Прикинул приближенно средняя осадка получилась в пределах 10-12 см. Учитывая что плита имеет габариты 50х60 м и не имея схемы размещения несущих стен не могу ничего сказать про относительные осадки. слои не горизонтальны и может быть большая разница в осадках
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
А осадки посчитаны с учетом наклонов слоев грунта и на всю разведанную толщу? Дело в том что под такую плиту (толщина какая?) надо делать разведку на всю глубину сжимаемой толщи 1.5 В плиты где-то 25 м. Потом обычно максимальные осадки отчмечаются в зонах лестнично лифтовых узлов.
Последний раз редактировалось igr, 11.09.2014 в 09:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211
|
Цитата:
Отсюда второй вопрос. Какие размеры брать для расчёта плиты, думаю не общие габаритные должны быть, а те, которые ограничиваются 20 или 30м, в зависимости от армирования, что приведёт к ещё большему уменьшению несущей спопобности плиты. Как вы определяете требуемую глубину сжимаемой толщи? Есть наверное специальная формула... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
п. 1.19 (Пособие к СНиПу 2.03.01-84 это пособие по проектированию жб свайных фундаментов под колонны под колонны ? причем тут плита? А расстояния в таблице это темературно усадочные швы, под которую проходит плита.При расчете осадок пользуюсь пакетом Статика (техсофт)
Последний раз редактировалось igr, 11.09.2014 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211
|
Вот скрин пособия...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211
|
Господа, ладно, я металлист, не шарю в ЖБ, а уж Вы чего так меня заставляете всё Вам в рот положить...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ок, будем брать м/у ЖБ плитами, согласен, но всё равно же это надо учитывать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Учитывайте, кто же мешает? Я могу сказать по личному опыту (на основании расчетов), что для монолитного каркаса с диафрагмами на длине в 75 м швы не требуются. А так как фундаментная плита находится в более-менее стабильных температурных условиях, то для нее расстояние между швами будет еще больше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Что то меня смущает такая маленькая осадка, особенно при такой большой плите и при нахождении на глубине 2м от плиты грунта с модулем 5МПа?? Кокое среднее нормативное давление под плитой Rz? Еще вопрос - водоупор есть? (Особенно ИГЭ-8)
Последний раз редактировалось pelich1985, 11.09.2014 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102
|
Меня тоже смущает. Попробую ориентировочно руками посчитать, методом послойного.
Среднее давление то что машина дает во вложении, руками получается около 15 т/м2 P/S/ 0,8 (толщина плиты фундамента)х2500+0,16 (толщина плиты перекрытия)х11х2500+150х10+200+0,2х2,8*2500х11/3 м(шаг стен) + 100х11 = 14300 кгс/м2 здание 10 этажей с техподвалом без верхнего технического этажа. Последний раз редактировалось sanndima, 12.09.2014 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49
|
Конечно без расчета нельзя точно сказать. Но сугубо личное мнение: свайно-плитный фундамент. 5,6 и 7 слои грунта уж больно деформативные. Сомнения по слою 8, почему глина дает одни и те же C, фи и Е во всех состояниях, водонасыщен, сухой итд.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
По ручному расчету для скв. 8 если считать слои без водоупора под нагрузку 148кПа осадка 12.9 см. Превышает 12см. Можно конечно свести к 11.9 играя толщиной слоев при расчете.
Если взять водоупор то слой 6 мы пролитаем, а в 8 немного заходим, осадка будет в районе 9 см. Ну если честно судя по геологии у тебя середина здания будет садится а края нет, будет ломать здание, разность осадок плохая будет, так что лучше сваи буровые и то проверить их в слой ИГЭ-7 до отм. 150.0 Геологии кстати у тебя не хватает (при расчете осадки граница сжимаемой толщи на глубине 32м. при расчете с водоупором где-то 22-23м). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 ч. ----- А почему ограничение 12 см. Согласно СП 22.13330 Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства Таблица Д.1 Предельные деформации основания фундаментов Относительная разность осадок (Ds/L)u Крен iu Максимальная или средняя осадка, см 1. Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным каркасом: железобетонным 0,002 - 10 то же, с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции 0,003 - 15 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Нужен ли нелинейный анализ устойчивости? | perebezhchik | ANSYS | 2 | 01.04.2014 08:20 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |