Расчет плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты перекрытия

Расчет плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2013, 08:49 #1
Расчет плиты перекрытия
PUH238
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94

Завезли новое рентгеноборудование, требуется расчитать выдержит ли плита перекрытия. С чего начать? Панель перекрытия ПТ60-10 по серии 1.141-1 вып.6, какая арматура там, ни кто не знает, проект не сохранился. На плите отлит бетонный пол высотой 80-100мм. Вес оборудования 1237кг, на м2 приходится 1048кг. Спасибо.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.

Последний раз редактировалось PUH238, 29.08.2013 в 09:09.
Просмотров: 15346
 
Непрочитано 29.08.2013, 09:30
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Панель перекрытия ПТ60-10 по серии 1.141-1 вып.6, какая арматура там, ни кто не знает
Какая тама арматура и знать не надо.
Определитесь по серии скока плита несет на 1м2. Затем определитесь какой момент может выдержать плита по серии.
Определяетесь с нагрузками реальными на плиту - определяетесь с реальным моментом. Сравниваете момент, полученный по серии, с моментом, полученным от реальной нагрузки, делаете выводы.
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 09:37
#3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


находите серию 1.141-1 в6, там нагр на плиту нормативн длительная=520кг/м2, пол -200-250кг. итого норм длит где-то 300кг/м2. считаем момент от 300кг/м2=1.35тм в пролете. от оборуд момент(если стоит посередине пролета плиты) – 1,5тм - многовато. Но расчетная на плиту по серии 800кг/м2 - т.е. доп момент 2,7тм, поэтому 2,7-1,5=1,2тм запас , равный распределенной 200кг/м2

Последний раз редактировалось 4245, 29.08.2013 в 10:39.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 09:47
1 | #4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Панель перекрытия ПТ60-10 по серии 1.141-1 вып.6
Расчётная нагрузка по данной серии на эту плиту:
- без учёта собственного веса плиты = 800 кг/м2;
- с учётом собственного веса плиты = 1130 кг/м2.

Смотрите во вложении выпуск 6 серии 1.141-1.
Вложения
Тип файла: djvu Серия 1.141-1 выпуск 6.djvu (2.97 Мб, 164 просмотров)
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 09:49
#5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


В этой серии (если не изменяет мне память) несущая способность максимум 800кг/м2 так что у вас при любом раскладе ни чего не получется
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 10:00
#6
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Оборудование будет стоят аккурат в середине. Как я понял: Момент от оборудования - 1,05х3=3,15 тм, расчетная на плиту 0,8х3=2,4 тм, а не 3,6 тс. или я что-то не догоняю. Уже не проходит. Да и момент от 300кг/м2 почему 1,35тм, а не 0,9 тм. Общая нагрузка у меня получается 1050+250(пол)=1300кг, момент в середине получается 3,9 тм. Момент проектной плиты с учетом веса плиты 1,13х3=3,4 тм. Вывод - не проходит, Требуется усиление. Я на правильном пути?
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 10:17
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
В этой серии (если не изменяет мне память) несущая способность максимум 800кг/м2 так что у вас при любом раскладе ни чего не получется
Не стоит запугивать человека. Вес устанавливаемой аппаратуры 1.3 т это по сути дела точечная нагрузка. Эквивалентная ей равномерно распределённая нагрузка будет составлять примерно 400 кг\м2, а с учётом вовлечения соседних плит в работу вообще примерно 200-250 кг\м2. Так что ничего с плитами перекрытия не случится.
Как я понял: Момент от оборудования - 1,05х3=3,15 тм, расчетная на плиту 0,8х3=2,4 тм, а не 3,6 тс. или я что-то не догоняю.
Именно "не догоняете", т.е. элементарно не умеете определять величину изгибающего момента, поэтому и такие выводы.

Последний раз редактировалось troja, 29.08.2013 в 10:23.
troja вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 10:18
#8
sveta56


 
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 3


На правильном, плита перегружена и усиление, безусловно, необходимо
sveta56 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 10:31
#9
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Не стоит запугивать человека. Вес устанавливаемой аппаратуры 1.3 т это по сути дела точечная нагрузка. Эквивалентная ей равномерно распределённая нагрузка будет составлять примерно 400 кг\м2, а с учётом вовлечения соседних плит в работу вообще примерно 200-250 кг\м2. Так что ничего с плитами перекрытия не случится.
1. вообще то никто ни кого не запугивает, а просто предупреждают.
2. У меня у самого есть опыт в монтаже таких вот оборудование насчет того что поставить (оборудование) на середину не самое лучшее решения при том что стяжка 10см.
3. А вовлечения соседних плит является единственный способом выйти из положения. И то расположив оборудования не на середине
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 10:34
#10
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94



ЧТо значит эквивалентная распределенная нагрузка, что значит примерно 400кг/м2?, данный аппарт в аккурат падает на плиту и немного захватывает монолитный ж/б участок шириной 200мм. На соседние плиты нагрузка может передаться, я думаю, только от бетонного пола.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 10:38
#11
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Расчётный момент по серии (без учёта плиты) - 0.8*5.9*5.9/8=3.48 тс*м.
Расчётный фактический момент (без учёта плиты) - 3.42 тс*м, в том числе:
- от пола - 0.1*2.4*1.1*5.9*5.9/8=1.15 тс*м;
- от пациента и врача - 0.2*1.2*5.9/4=0.35 тс*м;
- от рентгена - 1.237*1.05*5.9/4=1.92 тс*м (при условии отсутствия другого оборудования).
Вывод - плита работает на пределе - рекомендуется распределение нагрузки от рентгена на несколько плит.

Последний раз редактировалось ekspert, 30.08.2013 в 09:20. Причина: не дописал пролет в нагрузке от пола
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 10:47
#12
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Эквивалентная ей равномерно распределённая нагрузка будет составлять примерно 400 кг\м2,
И все же не будет составлять 400кг/м2
В данных плитах наибольший момент находится как раз в середине и сказать сколько он передаст на соседние перекрытия, это как пальцем в небо ткнуть
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 11:12
#13
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


А кто или что вообще разрешает передавать нагрузку на соседние плиты?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 11:25
#14
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А кто или что вообще разрешает передавать нагрузку на соседние плиты?
Да есть тут один способ так конструкторов наших мудрых. (Но научно не доказанный, правда использовали неоднократно и все вроде бы нормально)
1. Нагрузка (оборудования ставится на 1/3 пролета можно ближе к пролету но не дальше)
2. Ставится на перекрытие швеллер поперечно чтоб опирался на 3 перекрытия, ложа его на спину
3. Заливается все это дела и делу конец (В нашем случаем стяжка была максимум 3-5 см.) (Прав до пол уже залит став те Швеллер на стяжку)
Да и забыл сказать: что все это делалось на свой риск и страх

Последний раз редактировалось Rizo, 29.08.2013 в 11:39.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 12:30
#15
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от vit.z.
А кто или что вообще разрешает передавать нагрузку на соседние плиты?
Да есть тут один способ так конструкторов наших мудрых. (Но научно не доказанный, правда использовали неоднократно и все вроде бы нормально)
ну это вообще-то п. 1.21 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
И всегда его использовали. а особенно при расчете перегородок.
koster вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 12:39
#16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
ну это вообще-то п. 1.21 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
И всегда его использовали. а особенно при расчете перегородок.
В перегородках это ясно (Нагрузка равномерно распределенная там)
А в данном случае там состредоточенная нагрузка и оборудование стоит на четырех ножках, швеллер ставится как лаптя для распдеделения данной нагрузки
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 12:45
#17
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
И всегда его использовали. а особенно при расчете перегородок.
Все верно, особенной при новом строительстве. Хотя тут тоже можно стяжку снять, обследовать заделку шва, и при необходимости отремонтировать. Ну и раз уж пошла такая пьянка, то неплохо было бы дополнительно сделать что то вроде того что предлагает Rizo.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 12:50
#18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Хотя тут тоже можно стяжку снять,
Нельзя стяжку снимать Это требование монтажников при установке оборудования (пытались с ними как то договорится не получилось) Они говорят излучение сильное от оборудования без стяжки не как.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 12:50
#19
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Просчитайте и законструируйте распределительную раму под оборудование... жесткость рамы должна быть увязана с нормативными прогибами плит перекрытия для равномерного их вовлечения в работу... опирание на плиты, как на линейные опоры с заданной жесткостью...

Последний раз редактировалось Injener-81, 29.08.2013 в 13:34.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 13:24
#20
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Нельзя стяжку снимать Это требование монтажников при установке оборудования (пытались с ними как то договорится не получилось) Они говорят излучение сильное от оборудования без стяжки не как.
Так я и не говорю чтобы стяжку на совсем убрать. В задании небось там хитрый пирог дают, да еще небось и минимальное расстояние до металлических элементов (арматуры, рамы и т.п.), хотя я может с томографом путаю.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 14:19
#21
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Вот такой вот аппарат.
Изображения
Тип файла: jpg аппарат.JPG (55.7 Кб, 533 просмотров)
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.

Последний раз редактировалось PUH238, 29.08.2013 в 15:07.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 16:27
#22
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
ЧТо значит эквивалентная распределенная нагрузка, что значит примерно 400кг/м2?, данный аппарт в аккурат падает на плиту и немного захватывает монолитный ж/б участок шириной 200мм. На соседние плиты нагрузка может передаться, я думаю, только от бетонного пола.
Разьясняю: вот у вас в квартире стоят шкафы с сервизами, книгами и тому подобными вещицами, которые не назовёшь лёгкими.Возможно есть старинное пианино, которое вчетвером с места не сдвинуть. А расчётная полезная нагрузка по СНиП всего 150 кг\м2. Это и есть эквивалентная равномерная нагрузка, которая в сумме с весом пола и другими возможными нагрузками не должны превышать 800 кг\м2. Вашей местной нагрузке 1.3 тонны соответствует равномерная нагрузка примерно 400 кг\м2. А о передаче нагрузки с плиты на две соседние до 50% написано в пояснительной записке типовой серии пустотной плиты, которая у вас будет воспринимать нагрузку от аппарата. Ставьте свой агрегат куда хотите и спите спокойно. И агрегат будет стоять и плиты никуда не денутся.
Кстати по снип "нагрузки и воздействия" расчётная полезная нагрузка в зданиях здравоохранения рекомендуется 200 кг\м2. Вы думаете, что авторы СНиП не знали, что возможна установка рентгенаппаратов в этих зданиях? Они этого не предполагали?

Последний раз редактировалось troja, 29.08.2013 в 16:40.
troja вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 16:32
#23
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да-да, и я о том же... При строительстве небось и по 2пачки кирпича на эти плиты ставили - и ничего. 1тонной плиту под 8нагрузку не испугаешь
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 16:59
#24
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Советы хорошо давать, когда сам за это не отвечаешь... и про пианино, и про возможные установки...
PUH238 советы можно и нужно выслушать, но решение лучше принимать обоснованно...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 17:14
#25
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Советы хорошо давать, когда сам за это не отвечаешь... и про пианино, и про возможные установки...
PUH238 советы можно и нужно выслушать, но решение лучше принимать обоснованно...


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
При строительстве небось и по 2пачки кирпича на эти плиты ставили - и ничего.
Стяжки 100мм тогда еще не было...
Да и что только две пачки, может сразу десять...тогда и установок можно поставить десять...правда?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 17:24
#26
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Советы хорошо давать, когда сам за это не отвечаешь... и про пианино, и про возможные установки...
PUH238 советы можно и нужно выслушать, но решение лучше принимать обоснованно...
Это верно ведь если что ....... (Так что выводы делай сам) Я сам видел как пере домной делали гору песка на перекрытии но я ведь не советую делать такое каждому раз на раз не приходится.
И потом Рентген установки обычно в больницах делают в подвалах если на первом этаже то используют плиты несущей способностью 1200кг/м2 Я правдо позабыл эту серию

Последний раз редактировалось Rizo, 29.08.2013 в 17:42.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 18:24
#27
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


В моем случае вообще второй этаж. А на счет рентген аппарата, стоял примерно такой же, чуть поменьше массой. Крепление делали аж сквозное болтовое. Ничего простоял 5 лет. У него основная масса-это станина и стальная плита 1,2м2, а сам аппарат тьфу кг 150 весу. Не забывайте, что он работает не только по горизонтали, но и по оси. Так-что будет еще и на кручение плиты.
А на счет эквивалентной: у меня нагрузка на 1,2м2, а шкафы давят не точечно, а распределенно, как и пианино. Общая несущая способность плиты 800х6=4800 т.е. грубо говоря плита может нести на себе равномерно по всей площади около 5т. Но в нашем случае не равномерно распределенная нагрузка, а сосредоточенная, поэтому говорит о эквивалентности, думаю, здесь не уместно. Думаю, бетонная стяжка тоже играет свою роль как увеличение площади сосредоточенной нагрузки. Если я увеличу площадь опоры с 1,2м2 до 2,25м2 (1,5х1,5м), путем заливки ж/б плиты под утсановку, то нагрузка сосредоточенная уменьшится. Может я ошибаюсь?
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 22:14
#28
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Если я увеличу площадь опоры с 1,2м2 до 2,25м2 (1,5х1,5м), путем заливки ж/б плиты под утсановку, то нагрузка сосредоточенная уменьшится. Может я ошибаюсь?
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
1. вообще то никто ни кого не запугивает, а просто предупреждают.
2. У меня у самого есть опыт в монтаже таких вот оборудование насчет того что поставить (оборудование) на середину не самое лучшее решения при том что стяжка 10см.
3. А вовлечения соседних плит является единственный способом выйти из положения. И то расположив оборудования не на середине
Недавно сталкивался с подобным вопросом при усилении. Его проектировал какой-то корифей из старых. Он устанавливал под оборудование мет. пластины,,а затем считал нагрузку от оборудования (6 ножек примерно 3х0.75 порядка 6-7 т.) как равнораспределённую. И в рекомендациях опять-же советовал размещать так, чтоб оборудование размещалось над 2 плитами и по-возможности заходило на ригель. Это, думаю, дешевле и проще чем делать еще проект усиления.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 22:46
#29
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Вот чудак, право слово. Сам высчитал, что плита выдержит 5 тонн, а над одной тонной переживает. Уже даже не смешно. Ну-ну, продолжайте дальше переживать.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 08:49
#30
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Кстати по снип "нагрузки и воздействия" расчётная полезная нагрузка в зданиях здравоохранения рекомендуется 200 кг\м2. Вы думаете, что авторы СНиП не знали, что возможна установка рентгенаппаратов в этих зданиях? Они этого не предполагали?
Ну и что получается: 200+1240=1440/1,18=1220 (сосредоточенная).
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 09:07
#31
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


когда прийдет комиссия принимать аппарат, вы следите, чтобы они по плите равномерно рассредоточились, а то соберется 10 упитанных точечно - и п...ц
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 09:10
#32
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
- от пола - 0.1*2.4*1.1/8=1.15 тс*м;
Ошибочка: 0,033 тм

Вот что у меня получается:
От аппарата: 1237 х 1,05 х 6/4 = 1948,3 кгс*м
Полезная: 200 х 1,2 х 6 х 6/8 = 1080 кгс*м
От стяжки: 2400 х 0,1 х 1,1 х 6 х 6/8 = 1188 кгс*м
ИТОГО: 4216 кгс*м
Момент плиты: 800 х 6 х 6/8 = 3600 кгс*м.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.

Последний раз редактировалось PUH238, 30.08.2013 в 09:59.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 09:23
#33
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Извиняюсь, в посте #10 я не дописал пролет в нагрузке от пола (пост #10 я подправил). Но цифра М=1.15 тс*м - правильная.
Формула момента от равномерной нагрузки - нагрузка умноженная на пролет плиты в квадрате и деленная на восемь (М=qL^2/8).

Последний раз редактировалось ekspert, 30.08.2013 в 09:29.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 09:38
#34
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Кстати по снип "нагрузки и воздействия" расчётная полезная нагрузка в зданиях здравоохранения рекомендуется 200 кг\м2.
Это обычно когда фундаменты считают
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Вы думаете, что авторы СНиП не знали, что возможна установка рентгенаппаратов в этих зданиях? Они этого не предполагали?
Я думаю авторы СНиП-а были куда умнее тех людей которые рекомендуют спать спокойно. Для особо одаренных ОНИ написали в пункте 3. "ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК ОТ ОБОРУДОВАНИЯ"
Но жаль непорекомендовади некоторым почитать еще пункты СНиПа. Может думали что сами додумаются!

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
когда прийдет комиссия принимать аппарат, вы следите, чтобы они по плите равномерно рассредоточились, а то соберется 10 упитанных точечно - и п...ц
Да не может быть!!! на 1м2 максимум могут собраться (упитанных) если их связать крепко веревкой 4- ЧЕЛОВЕКА (максимум 500кг/м2), или вы их считаете что они по головам друг друга ходят?? Ну тогда вашей логике позавидовать можно!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 11:15
#35
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Для особо одаренных ОНИ написали в пункте 3. "ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК ОТ ОБОРУДОВАНИЯ"
Но жаль непорекомендовади некоторым почитать еще пункты СНиПа. Может думали что сами додумаются!
Некоторым цивильным (вежливым) инженерам не порекомендовали в своё время дочитывать пункты СНиП до конца, в частности в отношении эквивалентных равномерно распределённых нагрузок взамен фактических нагрузок от оборудования на перекрытия. Видимо одновременно не порекомендовали выяснить что же это такое эквивалентная нагрузка и как она определяется. А сами цивильные инженеры видимо не додумались.
Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Вот что у меня получается:
От аппарата: 1237 х 1,05 х 6/4 = 1948,3 кгс*м
Ну наконец то Вы научились правильно вычислять изгибающий момент от сосредоточенной нагрузки, да и от распределённой тоже. Теперь постарайтесь вычислить величину распределённой нагрузки, которая даст Вам изгибающий момент 1948.3 кгм. Для этого надо 1948 умножить на 8 и результат разделить на 36 (6 в квадрате). Получите 400 с небольшим кг\м2. А так как у Вас в перекрытии не одна плита, а несколько, объединённых в единый диск, то эта нагрузка частично будет восприниматься соседними плитами, желаете Вы этого или нет, не имеет значения. В практике проектирования эту величину принято считать из расчёта 50%.Для перестраховки можете снять 25%, остаётся 300 кг\м2; складываете с нагрузкой от пола 250 кг\м2 (вряд ли столько в натуре, но допустим) и пониженной полезной нагрузкой по СНиП 100 кг\м2, получаете 650 кг\м2, что менее 800 кг\м2.Повторяю:ставьте свой аппарат и спите спокойно.
troja вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 11:32
#36
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
ставьте свой аппарат и спите спокойно.
некоторым завышенный ККС не дает спать спокойно. Думаю, это происходит от недостатка опыта применения ж.б. конструкций в стадиях полного расчетного загружения.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 12:47
#37
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Некоторым цивильным (вежливым) инженерам [b]
А это форум чего тут обижаться.
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
в своё время дочитывать пункты СНиП до конца, в частности в отношении эквивалентных равномерно распределённых нагрузок взамен фактических нагрузок от оборудования на перекрытия.
Я конкретно сказал про то что там нагрузка не 200кг/м2 как указали Вы или не так говорили?
И что там сказано Я читал потом Тебе писал. Вычисли деференциально!!! это потом говори. А то все нормально делай!!! ведь если что то случится не Тебе по башке стучат будут ведь! (не надо быть таким самоуверенным)
А про данный случай ни чего конкретного разве что только ваши доводы и только. и конечно рекомендации про спать спокойно.
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Вот что у меня получается:
От аппарата: 1237 х 1,05 х 6/4 = 1948,3 кгс*м
Данный момент не правильный в этом случае. а ты в тоже духе продолжаеш говорить спи спокойно.

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
некоторым завышенный ККС не дает спать спокойно.
Да что Ты говориш!!
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Думаю, это происходит от недостатка опыта применения ж.б. конструкций в стадиях полного расчетного загружения.
А ты что работаеш в испытательной лаборатории по иследованию ЖБ конструкций? ну высказывай будет интересно

Короче Автор: Ставь свою станину между двумя перекрытиями и вперед но только не на одну и Делу конец!!

Последний раз редактировалось Rizo, 30.08.2013 в 13:00.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 12:52
#38
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Для этого надо 1948 умножить на 8 и результат разделить на 36 (6 в квадрате). Получите 400 с небольшим кг\м2
Откуда такие изречения? Всё что там написано: При замене фактических нагрузок на перекрытия эквивалентными равномерно распределенными нагрузками последние следует определять расчетом и назначать дифференцированно для различных конструктивных элементов (плит, второстепенных балок, ригелей, колонн, фундаментов). Принимаемые значения эквивалентных нагрузок должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их загружения фактическими нагрузками. Полные нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок для производственных и складских помещений следует принимая для плит и второстепенных балок не менее 3,0 кПа (300 кгс/м2), для ригелей, колонн и фундаментов - не менее 2,0 кПа (200 кгс/м2).
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:02
#39
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
А ты что работаеш в испытательной лаборатории по иследованию ЖБ конструкций? ну высказывай будет интересно
вы оторвитесь от компа, пройдитесь на ближайшую стройку и походите по этажам в качестве экскурсии - увидите "испытательную лабораторию по иследованию ЖБ конструкций" вживую в полевых условиях - может это добавит вам уверенности в реальной нес. способности плит перекрытия
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:15
#40
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
вы оторвитесь от компа, пройдитесь на ближайшую стройку и походите по этажам в качестве экскурсии - увидите "испытательную лабораторию по иследованию ЖБ конструкций" вживую в полевых условиях - может это добавит вам уверенности в реальной нес. способности плит перекрытия
Слушай Ты не идинственный кто ходит по стройкам поверь. опыта у нас у всех хватает (Думаеш на форуме один такой?) Вы что нибудь конктретное говорите а не свои доводы (тем более не чем не обоснованы ). буду Я делать не обосновано. Мало ли что на стройке делают! а вдруг там в штаны себе гадят и что потом?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:16
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Вы что нибудь конктретное говорите а не свои доводы (тем более не чем не обоснованы ).
Я думаю, 4245 рассказывает про палеты кирпичей по центру плиты, которые ни по одной расчетной предпосылке не имеют права стоять. Но почему-то на время возведения плита об этом забывает.
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:30
#42
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я думаю, 4245 рассказывает про палеты кирпичей по центру плиты, которые ни по одной расчетной предпосылке не имеют права стоять. Но почему-то на время возведения плита об этом забывает.
Ну почему же не имеет. Сколько весит одна палета? 1000кг? Ну и почему же 8ка не может ее держать?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:44
#43
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я думаю, 4245 рассказывает про палеты кирпичей по центру плиты, которые ни по одной расчетной предпосылке не имеют права стоять. Но почему-то на время возведения плита об этом забывает.
видел как то, что на перекрытие (пустотное) вдоль сделали (сделал один мудреный прораб) кирпичную стену тольшиной 380мм. высотой 3,3м и + штукатурка, и сверху легкие прутковые фермы Главное стоит (лет 6 прошло) до сих пор!!!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:06
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Сколько весит одна палета? 1000кг?
полторы, насколько я помню. А если две таких?) Если вообще в одно место закидывают весь кирпич, который потом на перегородки и заполнение проемов этажа пускается? Раз на раз не приходится обычно)
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:36
#45
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
видел как то, что на перекрытие (пустотное) вдоль сделали (сделал один мудреный прораб) кирпичную стену тольшиной 380мм. высотой 3,3м и + штукатурка, и сверху легкие прутковые фермы Главное стоит (лет 6 прошло) до сих пор!!!
Если пустоты плит на опоре хорошо заделаны, то может и 100 лет простоит.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А если две таких?)
Кто больше?
На восьмерку думаю и 3 палеты пройдут.
О чем вообще речь то? ТС вроде палеты на плиту не надо класть и стены то же не надо возводить.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 14:50
#46
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Площадь опоры палеты какова? где-то около 3 м2, соответственно и нагрузка такова. Давайте не будем пачкать плиты грязью, расчеты сделаны правильно? Вывод - не надо нагружать. А за авось, некоторые, в тюряге сидят. То что выдержит, я тоже знаю. Ведь запас плит раза в 2, потому как в СССР делались. Я думаю пусть некоторые люди сделают правильное заключение.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:50
#47
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
О чем вообще речь то? ТС вроде палеты на плиту не надо класть и стены то же не надо возводить.
Строить вообще запретить
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:58
#48
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Ведь запас плит раза в 2, потому как в СССР делались.
Ну раз уж партия сказала сделать запас значит все дружно делаем запас в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Строить вообще запретить
Так он вроде и не собирался.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 15:50
#49
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
видел как то, что на перекрытие (пустотное) вдоль сделали (сделал один мудреный прораб) кирпичную стену тольшиной 380мм. высотой 3,3м и + штукатурка, и сверху легкие прутковые фермы Главное стоит (лет 6 прошло) до сих пор!!!
Если эта стена соединена с поперечными стенами, то ничего удивительного в том, что всё нормально до сих пор, нет. Срабатывает арочный эффект в кирпичной кладке, стена держится за счёт поперечных стен, а плита перекрытия несёт нагрузку только от веса кирпичной кладки в пределах арки. При этом ей помогают соседние плиты, вот и стоит без аварии. Хотя решение конечно "смелое", авантюрное.
troja вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 16:57
#50
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Площадь опоры палеты какова? где-то около 3 м2, соответственно и нагрузка такова.
нагрузка на 1м2 палеты высотой 1,0м загруженной кирпичами 1800кг/м2 а если кладка еше выше?? а на 3 м2 будет 5400кг/м2 и еше без коэфицента перегрезки.
Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
. Давайте не будем пачкать плиты грязью,
А разве это возможно Уважаемый vit.z. нужна ваша помошь

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
расчеты сделаны правильно?.
НЕТ!!! картинки сам посмотри по моментам
Погнали:
Момент от станины шириной 1,2м g=1.237т.
М=gb/8(2l-b) =1.237x1.05x1.2/8(2x6-1.2)=2.104
Момент от постаянной + временная g=0,5т
М=gl2/8=0.5х6х6/8=2,25т.м
И что теперь скажеш???

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
А за авось, некоторые, в тюряге сидят
Умный учится на чужих ошибках, глупый на своих а мудрый наблюдает и делает выводы. Не знаю даже в какие вас записать.

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
То что выдержит, я тоже знаю.
На редкость умный Ты человек так и прет от тебя знания, если знал то что мозги всем пудриш. А Я сижу читаю тут на стройку второй день не хожу. (сказа лбы не учить ученого) и тема закрылась бы сразу.
Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Ведь запас плит раза в 2, потому как в СССР делались.
Ну что ты с партией поделаеш игде её найти !!! ПОВЕРИМ НА СЛОВО.

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Я думаю пусть некоторые люди сделают правильное заключение.
ДА!!! ну спасибо что предупредили некоторых а то совсем пропали бы они без вас

Последний раз редактировалось Rizo, 31.08.2013 в 15:28.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 19:33
#51
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


А разве это возможно Уважаемый vit.z. нужна ваша помошь[/quote]
Да что я могу. Я уже даже потерял суть обсуждения. Что то вроде с плитой связано.
Да и не надо больше Уважаемый писать, а то зазнаваться начну.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 19:58
#52
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Характер обсуждения этой темы больше похож на танец с бубнами...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2013, 11:02
#53
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Так в теме и профлудили. конкретного ответа "да" или "нет" не прозвучало. Самый лучший отмечу "спи спокойно и не ходи по форумам"
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2013, 20:48
#54
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
конкретного ответа "да" или "нет" не прозвучало
Смотри пост 19...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 11:13
#55
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Просчитайте и законструируйте распределительную раму под оборудование... жесткость рамы должна быть увязана с нормативными прогибами плит перекрытия для равномерного их вовлечения в работу... опирание на плиты, как на линейные опоры с заданной жесткостью...
это уже не мое дело. Пусть конструкторы думают. Люди ренген сделать не могут.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2013, 11:48
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
это уже не мое дело. Пусть конструкторы думают.
а зачем вы вообще влезли в это дело, если у вас есть конструкторы, которые могли давным давно все посчитать самостоятельно, подумать и предложить?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 12:23
#57
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Ренген стоит, меня торопят с монтажом, вот и решил с начало проконсультироваться на форуме, сейчас буду настаивать о выдаче заключения.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2013, 13:06
#58
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
вот и решил с начало проконсультироваться на форуме
Превратили форум в реалити-шоу...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 13:33
#59
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Почему же? Есть флуд, есть и стоящая дискуссия, отличные выводы и т.п.. Спасибо всем.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19