Как правильно выбрать длину выпусков?
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Новосибирск
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 733
|
||
Просмотров: 32626
|
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16
|
Привет! Такой актуальный вопрос и нашему коллективу всегда покоя не давал. Мы всегда принимал длину стыковки выпусков с вышестоящими стержнями равной длине стыковке с учетом 100 процентного стыка арматуры в одном сечении, можно уменьшить данную величину с учетом коэффициента использования арматуры, равного отношению требуемой к фактически заложенной площади в рассматриваемом сечении. У меня, кстати, программа в экселе по данной теме имеется. Там рассчитывается длина стыковки стержней в растянуто, сжатом бетоне, про 100 проц. стыков для разных классов бетона и арматуры. Если оставишь каим-нибудь образом контакты, могу скинуть по эл/почте
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Рядом с истиной http://dwg.ru/dnl/9860
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
По результатам обсуждения, если необходимо/неясно будет - дам контакты.
А собственно вопрос к вам, а почему мы ее уменьшить можем (и до каких в таком случае величин?), исходя из того какая арматура требуется в сечении на уровне низа колонны? Очевидно, что там требуется, допустим 8 диаметров 16. И они там черт побери всегда будут заложены по факту уже самим армированием колонны и любые выпуски идущие параллельно - гарантировано двукратно превысят требуемые величины. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
p.s. Добавил вложение со схематичным размещением каркасов по этажам здания. Для пущей наглядности анкеровки и ее соразмерности. Последний раз редактировалось Art1st, 22.07.2014 в 08:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Выпуски относятся к соединениям арматуры без сварки п.8.3.26 СП 52-101-2003. Поэтому длина выпусков зависит от длины нахлеста стержней. Если в одном сечении обрывать 100% стержней, то длина выпусков равна удвоенной длине нахлеста. Или как вариант, если длина большая, принимать сварное соединение стержней, тогда длина выпусков равна длине сварного шва для данного диаметра арматуры плюс длина для удобства выполнения шва.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16
|
Я смотрю по эпюрам армирования треб площ. и делю ее на фактич. заложенную (она, как правило больше, кратна площади стержней из сортамента ) Уменьшить, думаю, можно, но адекватно (наверное, lдо минимум 40d), без фанатизма. Из последнего, мы стыки подгоняли под кратные (11.7 м) длины стержней, закладывали чуть больше. Пробовали протолкнуть стыки на конических натяжных муфтах для больших диаметров арматуры , "не поперло, строители отказались, в итоге стыковали холодным перепуском по старинке, традиционно
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Цитата:
И для моей 16 арматуры А500С в 20 бетоне ваши 40д = 640, что меньше даже одинарной анкировки, даже на сжатие. И это вместо 1540, равняющихся двукратной анкеровки для растяжения (в соответствии с рекомендациями Тихонова по его пособию). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Для экономии можно принимать выпуск сразу на этаж.
Насчет разбежки/двойного нахлеста - много споров, но я делаю двойной, хотя лучше сделать разбежку, наверное. А еще я слышал такое мнение интересного человека: "Кирпичные колонны ты же не анкеруешь? Ну и вот, а зачем бетон анкеровать? Вставляй в расчете шарнир, и анкеровка не нужна будет, разве что конструктивно, не более 500" |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Цитата:
Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30 %. По поводу вот этого момента. А где ж можно лицезреть эти самые зависимости? Или при стандартном шаге 200 диаметром 8 А240 (речь о поперечном армировании колонны) взять и уменьшить двойную анкеровку на 30%? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
аналогично + проверка некоторых верхних крайних колонн, там внецентренное сжатие может нехорошо себя вести.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Не верно. Нужно делать выпуски вразбежку и на длину нахлеста. Руководство по конструированию ЖБК.
Хотите экономии делайте колонны на два этажа. Да и вообще колонна - высоконагруженный, ответственный элемент. Экономия здесь не уместна |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
В монолитных ж/б зданиях в предположении что схема связевая (с достаточным количеством стен жесткости). И еще один вопрос - если рассматривать связевую схему монолитного ж/б каркаса без ригелей - анкеровать арматуру зоны усиления плиты надо (хотя бы из предположения условного защемления и по результатам расчетной схемы, что в плите в верхней зоне нужно усиление при шарнирном стыке)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
swell{d}: В какой то теме уже не помню встретил фразу, что стык плиты перекрытия и колонны в монолитном ж/б каркасе безригельном вы в расчетной схеме считаете шарнирным (связевая схема при достаточном количестве стен жесткости), из этого и получается, что нахлест арматуры в колоннах принимается как для сжатой (колонны работают только на вертикальные нагрузки, а стены и вертикальные и горизонтальные).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Уважаемые господа конструкторы.
Неужели никто не читал руководство по конструированию ж/б конструкций без предварительного напряжения арматуры? Не верю. Тогда о каких анкеровках может идти речь? Мы должны передать усилие сжатия с одного стержня на другой - а это реализуется за счет нахлеста стержней. Об этом четко написано в руководстве. Нужно не заанкерить арматуру одной колонны в теле другой, а именной передать усилие сжатия с одного стержня на другой. Ну такой подход как у swell (0,9 длины анкеровки в одном сечении) имеет место быть только если есть большой запас (или перерасход арматуры) по арматуре в колонне. swell - может выложите какой-нибудь норматив или руководство где стыковка вертикальной арматуры колонн производится в одном сечении и на 0,9 анкеровки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
roman111: раньше тоже делал и две длины нахлеста и в одном сечению и в разбежку, пока не столкнулся что на самом деле можно выполнить связевую систему и тогда улетают все эти решения по поводу растянутых стыков в колонне с двойным нахлестом для колонн (и в результате с выпусками больше половины колонны)
swell: вот только хотел уточнить так для зоны усиления арматуру в плите при связевой схеме нужно анкеровать или нет. Как вы делаете? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
В зданиях небольшой этажности и при больших пролетах перекрытий в крайних колоннах могут возникать изгибающие моменты! Что существенно поменяет их армирование. Разве мы в расчетах не должны принимать наиболее неблагоприятную расчетную схему? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ваше право конечно же. Но я встречал связевую схему только в сборном ж/б каркасе. Пока что реальных обоснований (испытаний, исследований, рекомендаций) по применению связевой схемы в монолитных каркасах не встречал. Если есть поделитесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
romann111: должны учитывать все. Но не забываем о соизмеримости жесткостей плиты и колонн, а также технологию бетонированию с образованием холодных швов в местах максимальных моментов , я понимаю если бы использовали тунельную опалубку и узел был бы единым целым
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Здесь рассмотрен общий случай, который может корректироваться и дополняться другими нормативами в зависимости от конкретной конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
может. если растяжение есть, то 1,2 базовых длины анкеровки и разбежка.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Вы говорите о верхней арматуре в плите в месте опирания на колонну крайнего ряда (для верхней арматуры над колоннами среднего ряда проблем с анкеровкой быть не должно)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
swell: по пробую уточнить вопрос. При моделировании шарнирного стыка колонны и плиты в программном комплексе в плитах перекрытия возникают все же изгибающие моменты в верхней зоне. При конструированию укладываем фон и усиление зоны над опорой (дополнительную арматуру). Оперируя руководствами по конструированию дополнительную арматуру усиления плиты перекрытия загибал в тело пилонов (для простоты монтажа Г-шка вверх в пилон следующего этажа). В этом и вопрос - раз расчет показал арматуру с определенным диаметром, значит она в этом сечении работает с полным Rs арматуры, что следует нужно ее анкеровать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да для угловых и торцевых колонн. Спасибо romann111 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Если так то Ваш подход может быть реализован (но трудоемкость такой проверки... особенно больших зданиях будет очень высокая) Я бы применял выпуски 0,9 анкеровки в одном сечении только для колонн среднего ряда при одинаковых пролетах перекрытий и при тщательной проверке напряжений |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
swell{d}, огромное спасибо! Когда-то бился насмерть за эти разбежки - но убедили "делать как все" и так и забылось откуда я взял это. А глаз уже по-привычке это место проскакивает.
А это может не прокатить при загружении через пролет. Последний раз редактировалось vanAvera, 22.07.2014 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
А СП монолитные здания пункт5.14 говорит, что В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. Так сколько же берет на себя колонна с плиты?
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
тогда это уже не шарнирный узел будет.
анкеруйте арматуру плиты в теле самой плиты: делайте отгибы, ставьте Пшки и т.п. в чём проблема-то? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
с какого перепугу? эт называется попутано мягкое и теплое.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
yarrus77, да нет, всё твёрдное и холодное - при моделировании шарниров в колонне никогда не будет растянутой арматуры (ну если только не подвешивать этажи на ней).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
Вот это я и хотел услышать. В нашем коллективе более опытные конструктора (практика монолитного ж/б) утверждают что делать надо без анкеровки (просто прямые стержни), но у меня было именно такое мнение что независимо от модели если арматура по расчету то нужно ее анкеровать. А вместо п-шки можно пропустить конструктивно скрытую балку с хомутами между пилонами до термовкладышей и считать ее в качестве анкеровки арматуры усиления плиты?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
да оно и при заделке ее не так просто растянуть. А "растянутые" диаметры устанавливаемые по сжатию легко вписываются с коэффами в перехлест, даже в двойной.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
диаметр арматуры в колонне подобран как правило по сжатию. Даже если в противоположных стержнях возникает растяжение, то расчетный диаметр для растянутых стержней меньше чем для сжатых, и тогда через Аф/Ар получаем величину уменьшения перехлеста стержней. С учетом того, что в сечении находится 100% стыков нужен двукратный перехлест растянутой арматуры или альфа=2. Но влияние Аф/Ар благополучно позволяет нам выполнить перехлест по сжатой арматуре. Как ранее я писал надо быть внимательным к крайним верхним колоннам. Там момент может дать другой результат. С другой стороны никто не мешает верхнюю плиту опереть шарнирно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18
|
Арматура в пролете - сколько берет на себя по моменту жесткий узел и какой момент в пролете плиты? Из этого и площадь нижней арматуры в пролете.
----- добавлено через ~17 мин. ----- Всегда думал что на сжатие работает бетон, а арматура на растяжение. А во внецентренносжатом элементе существует несколько случаев: когда сечение полностью сжато, а когда не полностью и преобладающий подбор арматуры на растяжение. И понять недолгим вычислением можно если построить ядро сечения и определить эксцентриситет. и зачастую проходит проверка центральных колонн, а вот с наружными колоннами беда в большинстве случаев (при жестких стыках). |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
Опятьже если считаем, что нижний узел колонны заделка, то верхний спокойно делаем шарнир. Продавливание второй вопрос. тут шаманство с понижением жесткости в зависимости от Мcrc. В упругой постановке есть вариант недостаточности нижней пролетной арматуры.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
В литературе принимают до 30% (но это для ригелей), многие эту величину на плиты рекомендуют применять. Многие считают что как заармируешь так и будет работать. Я считаю в физ. нелин. постановке (если заказчик требует экономии) в остальных случаях делаю запас по нижней арматуре (как правило перерасход 0,00...0001 от стоимости здания) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Почему-то никто не сказал про дополнительные 30% значений нахлестки, если объект находится в сейсмической зоне: п.6.7.12 СП 14.13330.2011.
Про удвоенную анкеровку слышу впервые. Зачем? - хочется спросить. И где об этом сказано в нормах? |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Ivan3891, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1290959&postcount=32 3й абзац снизу
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
Для таких случаев умные люди придумали такие вещи, как механические соединения, которые экономят арматуру до 30%. Например, фирма Lenton, не сочтите за рекламу: http://www.psk-holding.ru/catalog/armatura/ |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
наши заказчики пока не нашли экономической целесообразности применения муфт. Получается, что они дороже "в деле" нахлеста.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
Однако, немного зная цены на строительном рынке, могу лишь предположить, что то на то и выходит: пускать лишние десятки, а то и сотни метров арматуры на нахлестку/анкеровку или же применять недешевые, как мне кажется, муфты. Но я все же выбрал бы второй вариант, чтобы не было перенасыщения арматуры в одном расчетном сечении элемента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
Для этого есть такая функция как Вариация моделей в Лире. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Согласно этому пункту СП только растянутую арматуру запрещено соединять в одном сечении. Это наталкивает на размышления: а в колонне могут быть ВСЕ растянутые стержни? Мне видится, что только по одной вертикальной плоскости колонны стержни могут быть растянуты (в редких случаях по двум плоскостям) - соответственно, это правило распространяется на часть стержней колонны, остальные можно схлестывать в одном сечении. Т.е. если колонна состоит из 8 стержней, от 0 до 5 из них могут быть растянуты остальные сжаты. Получается в таком случае двойную нахлестку нужно брать для 0-2 (в редких случаях для 3-х стержней)?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |