Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку?
Екатеринбург
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 13275
|
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
да они, похоже, издеваются надо мной...
проще, если хорошо знаешь, как считать... я опять залезу в Лиру и три недели с ней просижу... а сроки по фундаментам выдача - 8.08.13... ![]() За подсказку справочника, спасибо. Сейчас посмотрю. Вот еще бы найти нормальный пример по которому, можно посчитать и оболочку, и бортовой камень, и диафрагмы. Последний раз редактировалось карлсонъетка, 07.08.2013 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
Во-первых, пока точно не знаю точно серии с оболочками, но это еще как-то можно поправить... Но другой вопрос, что у нас здание 22,5*22,5м. Стандартные железобетонные оболочки 12*3 м (я говорю про цилиндрические), и потом куда мне такие ставить? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вообще в оболочках не шарю вообще, но уже и сейчас страшно представить что вы там вручную посчитаете...
Полагаю расчёт можно делать только МКЭ. Там даже я представляю себе что и как считать. Для ручного расчёта нужно написать свою диссертацию по оболочкам. Полагаю, что квалификации проектировщика не хватит на оболочку в любом случае расчёта. Предлагаю заменить оболочку на стальной куб. Кроме шуток. Ну или стальные балки туда заделайте хотя бы через каждый метр...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
![]() Расчеты есть, просто в них не так легко разобраться, разработали же даже пособие к СП 52-117... Будем разбираться, деваться некуда. Другой вопрос, где заказчик ее будет изготавливать... я пока не получила ответа ни от одного завода ЖБИ свердловской области на согласие изготовления такой оболочки. Но это уже будет головная боль заказчика. Инвестору понравилось очертание здание, вот пусть тоже голову ломает, а не только я. Если бы... нет это суровая правда жизни. стоят, не шелОхнутся.... как я их не разрабатывала, так до сих пор и не разрабатываю... Огорчили мы заказчика, что не отдадим им фундаменты 08.08.13. Объяснили мы ему все причины, но он не понял... для него "крыша - это крыша, она никак не связана с фундаментами..." сейчас бы найти серию по цилиндрическим оболочкам, либо хотя бы номер серии, обещали специально для меня заказать, если скажут номер и название. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Когда фундаменты уедут, на голову будет падать та самая "независимая" крыша... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По моему Вы сами создаёте себе трудности. Если можно поставить промежуточные стойки, то лучше поставить и передать на них нагрузку от покрытия. А что, заказчик хочет, чтобы внутри был круглый потолок?
При стреле подъёма 2.2м на пролёт 22.5 толщина и армирование будут приличными. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
На 22,5 м пролёта, !наверное!, надо делать оболочку сложного очертания со своими якобы рёбрами (а не гладкую). Или под углом 40-45 градусов её делать.
Оболочку делать только на месте работ монолитную с бетоном повышенной прочности с завода ЖБИ с дополнительным контролем качества бетона, увеличенным кол-во кубиков и т.п. Сборную оболочку с завода элементами 3х10...12 м сделать можно, но сложно. Заводу придётся изобретать оснащение. Стоимость повысится раз в ?3-5?. Можно подумать над комбинированной оболочкой. Основание-опоры и покрытие 3-5 м в пролёт сборные и более-менее прямоугольные. Низ рёбер-изгибов оболочки в пролёте сборный дугами. А уже пролёт монолитный. Но экспертиза может потребовать СТУ на расчёт. Можно сделать только сборные дуги-рёбра сведённые в окружность на верху (как в питерском метро сделаны некоторые наземные вестибюли). А оболочку рассчитать как простую балку между ними.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
ну а это проблемы заказчика, за удовольствие надо платить. Цитата:
Сейчас уже обдумываем следующий вариант. кинуть какие нибудь балки, может, даже стропильные двутаврого сечения, естественно, индивидуального изготовления. и на них уже кидать плиты покрытия. .... _ .../| |\ ./| | | |\ | | | | | | на самом деле получится положе, чем я изобразила...) конечно надо будет подумать о работе плит и балок. ну и балки придется изготавливать с наклонном верхней граней. Ну раз заказчик хочет типа свода, пусть и тратится на индивидуальное изготовление. Последний раз редактировалось карлсонъетка, 08.08.2013 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Кстати, если заказчик хочет сводчатый потолок, то можно фермы пустить с нижним поясом по форме дуги (дальше подшить), а верхним - горизонтальным. Крепление к колоннам в двух точках.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
А такая ферма как считается? Просто как ферма? или опять распоры, как у арки? |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Да, обычная ферма с переменной высотой нижнего пояса. Жестко опертая ферменная балка. Моменты в колоннах и поперечные усилия меньше. При этом сама ферма дает большую жесткость всей системе. Только нужно учитывать, что у крепление фермы происходит в 4-х точках, по две на каждую колонну (верхний и нижний пояс).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
![]() Offtop: Нет, ну я про то, что усилия растяжения-сжатия что вручную, что в МКЭ одинаковые - тяжело накосячить, если знаешь принципы расчета ферм и умеешь их конструировать, а также их узлы и знаком со СНиП, и сериями хоть немного. А также если вкурси, какие проверки надо делать и что для расчета ферм в МКЭ есть свой конечный элемент КЭ1- плоской фермы, и КЭ4- пространственной фермы. (в Лире такие обозначения) А не просто на кнопки нажимать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Так люблю почитать сначала, узлы глянуть, чтобы лучше представлять как делать, однако не в городки играем...
А такие фермы можно на пролет 22,5? Сейчас где-то столкнулась, что до 18 м. Последний раз редактировалось карлсонъетка, 08.08.2013 в 22:26. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Опять пришли к стали. Теперь будем создавать топик "Как посчитать ферму"? Кстати, верхний пояс тоже можно сделать по кругу. Распор в ферме тоже присутствует, но гораздо меньше, чем в арке. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Как ферму считать, я представляю. Меня просто смущает нижний пояс. Если распор останется, то опять будет поперечная сила, которую бетон может не выдержать. Поэтому и спрашиваю, чтобы лучше сначала прочитать про такие фермы и их особенности, чем потратить время на проектирование ее и потом от нее отказаться.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Арка, оболочка, ферма...
Чувствуется дело подходит к обычной балке типа двутавра 400Б.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Распор будет меньше, с его величиной можете поиграться через высоту фермы (если разберетесь с Лирой или другим софтом, то можете и перекрестную систему попробовать сравнить, будет аналог кессонного). Возвращаясь к оболочке (жб, арки, сетчатый свод), чтобы не было распора в колоннах, нужно делать очень жесткий опорный контур (эквивалент затяжки), который будет сам уже опираться на колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
Это уже просто накипело. А закончилось все еще хуже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
как-то вот так...
Сейчас буду продумывать что и как можно закрепить... среднюю часть думаю оболочкой сделать, а вот с боковыми надо подумать получше... Кто-нибудь знает по какой серии раньше выпускались плиты 3х12 м для цилиндрических оболочек. То никак не могу найти серию на подобные плиты. Последний раз редактировалось карлсонъетка, 12.08.2013 в 10:48. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Кстати, а кровля эксплуатируемая ?
На оболочке мужик с лопатой не сможет ходить. Даже просто не удержится из-за изгибов-рёбер. И в них будут карманы снега. Доп. нагрузка. Ветер сильнее будет тереться о ребристую по верху кровлю (ну так теоретически). Уважаемые заморские архитекторы вроде бы оболочки вешают на что-нибудь. Не делают оболочки по 22 м пролётом. Или на ванты или на колонны... Ванты дороги, неудобны и вы их не сделаете и не посчитаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
Немного не в тему, но реконструкция Лондонского Kings Cross просто шикарно сделана. Последний раз редактировалось frostyfrost, 13.08.2013 в 02:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
Кровля будет не эксплуатируемая... снеговые мешки придется просчитывать... Да наши архитекторы ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ об оболочках... насмотрелись красивых картинок, а как что закреплено, даже в голову не берут... и сейчас мне пытались говорить, что балка на 22 м высотой 1,5 м - это много... типа делай меньше... я на это уже не реагирую... Буду делать, как получаются по расчету, и пусть они уже голову ломают, как это будет смотреться с фасада и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну если рёбра-балки таки будут (как на картинке), то и любой пролёт так можно сделать.
А для таких пролётов не надо учитывать всякие разные эффекты ж. б. ? Там нелинейную работу железобетона ? Или трещиноватость на распределение моментов ? Или температурное расширение-сжатие ? Если сделать балки высотой сечения 1,5 м, это уже не оболочка, наверное...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
так балки, на которые опирается оболочка... я не могу запроектировать опорную балку пролетом 22.5м и сечением 400х400 мм. в сообщении 30 я скинула, как мы примерно сейчас хотим сделать, конечно немного корректируем, чтобы и мне можно было закрепить и красиво для архитектуры было.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
к сожалению, прав... остается надеяться только на индивидуальный заказ, другого варианта нет... я сомневаюсь, что в металле как-то проще выполнить свод такой... хотя может я ошибаюсь... но найти расчета свода в металле особо не могу...хотя попытки были...
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Посмотрел чертёж из поста 30.
Никаких проблем не вижу. Пролёта 22 м не наблюдаю. Пролёт максимум 15 м из них по 2 м с боков можно вбухать мегабалку. Можно красиво сделать единой монолитной балкой переменной высоты. Цитата:
За счёт арочного изгиба можно довести до 1,1-1,2 м в местах опирания на колонны и это много. В центре свода высота балки до 0,6-0,8 м. Толщина плиты покрытия 0,2-0,3 м, расстояние между балками в свету 2-3 м. Сейчас так говорю и не страшно. Всё реально, надо только в СКАДе посчитать пообльше расчётных нагрузок. И не забыть что нагружение снегоми прочим может быть только на невыгодной половине/четверти крыши. То есть 4-6 схем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Здание в плане 22,5х22,5 м, колонным можно ставить по периметру шаг 4,5, по крайним сторонам нельзя ставить высокий балки, жутко портят фасад и это не обсуждается.
Может я идею Вашу не поняла, но картинка перед глазами так и не сложилась. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сделай не оболочку, а обычное монолитное перекрытие с балочной системой. А всем говори, что это оболочка.
За счёт изгиба-распора можно будет уменьшить высоту главных балок. По краям не обязательно ставить самые высокие балки, их можно поставить на внутренние колонны. Я, правда, начинающий КЖ, но не думаю, что будут проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Я, видимо, туплю... я не понимаю, что ты предлагаешь.
Я пытаюсь сейчас проработать вариант, что в крайних пролетах стоят арки с одной сторон могут опираться хоть на колонны, хоть на балки, с другой стороны опираются на балки 22.м длиной и высотой 1,5 м. (скорее всего разработаю как стропильную балку), а средний пролет перекрыть фермами с классическим покрытием... фермы опереть также на стропильные балки, что и арки. Только сейчас проблема встала еще в другом, что 22.5 предварительно напряженную ж/б балку не доставить физически, там дорогие узкие, такой большегруз просто не пройдет. Вот ищи варианты сборной какой-то конструкции, на что можно опереть конструкции кровли. |
|||
![]() |
|
||||
Ну, я могу "успокоить", с доставкой проблем не будет по причине того, что балку вряд ли изготовят. Либо цена вопроса будет такая, что заказчику проще согласиться будет на эстетические несовершенства. Хотя, с другой стороны, может к какому мостотряду обращаться надо. Из обычных пром балок я длиннее 3бдр18 не помню.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А не хотите стальную или деревянную крышу сделать ?
Сталь будет легче в 4-6 раз примерно с уменьшением высоты всех балок. Дерево ещё легче, но может не пройти по пожарным нормам. Из дерева (ламели=клееная древесина) у нас делают аквапарки почему-то. Там глобальные пролёты метров по 60-100.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Теоретически, дерево и сталь должны весить примерно одинаково.
Потому что легче защитить от воды дерево, чем сталь или бетон, как ни странно)) Зато какие красивые фермы получаются, не находите?) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Можно любой материал применять, хоть дерево, хоть железобетон, хоть металл... Лишь бы красиво было и технически выполнимо, сейчас стоит вопрос что элементы длиннее 12 м не доставить физически...
Я нигде не могу найти как доставляют и собирают фермы 24 м и 36 м... их вряд ли возят цельными... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Я вообще-то понимаю, что возят частями, я и говорю что не могу найти этого узла и как потом соединяют предварительно напряженную арматуру.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
В металле то узлы в сериях есть... а вот с ЖБ фермами, вроде и что две полуфермы, а как они соединяются без понятие, мне и стало интересно как соединить предварительно напряженную арматуру, потому что в моей голове она не соединяется...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Ну почему - мосты же строят- просто на муфтах делают соединение. И расчет всего этого тоже есть.
Offtop: P.S. Пардон, я не сразу понял, что речь идет о соединении уже готовых заводских элементов с уже преднапряженной арматурой - это да, фантастика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Надо обязательно будет посмотреть, что-то читала про натяжение на бетон, но до конца все равно в голове не уложилось, поняла, что нужно монтажники хорошей квалификации, но ни в коем случае таджик-монтаж...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
стоит.
Решили приблизительно делать вместо оболочки в центре сделать ферму, конечно в металле сложно будет выполнить с кривым верхним поясом (серий я таких вообще не нашла), но посмотрим на крайний случай можно будет сделать жб, по краям - арки, но у них уже пролет всего 4,5 м - это все-таки поменьше чем 22,5. А пока в ожидании решения заказчика. Он все мечтал вернуться к арке, но ему все-таки попытались объяснить что колонны в плане 1,5*1,5м - это не нормально, на него даже наверно не столько это повлияло, сколько, что дизайн некрасивый получится... Заказчик сильно удивлялся почему не выданы до сих пор фундаменты... несмотря на то, что он еще не утвердил здание в целом. У меня одно желание, чтобы он вдруг не проснулся и не сказал выдать весь конструктив по зданию к октябрю... т.к. в октябре я в отпуск... ля-ля-ля... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
Если поделитесь примером чертежами такой фермы буду благодарна, т.к. пока мои поиски не увенчались успехом. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме | GMorgan | Железобетонные конструкции | 20 | 17.07.2010 20:56 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением | burch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.12.2009 23:05 |
Как правильно рассчитать? | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.03.2007 20:51 |