Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания

Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2013, 14:44 #1
Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880

Такая вот замороченная схема - мне если честно непонятно, чем перекрыть данное сооружение. Идеи есть, но слабые.
Короче помогите, пожалуйста кто чем может

Изображения
Тип файла: tif рисунок.tif (199.9 Кб, 9299 просмотров)

__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 17.10.2013 в 15:17.
Просмотров: 5623
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:49
#2
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
кто чем может
30м перекрыть?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:52
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Там стойки промежуточные есть шаг 6м - см. план
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:01
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Стойки разной высоты делайте, вдоль цифровых осей кидайте фермы (с консолью видимо). Фермы будут на разном уровне. Дальше криволинейными прогонами (гнутыми может быть, а может быть просто решетчатыми). Вроде так проще всего.
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:08
#5
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Можно и фермы менять по высоте,можно стойки.Да 8-метровые фермы с консолью,по ним уже дугу делать.
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:13
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Угу мысль хорошая. Для деревни надо проще.
Просто вспомнился входик один, но думаю тут слишком жестко такое применять
Изображения
Тип файла: jpg DSC_2828_pano.jpg (85.7 Кб, 359 просмотров)
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:47
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


На самом деле предложите архитекторам сделать полигон, а не свод - может архитектору даже больше понравится. Тогда вообще проблем никаких.
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:00
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


vl74, салон Шкоды на Оптиков. Обыкновенная молодечка в три отправочных марки на фланцах
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 16:06
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Спасибо за советы, учту
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:07
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vl74, салон Шкоды на Оптиков. Обыкновенная молодечка в три отправочных марки на фланцах
Если есть арка, значит есть распор.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 16:11
#11
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Точно а как в арке гасится распор, нужна ведь затяжка? Хотя тут не чистая арка, есть промежуточные опоры.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:15
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если арка - ферма - то не факт, что распор есть)
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:23
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Хрень... всего-то 50 тонн. Загасить легко.

Ну если не нравится - сделайте проще - 3 типа рам - две высоких, две пониже и две маленькие

приложил приложения.

Ну вот рука несостоявщегося архитектора не дрогнула и в этот раз.... можно прводить презентацию....

РАМА РУЛИТ

Ну вроде как вот так.... очередное приложение
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 18:59
#14
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Ну вы блин даете, Вас хлебом не корми - дай поработать!
Хочу малость по другому - на стойки опираются 6 ферм с параллельными поясами, а по ним сверху гнутые прогоны. В плоскости рам опорные узлы жесткие.
Ну и связи портальные - это точно. Спасибо большое!
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 17.10.2013 в 19:05.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 19:25
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ФАХВЕРК, в чем моделька?
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 20:39
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Так это ж вроде автокад и есть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 21:03
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Пожалуйста! vl74, нечаянно вышло - муза иногда по шарам как треснет! Мне кажется, что в этом здании будут гармонично смотреться круглые колонны и стекло... много стекла) Расчетная схема - однопролетная свободная рама с жестким примыканием ригеля и жестким опиранием на фундамент - чтоб колонночка потоньше была из-за расчетной длинночки. Портальные - там же входная группа. По крайним рамам со связями перебор вышел. Связи тоже можно из элеткросварной прямошовки круглой применить.

Николай Г., Arikaikai, из SCADа выгрузил и подкрасил в автокаде малость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 21:13
#18
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Поэт, ерш твою меть! Иногда так хочется чего-то возвышенного, а тут ларьками занимаемся
Offtop: Есть у меня один объектик, в нем 13 монолитных рамочек, и все с круглыми стоечками, в плане тоже крендебобели разные. Я там наконструировался, хотел у архитектора циркуль отобрать. Так уже 5 или 6-й прораб уволился, а все выше 3 этажа не можут вылезти!
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 21:26
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Offtop: vl74, ну это просто потому что на основной всё страшно мощное здоровое и ужасное) хотя есть в этом своя прелесть - ацкий индастриал. 10 лет в промке - хочется иногда гламура.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:04
#20
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Фах, там второй этаж просится. Можно будет водку по углам ныкать. Иначе поселятся птицы и будут срать на голову отдыхающих. Инфа 146%.
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:10
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


gomer, птицы в таких зданиях - не редкость. Они и в жизни то - не редкость, ещё и гадят с лёту как Ил-2. Водку Казаки, батон, тушенку и другой хабар лучше ныкать в рюказак.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:52
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
из SCADа выгрузил
с криволинейными элементами? У Вас еще более новая версия есть?))
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:57
#23
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Там вообще в #1 казаки какие-то нездешние, даже в дверь не помещаются. и зимой там прохладно будет, к тому же тс зажал 4 м пролета. ну, 8м это теснотища... а так можно было б 2 плиты кинуть и ничего не придумывать. ну, без плана помещений трудно судить о чем либо...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:01
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Arikaikai, аппроксимация.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:41
#25
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Ладно, спасибо за советы, приступим к проектированию
Размеры не я придумал, архитектор думаю по заданию делал.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:56
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


vl74, ну так на каком варианте остановились?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:05
#27
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Арку не хочу - фермы с параллельными поясами, по ним грутые прогоны. не могу с решеткой ферм определиться, высоту назначил l/10=8000/10=800мм. Соответственно при раскосной решетке шаг прогонов 0,8м, при треугольной 1,6 м, пролет прогонов 6м.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:35
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
высоту назначил l/10=8000/10=800мм
Смело берите больше.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:36
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


vl74, зачем ферма на 8 метров? Красоту можно другим манером создать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:37
#30
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Да я бы там наконструлил - но в деревне же делать будут. Да и скорее всего КМ не я буду делать, а молодой спец - соответственно упрощаю.
И если честно сказать, в металле не силен, в основном кирпич, КЖ.
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 18.10.2013 в 13:44.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:38
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
но в деревне же делать буду
В деревне балку реальнее сделать чем ферму из гнутья Я серьёзно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:41
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Кстати, а почему 8? Я думал планируется на фасаде это покрытие вперед вытащить как козырек консольно.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:57
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Ладно. Ферма 8 метров - думайте как жестко на колонну замкнуться и сократить расчетную длину, допустим в плоскости каждой рамы будет ферма. Прогон придёт к ней под углом и будет толкать её из плоскости и работать будет как сжато-изгибаемый.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:27
#34
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Набросал схему связей по покрытию. Пробую загнать в Лиру
Изображения
Тип файла: tif Схема покрытия.tif (212.5 Кб, 49 просмотров)
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:31
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


vl74, ну вот считаните и увидите что получится. Я ни в коем случае не говорю о том, что ферму тут не применить, но с балками проще.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:16
#36
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Дурацкий вопрос, эту конструкцию считать на ветер с пульсацией? Просто раньше было - H<40м и не надо. По новому СП 20.13330.2011_Нагрузки и воздействия вроде в любом случае надо считать.
Изображения
Тип файла: tiff схема.tiff (129.3 Кб, 37 просмотров)
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 18.10.2013 в 15:26. Причина: Добавил схему
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:17
#37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


vl74, теперь даже биотуалет с пульсацией..... деваться некуда.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:18
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Особенно козырек - там очень хитрые коэффициенты должны получиться. Он легкий, может запросто появиться смена знаков в раскосах.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:20
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Arikaikai, там нить. Козырёк за стальной канат подвешен. Так что малость подкинет его и обратно вернеться.... а вот со снегом осторожнее.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:22
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Козырёк за стальной канат подвешен
я имею ввиду тот кусок крыши, который в рисунке #34 на нижнем левом разрезе повернут влево. Который напоминает голову AT-AT
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:27
#41
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


На ветер козырек может улететь вверх.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47