| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Внесение изменений в проектную документацию и повторное прохождение экспертизы конструктивных решений
гадание на конечно-элементной гуще
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596
|
||
Просмотров: 41445
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
В аналогичном случае (мы меняли конструкцию стен) вписывали (в имеющийся на листах проектной документации "штамп") номер вносимого нами изм. и "отмечали "облаками" и "флажками" места, изменённые на чертежах (замен листов не делали). В экспертизу несли только тома проектной документации, в которых вносились изменения. ГИП при повторной подаче документов на экспертизу писал справку о том, что изм.№ "такое-то" внесено организацией "такой-то" на основании договора с заказчиком "таким-то от такой-то даты", изменения проекта касались "того-то сего-то" (описание), состав подаваемых на экспертизу документов "такой-то". Справка эта прикладывалась в раздел 1, в "ПЗ".
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Если документация сделана "какой-то" организацией, то налицо нарушение статьи 762 Гражданского кодекса. Как, например, отнесется DJo Frey, если какая-то посторонняя организация будет делать "измы" в его проектах? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Считаю это неправильным - взять и выкинуть листы - и уже никто не узнает, что имели в виду первоначальные разработчики проекта, и ответственность не пойми с кого требовать в случае чего.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Не выкинуть, а аннулировать - запись такую в основной надписи сделать. Свои листы подшить в конец.
|
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если в договоре что-то не записано, то действует Гражданский кодекс. Нет, я не исключаю, что эта "какая-то организация" письменно разрешила заказчику взять, да и отдать документацию на переделку каким-то ребятам. Но очень в этом сомневаюсь. Цитата:
У нас, кстати, был такой случай - заказчик вздумал вообще приторговывать проектом нашего домика. Пришлось привлечь. Арбитраж за шесть секунд вынес постановление в нашу пользу. |
||||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Не понимаю: для того чтобы поменять один диаметр арматуры на другой на листе чертежей Вы хотите его аннуллировать? Почему просто не хотите изменением внести ваши корректировки на тот же лист? В каком виде у Вас исходная документация - бумажном или электронном? Не только собственных, но и юридического отдела ростовской госэкспертизы. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но юристы при каждом к ним обращении (вынужденном) вызывают у меня приступы трудносдерживаемой агрессии, поэтому я стараюсь с ними не общаться, для собственного душевного спокойствия и их физической безопасности. Я ответил на Ваши вопросы только про себя лично, у руководителя организации, где я работаю, есть другие мнения по всем вопросам. Суд решит при необходимости.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
документация есть и в dwg, есть и на бумаге с отметками экспертизы |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
swell{d} Ещё раз задаю вопрос: в откорректированном Вами комплекте чертежей аннулированные листы Вы оставите или не будете их включать в откорректированный комплект?
Лучше сдавать на повторную экспертизу листы в бумажном виде, с отметками экспертизы и с подписями изначальных разработчиков проекта. При внесении изм. в таблице регистрации изменений в "штампе" на листе будет Ваша подпись. И справка ГИПа (п.7.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2009), подаваемая при заходе в экспертизу будет тоже за подписью ГИПа Вашей организации. Думаю, этого достаточно для прокурора ![]() Прокурору я лично, в случае чего, буду показывать п. 7.2.7 ГОСТ Р 21.1101-2009 и задание заказчика на внесение изменений.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
Цитата:
но не будет моей фамилии и моей организации =/ |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
swell{d}, ну если старые листы останутся в комплекте, тогда я согласен в Вашим решением по добавлению новых листов
![]() Только не забудьте проштамповать аннулированные листы по п.7.1.3.25 ГОСТ, чтобы путаницы потом не было.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: иногда кажется, что абсолютно все объекты ShaggyDoc непременно падают, но он всегда ловко выкручивается в суде, т.к. юридически подкован =)
ни в коем случае не хочу обидеть, наоборот - восхищаюсь Вашим вниманием к деталям |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Что касается этой конкретно темы, то здесь главное не технические детали (какие штампы), а именно юридический вопрос. Имеете ли вообще ввязываться в какую-то корректировку чужих работ. Ведь "в случае чего" заказчик вам же и предъяву сделает. У нас в городе этом году уже два случая было связанных с корректировкой посторонними чужой проектной документации. До сноса дошло - одно построенное здание снесли до основанья, а второе надо бы снести, и по суду останавливали стройку, и прокурор опечатывал, но застройщик выкручивается. И уже намерен предъявить иск "коректировщикам" на 40 млн. руб (!). А это вообще-то никому не известная шаражка с многозначительным названием "Архитектор". И надо бы их наказать, чтобы не влезали в чужие проекты для выполнения просьб. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
мы готовы нести всю ответственность за конструктив и мы готовы выпустить весь том под своими штампами, со своей текстовкой и своим томом расчётов
(кстати, старый том расчётов - тоже наш. мы делали расчёт, а "какая-то организация" на основании нашего тома расчётов делала ПД и РД). вопрос то в том, как всё это правильно сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
То, что вы "субподрядчик", которого не нанимал "генпроектировщик" - нарушение небольшое. Можно отделаться условным наказанием. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Как правильно - мы как раз знаем, просто у нас "дорого", по цене не сошлись. Заказали у настолько расчёты (жильё, 17эт, монолит), а ПД и РД отдали своим конструкторам. Те и нагородили стены с расходом 200-220 кг на куб и плиты от бомбоубежищ... Мы сейчас все стены переделываем, вышли на расход 50-60 кг на куб и плиты - около 100 кг на куб
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Всем доброго времени суток! Тема очень актуальна!
Вносили изменения в "чужую" проектную документацию всегда перевыпуском раздела, а не заменой листов. По просьбе Заказчика, зачем-то направляли письмо авторам что копаемся в их проекте не изменяя шедевральной архитектуры. Юридически, как мне объяснили, всю ответственность несет организация разрабатывающая окончательный вариант документации. Т.е. если лезу в стены/пилоны, то и за весь каркас отвечаю. Как-то так.. Успехов!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 9
|
Здравствуйте. Возникает постоянно вопрос, когда аннулируешь листы и заменяешь его новым, но аннулированный остается в проекте, то количество листов считаем вместе с аннулированным?
в ГОСТе 21.1101-2013 стр 38, написано "в графе 8 - общее количество листов документа" Я понимаю что и аннулированный нужно учитывать, а ваше мнение? |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
Добрый день!
Прошу совета по выходу из следующей ситуации: Наша организация выиграла конкурс по Корректировке проектной документации. ПД выполнялась в 2007г и прошла гос.экспертизу в 2010г. (она выполнялась без учета требований постановления Правительства РФ № 87). По заданию заказчика мы должны изменить ПД, а именно разбить ее на этапы, и направить ее на повторную экспертизу. Но экспертиза проводится уже по ППР РФ № 87. Вопрос стоит - как оформить такое изменение ПД? Хотелось бы использовать чужие чертежи по максимуму без изменений, но их наименование не соответствует новым требованиям, а менять основную надпись нельзя, если мы используем их в своих разделах. Менять чужую ПД, прошедшую гос.экспертизу, вроде тоже не имеем право, хотя при делении на этапы без этого нельзя. Можно выпустить новые документы в дополнение к старой ПД, но как это оформить? Как поступить с оформлением впервые разрабатываемых разделов (например ПЗУ, которого нет в утвержденной экспертизой ПД)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
"Не ловите блох"
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Заплатят как за корректировку, а по факту разработаете новую ПД. Ваше руководство в пролете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
Sibir, все в курсе насчет "пролета", видимо у кого-то есть свои интересы в выполнении такого задания...у меня конкретный вопрос на выполнение порученного задания, который касается только оформления, а не обсуждения действий руководства
----- добавлено через ~4 мин. ----- чтобы "пролет" не сильно сказался на проектировщиках, хочется как-то минимизировать затраты (хотя бы по времени)... а также, по возможности, пройти таки гос.экспертизу |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
N_kontr, был похожий случай: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101893
Советую лучше всю документацию полностью переработать "под себя", выпускать всё под своими "штампами" - и то, что выполнено до вас переоформлять, и новую документацию соответственно тоже. В справке ГИПа к проекту (по п.7.4.3 ГОСТ 21.1101-2013) писать, что на основании задания №??? от ??? 2015 года выполнена корректировка проектной документации, выполненной в 2007 г. фирмой "Шарашпроектхалтурмонтаж" (название изначального проектировщика), в части: (краткое описание внесённых изменений).
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
N_kontr, переделали ВСЮ проектную документацию (и "свою" и "не свою") под современные нормативы, были также переделаны СТУ, получили положительное заключение, зайдя на ещё одну повторную экспертизу.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
В нашем случае экспертиза глубоко наплевала на предыдущее заключение, и даже по тем разделам, на которые в отрицательном заключении не было претензий, всё равно писали заново замечания.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
аналогично было с рабочкой на РТП, тоже корректировка ранее согласованной, оба раза просто смотрели как в первый раз.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
Добрый день! Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу инженерных изысканий. В "новой" ПД, при делении на этапы, мы уже не можем использовать изыскания за 2007г., а про новые изыскания в тех.задании ничего не говорится...и как теперь быть?
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Такие у меня вопросы:
1. Наша экспертиза не ставит штампы в ПД, выдает только заключение. Отличить два альбома с живыми подписями можно только на основании описания конструкций и инж систем в заключении. заключение детальное. Например по школе это 50страниц А4. По ИЖС 9-10. Т.е. в заключении описаны только принципиальные моменты. Возможность не принципиальных для эксперта изменений без повторной экспертизы как раз таки и оговаривается объемом заключения - т.е. нет в заключении, не принципиально, можно менять без повторной ГЭ. Насколько это все справедливо? 2. Каков порядок внесения изменений в ПСД прошедшую экспертизу? Например в рабочке хочу заменить тип пола в помещении. Тип пола(деталь серии) есть в ПД, есть в заключении ПСД(но там тупо написано полы по сер....), надо ли в данном случае что то готовить повторно для ГЭ? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
экспертиза ижс например, отлично отлично.
по сути в заключении важен только непосредственно результат: соответствует ПД или нет, а то что вы там пишите вообще не надо никому. внесение изменений в ПСД абсолютно понятный механизм, по примеру: проектировщик даёт заключение о том что на безопасность данное изменение не влияет, экспертизу проходить не нужно, в ПД изменение внести нужно по ГОСТ на ПД, ПД заново утвердить.
__________________
Искореним малограмотность и нищету! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 15
|
Столкнулись с похожей ситуацией. Проект делала другая фирма, сейчас - в стадии банкротства. Проект получил положительное заключение экспертизы. Мы сейчас делаем корректировку - меняем внутрянку. Задача - получить положительное заключение экспертизы. С корректирующими записками и справкой ГИПа понятно. Встал вопрос об оформлении штампов - некоторые разделы мы вообще не трогаем, поэтому сдаем изначальные вместе с заключением экспертизы. На те, что перерабатываем целиком - ставим наш штамп, но вопрос - заполняем ли мы там строку изменения вообще со словом зам или нов? Название объекта не меняется, шифр тоже. Но меняется название проектировщика. В некоторых разделах меняются только отдельные листы - надо ли там в район основной надписи нарисовать еще нашу основную надпись опять-таки с заполненной строкой изменения, подобрав в данном случае следующий номер изменения после положительного заключения экспертизы?
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Offtop: к такому меня ГОСТ не готовил
![]() ![]() ![]() все должно быть логично, т.е. отражать суть происходящего с документацией лучше сходить в экспертизу и спросить в каком виде они примут, а то кому то не интересно за оформление цепляться, а другой полтора десятка замечаний по оформлению выкатит |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 479 | 23.08.2024 04:27 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика | Elena.sh | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 19.06.2012 14:51 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |