Непрочитано 21.05.2014, 01:03 #1
Повреждения плиты перекрытия
trofffy
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8

Уважаемые специалисты, прошу помощи в решении проблемы. Сами не знаем, что делать.

Ситуация следующая. Дом "корабль" в СПб. Год постройки 1978-79. Серия судя по всему 1-ЛГ-600. 7й этаж 9-ти этажного дома. Ремонт в одной из комнат. Мы хозяева, насмотрелись Школы ремонта, попросили бригаду сделать нам 2 светильника на потолке. В общем, сделали нам штробу 1,5 метра на потолке. 1,5 см глубиной и такой же ширины. (Весь ужас ситуации уже и так понятен. Наказали себя сами и так). Я бы, наверное, никогда бы и не подумала, что нам сделали что-то не так, но
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм. И тут я поняла, что случилось. Полезла искать информацию в сети... И все....
Я не ем, не сплю, пью успокоительное вторую неделю.

Ширина комнаты 3 метра. Длина 4. Плита, судя по всему, перекрывает комнату + коридор за стеной, т.е. длина плиты не менее 5 м.

Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий, куда обращаться.
Звонила в архитектурной строительный институт - квартирами не занимаются. Позвонила в центр экспертизы зданий и сооружений. Устно сказали, что у нас скорее всего повреждена распределительная арматура, надо заказывать целое исследование не реальной стоимости. С формулами, официальными бумагами и т.д.

Помогите, пожалуйста, советом или контактами специалистов по железобетонным перекрытиям!!! Я в полном отчаянии!!!
Сыпать соль на рану не стоит, и так тошно.

Последний раз редактировалось trofffy, 21.05.2014 в 01:10.
Просмотров: 16724
 
Непрочитано 21.05.2014, 08:05
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм
в краблях перекрытия над жилыми выполнены единым диском (на комнату). Это монолит в 14 см толщиной. Поэтому за одну арматурину не бойтесь. Запас по прочности там есть достаточный
Offtop: в таких домах есть проблеммы с прогибом перекрытий, особенно после пожара.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:16
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Про 1.5 см - замерили штангенциркулем или на глаз? Если хотя бы линейкой и там действительно 1.5 см, а не 3 и действительно диаметром 6, а не 10-12, не бойтесь, все в порядке.

Offtop: А Вы кто по специальности, если не секрет? Это ж надо вот так взять и сесть разрешать инженерные задачи, найти даже серию дома, начать разбираться в несущих конструкциях...
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:24
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм. И тут я поняла, что случилось.
Вы неправильно поняли, что случилось. Работяги уменьшили защитный слой арматуры и зацепили одну арматурину, которую видимо при армировании прижали к опалубке, наступив на нее. Ничего страшного не случилось. Единственное что, необходимо защиный слой восстановить полсе прокладки кабеля, тщательно заделав алебастром.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:29
#5
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Да вообще перерезали, скорее всего, подставочку под армокаркас, ни на что не влияющую.
Внизу бетон работает на растяжение, т.е. не работает вообще. Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится. И меньше обращайтесь в инстанции а то штраф или взятку придется платить...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:01
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Внизу бетон работает на растяжение, т.е. не работает вообще. Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится.
Бетон плохо но работает на растяжение.
Если снизу бетон выгрызть до арматуры изменится высота попречного сечения перекрытия, соответственно изменится граница сжатой/расстянутой зоны, понизится несущая способность плиты перекрытия. если оно до того как вы ее выгрезете максимально нагружено - произойдет прогиб плиты с дальнейшим обрушением
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:05
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Фото в студию!

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Да вообще перерезали, скорее всего, подставочку под армокаркас, ни на что не влияющую.
экстрасенс?
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится.
Это смотря сколько "выгрызать"...

А в каком месте плиты перерезали: ближе к середине или на опорах?

p.s. впринципе тоже считаю что криминала нет, если один стержень.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:08
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


-=Andrew=-, а что, по-Вашему, там рабочая шестерка лежала с ЗСБ в 10 мм?)
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:13
#9
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


trofffy,
Добрый день

Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Ситуация следующая. Дом "корабль" в СПб. Год постройки 1978-79. Серия судя по всему 1-ЛГ-600. 7й этаж 9-ти этажного дома. Ремонт в одной из комнат. Мы хозяева, насмотрелись Школы ремонта, попросили бригаду сделать нам 2 светильника на потолке. В общем, сделали нам штробу 1,5 метра на потолке. 1,5 см глубиной и такой же ширины. (Весь ужас ситуации уже и так понятен. Наказали себя сами и так). Я бы, наверное, никогда бы и не подумала, что нам сделали что-то не так, но
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм. И тут я поняла, что случилось. Полезла искать информацию в сети... И все....
Я не ем, не сплю, пью успокоительное вторую неделю.
Штроба в 1,5 метра = довольно таки большая длина. Вероятно строители разрезали нижнию рабочую сетку. Странно что там диаметр там 6 мм (обычно 8 - 10 мм)
В любом случае Вам нужно в спешном порядке обратиться в Стройнадзор или в Строительные отделы при Администрации Вашего района. Объяснить ситуацию. Нужно обследование с выдачей рекомендаций, что делать. На первый взгляд ситуация достаточно опасная
Появились ли трещины на потолке после выполнения штробы ? (Если есть трещины, нужно выполнить маячки (либо просто приклейте полоски бумаги на трещины - смотреть увеличиваются ли трещины (бумагу порвет)))
Обычно защитный слой в таких плитах перекрытий панельных домов (расстояние до арматуры) = 20 мм, у Вас штроба = 15 мм, и разрезан как Вы говорите только один стержень. Если это так, то с другой стороны вроде бы вполне терпимо...Но нужна точная информация (защитный слой до рабочей нижней сетки, диаметр стержней нижней сетки, сколько стержней разрезано) В любом случае нужно Техническое обследование, и чем быстрее, тем лучше
Изображения
Тип файла: jpg Перекрытие-1.jpg (372.7 Кб, 889 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-2.jpg (377.0 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-3.jpg (237.5 Кб, 749 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-4.jpg (397.7 Кб, 744 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-5.jpg (337.3 Кб, 777 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:14
#10
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Про 1.5 см - замерили штангенциркулем или на глаз? Если хотя бы линейкой и там действительно 1.5 см, а не 3 и действительно диаметром 6, а не 10-12, не бойтесь, все в порядке.

Offtop: А Вы кто по специальности, если не секрет? Это ж надо вот так взять и сесть разрешать инженерные задачи, найти даже серию дома, начать разбираться в несущих конструкциях...
Конечно, я с линейкой поползла на стремянку заменять сначала глубину этого безобразия, а потом и диаметр этого прута. 100% не 10-12 мм. Я ещё удивилась, почему такая тоненькая на потолке... У меня на даче даже в ленте под забор арматура 10 витая.

По профессии - экономист, а именно маркетолог. )) Так не найти нигде информации. Уже книжки по железобетонным конструкциям себе скачала. Беда только, что сопромат нам не преподавали в универе, тяжело разобраться.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:21
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
10 витая
то есть тут еще и нерифленная была, гладкая? Не вот така то есть (если в этой штробе разглядеть можно конечно).

viking1963, прекращайте стращать девушку, ну какая там рабочая гладкая шестерка может лежать? Тем более если за полтора метра наткнулись только на один такой стерженек. Может это вообще обрезок от хомута кто-то не убрал и залил бетоном?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:25
#12
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А в каком месте плиты перерезали: ближе к середине или на опорах?

p.s. впринципе тоже считаю что криминала нет, если один стержень.
Посередине плиты, ближе к окну.
Комната самая маленькая, т.е. плита 100% перекрывает ещё и коридор за стенкой.

Вообще странно, что штроба действительно не маленькая по длине, по идее по всей длине штробы д.б. торчать арматура, если это сетка. А глубина залегания прута где-то и есть 1 см.

Никаких трещин и в помине нет. Совсем. Уже 2 недели прошло.


Понятно, что это все плохо. Я хочу понять масштаб рисков при стандартной нагрузке. Сверху почти никто не живёт. Но это пока. Что будет через 2 года никто не знает.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то есть тут еще и нерифленная была, гладкая? Не вот така то есть (если в этой штробе разглядеть можно конечно).

viking1963, прекращайте стращать девушку, ну какая там рабочая гладкая шестерка может лежать? Тем более если за полтора метра наткнулись только на один такой стерженек. Может это вообще обрезок от хомута кто-то не убрал и залил бетоном?)
Нет, нет, не витая. Гладкая.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:33
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Нет, нет, не витая. Гладкая.
Ну это вероятно А-I
А точно только один стержень перерезан ? И как он расположен ? (горизонтально или вертикально ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:38
#14
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вы неправильно поняли, что случилось. Работяги уменьшили защитный слой арматуры и зацепили одну арматурину, которую видимо при армировании прижали к опалубке, наступив на нее. Ничего страшного не случилось. Единственное что, необходимо защиный слой восстановить полсе прокладки кабеля, тщательно заделав алебастром.
Вы думаете алебастр подойдёт? Читала, что расширяющийся цемент рекомендуют. Но есть ли от него толк в этой ситуации....

Вообще, насколько я понимаю, восстановить как было уже не получится.... Если только не запихнуть колонну в центр комнаты. Но это, понятно, нереально.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:43
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Если только не запихнуть колонну в центр комнаты
вот этого делать точно не вздумайте)))

viking1963, еще раз спрошу
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
какая там рабочая гладкая шестерка может лежать?
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:46
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Arikaikai,
см #13
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:46
#17
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В любом случае Вам нужно в спешном порядке обратиться в Стройнадзор или в Строительные отделы при Администрации Вашего района. Объяснить ситуацию. Нужно обследование с выдачей рекомендаций, что делать. На первый взгляд ситуация достаточно опасная
Как знающий человек, расскажите, пожалуйста, чем грозит обращение в гос.органы. штрафом, судом с тсж?
Не очень верю нашим чиновникам, т.к. непонятно, как в доме напротив такой же серии разрешили убрать половину несущих стен ( через 1) на первом этаже. Там теперь магазины. Специально пошла смотреть - арки по 1,5 метра с отступом от окна 40 см.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:02
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


trofffy ,
Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Не очень верю нашим чиновникам, т.к. непонятно, как в доме напротив такой же серии разрешили убрать половину несущих стен ( через 1) на первом этаже. Там теперь магазины. Специально пошла смотреть - арки по 1,5 метра с отступом от окна 40 см.
Вполне возможно что проемы усилены металлическим обрамлением - замкнутыми рамами

По Вашей ситуации - можно вообще ничего не делать в принципе (лечь на диван и смотреть в потолок, либо в телевизор). Просто судить о ситуации очень сложно, из-за недостатка информации (в любом случае, даже при наличии приводимых Вами данных, все равно получается разговор слепого с глухонемыми,,,("глухонемые" = это участники данного Форума,,,))

Если ничего не будет = то и славненько...Но ежели вдруг что то пойдет не так, и произойдет обрушение - то проблеммы будут и большие
Что бы не допустить этого Вам и нужно заблаговременное официальное Техобследование с заключением
Не хотите огласки перед госорганами - просто обратитесь в хорошую частную фирму по Техобследованию
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 21.05.2014 в 11:41.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:45
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Вы думаете алебастр подойдёт? Читала, что расширяющийся цемент рекомендуют. Но есть ли от него толк в этой ситуации....
Алебастр (гипс) как раз таки и расширяется при схватывании, выделяя тепло.
Функция защитного слоя арматуры - защитить сталь от атмосферных воздействий, а также включиться в работу за счет сцепления с арматурой. В плане включения в работу, удаленного бетона конечно никак не восстановить, но 1,5 см глубины и одна оголенная арматурина это вообще никак не страшно. А вот защитить от атмосферного воздействия надо. Если так оставить, оставшегося бетона до арматуры может не хватить для защиты стали и начнется процесс коррозии. Но он протекает очень медленно, так что с учетом того, что сие безобразие находится в помещении, то у вас есть пару лет, чтобы штробу заделать.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:46
1 | #20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну какие
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
проблеммы
могут быть от порезанной гладкой 6-ки , ну хорош пугать человека - все же взрослые проектировщики, а автор
Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Я не ем, не сплю, пью успокоительное вторую неделю.
- лучше бы успокоили...
Да, кстати, если совсем покоя нет -пригласите дядю Васю со сварочным - пусть коротыш в месте разреза наварит, и потом замажьте все это дело .

Последний раз редактировалось 4245, 21.05.2014 в 11:56.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 13:29
#21
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
произойдет прогиб плиты с дальнейшим обрушением
Пойдите отнесите диплом назад. Если он у Вас есть.
Чего тетку пугаете?
И непонятно , trofffy, Вам что нужно? Чтоб Вас скорая увезла с сердечным приступом? Не слушайте
Вы ни кого. Хоть пластилином залепите - ни чего не будет. А если штроб вдоль плиты - можете еще рядом надолбить.
И не слушайте Вы этих советчиков, они двоечники все, живут на взятки от таки вот запуганных.
Я когда впервые на форм попал, так меня ни все бросились разводить на деньги, пугали всякой ерундой, вот как Вас точно.!
А если плита еще и краем продольным оперта на стену - можете окно еще проделать к соседу.
Дом советскй постройки разрушить непросто... Кроме того, лет через 10 бетон набирает прочность почти вдвое выше расчетной.

Мне бы Ваши проблемы...

Последний раз редактировалось Brasero, 21.05.2014 в 13:39.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 13:53
#22
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Кроме того, лет через 10 бетон набирает прочность почти вдвое выше расчетной.
Полный бред.
Вы только что написали, что бетон в перекрытии не играет роли, а теперь пишете, что мол успокойтесь бетон прочный.
Brasero, я никого не развожу на деньги. Если прочтете мои посты, то убедитесь в этом. Просто я не бросаюсь такими громкими и необоснованными заявлениями по типу таких :
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Внизу бетон работает на растяжение, т.е. не работает вообще. Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:01
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Brasero, ну про "не слушайте" и "залепить хоть пластилином" - я согласен, но слишком обнадеживать девушку не стоит - а то действительно побежит ломать стены к соседям... Девушки они такие, экспрессивные.

Автору - еще раз повторю - никаких экспертов Вам не нужно, ничего страшного с перекрытием не случится, этот стержень был не несущим, а, скорее всего, конструктивным (как вариант - "лягушка", поддерживает верхнюю сетку арматуры при бетонировании. После бетонирования "погребается" внутри плиты, прямых несущих функций не выполняет).
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:30
#24
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Чего тетку пугаете?
И непонятно , trofffy, Вам что нужно? Чтоб Вас скорая увезла с сердечным приступом? Не слушайте
Вы ни кого. Хоть пластилином залепите - ни чего не будет. А если штроб вдоль плиты - можете еще рядом надолбить.
И не слушайте Вы этих советчиков, они двоечники все, живут на взятки от таки вот запуганных.
Я когда впервые на форм попал, так меня ни все бросились разводить на деньги, пугали всякой ерундой, вот как Вас точно.!
А если плита еще и краем продольным оперта на стену - можете окно еще проделать к соседу.
Дом советскй постройки разрушить непросто... Кроме того, лет через 10 бетон набирает прочность почти вдвое выше расчетной.
Brasero,
Доброго Вам дня, любезнейший !

Относительно "взяток" частным экспертам по ТехОбследованиям - ну должны же они где-то харчеваться

Многие из них = уже пенсионеры, со свободным графиком работы, но еще не утратили пыткость ума и владеют весьма неплохо МКЭ
По поводу того - что бетон через 10 лет набирает прочность вдвое выше расчетной - часом не перегнули палку то ? Уважаемый ?
То есть ежели бетон был В 30, то через 10 лет станет В 60 ?
А хде можно прочитать об этом ? Brasero ? - в каком нормативном документе ? Где это регламентируется ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:32
#25
Snick

инженер-строитель
 
Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121


trofffy, а три-четыре фотографии этой катастрофы можно разместить, чтобы более предметно обсуждать?
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:44
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
(как вариант - "лягушка", поддерживает верхнюю сетку арматуры при бетонировании.
вот только "лягушка" залегает выше нижнего армирования
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 15:26
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вот только "лягушка" залегает выше нижнего армирования
А может и упасть.
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 15:56
#28
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Мда... сколько тут пацанской истерики наплели... Очень не ожидал услышать такой БРЕД от viking1963.

trofffy,
Это не рабочая арматура явно, волноваться не стоит. Да даже если и рабочая, в чем очень сильно сомневаюсь, один перерезанный пруток никак не скажется на работе, запаса прочности там столько что плита будет на одном бетоне висеть. Защитный слой цементным раствором восстановите, чтобы коррозия по стали не пошла и все.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 16:06
#29
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


mix231,
Ты чьих будешь ? Хлопчик ? небось абитура ? (из страны непуганных чудиков,,,)

(Какой то телепат-провидец, умеющий увидеть и оценить ситуацию на расстоянии,,,)
Докажи расчетом, что при перерезании нижней рабочей сетки плита "будет висеть на одном бетоне"
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 16:07
#30
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
запаса прочности там столько что плита будет на одном бетоне висеть.

Очень смелое заявление.


По теме: а что, никто не встречал рабочей арматуры А-I в плитах? Если, допустим, плита 3х3 опертая по контуру или по 3 сторонам - запросто в совке могли так заармировать. Если конечно пролет минимальный 4-5м то явно не рабочая, но почему тогда 6-ка...
Мерили штангенциркулем или как?

В любом случае, как уже все высказались 1 стержень - не особо страшно (хоть рабочий, хоть не рабочий).

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 21.05.2014 в 16:13.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 16:17
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
никто не встречал рабочей арматуры А-I в плитах?
Продольную - ни разу.
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 16:19
#32
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Продольную - ни разу.
А я встречал. И в балках и в плитах и в колоннах

p.s. встречал и квадраты в ребристых плитах и много чего вообще.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 16:22
#33
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А я встречал. И в балках и в плитах и в колоннах

p.s. встречал и квадраты в ребристых плитах и много чего вообще.
ЭЭЭ, ребята. Я лично запроектировал перекрытие и вел авторский надзор за работами. Так вот рабочей арматурой там является Вр-5. с шагом 200 мм. Там по мимо нее конечно еще с шагом 400 лежит А500 С. но сам факт.
Я вам больше скажу. Я живу теперь в этом доме, жалоб нет.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 17:02
#34
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Ты чьих будешь ? Хлопчик ? небось абитура ? (из страны непуганных чудиков,,,)
Нет не абитура, просто не ссыкую проектируя конструкции, как большинство из ваших.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 18:42
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вр-5
она хотя бы не гладкая)

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А я встречал. И в балках и в плитах и в колоннах
Ну окей. У меня еще все впереди ^_^
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 19:38
#36
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


mix231,
Ежели ты тут самый умный, -
Ну так покажи нам свои объекты которые ты умудрился напроектировать то
Во сне небось проектируешь ? С фантазиями юношескими ? Калатрава ты наш...

Наверное на заточке карандашей состоишь ? Или краски для ГАПши в тазике разводишь умник ?
Какие объекты ты сумел запроектировать то ?
Небось 2999-й скрипкой в оркестре был ? Или 231-м грибом под елкой ? - В проектном коллективе
Этажность ? Сложность ? Сейсмичность ? Какие пролеты ?
Приведи хоть один расчет то свой, или презентации

Все удивляюсь - откуда столько в последнее время школоты бредовой на нашем Форуме появляется...

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 21.05.2014 в 19:45.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 19:54
#37
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Наверное на заточке карандашей состоишь ? Или краски для ГАПши в тазике разводишь умник ?
Какие объекты ты сумел запроектировать то ?
Небось 2999-й скрипкой в оркестре был ? Или 231-м грибом под елкой ? - В проектном коллективе
++++++++
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 21:11
#38
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ничего страшного с перекрытием не случится, этот стержень был не несущим, а, скорее всего, конструктивным (как вариант - "лягушка", поддерживает верхнюю сетку арматуры при бетонировании. После бетонирования "погребается" внутри плиты, прямых несущих функций не выполняет).
Arikaikai,
Вот фотографии плиты перекрытия - перед формовкой - в опалубке. Это для серий панельных домов. Поддерживающие фиксаторы в данном случае - здесь = пластмассовые круги (металлические "лягушки" на заводах ЖБИ не применяются, металлические "лягушки" применяют на стройках - ставят их на нижние сетки, что бы обеспечить поддержку верхних, а так - фиксаторы для нижних сеток = для обеспечения требуемого значения защитного слоя = тоже пластмассовые)
Изображения
Тип файла: jpg Фото0742-1.jpg (568.7 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0743-1.jpg (369.9 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0744-1.jpg (591.6 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0745-1.jpg (520.1 Кб, 297 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 20:17
#39
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Спасибо за фото! Хоть что-то стало понятно.
Однозначно это не здоровые пруты, которые я увидела на фото.
Похоже на такие закорючки, которые в виде сильно вытянутой буквы "С", которая скрепляет между собой несколько толстых витых арматурин. Это что? Распределительная арматура?
Глубина, на которой находится спиленный "прут" - 0,5 см. В месте пропила глубина штробы даже менее 1 см.

Пролет этой плиты по самой длинной стороне 5,5 м. Такой же длинны соседняя комната . По факту плита должна быть еще длинне - ведь еще края на стены должны заходить. Так?

Фото сделала на телефон. Осталось добраться до компьютера и как-то их сюда вставить.


К вопросу об обследовании комнаты. Допустим, придет ко мне специалист или компания. Скажет, что плохо, мы повредили что-то важное, надо исправлять.
Какие методы исправления применяются в таких случаях?
Это как у врача - либо болен, либо нет. Либо болен, но само пройдет.

Скажите честно, неужели есть вероятность, что потолок рухнет? Честно!

Выше написали, что если меня успокоить, то я побегу штробить все стены и потолки. Господа, уверяю Вас, больше ни в жизни не будет в моем жилье никаких ремонтов без консультаций у специалистов и без четкого проекта у архитектора. Этого стресса мне хватило!

Последний раз редактировалось trofffy, 22.05.2014 в 20:23.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 20:26
#40
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Скажите честно, неужели есть вероятность, что потолок рухнет? Честно!
вероятность близка к нулю. Честно!
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 20:37
#41
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вероятность близка к нулю. Честно!
Это самое главное для меня, наверное! Спасибо! Надеюсь, это не для моего морального спокойствия ))))

Я готова проводить какие-то восстановительные работы, приглашать спецов и т.д., просто хочу понять, что мне это даст. Прикладную информацию, как исправить положение реальными методами? Или гигантский отчет с расчетами и формулами, которые мне будут недоступны, в резюме которого будет написано, ухудшено состояние плиты на 10% - исправить, установив какую-нибудь ферму под потолок. Нет, ну, правда... ))) вам смешно все это, а мне не очень.

Но поверьте, вы будете чувствовать себя так же растерянно как и я, когда придете на прием к врачу с неизвестной болячкой. (Я работала в клинике, знаю )))
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 20:42
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Скажите честно, неужели есть вероятность, что потолок рухнет? Честно!
от этого пропила даю вероятность порядка 0.000001%. Метеориты, Огромные Боевые Человекоподобные Роботы, сосед-идиот сверху, наводнение, апокалипсис - вот более вероятные причины обрушения Вашего потолка. Так что срочно садитесь в кресло и скачивайте 10 сезонов "Друзей", пять "Как я встретил Вашу маму" и расслабляйтесь.
 
 
Непрочитано 22.05.2014, 20:46
#43
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
как и я, когда придете на прием к врачу с неизвестной болячкой.
Что то мне подсказывает, что вы частенько ходите к врачу с сомнительными симптомами....
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 20:48
#44
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Так что срочно садитесь в кресло и скачивайте 10 сезонов "Друзей", пять "Как я встретил Вашу маму" и расслабляйтесь.
Вы обладаете телепатическими способностями ))))) как раз час назад мой репетитор по английскому принес мне на английском "How I met your mother" ))))

А если серьезно, я благодарна всем, кто оставил комментарии! И оптимистичные, и пессимистичные. Повод задуматься о ремонтном безобразии......
Я все же думаю о консультации, но спать уже спокойнее, осознавая, что сосед сверху не окажется у меня.


Ведь если что-то плохое, то прежде трещины пойдут? Верный ход моих мыслей?

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Что то мне подсказывает, что вы частенько ходите к врачу с сомнительными симптомами....
Нет, я в клинике работала. Наслушалась за обедом от врачей )))
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 21:58
#45
aam

инженер
 
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 35


имеется вариант заполнения штробы (стр.4) и другие варианты усиления карбоновыми стержнями и ламелями https://dl.dropboxusercontent.com/u/...k-230510-9.pdf
aam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повреждения плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52