Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте.
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 9973
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
Короче, идея в том чтобы передать усилие от одной колонны к другой через траверсу, по типу узла сопряжение металлической колонны с фундаментом, только тут наоборот получается, как бы "фундамент" (колонна 250х800) вверху, а колонна внизу. Т.е. на уровне верха перекрытия (пола) будет плита размером 400х800, вернее чуть больше.
Выкладываю примерный эскиз, вот ссылка на траверсы мет. колонн http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/SKON...K/frame/13.htm Вам правильно задали вопрос на счёт нагрузок, если между колоннами одно сжатие, то достаточно одной опорной пластины толщиной скажем в 32 мм, с наваренными стержнями по обеим сторонам по зоне контакта с колоннами, плюс дополнительно проармировать приопорную зону в перекрытии. В любом случае лучше проверять всё расчётами. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это по нашему - сначала создать трудности на пустом месте, а потом пытаться их преодолеть.
С пластинами - круто. Всё зависит от нагрузок. Может достаточно косвенного армирования в уровне перекрытия с загибом-выгибом вертикальной арматуры. То что предлагает Лунтик - для оочень больших усилий. |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
попробуйте вут 20х20, естессна с расчетом |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Переход с 400 мм в 800 мм. По 200 на сторону при перекрытии 250. Зачем тут пластины? Делаете косвенное армирование, как предложил bahil. Ну, если уж очень хочется, сделайте усиленное армирование площадкой 1000 на 1000 и переходные хомуты через 50 мм, меняющие
форму и размер от колонны нижней в верхнюю. Косые участки арматуры, понятно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
Это всё хорошо конечно, только с монолитом шутки плохи, а узлы они ведь святое.
Главное чтобы не получилось как с тем бассейном! http://dwg.ru/bsk/3741 |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
да, причём я сам не раз использовал. только у меня обычно колонны 400х400, а выше - стена 180 мм. в верхнюю часть колонны ещё сеточки косвенного армирования ставлю от греха подальше.
в случае ТС используем третью картинку для сечения в одном направлении и точно такую же, только перевёрнутую на 180 градусов для сечения в перпендикулярном направлении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Атрибут, 05.08.2013 в 23:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
То есть не смущает, что в примере из пособия арматура верхней колонны анкерится в нижней колонне, а ты предлагаешь анкерить наоборот? Только вот для варианта из пособия я соглашусь, что это жесткий узел стыковки колонн получается, а вот для твоего предложения - ну никак. Ибо крайние стержни верхней колонны анкерятся куда? В тело плиты? А как тогда передача усилий с колонны на колонну?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
А что, нормально - нам же надо передать момент (если он есть) от одного элемента к другому - если так прикинуть, то можно для надежности "вложить" вверху нижней колоны (400х400) и внизу верхней колонны (800х250) арматуру из расчета, чтобы "переходное" "общее" сечение 400х250 могла воспринимать весь момент без учета плиты и другой арматуры, а длину арматуры принять из расчета анкеровки в бетоне.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Да, все верно. Я просто сказал - для подстраховки.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
А еще, просто как вариант - предположим, залили перекрытие (для наглядности). Арматура не попадает в нашу колонну 400х400 из верхней 800х250. Этой "непопадающей" арматурой "прорезаем" перекрытие, где потом надеваем на нее пластину (ввариваем как-нибудь арматуру туда). Пластина будет упором арматуры в перекрытие и ее анкеровкой - пытаясь выдернуть арматуру, колонна будет утягивать за собой часть перекрытия (по пирамиде продавливания, только вверх, а не вниз). Но можно дополнить эту пластину в виде уголка, чтобы вторая часть пластины (под углом 90 градусов к потолку) примыкала к колонне. Далее уголок заанкерить в колонне анкерами, работающими на срез, а чтобы полку уголка не "оттягивало" арматурой, поставить ребра (диафрагмы). Тогда эти уголки будут соединены с предыдущей колонной (400х400). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну вот, кстати, и появилось у меня первое в моей жизни мнение по КЖ.
Жильцы жалуются в новых домах на трещины в потолке. Сложно их убедить, что всё ок. Соответственно шарниры удешевляют здание, но и трещин больше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование монолитных колонн | Kerry | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2010 01:00 |
Расчтет монолитных колонн | Kerry | Железобетонные конструкции | 7 | 02.06.2010 20:14 |
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом | Доктор Вейер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.05.2010 14:40 |
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях | TATYANA | Основания и фундаменты | 2 | 12.07.2009 08:20 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |