Как можно усилить прогон из швеллера?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно усилить прогон из швеллера?

Как можно усилить прогон из швеллера?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2014, 06:02 #1
Как можно усилить прогон из швеллера?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

Здравствуйте!
Были посчитаны прогоны из 20-го швеллера с шагом 1.5 м! шаг колонн 6.6 м! поменяли шаг на 3 м а прогоны остались те же(их купили уже)!
Подскажите пожалуйста, как можно усилить швеллер? буду очень благодарен за профессиональный совет!
Просмотров: 25137
 
Непрочитано 16.07.2014, 06:10
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Объединить швеллера в коробку и пересчитать, может и пройдут.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:11
#3
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Объединить швеллера в коробку и пересчитать, может и пройдут.
А как нибудь с уголками нельзя усилить?
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 06:17
#4
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Зачем уголки? Шаг увеличился в 2 раза, значит половина швеллеров 20-х лишняя (они ведь уже куплены) вот и используйте их.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:24
#5
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
значит половина швеллеров 20-х лишняя
швеллеры куплены на количество с шагом 3 метра! типо экономия! а они не прошли с этим шагом! так что лишних нету!
Начинающийй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:25
#6
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


А вот так усилить можно?
Изображения
Тип файла: jpg ц.jpg (29.2 Кб, 1363 просмотров)
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 06:36
#7
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
швеллеры куплены на количество с шагом 3 метра! типо экономия! а они не прошли с этим шагом! так что лишних нету!
Юмористы )
Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
А вот так усилить можно?
Можно, только толку не будет. Какой уклон кровли?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:38
#8
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
только толку не будет
а почему не будет? объясните пожалуйста!
уклон 4 градуса
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 06:45
#9
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
а почему не будет? объясните пожалуйста!
Ну дык посчитайте. Момент инерции сильно изменился?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 06:48
#10
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


ну а как его лучше поставить этот уголок? или может быть два уголка?

----- добавлено через ~1 мин. -----
как в кристалле, из конструктора сечений добавить сечение?
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 07:05
#11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
ну а как его лучше поставить этот уголок? или может быть два уголка?
Нужно развивать сечение в сторону, в которой не хватает жесткости.
Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
как в кристалле, из конструктора сечений добавить сечение?
Куда? В SCAD? Не знаю. SCAD считает косой изгиб?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 07:12
#12
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


В кристалл!
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 07:48
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


По какому параметру то хоть прогон не проходит? Прочность? Устойчивость? Прогибы?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 08:42
#14
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 851


Начинающийй, возьмите принцип усиления по Рис 3г пункта 3.11 "Пособия по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)"
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 09:18
#15
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Предварительно можно прикинуть: Увеличили пролет в 2 раза -> увеличили нагрузку в 2 раза на балку. Усилия (M, Q) и прогибы от нагрузки растут линейно в однопролетной шарнирно опертой балке -> нужно в два раза увеличить момент инерции J и момент сопротивления W. Открываете сортамент и смотрите сколько вам надо добавить (не забывайте добавлять на смещение ц.т.). Сечение лучше делать симметричным. Проверку по устойчивости плоской формы изгиба не забудьте сделать.

По предлагаемой схеме: скрытых полостей лучше не делать - АКЗ проще делать и восстанавливать при эксплуатации.
sab_chel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 09:30
#16
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
По какому параметру то хоть прогон не проходит? Прочность? Устойчивость? Прогибы?
по прочности и устойчивости....
Изображения
Тип файла: jpg 1.б.jpg (29.9 Кб, 1125 просмотров)
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 10:38
#17
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А как вы уклон кровли учитываете в кристалле?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:01
#18
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
как вы уклон кровли учитываете в кристалле?
это тоже надо учитывать? на что он влияет?
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 11:15
#19
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
это тоже надо учитывать? на что он влияет?
Ну как же, если прогон стоит под углом к вертикальной силе, то будет некая составляющая силы, действующая в плоскости наименьшей жесткости швеллера. А в этом направлении он ничерта не держит.
My/Wy+Mz/Wz=RyYc
Изображения
Тип файла: jpg Косой изгиб.jpg (3.8 Кб, 1058 просмотров)
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 11:39
1 | #20
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop: Начинать надо с книжек, а не с програмулек.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 11:43
#21
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Усилить можно установкой любого стального элемента просто в любом случае требуется считать геометрические характеристики получившегося сечения. Еще как вариант можно установить подкосы или шпренгель но это естественно скажется на фактической высоте помещения
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 13:51 Усиление прогона [20
#22
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 431


Например так :
Изображения
Тип файла: jpg Прогон.JPG (73.2 Кб, 1439 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 13:56
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мне кажется, дешевле всего докупить еще швеллера. Если кто-то докажет обратное - начну в проекты сразу закладывать на прогоны составные сечения из швеллера и уголков на выносных вставочках.
 
 
Непрочитано 16.07.2014, 14:10
#24
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Проще докупить, усиливать нужно когда уже смонтировано.

]20П - Jx=1529.3771 см4, Jy=133.7080 см4

Если усилить уголками как на картинке

]20П + L75x5 + L50x5

Jx=3553.3159 см4, т.е. увеличился в 2.3 раза
Jy=517.5757 см4, т.е. увеличился в 3,87 раза
Изображения
Тип файла: jpg 2014-07-16_180842.jpg (53.4 Кб, 1386 просмотров)
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 14:16
#25
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Согласен что усиливать надо уже смонтированные конструкции. Но и усиление должно предусматривать технологичность исполнения что не предусмотрено в изображенном узле
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:17
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Можно попробовать шпренгелечек.... просто этот вариант может быть в равном весе по стали с другими решениями, но он не требует высокого качества сварки и протяженности сварных швов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:22
#27
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Стеночку "перфорировать" как вариантик
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:25
#28
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


В любом случае как сказал Arikaikai самое простое и дешевое докупить профиль.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:27
#29
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
В любом случае как сказал Arikaikai самое простое и дешевое докупить профиль.
Так то оно да, но ТС не спрашивает как лучше докупить швеллеров
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:32
1 | #30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


реально в условиях стройплощадки сделать только вариант из поста #26.

приваривать кучу уголков к куче швеллеров продольными швами... Заводы-то не любят такую хрень - ведет это все хозяйство жестоко... А уж держаками на коленке.. Пропеллеры получите.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:57
#31
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Согласен полностью. Особенно при большом количестве сварных швов. Тут уже просто вопрос архитектуры насколько это повлияет на возможности эксплуатации помещения.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:02
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Тут уже просто вопрос архитектуры насколько это повлияет на возможности эксплуатации помещения.
При таком раскладе - лист 8-ки сверху и снизу прерывистым швом. Ширина листа - полка+15+15. Это будет классика, но металлоемко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:04
#33
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
реально в условиях стройплощадки сделать только вариант из поста #26.
+1 было со мной такое в 2006
Вложения
Тип файла: djvu Model (1).djvu (18.9 Кб, 786 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:12
#34
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
приваривать кучу уголков к куче швеллеров продольными швами... Заводы-то не любят такую хрень - ведет это все хозяйство жестоко... А уж держаками на коленке.. Пропеллеры получите.
Ничего сложного в этом нет. Сплошные швы совершенно ни к чему, варится в разбежку через 40 радиусов, для 75 угла это полметра. Усиляется только 2/3 пролета в центре, для 6м это получается 4м уголка и 9 прихваток по длине. Ничего никуда не поведет. Со шпренгелем швов не меньше, а трудоемкость больше, да еще и фасонку рубить надо.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 16.07.2014 в 16:18.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:25
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


вы вообще снип читаете?
прерывистые швы допускаются только в конструкциях 4 группы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:33
#36
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Мы же усиляем, а в пособии к СНиП по проектированию усиления, это даже рекомендуется п. 4.14. Ничего страшного в этом нет, если сильно надо.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:34
#37
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Можно и листовой прокат варить но с мероприятиями по предотвращению деформаций. Например сварка в кондукторах, прихватка дополнительных элементов жесткости, нагрев элементов или сварка в растянутом состоянии. Естественно это дороже чем тупо приварить профиль
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:38
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Ребят, надо на самый плохой вариант рассчитывать. Если не озвучено иное. Поэтому и родился вариант из поста 26.
Krieger, фасонку такой формы не обязательно делать. Это я извращенец. Можно и прямоугольную оставить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:43
#39
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Какая то узкая направленность тут прослеживается - металл металлом усиляют. А как же бетон или дерево на крайняк? Да и композиты в конце концов...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:47
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: vit.z., это не только тут. Еще и бетон очень часто усиливают металлом и дерево и все остальное. Такая она - сталь.
 
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:48
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Какая то узкая направленность тут прослеживается - металл металлом усиляют. А как же бетон или дерево на крайняк? Да и композиты в конце концов...
vit.z., но ведь в данном конкретном случае это действительно извращение будет. Можно обетонировать прогон - это будет ЖБ балка сжесткой арматурой и усилить после этого деревянным шпренгелем. Ну а шпренгель - обмотать стеклотканью и покрасить нанокраской.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:54
#42
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


ФАХВЕРК ай яй яй. Как то вы слишком расточительно используете материалы. Тут не стоит торопиться, надо обдумать.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:57
#43
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Начинающийй, Тут у товарища рельсы девать некуда было Может он для Вас распустит их на швеллера
__________________
Доверяй, но проверяйся

Последний раз редактировалось @LEXx, 17.07.2014 в 09:19.
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 17:01
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


vit.z., ну если исходить из названия темы - то сталь лучше сталью.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 17:06
1 | #45
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
то сталь лучше сталью.
что лучше сделать тут уже говорил, все остальное это полет фантазии
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 17:31
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


главное - не забыть обмотать синей изолентой
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 17:32
1 | #47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: конца сбрызнуть вэдэшкой для шарнирности не забыть?
 
 
Непрочитано 17.07.2014, 00:10
#48
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


приварите к нижней полке арматурину, хватит за глаза.
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 15:51
#49
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


растянутую зону усилили а сжатую? и опять сварка и коробление.
Бихич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 12:49
#50
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Посмотрите пожалуйста вложение! усилил прогон как порекомендовали в посте #24, в первом случае на всю длину изменил сечение, во втором как было предложено в посте 2*L/3! не могу понять почему не проходит сечение в первом случае! а во втором проходит!
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (2.3 Кб, 183 просмотров)
Начинающийй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 13:06
#51
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Вот сечение прогона!
Вложения
Тип файла: rar сечение прогона.rar (383 байт, 126 просмотров)
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 13:09
#52
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


1. Неправильно заданы конечные элементы, тип 4 - элемент пространственной фермы, он от КЭ до КЭ не передает моментов.
2. Нижний уголок приварен неправильно, смотри внимательнее картинку из поста 24.
3. Опять таки не учтен уклон кровли.
4. Выкинь ты этот скад, куэльквадрат на восемь да косинус альфа твоя формула, пост 19.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 13:26
#53
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
3. Опять таки не учтен уклон кровли.

Учтен! я повернул прогон на 4 градуса вокруг оси! или так не пойдет?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
2. Нижний уголок приварен неправильно, смотри внимательнее картинку из поста 24.
А в чем разница?
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 13:48
#54
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Серия 1.420.2-27
Усиление стальных конструкций производственных зданий
Выпуск 4. Фермы и прогоны покрытий. Материалы для проектирования.
http://dwg.ru/dnl/10181
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 08:11
#55
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Здравствуйте еще раз!
Может я всех вас достал уже, но мне не к комму обратиться!
Посмотрите пожалуйста рисунки во вложении, как посчитать такое усиление прогона?
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg (171.5 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg (319.7 Кб, 490 просмотров)
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:38
#56
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Это лучше, а то, попробуй, привари прямой уголок к изогнутому от нагрузки прогону...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:50
#57
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Это лучше, а то, попробуй, привари прямой уголок к изогнутому от нагрузки прогону...
Прогоны без нагрузки, лежат на земле. Усилят перед монтажом.
Цитата:
Посмотрите пожалуйста рисунки во вложении, как посчитать такое усиление прогона?
Никто не отвечает, т.к. вопрос твой не понятен, как вопрос от инженера, который хоть что-то проектирует. Определяешь усилия в элементах и подбираешь сечение, проверяешь сварные швы.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 10:05
#58
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Krieger, ну, если на земле и для строящегося здания- то да. А если усиление существующего?
PS. извиняюсь. невнимательно тему читал
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 10:24
#59
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
А если усиление существующего?
Тогда надо определить для начала на сколько сильно этот прогон не проходит, если там хватит приварить один уголок, то почему нет, а чтобы нивелировать прогиб прогона уголок приварить не встык а чуток с нахлестом. Прогоны должны быть без временной нагрузки. Прицепить на прихватках, заварить швы по концам на расчетное усилие, наложить шпоночные швы по длине с шагом 40i.
Если не проходит прогон сильно, то да - шпренгель.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 10:38
#60
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


раскосы растянутые же будут? предельная гибкость 400?

----- добавлено через 19 сек. -----
я недоделанный инженер
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 11:03
#61
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
раскосы растянутые же будут? предельная гибкость 400?
Таблица 20 СНиП II-23-81* п. 2. - 400, при этом радиус инерции одиночного уголка нужно взять минимальный.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 11:08
#62
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Усильте его 30м двутавром ))) он дороговатый зато без расчета пройдет ))))
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (28.9 Кб, 441 просмотров)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:14
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: никаких 30-х.
70Ш2 и ни одним см3 меньше!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:41
#64
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
70Ш2 и ни одним см3 меньше!
Вы совсен не думаете об эстетике, ай яй яй
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:23
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop:
Вы совсен не думаете об эстетике, ай яй яй
цвяточек нарисовать на нем для эстетичности
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:43
#66
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, так?
 
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:45
#67
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ну что за идеи. Можно проще - земли в "карманы" насыпать и цветов посадить.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:48
#68
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
цвяточек нарисовать на нем для эстетичности
А что как птички туда накакают, сквозная коррозия и айнаны все вниз уйдет
gomer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:49
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
А что как птички туда накакают, сквозная коррозия и айнаны все вниз уйдет
Ну, получится перфорация стенки. Не аварийно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 18:03
#70
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, получится перфорация стенки. Не аварийно.
не факт, бывают большие птички, бывает глянешь и диву даешься как оно стоит...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 17:19
#71
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


шутки шутками, а скопление пыли неизменно приводит к коррозии и тут даже "70Ш2" не поможет...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 17:43
#72
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
шутки шутками, а скопление пыли неизменно приводит к коррозии и тут даже "70Ш2" не поможет...
классика....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 19:34
#73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
шутки шутками, а скопление пыли неизменно приводит к коррозии и тут даже "70Ш2" не поможет...
перфорация от птичек (или от завода-изготовителя) - и можно спокойно смывать пыль в эту перфорацию
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 20:18
#74
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
перфорация от птичек (или от завода-изготовителя) - и можно спокойно смывать пыль в эту перфорацию
и кто этим заниматься будет? Зубная фея?..
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 20:25
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gomer, можно перфорировать покрытие и поставить шамана, который раз в месяц будет вызывать дождь
 
 
Непрочитано 23.07.2014, 22:40
#76
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Arikaikai, там же сверху профлист... вот как раз накапает так, что пыль слеживаться будет... лучше уж ядерный взрыв, эдак пару мегатонн...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 23:49
#77
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
и кто этим заниматься будет? Зубная фея?..
Вот работал я на тулачермете. Есть там одно особо адское место - хвост агломашины, под грохотами. Руку вытягиваешь - пальцев уже не видно, в пыли скрываются...

И вот в чем сказка - какая-то фея регулярно (насколько помню, 2 раза в сутки) занимается смывом пыли, там специальные дырки в полу имеются для этого (чтоб утекало вниз). А уж зубная она или нет - я не знаю.

Если же брать предприятия с более низкими уровнями запыленности - то там, возможно, за пятилетку столько пыли не наберется, чтоб заметное кол-во скопилось. Да и, на крайний случай, зашивку "экранами" из двойки никто не отменял.
В общем, все это решаемо, никакой катастрофы нет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 01:58
#78
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Бармаглотище, ну ты сравнил... дело ж не в том, сколько, а в том что она есть, и там где она есть, рано или поздно начнется коррозия при благоприятных условиях, и все эти антикоррозионные покрытия до одного места. в цехах выше уровня пола ходят только крановшицы и рэксы, а про покрытие я молчу уже. Так что откуда оно прилетело станет известно уже постфактум... Вообще глупая идея была менять раскладку прогонов, а колонны с шагом 6,6м вообще lol тут больше вопрос выдержит ли профлист. Скажу о секрету на 6 метрах и 16 швеллер нормально лежит иногда
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно усилить прогон из швеллера?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58