Нужен совет по конструкции и материалу козырька
Сэндвич-панели
Краснодар
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 238
|
||
Просмотров: 18076
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Красиво. 2 метра из монолита - легко (к тому же с дырками - облегчение конструкции). Недавно делали 2,5 метровые консоли в перекрытиях из монолита на примыкании одного здания к другому. Причём там были сплошные плиты и нагрузка 1000 кг/кв.м (тир с бронезащитой). По такой же схеме - с балочками (только снизу), шаг колонн 6 м. Уже построили. Только у Вас надо продумать расстановку колонн по периметру и балочек почаще - из-за криволинейной формы. Возможно, где-то подкорректировать форму дырок, чтобы балочки пропустить по верху. Гидроизоляцию можно решить кровельными мастиками (и бетон с высоким W). А конструкторов вздрючить - лентяи точно.
Offtop: Вот только с промерзанием проблемка будет |
|||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Спасибо за ответы, из металла вываривать не хочу, будет корродировать и течь по фасаду. Хочу из монолита. Просьба над конструкторами сильно не глумиться, потом дам им ветку почитать.
Вот скажите мне, действительно ли с точки зрения современной строительной индустрии это такая уж супер уникальная конструкция получилась? Я же ее даже вот совсем плоскую сделала ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Выполнить как консоль можно, просто конструкторы Ваши или малоопытные или стагнирующие (всю жизнь на сараях работали). Но проблему вижу другую - как быть с мостиками холода. Через термовкладыши тут может быть не просто решить, а утепление такого козырька никому не нужно и совсем нецелесообразно.
Даже в Вашем регионе подозреваю что это не единственный материал отделки ![]() Металлоконструкция обшитая чем то хорошим (например корианом, но можно и хоть фанерой по которой потом слой штукатурки пустить) может оказаться одним их наипростейших решений. Другое - сборный жб подвесить на тяжах. |
||||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
иваниваныч,
Спасибо, прям бальзам на душу ![]() jtdesign, Да-да, пресловутые терморазъемы усложняют дело. Я уже в плане и балки разложила через 6 метров и по 2 дополнительные балочки между ними, по контуру - обвязочную балочку, все равно - невозможно. А что такое кориан? Облицовку по металлокаркасу не хочу, потому что джамшуты ее коряво сделают, а козырек, или вернее сказать, декоративный пояс находится низко, на высоте 4-го этажа. Был бы на 24-м - без проблем, там не видно. Я вот недавно в Китае была - там такие декоративные навороты на зданиях, что мой нещастный козырек - вообще мелочь, по сравнению. Привлечь и вправду что ли китайских конструкторов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
http://www2.dupont.com/corian/ru-ru/...-surfaces.html
Это обидно что во всем надо считаться с неквалифицированной рабочей силой, если на этом остановиться то проектировать что-то сложнее сарая вообще не имеет смысла. Так что для Вас главнее не придумать конструкцию а бороться за привлечении квалифицированных рабочих для выполнения данных работ. С этим в другую тему. Остаюсь при мнении что самое простое - обшитый металлокаркас (металл обязательно должен быть оцинкованным или окрашенным антикорозийным составом). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
С водоотводом, кстати, тоже тут засада. Саму конструкцию гидроизолировать несложно, а вот вода с неё будет стекать неконтролируемо. Либо надо всё делать корытообразное (корытом кверху), и промежутки между дырками тоже, что сильно усложнит конструкцию. Разуклонок кучу если и запроектируете, то их в натуре не сделают - строители Вас проклянут.
С промерзанием можно попробовать побороться, отлив конструкцию из керамзитобетона (но это экзотика). Можно вторую нитку виражей пропустить изнутри, а крайние колонны с консолями в промежутке между витражами вставить - может, по теплотехническому расчёту прокатит... |
|||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
иваниваныч, строители меня по-любому проклянут
![]() ![]() jtdesign, да, к сожалению приходится считаться с разной рабочей силой. Если повезет, фасадная компания будет хорошая, может и рабочие будут квалифицированные. А если заказчик сэкономить решит, то последствия будут труднопредсказуемые. Вот в чем еще 'прелесть' монолитного козырька, что его труднее убрать из проекта, когда уже армирование плиты разработано и в расчет он включен. А 'шелезяку' зачеркнут, как архитектурное излишество и все ![]() За кориан спасибо, вроде кухонные мойки у нас из него делают, пойду изучать местный рынок облицовочных материалов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Металл + цинкование напылением или холодное цинкование. + Ванты жесткие аля круглая труба. Вот идея родилась ![]() Возьмите из металла сделайте каркас, выкрасить его в темный цвет, а сверху тонкую ЖБ плиту отлейте и в светлые тона ее и без всяких там дыр. ![]() Последний раз редактировалось b@r@b@n, 10.09.2013 в 12:36. |
||||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Нет, не ищут
![]() ![]() Даже у нас в городе подобных дырявых козырьков много уже запроектировано, да и построенные есть, но они все с прямоугольными отверстиями ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Я думаю обычный железобетон - для теплоизоляции - окрасить какой нибудь TSM Ceramic (хоть это и дурной тон) по верху по граням отверстий приварить уголок на закладные в бетоне (какой нибудь 50-63 - что бы снизу не видно - но воду сгонял) Да поверху это все какой нибудь мастикой - только что бы на солнце не текла.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
сосулек не будет?
я за "более легкий вариант" из металла (круглые трубы) с меньшей консолью (2м это перебор) и антикоррозийным покрытием (холодное цинкование)
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Это не дурной тон, а просто мёртвому припарки. Можно красить хоть 5 раз - промёрзнет всё равно.
Цитата:
С сосульками можно бороться электроподогревом. |
|||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
иваниваныч, да вот пример. Проект был красивый - а реализация жуть
![]() ![]() http://hab.kp.ru/daily/25832/2807246/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Я имел в виду сплошное непрозрачное стекло с прозрачными окнами. Минусы: не будет массивности, будут ванты, стеклянный блеск. Плюсы: просто как три копейки, все решения отработаны, конфигурация прозрачных пятен вообще ни на что в конструктиве не влияет, можно хоть кошечек рисовать ![]() то что вы показали на фото ![]() ![]() ![]() Поэтому оно все прямое. |
|||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Цитата:
Ну ладно, всем спасибо за полезные идеи, буду думать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
На 1 картинке чисто технологическое сооружение - рельс где подвешать люльку окномойщиков. Про остальные картинки трудно сказать для чего такое, только архитектурный элемент или несет также полезную функцию (в варианте ТС функция только одна - создать тень, на уровне 4-го этажа водоотвод не совсем целесообразен, все остальное дизайн).
Тут интересней, хотя это всего лишь проект ![]() ![]() А тут построенное из бетона ![]() Последний раз редактировалось jtdesign, 10.09.2013 в 18:48. |
||||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Почему вы не рассматриваете конструкцию из коррозиестойкой стали? А каркас можно обшить алюминиевыми листами. Как в самолете. Габариты и нагрузки там намного больше чем ваши. И ничего не ломается.
|
|||
![]() |
|
||||
Типа дома творчества для писателей получается:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Спасибо за поддержку, коллеги
![]() Кстати да, я уже приводила в споре с конструкторами как аргумент журнал "Архитектура СССР", там такие были впечатляющие объекты с монолитными консолями да и не только, до сих пор многие помню ![]() А вот этот навесик возле Дома французской творческой интеллигенции мне очень нравится, но что-то меня начали терзать смутные сомнения по поводу монолита. Французское качество строительных работ меня вполне устраивает ![]() ![]() А наши конструкторы пока затихли. Работают ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Здесь тоже дыр нет. Наверное потому что там несущие каркасы внутри ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Можно ведь две консольные балки соединить поперечной? Будет дыра. Осталось погнуть балки и поперечину и получится кривая дыра. Задача расположить дырки так чтобы между ними могла пройти балка расчетного сечения. Нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Проблема вовсе не в конструктивном исполнении - сделать можно, тем более, что у Натальи Хбр дырки прямые, а не изогнутые. Если бы я такое своему конструктору предложил - через неделю чертежи на стройке (или в экспертизе, зависит от стадии) были бы. Вопросы в водоотводе и промерзании, и я, например, не вижу тут разумного (по цене) решения без изменения архитектуры.
|
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
вот так сделайте в металле
и не усложняйте никому жизнь..
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
В том, что с балкона можно организованный водосток сделать в одно место одну трубу. А тут всё будет литься на голову из каждой дырки ручейками. Либо переходить на полностью решетчатый вариант, как DJ AntOn предлагает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
2. Это не козырек для защиты от дождя. Это декорация. Как сквозь него так и сквозь решетку будет литься вода. То что предлагается - порнография. Может на 9+ этаже оно с земли и нормально смотрится, но не на 4-м. Я еще понимаю со снегом вопрос, но дождь это смешно. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
![]() на самом деле сомнительный архитектурный выгибон, не несущий смысловой и функциональной нагрузки. Хотя его автор наверняка притянет некий сакральный смысл. Попытка соригинальничать "лишь бы не как у других" без обдумывания последствий. А из монолита посчитать и сделать вообще не вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
![]() Сначала архитектор рисует дырки чтобы был понятен замысел и степень сырности. Потом конструктор собирает с сыра нагрузки и считает сечения балок которые нужны для удерживания сыра с учетом их непрямолинейности если нужно. В тех местах где между дырками нет места или дикие углы дырки правятся. А то я знаю как вы балки разложите если с палкой не стоять за спиной - будет чистой воды порнуха по серии "сарайная архитектура". Проходили сто раз. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
При все уважении к Вам, Иван Иванович, на голову литься не будет. Это не козырек над входом. Это декоративный пояс по фасаду, twilight, прав. Будет литься только на фасад, ну и без него бы лилось. Надо продумать узлы примыкания к фасаду, чтоб не замокал, это да.
stoper, сакрального смысла в козырьке нет. Фень-шуя тоже. Мне просто тень от него нравится. Но Вам, как урбанисту этого не понять ![]() Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 12.09.2013 в 03:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Непонятна отметка козырька - он между этажами?
Также вопрос по инсоляции помещения под козырьком. Еще вопрос - снеговой мешок. Дело даже не в нагрузке, а в эстетике сего - куча снега на козырьке. Хотя может на юге страны?
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Цитата:
Снеговой мешок образуется на любом козырьке, даже на сплошном, без дырок ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Что то вы сильно запариваетесь с водой - в конце концов верх плиты можно делать с минимальным уклоном наружу. И бортики понаделать у отверстий. В конце концов на козырьке можно предусмотреть резервный противопожарный запас воды
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Неужели на таком "дырчатом" козырьке вода будет скапливаться?
Подкину еще вариант: из перекрытия выпустить жесткие стальные консоли; в разумных пределах скорректировать форму/расположение отверстий, чтобы консоли были более-менее упорядочены; сделать зазор заполненный утеплителем (сверху можно закрыть, например, оцинкованным листом. снизу как-то задекорировать под бетон); козырек выполнить из какого-то легкого бетона, кто-то уже говорил про керамзитобетон. Из металла получиться какое-то рукоблудие. Трудоемкость будет очень высокой, а герметично вряд-ли сделают. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Я за монолит по уже названой здесь причине: то, что запроектировано в монолите, почти в 100 % случаев дойдет до реализации в не измененном (не сильно усеченном, не искаженном варварски) виде. 2 м - консоль для монолита не запредельная, но есть некоторые НО: скорее всего необходимо обеспечить цельность теплового контура, а значит появляется перфорация для утеплителя по теплому контуру. Двухметровый козырек за перфорацией - уже куда менее легко реализуемое решение. Варианты тут - увеличение толщины перекрытия (обычно не приемлемо для заказчика по причине дополнительных затрат); балки, которые, скорее всего, будут выступать из плоскости перекрытия вверх или вниз (плохо, потому что балки, куда больший мостик холода, чем участки перекрытия между отверстиями с термовкладышами. Даже если конструктивно уложатся в толщину бетона, из-за дополнительного армирования теплопроводность увеличится. Т. е. или утепление балок, или расчет теплопроводных включений, или спустить на авось и мучиться: промерзнет - не промерзнет); уменьшение вылета козырька (вечный компромисс между экономикой и эстетикой). Водоотвод в дожди меня не смущает, а вот электроподогрев, как средство борьбы с сосульками я бы рассмотрела.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Архитектор должен грамотно решить свои вопросы и выдать задание конструктору, а не наоборот. А вопросы про излишества - не конструктора, а заказчика, он деньги платит.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.09.2013 в 10:25. Причина: Цитируемый пост отредактирован |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Ну по-уму они в паре работать должны, потому что некотрые вещи сделать все-таки нельзя, а некоторые нужно вместе сразу делать. Но в основном все задумки можно решить так или иначе если оба нормальные, а не два барана на мосту.
|
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Спасибо всем, кто высказался по теме. Вижу, тема себя исчерпала, прошу модераторов ее закрыть дабы не кормить троллей
![]() И кстати, общение на профессиональных форумах предполагает уважение к любому участнику, независимо от того, "дама" он или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |