Откуда взялся "миф" об открывнии/закрывании двери в коридоре по направлению выбегающих?
В строительном проектировании с 05.10.2004
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 5,251
|
||
Просмотров: 21748
|
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Как я понимаю, имеется в виду не открывание дверей наружу/внутрь помещения, а выбор исполнения двери с левым/правым открыванием. Ну, чтобы дверь при открывании в коридор эвакуирующимся по нему людям не в лоб торцом прилетела, а лишь сузила проход.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
В старых СНиПах Пожарная безопасность. Кажется дословно так было: "с открыванием дверей по ходу (или направлению) эвакуации"
И естественно, наоборот, непрепятствовать эвакуации, т.е. не должны закрываться по направлению выбегания. Поиск в Яндексе: Правила пожарной безопасности РФ ППБ 01-03 52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. СНиП 21-01-97 1.2. Эвакуационные и аварийные выходы .... Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. .... Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 08:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А еще здесь
![]() http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2777/ 1.3.3.2**. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
пс. в хоть сколько нибудь современных нормах не нашел |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А я вам говорю. Приходит пожарник. Открывает не старый ППБ 01-93** (который я указал),
а действующий ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ . Смотрит пункт 52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. и берет плату с указанием исправитьOfftop: (у нас 20000 р и обед) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
С прошлого года действует новый документ.
"ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 Но суть не меняет 34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
где здесь написано про правое/левое открывание дверей в коридор и про закрывание дабы не мешать выбегать по коридору? все тот же п.4.2.6 СП1 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Левое - правое открывание на пути эвакуации может быть там, где рассматривались примеры путей эвакуации. Такие рисунки были в прежнем СНиП Общественные здания (в приложении) 1989г и в Пособии к этому СНиП. Этот вопрос назрел и стал особо актуальным теперь с сутяжными делами в связи с перепланировками, ремонтом, доустройством нового жилья собственниками. Вот здесь форум на противопожарном сайте относительно дверей и путей эвакуации. И здесь тоже, где кто кому перекрывает выход
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
не надо путать два понятия просто. "В направлении выхода" означает "из комнаты наружу", но при этом ещё надо обеспечить, чтобы по направлению выхода В КОРИДОРЕ они закрывались "потоком" выбегающих.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Bull, а если это туалет?
----- добавлено через ~2 мин. ----- вы куда бежите в случае эвакуации? к выходу вот и открывайте дверь по направлению к выходу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
Честно говоря, как по мне, то очень даже понятно написано. Складывается впечатление, что автору нужно кому-то что-то доказать (выиграть спор / переделывать работу), и он ищет способ как увильнуть. Да, буквально, так что бы разжевывать про правую/левую дверь - такого нет, но, ИМХО, более чем достаточно и того что есть.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Если по коридору побежит стадо быков, то хрен дверь откроешь, если "как всем понравилось" делать. А если торцом, то один коридорный получит торцом, а 10 из комнаты выйдут зато.
Так что тут, видимо, не регламентируется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
А какая разница? Если туалет, то тем более. Открывание "вовнутрь" не только усложняет эвакуацию, но и сокращает его и так малую полезную площадь
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
. Т.е. если дверь открывается так, что при выходе из него вы двигаетесь напротив выбегающему потоку, то это неправильно.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
логично имхо, мне вот поэтому любопытно, почему Дмитрий063 считает, что на его рисунке изображено верно, аргументы? пока что не попадалось ситуаций, чтобы вопрос у пожарного возникал, делали и как в "оригинале" и как у Дмитрия063...
|
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
потому что это Я нарисовал
![]() а если заниматься буквоедством то http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1196552&postcount=20 предоставленные рисунки ВСЕ правильные, мы же ровным счетом ничего не знаем о здании. и даже в красной рамке ВСЕ правильно! т.к. помещение имеет 2 эвак. выхода с разным открыванием дверей! какой то вариант правильный влюбом случае, при любой трактации норм! |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Думаю, что откуда-то отсюда "ноги растут" (а скорее всего Коваленко в 1975 году у Нойферта (1 издание 1965г.) передрал). Но пожарные инспекторы отнюдь не всегда следуют таким правилам, как на рисунках показано.
Вопрос как лучше навешивать двери сильно неоднозначный ввиду того, что неизвестно обычно 100%-но точно: - где произойдёт возгорание и как будет распространяться огонь по зданию; - в какую сторону человек направится, выходя из двери помещения; - как поведёт себя масса народа при пожаре.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.12.2013 в 15:51. Причина: добавление и уточнение |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
DJo Frey
Спасибо ![]() Пс. Споров вроде ни с кем у меня не было Просто анализируя очередной план понял что в суете работы давно замечал, Что не видел нигде в нормах ответа на поставленный вопрос Хотя само обсуждаемое правило вероятно известно мне еще с института |
|||
![]() |