Непрочитано 16.07.2013, 14:18 #1
Забивка свай вплотную к существующему строению
di12
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051

Уважаемые форумчане! Разрешите сомнения:
Дано: - существующее каркасное (рамное, железобетонное) здание о восьми этажах (жилой дом),
- фундамент - сваи стойки с опорой на известняк R=50МПа (в водонасыщенном состоянии)

нужно: пристроится вплотную таким же строением с применением свай стоек (сечение 400х400 L~10м N=120т).

Вопрос: можно ли бить их молотом? либо переходить на буронабивные?

Сей документ регламентирует сокращение зоны влияния забивки в зависимости от грунта основания существующего фундамента. Но у меня данным грунтом будет являться скала, следовательно:
а) дополнительные осадки существующего строения - невозможны и можно смело забивать сваи вплотную
б) для самоконтроля представил, что основанием сущ. здания будут суглинки тугопластичные - тогда по "графику 1 ВСН490-87" минимальное расстояние r=5м
в) тоже что и б), но на сугмягкопластичные - результат r>25м

ЧТО ПРИНЯТЬ К РАЗРАБОТКЕ - ума не приложу...
скорее всего вариант б) - 5ти метровая зона буронабивных свай - далее забивные

Опять же СП24.13330.2011 п. 7.6.6 практически запрещает уменьшать зону влияния r=25м.


P.S. Если бы была возможность задавить сваи, сделать шпунт, выполнить лидерные скважины - то этот вопрос и не поднимался на форуме.

Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (126.3 Кб, 1369 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (97.3 Кб, 1287 просмотров)

__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 16.07.2013 в 14:33.
Просмотров: 16713
 
Непрочитано 16.07.2013, 14:23
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: Если со сваями происходит именно забЫвка, то лечиться надо Память укреплять, заниматься...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 14:27
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Сомнения развеет контрольная забивка с измерением параметров колебаний

Последний раз редактировалось vv_77, 16.07.2013 в 14:46.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 14:29
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Да, когда у жильцов посыплется штукатурка.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 14:34
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Сомнения развеет контрольная забывка с измерением параметров колебаний
если бы была возможность выполнить контрольную забивку - тема не поднималась бы....

Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: Если со сваями происходит именно забЫвка, то лечиться надо Память укреплять, заниматься...
спасибо за совет
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 15:09
#6
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


ошибся...

Последний раз редактировалось forass, 16.07.2013 в 15:18.
forass вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 23:07
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: осадки, просадки, скала...

боюсь, что строителям на головы посыпятся элементы фасада, а также отвалившиеся куски штукатурки в квартирах (жильцы выкидывать начнут)..

имхо - бурите, Шура, бурите..
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 08:54
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
если бы была возможность выполнить контрольную забивку - тема не поднималась бы....
Ну тогда Вам к гадалке надо, а не на инженерный форум.
А если уж ссылаетесь на ВСН 490, то читаете его полностью:
Цитата:
4.7. Параметры колебаний грунта и сооружений должны быть измерены при погружении не менее двух пробных свай (двух-пяти шпунтин).
Масса молота или характеристика вибропогружателя, а также размеры пробных свай не должны иметь значительных отклонений от принятых в проекте.
Ну и далее в том же духе.
Цитата:
Расчет уровня динамических воздействий по скорости или ускорению колебаний для определения допустимых расстояний по пп.*2.3, 2.4, 2.7, 2.13 и 2.15 производят по параметрам колебаний, определяемым согласно указаниям настоящего приложения, и уточняют по данным измерений параметров колебаний при забивке и вибропогружении пробных свай и шпунта.
Для расчетов по пп.*2.3, 2.4 и 2.7 принимают наибольшее измеренное значение амплитуды смещений и соответствующую ей частоту вертикальной составляющей колебаний, а по пп.*2.13 и 2.15 значения амплитуд смещений и частот одной из трех составляющих колебаний.
Цитата:
В соответствии с требованиями п.*4.7 должны быть измерены параметры колебаний (амплитуды смещений и соответствующие им частоты) в вертикальном и двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях.
Регистрацию колебаний следует производить одновременно через каждый 1*м погружения сваи или шпунта до проектной отметки или через 0,5*м, если в геологических разрезах имеют место выклинивающиеся слои грунта, или при мощности слоев менее 1*м.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 09:12
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


чего мудрить? однозначно применяйте буронабивные, тем более, что сваи- стойки- только лучше будет
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 10:29
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Благодарю Всех откликнувшихся...
Исчерпывающий ответ на вопрос получил от авторитетного для меня форумчанина по средствам ЛС.

Тему можно закрывать.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 10:44
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


А что за ответ? Продублируй, пожалуйста, без имен и ников. Для самообразования.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 11:09
1 | #12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Одну сваю 400х400 можно заменить на 2 сваи 300х300 N=60 т (можно с шагом 500 мм) и применить давилку.
Чтобы сэкономить можно использовать это решение только в непосредственной близости к сущ. зданию, а на остальной площади использовать ваше решение.
Кстати, чтобы набрать такую допустимую нагрузку на сваю (120 т) обычного молота весом 1,8-2,5 тонн будет недостаточно. Нужен тяжеловес 3,5-5,0 т.

Последний раз редактировалось Liam, 17.07.2013 в 11:16.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:12
1 | #13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Продублируй, пожалуйста, без имен и ников.
Вопросы реконструкции всегда сложны. Особенно в плане - бить или не бить.
Всегда нужно рассматривать расстояния от вновь забиваемой сваи до существующей.
Если данные расстояния достаточно большие (не менее 4 d) от существующей сваи, то вновь забиваемая свая, имея под своим основанием (концом) некое ядро, будет плотнить грунт и следовательно, существующая свая во время её забивки, будет испытовать горизонтальные перемещения, что может сломать её ствол.
Во избежании данного эффекта, поскольку забивкой сваи сначала грунт уплотняется в горизонтальном направлении, а вместе с ним и следует ствол сваи и изгибается, а после грунт, уже уплотненный, в своё первонанальное состояние не приходит, а свая после кратковременной нагрузки, старается прийти в то состояние, которое было до времени забивки, около существующий свай забиваются сваи медленно, большой массой молота, одноразовым ударом.
Если такого оборудования у вашего заказчика нет, а есть дизель-молот, то суеществующее здание будет преперпевать значительные колебания и не факт что развалится.

На моей практике били и от 400 мм от существующего здания, но всегда составлял программу по наблюдениям.

В итоге - бить можно.


Огромная просьба: не комментировать данный пост.


P.S. Принял решение: 5ти метровая зона буронабивных свай (на всякий случай) - далее забивные
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:16
#14
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Спасибо.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:28
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Опуская здравый смысл с точки зрения разрушения существующего здания и многочисленные иски к заказчику и строителям...
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сваи стойки с опорой на известняк R=50МПа (в водонасыщенном состоянии)
Как вы собираетесь забивать (это требование СНиП на сваи, какое не знаю) тонкие ж. б. сваи в известняк (который является горной породой, пускай даже выветрелой по верху) ?
Хорошо, допустим вам удалось () забить такую сваю туда. Как вы определите, что забивать уже хватит ?

Вы понимаете, что при забивке сваи в глины ощутимо подпрыгивает !автобус! едущий в 30 м от копра ?
Думаете, в существующем здании людям от забивки будет комфортней, чем до этого ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 16:58
#16
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Извините, но не удержался
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь забивать (это требование СНиП на сваи, какое не знаю) тонкие ж. б. сваи в известняк (который является горной породой, пускай даже выветрелой по верху) ?
точно также, как и забивались сваи существующего дома - дизельмолотом
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как вы определите, что забивать уже хватит ?
что характерно - тоже по отказу
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы понимаете, что при забивке сваи в глины ощутимо подпрыгивает !автобус! едущий в 30 м от копра ?
несравнимые вещи (массы сравните) - сваебойка не даст Вам такого импульса, чтобы приподнять колонну с N=300т,
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Думаете, в существующем здании людям от забивки будет комфортней, чем до этого
если здание не даст доп. осадок - "комфорт" не изменится
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:04
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


di12, большая просьба, как забьете отпишитесь как все прошло....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 02:53
#18
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


di12, скажите, а Вас есть опыт забивки свай? Прислушайтесь к посту 15. Tyhig все хорошо объяснил..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 08:28
#19
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
di12, большая просьба, как забьете отпишитесь как все прошло....
не загадывая ближе к зиме отпишусь в этой теме (если заказчик решится строить в этом году...)
Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
di12, скажите, а Вас есть опыт забивки свай?
есть опыт проектирования свайных фундаментов, есть опыт прохождения экспертизы проектов свайного основания в сложных геологических условиях у Герсевановцев (с полным подтверждением принятых решений), есть опыт работы с подрядчиками, кот. непосредственно занимаются забивкой.... а вот "опыта забивки свай" - к сожалению не имею.
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 18.07.2013 в 08:35.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 08:51
#20
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


di12, а у "Герсевановцев.." это с кем?..мне просто интересно...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 09:03
1 | #21
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
а вот "опыта забивки свай" - к сожалению не имею.
Ну ничего, это дело наживное. А еще научитесь хорошо бегать, когда жильцы соседнего дома с топорами и вилами на стройку выйдут после первой же забивной сваи в 5 метрах от них.
А еще ищите хорошего адвоката. Ибо у одного жильца фамильный хрусталь в шкафу разобьется, у другого вчера сделанный евроремонт прахом накроется, у третьего теща получит расстройство на нервной почве и т.д. И все это придется компенсировать.
И не забудьте провести подробное комплексное обследование всего прилегающего здания с обязательной фиксацией всех дефектов. Иначе любая самая мелкая трещинка, любая протечка в трубах будут списаны на Вас. И неважно когда они на самом деле образовались.
Ну и на закуску не поленитесь посчитать уровень звукового воздействия от сваебойки и сравнить его с допустимым.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Опуская здравый смысл с точки зрения разрушения существующего здания и многочисленные иски к заказчику и строителям...
Плюсану, чо.

ЗЫ. Ну и в суде заказчик с подрядчиком все на Вас спишут. Все работы по проекту.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:20
#22
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


очень интересная книжка, может почерпнете из опыта строителей Северо-Западного СССР Сотников = Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений (1986)
progettista вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 14:34
#23
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
di12, а у "Герсевановцев.." это с кем?..мне просто интересно...
ответил в личку
Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
очень интересная книжка, может почерпнете из опыта строителей Северо-Западного СССР Сотников = Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений (1986)
Извиняюсь, но спрошу: Вы нашли в этой книге что-то практически применимое для себя? Метод расчета, например, разобранный случай примыкания строений...? или это только мне кажется, что сей труд есть сборник "голой теории" из 37 мест?

P.S. Господи! Когда же кончаться эти каникулы....
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:39
#24
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


я то нашел
progettista вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:13
1 | #25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


У меня был подобный случай в 2006 году. Подмосковье - Троицк - берег Десны - до существующего дома 15-20м.
Нарисовали забивные сваи 11м 30х30см. Били до известняка через лидеры ф250мм. Жильцы существующего дома за уши притащили мэра))), короче заварушка))). У Вас такая же ситуация: суглинки пройти не проблема без динамики, но в известняк постучать надо. Существующего дома сваи тоже на известняк опираются - вот и качели. Шпунтовые или свайные экраны в данном случае не работают.
Пришлось переделать на буронабивные ф400мм - делали без обсадки простым вращателем СО-2, но низ забоя в известняках зачищали буровым ковшом на 1м.
Рассчитать все нельзя - НИИОСП и тот по всем своим инструкциям мягко плавает - наблюдать и мониторить надо...)
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:59
#26
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Друзья, подскажите пожалуйста... Пытаюсь разобраться с расчетом колебаний при забивке.
Откройте ВСН 490-87. Приложение 2, формулы 3,4,5. там написано е в степени "минус дельта, умноженное ? на скобку r умноженное? r0 так ? или нет ?
Зачем тогда скобки все эти ?
whisper_23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 20:08
#27
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
di12, большая просьба, как забьете отпишитесь как все прошло....
Сваи погружены на проектную глубину.
По факту набивных свай не выполнялось вообще - все забивные. Расстояние от новых свай до существующих 1.8м. Лидерные скважины повсеместно. Существующее строение не пострадало.

Благодарю профессионалов данного форума за грамотные советы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00422.jpg
Просмотров: 517
Размер:	490.5 Кб
ID:	137488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00423.jpg
Просмотров: 457
Размер:	455.3 Кб
ID:	137489  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 22:37
#28
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: Я согласен с Tyhing, регламентов много, надо ощущать производство. Забивка кроме вибраций возможно вызовет водопонижение и расконсолидацию массы грунта до УГВ в крайних стойках существующего фундамента. Возможен крен каркаса существующего здания - в таких случаях рекомендовано вдавливание, завинчивание и прикалывание над вибропогружением с помощью заведённого танка Т-90 спущенного с Дирижабля)
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:07.
4teenz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай вплотную к существующему строению

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Возведение нового здания вплотную к существующему LavrVa Конструкции зданий и сооружений 68 13.03.2014 09:00
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. 0mega Основания и фундаменты 2 16.09.2009 09:44
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18