Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу

Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2013, 17:51 #1
Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу
Cnfybckfd
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47

Очень жду помощи
Просмотров: 17788
 
Непрочитано 16.07.2013, 19:40
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Третий час ждешь поди. За это время какие-то бы книжонки подчитал(ла), авось бы помогло...
http://dwg.ru/dnl/571 например
Нет, все таки наверно "подчитал", Станислав
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 20:51
#3
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... подчитал(ла) ...
Нет, все таки наверно "подчитал", Станислав
?
Offtop: Телепат? Экстрасенс? Ясновидящий?
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:37
#4
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Спасибо за ответ,я читал литературу,искал, но мне нужен конкретный пример по расчету редуцированной площади для ЛСТК профиля,хочу увидеть как на деле считать,сам не могу разобраться...Помогите пож-та.Понимаю что она зависит от местной потери устойчивости стенки,пример нужен....
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 13:18
#5
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


что строится, большие объемы, большая экономия предвидится? Считай как чернушку, и в среднем в зависимости от профиля уменьшай характеристики на 5-7% в запас. Там еще те приближения и интерполяции.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:29
1 | #6
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Спасибо за ответ,я читал литературу,искал, но мне нужен конкретный пример по расчету редуцированной площади для ЛСТК профиля,хочу увидеть как на деле считать,сам не могу разобраться...Помогите пож-та.Понимаю что она зависит от местной потери устойчивости стенки,пример нужен....
где-то на форуме была тема, когда я делал поверочные расчеты конструкции из ЛСТК перечитал все на форуме, но все методики ручного счета очень долгие, так редуцирование зависит от НДС, да и как оказалось даже полное сечение не несло расчетную нагрузку. Методика есть, например, в еврокоде. Ing+ умеет это делать кстати, но его надо покупать.
Я советую не заморачиваться с ЛСТК, так как если реальной экономии нет, то выгодность их применения сильно стремится к нулю. Опять же с узлами на стройке накосячить легче.
Цитата:
что строится, большие объемы, большая экономия предвидится? Считай как чернушку, и в среднем в зависимости от профиля уменьшай характеристики на 5-7% в запас. Там еще те приближения и интерполяции.
не надо так делать
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:45
#7
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


А если редуцированные хар-ки учесть хорошим запасом около 30-40%,прокатит?Считать с обычными площадями,но оставлять запас,+ еще коэффициент условий работы 0.8 по ДСТУ(ЛСТК), итого напряжение 250 х 0.8 = 200 мПа,+ запас еще,думаю эти хар-ки не испортят погоды?
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:47
#8
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
А если редуцированные хар-ки учесть хорошим запасом около 30-40%,прокатит?
20% достаточно, это максимальный процент редукции у одиночных не симметричных профилей. У остальных он по-меньше.
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:48
#9
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


А если сечение составное из 6 профилей?
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 16:53
#10
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
А если сечение составное из 6 профилей?
А ты покажи его на картинке.
Как вариант если тебе надо проверить конкретный стержень, то можешь например в СКАД или Lira задать свой стрежень пластинами и посчитать:
1) в упругой постановке задачи для проверки местной устойчивости и прочности
2) в нелинейной постановке (т.е. нагрузка с помощью специального процессора в программе прикладывается поэтапно, например по 10% от общей, после каждого приложения нагрузки полученная схема с искривлениями становиться новой расчетной схемой) - для проверки общей устойчивости (например при внецентренном сжатии - правда если нет возможности задать начальные погиби и искривления стержня, которые всегда есть в реальности, то результаты будут завышенными не в запас).
А вообще, если позволяет время и если умеешь (а главное есть программа)- ты можешь рассчитать тонкостенные профили в какой нибудь продвинутой МКЭ программе, разбив его сеткой КЭ (всмысле в той проге, где можно параметрически менять заданный стержень - т.е на чертеже в 3d модели есть высота, толщина, длина и т.п., а их значения задаются в отдельном окне, и программа перестраивает все сечение сама).
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 17:26
#11
acid


 
Сообщений: n/a


еврокод 1993-1-3 в помощь
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 13:20
#12
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


нашел в этом еврокоде огромную формулу As,red = Xd * As и дальше.... еще дробь большая,это по ней нужно определять редуцированную площадь??? Фор-ла 5.17
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 13:39
#13
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
нашел в этом еврокоде огромную формулу As,red = Xd * As и дальше.... еще дробь большая,это по ней нужно определять редуцированную площадь??? Фор-ла 5.17
Да, там не легкий расчет. Ну вроде кому очень надо и часто, в эксель загоняли и нормально. Не проще ли найти готовые сортаменты с уже рассчитанными характеристиками похожих сечений?!
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 14:00
#14
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


сколько не искал сортамент,его нет,тот что дают нам изготовители без редукции...
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 14:37
#15
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
сколько не искал сортамент,его нет,тот что дают нам изготовители без редукции
вы бы скинулю сюда, скан, скрин или все что у вас есть. Да и что вы из этого хотите построить.
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 15:45
#16
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


каркасный дом(2 этажа), из ЛСТК. вот сечение профиля,такие еще п-образного,из них составляется сечения разные, мне интерестна редуктивная площадь одного такого профиля...
Вложения
Тип файла: pdf C.pdf (45.2 Кб, 380 просмотров)
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 15:51
#17
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
редуктивная
РЕДУКТО!!!
Редуцированная...
Редуцирование зависит от уровня напряжений в самом профиле - посему надо сначала узнать на него нагрузку. После могу прикинуть для вас сечение. Вообще есть услуга такая у одной из фирм(cfsteel)
 
 
Непрочитано 19.07.2013, 15:57
#18
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
каркасный дом(2 этажа), из ЛСТК. вот сечение профиля,такие еще п-образного,из них составляется сечения разные, мне интерестна редуктивная площадь одного такого профиля...
залил в доунлоад, пока недоступно. Киньте мыло в личку, перекину вам готовые с редукцией.


http://dwg.ru/dnl/12272
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:23
#19
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Редуцирование зависит от уровня напряжений в самом профиле - посему надо сначала узнать на него нагрузку. После могу прикинуть для вас сечение. Вообще есть услуга такая у одной из фирм(cfsteel)
фирма эт конеш хорошо,но как бы самому так считать,эту площадь.К примеру ферма из этих профилей(сечение забито конструктором из опыта)мне его нужно проверить на прочность...Максимальное сжимающие усилие -50кН к примеру,что б посчитать формулу устойчивости и проветь сечение нужна эта редуцированная площадь...
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 16:26
#20
acid


 
Сообщений: n/a


Причем не только площадь, а так же все характеристики редуцированного сечения - меняются все
Вообще это просто, но нудно.
ПС - итераций обычно 2х-3х вполне хватает
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:28
#21
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


да,но зависят они уже от площади,главное её узнать,а радиусы и моменты не сложно определить...
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 16:31
#22
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
нужна эта редуцированная площадь...
Всё дело в том, что из-за тонкостенности при нагружении часть полки или стенки гнется, здесь (почти) расчет тонкостенных профилей идет по запредельному состоянию, когда местная устойчивость профилей не обеспечена и часть сечения выключается - отсюда в зависимости от того, как грузят профиль соответственно и по-разному гнуться ее стенки и полки -получаются в итоге разные сечения с разными характеристиками, это и есть редуцирование (т.е. определение той части сечения которая останется) - поэтому и говорят что редуцирование зависит от НДС (напряженно-деформированного состояния).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:33
#23
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


acid,что за интерация?!объясни пож-та

А как можно обеспечить местную устойчивость полок и стенок этих профилей?И какие варианты приложения нагрузок могут быть к ферме к примеру,что б эти профили еще и разную редуцированную площадь имели?

Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 19.07.2013 в 16:39.
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 16:41
#24
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
acid,что за интерация?
Первый шаг - полное сечение- получаем напряжение - считаем сколько редуцируется сечения - получаем характеристики
второй шаг - редуцированное сечение - получаем напряжения -считаем сколько редуцируется сечения - получаем характеристики и тд, пока не сойдется(ну процентов 5 в разнице площади от начала шага)

Цитата:
А как можно обеспечить местную устойчивость полок и стенок этих профилей?
А никак - потому они и ЛСТК, никак не обеспечивают.
 
 
Непрочитано 19.07.2013, 16:50
#25
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
что за интерация
Итерация - это повторение действий расчета и проверки, потом редуцирование, опять расчет и проверка, если надо снова перередуцировать - когда неизвестно исходных данных ( в данном случае характеристики сечения, которое надо принять в расчете на прочность и устойчивость, т.е. неизвестны характеристики редуцированного сечения). И так пока не подберем тот профиль, который после редуцирования даст нам необходимые характеристики для обеспечения прочности и устойчивости.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 18:03
#26
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


понятно с интерацией,а как проводить то самое редуцирование(никак не пойму
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2013, 21:45
#27
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
интерацией
ИТЕРАЦИЯ, а не иНтерация, Вас поправили, а Вы не обратили внимания на правильное написание слова.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2013, 22:58
#28
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Первый шаг - полное сечение- получаем напряжение - считаем сколько редуцируется сечения - получаем характеристики
второй шаг - редуцированное сечение - получаем напряжения -считаем сколько редуцируется сечения - получаем характеристики и тд, пока не сойдется(ну процентов 5 в разнице площади от начала шага)
При этом играет роль изгибаемый , сжатый или растянутый элемент.
Для одиночного С прогона неделю формулы загонял. При том что на кануне прослушал лекции Айрумяна. ))))
Самый гемор для меня был это определение геометрических характеристик редуцированного сечения.
Вот где 3х этажные формулы получаются. )))
Загнать пришлось 3 итерации.

Без лекций 2 года ходил вокруг еврокода все не мог разобраться. Пришлось руководство на поездку в Москву раскручивать ))).
b@r@b@n вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:20
#29
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Пример расчета может кто выложить?
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 09:42
#30
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Самый гемор для меня был это определение геометрических характеристик редуцированного сечения.
Вот где 3х этажные формулы получаются. )))
Загнать пришлось 3 итерации.
именно поэтому многие предпочитают высчитать наименьшую площадь один раз и ей пользоваться.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:52
#31
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
именно поэтому многие предпочитают высчитать наименьшую площадь один раз и ей пользоваться.
Пример есть у кого?
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 10:06
#32
acid


 
Сообщений: n/a


http://dwg.ru/dnl/11600
там есть пример
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 10:41
#33
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Нашел такую программку для расчета редуцированных характеристик профилей,а есть такая бесплатная где?
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 10:42
#34
acid


 
Сообщений: n/a


нет
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 10:46
#35
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Еще раз спрошу, можно редуцированную площадь брать на 20% меньше обычной и считать по ней?

Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 22.07.2013 в 16:19.
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 01:30
#36
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


не стоит. бывают случаи когда этого может не хватить.
Например профиль С400х60х20 t=1мм в нем > 20% будет.
А в С100х48х15 t=1мм будет < 20%

Во вложении файл результата расчета по Еврокод 3, сделан был на основе примера к лекциям.
Расчет работает только для одиночных С прогонов.


Цитата:
"http://dwg.ru/dnl/11600
там есть пример"
В файле - 23 семинар.pdf - как раз тот самый пример по которому я стряпал расчет ))) Этот пример на 79 страниц. Жуть. Вспоминать страшно )))
Вложения
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерМосква.pdf (124.3 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерDWG.pdf (123.9 Кб, 309 просмотров)

Последний раз редактировалось b@r@b@n, 30.07.2013 в 02:11.
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 03:42
#37
Марат 1985


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 14


http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBW...49452072789394
Марат 1985 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 06:34
#38
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Марат 1985, так здесь речь о редуцировании сечений строительных профилей, а не земельных участков.
b@r@b@n, какой у тебя шрифт используется в pdf , т.к. у меня одни закорючки да квадратики только отображаются вместо букв?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 06:47
1 | #39
Марат 1985


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 14


Гост 2.304
Марат 1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 13:58
#40
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
b@r@b@n, какой у тебя шрифт используется в pdf , т.к. у меня одни закорючки да квадратики только отображаются вместо букв?
у меня тоже самое(
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:54
1 | #41
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Еще раз переделал pdf.
Продублировал jpg. Три раза переделывал все размер не устраивал )))
Изображения
Тип файла: jpg dwg.jpg (234.0 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg Москва.jpg (234.0 Кб, 274 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерDWG.pdf (164.5 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерМосква.pdf (164.5 Кб, 143 просмотров)
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 12:56
#42
dedmitry


 
Регистрация: 31.07.2013
Сообщений: 29


Что то файлы совершенно одинаковые до последнего знака...
dedmitry вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:41
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А никак - потому они и ЛСТК, никак не обеспечивают.
- это шутка? А где смайл?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 22:15
#44
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dedmitry Посмотреть сообщение
Что то файлы совершенно одинаковые до последнего знака...
Запарился ))) там должны быть С200 и С400
В посте 36 не одинаковые попробуйте там посмотреть
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 18:34
#45
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Еще раз переделал pdf.
Продублировал jpg. Три раза переделывал все размер не устраивал )))
А где-то и Эксель существует этот?)
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 21:44
#46
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
А где-то и Эксель существует этот?)
Зачем эксель если можно и в CFS посчитать.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2023, 11:27
#47
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Зачем эксель если можно и в CFS посчитать.
В каком пакете? ( всегда в ручную только считал редукцию)
Эксель удобен тем, что можно автоматизировать процесс. Так же как вычисиление тех моментов инерции или сопротивления для произвольного С-профиля.
PoTaS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32