Энергетический паспорт здания
проектировщик
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
|
||
Просмотров: 26758
|
|
||||
Насчет цены согласен. 2 часа от Москвы на ... Самолете.
![]() Думай лучше не как добраться, а как деньги отдавать будешь? Дом 16-эт. Это слишком мало. Сколько подъездов? есть ли встроенные помещения общественного назначения? Срок где-то недели две, точнее после получения планов. Нужно: 1 Генплан с ориентацие по сторонам света. 2 Планы строительные, разрезы, фасады, окна, двери. 3 Лист общих данных по разделу ОВ 4 установленная мощьность освещения (для общественных зданий). Вроде все. Насчет экономического стимулирования не знаю. Врядли это в ближайшее время будет реализовано. |
||||
![]() |
|
||||
to Vlad® : Сразу видно что Вы незанимаетесь паспортами и разделом Энергоэффективность. Установленная мощьность освещения участвует в определение внутренних теплопоступлений в зданиях общественного назначения с учетом режима работы здания. Вот так!
Еще вопрос? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
не барское это дело - скажу и сделают, однако, почему именно установленная мощность? Согласно СП 31.110-03, который вы, сразу видно не читали, вводятся понижающие коэффициенты - Ксо в зависимости от установленной мощности рабочего освещения, скажем, при установленной мощности в 10 кВт этот коэффициент 0,8. Все это говорит о том, что мощности для освещения по этому зданию будет подводиться на 20% меньше, чем установлено. Так зачем же учитывать теплопоступления, если они даже не подводятся?
Кроме того, о каких лампах идет речь? Если это лампы накаливания то согласен, а если это энергосберегающие которые внедряются повсеместно или светодиодные которые практически не греются, то как быть? Касательно светодиодных, давайте прикинем: Пусть в здании их установлено 10000 шт падение напряжение на P-N переходе 0,7В, ток 10мА Выделяемая на переходе мощность 0,7*0,01*10000=70Вт... эта цифра в масштабах всего здания на уровне погрешности округления ... |
|||
![]() |
|
||||
Остальные разделы тоже на глазок делаете. Что делать будете если вдруг проверят. Своими действиями Вы подставляете большОе количество людей. Вы ставите класс А, строители ВСЕ сделали про проекту
![]() п.12.7 СНиП 23-02-2003 "Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта здания несет организация, которая осуществляет его ЗАПОЛНЕНИЕ". Похоже Вы совсем не дорожите своей репутацией. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243
|
Вот чтоб хоть сколько нибудь времени осталось на само проектирование, приходится так и поступать. Сам раздел энергоэффективность придумали не так давно и до этого прекрасно жили. А посчитать можно все на свете и количество отрботаннных люминсцентных ламп и смет с территории и ожидаемое количество тараканов на объекте
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2011
Томск
Сообщений: 28
|
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как рассчитывается величина отклонения между расчетным и нормативным значением удельного расхода тепловой энергии на отопление здания для определения класса энергетической эффективности здания в энергетическом паспорте???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 68
|
Подскажите пожалуйста!
считаю пассивный дом - утеплитель заложили до меня проектанты 30см. я посчитал в разных вариантах стены. Посчитал по СП 23-101-2003 теплотех. паспорт под разные толщины утеплителя 150, 200, 300 (мне кажется 300 очень много). В результате нашел значение в [Вт/(м2×°С)]. это значение мне ничего не говорит вообще. Говорит только [кВт час/м2] Как то можно это перевести? и как значение в [Вт/(м2×°С)] интерпретировать - экономно или нет. Значения при разных толщинах составляет 0,23; 0,21; 0,199 т.е. разница небольшая. Как быть с этим. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
"Экономно" или нет определяется путем сравнения проектных показателей с нормативными.
Расчет ведется по СНиП 23-02-2003, в котором основным показателем "экономности" является нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]. В СНиП имеются таблицы с этими нормативными параметрами и приведена методика расчета фактических параметров. Имеется и новый СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» где основным показателем энергетической эффективности жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания и методика расчета. Включая полные примеры расчетов и сравнения. В результате сравнения определяется класс энергетической эффективности. Кроме удельных расходов нормируются и отдельные параметры, например сопротивления теплопередаче стен, окон, перекрытий. Нормативные значения заданы в СНиП, фактические (которые не должны быть хуже нормативных) определяются теплотехническим расчетом конструкций с учетом утепления. В результате делается вывод - сответствует задание или нет. Прямо буквами и пишут -"Да" или "Нет". Если "нет" - возвращается "проектантам". Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 68
|
Цитата:
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93075 и доверие к такому документу не высоко. Цитата:
Вся суть вопроса была в том, что делать когда значения проектные выходят за рамки нормативных значений для создания большей энергоэффективности здания. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Мало ли кто считает, что Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 6
|
Здравствуйте, делали раздел энергоэффективности по СНиП 23-02-2009 и СП23-101-2004, в данных документах приведен форма паспорта (его и заполнили), но экспертиза выдала замечания: Энергетический паспотр представить по форме приложения 24 к приказу №182 Минэнерго РФ от 19.04.2010г. Судя по данным паспорта все параметры берутся из расчета по СП 50.13330.2012. Вопрос:
1. СП 50.13330.2012 уже действует или все таки "слухи"? 2. Кто прав: экспертиза с их приказом 182 или все таки СНиП? Какой э.паспорт нужно заполнять? 3. Мы сдали объект в апреле, законны ли замечания экспертизы по э. паспорту, при условии, что СП 50.13330.2012 начал действовать с 1.07.2013? Последний раз редактировалось syanav, 08.07.2013 в 07:33. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Приказ Минэнерго 182 никакого отношения к проектной документации не имеет. Он распространяется на паспорта, составленные по результатам обязательного энергетического обследования, и паспорта, составленные на основании проектной документации. Эта "на основании проектной документации" (форма 24) предназначена для жилых и общественных зданий. Здесь подразумевается, что данные для такого энергопаспорта могут браться не на основании натурных замеров, а из той формы ЭП, которая есть в проектной документации. Форму 24 делают энергоаудиторы, а не проектировщики. Например, когда сдается в эксплуатацию жилой дом после капремонта за счет бюджета - обязательно требуется обследовании с составлением ЭП по форме 24 (да еще и по форме ФСРЖКХ).
Состав раздела 10 (1) определен не какой-то экспертизой, а постановлением Правительства №87. Расчеты выполняются по действующим нормам. С 1 июля введен в действие СП 50.13330.2012. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 6
|
Спасибо за информацию.
но, тогда чем объясняются замечания экспертизы? по принципу - "что-то ж надо написать". Наш объект - реконструкция части административного здания с разделением первого этажа на 2 этажа. И еще вопрос: если замечания пришли в последних числах июня, следует ли теперь пересчитывать раздел эн-эфф. по принятому СП 50.13330.2012 или же отрабатывать замечания по старым нормативным документам? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Вы теперь повторно представите в июле? Вот и приводите в соответствие июльским нормам. Ну, можете ещё слезу пустить, но это вряд ли поможет. На моментах смены норм многие всегда залетали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
Лидер-ЭнергоПроект
http://www.lider-audit.ru/energoproject_dnl.html и будет тебе счастье, не откажусь от спасиба в личку
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2013
СПб
Сообщений: 4
|
Отрывок из СП 50.13330.2012:
5.4 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (или любой выделенной ограждающей конструкции) , (м •°С)/Вт, рассчитывается в соответствии с приложением Е, с использованием результатов расчетов температурных полей. Результатами расчета температурных полей являются потери теплоты, например, через стену со стыками плит перекрытий и оконных блоков, соответственно, равны = 9,8 Вт/м и = 10,4 Вт/м........ Коллеги подскажите, какая программа для расчета температурных полей может расчитать потери теплоты через ограждающую конструкцию? Желательно бесплатную...Может где-то в Therm 6.3, пока я не нашел ??? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Про "с использованием результатов расчетов температурных полей" авторы СП из НИИСФ, которым по недоразумению досталась "актуализация" СП, воткнули для пущей наукообразности. Глядишь, где-то как "внедрение" укажут. В самом расчете сопротивления фрагмента с неравномерными в теплотехническом отношении составляющими нет ничего сложного. Такие расчеты делали всегда, даже в качестве упражнений при обучении. Выполнить такой расчет проще всего в Excel. А вот все остальное для выполнения раздела 10 (1) есть в программе, ссылка на которую дана в #24. Причем в программе предусмотрена возможность автоматического включения в пояснительную записку и любых "иных" расчетов. Т.е. если действительно надо, то можно выполнить расчет приведенного сопротивления в Excel (по любой методике) и он войдет в текст раздела. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2013
СПб
Сообщений: 4
|
Спасибо за ответ!
"В самом расчете сопротивления фрагмента с неравномерными в теплотехническом отношении составляющими нет ничего сложного. Такие расчеты делали всегда, даже в качестве упражнений при обучении. Выполнить такой расчет проще всего в Excel. " Может быть есть у кого-нибудь пример расчета сопротивления фрагмента здания с учетом коэффициента неравномерности теплопроводимости?? |
|||
![]() |
|
||||
инженер в декрете Регистрация: 13.11.2009
Вологда
Сообщений: 27
|
А нормативах это прописано отдельной фразой или нет? В нашем объекте не проходит кДж/(м2·°С·сут) , а кДж/(м3·°С·сут) проходит для класса "В". Из экспертизы пришло замечание. Но похоже, что там сравнили только один.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
формула 6 СНиП 23-02-2003
"где qhreq - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м •°С•сут) ИЛИ [кДж/(м •°С•сут)]. Ключевое, и необходимое вам, слово "или". степени не отобразились при копировании, но вы поняли.. |
|||
![]() |