Утепление пустотной плиты над проездом в жилом доме
MSI79
 
Регистрация: 05.12.2013
Сообщений: 2

Здравствуйте!
Пол в квартире проходит над проездом, т.н. аркой (квартира на 2-м этаже). Возникла необходимость в утеплении плиты перекрытия со стороны проезда (с улицы). Из помещения утеплить невозможно, т.к. сделан ремонт. Сейчас рассматриваем вариант утепления базальтовыми плитами с креплением на тарельчатые дюбеля. В связи этим решением возник вопрос: крепление одной плиты утеплителя (примерно 0,5м.кв.) осуществляется 5-ти дюбелями, т.е. после крепления всей площади (около 56м.кв.) пустотелые плиты перекрытия превратятся в "решето", а нижний слой плиты самый рабочий и есть опасения за несущую способность плит, конечно арматуру перерезать никто не планирует, но бур с ней вплотную обязательно где то пройдёт (таких мест будет не мало) и следовательно оголит её защитный слой, вследствие чего может начаться коррозия.
На практике такие решения популярны, но на монолитном перекрытий, например, ТК МЕГА, АШАН.
Подскажите, может опасения излишни? Клей применит не можем, т.к. морозы.
Просмотров: 18631
 
Непрочитано 05.12.2013, 07:28
#2
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


А какой диаметр сверления? А в пустотку тарельчатые дюбели удобно крепить? Часть отверстий будут, мне кажется, "холостыми", когда в пустоту просверлите.
Я бы вообще экструзией утеплил. Закрепил бы шурупами с пластиковым дюбелем и какой-нибудь уширяющей шайбой.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 08:28
1 | #3
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Сомнительное решение на мой взгляд. Базальтовые плиты провиснут, прорвутся в местах крепления дюбелями... если сами дюбели не повываливаются. Тут когда стены утепляют МВ плиты дают осадку и проседают а уж к перекрытию подвешивать... Тут напрашиваются направляющие из каких-нибудь профилей, накат а на накат уложить утеплитель. Либо просто на профиль кинуть, смотря какой он.

Последний раз редактировалось mix231, 05.12.2013 в 08:33.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 09:08
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Наверно стоит постараться разметить пустоты и крепить именно в них.

Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Базальтовые плиты провиснут, прорвутся в местах крепления дюбелями... если сами дюбели не повываливаются.
Да есть такие сомнения, но на некоторых ТЦ наблюдал утепление проездов минплитами и вроде не провисали. Но может спустя годы... Если есть сомнения количество крепежа увеличить. По поводу дюбеля дюмаю что он не выскочит, все таки в пустоте бетона 3см минимум есть.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 09:25
#5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Сомнительное решение на мой взгляд. Базальтовые плиты провиснут, прорвутся в местах крепления дюбелями... если сами дюбели не повываливаются. Тут когда стены утепляют МВ плиты дают осадку и проседают а уж к перекрытию подвешивать... Тут напрашиваются направляющие из каких-нибудь профилей, накат а на накат уложить утеплитель. Либо просто на профиль кинуть, смотря какой он.

Что вы несете, какие еще в жопу направляющие? Берется вата и прибивается грибами. Только не надо Лайт Батс и прочий не преднозначенный для это хлам брать.

PS. про пустотку вопрос открытый.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 09:47
#6
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Может просто пойти по пути сокращения креплений. Закрепить термопрофили (в указанных вами местах), проложить между ними утеплитель, ветрозащиту и зашить чем угодно на ваше усмотрение.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 09:55
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


на открытых парковках на нулевой отметке под торговыми центрами (типа "ИКЕЯ") используется жесткая минплита без ветрозащиты.
Сейчас у производителей крепежа есть решения для пустотных плит. Вопрос как попадать в пустоты через минплиту
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:04
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Может утеплить сэндвич панелями по направляющим?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:04
1 | #9
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Закрывать все равно чем то надо будет. Я так понимаю, что дом многоэтажный и на эту порнографию остальные жильцы смотреть будут без радости.
Я б проголосвал за направляющие из Z-профиля (его крепить) удобно. Между ними заложить утеплитель и подшить профлистом с самым мелким гофром.
Можно пенополиуретан набрызгать еще, только его все равно чем-то надо будет зашивать.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:10
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Можно пенополиуретан набрызгать еще, только его все равно чем-то надо будет зашивать.
Зимой?
Сэндвич и обшивать не надо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:17
1 | #11
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Доброе утро. Я сторонник решения с профилями. Есть серийные решения кнауф по данному вопросу. По стенам крепится сw профиль. В него вставляется двойной профиль UW (в виде короба или двутавра). Между профилями UW укладывается утеплитель. Вопрос отделки остается открытым. Не знаю можно ли к профилям кнауф крепить профлист.
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:26
#12
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Да, про зиму забыл.
Сэндвич заводской хорош, но он выйдет дороже сборного. А как он крепится к пустотке? Тоже тарельчатыми дюбелями? Если дюбели не понесут и несколько панелей свалится на прохожего то автору темы статья будет светить?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Прочитал выше про направляющие для сэндвича. Получается между утепляемой поверхностью и утеплителем зазор будет?
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:32
#13
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Вариант с сэндвич точно нет. Как вы создадите герметичную воздушную прослойку, его я так понимаю, планируете крепить по направляющим?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:41
#14
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MSI79 Посмотреть сообщение
Из помещения утеплить невозможно, т.к. сделан ремонт.
Все таки думаю что изнутри будет проще и дешевле да же если сделан ремонт. Да и какой такой ремонт на полу который нельзя утеплить?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:45
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Покрасьте вы уже потолок какими нибудь жидкими утеплителями, слоем так мм - 5! А поверх - ПФ-115 небесно-лазурного цвета! И будет вам щастье! Можете там рекламу даже разместить! Платную.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:47
#16
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Ну представим: Залили стяжку, уложили ламинат, наклеили обои, прикрутили плинтуса, поставили двери (!!!!) и тут оказалось что в свежекупленной квартире зимой пол холодный. Предлагаете отдирать плинтуса, пилить двери, снова переходить в состояние "ремонт"??? Тем более логичнее все же утеплять всегда снаружи, когда есть такая возможность. Тут она есть.

З.Ы. Во я нафантазировал....
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:01
1 | #17
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Покрасьте вы уже потолок какими нибудь жидкими утеплителями, слоем так мм - 5!
Я просто оставлю это здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26775
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:10
#18
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Ну представим: Залили стяжку, уложили ламинат, наклеили обои, прикрутили плинтуса, поставили двери (!!!!) и тут оказалось что в свежекупленной квартире зимой пол холодный. Предлагаете отдирать плинтуса, пилить двери, снова переходить в состояние "ремонт"???
Нормальная бригада это сделает за 2 выходных.

Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
когда есть такая возможность. Тут она есть.
Ну если есть возможность то в чем вопрос то?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:18
#19
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


То есть пиление дверей и косяков Вас не смущает? И почему это получится дешевле? Куда на пару дней подевать весь скарб? Семье наверное стоит съехать на пару дней? Меня смущает даже то, что потолок станет ближе минимум на 5 см.

Цитата:
Ну если есть возможность то в чем вопрос то?
А вопрос в том, как сделать это грамотно.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 11:20
#20
MSI79


 
Регистрация: 05.12.2013
Сообщений: 2


Большое спасибо за советы, но вопрос был не в том как утеплить и как надёжно будет держаться утеплитель, а насколько кретично для пустотелой плиты отверстия на всей её площади (диаметр отверстий 8мм) и при этом в нижней её зоне (примерно 12 отверстий на 1м.кв. в хаотичном порядке). Вот в этом вся загвозка.
Конечно о переделывании ремонта и речи быть не может, т.к уровень пола поднимать придётся. По поводу внешнего вида арки и её конструктива хочу дополнить, что плиты перекрытия лежат по ригелям 600х600мм, по нижней отметке ригеля устроен профлист, т.о. между профлистом и плитой зазор 600мм и следовательно в нём можно сделать всё, что угодно и все внешние огрехи профлист закроет, но подпирать утеплитель не будет.
MSI79 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:23
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Покрасьте вы уже потолок какими нибудь жидкими утеплителями, слоем так мм - 5! А поверх - ПФ-115 небесно-лазурного цвета!
Лучше просто ПФ-115. Денег меньше, а эффект тот же. А по существу темы - в качестве утеплителя оптимальна жёсткая минвата, но вот с креплением к пустотке снизу зимой, да ещё своими силами, действительно, проблема.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:34
#22
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MSI79 Посмотреть сообщение
насколько кретично для пустотелой плиты отверстия на всей её площади (диаметр отверстий 8мм) и при этом в нижней её зоне (примерно 12 отверстий на 1м.кв. в хаотичном порядке).
Для плиты не критично если рабочую арматуру не срежите... Советую сверлиь в пустоты в строго определенном порядке, а не хаотично. Строители пускай наметят пустоты, натянут шнурки если это необходимо и т.д.

Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
То есть пиление дверей и косяков Вас не смущает? И почему это получится дешевле? Куда на пару дней подевать весь скарб? Семье наверное стоит съехать на пару дней? Меня
смущает даже то, что потолок станет ближе минимум на 5 см.
Вообще не смущает, но меня смущает юридическая сторона вопроса (возможно конечно у ТС все схвачено).
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:36
#23
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Я думаю что если заранее разметить места сверления (сверлить посередине между ребром и низом пусоты), то ничего страшного не будет. Но разметить сложно. А не разметив рискуете упереться в арматуру при сверлении. Отверстия которые попадут в центр пустоты не дадут закрепить утеплитель. Короче насверлитесь от души.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:47
#24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Alexandr_A да когда-то краем глаза пробегал.
иваниваныч если просто - то хотя бы в два слоя.
MSI79 а если дождаться весны и напыляемым пенополиуретаном?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:48
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
Вариант с сэндвич точно нет. Как вы создадите герметичную воздушную прослойку, его я так понимаю, планируете крепить по направляющим?
Направляющие например из гн. швеллера 120х25х3 вдоль швов плит, чтобы не дырявить плиты. Зазор между плитой и сэндвич- 25мм. Стыки сэндвичей герметичные (z замок).
Offtop: Короче дождитесь лета и утепляйте жидким пенополиуретаном
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:57
#26
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Короче насверлитесь от души.
Вспоминается мне моя (бурная) молодость. Раз поручили нам (грубой физической не рассуждающей силе) сделать направлялки под советский еще подвесной потолок. Так вот там тоже были пустотки - никто их и не думал бурить (да и не было тогда перфораторов) - технология была такова: к использованным пикам от отбойника приваривали Г-образную арматурину, и с козлов - один держал эту пику второй бил снизу вверх кувалдой. Разметка плит производилась "пядью" от края плиты - били исключительно в пустоты. Потом в пустоты заводился Г-образный арматурный стержень к которым приваривались направлялки.
Вывод - если так уж интересно заморочиться с минплитой может на такие же Г-образные арматурины насаживать плиты и прижимать их чем-то?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:41
#27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Для крепления не идёт в ум ничего, кроме анкеров-шурупов (типа HILTI HUS, HUS-I, HUS-P). Можно попробовать еще расклинивающиеся анкера для гипсокартона (типа HILTI HHD-S), но ими надо попадать в пустоты. А можно скомбинировать те и другие, в зависимости от того, куда дырка будет попадать.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:43
#28
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
куда дырка будет попадать.
В ребро по определению попадать не надо.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:48
#29
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
В ребро по определению попадать не надо.
Не спорю. Но достаточно просверлить 2-3 неглубоких отверстия (не в середине пролёта, естественно), понять как примерно пустоты расположены, а потом уже разметить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:13
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
понять как примерно пустоты расположены, а потом уже разметить.
Так а чего проще-то? Ширина плиты известна - 1,0; 1,2 или 1,5 - снизу видны швы - лезем в серию - смотрим - от швов отмеряем! От себя добавлю - когда плиты не крашены - видны эти каналы - бетон что ли более темный - короче можно на глазок даже определить.
И я почему про "пядь" писал - если развести пальцы руки "стандартного" человека мужского пола - то расстояние между кончиком большого пальца и среднего будет примерно 20 см - это середина первой (от шва) пустоты в плите 1,5 м - далее через те же 20 см шагайте. В 1,0 и 1,2 первая чуть поближе к краю.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:35
#31
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


А пальцы руки "стандартного" человека мужского пола хранятся в палате мер и весов.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:38
#32
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Offtop: А то! Правда у меня поболе получалось. Ну тут уж - чему научили - тому и рад!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:49
#33
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


У мужчины есть еще другой орган которым можно мерить, но боюсь большие расхождения будут у разных замеряющих
Все таки лучше рулеткой.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:25
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да не, Alex_26 дело говорит - если даже пядь или еще какой кусок мужика-обмерщика будет 21 см вместо 20 - ничего особо страшного не случится, бить строго в центр пустоты не обязательно ж. Плиты минваты только желательно кратные найти, чтоб по каждой не пришлось придумывать, как бы в пустоты засунуться и сколько дырок сверлить.

Offtop: ЗЫ: картинки для тех, кто говорил, что минватные плиты отвисают и падают с потолков. Просто для наглядности.

ЗЗЫ: А если по пустотке молотком постучать (аккуратно и не кувалдой) - на звук пустоты найти нельзя чтоль?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0446.jpg (477.7 Кб, 451 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0447.jpg (361.1 Кб, 459 просмотров)
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:51
#35
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от MSI79 Посмотреть сообщение
Конечно о переделывании ремонта и речи быть не может, т.к уровень пола поднимать придётся. По поводу внешнего вида арки и её конструктива хочу дополнить, что плиты перекрытия лежат по ригелям 600х600мм, по нижней отметке ригеля устроен профлист, т.о. между профлистом и плитой зазор 600мм и следовательно в нём можно сделать всё, что угодно и все внешние огрехи профлист закроет, но подпирать утеплитель не будет.
что мешает устроить обогрев и нанести пенополиуритан, при таком зазоре можно пропановой горелкой сняв крайний лист, после прогрева ж/б, снимать листы поочередно через один и задувать ппу
скиньте схему-будет лучше видно
gofra вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:58
#36
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной 50мм думаю достаточно будет
...
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 15:01
#37
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной 50мм думаю достаточно будет
без исходных, что на кофейной гуще
gofra вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 15:23
#38
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной 50мм думаю достаточно будет
А по пожарным нормам как? Жилой дом же, правда не известно скольки этажный. Лучше негорючий утеплитель использовать.
Arikaikai
красивые фотки, а чем обшивали потом?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 15:51
#39
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Arikaikai
красивые фотки, а чем обшивали потом?
Скорей всего это уже финиш.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:01
#40
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Скорей всего это уже финиш.
В Самаре такое же решение на парковках ашана и икеи. Тоже ничем не отделано. Причем здесь минватные плиты выступают как в качестве утепления, так и в качестве огнезащиты перекрытия для доведения его до требований к перекрытиям 1 типа (парковка и сам ТЦ - разные пожарные отсеки). Для огнезащиты необходимо применять специальные металлические грибки, как на фотках у Arikaikai. В икее строители решили сэкономить и закрепили плиты на обычные пластиковые грибки. Во время строительства призошел пожар и вся их огнезащита на участке пожара поотваливалась. Теперь на других участках можно лицезреть мирно соседствующие металлические и пластиковые грибки
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:44
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Arikaikai
красивые фотки, а чем обшивали потом?
Года три уж стоит. Парковка под "Мегой". Ничем обшивать и не собирались явно. Оно мало того что утепление, дык еще и огнезащита нехилая))

Offtop: Ах, вон Александр уже все сказал
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление пустотной плиты над проездом в жилом доме

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
условия создания пожарного поста в жилом доме Rey Прочее. Отраслевые разделы 21 23.11.2017 20:34
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Расчет пустотной плиты Михаил1983 Конструкции зданий и сооружений 2 19.07.2007 12:39