| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет плиты перекрытия
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 15346
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
![]() Определитесь по серии скока плита несет на 1м2. Затем определитесь какой момент может выдержать плита по серии. Определяетесь с нагрузками реальными на плиту - определяетесь с реальным моментом. Сравниваете момент, полученный по серии, с моментом, полученным от реальной нагрузки, делаете выводы. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
находите серию 1.141-1 в6, там нагр на плиту нормативн длительная=520кг/м2, пол -200-250кг. итого норм длит где-то 300кг/м2. считаем момент от 300кг/м2=1.35тм в пролете. от оборуд момент(если стоит посередине пролета плиты) – 1,5тм - многовато. Но расчетная на плиту по серии 800кг/м2 - т.е. доп момент 2,7тм, поэтому 2,7-1,5=1,2тм запас , равный распределенной 200кг/м2
Последний раз редактировалось 4245, 29.08.2013 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Расчётная нагрузка по данной серии на эту плиту:
- без учёта собственного веса плиты = 800 кг/м2; - с учётом собственного веса плиты = 1130 кг/м2. Смотрите во вложении выпуск 6 серии 1.141-1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Оборудование будет стоят аккурат в середине. Как я понял: Момент от оборудования - 1,05х3=3,15 тм, расчетная на плиту 0,8х3=2,4 тм, а не 3,6 тс. или я что-то не догоняю. Уже не проходит. Да и момент от 300кг/м2 почему 1,35тм, а не 0,9 тм. Общая нагрузка у меня получается 1050+250(пол)=1300кг, момент в середине получается 3,9 тм. Момент проектной плиты с учетом веса плиты 1,13х3=3,4 тм. Вывод - не проходит, Требуется усиление. Я на правильном пути?
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Как я понял: Момент от оборудования - 1,05х3=3,15 тм, расчетная на плиту 0,8х3=2,4 тм, а не 3,6 тс. или я что-то не догоняю. Именно "не догоняете", т.е. элементарно не умеете определять величину изгибающего момента, поэтому и такие выводы. Последний раз редактировалось troja, 29.08.2013 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
2. У меня у самого есть опыт в монтаже таких вот оборудование насчет того что поставить (оборудование) на середину не самое лучшее решения при том что стяжка 10см. 3. А вовлечения соседних плит является единственный способом выйти из положения. И то расположив оборудования не на середине |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
ЧТо значит эквивалентная распределенная нагрузка, что значит примерно 400кг/м2?, данный аппарт в аккурат падает на плиту и немного захватывает монолитный ж/б участок шириной 200мм. На соседние плиты нагрузка может передаться, я думаю, только от бетонного пола.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Расчётный момент по серии (без учёта плиты) - 0.8*5.9*5.9/8=3.48 тс*м.
Расчётный фактический момент (без учёта плиты) - 3.42 тс*м, в том числе: - от пола - 0.1*2.4*1.1*5.9*5.9/8=1.15 тс*м; - от пациента и врача - 0.2*1.2*5.9/4=0.35 тс*м; - от рентгена - 1.237*1.05*5.9/4=1.92 тс*м (при условии отсутствия другого оборудования). Вывод - плита работает на пределе - рекомендуется распределение нагрузки от рентгена на несколько плит. Последний раз редактировалось ekspert, 30.08.2013 в 09:20. Причина: не дописал пролет в нагрузке от пола |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
В данных плитах наибольший момент находится как раз в середине и сказать сколько он передаст на соседние перекрытия, это как пальцем в небо ткнуть |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Да есть тут один способ так конструкторов наших мудрых. (Но научно не доказанный, правда использовали неоднократно и все вроде бы нормально)
1. Нагрузка (оборудования ставится на 1/3 пролета можно ближе к пролету но не дальше) 2. Ставится на перекрытие швеллер поперечно чтоб опирался на 3 перекрытия, ложа его на спину 3. Заливается все это дела и делу конец (В нашем случаем стяжка была максимум 3-5 см.) (Прав до пол уже залит став те Швеллер на стяжку) Да и забыл сказать: что все это делалось на свой риск и страх Последний раз редактировалось Rizo, 29.08.2013 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
И всегда его использовали. а особенно при расчете перегородок. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
А в данном случае там состредоточенная нагрузка и оборудование стоит на четырех ножках, швеллер ставится как лаптя для распдеделения данной нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Все верно, особенной при новом строительстве. Хотя тут тоже можно стяжку снять, обследовать заделку шва, и при необходимости отремонтировать. Ну и раз уж пошла такая пьянка, то неплохо было бы дополнительно сделать что то вроде того что предлагает Rizo.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Просчитайте и законструируйте распределительную раму под оборудование... жесткость рамы должна быть увязана с нормативными прогибами плит перекрытия для равномерного их вовлечения в работу... опирание на плиты, как на линейные опоры с заданной жесткостью...
Последний раз редактировалось Injener-81, 29.08.2013 в 13:34. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Так я и не говорю чтобы стяжку на совсем убрать. В задании небось там хитрый пирог дают, да еще небось и минимальное расстояние до металлических элементов (арматуры, рамы и т.п.), хотя я может с томографом путаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Кстати по снип "нагрузки и воздействия" расчётная полезная нагрузка в зданиях здравоохранения рекомендуется 200 кг\м2. Вы думаете, что авторы СНиП не знали, что возможна установка рентгенаппаратов в этих зданиях? Они этого не предполагали? Последний раз редактировалось troja, 29.08.2013 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Да и что только две пачки, может сразу десять...тогда и установок можно поставить десять...правда? |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
![]() И потом Рентген установки обычно в больницах делают в подвалах если на первом этаже то используют плиты несущей способностью 1200кг/м2 Я правдо позабыл эту серию Последний раз редактировалось Rizo, 29.08.2013 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
В моем случае вообще второй этаж. А на счет рентген аппарата, стоял примерно такой же, чуть поменьше массой. Крепление делали аж сквозное болтовое. Ничего простоял 5 лет. У него основная масса-это станина и стальная плита 1,2м2, а сам аппарат тьфу кг 150 весу. Не забывайте, что он работает не только по горизонтали, но и по оси. Так-что будет еще и на кручение плиты.
А на счет эквивалентной: у меня нагрузка на 1,2м2, а шкафы давят не точечно, а распределенно, как и пианино. Общая несущая способность плиты 800х6=4800 т.е. грубо говоря плита может нести на себе равномерно по всей площади около 5т. Но в нашем случае не равномерно распределенная нагрузка, а сосредоточенная, поэтому говорит о эквивалентности, думаю, здесь не уместно. Думаю, бетонная стяжка тоже играет свою роль как увеличение площади сосредоточенной нагрузки. Если я увеличу площадь опоры с 1,2м2 до 2,25м2 (1,5х1,5м), путем заливки ж/б плиты под утсановку, то нагрузка сосредоточенная уменьшится. Может я ошибаюсь?
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Ну и что получается: 200+1240=1440/1,18=1220 (сосредоточенная).
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Ошибочка: 0,033 тм
Вот что у меня получается: От аппарата: 1237 х 1,05 х 6/4 = 1948,3 кгс*м Полезная: 200 х 1,2 х 6 х 6/8 = 1080 кгс*м От стяжки: 2400 х 0,1 х 1,1 х 6 х 6/8 = 1188 кгс*м ИТОГО: 4216 кгс*м Момент плиты: 800 х 6 х 6/8 = 3600 кгс*м.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. Последний раз редактировалось PUH238, 30.08.2013 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Извиняюсь, в посте #10 я не дописал пролет в нагрузке от пола (пост #10 я подправил). Но цифра М=1.15 тс*м - правильная.
Формула момента от равномерной нагрузки - нагрузка умноженная на пролет плиты в квадрате и деленная на восемь (М=qL^2/8). Последний раз редактировалось ekspert, 30.08.2013 в 09:29. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
Но жаль непорекомендовади некоторым почитать еще пункты СНиПа. Может думали что сами додумаются! Да не может быть!!! на 1м2 максимум могут собраться (упитанных) если их связать крепко веревкой 4- ЧЕЛОВЕКА (максимум 500кг/м2), или вы их считаете что они по головам друг друга ходят?? Ну тогда вашей логике позавидовать можно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Ну наконец то Вы научились правильно вычислять изгибающий момент от сосредоточенной нагрузки, да и от распределённой тоже. Теперь постарайтесь вычислить величину распределённой нагрузки, которая даст Вам изгибающий момент 1948.3 кгм. Для этого надо 1948 умножить на 8 и результат разделить на 36 (6 в квадрате). Получите 400 с небольшим кг\м2. А так как у Вас в перекрытии не одна плита, а несколько, объединённых в единый диск, то эта нагрузка частично будет восприниматься соседними плитами, желаете Вы этого или нет, не имеет значения. В практике проектирования эту величину принято считать из расчёта 50%.Для перестраховки можете снять 25%, остаётся 300 кг\м2; складываете с нагрузкой от пола 250 кг\м2 (вряд ли столько в натуре, но допустим) и пониженной полезной нагрузкой по СНиП 100 кг\м2, получаете 650 кг\м2, что менее 800 кг\м2.Повторяю:ставьте свой аппарат и спите спокойно. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
А это форум чего тут обижаться.
Цитата:
И что там сказано Я читал потом Тебе писал. Вычисли деференциально!!! это потом говори. А то все нормально делай!!! ведь если что то случится не Тебе по башке стучат будут ведь! (не надо быть таким самоуверенным) А про данный случай ни чего конкретного разве что только ваши доводы и только. и конечно рекомендации про спать спокойно. Данный момент не правильный в этом случае. а ты в тоже духе продолжаеш говорить спи спокойно. Да что Ты говориш!! Цитата:
Короче Автор: Ставь свою станину между двумя перекрытиями и вперед но только не на одну и Делу конец!! Последний раз редактировалось Rizo, 30.08.2013 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Откуда такие изречения? Всё что там написано: При замене фактических нагрузок на перекрытия эквивалентными равномерно распределенными нагрузками последние следует определять расчетом и назначать дифференцированно для различных конструктивных элементов (плит, второстепенных балок, ригелей, колонн, фундаментов). Принимаемые значения эквивалентных нагрузок должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их загружения фактическими нагрузками. Полные нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок для производственных и складских помещений следует принимая для плит и второстепенных балок не менее 3,0 кПа (300 кгс/м2), для ригелей, колонн и фундаментов - не менее 2,0 кПа (200 кгс/м2).
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
вы оторвитесь от компа, пройдитесь на ближайшую стройку и походите по этажам в качестве экскурсии - увидите "испытательную лабораторию по иследованию ЖБ конструкций" вживую в полевых условиях - может это добавит вам уверенности в реальной нес. способности плит перекрытия
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Слушай Ты не идинственный кто ходит по стройкам поверь. опыта у нас у всех хватает (Думаеш на форуме один такой?) Вы что нибудь конктретное говорите а не свои доводы (тем более не чем не обоснованы ). буду Я делать не обосновано. Мало ли что на стройке делают! а вдруг там в штаны себе гадят и что потом?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ну почему же не имеет. Сколько весит одна палета? 1000кг? Ну и почему же 8ка не может ее держать?
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
видел как то, что на перекрытие (пустотное) вдоль сделали (сделал один мудреный прораб) кирпичную стену тольшиной 380мм. высотой 3,3м и + штукатурка, и сверху легкие прутковые фермы Главное стоит (лет 6 прошло) до сих пор!!!
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
Кто больше? На восьмерку думаю и 3 палеты пройдут. О чем вообще речь то? ТС вроде палеты на плиту не надо класть и стены то же не надо возводить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Площадь опоры палеты какова? где-то около 3 м2, соответственно и нагрузка такова. Давайте не будем пачкать плиты грязью, расчеты сделаны правильно? Вывод - не надо нагружать. А за авось, некоторые, в тюряге сидят. То что выдержит, я тоже знаю. Ведь запас плит раза в 2, потому как в СССР делались. Я думаю пусть некоторые люди сделают правильное заключение.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Если эта стена соединена с поперечными стенами, то ничего удивительного в том, что всё нормально до сих пор, нет. Срабатывает арочный эффект в кирпичной кладке, стена держится за счёт поперечных стен, а плита перекрытия несёт нагрузку только от веса кирпичной кладки в пределах арки. При этом ей помогают соседние плиты, вот и стоит без аварии. Хотя решение конечно "смелое", авантюрное.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
А разве это возможно Уважаемый vit.z. нужна ваша помошь ![]() НЕТ!!! картинки сам посмотри по моментам Погнали: Момент от станины шириной 1,2м g=1.237т. М=gb/8(2l-b) =1.237x1.05x1.2/8(2x6-1.2)=2.104 Момент от постаянной + временная g=0,5т М=gl2/8=0.5х6х6/8=2,25т.м И что теперь скажеш??? Умный учится на чужих ошибках, глупый на своих а мудрый наблюдает и делает выводы. Не знаю даже в какие вас записать. На редкость умный Ты человек так и прет от тебя знания, если знал то что мозги всем пудриш. А Я сижу читаю тут на стройку второй день не хожу. (сказа лбы не учить ученого) и тема закрылась бы сразу. Ну что ты с партией поделаеш игде её найти !!! ПОВЕРИМ НА СЛОВО. ДА!!! ну спасибо что предупредили некоторых а то совсем пропали бы они без вас Последний раз редактировалось Rizo, 31.08.2013 в 15:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Цитата:
![]()
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с геометрически неправильными плитами, опертыми по контуру | galina4444 | Железобетонные конструкции | 8 | 01.06.2013 16:27 |
Расчет кессонного перекрытия | Роб | Расчетные программы | 39 | 31.01.2013 17:50 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде | Лиза | SCAD | 2 | 09.04.2010 15:01 |