Как правильно выбрать длину выпусков?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать длину выпусков?

Как правильно выбрать длину выпусков?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2014, 07:55 #1
Как правильно выбрать длину выпусков?
Art1st
 
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Новосибирск
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 733

Типичный монолитный каркас вызвал бурную дискуссию в нашем молодом инженерном коллективе о поиске истины в таком параметре как выпуски.
Как известно, из колонны этажом ниже должны присутствовать выпуски под колонны следующего этажа.

Вопрос в длине этих выпусков.

Верно ли их принимать удвоенной длине анкеровки (ибо стыкуем всю арматуру колонны в одном сечении) с учетом работы на растяжениe (как наихудший вариант), а так же само собой марки бетона и диаметра арматуры?
Собственно такими же Тихонов рекомендует принимать и выпуски из фундаментов в стены/колонны.

Все верно? Смущает в данном вопросе то, что в итоге длинна перехлеста будет равна бОльшей половины высоты этажа. Насколько это нормально вплане расхода арматуры?

Просьба сильно не кидать тапками, осваиваю монолитные конструкции.

Заранее спасибо за ответы.

p.s. Добавил вложение со схематичным размещением каркасов по этажам здания. Для пущей наглядности анкеровки и ее соразмерности.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна.dwg (117.5 Кб, 5784 просмотров)


Последний раз редактировалось Art1st, 22.07.2014 в 08:38.
Просмотров: 32626
 
Непрочитано 22.07.2014, 08:09
#2
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Привет! Такой актуальный вопрос и нашему коллективу всегда покоя не давал. Мы всегда принимал длину стыковки выпусков с вышестоящими стержнями равной длине стыковке с учетом 100 процентного стыка арматуры в одном сечении, можно уменьшить данную величину с учетом коэффициента использования арматуры, равного отношению требуемой к фактически заложенной площади в рассматриваемом сечении. У меня, кстати, программа в экселе по данной теме имеется. Там рассчитывается длина стыковки стержней в растянуто, сжатом бетоне, про 100 проц. стыков для разных классов бетона и арматуры. Если оставишь каим-нибудь образом контакты, могу скинуть по эл/почте
NastyaN вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 08:15
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Рядом с истиной http://dwg.ru/dnl/9860
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 08:15
#4
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


По результатам обсуждения, если необходимо/неясно будет - дам контакты.

А собственно вопрос к вам, а почему мы ее уменьшить можем (и до каких в таком случае величин?), исходя из того какая арматура требуется в сечении на уровне низа колонны? Очевидно, что там требуется, допустим 8 диаметров 16. И они там черт побери всегда будут заложены по факту уже самим армированием колонны и любые выпуски идущие параллельно - гарантировано двукратно превысят требуемые величины.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Рядом с истиной http://dwg.ru/dnl/9860
И где оно учитывает при нахлестах сколько % от расчетного я стыкую в одном сечении? А это ведь дает вплоть до удвоения длины.


p.s. Добавил вложение со схематичным размещением каркасов по этажам здания. Для пущей наглядности анкеровки и ее соразмерности.

Последний раз редактировалось Art1st, 22.07.2014 в 08:38.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 08:51
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Выпуски относятся к соединениям арматуры без сварки п.8.3.26 СП 52-101-2003. Поэтому длина выпусков зависит от длины нахлеста стержней. Если в одном сечении обрывать 100% стержней, то длина выпусков равна удвоенной длине нахлеста. Или как вариант, если длина большая, принимать сварное соединение стержней, тогда длина выпусков равна длине сварного шва для данного диаметра арматуры плюс длина для удобства выполнения шва.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:04
#6
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Я смотрю по эпюрам армирования треб площ. и делю ее на фактич. заложенную (она, как правило больше, кратна площади стержней из сортамента ) Уменьшить, думаю, можно, но адекватно (наверное, lдо минимум 40d), без фанатизма. Из последнего, мы стыки подгоняли под кратные (11.7 м) длины стержней, закладывали чуть больше. Пробовали протолкнуть стыки на конических натяжных муфтах для больших диаметров арматуры , "не поперло, строители отказались, в итоге стыковали холодным перепуском по старинке, традиционно
NastyaN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 09:08
#7
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Я смотрю по эпюрам армирования треб площ. и делю ее на фактич. заложенную (она, как правило больше, кратна площади стержней из сортамента ) Уменьшить, думаю, можно, но адекватно (наверное, lдо минимум 40d), без фанатизма. Из последнего, мы стыки подгоняли под кратные (11.7 м) длины стержней, закладывали чуть больше. Пробовали протолкнуть стыки на конических натяжных муфтах для больших диаметров арматуры , "не поперло, строители отказались, в итоге стыковали холодным перепуском по старинке, традиционно
Все классно. Но речь о выпусках из колонны в колонну.
И для моей 16 арматуры А500С в 20 бетоне ваши 40д = 640, что меньше даже одинарной анкировки, даже на сжатие. И это вместо 1540, равняющихся двукратной анкеровки для растяжения (в соответствии с рекомендациями Тихонова по его пособию).
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:25
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Для экономии можно принимать выпуск сразу на этаж.
Насчет разбежки/двойного нахлеста - много споров, но я делаю двойной, хотя лучше сделать разбежку, наверное.
А еще я слышал такое мнение интересного человека:
"Кирпичные колонны ты же не анкеруешь? Ну и вот, а зачем бетон анкеровать? Вставляй в расчете шарнир, и анкеровка не нужна будет, разве что конструктивно, не более 500"
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:39
1 | #9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Смущает в данном вопросе то, что в итоге длинна перехлеста будет равна бОльшей половины высоты этажа. Насколько это нормально вплане расхода арматуры?
Смотря с какой стороны смотреть.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вставляй в расчете шарнир, и анкеровка не нужна будет, разве что конструктивно, не более 500"
А как же передача напряжений с арматурного стержня на другой арматурный стержень?


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
результатам обсуждения, если необходимо/неясно будет - дам контакты.

А собственно вопрос к вам, а почему мы ее уменьшить можем (и до каких в таком случае величин?), исходя из того какая арматура требуется в сечении на уровне низа колонны? Очевидно, что там требуется, допустим 8 диаметров 16. И они там черт побери всегда будут заложены по факту уже самим армированием колонны и любые выпуски идущие параллельно - гарантировано двукратно превысят требуемые величины.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dik-son
Рядом с истиной http://dwg.ru/dnl/9860
И где оно учитывает при нахлестах сколько % от расчетного я стыкую в одном сечении? А это ведь дает вплоть до удвоения длины.


p.s. Добавил вложение со схематичным размещением каркасов по этажам здания. Для пущей наглядности анкеровки и ее соразмерности.
Читайте п.8.3.22 и п.8.3.26 СП 52-101-2003, там и без Тихонова всё написано.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:42
#10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А как же передача напряжений с арматурного стержня на другой арматурный стержень?
Предлагалось все передавать через сжатый бетон. Речь шла о примыкании жб колонн к фундаментной плите
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:44
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Речь шла о примыкании жб колонн к фундаментной плите
Ну тогда и расчет как для бетонного сечения
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:48
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну тогда и расчет как для бетонного сечения
Конечно.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 10:24
#13
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Читайте п.8.3.22 и п.8.3.26 СП 52-101-2003, там и без Тихонова всё написано.
Благодарю.

Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30 %.
По поводу вот этого момента. А где ж можно лицезреть эти самые зависимости? Или при стандартном шаге 200 диаметром 8 А240 (речь о поперечном армировании колонны) взять и уменьшить двойную анкеровку на 30%?
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 12:11
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Особенно п.8.3.27 со слов: "- относительное количество стыкуемой...." изучите.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 12:26
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я беру 0,9 базовой длины анкеровки как для нахлёста сжатых стержней.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 12:30
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я беру 0,9 базовой длины анкеровки как для нахлёста сжатых стержней.
аналогично + проверка некоторых верхних крайних колонн, там внецентренное сжатие может нехорошо себя вести.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 12:39
#17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Верно ли их принимать удвоенной длине анкеровки
Не верно. Нужно делать выпуски вразбежку и на длину нахлеста. Руководство по конструированию ЖБК.
Хотите экономии делайте колонны на два этажа.
Да и вообще колонна - высоконагруженный, ответственный элемент. Экономия здесь не уместна
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:00
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


roman111, безмозглый перерасход не уместен точно так же
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:24
#19
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я беру 0,9 базовой длины анкеровки как для нахлёста сжатых стержней.
С разбежкой или без?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:02
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


без разбежки. для сжатых стержней нормы не требуют разбежки.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:55
#21
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell{d} , а нахлест как для сжатой арматуры скорее всего из предположения шарнирного стыка колонны и плиты? А балки из монолитного ж/б тоже шарнирно моделите?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:56
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
А балки из монолитного ж/б тоже шарнирно моделите?
Уточните Ваш вопрос. Шарнирно где?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:03
#23
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


В монолитных ж/б зданиях в предположении что схема связевая (с достаточным количеством стен жесткости). И еще один вопрос - если рассматривать связевую схему монолитного ж/б каркаса без ригелей - анкеровать арматуру зоны усиления плиты надо (хотя бы из предположения условного защемления и по результатам расчетной схемы, что в плите в верхней зоне нужно усиление при шарнирном стыке)?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:10
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я всё равно не понял вопроса.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:26
#25
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell{d}: В какой то теме уже не помню встретил фразу, что стык плиты перекрытия и колонны в монолитном ж/б каркасе безригельном вы в расчетной схеме считаете шарнирным (связевая схема при достаточном количестве стен жесткости), из этого и получается, что нахлест арматуры в колоннах принимается как для сжатой (колонны работают только на вертикальные нагрузки, а стены и вертикальные и горизонтальные).
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:28
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да. Всё так.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:29
#27
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Уважаемые господа конструкторы.
Неужели никто не читал руководство по конструированию ж/б конструкций без предварительного напряжения арматуры? Не верю.
Тогда о каких анкеровках может идти речь? Мы должны передать усилие сжатия с одного стержня на другой - а это реализуется за счет нахлеста стержней.
Об этом четко написано в руководстве.
Нужно не заанкерить арматуру одной колонны в теле другой, а именной передать усилие сжатия с одного стержня на другой.
Ну такой подход как у swell (0,9 длины анкеровки в одном сечении) имеет место быть только если есть большой запас (или перерасход арматуры) по арматуре в колонне.
swell - может выложите какой-нибудь норматив или руководство где стыковка вертикальной арматуры колонн производится в одном сечении и на 0,9 анкеровки.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:35
#28
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


roman111: раньше тоже делал и две длины нахлеста и в одном сечению и в разбежку, пока не столкнулся что на самом деле можно выполнить связевую систему и тогда улетают все эти решения по поводу растянутых стыков в колонне с двойным нахлестом для колонн (и в результате с выпусками больше половины колонны)
swell: вот только хотел уточнить так для зоны усиления арматуру в плите при связевой схеме нужно анкеровать или нет. Как вы делаете?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:36
#29
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Скорее всего, выше - опечатка, конечно нахлест
Насчет того, что разбежку сжатых стыков не надо устраивать, я, честно говоря, не видел в нормах, поискать надо.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:36
#30
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
что стык плиты перекрытия и колонны в монолитном ж/б каркасе безригельном вы в расчетной схеме считаете шарнирным
В монолитном каркасе от плиты на колонну разве не будет передаваться момент (понятно что не 100% от того что получили по расчету) но все же?
В зданиях небольшой этажности и при больших пролетах перекрытий в крайних колоннах могут возникать изгибающие моменты! Что существенно поменяет их армирование. Разве мы в расчетах не должны принимать наиболее неблагоприятную расчетную схему?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
можно выполнить связевую систему и тогда улетают все эти решения по поводу растянутых стыков в колонне с двойным нахлестом для колонн
Ваше право конечно же. Но я встречал связевую схему только в сборном ж/б каркасе. Пока что реальных обоснований (испытаний, исследований, рекомендаций) по применению связевой схемы в монолитных каркасах не встречал. Если есть поделитесь.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:42
#31
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


romann111: должны учитывать все. Но не забываем о соизмеримости жесткостей плиты и колонн, а также технологию бетонированию с образованием холодных швов в местах максимальных моментов , я понимаю если бы использовали тунельную опалубку и узел был бы единым целым
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:43
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


roman111, учите матчасть перед тем как что-то писать. СП 63.13330.2012:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-07-22_15-42.PNG
Просмотров: 3153
Размер:	77.2 Кб
ID:	132464  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:48
#33
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell: вот только хотел уточнить так для зоны усиления арматуру в плите при связевой схеме нужно анкеровать или нет. Как вы делаете? Может подскажете ответ?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:55
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


FAA, я не понимаю Вашего вопроса, поэтому не могу ответить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:01
#35
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
roman111, учите матчасть перед тем как что-то писать. СП 63.13330.2012:
То есть на все рекомендации по армированию колонн мы не смотрим? И растяжения в арматуре быть не может никогда (особенно в колоннах крайнего ряда или при примыкании к средней колонне перекрытий с разным пролетом)?
Здесь рассмотрен общий случай, который может корректироваться и дополняться другими нормативами в зависимости от конкретной конструкции.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:04
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
И растяжения в арматуре быть не может никогда?
может. если растяжение есть, то 1,2 базовых длины анкеровки и разбежка.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:05
#37
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
swell: вот только хотел уточнить так для зоны усиления арматуру в плите при связевой схеме нужно анкеровать или нет. Как вы делаете? Может подскажете ответ?
Вы говорите о верхней арматуре в плите в месте опирания на колонну крайнего ряда (для верхней арматуры над колоннами среднего ряда проблем с анкеровкой быть не должно)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:07
#38
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell: по пробую уточнить вопрос. При моделировании шарнирного стыка колонны и плиты в программном комплексе в плитах перекрытия возникают все же изгибающие моменты в верхней зоне. При конструированию укладываем фон и усиление зоны над опорой (дополнительную арматуру). Оперируя руководствами по конструированию дополнительную арматуру усиления плиты перекрытия загибал в тело пилонов (для простоты монтажа Г-шка вверх в пилон следующего этажа). В этом и вопрос - раз расчет показал арматуру с определенным диаметром, значит она в этом сечении работает с полным Rs арматуры, что следует нужно ее анкеровать?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да для угловых и торцевых колонн. Спасибо romann111
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:10
#39
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
может. если растяжение есть, то 1,2 базовых длины анкеровки и разбежка.
Тогда получается что нужно проверять каждую колонну на предмет наличия растягивающих напряжений?
Если так то Ваш подход может быть реализован (но трудоемкость такой проверки... особенно больших зданиях будет очень высокая)
Я бы применял выпуски 0,9 анкеровки в одном сечении только для колонн среднего ряда при одинаковых пролетах перекрытий и при тщательной проверке напряжений
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:19
#40
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


swell{d}, огромное спасибо! Когда-то бился насмерть за эти разбежки - но убедили "делать как все" и так и забылось откуда я взял это. А глаз уже по-привычке это место проскакивает.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
бы применял выпуски 0,9 анкеровки в одном сечении только для колонн среднего ряда при одинаковых пролетах перекрытий
А это может не прокатить при загружении через пролет.

Последний раз редактировалось vanAvera, 22.07.2014 в 16:26.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:26
#41
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В монолитном каркасе от плиты на колонну разве не будет передаваться момент (понятно что не 100% от того что получили по расчету) но все же?
А СП монолитные здания пункт5.14 говорит, что В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. Так сколько же берет на себя колонна с плиты?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:41
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
дополнительную арматуру усиления плиты перекрытия загибал в тело пилонов
тогда это уже не шарнирный узел будет.
анкеруйте арматуру плиты в теле самой плиты: делайте отгибы, ставьте Пшки и т.п.
в чём проблема-то?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:48
#43
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


То есть получается Пшки и для усиления и для фона? так как в основном толщины плиты не хватает для анкеровки. Просто есть мнение: а нужно ли при такой схеме анкерить арматуру плиты на пилоне?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:08
#44
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если арматура нужна по расчёту, то она должна быть заанкерована
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:15
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
нахлест как для сжатой арматуры скорее всего из предположения шарнирного стыка колонны и плиты?
с какого перепугу? эт называется попутано мягкое и теплое.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:22
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


yarrus77, да нет, всё твёрдное и холодное - при моделировании шарниров в колонне никогда не будет растянутой арматуры (ну если только не подвешивать этажи на ней).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:23
#47
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


Вот это я и хотел услышать. В нашем коллективе более опытные конструктора (практика монолитного ж/б) утверждают что делать надо без анкеровки (просто прямые стержни), но у меня было именно такое мнение что независимо от модели если арматура по расчету то нужно ее анкеровать. А вместо п-шки можно пропустить конструктивно скрытую балку с хомутами между пилонами до термовкладышей и считать ее в качестве анкеровки арматуры усиления плиты?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:25
#48
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
скрытую балку
вряд ли, жёсткости будет недостаточно. тут всё зависит от всего, так просто не ответить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:28
#49
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell: скрытая балка, но считая в схеме связевый каркас?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:31
#50
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
всё твёрдное и холодное - при моделировании шарниров в колонне никогда не будет растянутой арматуры
да оно и при заделке ее не так просто растянуть. А "растянутые" диаметры устанавливаемые по сжатию легко вписываются с коэффами в перехлест, даже в двойной.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:35
#51
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А "растянутые" диаметры устанавливаемые по сжатию легко вписываются с коэффами в перехлест, даже в двойной.
Расшифруй пожалуйста что ты имел ввиду вписаться в двойной нахлест?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 09:52
#52
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
Расшифруй пожалуйста что ты имел ввиду вписаться в двойной нахлест
диаметр арматуры в колонне подобран как правило по сжатию. Даже если в противоположных стержнях возникает растяжение, то расчетный диаметр для растянутых стержней меньше чем для сжатых, и тогда через Аф/Ар получаем величину уменьшения перехлеста стержней. С учетом того, что в сечении находится 100% стыков нужен двукратный перехлест растянутой арматуры или альфа=2. Но влияние Аф/Ар благополучно позволяет нам выполнить перехлест по сжатой арматуре. Как ранее я писал надо быть внимательным к крайним верхним колоннам. Там момент может дать другой результат. С другой стороны никто не мешает верхнюю плиту опереть шарнирно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:06
#53
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
диаметр арматуры в колонне подобран как правило по сжатию. Даже если в противоположных стержнях возникает растяжение, то расчетный диаметр для растянутых стержней меньше чем для сжатых, и тогда через Аф/Ар получаем величину уменьшения перехлеста стержней. С учетом того, что в сечении находится 100% стыков нужен двукратный перехлест растянутой арматуры или альфа=2. Но влияние Аф/Ар благополучно позволяет нам выполнить перехлест по сжатой арматуре. Как ранее я писал надо быть внимательным к крайним верхним колоннам. Там момент может дать другой результат. С другой стороны никто не мешает верхнюю плиту опереть шарнирно
теперь понятно. Но если считать стык жестким тогда как быть с нижней арматурой (правильно ли подобрана ее площадь)?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:32
#54
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
тогда как быть с нижней арматурой (
теперь я не понял. Нижняя в плите? и что с ней не так?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:50
#55
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


Арматура в пролете - сколько берет на себя по моменту жесткий узел и какой момент в пролете плиты? Из этого и площадь нижней арматуры в пролете.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
диаметр арматуры в колонне подобран как правило по сжатию. Даже если в противоположных стержнях возникает растяжение, то расчетный диаметр для растянутых стержней меньше чем для сжатых
Всегда думал что на сжатие работает бетон, а арматура на растяжение. А во внецентренносжатом элементе существует несколько случаев: когда сечение полностью сжато, а когда не полностью и преобладающий подбор арматуры на растяжение. И понять недолгим вычислением можно если построить ядро сечения и определить эксцентриситет. и зачастую проходит проверка центральных колонн, а вот с наружными колоннами беда в большинстве случаев (при жестких стыках).
FAA вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:35
#56
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
а вот с наружными колоннами беда в большинстве случаев (при жестких стыках)
С верхними да. Опять же зависит от пролета.
Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
когда сечение полностью сжато, а когда не полностью и преобладающий подбор арматуры на растяжение
1-й и 2-й случай. Правда не совсем так. Но в принципе 2-й случай внецентренное сжатие=изгибу.
Опятьже если считаем, что нижний узел колонны заделка, то верхний спокойно делаем шарнир.
Продавливание второй вопрос.

Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
и какой момент в пролете плиты?
тут шаманство с понижением жесткости в зависимости от Мcrc. В упругой постановке есть вариант недостаточности нижней пролетной арматуры.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 12:07
#57
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
Арматура в пролете - сколько берет на себя по моменту жесткий узел и какой момент в пролете плиты? Из этого и площадь нижней арматуры в пролете.
Вопрос открыт на сегодняшний день.
В литературе принимают до 30% (но это для ригелей), многие эту величину на плиты рекомендуют применять.
Многие считают что как заармируешь так и будет работать.
Я считаю в физ. нелин. постановке (если заказчик требует экономии) в остальных случаях делаю запас по нижней арматуре (как правило перерасход 0,00...0001 от стоимости здания)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 17:31
#58
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Почему-то никто не сказал про дополнительные 30% значений нахлестки, если объект находится в сейсмической зоне: п.6.7.12 СП 14.13330.2011.
Про удвоенную анкеровку слышу впервые. Зачем? - хочется спросить. И где об этом сказано в нормах?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 19:33
#59
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ivan3891, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1290959&postcount=32 3й абзац снизу
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 08:41
#60
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Это характерно для сечений, где напихано много арматуры, т.е. больше 50% процентов арматуры периодического сечения когда в одном расчетном сечении колонны.
Для таких случаев умные люди придумали такие вещи, как механические соединения, которые экономят арматуру до 30%. Например, фирма Lenton, не сочтите за рекламу: http://www.psk-holding.ru/catalog/armatura/
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 08:57
#61
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
которые экономят арматуру до 30%. Например, фирма Lenton
наши заказчики пока не нашли экономической целесообразности применения муфт. Получается, что они дороже "в деле" нахлеста.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 09:05
#62
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
наши заказчики пока не нашли экономической целесообразности применения муфт. Получается, что они дороже "в деле" нахлеста.
Я говорю то, что написано на моем каталоге этой фирмы. Могу прислать фото в подтверждение, если не верите.
Однако, немного зная цены на строительном рынке, могу лишь предположить, что то на то и выходит: пускать лишние десятки, а то и сотни метров арматуры на нахлестку/анкеровку или же применять недешевые, как мне кажется, муфты. Но я все же выбрал бы второй вариант, чтобы не было перенасыщения арматуры в одном расчетном сечении элемента.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 09:44
#63
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Я считаю в физ. нелин. постановке (если заказчик требует экономии) в остальных случаях делаю запас по нижней арматуре (как правило перерасход 0,00...0001 от стоимости здания)
Армирование в физ. нелин. подбираешь? В какой программе?

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
тут шаманство с понижением жесткости в зависимости от Мcrc. В упругой постановке есть вариант недостаточности нижней пролетной арматуры.
Для этого есть такая функция как Вариация моделей в Лире.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 09:44
#64
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Ivan3891 , тема вроде не как лучше стыковать арматуру, а "Как правильно выбрать длину выпусков? "
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 11:16
#65
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Армирование в физ. нелин. подбираешь? В какой программе?
Нет не подбираю армирование, а проверяю (заданное по рез. линейного но с недобором, например в верхней зоне над опорой).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 16:20
#66
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
roman111, учите матчасть перед тем как что-то писать. СП 63.13330.2012:
Согласно этому пункту СП только растянутую арматуру запрещено соединять в одном сечении. Это наталкивает на размышления: а в колонне могут быть ВСЕ растянутые стержни? Мне видится, что только по одной вертикальной плоскости колонны стержни могут быть растянуты (в редких случаях по двум плоскостям) - соответственно, это правило распространяется на часть стержней колонны, остальные можно схлестывать в одном сечении. Т.е. если колонна состоит из 8 стержней, от 0 до 5 из них могут быть растянуты остальные сжаты. Получается в таком случае двойную нахлестку нужно брать для 0-2 (в редких случаях для 3-х стержней)?
IvanLeo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать длину выпусков?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25