Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 20127
|
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Т.к. здание холодное зимой при частой смене температур во внутренних водостоках образовывается лед, вы видели зимой водосточные трубы, наружние в центер Питера или не Питера
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Какая балка на 18 метров, вы себе представляете ее вес? Профиль?
Можно конечно и по первой схеме, тогда в центре надо делать желоб с уклоном его от центра к краям по длине, но желоб то же прогреваемый обязательно! Но это будет не очень хорошо, т.к. здание очень длинное. Последний раз редактировалось dimasss, 14.03.2014 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
А почему нет? Сечение надо? Нагрузки давайте!
Вес по расчету. Профиль - двутавр. Чем вообще балка плоха? Ниже - компактнее - меньше топим и эксплуатационные расходы меньше. Связей меньше. Доставка проще, никакого геммороя с этим гнутьем и монтажом..... Хотите переменного сечения можно. На крайняк можно 2 по 36 зафигачить , а после 3 по 50.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
А главное вес здания, которое будет практически в два раза выше с балочной системой чем при фермах, и всего то на каких нибудь 150 -200 тонн, это порядка 15 лямов рублей, чего вы советы такие даете то? А связи тут при чем? Если балки, то можно без связей делать? В межферменном пространстве проводятся коммуникации очень легко... А особенно прикольно топить холодное здание, да затраты на отопление действительно будут большие, даже высота 2 метра до низа балки вас не спасет ![]() Последний раз редактировалось dimasss, 14.03.2014 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Цитата:
Цитата:
При том что по ферме связи и распорки и по верхним поясам ставятся и по нижним. А при балке можно одним ярусом обойтись. Да, тут согласен. Здание неотапливаемое. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Цитата:
Это как это на холодном здании, при раскладке профлиста ВДОЛЬ уклона вы хотите без прогонов обойтись? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Господа, я не понимаю зачем давать советы не обоснованные играя в "угадайку", ведь человек посмотрит на статистику ответов, а вдруг вот таких глупых ответов будет больше пойдет и так сделает.
И ли Вы господин ответили в таком раскладе потому что тупо таких вариантов сочетаний не было? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Да с чего вы взяли что она проще в монтаже? В проектировании возможно и проще, т.е. я сделаю в два раза тяжелее каркас, на 15 лямов дороже, но времени "с-ка" на ПРОЕКТИРОВАНИЕ потрачу на пол дня меньше, вы таким принципом следуете? Да и монтаж тупо от тоннажа зависит, 15 лямов это только разница в готовой продукции, прибавьте еще ляма 3 на монтаж, ведь за монтаж возьмут 15 000 за тонну, а им какая разница что монтировать балки или фермы?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
dimass'а поддержу - ферма на 18 метров явно выйдет более экономичным решением, чем балка. НО! Пройдитесь в ближайший Metro C&C (я думаю, у них один проект на свои здания) - они экономят высоту здания и ставят гигантские (но довольно низкие) балки переменного сечения. Причем не с переменной высотой, а с переменной шириной полки. Видимо, по их расчетам, снизить потолок на метр и переплатить кучу денег за конструкции - выгодно. Пролеты, у них, на глаз, кстати, тоже около 18. Нужно экономическое сравнение на длительный срок с учетом готовности заказчика вкладывать деньги сейчас, чтобы экономить их при эксплуатации или наоборот.
Экономичность монтажа балок в том, что проще огранизовывать монтажный стык, не нужно ставить временных подпорок под каждую балку и т.д. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
- да фиг его знает кто это проектировал и какими мыслями руководствовался. Может тоже решили что балку спроектировать проще чем ферму. Последний раз редактировалось dimasss, 14.03.2014 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
dimasss, проще.... она же компактнее. Гнутик не очень надежен когда варят на площадке - такое бывает.... на многих фермах относительно недавно введенных в эксплуатацию есть проблемы с опорным раскосами.... короче - балочка-то побезопаснее.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Зачем что-то на площадке варить, объясните мне? Опорный раскос усиливается уголковыми фасоночками, а так же внимательно считается на продавливание и на то что бы швы несли, все же считается. А то что безопаснее - не принимается, это все от не знания материала... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
dimasss, монтажный стык ферм из ГСП накладочками? Прекращайте. Я назвал Вам причину, почему балка может быть экономичней фермы даже на 18 метрах. Тяжелее в два-три раза, дороже, но экономичней за счет объема отапливаемого пространства. Люди вон Ш на балки кидают, чтоб сэкономить 5-10 см высоты, потеряв в полтора раза больше, по сравнению с "Б", денег, а тут можно 1-1.5 метра высоты сэкономить. Подумайте над этим.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Сдвигоустойчивые на накладках!
бред, высота всей 18-ти метровой фермы 1,5 метра всего Экономия высоты относительная, межферменное пространство можно использовать для коммуникаций, подумайте над этим. Здание не отапливаемое, попробуйте обогрейте его ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
тогда вопросов нет - ферма явно.
не понимаю все равно. Какие накладки? На пояса? А герметичность? Все-таки зайдите в мэтро - межбалочное тоже можно) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
В нижний пояс ферм, двух стыкуемых отправочных марок врезаются пластины, можно вертикально врезать, а можно и горизонтально, с отверстиями для болтов, изготавливаются накладки и на монтаже эти накладки с двух сторон накладываются на врезанные в пояса пластины, болты высокопрочные затягиваются на усилие, такое соединение называется сдвигоустойчивым, т.к. работа происходит за счет сил трения, болты не работают на срез, а только на растяжение от усилия закручивания, но фокус в том, даже если такое соединение перестает работать как сдвигоустойчивое, т.е. стык что называется "простреллит", это соединение начинает работать как болтовое двухсрезное, а у такого соединения несущая способность при том же колличестве болтов больше чем в 1,5 раза выше чем у сдвигоустойчивого
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- можно если просверливать большие проемы в стенке, но это же на месте не просверлишь их, надо знать заранее где пойдут коммуникации, а это скорее не возможно знать заранее, в фермах все гораздо проще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
dimasss, не надо так волноваться)) фермы однозначно для такого пролета, это экономичнее, по срокам монтажа немного проигрыш, но он не решающий. Вот если бы пролёт был 12 м, то... возможно балки с перфорированной стенкой... например 45 двутавр распустить... и не такой уже и большой проигрыш в металле... но не для 18 метров!
Меня больше заинтересовал вопрос, а почему автору бы не проработать вариант с рамами? Тоже хороший вариант!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось dimasss, 14.03.2014 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Ну да ладно.. порылся я значит в сериях. Нашел не дейсвующую серию типа"Канск" http://dwg.ru/dnl/2232 каркасы из сварных многопролетных балок. Интересная серия, но она для отапливаемых и профнастил не положишь (уклон 1:60).
А вот односкатная ферма из серии "Молодечно" из ГСП. 6425-25-КМ-18-20 Фермы.dwg на форуме нашёл. И уклон подходящий и по весу около 1,35т против балки-2т будет полегче. Только вот проблема с ендовой по оси "В" все же остается.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Ендову по оси В лучше не делать, сделать двух скатную... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Изначально и была предложена двухскатная 18 метровая ферма из ГСП, но по такому варианту ендов больше, т.е. три, а если ферма будет односкатной, то всего одна ендова.
С точки зрения эксплуатации эти ендовы ну ооочень проблемные зоны (здание неотапливаемое, перепады температур в весене-осенний период, при больших снегопадах Джамшутикам легче по одной оси снег счищать)), и чем меньше их будет тем лучше. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Фермы все с паралельными поясами 18-ти метровые и забудьте вы про серию! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
С ними мороки столько же, сколько с фланцами - контора с динамометрическим ключом - это уже считай высококлассные монтажники, а те, кто еще понимает, как их закручивать и СНиП несущие и ограждающие читал - вообще профессионалы. Они денег больше берут)) Короче убедили автора перейти на фермы - уже хорошо. Теперь предлагаю попробовать убедить заказчика поставить посередине колонну и перейти на балки, сократив общий расход стали раза в полтора. А то они любят "свободные планировки", но не понимают, что это чушь полнейшая) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
А по-поводу добавки колонн, считаю это лишним, нужны будут фундаменты дополнительные, это то же расход достаточно серьезный, да и колонны то же так-то добавятся, нормальная сейчас схема! да фрикционное и сдвигоустойчивое это одно и то же, согласен, слово фрикционный стык более распространенная фраза. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Слышали историю про порванные болты во фланцевом стыке ферм, торгового центра в Риге? Факт, что болты там просто разорвало, причин не знаю, но вероятность того что болты там работали не равномерно, на мой взгляд высока! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
каждые три метра в пролёте с использованием пространственных конструкций - экономия, причём во всех отношениях. Например если сравнивать два пролёта по 18 м или один в 36 м, все аргументы в пользу 36 м, больше 36 м, уже вопрос, так как фермы даже до 42 м получаются излишне тяжёлыми, но в некоторых случаях это оправдано. Балки же эффективны при пролётах до 9 м, иногда как исключение из правил 12 м, но уже балки будут индивидуальной разработки, обычно для создания архитектурного почерка. Остальное от лукавого. dimasss, молодцом)) Приятно осознавать, что не всё ещё потеряно, возможно Вас учили достойные преподаватели, и передали хорошие знания в хороший ум))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Вы чего прикалываетесь? Сами то знаете что хотите? Если это холодильник, то история совершенно другая будет. Весь каркас обшивается изнутри панелями, кровля мягкая и теплая, по сути это как теплое здание, только металл грубо говоря снаружи. А к нижнему поясу панели не напрямую крутятся а к подвешенным направляющим. Здание неотапливаемое и холодильник совершенно разные вещи!!!
Было написано в теме "Неотапливаемый склад", а сейчас стал холодильником. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Все надо защитить от мостиков холода, для этого все конструкции закрыть по кровле сверху, кровлю можно делать безпрогонную. При холодной кровле, будут теплопатери, тут именно надо создавать пирог по кровле, в холодильниках делают именно мягкую, теплую кровлю!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
И какие же мостики холода возникают при такой схеме?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Спосибо всем, откликнувшимся. Расчетная схема получилась такаяВариант с фермами.dwg.
Высота с учетом подъема достаточно большая. Подбирая колонны, столкнулся с проблемой выбора. Сквозные или сплошные колонны? А фундаменты с анкерами уже стоят!!База колонны.dwg. Ферма на колонну опирается шарнирно. Колонна в плоскости рамы закреплена жестко. Значит в плоскости рамы расчетная длинна множится на 2. Из плоскости посредством вертикальных связей принимаем расчетную длинну равной фактической длинне колонны. Так какую же здесь применить колонну?? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
![]() |
Мю для крайних колонн будет 2 (СНиП Стальные конструкции, таб. 17а, формула 69, n=0 т.к. ригель крепится шарнирно). Колонну принять надо сплошную (причем скорее всего сварной двутавр какой-то), т.к. фундаменты уже есть; можно принять и сквозную, но тогда надо переделывать фундаменты или городить с опорным узлом. И вообще что то какая то "хиленькая база", думаю под такую колонну что то по серьезнее надо. Опыта проектирования таких вещей нету, так что это только совет)))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70
|
Вставлю свои 5 коп. Есть балки переменного сечения, двускатные на пролет 24 метра - 3 снеговой район, фланцевый центральный стык, шаг балок 12 метров, вес одной балки примерно 4,5- 5 тонн. Если интересно, можете сравнить с молодечненскими фермами.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Адольф здраво мыслит.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Из СНиПа: Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются р = 0 или n = 0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении р = 50 или n = 50 (Ji = ∞ или Js = ∞). - так и получается, что для моего варианта в плоскости рамы Мю=2. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Прошу прощения, что не сказал сразу: Заказчик захотел построить один пролет в осях "Д"-"Г". Начать в нем складировать свое добро, а следом начать пристраивать другие пролеты. Получается что варианты с жесткими рамами и фермами больших пролетов не подойдут точно. Да и односкатную ферму вроде как утвердили. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Как я понял и связи по торцам через фахверковые стойки ничего не дадут..?! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
По теории ферма априори выгоднее балки, это вытекает из механики - ферма есть та же балка (элемент, работающий на изгиб), но стенка организована более рационально, а не сплошным неустойчивым само собой листом.
Эта теоретическая выгодность затем корректируется расходами на изготовление и монтаж. Многодельность ферм очень сильно сказывется при мелких сечениях, получающихся из-за малых размеров фермы. Кроме того, мелкие сечения тонкостенны в абсолютном выражении, что делает их ненадежными из-за коррозии, из-за чувствтельности к локальным воздействиям и т.д. Это где-то до 12 м. После 12 метров сечения становятся "вменяемыми", теория берет свое, и балки начинают терять преимущество. После 18 метров, как ни крути, балка дороже. Сказки о чудо-экономичности балок переменного сечения - от лукавого. Рамы опять же теоретически менее металлоемки. Фермы (и колонны ферменного типа) так же можно сконструировать в рамной постановке и переменнной высоты, и крантец мнимой экономии от балок. Вот у автора пролеты 18 м - недалеко от границы. Т.е. здесь нет явности, что выгодней. Только конкретный конструктив плюс тщательный экономический анализ покажет, что выгоднее. Все познается в сравнении.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ответ кроется здесь:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Зачем рамные узлы то? Зачем мю=2? Шарнирно-связевая система, а в вашем случае можно еще и колонны защемить (это уменьшит еще и деформативность каркаса), т.к. расстояние между анкерами и сечение анкеров на первый взгляд достаточное, поэтому мю=0,7 (такая система называется рамно-связевая), колонны-профильная труба. По осям 8,9,12 можно расположить вертикальные связи, совместно с системой горизонтальных связей и вертикальными связями вдоль корпуса они будут обеспечивать общую устойчивость, шаг колонн позволяет, по оси 2 нет фундаментов с шагом 6 метров, но ведь как минимум стойки фахверка там нужны будут, что бы закрыть корпус, поэтому там можно доделать фундаменты и поставить то же верт связи, по верху по оси 2, 8,9,12 пустить 6-ти метровые балки. Ведь все советуют на ровном месте все настолько усложнить.... Последний раз редактировалось dimasss, 19.03.2014 в 18:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Ага, но порезвиться можно?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Заказчик согласился на балку, но, так и не заказал проект. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Пусть автор резвится в институте, либо в отделе где его обучат грамотному проектированию, но резвиться при проектировании трехсот тонного объекта как-то уж слишком.
Не хочу никого обидеть.... Последний раз редактировалось dimasss, 19.03.2014 в 18:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
расскажите, пожалуйста, можно отдельной темой, можно докладом или коротенькой статейкой. Даже если балка с гофростенкой и с переменной высотой или шириной полки и из С390, никогда не смогу поверить на слово, что она смогла выйти выгодней фермы))
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
![]() Люди не несите бред! |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Не стоит быть столь категоричным. Сравнение надо проводить по 15-20 факторам для конкретного случая с конкретными условиями. В сотый раз - не должно быть абстракций.
Прочтите спецкурс по МК - тонкостенные балки, балки с "хлопунами". Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dimasss, 19.03.2014 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Еще раз, ПРОФЛИСТ НЕ УЧАСТВУЕТ В ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЯ". И второе у нас есть СНиП, а книги пишут люди, которые часто заблуждаются! В СНиПе то полно глупостей, но это документ, правило жизни, которому поневоле приходится подчинятся даже при отсутствии где-то логики в нем....
Ладно, меня чего-то уже заносит, извиняюсь, кого задел, удачи всем! Последний раз редактировалось dimasss, 19.03.2014 в 23:41. |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Делайте сплошную ферму, немного фантазии и из унылого гэ* можно выродить вполне европейскую конструкцию, кстати глянув на план фундаментов и поперечную схему получил когнитивный диссонанс, так как они не совпадают...
|
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Кстати колонны можно как шарнирно так и жестко соединенными с фундаментом сделать. Я надеюсь у вас размеры фундамента и геология есть?
Я как обычно выступаю за простое шарнирное опирание, а то момент на обрезе при таких пролётах может сильно увеличить размер плиты по расчету. А также можно часть колонн посчитать (и выполнить!) защемленными, короче - наслаждайтесь! Мне понравился вариант с фермами - экономично и понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Цитата:
вас смущает пролет в 24 м справа в осях "9"-"15"? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Сказали делать, а геология позже будет. В любом случае, при шарнирном опирании ригеля с колонной, колонна с базой будет жестко закреплена. ----- добавлено через ----- Цитата:
Из плоскости рамы - понятно, система горизонтальных и вертикальных связей. А как же с колоннами в средних рядах в плоскости рамы? Вот вы пишете Мю=0,7, но верхних конец колонны свободный, тем более если ставить один пролет. Далее, если считаем Мю=2, то 1050х2/120=17,5 и 1230х2/120=20,5! Никакие профильные трубы здесь не помогут. 45Ш1 ix=18.88 и 50Ш3 ix=20.48. ----- добавлено через ~1 ч. ----- поправьте пожалуйста, если где ошибся |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В формулировке вопросов. Вы только что спрашивали, какие колонны лучше сделать, сплошные или сквозные. На что Вам было указано на Ваши базы - они же уже ГОТОВЫ. Они рассчитаны под двутавровые колонны. О каких сквозных речь шла-то?Теперь Вы задаете пять-шесть скомканных вопросов, например:
Цитата:
Цитата:
У Вас на сейчас вообще какие вопросы есть, тормозящие творчество? Вы весь в сомнениях? Сомнения прочь, любой вариант по-своему хорош, если откровенно не глуп. dimasss мелет конечно, но Вы сильно не огорчайтесь, мало ли какое настроение у человека.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Цитата:
У меня теперь сомнение в том, какой все таки Мю для рамы с одним пролетом брать . Ну и жесткая база колонны с фундаментом, каким образом устроитьБаза колонны.dwg как то не надежно выглядит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. Гибкость - не главное, главное - устойчивость. Это вводное отступление
![]() 2. Мю не нужно делать =2, конструкция здания должна ОБЕСПЕЧИТЬ раскрепленность верха центральной высокой колонны, чтобы иметь м=1 как минимум (в обеих плоскостях), и 0,7 в той (тех) плоскостях, в которых МОЖНО ЗАЩЕМИТЬ. 3. Таким образом, слухи о страшных сечениях центральной колонны дважды преувеличены, со свистом пройдет 30...40К. Я бы круглую спиралешовную трубу засандалил. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Небольшое количество разумно расставленных связей сделают коробку геометрически неизменяемой и даже жесткой, что тут же отразится на всех мю. Связи - великая вещь. Защемление тоже неплохая, но не столько, как связи, вещь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Ильнур все верно говорит. За прогиб не засчитывать.
Шта?! отменяется, я криво фразу прочитал. "Вложение 124716." - "Вложения не существует." Скажите просто размеры. Но момент надо будет считать по частично загруженной кровле снегом + ветер. Последний раз редактировалось Daniil'85, 22.03.2014 в 04:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15
|
Цитата:
Спасибо за совет. |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
на оголовки колонн поставьте стойки, к ним крепите ферму с параллельными поясами из уголков, уклон фермы 1:10. Скаты кровли расположите крест накрест. Ограждающие конструкции - под наклоном. На фермы укладывайте металлические щиты, на них лист. Можно использовать низколегированную сталь. Возможно вам покажется такая архитектура покошенной избой. Но такое нестандартное решение с учетом недолговечности российского бизнеса может сыграть на руку в конце концов...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
очень часто бывает так. обычно из-за ограниченности применения сортамента. раскосы не делают разного сечения, а принимают 1-3 размера. + в гнутосварных профилях есть условия прочности соединений. приходится увеличивать толщину стержней, которые по устойчивости проходят. вот тут и набегают лишние тонны. а в балках все проще - отрезал лист нужной ширины и нужной высоты и все
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
С балками проще (казалось бы), однако переменность балки сводится к 1-2 косым линиям, что уже отклонение от идиллии - решетка фермы может подбираться согласно усилиям, а сечение балки - не очень, ибо стенка особо не регулируется - можно сыграть лишь толщиной. В-общем, балка есть производная от технологии автоматизированного изготовления. Балки пропагандируют и продвигают заводы с соответствующим оборудованием. Завод, заточенный под фермы, от природы обречен на успех в этой конкуренции, ибо за ним теория. Добро победит зло. Зло побеждает тоже, но временно и локально. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Пожарный проезд у одноэтажного здания | сержант | Пожарная безопасность | 39 | 09.11.2018 17:12 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |