Плитный фундамент на слабых грунтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент на слабых грунтах

Плитный фундамент на слабых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2014, 09:24 #1
Плитный фундамент на слабых грунтах
sanndima
 
инженер-проектировщик
 
Липецк (Тамбов)
Регистрация: 25.02.2008
Сообщений: 102

Доброго времени суток.
Имеется здание жилое 10 этажное +1 этаж подземный (техподполье) в основании грунты (вложение). Здание монолитное (стены + колонны+плиты). По заданию согласовали монолитную плиту под все здание. Меня смущают слабые грунты в основании. И есть желание перейти на свайный. Расчет вел в SCAD на осадку для монолитной плиты, получаю все в пределах норм. Но терзают сомнения. В общем я на распутьи плита или плита на сваях.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
разрезы.dwg (328.9 Кб, 3706 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема.dwg (379.0 Кб, 3652 просмотров)
Тип файла: zip расчет значений зондир.zip (11.2 Кб, 92 просмотров)


Последний раз редактировалось sanndima, 10.09.2014 в 12:52.
Просмотров: 8714
 
Непрочитано 10.09.2014, 13:55
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А где видно что они слабые? Модули какие и где подошва на разрезах?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 14:58
#3
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Модули во вложении архив (расчет значений зондир.zip)
Вложения
Тип файла: pdf Лист- Плита на инженерно-геологическом разрезе-Лист.pdf (154.1 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: pdf расчет значений зондир.pdf (87.3 Кб, 159 просмотров)

Последний раз редактировалось sanndima, 10.09.2014 в 15:22.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 16:18
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Прикинул приближенно средняя осадка получилась в пределах 10-12 см. Учитывая что плита имеет габариты 50х60 м и не имея схемы размещения несущих стен не могу ничего сказать про относительные осадки. слои не горизонтальны и может быть большая разница в осадках
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 16:38
#5
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Господа, у меня к Вам ещё тогда вопросик. Вы делаете противоусадочные швы через каждые 20м или нет?
В чём Вы расчитываете плиту, в скаде с применением кросса? Там ведь везде будут разные осадки в таком случае...
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 16:48
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Имеется в виду осадочные швы через 20 м ?Откуда это число? Швы ставятся по мере необходимости, не знаю как в этом случае сделано?
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 17:00
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Плита со сваями - нонсенс.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 17:02
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Плита со сваями свайно-плитный фундамент
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 17:45
#9
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Привожу схему scad + геологию для cross
Можно по подробнее про осадочные швы для данного случаю думаю обойтись без них.
Вложения
Тип файла: zip Для расчета.zip (881.6 Кб, 79 просмотров)
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 19:05
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Скад не нужен, нужны чертежи фундаментной плиты и осдки по расчеты
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 19:37
#11
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Осадка + плита фундаментная со стенами подвала
Вложения
Тип файла: zip осадка плита.zip (278.4 Кб, 98 просмотров)
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 08:56
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А осадки посчитаны с учетом наклонов слоев грунта и на всю разведанную толщу? Дело в том что под такую плиту (толщина какая?) надо делать разведку на всю глубину сжимаемой толщи 1.5 В плиты где-то 25 м. Потом обычно максимальные осадки отчмечаются в зонах лестнично лифтовых узлов.

Последний раз редактировалось igr, 11.09.2014 в 09:07.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 10:49
#13
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Осадки считались с учетом наклона слоев на всю разведанную толщу.
Толщина плиты 0,8 м.
25 м от подошвы фундамента? Думал на 20 м хватит.
Значит напрягу геологов пусть добуривают.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 11:29
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У меня нет всех данных но по моему толщина плиты маловата (Какая арматура сверху и снизу?), если смогу помочь чем то, лучше писать в личку
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 11:37
#15
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Имеется в виду осадочные швы через 20 м ?Откуда это число? Швы ставятся по мере необходимости, не знаю как в этом случае сделано?
В п. 1.19 (Пособие к СНиПу 2.03.01-84) об этом сказано. Либо пользуетесь табличными данными, либо делаете расчёт (как этот расчёт делается я понятия не имею).
Отсюда второй вопрос. Какие размеры брать для расчёта плиты, думаю не общие габаритные должны быть, а те, которые ограничиваются 20 или 30м, в зависимости от армирования, что приведёт к ещё большему уменьшению несущей спопобности плиты.

Как вы определяете требуемую глубину сжимаемой толщи? Есть наверное специальная формула...
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (65.1 Кб, 537 просмотров)
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 11:47
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


п. 1.19 (Пособие к СНиПу 2.03.01-84 это пособие по проектированию жб свайных фундаментов под колонны под колонны ? причем тут плита? А расстояния в таблице это темературно усадочные швы, под которую проходит плита.При расчете осадок пользуюсь пакетом Статика (техсофт)

Последний раз редактировалось igr, 11.09.2014 в 12:04.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 12:38
#17
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
п. 1.19 (Пособие к СНиПу 2.03.01-84 это пособие по проектированию жб свайных фундаментов под колонны под колонны ? причем тут плита? А расстояния в таблице это темературно усадочные швы, под которую проходит плита.При расчете осадок пользуюсь пакетом Статика (техсофт)
Вот скрин пособия...
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (51.2 Кб, 502 просмотров)
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 12:41
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вижу а где там пункт 1.19?
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 12:47
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


моЯ рыдать, а почему нужно брать расстояние между швами для бетонных плит, а не железобетонных?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 12:50
#20
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вижу а где там пункт 1.19?
Господа, ладно, я металлист, не шарю в ЖБ, а уж Вы чего так меня заставляете всё Вам в рот положить...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
моЯ рыдать, а почему нужно брать расстояние между швами для бетонных плит, а не железобетонных?!
Ок, будем брать м/у ЖБ плитами, согласен, но всё равно же это надо учитывать?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (47.7 Кб, 493 просмотров)
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 13:08
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Извиняюсь, не то пособие открыл, их та несколько к одному СНиПу. Конечно надо брать для железобетонных по п.2б табл 3 - 40 - 50 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 14:05
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
но всё равно же это надо учитывать?
Учитывайте, кто же мешает? Я могу сказать по личному опыту (на основании расчетов), что для монолитного каркаса с диафрагмами на длине в 75 м швы не требуются. А так как фундаментная плита находится в более-менее стабильных температурных условиях, то для нее расстояние между швами будет еще больше.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 14:16
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А так как фундаментная плита находится в более-менее стабильных температурных условиях, то для нее расстояние между швами будет еще больше.
А как от начальных усадочных деформаций избавиться? Дорогими бетонами?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 15:21
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Подбором состава бетона
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 15:35 Преднапряженная плита
#25
техинфо


 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 1


Не пробовали заложить в проект преднапряженную плиту. Она и нагрузки меньше и шаг колон увеличится
техинфо вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 17:13
#26
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Что то меня смущает такая маленькая осадка, особенно при такой большой плите и при нахождении на глубине 2м от плиты грунта с модулем 5МПа?? Кокое среднее нормативное давление под плитой Rz? Еще вопрос - водоупор есть? (Особенно ИГЭ-8)

Последний раз редактировалось pelich1985, 11.09.2014 в 17:27.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 07:42
#27
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Меня тоже смущает. Попробую ориентировочно руками посчитать, методом послойного.
Среднее давление то что машина дает во вложении, руками получается около 15 т/м2

P/S/
0,8 (толщина плиты фундамента)х2500+0,16 (толщина плиты перекрытия)х11х2500+150х10+200+0,2х2,8*2500х11/3 м(шаг стен) + 100х11 = 14300 кгс/м2
здание 10 этажей с техподвалом без верхнего технического этажа.
Вложения
Тип файла: zip Напряжение Rz от нормативной.zip (154.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: doc Пояснительная_записка.doc (294.0 Кб, 108 просмотров)

Последний раз редактировалось sanndima, 12.09.2014 в 08:48.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 08:50
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Таблица 2 пустая
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 09:02
#29
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Таблица 2 это в начале темы архив (расчет значений зондир.zip)
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:07
#30
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Конечно без расчета нельзя точно сказать. Но сугубо личное мнение: свайно-плитный фундамент. 5,6 и 7 слои грунта уж больно деформативные. Сомнения по слою 8, почему глина дает одни и те же C, фи и Е во всех состояниях, водонасыщен, сухой итд.
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:14
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кроме 3 и 8 слоя все хилые, похоже да свайно плитный. Надо проверить совместным расчетом здания и основания
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:32
#32
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


По ручному расчету для скв. 8 если считать слои без водоупора под нагрузку 148кПа осадка 12.9 см. Превышает 12см. Можно конечно свести к 11.9 играя толщиной слоев при расчете.
Если взять водоупор то слой 6 мы пролитаем, а в 8 немного заходим, осадка будет в районе 9 см.
Ну если честно судя по геологии у тебя середина здания будет садится а края нет, будет ломать здание, разность осадок плохая будет, так что лучше сваи буровые и то проверить их в слой ИГЭ-7 до отм. 150.0
Геологии кстати у тебя не хватает (при расчете осадки граница сжимаемой толщи на глубине 32м. при расчете с водоупором где-то 22-23м).
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 09:41
#33
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
По ручному расчету для скв. 8 если считать слои без водоупора под нагрузку 148кПа осадка 12.9 см. Превышает 12см. Можно конечно свести к 11.9 играя толщиной слоев при расчете.
Если взять водоупор то слой 6 мы пролитаем, а в 8 немного заходим, осадка будет в районе 9 см.
Ну если честно судя по геологии у тебя середина здания будет садится а края нет, будет ломать здание, разность осадок плохая будет, так что лучше сваи буровые и то проверить их в слой ИГЭ-7 до отм. 150.0
Геологии кстати у тебя не хватает (при расчете осадки граница сжимаемой толщи на глубине 32м. при расчете с водоупором где-то 22-23м).
Спасибо, так и думал, но были сомнения.

----- добавлено через ~5 ч. -----
Цитата:
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
Превышает 12см
А почему ограничение 12 см.
Согласно СП 22.13330

Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства

Таблица Д.1

Предельные деформации основания фундаментов

Относительная разность осадок (Ds/L)u Крен iu Максимальная или средняя осадка, см
1. Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным каркасом:
железобетонным 0,002 - 10
то же, с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции 0,003 - 15
sanndima вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент на слабых грунтах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нужен ли нелинейный анализ устойчивости? perebezhchik ANSYS 2 01.04.2014 08:20
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53