Откуда взялся "миф" об открывнии/закрывании двери в коридоре по направлению выбегающих?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Откуда взялся "миф" об открывнии/закрывании двери в коридоре по направлению выбегающих?

Откуда взялся "миф" об открывнии/закрывании двери в коридоре по направлению выбегающих?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 07:46 #1
Откуда взялся "миф" об открывнии/закрывании двери в коридоре по направлению выбегающих?
Stierlitz
 
В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 5,251

еще с тех пор как пошел проектировать сложилась уверенность, что двери в коридоре должны закрываться по направлению выбегания (захлопываться пробегающими мимо по коридору)

вопрос: где написано?
Просмотров: 21748
 
Непрочитано 12.12.2013, 07:51
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


П. 4.2.6 СП 1.13130.2009 пойдет?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 08:27
#3
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
П. 4.2.6 СП 1.13130.2009 пойдет?
Как я понимаю, имеется в виду не открывание дверей наружу/внутрь помещения, а выбор исполнения двери с левым/правым открыванием. Ну, чтобы дверь при открывании в коридор эвакуирующимся по нему людям не в лоб торцом прилетела, а лишь сузила проход.
Изображения
Тип файла: jpg Эвакуация.jpg (24.2 Кб, 1708 просмотров)
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 08:40
#4
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Offtop: НТП 1-99

Ворота и двери, ведущие из помещений для содержания животных, должны легко открываться по ходу эвакуации животных.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 08:48
#5
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


В старых СНиПах Пожарная безопасность. Кажется дословно так было: "с открыванием дверей по ходу (или направлению) эвакуации"
И естественно, наоборот, непрепятствовать эвакуации, т.е. не должны закрываться по направлению выбегания.
Поиск в Яндексе:
Правила пожарной безопасности РФ ППБ 01-03
52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

СНиП 21-01-97
1.2. Эвакуационные и аварийные выходы
....
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
....

Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 08:55.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 08:52
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
В старых СНиПах Пожарная безопасность.
А еще здесь
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2777/
1.3.3.2**. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:03
#7
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А еще здесь
Слово в слово приведено мною выше из ППБ 01-03. Значит переписали из ППБ 01-97* без изменения. Остается узнать для автора вопроса наиболее ранее происхождение этого требования в нормах
vladas вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:08
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Остается узнать для автора вопроса наиболее ранее происхождение этого требования в нормах
А вот это действительно, более интересно. В заводской конторе, где планировки и двери не менялись с 1903 года, все двери открывались как и в ППБ
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:15
#9
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А вот это действительно, более интересно. В заводской конторе, где планировки и двери не менялись с 1903 года, все двери открывались как и в ППБ
СНиПы начали выпускать с 60-тых, но было что-то и ранее в противопожарных требованиях. Вопрос к историкам пожбезопасности
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 09:17
#10
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Как я понимаю, имеется в виду не открывание дверей наружу/внутрь помещения, а выбор исполнения двери с левым/правым открыванием. Ну, чтобы дверь при открывании в коридор эвакуирующимся по нему людям не в лоб торцом прилетела, а лишь сузила проход.
да, именно в этом вопрос - спасибо за формулировку и картинку

пс. в хоть сколько нибудь современных нормах не нашел
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:28
#11
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Eugene Zarubin, да, это не пойдет. Не допонял вопрос.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:29
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
пс. в хоть сколько нибудь современных нормах не нашел
А открыть действующий ППБ 01-03 (на основании которых пожарник зарабатывает себе на хлеб)?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 09:39
#13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А еще здесь
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2777/
1.3.3.2**. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
тут в упрощенном виде п.4.2.6 СП1 - не то
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:46
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
тут в упрощенном виде
А я вам говорю. Приходит пожарник. Открывает не старый ППБ 01-93** (который я указал),
а действующий ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ .
Смотрит пункт 52.
Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
и берет плату с указанием исправитьOfftop: (у нас 20000 р и обед)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:12
1 | #15
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
действующий ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ
С прошлого года действует новый документ.
"ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
Но суть не меняет
34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:17
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
С прошлого года действует новый документ.
Offtop: Владимир спасибо, а то дело с пожарником было года 2 назад, а так я с этим дело не имею... Это как с гаишником....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:20
#17
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
С прошлого года действует новый документ.
"ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
Но суть не меняет
34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
Владимир.
где здесь написано про правое/левое открывание дверей в коридор и про закрывание дабы не мешать выбегать по коридору? все тот же п.4.2.6 СП1
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:28
#18
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
где здесь написано про правое/левое открывание дверей в коридор и про закрывание дабы не мешать выбегать по коридору?
Если нарисовать, что написано, то по-моему, вариантов нет. Я открыл дверь и выбегаю по направлению открытой двери
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:41
#19
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Левое - правое открывание на пути эвакуации может быть там, где рассматривались примеры путей эвакуации. Такие рисунки были в прежнем СНиП Общественные здания (в приложении) 1989г и в Пособии к этому СНиП. Этот вопрос назрел и стал особо актуальным теперь с сутяжными делами в связи с перепланировками, ремонтом, доустройством нового жилья собственниками. Вот здесь форум на противопожарном сайте относительно дверей и путей эвакуации. И здесь тоже, где кто кому перекрывает выход
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:42
#20
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


я говорю про варианты открывания обведенные красным и уверен что в СП и ППБ говориться про варианты открывания обведенные зеленым
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: варианты.png
Просмотров: 484
Размер:	14.3 Кб
ID:	118487  
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:06
#21
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Как то так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: варианты (1).png
Просмотров: 240
Размер:	8.5 Кб
ID:	118488  
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:10
#22
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
и берет плату с указанием исправитьOfftop: (у нас 20000 р и обед)
не надо путать два понятия просто. "В направлении выхода" означает "из комнаты наружу", но при этом ещё надо обеспечить, чтобы по направлению выхода В КОРИДОРЕ они закрывались "потоком" выбегающих.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:11
#23
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Как то так.
где написано то?))
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:11
#24
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Дмитрий063 уже обрисовал. Правда, не зачеркнул слева нижний рисунок. Надо ИЗ комнаты
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:16
#25
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Bull, а если это туалет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
вы куда бежите в случае эвакуации? к выходу вот и открывайте дверь по направлению к выходу
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:23
#26
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Честно говоря, как по мне, то очень даже понятно написано. Складывается впечатление, что автору нужно кому-то что-то доказать (выиграть спор / переделывать работу), и он ищет способ как увильнуть. Да, буквально, так что бы разжевывать про правую/левую дверь - такого нет, но, ИМХО, более чем достаточно и того что есть.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:24
1 | #27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Если по коридору побежит стадо быков, то хрен дверь откроешь, если "как всем понравилось" делать. А если торцом, то один коридорный получит торцом, а 10 из комнаты выйдут зато.
Так что тут, видимо, не регламентируется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:26
#28
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Bull, а если это туалет?
А какая разница? Если туалет, то тем более. Открывание "вовнутрь" не только усложняет эвакуацию, но и сокращает его и так малую полезную площадь
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:26
#29
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


guliaevskij, Может в этом дело?

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
А какая разница?
с/у позволяет не иметь эвак. дверей
Вложения
Тип файла: pdf Вариант.pdf (5.4 Кб, 145 просмотров)
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:28
#30
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Да, буквально, так что бы разжевывать про правую/левую дверь - такого нет, но, ИМХО, более чем достаточно и того что есть.
Почему же нет? Дмитрий063 правильно акцентировал:
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
к выходу вот и открывайте дверь по направлению к выходу
. Т.е. если дверь открывается так, что при выходе из него вы двигаетесь напротив выбегающему потоку, то это неправильно.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (32.4 Кб, 414 просмотров)
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:33
#31
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
не надо путать два понятия просто. "В направлении выхода" означает "из комнаты наружу", но при этом ещё надо обеспечить, чтобы по направлению выхода
Ну и что я путаю? Для людей из комнаты и иля людей по коридору одна и таже дверь открывается по направлению выхода
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:35
#32
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


тоже думаю про спор/доказать и т.д. все же guliaevskij, не просто так задает такие вопросы, и надо знать больше данных чем он рассказал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 235
Размер:	23.2 Кб
ID:	118493  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 237
Размер:	22.8 Кб
ID:	118494  

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 12.12.2013 в 11:40.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:52
#33
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если по коридору побежит стадо быков, то хрен дверь откроешь, если "как всем понравилось" делать. А если торцом, то один коридорный получит торцом, а 10 из комнаты выйдут зато.
логично имхо, мне вот поэтому любопытно, почему Дмитрий063 считает, что на его рисунке изображено верно, аргументы? пока что не попадалось ситуаций, чтобы вопрос у пожарного возникал, делали и как в "оригинале" и как у Дмитрия063...
Germes вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:59
#34
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
аргументы
потому что это Я нарисовал такой аргумент пойдет? Offtop: про какой рис. то говоришь?
а если заниматься буквоедством то http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1196552&postcount=20 предоставленные рисунки ВСЕ правильные, мы же ровным счетом ничего не знаем о здании.

и даже в красной рамке ВСЕ правильно! т.к. помещение имеет 2 эвак. выхода с разным открыванием дверей! какой то вариант правильный влюбом случае, при любой трактации норм!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:03
#35
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


пост #21, так по-мойму весь разговор о том, есть ли рекомендации делать так, как у тебя нарисовано или иначе
Germes вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:35
#36
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Germes, guliaevskij, между вами спор что ли? Germes, где эвак. выход в 32 посте?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:41 Откуда взялся "миф" об открывнии/закрывании двери в коридоре по направлению выбегающих?
2 | #37
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Думаю, что откуда-то отсюда "ноги растут" (а скорее всего Коваленко в 1975 году у Нойферта (1 издание 1965г.) передрал). Но пожарные инспекторы отнюдь не всегда следуют таким правилам, как на рисунках показано.
Вопрос как лучше навешивать двери сильно неоднозначный ввиду того, что неизвестно обычно 100%-но точно:
- где произойдёт возгорание и как будет распространяться огонь по зданию;
- в какую сторону человек направится, выходя из двери помещения;
- как поведёт себя масса народа при пожаре.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.12.2013 в 15:51. Причина: добавление и уточнение
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 17:35
#38
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


DJo Frey
Спасибо

Пс. Споров вроде ни с кем у меня не было
Просто анализируя очередной план понял что в суете работы давно замечал,
Что не видел нигде в нормах ответа на поставленный вопрос
Хотя само обсуждаемое правило вероятно известно мне еще с института
Stierlitz на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Откуда взялся "миф" об открывнии/закрывании двери в коридоре по направлению выбегающих?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск