Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома
Инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 13192
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Это у Вас, уважаемый rexxdz, в самом деле деревянный дом?
Сомнения вызваны пролетами, и как следствие, сечениями балок перекрытий и покрытий, коими Вы собираетесь перекрывать данные помещения. А колонны (стойки) тоже деревянные? Такое чувство, что чертеж не соответствует описанию. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66
|
Да, заказчик хочет полностью деревянный дом, колонны/стойки тоже деревянные. Полностью согласен на счет больших пролетов, тк пробовал считать наслонную систему стропил и слишком уж большие сечения получаются, поэтому не вижу другого выхода кроме как использовать фермы, но тогда меняется не в лучшую сторону внешний вид и функциональная составляющая второго этажа.. Поэтому собственно и прошу помощи, возможно у более опытных чем я конструкторов будут предложения.
----- добавлено через ~1 мин. ----- что не так с "оборотом"? |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
rexxdz Круглого бруса, как и круглого квадрата, не может быть по определению.
Ну ладно, на кровле фермы можно (как в сельхоз зданиях). а вот Вы не ответили, каким сечением у Вас будут балки перекрытий? К примеру для пролета 6,8 и 7,2м придется не менее 3-х брусьев 200х200 класть (это так, на вскидку, а то и все четыре на стяжных болтах). Вы хоть представление о деревяшках имеете? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27
|
Но можно и двутавровые деревянные балки (они будут поменьше по высоте) http://enter-city.ru/tseny)
Последний раз редактировалось 1NIK, 16.05.2014 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
Вы пренебрегли сечением или хотя бы фасадами. Если крыша полностью над этажом, то деревянные фермы и нет проблем. А если мансардная то уже не так просто и действительно без сечений получается немножко ловля черного кота в темной комнате. Но тоже наверное делается пространственная конструкция комбинируя фермы и стропила.
|
||||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
1NIK
Взглянул вскользь на Вашу ссылку. Похоже, это для стропильных конструкций, и вряд ли для перекрытий под нагрузку min 600кг/м2 удастся подобрать. Вы сами-то прикидывали эти двутавровые балочки при пролете 7,2м по программке, на которую ссылаетесь? Да и max шаг балок 1,2м, однако придется подшивать потолок, если использовать в перекрытиях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Тоже нужна помощь знающих форумчан. Разрабатываю проект деревянной крыши (см. в приложения). Хотелось бы знать правильно ли я составил схему подстропильных конструкций. Ломаю голову над стойками на отм. 3.320 - нужен ли им ригель Р1 или достаточно затяжки Р2 на каждой стропиле. Буду признателен если профи по деревяшкам критично оценят мои решения.
|
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
kastaneda, надеюсь, архитектор участвовал в разработке проекта домика? Взглянуть бы фасады.
У меня вопросы по свесам кровли по оси 3 и 4. Чем свес кровли (разрез 1-1) лучше свеса в разрезе 2-2? Не понятен перелом кровли (л.4 Кровля) в осях А-Б, 1-2. Скорей всего там ошибка. Попробуйте поднять разрез 3-3 (л.6; л.7) до оси А, и все поймете. Разрез 2-2. Р1 и Р2 дублируют друг друга. Там же, в осях 1-3 напрашивается подкос для развязки длины стропил. Разрез 3-3. Свес стропил в осях 2-3, на что опирается балка Б-1? Вот посмотрите, как в старину у складов делали большие свесы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Вот такие фасады.
Свесы будут "подпёрты подкосами". В чертежах их пока не указал. разрез 2-2. Ригель идет только по стойкам Ст1. Его будет достаточно? А стропила не нужно стягивать? Разрез 3-3. Свес стропил в осях 2-3, балка Б-1 опирается на колонну и на закладную в стене. Интересует узел 2. Может добавить уголки по бокам стропил? Будет ли воспринимать распор стойки и стены при таком узле? Разрез 4-4. Ветровые связи там необходимы? Не является ли моя схема с данными узлами геометрически изменяемой? Почитал Савельева А.А. стал побаиваться что крыша сложится. Может у кого то есть похожий проект из которого подойдут узлы ко мне? Последний раз редактировалось kastaneda, 02.08.2015 в 22:14. Причина: добавка |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Думаю, Вам стоит посмотреть "Крыши и кровельные работы" Йожеф Косо. Там как раз Ваш случай рассмотрен(не расчеты, а принципиальное конструирование и узлы).
Если не хотите стыковать постоянно стропила по длине и иметь материал с большей отправочной длинной, модулем упругости, расчетным сопротивлением, но массой и свойствами, как древесина посмотрите в сторону LVL бруса лучше Ultralam(у них СТО есть). Ну и на Вашем месте я бы все таки подумал над введение в схему шарнирно-неподвижного узла для наслонного стропила(один узел шарнирно-неподвижный другой(другие) шарнирно-подвижный). Если у Вас кровля без утеплителя то я бы еще для простоты монтажа рассмотрел вариант с шархматным расположением стропил по прогонам и мауэрлатам это позволит избежать стыковки стропил - узлы будут попроще. Посмотрите внимательно на узел(первый если считать слева на право) стыковки Б1 на разрезе 4-4. Последний раз редактировалось gad, 03.08.2015 в 00:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Шарнирно неподвижный узел - это с врубкой в балку (мауэрлат)? А как я сделаю врубку если у меня стропилы стыкуются на балке. Может посоветуете равнопрочный стык стропил, чтобы делать их не на опоре.
Крыша утеплена поэтому в шахматном порядке стропила не сделать А что не так с узлом стыковки Б1 на разрезе 4-4? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Переработал схему после прочтения книги Савельева А.А. Поправьте меня если что не так.
Вот таким образом сделал стропилы. (вынес вверх каждую стропилу чтоб было понятно их конфигурация) Получаются все стропилы наслонные с жестким нижним узлом и шарнирным верхним без распора в нижней опоре. Вопрос про самую нижнюю стропилу, чтоб сделать в ней упор и вывести ее ЗА стену, сделал вот такой брусок. Такое возможно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Для вдохновения
http://www.vermonttimberworks.com/ |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
На "коньковых стропилинах" у Вас они упираются друг в дружку в коньке и упираются в мауэрлат. Это распорная система. Ну и не ошибитесь с конструированием нижнего узла опирания на наружные стены - понятно, что не хотите с кобылками возиться, но упор из-за этого получается с хитрым запилом так, что подумайте. Ну и в плане посмотрите, как раскладка таких стропил идет на Вашу кровлю. По поводу узла балки Б1 - если не догадались отпишитесь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Спасибо за подсказку про "коньковые стропилины". Верхний узел оставил таким же а внизу убрал упоры.
Вечерком еще Йожеф Косо почитаю. 1. Насчет кобылок - если посчитать гвозди на срез то можно кобылку и с вылетом 1500мм сделать? Строить буду не я, так что если такой запил возможен на практике, то заложу... 2. Про узел Б1 - может там я болт не показал (так это я из-за схематичности, он там будет) или расстояние не то. Подумываю разрезную балку Б1 сделать. 3. Посмотрел LVL брус. Мне он не подходит. Нужно же свес еще от фронтона на 1500мм делать...а это обрешеткой что-то городить получается надо....или опять же эти балки со стойками, тогда смысл LVL бруса пропадает. ----- добавлено через ~8 мин. ----- В добавление к предыдущему посту Если мне делать стропила таким образом, то стыковать их внахлест между собой нужно? Получается если мы их стыкуем то получается жесткий узел или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Посмотрите, растр.
Нет стыковать не нужно т.к. каждая стропилина будет работать, как однопролетная. Но Вам надо обеспечить геом. неизменяемость подстропильных систем(у Вас есть крестовые связи) вдоль и поперек ската. Я не смотрел, но обратите на это пристальное внимание. Поищите еще книгу Mindhan C.N. - Roof Construction and Loft Conversion. Там на аглицком, но в принципе понятно. Последний раз редактировалось gad, 03.08.2015 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Спасибо за узел балки Б1 учту.
Геометрическую неизменяемость подстропильных систем это конструкции из балок и стоек на которые стропила ложатся? Т.е. нужно еще как то закрепить их поперек ската? Но если распора нет то не критично, сделать по жестче узел опирания стойки и все. Или вы имели ввиду связи по стропилам (Крыша стропила связи.pdf) вот так? |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Offtop: Вообще-то это делается Инженером на листочке бумаги за 5минут... http://dwg.ru/dnl/4193 или набираешь в инете онлайн расчет стропил.. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Предлагаю «гуру» по деревянным конструкциям взглянуть на мой проект еще раз.
1. Стропила сделаны все наслонными с жесткими узлами внизу и шарниро-подвижными вверху. Кроме коньковых там наоборот.Стропила вынес вверх на разрезе чтобы было понятно. 2. Сделаны ветровые связи по стропилам. Штриховыми показаны на плане стропил. 3. Подстропильные конструкции связаны крестовыми связями в центре (разрез 4-4) и подкосами (разрез 2-2). Буду рад предложениям или замечаниям по моей стропильной системе. ----- добавлено через ~8 ч. ----- Посмотрел Шишкина "Расчет конструкций из дерева и пластмасс" и там на стр.65 увидел схему примерно моего здания. Хочу спросить у знающих людей - нужны ли подкосы для прямоугольной рамы на разрезе 2-2. В Шишкине их нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
Подскажите знающие люди, можно ли зачеркнутые связи поперечной подстропильной рамы Крыша-разрез.pdf поменять на те, которые обвел облачками?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
а те, которые обведены облаками, не обязательны, но в общем немного добавят жесткость подстропильной раме |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- нужно рассматривать совместно всю конструкцию крыши без связей является ли она геометрически изменяемой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18
|
если считать что стропила держат "букву П" то значит геометрически неизменяемая, иначе изменяемая т.к. у стоек внизу явно шарниры.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Косо Йожев в книге "Крыши и кровельные работы" везде ставит распорки для подстропильной рамы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29
|
Чтобы не создавать новую тему, напишу тут.
Достался такой проект, а с деревом работаю впервые. Прочитал Савельева, посмотрел ТСК-СК, но похожих вариантов не нашёл. Заказчик не даёт ставить дополнительных опор на мансардном этаже, только если спрятать в какой-то из перегородке. Получается это будет система висячих стропил с поднятой затяжкой, которая будет использована для подшивки утеплителя и потолка. Но возник вопрос по узлу, отмеченному на 2-2 кружком, как его лучше решить? (переход одного угла наклона стропил к другому) И можно ли на стены (из твинблока) опирать такую систему шарнирно, без распора? ( в лире при одном закреплении снизу показывает фанастические перемещения по всем направлениям) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. | NRM | Инженерные сети | 6 | 26.10.2009 13:43 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ | Иришка | Разное | 9 | 10.10.2007 12:55 |
Нужна помощь в проектировании ж/б оболочек | Cosinus | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.02.2007 13:21 |