Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?
СПб
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 843
|
||
Просмотров: 80052
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Посмотрите в "расчетные программы" там была целая тема.
Скорее всего надо учесть нагрузки с к-том ответственности. Уточните, что ваш эксперт понимает по термином прогрессирующее обрушение. Допускается ли обрушение части конструкции. Нагрузки нормативные, постоянные и длительные. Временное сопротивление. Главное, вам надо сделать вид, что этот расчет имеет какой-то смысл я думаю и эксперт будет доволен. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Забавно. Обычно стержневые МК стремятся к статической определимости, без "дублирующих" элементов или возможности перераспределения усилий в результате удаления каких-либо элементов конструкции. А значит в большинстве случае сразу видно, что произойдет при удалении того или иного элемента конструкции - либо полный капец, либо ничего совсем. Или у Вас какая-то прям хитрая конструкция?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не, ребятки. Вы не правильно понимаете. Если убрать одну любую колонну, то не должно быть рогресирующего обрущения.
Делаем так. Убираем 1 колонну. Далее убираем последовательно элементы, в которых напряжения больше предельных. Соответственно убираем и нагрузки. Если в результате что-нить останется, то прогрессирующего обрушения нет. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Прогрессирующее (лавинообразное) обрушение – распространение начального локального повреждения в виде цепной реакции от элемента к элементу, которое, в конечном счете, приводит к обрушению всего сооружения или непропорционально большой его части.
как то так.. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Что вы мучаетесь, запросите у эксперта обоснование необходимости выполнения расчетов на прогрессирующее обрушение, поскольку, согласно ФЗ 384, такие расчеты необходимы только для зданий повышенного уровня ответственности, если у вас такое, то да считайте и обеспечивайте защиту, если нет, то и вопросов быть не может. Я очень сомневаюсь, что у вас, повышенный уровень.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
если много пролетная схема то должен упасть максимум один пролет но не более того, не должно быть "лавины". То есть например упала одна ферма то она может за собой потянуть и прогоны соседних пролетов без остальных ферм. Некоторые требуют что бы фермы повисли на прогонах (дурость).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Собственно в этом и вопрос , я должен показать перемещения в раме в которой убрали колонну, сравнить их с соедними рамами , если все ОК , то и бог с ней с упавшей? Етот момент не очень понятен.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Я уже не помню точно что просят в экспертизе, перемещения 100%, усилия не помню..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Вот я присоединяюсь с Вашего позволения к #8. Если у нас одноэтажное пром. здание, то выход из строя колонны связевого блока или пары элементов самой связи ведет к неминуемому (на бумаге неминуемому, в реале как повезет) обрушению всего здания нафиг ну или во всяком случае одного температурного блока (но все равно нафиг). Потому как получается геометрически изменяемая система. И что теперь? Связи через шаг ставить? Уровень пусть будет повышенный. Ну, главный корпус ТЭЦ пусть будет (это я для примера).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Фактическая жесткость узлов... Может быть, может быть... Тут надо разобраться как по нормам: ветер дует в момент обрушения или нет например? Я еще думал как вариант систему связей по шатру считать как бы жестким ригелем, что вот на нем все будет висеть. Трещать, болтаться, но висеть. З.Ы. Это я рассуждаю просто, без привязки к конкретному объекту. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Ну раз так, то и её считайте, вперед, удачи, раз головы нет подумать, что такое вообще прогрессирующее обрушение и для каких зданий оно считается.
Offtop: Скоро видимо и туалеты будут считать на прогрессирующее обрушение
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Ну голова у каждого своя , у каво то она больше у каво то меньше. Есть закон в котором написано повышеный уровень для всех зданий данной отрасли. Если бы поделились часть своей головы , хотя бы в данном вопросе , был бы очень презнателен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
ФЗ 384 ст.4 п.8 ->
Градостроительный кодекс Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; -> ФЗ 17 ст.2 п.1 о том что такое общего пользования. Вы думает я вот так хочу считать это обрушение и не пытался "отмазаться" от этого расчета. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
как раз по постам #21,22:
во время пожара на заводской ТЕЦ навернулось 18м (3шага 6м) покрытия в середке длины здания, остальные 180м остались стоять - просто в здании 1933г фермы шли полными связевыми блоками 18х6 и связаны были только навернувшимися прогонами с упавшим блоком - вполне приемлемый вариант при необходимости предотвращения "лавины" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
а чего рамно-связевая схема не устраивает? фермы с шагом 6 метров и связь только прогонами - при обрушении рамы вообще только 12 метров покрытия падает. Главное, чтоб вертикальные связи по колоннам остались живыми для обеспечения жесткости в продольном направлении здания.
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
По вашему вопросу, да рассчитывать надо на прогрессирующее разрушение, но расчет расчетом, по тому же ФЗ 384, вы должны обеспечить такую прочность конструкций, чтобы не возникло угрозы жизни людей, имуществу ну и т.д. см. ст.7. Чтобы это обеспечить, вам нужно будет удалить, крайнюю колонну, посчитать и законструировать конструкцию на этот случай, и центральную, и также по ней сконструировать здание. Но, поскольку, у вас шарниные узлы сопряжения балок с колоннами, то при удаление средней колонны у вас все обрушается, следовательно надо менять конструктивную схему, и делать жесткое сопряжение, и балки уже считать, как написал ранее.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Хорошо , допустим простая рама 2 колонны 1 балка(ферма), все жестко, какую бы колонну я не "удалил" 1 шаг упадет в любом случае(или будет висеть на прогонах??). Да и громоздить жесткие узлы в простых коробках как то не логично с моей точки зрения.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Может иметь место аварийная ситуация. И расчет тогда надо на неё производить. Преимущественно для зданий и сооружений где протекает технологический процесс :
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). 7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже: 1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности; 2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности; 3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности. Выдержка из ФЗ-384. Если есть возможность нужно связаться с экспертом и предложить вариант свой или более детально обдумать требования эксперта. Чётких и конкретных методик нет ( и не будет - потому что их некому разрабатывать)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #31:
Цитата:
Цитата:
к #32: если здание длинное - можно пожертвовать 2шагами по длине, не меняя конструктивную схему, понаставив связей вдоль - но это - в процессе общения с экспертом, если он будет требовать выдернуть колонну - то по #32. кстати, посмотреть что с перекрытием - вдруг даже при выдернутой колонне на неразрезности перекрытия все зависнет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
h5r32, может схему дадите? Придумаем. И - если можно - техпроцесс и функциональное назначение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Это реально.
Сильно думать надо. Но можно. Но тяжело.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
На прошлой неделе был мой дебют в этом жанре: Расчёт навеса на прогрессирующее обрушение.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
SetQ, а это у Вас что за сооружение такое 1ого уровня ответственности?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
и на пульсацию!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Чёрт! Как охота матом сказать! Выгонять на хрен на год! Откройте ГК и смотрите что считать а что нет!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 5) объекты космической инфраструктуры; 6) объекты авиационной инфраструктуры; 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 8) метрополитены; 9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 10) пункт 10 части 1 статьи 48.1 утратил силу согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ; 10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров; 5) пункт 5 части 2 статьи 48.1 утратил силу согласно Федеральному закону от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
h5r32, я к тому что не надо каждую бздёвину на аварийную ситуацию и прогрессирующее обрушение считать!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
h5r32, так эксперту-то надо тоже спокойно и на основании каких документов Вы выполняли или не выполняли такой расчет. Ведь в в комплексе объектов с повышенным уровнем ответственности могут быть и вспомогательные, и обслуживающие здания. Так и заказчика разорить можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
это говорит о банальном непонимании законов статики сооружений
Цитата:
----- добавлено через 23 сек. ----- а Вы еще не считаете?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
По логике аварийная ситуация не абстрактное явление, а закономерность связанная напрямую с технологическим процессом. И тупо придумывать удар самолетом смысла нет. Нужно думать и хорошо изучить технологический процесс.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
К сожалению, новомодный расчёт на "прогрессирующее" связан исключительно с терроризмом и к технологии не имеет никакого отношения.
Кстати, реакторные отделения АЭС рассчитываются именно на удар самолёта. Если не изменяет память боинг- 737. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
bahil, этот расчет связан с политикой. И чую седалищем есть подоплека. В рамках этого форума рассказать нельзя. Ну и потом не все ж здания в комплексах АЭС. И даже в комплексах АЭС не все здания будут считаться на падение самолета. Ну это бред просто зарывать в землю столько материалов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
- ну вдруг упадет -а отчего? - не важно, упадет и все.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Не вдруг, а с определенной вероятностью (в зависимости от месторасположения АЭС). Вероятность падения выше 0 настолько, что уже нельзя не учитывать совместно с последствиями ядерной катастрофы на АЭС. Это в 60-е легло в основу идеи. Но сама идея защиты не в техногенном падении вовсе, а в целенаправленном воздействии. Т.е. враг не дремлет.
Однако на сегодня любой саркофаг на ура пробивается спецбомбой, доставляемой гиперзвуковой космической ракетой. И особого смысла сооружать саркофаг из расчета на "падение Боинга" нынче нет. Так, от мелкого террора, да от нераспыления при аварии. Так же нет смысла строить сверхживучие ТЦ - всегда можно найти способ обрушить любой ТЦ. Я считаю, что любые сооружения просто должны быть надежными при стандартных воздействиях. Против террора поможет только антитеррор. В прямом смысле.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но впрочем..... чуйствую отсюда - не убежу! Блесните инновацией, коллега! ( Если не секрет) Как же препятстовавать в таком случае последствиям аварийной ситуации и прогрессирующего разрушения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Могу блеснуть.
Можно сделать пилоны как в вантовых мостах, и подвесить фермы на канаты (дополнительно) ну если вдруг выйдет из строя ферма, то она повиснет на канате. По-моему свежо и креативно. Опять таки прмоздания получат новый оригинальный вид. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
100k, я уж не знаю как Вы с юмором или без
![]() Цитата:
![]() Что я могу сказать - надо думать.... Ну давайте проще всё связями зашьём?! А?!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Но в принципе можно сделать продольные фермы из распорок и вертикальных связей по покрытию. Идею про пилоны я давно придумал, хотел предложить "эксперту", но... подумал не оценит, все широты и грандиозности замысла. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Проще пустить подстропильных фермы по торцам, которые и перераспределят опорные усилия.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
100k, может проще СТУ писать совместно с заказчиком для выведения здания из под 1 ого уровня ответственности?
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 52 сек. ----- Попадаете на эксперта который просит вырубить подстропилку.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Пускай выбивает. Данная подстропилка будет работать в штатном режиме только в случае выхода опорного элемента. Либо имеем вариант, когда выключаем несколько элементов, который не встречал у экспертов еще ни разу. Если будет хотелка, то посчитаем и так)))
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Про пилоны это была шутка.
Мы пробовали получалось, что-то вроде структурного покрытия. При отказе например опорного раскоса, вроде бы зависала ферма. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Цитата:
Лучше не надо. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ![]() Практически есть спроектированные и построенные конструкции прошедшие экспертизу похожие по приниципу работы на Ваши?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Я имею в виду торцевые подстропильные фермы (при больших пролетах добавляем в середине пролета и т. д.). В итоге имеем перекрестную ферменную систему. При выходе из строя колонн имеем перераспределение опорных реакций на соседние опорные элементы (фермы, колонны, стены и т.д.). При выходе из строя поясов/раскосов получим локальные перераспределения нагрузки на соседние фермы.
Тут вопрос еще в расчетном подходе. Падают конструкции не от тех нагрузок, на что нам предлагают считать обрушение. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Моя точка зрения. Ответственное здание, к-т отвественности 1.2 или больше. Простая проверенная схема, без изысков. Дополнительные связевые блоки и тп. Специальные мероприятия, что бы никто не приехал в колонну на грузовике, ограждения и т.п. Делали нечто подобное в виде Последний раз редактировалось 100k, 20.02.2014 в 09:59. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ФЗ 384 статья 16 п.6 Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
||||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Раз такая безвыходная ситуация, я предлагаю "пилоны" с канатами, готов освоить бюджетные деньги на разработку типового решения.
Последний раз редактировалось 100k, 19.02.2014 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
13forever, надо встретиться! Словами не передать!
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
аварийная расчетная ситуация...являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации...в том числе ....при ситуации, возникающей в связи ... с аварией Цитата:
![]() ![]() Белиберда в целом. Предлагаю применить подушки безопасности (промышленных размеров), срабатывающие от спецконтроллера.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я был на заводе по производству порошковой алюминиевой пудры ( насколько помню является каким-то процентным составляющим для производства твердотопливных ракетных двигателей). Изначально помещение с накопительным бункером огромных размеров. Сам бункер кубов 10 от силы. Висит на жидкой этажерке под потолком. Корпус предполагает несколько таких помещений. Так вот помещения разделены жб стенами толщиной 400-500 мм с контрофорсами! Вся стена что выходит на улицу из стекла - витраж на худых пруточках металлических. Суть - чтоб когда бумкнуло - стены остались стоять, витраж нахрен улетел. Там ещё и с улицы забор из сетки рабицы высокий - чтобы витраж далеко не улетел! Это всё продумано изначально и позиционировано под аварийную ситуацию! Ну как так? Вот это и есть конструктивные мероприятия предусматривающие протиовдействие аварии - стены с контрофорсами, витраж, забор, неискрящие погрузчики и дефлекторы размером с комнату 3х4 на крыше здания! Ну некому больше законы писать..... тем более чтобы продумать и разложить всё по полкам нужна команда людей глубоко любящих и знающих, уважающих свою профессию с многолетним опытом строительства, проектирования зданий и сооружений и блестящим знаний технологических процессов по отраслям!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это не так эффективно, как если бомбу в пудровый реактор заложить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Все мы должны или мы должны все ситуации?
Цитата:
Просто глупо все это - конкретный анализ на туманные исходные. Верх идиотизма - "посчитайте при условии отсутствия одной колонны". Она что статическо-магически испарилась? А небесных сил хватает именно на только одну колонну - и в штуках, невзирая на мощь? Великое шаманство... А, не, перекрытие подперли, колонну выпилили, подпорку тихо расслабили и все тихо унесли. Теперь надо посмотреть - а не получится ли домино?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2014 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Так вот и я про то же самое, полностью с Вами согласен. Идея-то хорошая: при обрушении одного любого элемента здания повышенного уровня ответственности не должны складываться как карточный домик. Но конкретики в нормах нет, и расчет на прогрессирующее во многих случаях - формальность для экспертизы. У меня из этой темы пока только такой вывод, если кто поправит - буду рад.
----- добавлено через ----- Все ситуации. Прошу прощения за неточность. Нет, ну определенный здравый смысл все же есть ИМХО. Ну вот крякнула колонна в главном корпусе ТЭЦ, ну мало ли отчего колонны падают? Ну вот крякнула. И одно дело - если просто крякнула одна колонна и опирающиеся на нее конструкции,а другое - если сложился весь главный корпус, последствия несопоставимы. И фраза из ФЗ "какого-либо" видимо означает что мы должны так спроектировать, чтобы любой элемент не был ключом к уничтожению всего здания. Другое дело - такие ситуации как озвученный вопрос со связевым блоком. Ну не зарешечивать же все здание честное слово (там опять температура появится...). Идею-то кинули в нормах. а как ее реализовывать - как хотите, видимо так. И в итоге от многих и многих расчетов на прогрессирующее просто напросто нету толку. Последний раз редактировалось AVO, 20.02.2014 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
У меня тот же вопрос, что и у автора темы! Кто-нибудь металлический каркас пытался посчитать на прогрессирующее разрушение при помощи SCAD? Я пытался, но какой бы элемент я не выключал из расчета в анализе одно и то же(из более чем 4 различных вариантов, где я исключал и стойки и пояса ферм и конструктивные элементы, везде одни и те же элементы окрашивались в красный цвет). При анализе также не адекватно выделяются цветом исключенные/обрушившиеся элементы. Несколько элементов вовсе становятся серыми и невозможно узнать из коэффициент использования. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Тишина на этом направлении. Я всё про процент не могу вспомнить - откуда он? Что после обрушения должна остаться большая часть здания.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
Значит все также нет нам спасения от этого бреда. |
|||
![]() |
|
||||
он может считать что угодно, а в замечаниях написать мотивированное замечание, сославшись на нормы, а вот если в нормах нет конкретной цифры, то уже тогда писать письмо в ГГЭ с просьбой разъяснить как в этом случае быть.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Нет. И не будет...
Формулировка ведь гласит "в том числе с отказом конструкции...." и всё сводится кто тому что все хотят колонну.... хотя реальнее порвать связь, опорный раскос, нижний пояс..., балку.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я считаю логичными конструктивными мероприятиями не усложняющими расчет и не увеличивающие металлоемкость это постановка дополнительных связей ( горизонтальных или вертикальных - каждый случай надо отдельно смотреть) которые смогут придать устойчивости каркасу или перераспределить игру сил в случае выключения аварийного элемента. Это максимум что можно сделать. Очень бы хотелось что бы с экспертами ФАУ ГГЭ было понимание по таким вопросам. Ладно... нет норм - черт с ним, в конце концов мы же инженеры. И эксперт и я. Ну а когда передо мной чиновник... не знаю. Трудно что-то объяснить и доказать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
А мы что-то вообще металлоемкость не увеличивает после отказа. Весь металл подобран по основным и особым (кроме отказа элементов) сочетаниям.
Считаем здание по нормам СП. И только потом делаю аварийные отказы, в которых то рама обрушиться, то часть плиты перекрытия, то пару рам. Вроде бы, ттт, экспертиза смотрит и довольна. Однако боюсь я пункта в ГОСТе по надежности, который говорит, что здания повышенного уровня должны вести научные институты....есть где эксперту ещё набезобразничать))
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
если Вы не ГИП то это не Ваша головная боль
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
При нетрадиционных и не апробированных ранее решениях... кто там вести-то будет... наука на боку лежит как медведь в берлоге
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
вести будем все мы, а конторы с научной корочкой получат бабки не за что
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я не заглядываю в чужой карман, но деньги заказчика на ветер не хорошо пускать.... а тут вишь все присосаться хотят. Это как с аттестацией металлистов Минтрудом. Что-то да я не спорю надо бы и обдуть...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
И кто это сказал? Эксперт? Именно на ситуацию связанную с отказом элемента? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Там всё краше: "10.5 Для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности, должны предусматриваться научно-техническое сопровождение при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций, а также их технический мониторинг при возведении и эксплуатации." Вот что это всё значит? Пока ничего, как и отказ элементов до поры до времени лежал и никого не волновал, как и расчет на МРЗ, как и коэффициенты аэродинамики. Они как тузы вытаскиваются из рукавов эксперта поочередно - ты им карэ, а тебе стрит-флеш)))
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Да именно ничего не обрушалось, например есть сарай 3 колонны 2 балки 2-3 этажа, любую колонну убери должно стоять(и сечения соседних элементов проходить и узлы), раньше писали мол вот убрали колонну одна рама упала но соседние за собой не потянула они стоят и все было хорошо и эксперт удовлетворен так как я обязан предоставить этот чудо расчет раз повышенный уровень и я так как никто мозг этой тупостью не парит.
Да именно так. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это не шутка? Насосная пожаротушения должна выдержать террор?
Кстати, почему "расчет на террор" обозван каким-то глупым "на прогрессирующее обрушение"? от слова "прогресс"? В терроризме? Расстрелять бы всех.. из зенитной пушки...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Дела наши металлические - полный навоз.... сперва просёр денег 2011 года при переходе с СНиП на СП, пульсация повсеместно, прогрессирующее для ЗиС повышенного уровня ответственности, аттестация металлистов на космонавтов КаЭма теперь и прогрессирующее повсеместно!
----- добавлено через ~13 мин. ----- Sergeev, местный филиал ФАУ писал?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Sergeev, спасибо! Вешалка полная....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ильнур, спасибо. Передумал. Что реально можно делать? Это же ведь какой расход, какой расчет и какой винегрет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Ибо крендец. Как реализовать с выгодой для проектировщика? Ясно, что 90% Заказчиков не пойдут на удорожание на 50-60% на ровном месте. Поэтому в ТЗ нужно вписать, что террор не рассматривается в силу маловероятности. Экспертизу Заказчик пройдет своими путями. А в 10%, ежели экспертиза потребует террора, то перепроектировать за доп суммы. Ибо в ТЗ было иное. Т.е. Заказчика нужно информировать о степени удорожания. Дело же именно в этом - в расходе материала. Все каноны летят, принцип в корне иной - схемы космические и т.д.. Поэтому надо войти с Заказчиком в преступный сговор - пробуем без террора. А ежели что, извините, доплатите, не получилось. Думаю, до 2020 доля отрицательных заключений будет 2-3%. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ильнур, может проще спецТУ... ? 10 листов формата А4 в районе 500000 рублей... и есть возможность реализовать традиционные хорошие расчетные компоновки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Сомневаюсь, что это поможет отбиться от эксперта, что твердо решил требовать выполнения данного расчета. от всех возможных аварийных ситуаций не спасут СТУ.. так что, пока надеяться, что таких экспертов будет минимум
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
На что? Не понял. Мы что имеем отклонение от норм? Мы имеем вполне нормативный террор. Правда мутный - нет конкретики цифр в воздействиях. На сколько элементов одновременно, на какие элементы, что именно и как действует или как принимать (типа опа колонны нет - испарилась млин). и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Я правильно понимаю что, прогрессирующее обрушение это которое прогрессирует? Т.е. не то, чтобы в принципе, не должно быть обрушения - не должно быть его продолжения на все здание. Ну вот есть длинющий цех, например. Подпиливаем нижний пояс одной фермы в центре, она падает. Возможно свернет соседние. Но на этом ведь все и остановится. Значит прогрессирующего разрушения нет. Можно такие, типа расчеты об очевидном, и клепать. В таком аспекте практически все здания достаточно надежны к прогрессирующему обрушению.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ильнур, а почему ты считаешь что всё к террору привязано? Есть раздел вроде бы ПД о противодействии терроризму. Объекты повышенного уровня ответственности и опасные производственные объекты все режимные с охраной. Какая может быть причина для обрушения конструкции кроме террора реальная? Мостовиком связи порвать? Большегрузом или погрузчиком въехать куда-то? Жахнуло что-нибудь из оборудования?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
![]() А вот на это должны разрабатываться сту в цнииск, у учетом технологических процессов и возможных аварий на производстве (по-крайней мере так рассказывал самарский эксперт). на практике же писали в цнииск официальное письмо-запрос о возможности написания СТУ, ни ответа ни привета |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Если всё смешать в кучу, платиновые будки получаться будут. А главные корпуса и подавно из алмазов дешевле строить будет.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Тоже не видел в нормах, что прогрессирующее есть следствие террора. Объяснять эксперту то, чего нет в нормах, но то что очевидно и так, бесполезно. У них нормы как стог сена под жопу
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Кроме террора нормативных воздействий и нет. Сколько встречался - расчет при отсутствии одной колонны - там или тут.
![]() На взрывы оборудования и прочие технологические воздействия - это особые, на них есть управа, это всегда учитывалась - легкосбрасывемые, противоволновые стены и т.д.. Где вообще прописано это обрушение - на которое воздействие имеется ввиду?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
ГОСТ 27751-2014:
г) особые - создающие аварийные ситуации. Примечание - особые воздействия подразделяются на нормируемые особые воздействия (например, сейсмические, в результате пожара) и аварийные воздействия (например, при взрыве, столкновении с транспортными средствами, при аварии оборудования и отказе работы несущего элемента конструкции), которые не заданы в нормативных документах.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Когда эксперт пишет: "давай на прогрессирующее", он же что-то имеет ввиду, так? Ну не должен же проектировщик сам придумать воздействие.
Взрыв аппарата, наезд транспорта, взрыв газовой смеси в помещении - на все это есть технологические нормы, я от ТХ-шников получу задания, и учту согласно СНиП "нагрузки". А что требует эксперт? Что эксперт-то требует, я спрашиваю? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
В чем трудность - так это в том что заранее надо знать что он потребует.... а заранее - никак.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Это СТО - на большепролетные, и там СТУ еще уместно. СТУ, которое бы указало приложение и величину сил конкретно. Из непонятно которых - типа 3,5 тонны тут и 1 т/кв.м - там. Это что за таковое воздействие? Пипец СТО... Я спрашиваю про обычную промку - что имеется ввиду под "давай на прогрессирующее!"? Каковое воздействие? Куда?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Круто...сижу вникаю. Уже три раза прочел шедевр. Не прикопаешься.
Вы с этим экспертом не ругались? А то такое ощущение, что он тут психанул слегка )))
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я разобрался.
![]() Цитата:
Цитата:
Эксперт хоть немного, но дал инфу, что и как он считает нужным исключить. Я так понял – до уровня человеческого роста – примерно 2 м. Тут и связи попадают. Все по чесноку. Ну дайте ему расчетец, он же тож чел. Остальные его пункты - крик души, типа есть же определение лавинообразности, а вот в СП еще хуже было бы и т.д. Думаю, нужно инвариантно перебрать статрасчет в 10-и вариантах (угловая колонна, рядовых пару, связь слева, связь справа, распорка, и т.д.) И фсе, счастье в кармане. А говорят, что за РР дорого беру. ![]() ![]() Да, результатом расчета должно быть необрушение всего, кроме примыкающих (к исключенному) элементов. Это уже мое личное.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Почему все рассматривают террор, а не, скажем, человеческий долбо.. маразм.
Много же тут писали, особенно кто в обследовании работает, что работяги запросто могут связи спилить, потому что нафига они нам тут шкаф поставить мешают? К слову о самих расчётах: как павило убираем колонну, рушится все в пределах соседних колонн и счастливо пишем заключение о том что здание устойчиво. Если колонны имеют жесткую базу и выключается колонна в связевом блоке, то с одной стороны увеличивается мю, но с другой стороны сильно снижаются нагрузки (умножаем на долю длительности + переводим в нормативные) сопротивления материалов тоже переводятся в нормативные и я еще не сталкивался с такой компановкой которая при такой ситуации легла бы (но мне не попадались здания выше двух-трех этажей из МК). Если колонны имеют шарнирную базу то сразу геом. изменяемость можно поймать, но ведь суть этого расчета как раз в том, чтобы выбирать надёжную компановку. Мешала кому колонна, диван поставить поближе к стенке , он возьми и спили ее болгаркой; баллон с газом приволокли в цех шваркнули чем, он подорвался. Объяснений можно придумать и все они будут бредовые, но основная мысль, о том чтобы все здание целиком не было завязано на один конкретный элемент вполне здравая. И вот эту светлую мысль превращают в балаган из-за размытых формулировок. В ГГЭ уже пройдено несколько зданий повышенного уровня, экспертов устраивали формулировки (тьфу-тьфу). |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]() 1. При отказе любой из несущих конструкций здания повышенного уровня ответственности (в том числе и производственного) не должно наступить обрушение других элементов, т.к. даже при локальном обрушении выполняются условия 1) и 4) пункта 2, характеризующие наступление предельного состояния.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Да и если убрать колонну, ферма тоже ОБЯЗАНА упасть. Но только одна. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А вот это уже нехорошо. Типа штоп не один прогон не упал???
Вот собака-то... ![]() Я не знаю, что с такой клиникой делать. ![]() А почему в письме вообще говорится о НЕОБХОДИМОСТИ расчетов как таковых, типа проектировщик не имеет право уточнять вероятность? Это не Вы сами сочиняете по ходу ветки? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
потому он и пишет:
Из сопоставления этих пунктов следует: 1. При отказе любой из несущих конструкций здания повышенного уровня ответственности (в том числе и производственного) не должно наступить обрушение других элементов, т.к. даже при локальном обрушении выполняются условия 1) и 4) пункта 2, характеризующие наступление предельного состояния. Ильнур, мы все так делали до вчерашнего дня, до того как нам показали это письмо. Я и сейчас буду так делать - обрушать раму. А иначе проще вылить здание из металла полностью... Но что делать с подобным письмом, которым эксперт говорит: "Ни один элемент не должен упасть?"
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
а я о чем говорил...он же из письма ссылается вот на эти пункты
1. При отказе любой из несущих конструкций здания повышенного уровня ответственности (в том числе и производственного) не должно наступить обрушение других элементов, т.к. даже при локальном обрушении выполняются условия 1) и 4) пункта 2, характеризующие наступление предельного состояния. и ему по-барабану все должно стоять и не падать, и чтобы не одно предельное состояние не наступило нигде ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну так не может быть. Это монолит должен быть частоармированный.... объёмом 24х60 и на высоту здания))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Типа проектировщик не имеет права не считать на отказ.
Типа, закон не дал исключений, закон сказал считать для всех повышенных и пофиг на косвенные мероприятия. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И без окон, чтоб ни одна зараза не проскочила! Шоб не ослаблять и без того слабое и уязвимое сечение!
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Мягко намекнуть, что вы понимаете, что это его первый проект "на прогрессирующее", и поговорить по душам: спросить как он представляет сам устойчивое к этому самому прогрессирующему обрушению здание, а потом потихоньку через эту экономику подвести к тому что есть устоявшаяся методика и логика этого расчёта. На крайняк, если упертый как баран окажется, идти к заказчику, это же он такую "экспертизу" заказывал. И ему потом платить за упорство этого эксперта. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
А вообще - вот приемлемая картина обрушения. Но эксперт может потребовать перебрать около 40 вариантов. Так?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
похоже по аналогии на прямой динамический расчет по сейсмике...видимо суть в том, что по направлению собственных колебаний здания в том числе и по форме колебаний задаются отброшенная реакция опор во времени, честно не разу такого не делал, но весьма познавательно, я думал на прогрессирующее обрушение просто убрать опору, задав нормативные нагрузки и смотреть что получится...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
h5r32, чушь Ваш эксперт пишет. У него нарушена причинно-следственная связь в рассуждении, а вы все ему тут верите сидите.
Цитата:
А вот это полнейшая ЛОЖЬ: Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ход решения верный - результат никуда не годится. Не должно происходить обрушение всего здания, а не смежных элементов.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кроме того, пока нет узаконенной методики расчёта, все расчёты на "прогрессирующее" - липа.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Никуда не бежать. "Замечание не принято" и мягко объяснить, что причинно-следственная связь в рассуждениях эксперта нарушена, что статью 16 ФЗ 384 вы выполнили, ибо проанализировали последствия наступления расчетной ситуации, в рамках которой достигли предельного состояния часть балок и колонн здания.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
А как же
Цитата:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Круто. Но обрушение - это не недостижение Rрасч, а полет.
![]() Я сужу по картине - части рамы висят на прогонах - висение возможно не считается обрушением. Т.е. обрушение - это полет до земли. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот и выходит, что бзик эксперта выливается в мельярды. Кто ответит за закопанные мельярды??? Эксперт, выходи, подлый трус!
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Части рамы и будут висеть на прогонах ибо программный комплекс не разорвет элемент или узел, который не проходит. Если по элементу программа и может сказать, что этот элемент не прошел по 1ПС (причем не факт, что его порвет в клочья при этом ![]() Надо самому, ручками убирать то, что глупо болтается на прогонах, в полной уверенности, что именно так и произойдёт, что болтики прогонов таки срежет. Или же в полной уверенности, что всё останется болтаться на них. А уверенности нет никакой ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
В принципе, и это тоже пофиг...эксперту ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот! В стальных каркасах либо колонна нужна раме, либо не нужна вообще. О каких прогрессирующих может идти речь? И спасибо эксперту-другу h5r32 - он, сам того не ведая, донес до нас мысль, что даже в ФЗ сказано, что что-то после деинсталляции колонны должно все-таки попадать.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=701 - а некоторые вон считают - выдержит ли соседняя колонна нагрузку. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем пока понял - что Вы хотели сказать этим расчетом? Причем тут проегрессирующее?
Впервые слышу подобные понятия. Я конечно понимаю, о чем вы, но это какие-то особые термины или я чего-то не знаю? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
должно быть не что-то а конкретика в нормах, а не стыдливое молчание и двоякое толкование...если что-то должно падать, то конкретно что должно...скажем при разрушении колонны, должна упасть ферма и все прогоны опертые на нее, остальное благополучно стоит или в ж.б обрушаются только ригели вместе с перекрытием опертые на колонну и т.д., а не гадание на кофейной гуще, где и что там должно упасть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
А причем тут прогрессирующее? И на хрена его для этого курятника выполнять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Делал расчет мет. покрытия пролетом 43м перекрытого фермами. В качестве элементов сопротивления ПО были приняты доп. связи из плоскости ферм, образующие "страховочные" фермы. Было рассмотрено несколько случаев выхода из строя наиболее нагруженных элементов/узлов:
-опорный узел -фланец нижнего пояса (в 1/4 от опоры) -нижний пояс по середине -верхний пояс по середине Расчет были выполнены для средней (наиболее нагруженной) и для крайней ферм. Отдельно были расчеты по прочности, отдельно - по устойчивости. Нагрузку на обрушаемую ферму увеличивали в 1.5 раза. И в итоге сечения были подобраны так, что страховочные элементы включались в работу на 100% и перераспределяли усилия на соседние фермы. Никаких "зависаний на прогонах". |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
связи вертикальные были?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Если здание или сооружение входит, например, в технологический процесс обогащения, который четко тоже нигде не прописан, то все сооружения в этой цепочке нас тоже заставляли считать на повышенный уровень, так как объекты ОБОГАЩЕНИЯ прописаны в ГрадКодексе, однако нет четкой терминологии, где начинается обогащение. Мы бы хотели, чтобы обогащение начиналось в корпусе сгущения/обогащения. Эксперт технолог заявил однажды, что начиная от дробления (или даже раньше) до сгущения и вплоть до корпуса загрузки Кека - это всё процесс обогащения. Пришлось считать всё, включая галереи.
Но насосная никак, склады реагентов никак...даже склады ВВ (ввиду малого содержания взрывчатых веществ по промбезопасности) и прочие подобные сооружения никак не считали на повышенный. Сиё прописывалось в техзадании. Практически уровень каждого здания приходится прописывать в техзадании.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
фз 384 11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, указываются: 1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование;
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
Эксперт потребовал выполнить расчет. Я его сделал и забыл
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Я бы с динамикой не заморачивался. Всё равно нет норм расчёта на ПО (не путать с программным обеспечением). Или есть?
СТО не предлагать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
... убрали вторую - а она стоит, убрали еще пяток - стоит Рама, не падает. Снес тогда Злой Конструктор и связи, и фундаменты, и сваи повыдергивал.. И взмолилась Рама - "Отпусти меня, Добрый Молодец, я тебе еще пригожусь!" Хоспади, во что превратился процесс проектирования? В откровенную интеллектуальную гомосятину основанную на невежестве. И факел то не воткнуть - Немытая Жопа Невежества больше чем Газпром газу добывает... ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Бугога! можно сказать что техзадание не соответсвует ФЗ-384.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
я там нормальных не встречал. увы.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Очень даже встречаются. Просто не нужно все замечания принимать близко к сердцу и обижаться на них.
А то прям как дети, надуются, ууу, нам сделал замечание плохой эксперт! Взаимность зависит от обеих сторон. И если подумать в какой ситуации находится задница государственного эксперта, то можно понять, почему столько "соломы" накидывают вокруг себя и под себя. Конечно же, я не оправдываю экспертов упрямых, тугодумов и с детскими амбициями, экспертов, которые смакуют свою власть над проектантами...но ведь в проектировании тоже хватает баранов и неучей, в проектировании их даже больше в процентном соотношении. Я однажды выступал в роли эксперта (ну такого маленького экспертика) по личной просьбе знакомого. И я представил с чем приходится встречаться экспертам, когда открыл пояснительную записку по объекту службы МЧС. У меня первая курсовая по архитектуре была толще в 5 раз, чем та пояснительная, которая должна была отправится на ГГЭ - ровно 15 листов ПЗ.КР по 4 зданиям и двум сооружениям ![]() Что тут бугагашного? В каком месте техзадание на проектирование не соответствует закону? Читаем ФЗ-384: Статья 4. 8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам. *** 11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, указываются: 1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование; 2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение собственнику здания или сооружения. Затем ещё внимательнее читаем градостроительный кодекс (применительно к моим объектам): "опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. Затем ищем в терминологии Градкодекса термин "объект" и всем становится всё понятно. Каким боком здесь может оказаться склад реагентов или насосная, или КПП, или туалет стоящий между отделением сгущения и галереей или даже склад взрывчатых материалов?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 29.10.2016 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Offtop:
Цитата:
![]() Суть то не в этом, серьёзно. Не в индексе записки и не в листаже. Это я уж так для красного словца вставил. Там может быть и не 15 листов было, а более. Суть моего посыла в содержании проекта и в том, что если бы не эксперты, то ещё большая масса "грамотных" решений воплощалась б в жизнь на наших стройках. А вы к 15 листам в сообщении прилепились. ![]() Неужели ни у кого не было случая, чтобы эксперт реально помог, заметьте, вовремя! исправить хорошую ошибку? А вообще, чего это я так защищаю их? "Остапа понесло" (c) ![]() ![]() ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Конечно было. Только не все признаются. Косячат все, а те, кто говорит, что не косячит, на самом деле косячат вдвое больше. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
В региональных экспертизах согласен. В Питерскую на зодчего Роси заходить даже познавательно в плане собственного развития. От Екатеринбурга, и Ленинградской областной, так же очень хорошие впечатления. Цитата:
Если пару лет назад отделывались расчетом на вышедшую из строя связь, сейчас всем колонну нужно выводить из строя. Еще из прекрасного - требование переделать подпорные стенки высотой 1,5-2,0м из габионов на монолит, т.к. нет нормативки на габионы, требование убрать из КДК стеклопластиковые элементы и заменить их на нержавку. апофеозом всего был СНиП 2.01.09-91.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Читал-читал и не понял - где говорите четко и в полном объеме прописаны параметры расчета на ПО? Можно назвать документики? Как я понял, они есть, просто невежество наше все...
Общую ссылку на ФЗ не нужно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Грустно. Я думал, 13forever знает:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Как таковых, параметров расчета для металлоконструкций на указанное воздействие нет. Есть некие МДС 20-2.2008 с совершенное непонятной рекомендацией об "эксперементальном применении". При этом данные МДС не входят в пресловутый "Перечень..." и для той же ГГЭ не указ.
Увы...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Ну мне казалось эксперты ставя свою подпись на заключении, всё же несут некую долю ответственности. Иначе зачем всё это? Цитата:
Много у нас прекрасного, согласе. Вот например, под одним шифром идет открытая площадка дробления или чего-то подобного, а над ней отдельным блоком возвышается площадка аспирации. Мало того, что я должен площадку о шести ногах считать на отказ колонны, так ещё и площадку аспирации? Ладно бы их 6, но ежели 4? ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
при этом остается две колонны - есть ещё где разгуляться. Фонари вон стоят на одной ноге, а вы тут устроили мракобесие!
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
h5r32, упал....
![]() ----- добавлено через 35 сек. ----- По жизни, конечно, как утренний стояк. Чего ему будет-то...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Хороший вопрос. я в последнее время это все больше расцениваю как некую подать на право что либо проектировать. Цитата:
"уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий его разрушения". В случае аварии конвейерной галереи ущерб может быть только экономическим. И в таком случае, если объект частный, только Заказчик вправе определять надо оно ему или нет. А Экспертиза присваивает это право себя, не понятно с какого бадуна. Насосная чего? Шламопровода? или оборотки? Уж эти то точно в процессе стоят. Цитата:
Ильнур, а Вы любите с перчиком ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ценители интеллектуальных изнасилований иногда могут возжелать расчета реконструируемого здания, простоявшего 50 лет, с наружными несущими стенами из кирпича и внутренним ж.б. каркасом стоящее тупо на известняке, на прогрессирующее обрушение, мотивируя это тем что здесь сидит проектный институт оборонного ведомства и по новым изысканиям может быть карстовый провал. ![]()
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Это и есть ключевое. Надо считать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Надо писать СТУ, утверждать их и не заниматься псевдонаучным рукоблудием. Это дешевле выходит.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
10 листов А4 - 500000 рублей. Один уважаемый металлист говорил - "А не ухи ли они поели?"
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
посчитай во что обойдется попытка учесть это дурацкое требование в металлическом каркасе. не забудь включить изготовление, транспортировку, монтаж, антикор или огнезащиту. Возможные конфликты со смежниками. Расход бетона на фундаменты и т.п.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Думал. Дешевле заплатить и жарить каркасы как завещали отцы и деды КаэМа!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
а недавно звонил наш общий бывший коллега, они думу горькую думали как посчитать на это самое обрушение подвесную канатную дорогу горнолыжного курорта.
![]()
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
А кто имеет право разрабатывать те самые СТУ? Если читать "Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства", то пункт 4 части II гласит: "4. Разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием заказчика (технического заказчика) (далее - заинтересованное лицо) проектной организацией, научно-исследовательской или другой организацией (далее - разработчик)." Ну допустим мы проектная организация. Значит ли это, что мы можем разработать и согласовать СТУ сами? Ведь лицензия на разработку СТУ не требуется. Или же проблема именно в согласовании? То есть, 500 тыщ это за резолюцию Минстроя? ----- добавлено через ~55 мин. ----- Я тоже так хотел бы считать. Я вообще думал путем раздела ТХ вывести в повышенный уровень исключительно процесс обогащения. Грубо говоря, один корпус. Но эксперт тире технолог, сказал что ничего вы не понимаете, и что галерея входит в процесс обогащения, как и вся цепочка от самого карьера. А термин "обогащение" в его точной официальной и окончательной трактовке, я нигде не нашел. Много где написано, что в Обогащение входят подготовительные процессы (дробление, измельчение, грохочение), основные процессы и заключительные основные операции (сгущение, обезвоживание). Да пусть даже википедию возьмем, для самого простого примера: Обогаще́ние поле́зных ископа́емых — совокупность процессов первичной обработки минерального сырья, имеющая своей целью отделение всех ценных минералов от пустой породы, а также взаимное разделение ценных минералов. И далее ведётся классификация процессов обогащения. Ну и что тут сказать? Как отнестись к фразе ГРАДкодекса - объекты, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Коллеги, пробовал кто-нибудь при защите проектных решений по разделу КР опираться на РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2002?
Есть фраза-подсказка - Основной принцип предотвращения прогрессирующего обрушения - повышение неразрезности конструктивной системы здания посредством совершенствования стыков и связей между конструктивными элементами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
ФАХВЕРК, А в чем инновация? У меня вопрос как эту самую неразрезность обеспечить, в цехах где только фермы и колонны можно сделать подстропилки неразрезные, а как этого добиться во всяких АБК где все в перегородках коридорах окнах и прочее.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
h5r32, да не инновация.... а скорее размышления вслух..... от безысходности. А как АБК под повышенный ( КС-3 ) у Вас попал?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
h5r32, держитесь, коллега. Я не знаю что добавить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Это что вы там за страхи проектируете? Что за объекты?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ну я как раз его открыл и читаю, потому и удивляюсь.
Хотя чему удивляться то уже с нашими нормами... Позвоню знакомому главспецу с желдорпроекта. Спрошу чего они там делают такое...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
IBZ, что делать когда колонну просят убрать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Кто и как определяет, что упадет колонна эта, но не та? И что если колонну убрать по оси 2 будет ли стоять рама по оси 1? Чисто рассуждая, пусть нет ветра, пусть нет сейсмики в этих расчетах, но на высоте 20 метров неужели возможно добиться полного выключения узла прогона от горизонтальной нагрузки, когда с одной стороны сопротивляется лишь одна рама шарнирная из плоскости? РАма по второй оси потянет же её за собой. Или в этом случае пусть падают обе рамы? Или же выбирать более надежные места? ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А можно и так ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А что до примера- крайняя рама пусть падает. Для параллельно-перпендикулярных складов расчет на прогрессирующее имеет смысл для проверки достаточности связей, а то только за последние полгода видел три построенных здания без связей по покрытию вообще. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Да-да, именно - при условии))) Опорный узел - просто опорная плита 25мм на 4 анкерных болтах, и "косынки" высотой 400мм. А в другом здании - арматурные выпуски из фундаментов d25, сборные колонны, с приваркой выпусков к оголенной арматуре колонн.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Нет!!! Нет таких норм.
эксперду - колонной по морде!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Кто-нибудь пытался разработать каркас устойчивый ко всем требованиям экспертизы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
s7onoff, среднее укрытие в промке 30х60, высота 20.... как-то так. Вот хочу схему отсчитать чтобы не падало ни хрена. Убирай что хочешь - хоть связь, хоть колонну, хоть ферму руби....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, дык я тебе и говорю - если у тебя рамы поперечные однопролетно стоят - считай их на шаг вдвое больше, чем нужно, а потом добавляй излишек. Это как RAID1-массив - избыточность огромна, но огромна и надежность.
Или попробуй структуру вместо балочной клетки на покрытие положить. Структура гораздо лучше переживет потерю одной из опор, причем можно задумать даже так, чтоб без потерь она это делала. То же самое - касаемо системы перекрестных ферм. На таких покрытиях, работающих в двух направлениях, можно даже не особо уйти в плюс по металлоемкости по сравнению с классическим решением с фермами и прогонами по ним. Подкрановые балки на колоннах - определенно неразрезные с запасом прочности, понятно, четырехкратным. Тогда при потере одной из колонн подкрановая балка повиснет даже с краном даже под Dmax. Связи дублируй. Вместо одной в середине поставь две в середине или три или четыре - их проще всего дублировать. Распорки на сжатие, при вырезании одной из распорок все остальные колонны должны все еще иметь доступ к связям. Это дает обязательные связи вертикальные в торцевых шагах, как минимум. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, а что с неразрезностью? Она, определенно, да.
То есть мы делаем, например, прогон длиной 12 метров, лежащий на осях 1 и 3. Ставим под него ферму в середине, по оси 2. Но при этом прогон остается 12-метровым. Если ломается ферма по оси 2, то прогон остается 12-метровым (но только по 1ГПС он должен при этом проходить, 2 ГПС не важна). Если ломается ферма по оси 1 или 3, он становится консольным с 6-метровой консолью. Что, с точки зрения прочности, то же самое, что и 12-метровый пролет. Но если всерьез об этом думать - перекрестные фермы будут очевидно гораздо более выигрышными. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
да как бы не барсик, а 24-х метровый не хотел, если исходить по моменту ql2/8 и ql2/2
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
грустно смотреть на все это обсуждение
скоро появится требование к разработчикам самолета - он не должен разрушаться от взрыва в воздухе и от удара об землю на скорости 800км/ч люди тратят силы, время, ресурсы - и ради чего? и ведь даже в этих самых спецслужбах отлично понимают глупость данного способа обеспечить безопасность от одного и достаточно сложно осуществимого вида угроз при их огромном разнообразии, зато позволяет показать: мы работаем, инженеры, строители работают - пора и про премию и про новые погоны намекнуть. а может - заранее сносить все города и строить только бомбоубежища и блиндажи? многие небось, учились на военных кафедрах - забыли про правила проектирования заглубленных защитных сооружений - там много чего полезного можно в СП по прогрессирующему добавить |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
при выходе из строя части рядовой или угловой колонны обрушится только локальная часть сооружения, без прогрессирующего обрушения. При выходе из строя части колонн связевого блока обрушится всё сооружение.
PS советую смоделировать ситуации... PPS зарекался уже в этот раздел посылать сообщения. Это- последнее PPPS сейчас сюда понапрутся снобы и юмористы Последний раз редактировалось Хмурый, 14.11.2016 в 19:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через 56 сек. ----- П.С. Достаточно давно уже так делаю... Ибо знаю, как часто работяги любят связи "мешающие " пилить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:31. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А вот еще мне подумалось.
Там вон эксперт в письме пишет про антитеррористическую направленность расчета... Но почему он выкидывает всего одну колонну? Считает, что на две колонны у террориста динамита (али еще какого гексогенового тротила) не хватит? Эдакий бомж-террорист. Offtop: Дворник дядя вася, который обиделся на задержку зп и решил отомстить предприятию... Но зп же задерживают, поэтому и хватило денег купить взрывчатку только на одну колонну ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Продольные "подстропильные" фермы по верху колонн. В принципе при такой схеме можно даже от связей отказаться. Типа рама в двух направлениях. А при удалении колонны в работу "подстропилка" включается
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не можно от связей отказываться (в общем случае). С расчетной длиной из плоскости тогда беда случится - распорки без связевого блока что мертвому припарка.
----- добавлено через ~3 мин. ----- да и передача нагрузки от рухнувшей фермы на колонны "рамным" узлом в плоскости наименьшей жесткости - не самая лучшая идея, на мой взгляд |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Krieger, как-то странно подкрановый путь заканчивается..... ещё и кран по дуге идет
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Связи это такая штука.... что лучше две лишних поставить, чем одну пропустить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Вот типичный сарай. Собираюсь выбивать колонну, связевый блок, опорный раскос, нижний пояс и верхний пояс. Все варианты по отдельности. Должно выстоять.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
как тут уже раз пять сказали: связевые блоки - в торец - иначе при уходе одного связевого блока часть колонн остаются без раскрепления.
а подкрановая балка под краном без колонны почему выпала из проверки? а почему все варианты по отдельности? взрывчатки много не дают? а почему не предусмотрен таран боингом 737? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Спасибо. Правда.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
У меня сейчас похожий сарай, только с перекрытием на 7ми метрах и температурным блоком, собираюсь убирать крайнюю и среднюю колонны (в связевом блоке, до перекрытия), задумка примерно та же, все должно повиснуть на "подстропильных фермах".
По поводу самого процесса "выбивания", на предыдущей экспертизе эксперты приняли такую схему. "Выбиваемому" элементу назначается жесткость близкая к нулю и выполняется статический расчет, элементы проверяются только по 1ПС, нагрузки приняты согласно СТО 008-02495342-2009. А вообще, опять же по опыту прохождения экспертиз, в данной туманности многое в том числе методы и порядок расчета сильно зависят от эксперта(((( Потому делаем пока так, а в случае чего будем галопом вносить изменения.... ЗЫ: а такое большое количество возможных аварийных ситуаций (колонну, связевый блок, опорный раскос, нижний пояс и верхний пояс) чем обусловлено? Последний раз редактировалось G-E-K, 15.11.2016 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
![]() От теракта защититься невозможно, абсолютно любое здание можно сровнять с землей заложив закладки в нужном месте или местах, те кто это будут делать просчитают правильный вариант, не сомневайтесь... А вообще, смешного мало, плакать хочется, по хорошему возможные варианты должны быть предусмотрены на основании паспорта безопасности предприятия который обязан быть, но которого нет. Вот и получается, что требование есть, но исходные данные достать нереально, придумай нагрузку себе сам...((( |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Вот, кстати, вопросец.
При наличии жесткого диска по покрытию - навернется или нет? = )) У меня вот ощущение, что задолбается "наворачиваться" Идея схемы - обрушение колонны связевого блока Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.11.2016 в 20:27. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Конструктивные схемы каркасов промзданий создавались людьми не глупыми и практичными. В них нет и не может быть ничего лишнего, каждый элемент функционален.
Попытки считать их на прогрессирующее обрушение выводя из строя ферму, колонну, связь, распорку, раскос и т.п. равнозначны установке машины для попкорна и проэктора в УАЗике воронежского фермера - прикольно но бесполезно.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
13forever, каков выход из ситуации на твой взгляд? Менее металлоемкий но потребный для прохождения экспертизы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ломать будем корпус брожения.... желающие поучаствовать - присоединяйтесь...
----- добавлено через 43 сек. ----- Схемы в посте 284
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Так удалять КЭ из схемы и смотреть что будет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
С
Цитата:
В жб расстояние между темп. швами порядка 60м - чем металлисты лучше - нехай ставлять швы на тех же расстояниях! В проклятом советском прошлом при раскладке жб плит покрытия по кровле нихто не вспоминал за темп. швы - а ведь жб плиты приваривались к фермам - и тем самым лишались возможности температурно деформировать (информация о 100500 обрушениях по этой причине до сих пор засекречена) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
На "прогрессирующие" они будут защемлены. Так что связи ставь где хош.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
в плоскости да защемлены, а из плоскости нет(или Вы предлагаете делать защемление в обоих плоскостях) или что-то другое имелось ввиду?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Верно. Конструкция базы с высокой траверсой не позволит этого сделать... Рычажный эффект не в счет)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
это справедливо при наличии связей, а при их отсутствии какой коэф. будет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
я имел ввиду коэффициент внезапности удаления элемента, одновременный учет эффекта внезапности удаления элемента и динамики от обрушившегося элемента, горизонтальные нагрузки от удаляемых элементов (например если в след за колонной падает балка, то на оставшуюся колонну какое то усилие придет прежде чем узел поломается или наступит момент при котором усилия передаваться уже не будут).
Про связи это не я придумал, это в учебнике МК написано 2й том http://artip.ru/book/base/B3254/B3254Part6-18.php. Я бы не стал так уверенно говорить что у нас в нормах все четко прописано. В СП16 есть пункт о необходимости учета температурных воздействий при увеличении жесткости каркаса стенами или другими конструкциями. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Эксперты бывают согласны с частичным обрушением здания не приводящем к полному.
Вот мой вопрос подробнее: В варианте в котором обрушения здания (при удалении элемента) не происходит в следствии перераспределения усилий на другие элементы, эти усилия пойдут с повышающим коэффициентом (коэффициентами внезапности удаления элемента). Как определять его? Также возможен вариант не с исчезновением всего элемента а с исчезновением участка элемента, что может привести к падению (на нижележащие конструкции) его оставшейся части и части конструкций (коммуникаций, оборудования) на него повешенных. Как сочетаются усилия в, скажем, участке колонны первого этажа, держащей конструкции перекрытия (на которые упала часть колонны, балки) с усилиями в этом же участке этой же колонны от зависших на ней (на участке второго этажа этой колонны) элементов покрытия? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Так же как и вышедший из строя элемент, на основании паспорта безопасности предприятия, по теории вероятности, экспертом, должен быть спрогнозирован наиболее вероятный сценарий развития событий и то каким образом будет удален элемент ![]() В общем при фантастических расчетах и коэффициенты могут быть фантастическими, например в SCADе по умолчанию стоит двоечка... ведь одно дело когда элемент удаляется аккуратно, ну например смежники аккуратно болгаркой колонну спилили и совсем другое когда в колонну на полном ходу въехал БелАЗ, потому как водитель потерял сознание по какой либо причине... ----- добавлено через ~16 мин. ----- Вот именно! Потому имхо, лично я так считаю, что не стоит сильно надрываться именно с расчетами, главное нужно быть готовым при прохождении экспертизы максимально быстро внести изменения и нужно хорошо продумать конструктивные схемы (жесткие узлы, неразрезные элементы, связи переходящие в подстропильные фермы при обрушении и т.д.), дабы в случае чего, на экспертизе, не было такой ситуации что с поданной на экспертизу конструктивной схемой, выполнить требования эксперта невозможно, ведь одно дело заменить сечения и совсем другое изменить схему... Последний раз редактировалось G-E-K, 16.11.2016 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Не знаю почему Вы так подумали... Хотя все может быть, приспособить этот расчетный модуль SCADа к расчету МК у меня так и не получилось, потому особо в нем не разбирался.
Я считал что на этот коэффициент умножается реакция (реакции) опирающихся на обрушаемый элемент(ы) конструкций и прикладываются к комбинации. То есть, элемент не просто "испаряется", а тащит за собой опирающие на него элементы... Но вопрос, как мне показалось, был не в этом, а в том насколько справедливо значение коэффициента "внезапности удаления элемента", как его определить, почему в SCAD этот коэффициент принят равным двум, а не полтора или три например? Или я что то путаю и в SCAD этот коэффициент имеет совсем другой смысл, отличный от того который подразумевал usernameisden? Последний раз редактировалось G-E-K, 16.11.2016 в 20:30. |
|||
![]() |
|
||||
Ну, мне так показалось ...
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 16.11.2016 в 20:49. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
подробнее здесь https://www.wbdg.org/ccb/DOD/UFC/ufc_4_023_03.pdf ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- да. а еще более выигрышными структуры, оболочки с пространственной работой Последний раз редактировалось faysst, 16.11.2016 в 21:04. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
не факт, что приведенный вами случай относится к прогрессирующему. возможно одновременный перегруз многих элементов на опоре.
про живучесть структур имел ввиду примерно следующее. у структур более высокое значение потенциальной живучести, достигаемой за счет стремления к континуальности конструктивной формы (антоним - дискретные ключевые элементы) - выкинешь один и все падает. а вот, что точно относится. показательна самая нижняя фотография - был ключевой элемент, собиравший значительную часть горизонтальных сил с половины покрытия стадиона. элемент упирался в жб опору. подул сильный ветер, этот элемент сломался и рухнуло полкровли. ошибка проектирования очевидна. Последний раз редактировалось faysst, 17.11.2016 в 09:35. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
я уже про это говорил. СТУ. Через полгодика отпишусь по результатам.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Любые механические системы, рассчитанные на внезапное удаление одного любого элемента, будут существенно материалоемче, чем без такового удаления. Это козе понятно, на уровне баяна. Так же интуитивно понятно, что чем реже колонны, тем разница больше. В пределе - зонт на одной центральной опоре должен иметь вторую запасную опору. Сам же зонт не лучше.
В другом пределе - структрная ферма должна иметь удвоенную решетку, обеспечивающую хотя бы неизменяемость. Если так, то наиболее рациональная схема для промзданий - это шаг колонн 3х3, балки шарнирные, с срезаемыми от гориз. услиий болтами (М10 4.6) и дублированные вертикальные связи. Про горизонтальные еще не думал. Так-то все просто - все зависит от того, что считать за 1 элемент. Если это раскос фермы, то это капец - ферма не должна упасть. Это уже не смешно. Если же это вся ферма, то вполне - прогоны будут висеть, однако принципа домино не произойдет. Это легко.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2016 в 07:27. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Но какой то умник внес это в законодательство. В результате современная отечественная промка превращается просто не пойми во что - дорого, криво, не функционально. А самое главное гарантии что так и должно быть и это безопасно нет никакой. Есть мнение что внес это требование враг народа работающий на империалистическую разведку.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
https://dwg.ru/b/d1985/104 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Но тут выше возражают... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
По моим прогнозам, чему быть, того не миновать.
Или нужно принять закон о противовандальности исполнения всех объектов, т.е. признать, что наконец Чел превратился в объезъяну с гранатой. Или не мычать что-то туманно-неопределенное о недопущении в случае... В случае чего???
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
А буде тебе мил человек сие не по нраву - пиши челобитную на Высочайшее имя и неси сам знаешь в какой приказ, авось дьяки тамошние милостивее нас будут. А посему Слово и Дело мил человек, Слово и Дело Государевы за нами. Так то вот добрые люди.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 22.11.2016 в 22:26. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Подниму тему. Кто-нибудь смог пройти экспертизу?
ГГЭ требует чтоб в одноэтажном промздании при обрушении колонны, все остальное осталось стоять как ни в чем не бывало! Обрушение только одного пролета их не устраевает, аварийной ситуацией, со слов эксперта, может быть только разрушение несущей колонны - разрушение любого другого элемента - не устраевает, никаких дополнительных нагрузок на колонну(наездов, ударов автотранспорта) - только разрушение колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Один пролет упал, локальное разрушение есть, прогрессирующего нет. Против прогрессирующего - дополнительные вертикальные связи по колоннам, чтоб соседние рамы оставались устойчивыми после падения одной из них. Пусть попробует аргументировано доказать, что падение одной рамы - есть разрушение прогрессирующее. Хотя бы прогресс в разрушении пусть найдет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Цитата:
ответ эксперта примерно следующий: согласно ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций" прогрессирующим разрушением называется последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его ЧАСТЕЙ вследствие начального локального повреждения. Соответственно падение фермы при потери колонны - уже прогрессирующее разрушение, так как разрушается ЧАСТЬ здания. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
До абсурда тут рукой подать. Если разрушить опорный раскос фермы - то ферма упадет. Если убрать подкрановую консоль с колонны - упадет подкрановая балка. Балка - часть здания. Прогрессирующее! |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Я вот знаю одно сооружение, которое реально может обрушиться после воздействия на центральную колонну...При этом, в районе этой колонны предусмотрено постоянное движение технологического транспорта (10и тонных погрузчиков)
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
проблема с прогрессирующим обрушением заключается в том, что в нормах нет четкого указания из-за чего именно данная ситуация наступит(удар погрузчика для того или иного типа здания, падение метеорита, подрыв шахида и т.п.) , соответственно неизвестно какие мероприятия можно было бы выполнить, чтобы это обрушение не учитывать. Скажем от погрузчика можно было бы и колесоотбойники устроить, хотя их и так делают. А вот вероятность того что на скажем мега-охраняемый обьект прорвется смертник, да еще именно центральную колонну подорвет, практически равна 0, но про это нигде в нормах ничего нет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
При этом я указал на ЭТО в заключении специалиста...Так что моя совесть чиста... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Пора экспертов показательно пороть на площади за самодурство. С последующим запретом работать выше дворника. Руководителя расстрелять в заднем темном дворе, желательно в мрачную холодную погоду.
Ангел Александриийского столпа тоже надо подвесить за дирижопль - в случае падения столпа ангел тоже разобъется же... У нас в Уфе нашелся один эксперт - зарубил ижевским проектировщикам теплицу по огнестойкости. Типа V не канает, надо IV, соответственно толщина профилей от 5 мм. А полстолетия вся европа и лет 20 вся Россия делают V, профили 1,5мм, 2 мм, 3 мм. И тут в 2017 году образовался один скотина. Думаю, экспертов на дурь возбуждают ТУПЫЕ и АПРИОРИ ГРЕШНЫЕ менеджеры проектов. В суть не вникают, готовы пару миллионов провернуть на "согласование" с экспертизой. Никто никогда не будет теплицы делать из труб со стенкой 5 мм. И никто не будет в нормальных промках "неразрезные" кровли и перекрытия делать. Просто экспертизу будут проходить иначе. Вот в этом соль. Расстрелять собак...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ильнур, а теперь к этой дури ещё и BIMа добавь....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Где-то мелькало, что с такого-то года, те у кого бимбома нет к конкурсам на объекты с госфинансированием недопустят.
что-то я 384-фз смотрел и не нашел там о прогрессирующем. Может с ГОСТ Надежность... попутали и КС-3.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
http://www.forbes.ru/news/336163-kon...za-otsutstviya |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
перед строем инженеров чьи проекты не прошли экспертизу.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Напрасно Вы над этим всем смеётесь. Данная технология, а точнее огромное желанее по её внедрению говорит о катастрафическом кризисе в строительном проектировании. Рост желающих владеть данной технологией - это показатель того, что не остаётся реальных специалистов. Если это комуто доставляет удовольствие - то можно сказать, что он не понимает всей сложившейся ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
При пользовании "тяжёлого" программного обеспечения человек будет обслуживать эту программу, а не думать, как принять решения по исключению прогрессирующего разрушения.
Пользователей нового ПО становится всё больше, а разработчиков схемных решений всё меньше. Причина в концентрации денег там, где нет спроса на соответствующих специалистов. Спрос на специалистов там где объект. Чтобы работать как С.П.Королёв нужно быть гением. Но и тому, не следует забывать, был передан богатейший концепт от Циолковского, который являлся гением - "шизиком". Соседи Циолковского так и называли - "чокнутый". Последний раз редактировалось BYT, 21.01.2017 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Можно ли на втором - можно, но тоже абсурд, это удоражает объект в 4 раза. На третьем? - надо сильно подумать. Надо подумать и РАСПИСАТЬ в норме. А думать некому...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
А как можно "философию" нормировать? Вот и я про это. Последний раз редактировалось BYT, 21.01.2017 в 21:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
п 2.2.9 прогрессирующее (лавинообразное) обрушение: Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей вследствие начального локального повреждения. - Тут четко указано, что прогрессирующее обрушение - как раз таки последствие! аварийной ситуации, возникшей вследствие отказа локального элемента т.к. конструкция запроектированная и построенная по всем нормам, как минимум, не должна просто так "упасть" да и сам "эксперт" ведет речь о "....выходе из строя, например, колонны...". То есть понятия то м.б и разные но прогр. обрушение - это последствие! выхода из строя локального элемента. Если считать, что понятия все же тождественны, то дальше, есть сугубо юридическое понятие "юридическая сила (иерархия) НПА". Так вот по иерархии 384-ФЗ выше постановления Правительства РФ № 1521 (это любой юрист знает) в которое какой то "умный человек" включив п. 5.1 СП 56.13330 сделал его "обязательным" для применения. Налицо правовая коллизия, когда одни и те же понятия трактуются по-разному. Преодолеть коллизию позволяет именно иерархия этих НПА!, т.е. выше нормы 384-ФЗ, а не ПП № 1521 т.е. аварийная ситуация тождественная прогрессирующему обрушению учитывается только для зданий ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Всем экспертам, которые вдруг читают эту тему - тут исчерпывающее толкование на данную дату, которая на 100% доказывает, что просить все эти "обрушения" для нормального уровня - НЕ ЗАКОННО. Offtop: Толерантный Ильнур был примерно прав, но это же ГЭ СПб? Тогда уточню, там в конструкторах одни женщины - так вот выпороть кнутом экспертку часу в шестом на Сенной))), или ёе и юриста, который не может объяснить об иерархии НПА экспертам, искупать в Фонтанке (там рядом), на морозе))). Сделать эти вещи надо перед глав. спецами, которым они писали такие вопросы и заставляли тратить свое время на коридоры и пороги. (шутка)
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 22.01.2017 в 00:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
сообщение 353 - матершина. куда смотрит модератор??? ![]() ----- добавлено через 55 сек. ----- в своем уме? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 22.01.2017 в 01:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Цитата:
"ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ" тоже каждый трактовал как хотел... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
4 раза прочитал сообщение 353. То ли я слепой, то ли фиг знает. А где там мат? Интересно даже стало.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Легко! Любые философии можно закрепить законом. Например, ст.58 УК РСФСР 1938 г. Или например можно же детализировать и прописать в СП вот эту философию:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Хотелось бы добавить по результатам общения с экспертизой - обеспечивать устойчивость против прогрессирующего обрушения согласно действующих норм - обязательно, это данность с которой остается только смириться, до тех пор пока не появится СП на прогрессирующее, в котором будет конкретика - что нужно считать, а что нет. Два разных проекта в ГГЭ, два разных эксперта, одно и тоже требование - устойчивость к прогрессирующему..
это опять же нигде не прописано, но я делал именно так, эксперт претензий не высказал |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? | LAD87 | STARK ES | 3 | 02.06.2011 11:46 |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 02.02.2011 15:23 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |