Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.

Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2013, 15:30 #1
Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.
Equilibrium
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25

Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос следующего плана. Требуется усилить монолитное безригельное перекрытие. Наклейку композитых материалов заказчик отмел сразу. Рассматривались варианты со сквозным штраблением участков между колоннами и последующим вмоноличиванием туда балки, подводом под перекрытие металлической балки, опертой на столики у колонн, и собственно, вариант с металлическими полосами (во вложении). Последний вариант представляется наиболее экономичным, но возникает вопрос по поводу расчетного обоснования реальной работы такого усиления.
Может быть у кого-то уже есть опыт реального применения или хотя бы какая-нибудь информация о подобном варианте усиления?

Вложения
Тип файла: pdf стр 104.pdf (126.3 Кб, 1272 просмотров)

Просмотров: 18455
 
Непрочитано 06.08.2013, 15:35
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


добрый день! опыт есть отрицательный....стальные полосы практически не возможно включить в работу, тем более создать предварительное напряжение..

по варианту с балками - самый надежный вариант, но требует жертв в основном функциональных....строительная высота, пропуск коммуникаций и тд.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 15:59
#3
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
добрый день! опыт есть отрицательный....стальные полосы практически не возможно включить в работу, тем более создать предварительное напряжение..
Если не секрет, как именно применяли и в чем выразился отрицательный результат?
Как вы считаете, если стальные полосы выполнить сплошными по верху и по низу перекрытия, и стянуть болтами с шагом, скажем, 250-500мм, можно ли будет добиться хоть какого-то положительного эффекта? Нагрев полос перед стягиванием сильно уж фантастичный вариант?
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 16:17
1 | #4
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Есть еще вариант вместо полос швеллер или уголок использовать. Применяли часто такое усиление (и полосы, и швеллеры, и уголки), но для небольших значений дополнительных усилий. Шаг между болтами ставится зависимо от сдвигового усилия. Если вы хотите существенно усилить плиту, это усиление не подойдет.
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 16:38
1 | #5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


усиление выполнялось не нами лично, суть установка листов на полимер-цементном составе с последующей стяжкой болтами по длине...
до усиления и после выполнялись динамические испытания и фиксировались амплитудно-частотные характеристики перекрытий...ожидаемое повышение жесткости не произошло, то есть система усиления в работу не включилась...

есть соображения с использованием устанавливаемых анкеров и арматуры на стяжках....нужны небольшие испытания, один из основных вопросов - податливость анкеров на поперечную нагрузку...которая существенно может снизить предварительное напряжение арматутры...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 23:49
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Equilibrium, не очень понятно существо вопроса. Во первых зачем вам необходимо усиление, какова причина? Во вторых непонятно какую зону перекрытия вы намерены усиливать? в третьих говорите о безбалочном перекрытии, а в пример приводите чисто балочное.
troja вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 04:29
#7
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
и собственно, вариант с металлическими полосами (во вложении)
Вот пусть Японцы так пусть и усиляют в соответствии со своим патентом. А работать такое усиление реально и не будет.
Если вариант с ригелями невозможен, то перекрытие только демонтировать и заливать заново с необходимой толщиной, подсчитанной под нагрузку.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 07:58
#8
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Equilibrium, не очень понятно существо вопроса. Во первых зачем вам необходимо усиление, какова причина? Во вторых непонятно какую зону перекрытия вы намерены усиливать? в третьих говорите о безбалочном перекрытии, а в пример приводите чисто балочное.
Усиление обычно бывает необходимо когда требуется увеличить несущую способность конструкции. В монолитном перекрытии чаще всего усиливаются две зоны: нижняя в середине пролета и верхняя у колонн. Конкретно в данном случае я не вижу особой разницы в применении данного варианта усиления: если таким образом реально возможно усилить балочное перекрытие, то и безбалочное с большой вероятностью тоже будет возможно.


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Вот пусть Японцы так пусть и усиляют в соответствии со своим патентом. А работать такое усиление реально и не будет.
Если вариант с ригелями невозможен, то перекрытие только демонтировать и заливать заново с необходимой толщиной, подсчитанной под нагрузку.
Интересует реальный опыт применения и мотивы для аргументированного отказа от данного метода.
Если у кого-то есть ссылка на конкретную информацию - буду очень благодарен.
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 08:59
#9
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Усиление обычно бывает необходимо когда требуется увеличить несущую способность конструкции. В монолитном перекрытии чаще всего усиливаются две зоны: нижняя в середине пролета и верхняя у колонн.
За столь содержательное разъяснение проблем усиления спасибо конечно, но иногда в безбалочных перекрытиях требуется усилить например "зону продавливания", ну и ещё наверное кое какие причины усиления можно представить. Так что для Вас же лучше конкретизировать свои трудности, чтобы советчики понимали о чём идёт речь и может быть могли что то дельное посоветовать. А прописные истины здесь ни к чему, они третьекурснику известны, если он не самый отъявленный бездельник. В качестве дружеской помощи могу посоветовать ознакомиться с "Пособием П1-98 к СНиП 2.03.01-84 "усиление ж-б конструкций", возможно какую то подсказку там сможете отыскать.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 12:43
#10
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
За столь содержательное разъяснение проблем усиления спасибо конечно, но иногда в безбалочных перекрытиях требуется усилить например "зону продавливания", ну и ещё наверное кое какие причины усиления можно представить. Так что для Вас же лучше конкретизировать свои трудности, чтобы советчики понимали о чём идёт речь и может быть могли что то дельное посоветовать. А прописные истины здесь ни к чему, они третьекурснику известны, если он не самый отъявленный бездельник. В качестве дружеской помощи могу посоветовать ознакомиться с "Пособием П1-98 к СНиП 2.03.01-84 "усиление ж-б конструкций", возможно какую то подсказку там сможете отыскать.
Спасибо, пособие П 1-98 к СНиП 2.03.01-84* читал. А также:
- Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий (Москва, 1992);
- Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (Томск, 1990);
- Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий (Москва, 1987);
- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений (ЦНИИпромзданий);
- Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий (Волгоград, 1985);
- Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований (Киев, 2004);
- Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий, 2009).
Данный вариант есть по крайней мере в 2-3 из них.

Требуется конкретно усиление по представленной схеме: нижнее в середине и верхнее в местах опирания.
Возможно, я не совсем правильно сформулировал вопрос: мне необходимо либо аргументировать заказчику отказ от применения данной выгодной ему во всех планах схемы усиления, либо убедиться в ее хоть какой-нибудь эффективности и утвердить решение.
Заказчик видит схему в альбоме и спрашивает: а почему конкретно так нельзя? Есть какой-нибудь реальный расчет или ссылка на конктерное неудачное применение?
Пока ничего конкретного накопать не удается, а выдавать неаргументированные решения а-ля "потому что я так решил" у нас в конторе не принято (имеется особая специфика работы )
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 12:49
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
а почему конкретно так нельзя?
Понимаешь... против законов физики не попрешь. А чтоб физику понимать, нужно сначала в школе хорошо учиться, потом в институте, а потом еще практикой позаниматься.
И доказывать ничего Заказчику не надо. Вы сами должны принимать решение - возьметесь ли вы за "такое" усиление? Если нет - то и разговора тогда с Заказчиком и нет. Если да, то и флаг, как говорится, вам в руки и барабан на шею.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:10
#12
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Понимаешь... против законов физики не попрешь. А чтоб физику понимать, нужно сначала в школе хорошо учиться, потом в институте, а потом еще практикой позаниматься.
И доказывать ничего Заказчику не надо. Вы сами должны принимать решение - возьметесь ли вы за "такое" усиление? Если нет - то и разговора тогда с Заказчиком и нет. Если да, то и флаг, как говорится, вам в руки и барабан на шею.
У нашей конторы хозяин, заказчик и подрядчик - одно лицо, поэтому агрументация "пятой точкой чувствую что не прокатит" - в данном случае не прокатит, иначе даже и не спрашивал бы, сразу отказался. Для того чтобы объективно принять правильное решение, и я задаю вопрос здесь. У каждого рассмотренного выше варианта есть свои недостатки, поэтому и хочется выяснить более конкретно.
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 13:19
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Требуется усилить
Так не бывает. Бывает
1) "требуется поднять несущую способность по 1 группе ПС, потому что нагрузки увеличились".
2) "требуется поднять несущую способность по 1 и 2 группе ПС, потому что арматуру забыли положить"
и куча других вариантов, зачем усиливать. А уж когда известна причина, можно выбирать решение.
 
 
Непрочитано 07.08.2013, 13:23
1 | #14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Александр Equilibrium, добрый день.
Мне такое решение кажется вполне жизнеспособным при выполнении двух условий:
1. предварительная разгрузка перекрытия (демонтаж полов и т.п.) + (возможно) использование домкратов до завершения монтажа
2. нагрев полос перед монтажом
+ я бы поставил стягивающие болты с шагом ~500мм

У нас был опыт реконструкции аварийного кирпичного здания, где раскрылись здоровые трещины в кладке поперечных стен. Мы завели тяжи на всю ширину здания (от одной торцевой стены до другой), нагрели их горелками и затянули болты на торцах. После остывания трещины неплохо так закрылись. Не до конца, но вместо нескольких сантиметров стало в среднем около 5 мм. Далее трещины заделали ремонтными составами.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 07.08.2013 в 16:08.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 13:27
#15
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
агрументация "пятой точкой чувствую что не прокатит"
Аргументация простая. Несущая способность в данном случае перекрытия находится в квадратичной зависимости от его толщины.
Тот, кто придумывал патент, видимо физику не учил. Вот и весь ответ.
И вам уже ответили, что даже если вы гипотетически увеличите таким решением, какое показано в патенте, несущую способность перекрытия на пару процентов, то включить в совместную работу стянутые пластины и перекрытие практически невозможно. Да и стяжка по верху перекрытия тоже совместно с перекрытием работать не будет. Она будет только ухудшать те несущие характеристики перекрытия, которые у него уже имеются.
 
 
Непрочитано 07.08.2013, 13:46
1 | #16
nj29rus


 
Регистрация: 09.01.2008
СПб
Сообщений: 54


А вот такую книгу не смотрели http://dwg.ru/dnl/7364 ? Там упор делается на предварительно напряженные шпренгельные затяжки. Но идея очень близка с вашим рисунком.
nj29rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 14:51
#17
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Так не бывает. Бывает
1) "требуется поднять несущую способность по 1 группе ПС, потому что нагрузки увеличились".
2) "требуется поднять несущую способность по 1 и 2 группе ПС, потому что арматуру забыли положить"
и куча других вариантов, зачем усиливать. А уж когда известна причина, можно выбирать решение.
А как Вы считаете, в каких случаях можно применить или нет данный вариант?

Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Аргументация простая. Несущая способность в данном случае перекрытия находится в квадратичной зависимости от его толщины.
Тот, кто придумывал патент, видимо физику не учил. Вот и весь ответ.
Если не сложно, не могли бы Вы пояснить, почему несущая способность перекрытия зависит не от армирования, класса бетона или пролета, а именно от квадрата толщины? Вы имеете ввиду сопроматовский момент сопротивления сечения? Тогда каким образом это нужно было учесть в данном патенте?
То что намного увеличить несущую способность таким способом нельзя - это понятно.

Цитата:
Сообщение от nj29rus Посмотреть сообщение
А вот такую книгу не смотрели http://dwg.ru/dnl/7364 ? Там упор делается на предварительно напряженные шпренгельные затяжки. Но идея очень близка с вашим рисунком.
Спасибо за ссылку, подобное решение вроде видел в рекомендациях, но в моем случае такой вариант применить будет проблематично.

Вобщем, резюмирую:
методики расчета подобного усиления - нет
в литературе информации по данному варианту усиления - нет
отрицательный опыт применения - есть
варианты усовершенствования - использовать вместо полос прокат, делать усиление сплошным по верху и по низу, создать предварительное натяжение домкратами или нагревом.
Отдельное спасибо за конкретные ответы An2, Volodya и swell{d}.

Спасибо всем кто откликнулся, буду думать в направлении вариантов с металлическими балками.
Изображения
Тип файла: jpg РБ.jpg (187.3 Кб, 1733 просмотров)
Тип файла: jpg Б.jpg (131.3 Кб, 1721 просмотров)
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 15:18
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
не могли бы Вы пояснить, почему несущая способность перекрытия зависит не от армирования, класса бетона или пролета, а именно от квадрата толщины?
С этим тоже все просто. Бетон уже есть в перекрытии тот, который есть. С армированием тоже самое, оно в перекрытии какое-то уже есть. Пролет - тот же. Вот и остается или увеличивать толщину перекрытия, вводя ребра или вводя дополнительное армирование. В патенте вот дополнительное армирование вроде как хотят сделать, однако в тоже время его и ослабляют стяжкой, которая делается для того, чтоб скрыть гайки. А как подсчитать такую систему? Такое амирование будет увеличивать нагрузку? На сколько? Точно может и можно подсчитать, но в реальности за счет всяких несовершенств такая система и вовсе может не работать, а то и вовсе ухудшить несущую способность перекрытия. И гарантию вам никто значит не даст при таком решении, что перекрытие будет усилено именно на ту величину, на которую вы хотите.
 
 
Непрочитано 07.08.2013, 15:57
#19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Сдаётся мне, что автор вопроса и его заказчик совершенно не представляют разницы между балочными и безбалочными перекрытиями. Поэтому он и упорно показывает нам картинки с откровенными балками, хотя речь ведёт об усилении перекрытия, в котором никаких балок не должно быть. Отсюда и вся эта толчея воды в ступе; пересмотрел уйму пособий по усилению, прочитал много советов форумчан, а решения похоже по прежнему как не было, так и нет. Плита в безбалочном перекрытии работает в двух направлениях, поэтому как он намерен ставить балки усиления, непонятно. Видимо в два слоя.
Советую прочитать здесь http://old.stroi.mos.ru/nauka/d18dr5106m9rr32.html. Не удивлюсь, что ответит, что уже ранее читал. http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/56.html на этом сайте тоже можно почитать.

Последний раз редактировалось troja, 07.08.2013 в 16:17.
troja вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:11
1 | #20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Тут небольшая путаница вышла. Пользователь форума dwg.ru Equilibrium не имеет никакого отношения к автору сайта жбк.рф с точно таким же никнеймом.
Одинаковые никнеймы ввели меня в заблуждение. Приношу свои извинения обоим товарищам =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 19:03
#21
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Сдаётся мне, что автор вопроса и его заказчик совершенно не представляют разницы между балочными и безбалочными перекрытиями. Поэтому он и упорно показывает нам картинки с откровенными балками, хотя речь ведёт об усилении перекрытия, в котором никаких балок не должно быть. Отсюда и вся эта толчея воды в ступе; пересмотрел уйму пособий по усилению, прочитал много советов форумчан, а решения похоже по прежнему как не было, так и нет. Плита в безбалочном перекрытии работает в двух направлениях, поэтому как он намерен ставить балки усиления, непонятно. Видимо в два слоя.
Советую прочитать здесь http://old.stroi.mos.ru/nauka/d18dr5106m9rr32.html. Не удивлюсь, что ответит, что уже ранее читал. http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/56.html на этом сайте тоже можно почитать.
Уважаемый troja! Был задан конкретный вопрос:
Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Может быть у кого-то уже есть опыт реального применения или хотя бы какая-нибудь информация о подобном варианте усиления?
с надеждой получить конкретный ответ на поставленный вопрос и ничего более. От Вас я ничего полезного так и не услышал.
Так как Вы не имеете ни малешего представления ни об объекте, ни о решаемой задаче, ни о моей квалификации как конструктора, то я был бы Вам премного благодарен, если бы Вы оставили свои домыслы при себе.
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 19:34
#22
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
с надеждой получить конкретный ответ на поставленный вопрос и ничего более. От Вас я ничего полезного так и не услышал.
В посте №19 я Вам порекомендовал ознакомиться с двумя сайтами, в одном из которых речь идёт именно о опыте применения листового железа для усиления именно безбалочного перекрытия (Карпенко и др). В другом приводятся решения усиления другими способами. Это не полезно? Если так, то действительно нечего драгоценное время тратить на бесполезные советы, которые как горох от стенки отскакивают.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 07:52
#23
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
В посте №19 я Вам порекомендовал ознакомиться с двумя сайтами, в одном из которых речь идёт именно о опыте применения листового железа для усиления именно безбалочного перекрытия (Карпенко и др). В другом приводятся решения усиления другими способами. Это не полезно? Если так, то действительно нечего драгоценное время тратить на бесполезные советы, которые как горох от стенки отскакивают.
К сожалению первая ссылка не открылась, но если я не путаю автора, то там должна быть перепечатка статьи из журнала "Промышленное и гражданское строительство" (№8 за 2005г, во вложении). Я подозреваю, что именно к этой схеме внешнего армирования (с усилением не только в середине пролета, но и в районе опирания) вы так упорно пытались меня подвести. Но в моем случае вопрос стоит имеено об усилении середины пролета и именно в одном направлении (нехватка арматуры порядка 2 см2/м), поэтому и был задан именно тот вопрос, который был задан.

На другом сайте решения практическо полностью взяты из "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" (л.69), и таки да, как это ни странно звучит, я их тоже уже видел.
Вложения
Тип файла: djvu PGS8-2005s28-27.djvu (35.0 Кб, 367 просмотров)
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:07
#24
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
К сожалению первая ссылка не открылась, но если я не путаю автора, то там должна быть перепечатка статьи из журнала "Промышленное и гражданское строительство" (№8 за 2005г, во вложении).
Я эту статью скопировал не из указанного Вами журнала, но сути дела это не меняет, в принципе это один и тот же материал и он вам известен. Всё же моя настойчивость или если угодно занудливость немного помогла: Вами озвучена истинная причина поисков вариантов усиления перекрытия, а именно нехватка нижнего армирования 2 см2\м, причём только в одном направлении. И это всё? И как Вы, если не секрет, это выяснили? Уж больно дефект то Ваш не выглядит каким то катастрофическим. Я понимаю, что видимо были какие то расчёты, но всё таки каков процент этого дефицита от необходимого? Так ли это опасно и стоит ли огород городить с усилением? И на всякий случай, если можно, а как дела с верхним армированием, нет ли там существенного запаса в отличие от нижнего? нельзя ли поподробнее с деталями Вашего анализа?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:45
#25
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Я эту статью скопировал не из указанного Вами журнала, но сути дела это не меняет, в принципе это один и тот же материал и он вам известен. Всё же моя настойчивость или если угодно занудливость немного помогла: Вами озвучена истинная причина поисков вариантов усиления перекрытия, а именно нехватка нижнего армирования 2 см2\м, причём только в одном направлении. И это всё? И как Вы, если не секрет, это выяснили? Уж больно дефект то Ваш не выглядит каким то катастрофическим. Я понимаю, что видимо были какие то расчёты, но всё таки каков процент этого дефицита от необходимого? Так ли это опасно и стоит ли огород городить с усилением? И на всякий случай, если можно, а как дела с верхним армированием, нет ли там существенного запаса в отличие от нижнего? нельзя ли поподробнее с деталями Вашего анализа?
Мне не требуется рассмотрение правильности моего решения об усилении, но учитывая Ваше любопытство, постараюсь ответить развернуто.
Достраивается объект, начатый другим подрядчиком. В процессе технического обследования перед возобновлением строительства выяснился ряд отклонений от проекта, допущенных предыдущим подрядчиком. Параллельно были внесены изменения в планировки, что потребовало устройства в перекрытиях дополнительных отверстий под вентканалы. В отверстиях визуально наблюдалась арматура с отличным от проекта диаметром и шагом. Было принято решение устроить штрабы по перекрытию в зонах дополнительного армирования до вскрытия арматуры. При визуальном осмотре в некоторых вскрытых местах было выявлено отсутствие дополнительной арматуры. Поверочный расчет показал, что первоначально проектом предусматривалось 10-15% запаса прочности перекрытия, фактически же (с учетом отсутствия арматуры и измеренной прочности бетона) несущая способность перекрытия в некоторых местах понизилась на 20-25% относительно проектного значения. Исходя из этого было принято решение об усилении. Расположение колонн каркаса в данном здании имеет свою специфику, исходя их которой усиление требуется только в определенных местах нижней зоны и в только одном направлении. Верхнее армирование достаточно для восприятия момента над подведенной балкой усиления, но недостаточно для подведения стены или пилона. Снижение высоты этажа в некоторых местах усиления крайне нежелательно, поэтому и рассматривался вопрос об усилении перекрытия внешним армированием.
Надеюсь, своим ответом я полностью удовлетворил Вашу любознательность.
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 12:02
#26
acid


 
Сообщений: n/a


А почему не хотите самое простое - сделать капители, уменьшив пролет? - просто, дешево, надежно
(ниасилил все посты - может и было)
 
 
Непрочитано 08.08.2013, 14:19
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Если вариант с ригелями невозможен, то перекрытие только демонтировать и заливать заново с необходимой толщиной, подсчитанной под нагрузку.
Самое лучшее решение.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
1. предварительная разгрузка перекрытия (демонтаж полов и т.п.) + (возможно) использование домкратов до завершения монтажа
Это в любом случае.
Как правильно заметили, полосы будут эффективны только тогда, когда намертво соединены с бетоном. Добиться такого соединения могут только японцы. Может им поручить?
Стандартное решение - стальные балки.
 
 
Непрочитано 08.08.2013, 16:33
#28
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Мне не требуется рассмотрение правильности моего решения об усилении
Уважаемый, Вы конечно же свободны в принятии своих решений и никто на эту свободу не собирается посягать. Но вы же совета спрашиваете, а посоветовать Вам трудно из-за нечёткости вопроса. Вот и опять Вы кажется мягко говоря не совсем точны в формулировках. В предыдущем посте Вы указали дефицит армирования 2 см2\м, но ведь это всего один стержень диаметром 16 мм. И из-за этого этот сыр бор с поисками вариантов усиления? А потом излагаете такие страсти, что возможно это здание уже обрушилось, пока мы тут кумекаем. Может быть дефицит армирования 20 см2/м, тогда вроде всё становится на место. Мой последний совет: лучше формулируйте свои вопросы. А так как я уже Вам надоел со своими придирками и измышлениями, то умолкаю. Успехов Вам.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:17
#29
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Уважаемый, Вы конечно же свободны в принятии своих решений и никто на эту свободу не собирается посягать. Но вы же совета спрашиваете, а посоветовать Вам трудно из-за нечёткости вопроса. Вот и опять Вы кажется мягко говоря не совсем точны в формулировках. В предыдущем посте Вы указали дефицит армирования 2 см2\м, но ведь это всего один стержень диаметром 16 мм. И из-за этого этот сыр бор с поисками вариантов усиления? А потом излагаете такие страсти, что возможно это здание уже обрушилось, пока мы тут кумекаем. Может быть дефицит армирования 20 см2/м, тогда вроде всё становится на место. Мой последний совет: лучше формулируйте свои вопросы. А так как я уже Вам надоел со своими придирками и измышлениями, то умолкаю. Успехов Вам.
Еще раз повторюсь, вопрос был поставлен предельно четко и однозначно:
Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Может быть у кого-то уже есть опыт реального применения или хотя бы какая-нибудь информация о подобном варианте усиления?
Никакого изложения страстей и неточных формулировок, всего лишь один предельно простой вопрос.
Лично я когда вижу просьбу о помощи на каком-либо форуме, обычно потупаю одним из двух способов: либо пытаюсь ответить максимально близко к означенной сути проблемы, либо, если нет такой возможности - прохожу мимо и не развожу в теме лишний флуд, чего и Вам на будущее советую. Успехов и Вам тоже.
Equilibrium вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48