрытии. РастОК Конструкции зданий и сооружений 2 28.12.2010 12:27
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56