Инициаторы трещин в ж/б конструкциях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Инициаторы трещин в ж/б конструкциях

Инициаторы трещин в ж/б конструкциях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2014, 17:38 1 | #1
Инициаторы трещин в ж/б конструкциях
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Путешествуя по Европе и не переставая удивляться красоте голого (не крашенного, не оштукатуренного) железобетона, я в всегда задавался вопросом, зачем у них все конструкции нарезаны бороздками.
Единственное предположение, кроме эстетической составляющей, это устройство инициаторов трещин в зоне холодных швов бетонирования, а также для инициации температурных и усадочных трещин.
Т.е. логика такая - железобетона без трещин не бывает, трещины будут всегда, так давайте лучше их спрячем от глаз долой, преднамеренно сделав ослабления сечений.
Кадр из фильма в качестве иллюстрации. На длинных стенах вертикальные бороздки встречаются с шагом 3-6м.

Вопросы, собственно, такие:
- Знает ли кто-то достоверно, зачем это делается?
- Чем руководствуются проектировщики, закладывающие такие решения? Может есть какие-то нормы-рекомендации, которые можно было бы почитать
- Почему у нас не принято делать такие штуки? Я много лет пытаюсь заставить разных строителей делать капельники в монолите на балконах, и то не выходит. А уж про фаску на углах колонн вообще слышать не хотят.

Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-05_17-28.JPG (61.2 Кб, 1475 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 14900
 
Непрочитано 05.08.2014, 17:43
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Почему у нас не принято делать такие штуки
в полах же делают. А в несущих - узбеки таких тебе инициаторов назаложат, усилять замучаешься... Это ИМХО.

Offtop: Иди женись, чего на форумах сидишь
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 17:55
#3
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вопросы, собственно, такие:
- Знает ли кто-то достоверно, зачем это делается?
- Чем руководствуются проектировщики, закладывающие такие решения? Может есть какие-то нормы-рекомендации, которые можно было бы почитать
- Почему у нас не принято делать такие штуки? Я много лет пытаюсь заставить разных строителей делать капельники в монолите на балконах, и то не выходит. А уж про фаску на углах колонн вообще слышать не хотят.
1) достоверно не знаю, в еврокодах такого не встречал;
2) думаю это так называемые "технологические" швы;
3) капельники делать заставить можно, но это требует много психо-энергетических затрат. А не принято, потому что в нормах нет таких требований, и в пособиях не прописано...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 05:38
#4
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


То как на картинке есть, с нашими условиями сложнее лить, это не практично столько уступов-изменение армирования и формировка опалубки...проще трещину заштукатурить или ремсоставом замазать
пысы на балконах уже давно терморазрывы делают
gunbin1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 06:40
#5
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gunbin1985 Посмотреть сообщение
на балконах уже давно терморазрывы делают
А капельники тут при чем?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 06:52
#6
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А капельники тут при чем?
Про капельник я ничего и не говорю, терморазрыв на балконных плитах вижу где-то года 2 последних
gunbin1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 08:43
#7
boroda50


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 9


gunbin1985, а можно чуть подробнее про терморазрыв балконных плит?
boroda50 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 10:47
#8
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от boroda50 Посмотреть сообщение
gunbin1985, а можно чуть подробнее про терморазрыв балконных плит?
незнаю как с качеством скрина, надеюсь видно будет
[IMG][img]http://i7.********/thumbs/9/0/0/1.jpg_7166417_13294900.jpg[/img][/IMG]
gunbin1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 10:58
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gunbin1985, терморазрывы тут ни при чем же. Они не являются чем-то, что перечислено в первом посте.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 11:00
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


gunbin1985, я думаю, армирование не меняется, просто защитный слой в этом месте тоньше
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 11:45
#11
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
gunbin1985, терморазрывы тут ни при чем же. Они не являются чем-то, что перечислено в первом посте.
да, это я из другой оперы чего-то

----- добавлено через 22 сек. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
gunbin1985, я думаю, армирование не меняется, просто защитный слой в этом месте тоньше
меняется, кто оставит такую отбортовку без армирования?она легко сколется...хотя так смотришь что эти 10мм-пыль для ковбоя...получается, что надо решить вопрос как рейку или еще что заложить в нужном месте...щиты ведь не изготавливаются под одну стену или колонну индивидуально...

Последний раз редактировалось gunbin1985, 06.08.2014 в 11:53.
gunbin1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 11:51
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Легко? Ну попробуйте =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 12:07
#13
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Ну я думаю для того чтобы бетон вписать в архитектурные требования, надо действительно грамотную бригаду и того, кто принимает бетон, требования к поверхности получаются высокие, отсутствие смещений щитов, косослоев, раковин, фаски ну и т.д. А у нас часто бывает бетон то отличается по цвету, потому что мешают с грязь.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 12:10
2 | #14
ivanxx

проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2008
Рига
Сообщений: 11


Как-то раз был на семинаре по гидроизоляции и там представитель немецкой компании рассказывал о таких штуках в стенах. Назвал он это запланированной трещиной. Смысл прост, установив специальный профиль в бетоне, мы заранее делаем разрыв (трещину) в бетоне, что практически исключает их появление в других местах, соответственно пропадает необходимость потом их замазывать или иниецировать. Сам профиль также выполняет роль гидроизоляции.
http://www.mastertec.info/index.php?...id=122&lang=en
ivanxx вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 13:11
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ivanxx Посмотреть сообщение
установив специальный профиль в бетоне
подробностей, как именно устанавливается профиль, не было?
Хотя логично да, не рейку деревянную ставить, чтоб потом её еще выдергивать, а какой-нибудь стальной гнутый фасонный профиль, который можно прибить к опалубке редкими гвоздями и потом отодрать
 
 
Непрочитано 06.08.2014, 13:19
2 | #16
ivanxx

проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2008
Рига
Сообщений: 11


Там по ссылке есть файлик "Installation" (ниже прямая ссылка). Также поиск в гугле по фразе "Crack inducing profile" выдает несколько вариантов этих самых профилей от разных производителей:
http://www.mastertec.info/images/sto...ec-EN-2014.pdf
http://www.hrc.co.jp/english/crackinducer.pdf
http://www.contechaccessories.com/at...s/TRICOSAL.pdf
ivanxx вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 13:37
#17
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 325


как я понял из описания сам профиль крепится к арматуре, а снаружи идет полоска (embedded tooled joint strip)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-06 15-30-59 http www.hrc.co.jp english crackinducer.pdf - Opera.png
Просмотров: 470
Размер:	54.2 Кб
ID:	133209  
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 14:08
#18
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


прикольная вещь...если опять же забетонировано все по уму-оно и трещать не будет
gunbin1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 14:52
#19
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от gunbin1985 Посмотреть сообщение
прикольная вещь...если опять же забетонировано все по уму-оно и трещать не будет
Трещать будет. ) Просто этого не будет видно за силиконовым (или из чего он там ещё) элементом.
Изображения
Тип файла: jpg 000.jpg (89.5 Кб, 2129 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 15:29
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Armin, вооот оно чего и зачем там на арматуру что-то вешается. Спасибо)
А как эти вещи на расчеты влияют?
 
 
Непрочитано 06.08.2014, 15:47
#21
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


А теперь для танкистов. Я понял суть этого вставочного профиля, но он же идет заподлицо с поверхностью бетона.
А на фотографии ТС там явно борозды с явно бетонной поверхностью. Скорее всего какой-то резиновый профиль квадратный в сечении, который потом выдирают.
Можно вполне резонно предположить, что борозды несут чисто декоративную роль (как по мне, с ними красивее смотрится бетон), но тогда встает вопрос, зачем это борозда есть внизу балки-ригеля в продольном направлении? (если она там действительно есть, не совсем понятно)
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 15:57
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
борозды несут чисто декоративную роль
да нет, мне кажется суть та же самая - просто трещина будет от угла этой борозды идти, а там её совершенно не видно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 16:35
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
борозды несут чисто декоративную роль
такой же инициатор, как и силиконовые вкладыши.
Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
зачем это борозда есть внизу балки-ригеля в продольном направлении
холодный шов прикрывает
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 17:01
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А уж про фаску на углах колонн вообще слышать не хотят.
Странно, у нас на объектах колонны и проемы в стенах с фаской. Опалубка что ли разная
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 19:41
#25
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Да это электрики опять своих штраб назакладывали повсюду.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 19:51
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Крайне интересная тема.
Крайне интересно услышать мнение swell{d} про инициацию трещин в бетонной подготовке в месте стыка, допустим, двух разных секций ж.б. здания (где есть деформационный шов доходящий только до бетонной подготовки, так как подготовку зальют заранее не зная где там будет шов). Надо/не надо, реально выполнить/нереально, как именно например ?

В этой же теме предлагаю обсудить конструирование пластических шарниров в ж.б. на стадии ПД/РД.
swell{d} (и, видимо, 99% КЖшников) этим не занимается, а мне кажется, что зря.

В целом в силу малых знаний смутно поддерживаю европейский принцип предварительно спроектированной инициации трещин в здании. Это позволит делать более точные расчёты, например (ну так, если фантазировать), точно зная зону трещиноватости в балках/плитах.

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
этого не будет видно за силиконовым (или из чего он там ещё) элементом.
Это же очень плохо. Лучше чтобы трещало и потом замазать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 21:34
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Кадр из фильма в качестве иллюстрации. На длинных стенах вертикальные бороздки встречаются с шагом 3-6м.
Рисунок смазанный. Это похоже на это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-07_213337.gif
Просмотров: 400
Размер:	200.9 Кб
ID:	133302  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 21:39
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Похоже
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 21:53
#29
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™



Я целиком за
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 21:55
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Ну это от опалубки. Тут применялась подъемно-переставная..
Эти швы почти везде видны по стенам идущих без отделки и в южной и северной Европе. Хоть в подземных паркингах, хоть на высоте 20 м (на фото). Даже на подпорных стенах в Швейцарии....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 18:10
#31
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Встречались такие швы в практике.
Мы делали такие в монолитных колоннах(стык с перекрытием) где планировался шарнир в расчетной схеме. Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола.
Забыл добавить - решение увидел в каком то учебнике архитектуры за 1991 год.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов

Последний раз редактировалось лис, 10.08.2014 в 19:33.
лис вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 09:00
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола.
фото подобного решения есть? если можно, прошу выложить в теме.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 09:37
#33
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Фото не нашел.
Но все элементарно - в месте шарнира арматурный каркас соответствующей формы и чтобы трещина была не косая - по периметру на глубину защитного слоя заложили полосу из пенопласта.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 10:43
#34
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Похоже
Как мне на бегу сказали знающие, по евронормам, если бетонная поверхность идет как чистовая, то в холодных швах обязательно устраиваются углубления в 1 дюйм с фасками.
ps в контрольных скрытых швах при гидроизляции швы делаются не так как на первом фото. Те по по виду такие (с фасками, без или вообще без выемки), но размещаются не так.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 12:49
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Но все элементарно - в месте шарнира арматурный каркас соответствующей формы и чтобы трещина была не косая - по периметру на глубину защитного слоя заложили полосу из пенопласта.
Посмотрел у себя в закромах, а таких деталей у меня полно (но без пенопласта)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 853.gif
Просмотров: 284
Размер:	13.9 Кб
ID:	133427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 810.gif
Просмотров: 303
Размер:	344.5 Кб
ID:	133428  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 10:02
#36
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


это довольно давно известный прием. по крайней мере читал о нем применительно к гидротехническим сооружениям - там трещины увеличивают фильтрационное давление и создают давление вверх против веса (в худшем случае это эквивалентно снижению плотности с 2400 до 2400-1000 кг/м3 - то есть запас по опрокидыванию и сдвигу уменьшается более чем в два раза. В СШГЭС на стадии проектирования (70е годы) хотели сделать такую трещину но потом не стали. В результате трещина появилась и там где хотели и под основанием - где не хотели и эпопея с заделыванием безуспешно продолжалась много лет, пока не пригласили французских специалистов с какой то специальной мастикой.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 13:14
#37
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ETCartman чет вас сегодня с СШГЭС замкнуло
swell{d} а что ты делаешь в своих конструкциях с холодными швами бетонирования ?
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:48
#38
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


miko2009, гидрошпонки для нулевого цикла, больше ничего.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 17:44
#39
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Да это больше не вопрос был , ну ставят они в швах какие то образователи таких борозд и заодно уменьшают эффективную зону бетона в главных сечениях, тогда и узлы считать с податливостью и как следствие на общую устойчивость здания такие мероприятия не во благо.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:05
#40
ama


 
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Встречались такие швы в практике.
Мы делали такие в монолитных колоннах(стык с перекрытием) где планировался шарнир в расчетной схеме. Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола.
Забыл добавить - решение увидел в каком то учебнике архитектуры за 1991 год.
Для чего так делать? Какой смысл в том что мы ослабляем конструкцию? Только для того чтобы понимать где будет трещать? Может быть есть смысл сразу проектировать чтобы не трещало, как вариант
ama вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:28
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ama Посмотреть сообщение
сразу проектировать чтобы не трещало
Только так и делаю - проектирую стальные конструкции. Нет бетона - нет трещин.
 
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:44
1 | #42
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от ama Посмотреть сообщение
Для чего так делать? Какой смысл в том что мы ослабляем конструкцию? Только для того чтобы понимать где будет трещать? Может быть есть смысл сразу проектировать чтобы не трещало, как вариант
Иногда нужно в монолите сделать шарнир.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:47
#43
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


когда момент запредельный введение шарнира снимает вопросы только с точки зрения строительной механики но вот с точки зрения сопромата ваш узел опасен.
Например американцы обрывают всю арматуру и оставляют только по центру 1 стержень = по площади рабочей арматуре.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:49
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Иногда нужно в монолите сделать шарнир.
Ну это самая большая глупость. Шарниры вообще нигде не нужны. Что касается всевозможных выемок, то это что угодно, только никакие не "инициаторы трещин".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:52
#45
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну это самая большая глупость. Шарниры вообще нигде не нужны.
Глупость, то что вы написали - совсем не подумав.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 14:22
1 | #46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


шарниры нужны для того, чтобы получить гарантированную схему распределения усилий в конструкции. когда больше уверенность в точности определения усилий - меньше КСС, меньше армирование, экономичнее конструкция.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 19:37
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
шарниры нужны для того, чтобы ... меньше армирование, экономичнее конструкция.
Хрена! Чем выше статическая неопределимость - тем лучше. Для любой конструкции.
Offtop: Ты сам то веришь о чём пишешь? Шарниры в Железобетоне - БСК!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 20:16
#48
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


"покажи мне свой шарнир и я скажу кто ты"

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
чтобы получить гарантированную схему распределения усилий в конструкции
не гарантированную а ту которую ты хочешь , но природа знает лучше чему упасть а чему стоять.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 11:11
#49
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ссылка на проспект/каталог с решениями MASTERTEC GmbH & Co. KG.
http://www.mastertec.info/images/sto...6_Internet.pdf
На сколько понимаю, элемент опалубки ABS может выступать одновременно и инициатором трещин и гидрошпонкой.

Если у кого за прошедшее время появилась информация по инициаторам трещин (конструктивные решения, указания к расстановке по длине конструкций и т.п.) просьба поделиться ссылками.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:49
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На сколько понимаю, элемент опалубки ABS может выступать одновременно и инициатором трещин и гидрошпонкой.
Как по мне - нет. Апгрейд рабицы в рабочем шве.

Как то на одной из конференций, помню, спецы с кафедры ЖБК моей альма-матер презентовали результаты исследований - они сами инициировали рабочие трещины в изгибаемой балке (просто закладывали фольгу в опалубку). И якобы за счет исключения (сокращения) динамического удара в острие трещины при ее образовании, получили меньшие и глубину развития и ширину раскрытия, а значит и прогибы меньше, чем в балке без инициаторов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:10
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: У Аквастопа есть опалубочная гидрошпонка рабочих швов с инициатором трещины.
Да по сути же и любая их гидрошпонка как раз инициатор.

Offtop: Свелл и ЛИС стойко сопротивлялись жесткачам и прочнистам. Молодцы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 15:56
#52
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Данное решение применяется в подземных конструкциях без 2 ой оклеечеой гидроизоляции - технология " белая ванна ". В ней помимо недопущения сквозных силовых трещин , технологическими приемами стараются снизить усадки или компенсировать ее. А также применяют различные инициаторы трещин, в этих местах устраивают вотерстопы.
Нииосп совместно с ниижб разработал недавно СТО на Проектирование таких конструкций. Вроде и СП в скором времени выйдет.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 16:24
#53
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


У мостостроителей часто вижу подобные "углубления" в опорах. Не знаю, декоративный элемент, или как раз из обсуждаемой темы... Может кто из местных мостовиков подскажет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 165
Размер:	238.3 Кб
ID:	183858  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 07:18
#54
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Данное решение применяется в подземных конструкциях без 2 ой оклеечеой гидроизоляции - технология " белая ванна ". В ней помимо недопущения сквозных силовых трещин , технологическими приемами стараются снизить усадки или компенсировать ее. А также применяют различные инициаторы трещин, в этих местах устраивают вотерстопы.
Нииосп совместно с ниижб разработал недавно СТО на Проектирование таких конструкций. Вроде и СП в скором времени выйдет.
Просьба дать информацию поподробнее - названия СТО и СП?

Нарыл в интернет информацию только о проекте СП «Проектирование и возведение подземных сооружений, эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» С 2012-го года по сей день всего лишь проектом остается.

Список нормативных документов на сайте НИИОСП
http://www.niiosp.ru/ru/normativnye-dokumenty

Список нормативных документов на сайте НИИЖБ
http://www.niizhb-fgup.ru/about/regulations/

Какой из этих документов Вы имели в виду?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 21.02.2017 в 11:05.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:48
1 | #55
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод.
введен в действие с 01.09.2016.
https://dwg.ru/dnl/13996
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 17:46
#56
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод.
введен в действие с 01.09.2016.
https://dwg.ru/dnl/13996
Спасибо!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Инициаторы трещин в ж/б конструкциях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин Step13 Обследование зданий и сооружений 14 11.11.2010 00:59
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43