Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома

Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2014, 15:56 #1
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома
rexxdz
 
Инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 66

Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома.
Дом из деревянного круглого бруса сечением 300-400мм, конструкция кровли: керамическая черепица, обрешетка, утеплитель, стропильные ноги, внутренняя отделка из вагонки.
В/о 6-11/В-Е на втором этаже каркасная система из бруса прямоугольного, на первом же этаже все тот же круглый брус.
Снеговая нагрузка 180 кг/м2, ветровая нагрузка 42кг/м2.

Есть несколько вопросов:
- на что можно опереть прогон в/о А-Н/(между осей 3-4)?
- на что опереть стропильные ноги в/о 8/В-Е, 10/В-Е (в осях 10/В-Е вроде как на стену несущую можно)?
- как расчитать стропильную ногу в ендове?

Вложения
Тип файла: pdf ПЛАНЫ.pdf (271.6 Кб, 440 просмотров)

Просмотров: 13192
 
Непрочитано 15.05.2014, 12:25
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Это у Вас, уважаемый rexxdz, в самом деле деревянный дом?
Сомнения вызваны пролетами, и как следствие, сечениями балок перекрытий и покрытий, коими Вы собираетесь перекрывать данные помещения. А колонны (стойки) тоже деревянные?
Такое чувство, что чертеж не соответствует описанию.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 12:54
#3
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Offtop: Мощная, должно быть, система отопления в помещении с бассейном.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 13:00
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
круглого бруса
...после такого "оборота" помогать нет никакого желания...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 13:15
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
...после такого "оборота" помогать нет никакого желания...
Как и после просмотра Евровидения ходить не бритым.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 22:09
#6
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Да, заказчик хочет полностью деревянный дом, колонны/стойки тоже деревянные. Полностью согласен на счет больших пролетов, тк пробовал считать наслонную систему стропил и слишком уж большие сечения получаются, поэтому не вижу другого выхода кроме как использовать фермы, но тогда меняется не в лучшую сторону внешний вид и функциональная составляющая второго этажа.. Поэтому собственно и прошу помощи, возможно у более опытных чем я конструкторов будут предложения.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
...после такого "оборота" помогать нет никакого желания...
что не так с "оборотом"?
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 22:24
#7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


rexxdz Круглого бруса, как и круглого квадрата, не может быть по определению.
Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
не вижу другого выхода кроме как использовать фермы
Ну ладно, на кровле фермы можно (как в сельхоз зданиях). а вот Вы не ответили, каким сечением у Вас будут балки перекрытий? К примеру для пролета 6,8 и 7,2м придется не менее 3-х брусьев 200х200 класть (это так, на вскидку, а то и все четыре на стяжных болтах). Вы хоть представление о деревяшках имеете?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 11:59
#8
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Можно применить клееный брус соответствующих сечений.
jola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 12:37
#9
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Круглого бруса, как и круглого квадрата, не может быть по определению.
Исправляюсь, не из "круглого бруса", а из бревен.
Балки перекрытий считаю не я, так что этот вопрос меня не касается.
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 12:58
#10
1NIK


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27


на что можно опереть прогон в/о А-Н/(между осей 3-4)?
Я бы сделал фермы (подстропильные) по осям 2, 5 без прогона по коньку.

Последний раз редактировалось 1NIK, 16.05.2014 в 14:22.
1NIK вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 14:09
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


rexxdz
Я имел ввиду, что у Вас подобное будет под потолком торчать во всех помещениях, где большие пролеты.
Вложения
Тип файла: pdf сечение по перекрытию.pdf (1.7 Кб, 239 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 14:40
#12
1NIK


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
под потолком торчать во всех помещениях
Но можно и двутавровые деревянные балки (они будут поменьше по высоте) http://enter-city.ru/tseny)

Последний раз редактировалось 1NIK, 16.05.2014 в 14:52.
1NIK вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 19:34
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вы пренебрегли сечением или хотя бы фасадами. Если крыша полностью над этажом, то деревянные фермы и нет проблем. А если мансардная то уже не так просто и действительно без сечений получается немножко ловля черного кота в темной комнате. Но тоже наверное делается пространственная конструкция комбинируя фермы и стропила.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 21:06
#14
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


1NIK
Взглянул вскользь на Вашу ссылку. Похоже, это для стропильных конструкций, и вряд ли для перекрытий под нагрузку min 600кг/м2 удастся подобрать.
Вы сами-то прикидывали эти двутавровые балочки при пролете 7,2м по программке, на которую ссылаетесь? Да и max шаг балок 1,2м, однако придется подшивать потолок, если использовать в перекрытиях.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 19:13
#15
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Тоже нужна помощь знающих форумчан. Разрабатываю проект деревянной крыши (см. в приложения). Хотелось бы знать правильно ли я составил схему подстропильных конструкций. Ломаю голову над стойками на отм. 3.320 - нужен ли им ригель Р1 или достаточно затяжки Р2 на каждой стропиле. Буду признателен если профи по деревяшкам критично оценят мои решения.
Вложения
Тип файла: pdf л 4 Кровля.pdf (76.9 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf л.5 схема каркас.pdf (20.0 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: pdf л.6 схема стропил.pdf (16.8 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: pdf л.7 разрезы.pdf (43.1 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: pdf л.8 узлы.pdf (63.0 Кб, 125 просмотров)
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 20:27
#16
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


kastaneda, надеюсь, архитектор участвовал в разработке проекта домика? Взглянуть бы фасады.
У меня вопросы по свесам кровли по оси 3 и 4. Чем свес кровли (разрез 1-1) лучше свеса в разрезе 2-2?
Не понятен перелом кровли (л.4 Кровля) в осях А-Б, 1-2. Скорей всего там ошибка. Попробуйте поднять разрез 3-3 (л.6; л.7) до оси А, и все поймете.
Разрез 2-2. Р1 и Р2 дублируют друг друга. Там же, в осях 1-3 напрашивается подкос для развязки длины стропил.
Разрез 3-3. Свес стропил в осях 2-3, на что опирается балка Б-1? Вот посмотрите, как в старину у складов делали большие свесы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВЕС КРОВЛИ.jpg
Просмотров: 220
Размер:	85.3 Кб
ID:	154280  
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 21:01
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от kastaneda Посмотреть сообщение
нужен ли им ригель Р1 или достаточно затяжки Р2 на каждой стропиле
Р1 нужен, Р2 - нет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 22:13
#18
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Вот такие фасады.
Свесы будут "подпёрты подкосами". В чертежах их пока не указал.
разрез 2-2. Ригель идет только по стойкам Ст1. Его будет достаточно? А стропила не нужно стягивать?
Разрез 3-3. Свес стропил в осях 2-3, балка Б-1 опирается на колонну и на закладную в стене.

Интересует узел 2. Может добавить уголки по бокам стропил? Будет ли воспринимать распор стойки и стены при таком узле?


Разрез 4-4. Ветровые связи там необходимы?

Не является ли моя схема с данными узлами геометрически изменяемой? Почитал Савельева А.А. стал побаиваться что крыша сложится.

Может у кого то есть похожий проект из которого подойдут узлы ко мне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.jpg
Просмотров: 157
Размер:	294.0 Кб
ID:	154286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25.jpg
Просмотров: 119
Размер:	223.3 Кб
ID:	154287  

Последний раз редактировалось kastaneda, 02.08.2015 в 22:14. Причина: добавка
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 00:28
#19
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Думаю, Вам стоит посмотреть "Крыши и кровельные работы" Йожеф Косо. Там как раз Ваш случай рассмотрен(не расчеты, а принципиальное конструирование и узлы).
Если не хотите стыковать постоянно стропила по длине и иметь материал с большей отправочной длинной, модулем упругости, расчетным сопротивлением, но массой и свойствами, как древесина посмотрите в сторону LVL бруса лучше Ultralam(у них СТО есть).

Ну и на Вашем месте я бы все таки подумал над введение в схему шарнирно-неподвижного узла для наслонного стропила(один узел шарнирно-неподвижный другой(другие) шарнирно-подвижный). Если у Вас кровля без утеплителя то я бы еще для простоты монтажа рассмотрел вариант с шархматным расположением стропил по прогонам и мауэрлатам это позволит избежать стыковки стропил - узлы будут попроще.

Посмотрите внимательно на узел(первый если считать слева на право) стыковки Б1 на разрезе 4-4.

Последний раз редактировалось gad, 03.08.2015 в 00:41.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 07:46
#20
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Шарнирно неподвижный узел - это с врубкой в балку (мауэрлат)? А как я сделаю врубку если у меня стропилы стыкуются на балке. Может посоветуете равнопрочный стык стропил, чтобы делать их не на опоре.
Крыша утеплена поэтому в шахматном порядке стропила не сделать

А что не так с узлом стыковки Б1 на разрезе 4-4?
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 10:53
#21
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Переработал схему после прочтения книги Савельева А.А. Поправьте меня если что не так.
Вот таким образом сделал стропилы. (вынес вверх каждую стропилу чтоб было понятно их конфигурация)
Получаются все стропилы наслонные с жестким нижним узлом и шарнирным верхним без распора в нижней опоре.
Вопрос про самую нижнюю стропилу, чтоб сделать в ней упор и вывести ее ЗА стену, сделал вот такой брусок. Такое возможно?
Вложения
Тип файла: pdf Крышараскладка.pdf (10.0 Кб, 218 просмотров)
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 11:42
#22
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Для вдохновения
http://www.vermonttimberworks.com/
jola вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 11:44
#23
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


На "коньковых стропилинах" у Вас они упираются друг в дружку в коньке и упираются в мауэрлат. Это распорная система. Ну и не ошибитесь с конструированием нижнего узла опирания на наружные стены - понятно, что не хотите с кобылками возиться, но упор из-за этого получается с хитрым запилом так, что подумайте. Ну и в плане посмотрите, как раскладка таких стропил идет на Вашу кровлю. По поводу узла балки Б1 - если не догадались отпишитесь.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 12:20
#24
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Спасибо за подсказку про "коньковые стропилины". Верхний узел оставил таким же а внизу убрал упоры.
Вечерком еще Йожеф Косо почитаю.
1. Насчет кобылок - если посчитать гвозди на срез то можно кобылку и с вылетом 1500мм сделать? Строить буду не я, так что если такой запил возможен на практике, то заложу...

2. Про узел Б1 - может там я болт не показал (так это я из-за схематичности, он там будет) или расстояние не то. Подумываю разрезную балку Б1 сделать.

3. Посмотрел LVL брус. Мне он не подходит. Нужно же свес еще от фронтона на 1500мм делать...а это обрешеткой что-то городить получается надо....или опять же эти балки со стойками, тогда смысл LVL бруса пропадает.

----- добавлено через ~8 мин. -----
В добавление к предыдущему посту

Если мне делать стропила таким образом, то стыковать их внахлест между собой нужно? Получается если мы их стыкуем то получается жесткий узел или нет?
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 12:40
#25
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Посмотрите, растр.

Нет стыковать не нужно т.к. каждая стропилина будет работать, как однопролетная. Но Вам надо обеспечить геом. неизменяемость подстропильных систем(у Вас есть крестовые связи) вдоль и поперек ската. Я не смотрел, но обратите на это пристальное внимание.

Поищите еще книгу Mindhan C.N. - Roof Construction and Loft Conversion. Там на аглицком, но в принципе понятно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 216
Размер:	60.9 Кб
ID:	154317  

Последний раз редактировалось gad, 03.08.2015 в 12:47.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 15:36
#26
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Спасибо за узел балки Б1 учту.

Геометрическую неизменяемость подстропильных систем это конструкции из балок и стоек на которые стропила ложатся? Т.е. нужно еще как то закрепить их поперек ската? Но если распора нет то не критично, сделать по жестче узел опирания стойки и все.

Или вы имели ввиду связи по стропилам (Крыша стропила связи.pdf) вот так?
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 16:28
#27
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от kastaneda Посмотреть сообщение
Геометрическую неизменяемость подстропильных систем это конструкции из балок и стоек на которые стропила ложатся? Т.е. нужно еще как то закрепить их поперек ската? Но если распора нет то не критично, сделать по жестче узел опирания стойки и все.
Вы ошибаетесь в том, что подход "узлы пожестче" сработает. Тут либо крестовые связи, либо подкосы к прогонам(жесткие теругольники), либо как у Савельева в схеме 3 затяжка по низу(хотя я так не стал бы делать, т.к. в природе существет только одна геом. неизменяемая фигура - треугольник. а все остальное просто их комбинации). Посмотрите того же Савельева и Гроздова "Гроздов В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы 2003" повнимательнее. Особенно последнего у него есть ссылки на литературу(до революционную и довоенну) где не плохо стропила рассмотрены, причем почти все книги есть в электронном виде в сети.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 19:36
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от snad Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какой программой можно спроектировать двухскатную деревянную крышу с висячими стропилами
Спроектировать, это значит еще и нарисовать за вас?

Цитата:
Сообщение от snad Посмотреть сообщение
(шаг, сечение СН и т.д)
Offtop: Вообще-то это делается Инженером на листочке бумаги за 5минут...
http://dwg.ru/dnl/4193
или набираешь в инете онлайн расчет стропил..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 00:05
#29
snad


 
Регистрация: 17.08.2010
Сообщений: 2
Отправить сообщение для snad с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Спроектировать, это значит еще и нарисовать за вас?


Offtop: Вообще-то это делается Инженером на листочке бумаги за 5минут...
http://dwg.ru/dnl/4193
или набираешь в инете онлайн расчет стропил..
Спасибо за программку. А начерчу как нибудь сам. Проектированием не занимаюсь.
snad вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 15:40
#30
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Предлагаю «гуру» по деревянным конструкциям взглянуть на мой проект еще раз.

1. Стропила сделаны все наслонными с жесткими узлами внизу и шарниро-подвижными вверху. Кроме коньковых там наоборот.Стропила вынес вверх на разрезе чтобы было понятно.
2. Сделаны ветровые связи по стропилам. Штриховыми показаны на плане стропил.
3. Подстропильные конструкции связаны крестовыми связями в центре (разрез 4-4) и подкосами (разрез 2-2).

Буду рад предложениям или замечаниям по моей стропильной системе.

----- добавлено через ~8 ч. -----
Посмотрел Шишкина "Расчет конструкций из дерева и пластмасс" и там на стр.65 увидел схему примерно моего здания. Хочу спросить у знающих людей - нужны ли подкосы для прямоугольной рамы на разрезе 2-2. В Шишкине их нет.
Вложения
Тип файла: pdf Крыша.pdf (74.9 Кб, 132 просмотров)
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:33
#31
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Подскажите знающие люди, можно ли зачеркнутые связи поперечной подстропильной рамы Крыша-разрез.pdf поменять на те, которые обвел облачками?
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 17:38
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от kastaneda Посмотреть сообщение
Подскажите знающие люди, можно ли зачеркнутые связи поперечной подстропильной рамы Вложение 154480 поменять на те, которые обвел облачками?
можно без связей
а те, которые обведены облаками, не обязательны, но в общем немного добавят жесткость подстропильной раме
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 20:36
#33
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


даже при том условии, что у меня все стропила наслонные и никак не участвуют в пространственной жесткости подстропильных конструкций?
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 21:00
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от kastaneda Посмотреть сообщение
даже при том условии, что у меня все стропила наслонные и никак не участвуют в пространственной жесткости подстропильных конструкций?
ну прямо-таки не участвуют..

----- добавлено через ~2 мин. -----
нужно рассматривать совместно всю конструкцию крыши
без связей является ли она геометрически изменяемой?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 21:05
#35
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


если считать что стропила держат "букву П" то значит геометрически неизменяемая, иначе изменяемая т.к. у стоек внизу явно шарниры.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Косо Йожев в книге "Крыши и кровельные работы" везде ставит распорки для подстропильной рамы
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 22:01
#36
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от kastaneda Посмотреть сообщение
если считать что стропила держат "букву П" то значит геометрически неизменяемая, иначе изменяемая т.к. у стоек внизу явно шарниры.
Предлагаю на этой "мысли" остановиться.
gad вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 08:10
#37
kastaneda


 
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 18


Ну если стропила "не держат", то хватит подкосиков которые я обвел или нужно делать большие подкосы которые зачеркнуты? (см. pdf в посте #31)
kastaneda вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 22:06
#38
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Чтобы не создавать новую тему, напишу тут.
Достался такой проект, а с деревом работаю впервые. Прочитал Савельева, посмотрел ТСК-СК, но похожих вариантов не нашёл.
Заказчик не даёт ставить дополнительных опор на мансардном этаже, только если спрятать в какой-то из перегородке.
Получается это будет система висячих стропил с поднятой затяжкой, которая будет использована для подшивки утеплителя и потолка.
Но возник вопрос по узлу, отмеченному на 2-2 кружком, как его лучше решить? (переход одного угла наклона стропил к другому)
И можно ли на стены (из твинблока) опирать такую систему шарнирно, без распора? ( в лире при одном закреплении снизу показывает фанастические перемещения по всем направлениям)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мансарда.JPG
Просмотров: 96
Размер:	143.0 Кб
ID:	154617  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-3.JPG
Просмотров: 104
Размер:	72.8 Кб
ID:	154619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кровля.JPG
Просмотров: 74
Размер:	167.3 Кб
ID:	154620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.JPG
Просмотров: 82
Размер:	118.0 Кб
ID:	154622  
GMG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ Иришка Разное 9 10.10.2007 12:55
Нужна помощь в проектировании ж/б оболочек Cosinus Прочее. Архитектура и строительство 10 07.02.2007 13:21