Кто нибудь сталкивался с подобным типом фундамента?
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 4664
|
|
||||
Как-то делал фундамент под домик на намывном песке, свежем, неслежавшемся (заказчик очень спешил землю захватить). Получилась почти как здесь плита но с ребрами-цоколем вверх. Низ плиты -0,600 от УРЗ. Уже года три стоит - не шелохнется.
__________________
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
Например, что основанием ленты и плиты будет разный тип грунта, под плиту получится насыпной, мне кажется, надо учесть при конструировании неравномерные осадки под лентой и под плитой, так как это приведет к дополнительным внутренним напряжениям в стыке лента - плита и в пролете плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
Пугает, что подобного примера в литературе не могу найти, первооткрывателем быть не хочется. Если не учитывать работу основания под плитой, то получается простое перекрытие по ленточному фундаменту. Также как может себя повести конструкция в момент сезонного промерзания? Подошва ленты практически на поверхности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Решение старое здания стоят, если настойчиво поискать найти можно (либо литераведы поленились передрать).
- для решения этих вопросов и предназначен конструктор, найдите квалифицированного, согласуйте решение с автором канальи и прочих коммуникаций |
|||
![]() |
|
||||
Почитайте про щведские утепленные плиты и фундаменты кесонного типа. Есть плюсы, есть минусы. Основной - очень мелкое заложение, т.е. экономно. С другой стороны надо смотреть на глубину промерзания и вероятность проявления грунтом основания пучинистых свойств. Если последнее есть, то надо проводить мероприятия: дренаж, утепление отмостки и т.д. При этом вся экономика летит к чертям. Каждый случай надо смотреть индивидуально.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
Да никому это решение не нравится, но подозреваю в большей степени из-за своей экзотичности
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Первый подводный камень - это ИГЭ-6. Пылеватый грунт, при этом практически непучинистый. По-моему так не бывает...
Второй камень - то, что они легко разрушаются в воде. Третий - это осадка. Неравномерную осадку никто до конца спрогнозировать не может. Если жесткое сопряжения плиты и лент принципиально, то, мне кажется, надо к зиме выгнать ленты до низа плиты и оставить под неё выпуски. И ленты пригрузить всем, что есть на участке (кирпич, блоки, бикрост...). После зимы, когда грунт подсохнет, уже смотреть на осадку. Если лента присядет, то вы сможете спокойно долить бетон и заливать плиту на проектной отметке. Если плиту пола армировать в два слоя, там уже не важно, садится под ней грунт или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
В данном случае перепад рельефа по цоколю 1,3 м, также трудности в подводке коммуникаций, пришлось выполнить фундамент в 3 м (с учетом глубины промерзания), заказчик предлагает более дешевые варианты, по моему предлагает хрень, да и переделывать не хочется
|
|||
![]() |
|
||||
Никаких трудностей нет и быть не может. Читайте требования нормативных документов в части инженерного обеспечения вновь строящегося объекта.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
Как например выполнить ввод того же водопровода в фундаменте (см.вложения), чтоб при необходимости его можно было заменить на новый?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
В полу нужно оставлять проем. Желательно и подполье какое-нибудь оставить, из кирпича выложить. А в ленте сделать отверстие алмазным бурением. Диаметры бывают разные, хватит и на двойной утеплитель, и на обвертку пленкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
Если есть книжки по данным фундаментам , скиньте пож. Не на пустом же месте вы их 15 лет проектируете. |
|||
![]() |
![]() |
|