| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Инициаторы трещин в ж/б конструкциях
гадание на конечно-элементной гуще
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596
|
||
Просмотров: 14900
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
2) думаю это так называемые "технологические" швы; 3) капельники делать заставить можно, но это требует много психо-энергетических затрат. А не принято, потому что в нормах нет таких требований, и в пособиях не прописано...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30
|
незнаю как с качеством скрина, надеюсь видно будет
[IMG][img]http://i7.********/thumbs/9/0/0/1.jpg_7166417_13294900.jpg[/img][/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через 22 сек. ----- меняется, кто оставит такую отбортовку без армирования?она легко сколется...хотя так смотришь что эти 10мм-пыль для ковбоя...получается, что надо решить вопрос как рейку или еще что заложить в нужном месте...щиты ведь не изготавливаются под одну стену или колонну индивидуально... Последний раз редактировалось gunbin1985, 06.08.2014 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Ну я думаю для того чтобы бетон вписать в архитектурные требования, надо действительно грамотную бригаду и того, кто принимает бетон, требования к поверхности получаются высокие, отсутствие смещений щитов, косослоев, раковин, фаски ну и т.д. А у нас часто бывает бетон то отличается по цвету, потому что мешают с грязь.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.04.2008
Рига
Сообщений: 11
|
Как-то раз был на семинаре по гидроизоляции и там представитель немецкой компании рассказывал о таких штуках в стенах. Назвал он это запланированной трещиной. Смысл прост, установив специальный профиль в бетоне, мы заранее делаем разрыв (трещину) в бетоне, что практически исключает их появление в других местах, соответственно пропадает необходимость потом их замазывать или иниецировать. Сам профиль также выполняет роль гидроизоляции.
http://www.mastertec.info/index.php?...id=122&lang=en |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
подробностей, как именно устанавливается профиль, не было?
Хотя логично да, не рейку деревянную ставить, чтоб потом её еще выдергивать, а какой-нибудь стальной гнутый фасонный профиль, который можно прибить к опалубке редкими гвоздями и потом отодрать |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.04.2008
Рига
Сообщений: 11
|
Там по ссылке есть файлик "Installation" (ниже прямая ссылка). Также поиск в гугле по фразе "Crack inducing profile" выдает несколько вариантов этих самых профилей от разных производителей:
http://www.mastertec.info/images/sto...ec-EN-2014.pdf http://www.hrc.co.jp/english/crackinducer.pdf http://www.contechaccessories.com/at...s/TRICOSAL.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
А теперь для танкистов. Я понял суть этого вставочного профиля, но он же идет заподлицо с поверхностью бетона.
А на фотографии ТС там явно борозды с явно бетонной поверхностью. Скорее всего какой-то резиновый профиль квадратный в сечении, который потом выдирают. Можно вполне резонно предположить, что борозды несут чисто декоративную роль (как по мне, с ними красивее смотрится бетон), но тогда встает вопрос, зачем это борозда есть внизу балки-ригеля в продольном направлении? (если она там действительно есть, не совсем понятно) |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
такой же инициатор, как и силиконовые вкладыши.
холодный шов прикрывает |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Странно, у нас на объектах колонны и проемы в стенах с фаской. Опалубка что ли разная
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Крайне интересная тема.
Крайне интересно услышать мнение swell{d} про инициацию трещин в бетонной подготовке в месте стыка, допустим, двух разных секций ж.б. здания (где есть деформационный шов доходящий только до бетонной подготовки, так как подготовку зальют заранее не зная где там будет шов). Надо/не надо, реально выполнить/нереально, как именно например ? В этой же теме предлагаю обсудить конструирование пластических шарниров в ж.б. на стадии ПД/РД. swell{d} (и, видимо, 99% КЖшников) этим не занимается, а мне кажется, что зря. В целом в силу малых знаний смутно поддерживаю европейский принцип предварительно спроектированной инициации трещин в здании. Это позволит делать более точные расчёты, например (ну так, если фантазировать), точно зная зону трещиноватости в балках/плитах. Это же очень плохо. Лучше чтобы трещало и потом замазать. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну это от опалубки. Тут применялась подъемно-переставная..
Эти швы почти везде видны по стенам идущих без отделки и в южной и северной Европе. Хоть в подземных паркингах, хоть на высоте 20 м (на фото). Даже на подпорных стенах в Швейцарии.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Встречались такие швы в практике.
Мы делали такие в монолитных колоннах(стык с перекрытием) где планировался шарнир в расчетной схеме. Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола. Забыл добавить - решение увидел в каком то учебнике архитектуры за 1991 год.
__________________
С уважением, Алексей Песцов Последний раз редактировалось лис, 10.08.2014 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
фото подобного решения есть? если можно, прошу выложить в теме.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Фото не нашел.
Но все элементарно - в месте шарнира арматурный каркас соответствующей формы и чтобы трещина была не косая - по периметру на глубину защитного слоя заложили полосу из пенопласта.
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Как мне на бегу сказали знающие, по евронормам, если бетонная поверхность идет как чистовая, то в холодных швах обязательно устраиваются углубления в 1 дюйм с фасками.
ps в контрольных скрытых швах при гидроизляции швы делаются не так как на первом фото. Те по по виду такие (с фасками, без или вообще без выемки), но размещаются не так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Посмотрел у себя в закромах, а таких деталей у меня полно (но без пенопласта)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
это довольно давно известный прием. по крайней мере читал о нем применительно к гидротехническим сооружениям - там трещины увеличивают фильтрационное давление и создают давление вверх против веса (в худшем случае это эквивалентно снижению плотности с 2400 до 2400-1000 кг/м3 - то есть запас по опрокидыванию и сдвигу уменьшается более чем в два раза. В СШГЭС на стадии проектирования (70е годы) хотели сделать такую трещину но потом не стали. В результате трещина появилась и там где хотели и под основанием - где не хотели и эпопея с заделыванием безуспешно продолжалась много лет, пока не пригласили французских специалистов с какой то специальной мастикой.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Да это больше не вопрос был , ну ставят они в швах какие то образователи таких борозд и заодно уменьшают эффективную зону бетона в главных сечениях, тогда и узлы считать с податливостью и как следствие на общую устойчивость здания такие мероприятия не во благо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Иногда нужно в монолите сделать шарнир.
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
когда момент запредельный введение шарнира снимает вопросы только с точки зрения строительной механики но вот с точки зрения сопромата ваш узел опасен.
Например американцы обрывают всю арматуру и оставляют только по центру 1 стержень = по площади рабочей арматуре. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ну это самая большая глупость. Шарниры вообще нигде не нужны. Что касается всевозможных выемок, то это что угодно, только никакие не "инициаторы трещин".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
шарниры нужны для того, чтобы получить гарантированную схему распределения усилий в конструкции. когда больше уверенность в точности определения усилий - меньше КСС, меньше армирование, экономичнее конструкция.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Offtop: Ты сам то веришь о чём пишешь? Шарниры в Железобетоне - БСК!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ссылка на проспект/каталог с решениями MASTERTEC GmbH & Co. KG.
http://www.mastertec.info/images/sto...6_Internet.pdf На сколько понимаю, элемент опалубки ABS может выступать одновременно и инициатором трещин и гидрошпонкой. Если у кого за прошедшее время появилась информация по инициаторам трещин (конструктивные решения, указания к расстановке по длине конструкций и т.п.) просьба поделиться ссылками.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Как то на одной из конференций, помню, спецы с кафедры ЖБК моей альма-матер презентовали результаты исследований - они сами инициировали рабочие трещины в изгибаемой балке (просто закладывали фольгу в опалубку). И якобы за счет исключения (сокращения) динамического удара в острие трещины при ее образовании, получили меньшие и глубину развития и ширину раскрытия, а значит и прогибы меньше, чем в балке без инициаторов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: У Аквастопа есть опалубочная гидрошпонка рабочих швов с инициатором трещины.
Да по сути же и любая их гидрошпонка как раз инициатор. Offtop: Свелл и ЛИС стойко сопротивлялись жесткачам и прочнистам. Молодцы. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Данное решение применяется в подземных конструкциях без 2 ой оклеечеой гидроизоляции - технология " белая ванна ". В ней помимо недопущения сквозных силовых трещин , технологическими приемами стараются снизить усадки или компенсировать ее. А также применяют различные инициаторы трещин, в этих местах устраивают вотерстопы.
Нииосп совместно с ниижб разработал недавно СТО на Проектирование таких конструкций. Вроде и СП в скором времени выйдет. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Нарыл в интернет информацию только о проекте СП «Проектирование и возведение подземных сооружений, эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» С 2012-го года по сей день всего лишь проектом остается. Список нормативных документов на сайте НИИОСП http://www.niiosp.ru/ru/normativnye-dokumenty Список нормативных документов на сайте НИИЖБ http://www.niizhb-fgup.ru/about/regulations/ Какой из этих документов Вы имели в виду?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.02.2017 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод.
введен в действие с 01.09.2016. https://dwg.ru/dnl/13996 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах | professor_off | Расчетные программы | 459 | 23.06.2021 10:08 |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин | Step13 | Обследование зданий и сооружений | 14 | 11.11.2010 00:59 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |