Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку?
карлсонъетка
 
Екатеринбург
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 115

Надо запроектировать железобетонную оболочку на здание в плане 22,5*22,5 м. Решили сделать жб цилиндрическую арку. Решила посчитать по пособию к СП 52-117, тот же самый расчет представлен у Виноградова.
Вопросы возникли уже при расчетет по прочности на действие поперечных сил и подбор арматуры криволинейной плиты (это раздел 7 пособия) написано "Каждая панель, имеющая ширину 3 м, рассчитывается на среднее значение ординаты балочной эпюры поперечной силы, т.е. в сечениях на расстояниях от опоры х1=1.3 м, х2=4.3 м, х3=7.3 м."
Вопрос как определены ординаты? никакой эпюры не представлено. И почему рассчитываются 2 плиты, а не 3, ведь 2 плиты перекроют 6 м, а не 7,3м?
И еще вопрос можно ли бортовой камень опирать не на 2 крайние опоры, а поставить еще промежуточные? Тогда нужно будет рассчитывать бортовой камень как неразрезную балку? Правильно я понимаю?
Промежуточные колонны нужны конструктивно для стенового заполнения.
Просмотров: 13275
 
Непрочитано 07.08.2013, 08:56
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Не получилось с аркой? С оболочкой ещё круче.
Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический. Часть 2. 1973. стр. 80.
Вся теория по оболочкам.
А не проще посчитать в Лире или Скаде?
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 09:07
#3
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не получилось с аркой? С оболочкой ещё круче.
да они, похоже, издеваются надо мной...

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А не проще посчитать в Лире или Скаде?
проще, если хорошо знаешь, как считать... я опять залезу в Лиру и три недели с ней просижу... а сроки по фундаментам выдача - 8.08.13... как-то так... ))))

За подсказку справочника, спасибо. Сейчас посмотрю.

Вот еще бы найти нормальный пример по которому, можно посчитать и оболочку, и бортовой камень, и диафрагмы.

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 07.08.2013 в 09:40.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 17:28
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Вот еще бы найти нормальный пример по которому, можно посчитать и оболочку, и бортовой камень, и диафрагмы.
Лучше найти готовый проект и не заморачиваться с камнями и диафрагмами...
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 22:28
#5
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Лучше найти готовый проект и не заморачиваться с камнями и диафрагмами...
Серию что ли?
Во-первых, пока точно не знаю точно серии с оболочками, но это еще как-то можно поправить...
Но другой вопрос, что у нас здание 22,5*22,5м. Стандартные железобетонные оболочки 12*3 м (я говорю про цилиндрические), и потом куда мне такие ставить?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 07:51
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Серию что ли?
Yes. Серия нужна для уяснения принципов армирования. То что серия есть - это точно. Подбираете ближайшую, и по аналогии делаете монолитную. В серии есть ключ подбора и немого теории.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 08:16
#7
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
по аналогии делаете монолитную
самая большая подстава для заказчика в том, что монолитную такого пролета не выполнить... надо будет заказывать так же сборки индивидуального изготовления.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 10:07
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вообще в оболочках не шарю вообще, но уже и сейчас страшно представить что вы там вручную посчитаете...
Полагаю расчёт можно делать только МКЭ. Там даже я представляю себе что и как считать.
Для ручного расчёта нужно написать свою диссертацию по оболочкам.

Полагаю, что квалификации проектировщика не хватит на оболочку в любом случае расчёта. Предлагаю заменить оболочку на стальной куб. Кроме шуток.
Ну или стальные балки туда заделайте хотя бы через каждый метр...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:05
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
а сроки по фундаментам выдача - 8.08.13... как-то так... ))))
Are you kidding?
Ну и как там с фундаментами? 08.08.2013...
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 12:26
#10
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для ручного расчёта нужно написать свою диссертацию по оболочкам.
Полагаю, что квалификации проектировщика не хватит на оболочку в любом случае расчёта.
А я то думала, что это я большой паникер...

Расчеты есть, просто в них не так легко разобраться, разработали же даже пособие к СП 52-117... Будем разбираться, деваться некуда.
Другой вопрос, где заказчик ее будет изготавливать... я пока не получила ответа ни от одного завода ЖБИ свердловской области на согласие изготовления такой оболочки. Но это уже будет головная боль заказчика. Инвестору понравилось очертание здание, вот пусть тоже голову ломает, а не только я.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Are you kidding?
Если бы... нет это суровая правда жизни.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ну и как там с фундаментами? 08.08.2013...
стоят, не шелОхнутся.... как я их не разрабатывала, так до сих пор и не разрабатываю...
Огорчили мы заказчика, что не отдадим им фундаменты 08.08.13. Объяснили мы ему все причины, но он не понял... для него "крыша - это крыша, она никак не связана с фундаментами..."

сейчас бы найти серию по цилиндрическим оболочкам, либо хотя бы номер серии, обещали специально для меня заказать, если скажут номер и название.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 12:32
#11
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Огорчили мы заказчика, что не отдадим им фундаменты 08.08.13. Объяснили мы ему все причины, но он не понял... для него "крыша - это крыша, она никак не связана с фундаментами..."
Offtop: Ага, вы ему ломом по ногам дайте так, чтоб с ног свалился и головой о ж/б пол стукнулся - "ведь ноги это ноги, и с головой они никак не связаны..."
Когда фундаменты уедут, на голову будет падать та самая "независимая" крыша...
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 12:55
#12
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Offtop: Ага, вы ему ломом по ногам дайте так, чтоб с ног свалился и головой о ж/б пол стукнулся - "ведь ноги это ноги, и с головой они никак не связаны..."
Когда фундаменты уедут, на голову будет падать та самая "независимая" крыша...
Заманчивая идея... надо будет предложить ГИПу или ГАПу исполнить, либо напроситься на оперативку
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 13:50
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


По моему Вы сами создаёте себе трудности. Если можно поставить промежуточные стойки, то лучше поставить и передать на них нагрузку от покрытия. А что, заказчик хочет, чтобы внутри был круглый потолок?
При стреле подъёма 2.2м на пролёт 22.5 толщина и армирование будут приличными.
 
 
Непрочитано 08.08.2013, 13:58
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


На 22,5 м пролёта, !наверное!, надо делать оболочку сложного очертания со своими якобы рёбрами (а не гладкую). Или под углом 40-45 градусов её делать.

Оболочку делать только на месте работ монолитную с бетоном повышенной прочности с завода ЖБИ с дополнительным контролем качества бетона, увеличенным кол-во кубиков и т.п.
Сборную оболочку с завода элементами 3х10...12 м сделать можно, но сложно. Заводу придётся изобретать оснащение. Стоимость повысится раз в ?3-5?.

Можно подумать над комбинированной оболочкой.
Основание-опоры и покрытие 3-5 м в пролёт сборные и более-менее прямоугольные. Низ рёбер-изгибов оболочки в пролёте сборный дугами. А уже пролёт монолитный.
Но экспертиза может потребовать СТУ на расчёт.

Можно сделать только сборные дуги-рёбра сведённые в окружность на верху (как в питерском метро сделаны некоторые наземные вестибюли). А оболочку рассчитать как простую балку между ними.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 14:41
#15
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
По моему Вы сами создаёте себе трудности. Если можно поставить промежуточные стойки, то лучше поставить и передать на них нагрузку от покрытия. А что, заказчик хочет, чтобы внутри был круглый потолок?
При стреле подъёма 2.2м на пролёт 22.5 толщина и армирование будут приличными.
да, заказчик хочет сводчатый потолок. что это сложно его не волнует, как говорить "хочу и баста!"

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стоимость повысится раз в ?3-5?.
ну а это проблемы заказчика, за удовольствие надо платить.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно сделать только сборные дуги-рёбра сведённые в окружность на верху (как в питерском метро сделаны некоторые наземные вестибюли). А оболочку рассчитать как простую балку между ними.
Думала над этим, но отказалась из-за лишних стыков, т.к. и так хватит сложности в монтаже.

Сейчас уже обдумываем следующий вариант.
кинуть какие нибудь балки, может, даже стропильные двутаврого сечения, естественно, индивидуального изготовления. и на них уже кидать плиты покрытия.
.... _
.../| |\
./| | | |\
| | | | | |

на самом деле получится положе, чем я изобразила...) конечно надо будет подумать о работе плит и балок. ну и балки придется изготавливать с наклонном верхней граней.
Ну раз заказчик хочет типа свода, пусть и тратится на индивидуальное изготовление.

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 08.08.2013 в 15:01.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 18:51
#16
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Кстати, если заказчик хочет сводчатый потолок, то можно фермы пустить с нижним поясом по форме дуги (дальше подшить), а верхним - горизонтальным. Крепление к колоннам в двух точках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-08_185026.png
Просмотров: 103
Размер:	5.5 Кб
ID:	109356  
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:07
#17
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Кстати, если заказчик хочет сводчатый потолок, то можно фермы пустить с нижним поясом по форме дуги (дальше подшить), а верхним - горизонтальным. Крепление к колоннам в двух точках.
хорошая идея, но архитекторы заарканяться, скажут что гробик рядом пристроили. Фасад здания будет не очень смотреться в комплексе. Свод то смотрится так себе, а плоская или треугольная еще хуже.

А такая ферма как считается? Просто как ферма? или опять распоры, как у арки?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 21:02
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Да, обычная ферма с переменной высотой нижнего пояса. Жестко опертая ферменная балка. Моменты в колоннах и поперечные усилия меньше. При этом сама ферма дает большую жесткость всей системе. Только нужно учитывать, что у крепление фермы происходит в 4-х точках, по две на каждую колонну (верхний и нижний пояс).
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 21:18
#19
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Да, обычная ферма с переменной высотой нижнего пояса. Жестко опертая ферменная балка. Моменты в колоннах и поперечные усилия меньше. При этом сама ферма дает большую жесткость всей системе. Только нужно учитывать, что у крепление фермы происходит в 4-х точках, по две на каждую колонну (верхний и нижний пояс).
а где можно посмотреть примера расчета такой фермы? Может подскажите литературу?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 21:19
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
а где можно посмотреть примера расчета такой фермы? Может подскажите литературу?
А что ее считать? Ферма она и есть ферма. В МКЭ вообще за милую душу посчитаешь.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 21:27
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ферма она и есть ферма. В МКЭ вообще за милую душу посчитаешь
Вот после такого и вылезают чудеса из постпроцессора IRL. Ходи потом и усиливай)
 
 
Непрочитано 08.08.2013, 21:36
#22
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Вот после такого и вылезают чудеса из постпроцессора IRL. Ходи потом и усиливай)

Offtop: Нет, ну я про то, что усилия растяжения-сжатия что вручную, что в МКЭ одинаковые - тяжело накосячить, если знаешь принципы расчета ферм и умеешь их конструировать, а также их узлы и знаком со СНиП, и сериями хоть немного. А также если вкурси, какие проверки надо делать и что для расчета ферм в МКЭ есть свой конечный элемент КЭ1- плоской фермы, и КЭ4- пространственной фермы. (в Лире такие обозначения)
А не просто на кнопки нажимать
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 21:51
#23
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Так люблю почитать сначала, узлы глянуть, чтобы лучше представлять как делать, однако не в городки играем...

А такие фермы можно на пролет 22,5? Сейчас где-то столкнулась, что до 18 м.

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 08.08.2013 в 22:26.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 23:26
#24
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
А такая ферма как считается? Просто как ферма? или опять распоры, как у арки?
Как же Вы оболочку собрались считать, если не знаете как считается ферма?
Опять пришли к стали. Теперь будем создавать топик "Как посчитать ферму"?
Кстати, верхний пояс тоже можно сделать по кругу. Распор в ферме тоже присутствует, но гораздо меньше, чем в арке.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 06:34
#25
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Как же Вы оболочку собрались считать, если не знаете как считается ферма?
Как ферму считать, я представляю. Меня просто смущает нижний пояс. Если распор останется, то опять будет поперечная сила, которую бетон может не выдержать. Поэтому и спрашиваю, чтобы лучше сначала прочитать про такие фермы и их особенности, чем потратить время на проектирование ее и потом от нее отказаться.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 14:47
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Арка, оболочка, ферма...
Чувствуется дело подходит к обычной балке типа двутавра 400Б.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 19:33
#27
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Распор будет меньше, с его величиной можете поиграться через высоту фермы (если разберетесь с Лирой или другим софтом, то можете и перекрестную систему попробовать сравнить, будет аналог кессонного). Возвращаясь к оболочке (жб, арки, сетчатый свод), чтобы не было распора в колоннах, нужно делать очень жесткий опорный контур (эквивалент затяжки), который будет сам уже опираться на колонны.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2013, 11:44
#28
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Арка, оболочка, ферма...
Чувствуется дело подходит к обычной балке типа двутавра 400Б.
__________________
так я посмотрела мы за неделю пересмотрели вариантов 8 этой кровли. Архитекторам и дизайнерам главное чтобы красиво было, а как что крепиться будет и как это все просчитать, это их не волнует. Не им же считать и голову ломать. Задуматься о возможностях монтажа им вообще в голову не приходит. Зато легко могут заявить "Ну в Европе же строят красивые и сложные здания"...
Это уже просто накипело.
А закончилось все еще хуже.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 19:35
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
А закончилось все еще хуже.
И как же закончилось?
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 08:05
#30
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


как-то вот так...

Сейчас буду продумывать что и как можно закрепить... среднюю часть думаю оболочкой сделать, а вот с боковыми надо подумать получше...

Кто-нибудь знает по какой серии раньше выпускались плиты 3х12 м для цилиндрических оболочек. То никак не могу найти серию на подобные плиты.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
для DWG2.dwg (6.14 Мб, 2203 просмотров)

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 12.08.2013 в 10:48.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 15:28
#31
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Сейчас буду продумывать что и как можно закрепить... среднюю часть думаю оболочкой сделать, а вот с боковыми надо подумать получше...
 
 
Непрочитано 13.08.2013, 00:49
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Кстати, а кровля эксплуатируемая ?
На оболочке мужик с лопатой не сможет ходить. Даже просто не удержится из-за изгибов-рёбер.
И в них будут карманы снега. Доп. нагрузка.
Ветер сильнее будет тереться о ребристую по верху кровлю (ну так теоретически).

Уважаемые заморские архитекторы вроде бы оболочки вешают на что-нибудь. Не делают оболочки по 22 м пролётом.
Или на ванты или на колонны... Ванты дороги, неудобны и вы их не сделаете и не посчитаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 02:14
#33
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Уважаемые заморские архитекторы вроде бы оболочки вешают на что-нибудь. Не делают оболочки по 22 м пролётом.
Ничего не путаете?))) Сетчатыми сводами спокойно по 50 м перекрывают, главное распор взять и с устойчивостью не накосячить.
Немного не в тему, но реконструкция Лондонского Kings Cross просто шикарно сделана.
Изображения
Тип файла: jpg kings_cross_eastern_range_ing_1.jpg (99.7 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg Kings-Cross-7.jpg (431.3 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg Kings-Cross-2-©-Hufton-and-Crow-528x522.jpg (96.4 Кб, 295 просмотров)

Последний раз редактировалось frostyfrost, 13.08.2013 в 02:29.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 08:03
#34
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, а кровля эксплуатируемая ?
На оболочке мужик с лопатой не сможет ходить. Даже просто не удержится из-за изгибов-рёбер.
И в них будут карманы снега. Доп. нагрузка.
Ветер сильнее будет тереться о ребристую по верху кровлю (ну так теоретически).

Уважаемые заморские архитекторы вроде бы оболочки вешают на что-нибудь. Не делают оболочки по 22 м пролётом.
Или на ванты или на колонны... Ванты дороги, неудобны и вы их не сделаете и не посчитаете.
Сколько я смотрела книг по оболочкам, то ребра заводятся с внутренней стороны, а не с внешней, так что ребра для снега не помеха...
Кровля будет не эксплуатируемая... снеговые мешки придется просчитывать...
Да наши архитекторы ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ об оболочках... насмотрелись красивых картинок, а как что закреплено, даже в голову не берут... и сейчас мне пытались говорить, что балка на 22 м высотой 1,5 м - это много... типа делай меньше... я на это уже не реагирую...
Буду делать, как получаются по расчету, и пусть они уже голову ломают, как это будет смотреться с фасада и т.д.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 09:38
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ну если рёбра-балки таки будут (как на картинке), то и любой пролёт так можно сделать.

А для таких пролётов не надо учитывать всякие разные эффекты ж. б. ? Там нелинейную работу железобетона ? Или трещиноватость на распределение моментов ? Или температурное расширение-сжатие ?

Если сделать балки высотой сечения 1,5 м, это уже не оболочка, наверное...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 10:18
#36
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если сделать балки высотой сечения 1,5 м, это уже не оболочка, наверное...
так балки, на которые опирается оболочка... я не могу запроектировать опорную балку пролетом 22.5м и сечением 400х400 мм. в сообщении 30 я скинула, как мы примерно сейчас хотим сделать, конечно немного корректируем, чтобы и мне можно было закрепить и красиво для архитектуры было.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 10:33
#37
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Насчет оболочек у меня легкие сомнения, что их вообще-то выпускают, линии очень уж здоровые были, а спрос практически отсутствовал. Хотя, возможно, я и не прав.
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 10:45
#38
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Насчет оболочек у меня легкие сомнения, что их вообще-то выпускают, линии очень уж здоровые были, а спрос практически отсутствовал. Хотя, возможно, я и не прав.
к сожалению, прав... остается надеяться только на индивидуальный заказ, другого варианта нет... я сомневаюсь, что в металле как-то проще выполнить свод такой... хотя может я ошибаюсь... но найти расчета свода в металле особо не могу...хотя попытки были...
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:39
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Посмотрел чертёж из поста 30.
Никаких проблем не вижу. Пролёта 22 м не наблюдаю.
Пролёт максимум 15 м из них по 2 м с боков можно вбухать мегабалку.
Можно красиво сделать единой монолитной балкой переменной высоты.
Цитата:
Рекомендуемая высота сечения балок 1/10...1/15 пролёта.
Высота балки 15/10=1,5 м.
За счёт арочного изгиба можно довести до 1,1-1,2 м в местах опирания на колонны и это много.
В центре свода высота балки до 0,6-0,8 м.
Толщина плиты покрытия 0,2-0,3 м, расстояние между балками в свету 2-3 м.
Сейчас так говорю и не страшно.
Всё реально, надо только в СКАДе посчитать пообльше расчётных нагрузок. И не забыть что нагружение снегоми прочим может быть только на невыгодной половине/четверти крыши. То есть 4-6 схем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 14:40
#40
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Здание в плане 22,5х22,5 м, колонным можно ставить по периметру шаг 4,5, по крайним сторонам нельзя ставить высокий балки, жутко портят фасад и это не обсуждается.
Может я идею Вашу не поняла, но картинка перед глазами так и не сложилась.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 14:47
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сделай не оболочку, а обычное монолитное перекрытие с балочной системой. А всем говори, что это оболочка.
За счёт изгиба-распора можно будет уменьшить высоту главных балок.
По краям не обязательно ставить самые высокие балки, их можно поставить на внутренние колонны.

Я, правда, начинающий КЖ, но не думаю, что будут проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 15:33
#42
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Я, видимо, туплю... я не понимаю, что ты предлагаешь.

Я пытаюсь сейчас проработать вариант, что в крайних пролетах стоят арки с одной сторон могут опираться хоть на колонны, хоть на балки, с другой стороны опираются на балки 22.м длиной и высотой 1,5 м. (скорее всего разработаю как стропильную балку), а средний пролет перекрыть фермами с классическим покрытием... фермы опереть также на стропильные балки, что и арки. Только сейчас проблема встала еще в другом, что 22.5 предварительно напряженную ж/б балку не доставить физически, там дорогие узкие, такой большегруз просто не пройдет. Вот ищи варианты сборной какой-то конструкции, на что можно опереть конструкции кровли.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:43
#43
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
22.5 предварительно напряженную ж/б балку
Ну, я могу "успокоить", с доставкой проблем не будет по причине того, что балку вряд ли изготовят. Либо цена вопроса будет такая, что заказчику проще согласиться будет на эстетические несовершенства. Хотя, с другой стороны, может к какому мостотряду обращаться надо. Из обычных пром балок я длиннее 3бдр18 не помню.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:49
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А не хотите стальную или деревянную крышу сделать ?
Сталь будет легче в 4-6 раз примерно с уменьшением высоты всех балок. Дерево ещё легче, но может не пройти по пожарным нормам.
Из дерева (ламели=клееная древесина) у нас делают аквапарки почему-то. Там глобальные пролёты метров по 60-100.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 18:16
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Дерево ещё легче
Теоретически, дерево и сталь должны весить примерно одинаково.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Из дерева (ламели=клееная древесина) у нас делают аквапарки почему-то
Потому что легче защитить от воды дерево, чем сталь или бетон, как ни странно))

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Там глобальные пролёты метров по 60-100.
Зато какие красивые фермы получаются, не находите?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 07:46
#46
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Можно любой материал применять, хоть дерево, хоть железобетон, хоть металл... Лишь бы красиво было и технически выполнимо, сейчас стоит вопрос что элементы длиннее 12 м не доставить физически...
Я нигде не могу найти как доставляют и собирают фермы 24 м и 36 м... их вряд ли возят цельными...
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 08:32
#47
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Полагаю расчёт можно делать только МКЭ. Там даже я представляю себе что и как считать.
И как люди до компов жили?
И даже интегралы аналитикой считали.....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 08:34
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Я нигде не могу найти как доставляют и собирают фермы 24 м и 36 м... их вряд ли возят цельными...
Дык монтажные стыки для того и монтажные...
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 08:47
#49
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
И как люди до компов жили?
И даже интегралы аналитикой считали.....
они, видать, были гении... "были люди в наше время не то, что нынешнее племя..."


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык монтажные стыки для того и монтажные...
четкий ответ, но нафига он нам нужен?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 09:07
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
четкий ответ, но нафига он нам нужен?
Чтоб можно было разделить конструкцию на отправочные марки, привезти 12-метровые куски и собрать их меж собой. Не понимаю Вашего вопроса.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 10:18
#51
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Чтоб можно было разделить конструкцию на отправочные марки, привезти 12-метровые куски и собрать их меж собой. Не понимаю Вашего вопроса.
Я вообще-то понимаю, что возят частями, я и говорю что не могу найти этого узла и как потом соединяют предварительно напряженную арматуру.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:59
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
соединяют предварительно напряженную арматуру
Вы про ЖБ чтоль.. Я говорил про сталь, не знаю, насчет ЖБ. Честно говоря, не видел ни разу, чтоб эти фермы производили вообще. Но "соединять предварительно напряженную арматуру" - это фантастика ^_^.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 11:04
#53
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы про ЖБ чтоль.. Я говорил про сталь, не знаю, насчет ЖБ. Честно говоря, не видел ни разу, чтоб эти фермы производили вообще. Но "соединять предварительно напряженную арматуру" - это фантастика ^_^.
В металле то узлы в сериях есть... а вот с ЖБ фермами, вроде и что две полуфермы, а как они соединяются без понятие, мне и стало интересно как соединить предварительно напряженную арматуру, потому что в моей голове она не соединяется...
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 11:06
#54
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
соединять предварительно напряженную арматуру
Ну почему - мосты же строят- просто на муфтах делают соединение. И расчет всего этого тоже есть.
Offtop: P.S. Пардон, я не сразу понял, что речь идет о соединении уже готовых заводских элементов с уже преднапряженной арматурой - это да, фантастика.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 11:29
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
вот с ЖБ фермами, вроде и что две полуфермы
не особо знаком с сериями на ЖБ фермы, но в тех, которые видел, полуферм не встречал)
 
 
Непрочитано 19.08.2013, 12:59
#56
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
мне и стало интересно как соединить предварительно напряженную арматуру, потому что в моей голове она не соединяется
Производят натяжение на бетон. Посмотрите как жб. мосты делают.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 13:39
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Производят натяжение на бетон
То есть действительно привозят кусками, а потом по готовым каналам в бетоне протягивают арматуру?
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 13:39
#58
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Производят натяжение на бетон. Посмотрите как жб. мосты делают.
Надо обязательно будет посмотреть, что-то читала про натяжение на бетон, но до конца все равно в голове не уложилось, поняла, что нужно монтажники хорошей квалификации, но ни в коем случае таджик-монтаж...
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 14:36
#59
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


карлсонъетка, как дело движется?
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 15:47
#60
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
как дело движется?
стоит.
Решили приблизительно делать вместо оболочки в центре сделать ферму, конечно в металле сложно будет выполнить с кривым верхним поясом (серий я таких вообще не нашла), но посмотрим на крайний случай можно будет сделать жб, по краям - арки, но у них уже пролет всего 4,5 м - это все-таки поменьше чем 22,5.

А пока в ожидании решения заказчика. Он все мечтал вернуться к арке, но ему все-таки попытались объяснить что колонны в плане 1,5*1,5м - это не нормально, на него даже наверно не столько это повлияло, сколько, что дизайн некрасивый получится...

Заказчик сильно удивлялся почему не выданы до сих пор фундаменты... несмотря на то, что он еще не утвердил здание в целом.

У меня одно желание, чтобы он вдруг не проснулся и не сказал выдать весь конструктив по зданию к октябрю... т.к. в октябре я в отпуск... ля-ля-ля...
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 20:56
#61
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
в металле сложно будет выполнить с кривым верхним поясом
ого. Что это вдруг? Он может быть не кривым, к примеру, а частоломанным. До дуги довести можно уже облицовочным материалом. А может быть и кривым - это тоже не так уж и сложно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 06:19
#62
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Он может быть не кривым, к примеру, а частоломанным. До дуги довести можно уже облицовочным материалом.
Просто искала такие фермы в сериях, но ничего не нашла, где-то нашла именно, что сложно выполнять поэтому и серий нет.
Если поделитесь примером чертежами такой фермы буду благодарна, т.к. пока мои поиски не увенчались успехом.
карлсонъетка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51