| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Не могу разобраться с заданием нагрузок и результатами расчета
*censored*
Москва
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 21474
|
|
||||
остается узнать что за программа. по пунктам
1. Если нагружения входят с разными коэф. надежности и разной долей длительности, то они должны быть в разных нагружениях. 2. Кому как удобно, мне удобно задавать расчетную. 3. Есть не выбор нагружений, а выбор комбинаций в которую входят нагружения. 4. Что за программа в которой есть усилия и невозможно подобрать арматуру?
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Для чего такой геморрой вообще? Ну можно для чистоты эксперимента проверить кусок плиты или стены, но собирать модель, потом получать усилия, а после этого в рукопашную подбирать арматуру - эт пипец.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Это вы про РСУ? Так я не понял их всегда задавать? Или всёже возможно без задания этой таблицы? И вот если я поставлю скажем на постоянные 1,0 а на временные нагрузки 0,9 то результат будет показываться при всех загружениях сразу??? мне же надо узнать выдержит ли здание при например и снегопаде большом с сильным ветром в то время когда в здании много людей и т.д. Я слышал что-то про объединение загружений. Или вообще тупо задать все нагрузки в одном загружении?)) я блин не понимаю
Последний раз редактировалось seregaxxl, 17.10.2014 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Я учусь этим расчетам
![]() ![]() Последний раз редактировалось seregaxxl, 17.10.2014 в 12:18. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Может и как тебе не надо посчитать.
Эт как? Цитата:
Цитата:
В РСН, как вы желаете считать для понимания, можно будет составить комбинацию с рачетными значениями, с нормативными, длительными. Можно это с помощью коэф-тов к загружениям. Например, если коэф-т перегрузки =1,1, то коэф-т для нормативных значений 1/1,1=0,909. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Спасибо
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Ну перегрузкой я его так по старинке назвал. Не нужен расчет по 2-му состоянию, поставьте единички к расчетным нагрузкам. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
И объясните пожалуйста разницу между РСН и РСУ и что когда где и как и зачем задавать))
----- добавлено через ~4 мин. ----- Здесь вот есть еще возможность задания каких-то групп объядинения временных загружений. это что такое? |
|||
![]() |
|
||||
Арматура в конструкциях подбирается по двум ГПС, для этого и делаются соответствующие комбинации.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Простую как раз рассчитал. Но там никакие рсу нахрен не нужны. ПОэтому не умничай сиди там. Чтоб научиться делать расчеты нужно браться за нормальные задания а гомнопримеров и в книжках полно только непонятно ничего и не объясняют там
----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Вот задал я таблицу РСУ. А в результатах опять выбор загружений... и где нахрен эти комбинации? и что за функция выполнить расчет рсу?? и что такое и зачем "просуммировать нагрузки"?? объясните кто-нибудь русским языком |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
РСН "тупое" сложение усилий в создаваемой комбинации загружений.
РСУ поиск наихудших комбинаций по тому или иному критерию. Что значит зачем? Арматуру считать не желаете? Это тоже, что и РСн, имеется в виду создание комбинаций нагружений, но с рядом особенностей. Например, в первом столбце РСУ есть объединение временных загружений, допустим у вас их 1,2 и 3. Делая им объединение вы можете получить в комбинации усилий 1, и (или) 1+2, и (или) 1+3, и (или) 2, и (или) 3, и (или) 2+3, что будет не выгодно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Если и тогда будет ничего не понятно, тогда добро пожаловать обратно. (Прям стих). Без этого вам будет очень сложно разобраться по-настоящему. У меня была такая проблема, когда я из ЛИРЫ в СКАД переходил. Тоже не мог ничего понять - зачем какие-то суммы нагружений, потом комбинации комбинаций... |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Последний раз редактировалось seregaxxl, 17.10.2014 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Видимо вы в результатах не можете найти эту кнопку переключения результатов по загружениям/по комбинациям загружений.
Переключайте и смотрите отдельно по каждому загружению, либо по комбинациям загружений (задаваемым кнопкой РСН в этом окне чуть выше) |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
P.S. Я как-то изучил самостоятельно по литературе Архикад, а когда сел начертить план то 3 дня (буквально) я искал кнопку которая бы вызывала меню с вводом координат. Было и такое. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Как всё сложно...) Поясните пожалуйста что есть такое РСУ? в снипе есть пунктик "сочетания нагрузок" он так и называется а не рсу. это есть где ниб в нормах? Короче слово РСУ я услышал только когда с лирой пообщался, раньше думал что при расчте нужны сочения нагрузок, ну как по снипу. И таблицу рсн нужно задать уже после расчета? а для чего отдельные функции в меню "расчет рсу" и расчет рсн?
![]() Последний раз редактировалось seregaxxl, 17.10.2014 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
seregaxxl, РСУ = автоматическая закадровая генерация всех возможных экстремальных сочетаний для каждого элемента. РСН= сочетания заданное пользователем для каких-либо целей, нормы требуют выбор наихудшего сочетания - в ручную при большом количестве загружений определение такого может быть затруднительно= смотрите РСУ сумма каких загружений даст максимум, затем в РСН задаете эти загружений с соответствующими коэф. Сочетания и анализируете.
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
так я запутался... значит счала я должен создать таблицу рсу, там выставить коэффициенты. Потом что мне нада или не нада посмотреть? Далее делаем расчет, потом создаем рсн и смотрим... Чего тут не хватает в моей последовательности? кнопочки расчет рсу и другие сопутствующие зачем нибудь нада нажимать или нет?
Я разберусь, если вы хоть скажете для чего нужны эти всякие ненужные пунктики меню)) Последний раз редактировалось seregaxxl, 17.10.2014 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
2. Заходите в меню и выбираете "Генерация таблицы РСУ". В таблице выставляете каждому загружению соответствующие коэффициенты перехода от нормативной к расчётной нагрузки (как например собств. вес ж/б 1.1, металл 1.05 и т.д). В схеме вы задаёте всё расчётными нагрузками. 3. Запускаете расчёт. 4. Переходите в окно результата расчёта. Можете там посмотреть по каждому отдельному загружению любые моменты, поперечные силы и тд. Но нам этого мало и мы хотим сочетания этих загружений. 5. Заходим через кнопку с знаком суммы в меню РСН. Опять же проставляем там для каждого загружения всё, что вы ставили в табличке РСУ. Нажимаем кнопку внизу менюшки "1ПС", "2ПС", "Аварийное". У вас АВТОМАТИЧЕСКИ появятся сочетания этих нагрузок для 1ПС, 2ПС и Аварийного (если надо). Нажимаем там-же "Рассчитать РСН". Выходим. 6. Нажимаем чудо кнопку которую я выше на скриншоте показал и (о чудо) смотрим результаты моментов, поперечных сил и др. по СОЧЕТАНИЯМ (которые указанны в табличке РСН). |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Я этого не писал. Вас запутали этими коэффициентами. Все нагрузки в Лире задаются расчётными, а коэффициенты ставятся, чтобы программа смогла перевести их в нормативные. Надо предположим вам задать нагрузку от холодильника в 150 кг. Вы 150х1.2=180кг. задаёте в ЛИРУ в виде нагрузки 180кг., а коэфф. 1.2 ставите в табличку РСУ.
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
![]() P.S. Подозреваю следующий вопрос) Посмотрим подведёт меня интуиция или нет. Последний раз редактировалось РастОК, 17.10.2014 в 18:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338
|
Цитата:
1) Нужен обычный расчет, в котором Лира высчитает усилия в элементах 2) Лезешь Жесткости и материалы - > Ж/Б - > и задаешь все параметры для материала (ТИП, Бетон, Арматура) В Типе и будет задаваться твоя трещиностойкость 3) Жмешь конструирование - Ж/Б расчет 4) смотришь подобранную арматура (с учетом заданной тобою трещиностойкости) Offtop: П.С. Как тебе уже миллион раз говорили, проделай сам примеры ![]() Offtop: "ПОэтому не умничай сиди там." А вот это вы зря, тот кто вам это сказал лично меня мноооогому научил, он один из тех, кто помогает, и реально разбирается. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338
|
Огромное количество факторов...
1) Вы вручную моменты считали или из Лиры брали? (В сложных системах сложное распределение усилий и вручную не считается) 2) Как определились с расчетной схемой вручную и как задали в ЛИРЕ? 3) Как брали определяющее усилие? (Лира берет из РСУ, а как вы вручную брали? тоже не факт что учил все) 4) Цитата:
5) ...... и т.д. В общем что я хотел этим сказать... Разберитесь, что значит каждая строчка в подборе арматуры. Как настроете все верно, результаты совпадут с расчетом по СНиП, или точно поймете где Лира считает не так. Лира просто так не врет, как правило не правильные исходные данные. А что бы помочь вам разобраться кто считает не правильно вы вручную или опять же вы в ЛИРЕ мало данных вы дали) |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Интересно
![]() ----- добавлено через ~7 ч. ----- А подскажите еще пожалуйста... Я конечно понимаю что должен был раньше задать этот вопрос...но как согласовать оси элементов? открыл я окно с согласованием...тут целая куча непонятных кнопок...почитал справку и мозги закипели ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось seregaxxl, 20.11.2014 в 18:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338
|
1) выбираешь пластины ЛЕЖАЩИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЯХ
2) жмешь Соноправить ось Z. Отображаешь местные оси пластин сморишь результат. 3) Жмешь в этом же окошке (ниже где согласование х1 y1) сначала вкладку согласование с помощью секущей плоскости (три стрелочки на рисуночке) на этой вкладке: ------ Выбираешь ось Х1 или Y1 ту ось которую хочешь соорентировать (местную) ------Выбираешь секущую плоскость и жмешь галочку ( ось ориентируется так: выбранная местная ось (х1 или у1) направляется по линии пересечения секущей плоскости и элемента(оболочки), ) 4) чтобы проверить жмешь отобразить: Согласоаени осей и объемных КЭ (для результатов!!!!!) чтобы выбрать под углом 45 градусов на первый взгляд я бы секущей плоскостью в фильтрах выделял... может есть умнее способ. зависит от схемы.. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Ага.Там нарисована таже хрень что и сами оси только немного по другому. Выделил несколько квадратиков. Там ось Х в сторону У направлена. Нажимаю сек плоскось ортогональная, ось х, а плоскость ХОZ+, нажимаю применить...выделение снимается но оси остаются на месте. Тоже самое если по другому кнопки поставить.... что ей нада? что не так?
----- добавлено через ~20 ч. ----- ПОмогите кто-нибудь!!! Пробовал на разеных компьютерах в разных резизах, но оси не меняют направление!!! почему не знаю. В лире 10 всё спокойно выравнивается, только на нее лицензии нет, а в 9.6 не хочет и всё ![]() |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Спасибо. У меня вроде получилось что я хочу, но возникает вопрос на уровне теории МКЭ. Почему в лире нет просто локальных осей и всё? Зачем их рахделили на две разные категории: "местные оси" и "для результатов"? Лире 10 это называется локальные оси и оси выравнивания напряжений.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
потому что локальные оси элемента зависят непосредственно от того, какая точка первая, какая вторая.. и соответственно направление оси X1 будет зависеть от вектора точек 1-2, как связать локальные оси и оси для результатов для непрямоугольных КЭ?
Есть случаи, когда требуется радиальное направление осей, как быть тогда? |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
как, по-вашему, при создании конкретного КЭ схемы (пластины, в общем случае, не имеющей параллельных сторон) программа должна назначать локальные оси? На программном уровне локальные оси зависят от координат точек построения пластин, и их порядка задания, почитайте справку. Программа же не знает, как вы захотите направить оси.
В версии 8.0, к примеру, не было функции просмотра/задания направления осей для результатов, чтобы задать направление, нужно было лезть в текстовый файл и вручную прописывать направление осей для результатов. Так что, как инструмент, эта опция (визуальное редактирование направлений локальных осей для результатов) не так уж и давно появилась. Кто знает, может, учитывая ваше пожелание, позиция по этому вопросу как-то изменится.. Ну а по делу - локальные оси используются для задания нагрузок в локальных осях, и после ваших "верчений" получите полный бред. Так что, пусть будет, как есть, а ведь есть еще и ортотропия.. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
так вы в основах разберитесь, все весьма конкретно, я ж говорю, почитайте библиотеку КЭ.
Ну а местными нагрузками пользовались? А то, может, просто случаев не было, когда полезно иметь разный набор локальных осей? Вот и "придумываете" проблемы.. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
ПРо нагрузки... Ну вот обычную равномерно распределенную нагрузку например от стены можно задать 3мя способами: равномерно распределенная по линии в меню нагрузки, нагрузка сосредоточенная по узлам в меня нагрузки и та которую можно задавать по произвольной линии в другом меню? В чем принципиальная разница? Если со 2й и 3й понятно зачем они то 1я вообще непонятна для какой модели, тем более способ задания у нее неудобный: нада и узлы выделить и элементы те что рядом, короче гемор с ней, проще на узлы приложить сосредоточенную. Но а зачем она придумана? есть смысл пользоваться?
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
если хотите через функцию "Рассчитать нагрузку на фрагмент", то только по Усилиям от загружениям или по РСН.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
мне прислали экселевский файл с РСУ для расчета фундаментов, с утверждением что именно РСУ и необходимы. А то что в одной колонне возникают усилия от определенного сочетания усилий, а в другой колонне этого сочетания нет им пофиг (скорей всего не догоняют). Я уже задолбался с ними спорить. Уже и в одну фирму (авторитетную), которая занимается расчетами позвонил, они тоже говорят о необходимости РСН. Как я в Лире при расчете плитного фундамента задам эти РСУ, если они есть не для каждой колонны??? Либо я чего-то не догоняю, либо там не догоняют чего мне нужно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
РСН генерирует пользователь самостоятельно.
РСУ - генерирует программа на основе критериев, которые там заложены. Чтобы найти экстремумы в элементах лучше пользоваться РСУ - это более универсальный инструмент чем РСН. Для отдельных (столбчатых) фундаментов лучше РСУ. НО! Если цель расчета посчитать плитный фундамент отдельно от здания/сооружения, то Вам больше подойдет РСН (причем от разных комбинаций). РСУ тут не подойдут, т.к. действительно для разных колонн могут быть опасными разные РСУ. А лучше, думаю, Вам бы пригодились результаты от отдельных загружений. Тогда Вы сможете составить свои РСУ из расчета на отдельные загружения (собственный вес, оборудование, полезная, ветер и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
значит, я ничего не упустил, т.к. всё это знаю, но решил уточнить свои знания
![]() вот только не всегда усилия в опорном сечении колонны будут являться нагрузкой на фун-т. Я про случай, когда в опорный узел приходит КЭ колонны и вертикальной связи.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
по этим РСУ можно сделать расчет узла - базы, болтов и т.д., расчитать отдельно стоящий фундамент. А вот для экспорта в ФОК нужны именно РСН. Что я и пытаюсь доказать. Но там глухо, скорей всего не знают что такое РСН.
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
Ситуация изображена в приложенном рисунке. Продольное усилие в колонне отличается от нагрузки на узел, т.к. в узел приходит связь. По этой причине для расчёта базы колонны использовать усилие из колонны (хоть по РСУ, хоть по РСН) считаю не верным.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Если усилие от связи перевести в узел (через угол - усилие от связи Х cos угла) и сложить с усилием колонны, то нагрузка на узел должна такой и получиться. |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
Это уже какие-то танцы с бубном, имхо. Не проще ли составить несколько РСН и передать инфо в ФОК-ПК? Нежели умножать и складывать усилия от РСУ.
----- добавлено через ~2 мин. ----- При малом количестве загружений (до 10 шт) и, соответственно, сочетаний этих загружений результаты по нагрузкам на ф-ты, по-моему, совпадают по РСУ и РСН.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не могу разобраться с *error* | Makswell | Программирование | 22 | 11.11.2011 00:54 |
Не могу разобраться с масштабом линии | osm1983 | AutoCAD | 3 | 20.04.2010 10:27 |
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? | searcher | SCAD | 7 | 07.08.2008 11:43 |
Люди не могу разобраться с проблемой.... | SeaMan | AutoCAD | 1 | 03.06.2005 11:48 |