Можно ли заменить узел (см. прил)?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить узел (см. прил)?

Можно ли заменить узел (см. прил)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2014, 15:06 #1
Можно ли заменить узел (см. прил)?
Panther
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 129

Можно ли заменить узел (см. прил) - две пластины соединены между собой на заводе ,потом там же обварены, а балка просто подходит на монтаже.... Хочу заменить две пластины на целиковую-равноправной ли будет замена? Мне кажется гораздо удобней, если еще и болты в балке сделать, чтобы удобней обваривать. У на такой узел редкость-может, плох он по своим качествам?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 274
Размер:	78.0 Кб
ID:	137509  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 209
Размер:	23.3 Кб
ID:	137510  

Просмотров: 5803
 
Непрочитано 25.10.2014, 15:25
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


не стоит)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 15:34
#3
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,287
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Почему
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 15:52
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


не технологично
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 15:53
#5
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


Что именно?
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 16:08
#6
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


выпиливать такую пластину
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 16:09
#7
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


Кто их выпиливает сейчас? Всюду плазма стоит
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 16:14
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
Кто их выпиливает сейчас? Всюду плазма стоит
отходы от такого листа куда денете?
лучше подрежьте полки швеллера
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 16:23
#9
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


Вручну подрезать полки у балок и обваривать несколько сотен пластин куда технологичней.... Меня интересуют мнения по качеству соединения, раскладку листового металла можно без отходов сделать...

Последний раз редактировалось Panther, 25.10.2014 в 16:33.
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 16:48
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ну а вы довезите колонну с торчащими фасонками со всех сторон- это раз
ваша плазма предполагает последующую обработку кромок- это два
сама идея обварки накладрок в шарнирном узле сомнительна. хотя если это распорка, то забейте на сварку и оставьте постоянные болты-это три
не изобретайте велосипед, все прИдумано и прОдумано до нас
если немного окунуться в расчеты, то обваркой ухудшаете условия работы колонны, а именно увеличивая эксценриситет

Последний раз редактировалось ябс, 25.10.2014 в 16:54.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 17:20
#11
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ну а вы довезите колонну с торчащими фасонками со всех сторон- это раз
на раз-они и так будут торчать-я просто предлагаю не сваривать две пластины на заводе, а дать одну целиковую
на два-лучше кромки обработать,чем обваривать и прикручивать
на три-постоянные болты (как в проектном узле) поставить не могу-балку не завести в тело колонны
-про расчеты-вы про какую обварку? на заводе или монтаже? я по смыслу проектный узел не меняю-будут обваривать балку на монтаже... болты всунул в балку, чтобы монтажнику варить было удобней-не на весУ и не на плече
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:48
1 | #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1. Поймать нарисовавшего первоначальный вариант узла и оторвать руки. По самую шею. За маниакальную страсть к монтажной сварке.
2. Пластину, приваривающуюся к балке, приварить на заводе - т.е., сделать по типу узла 20 из серии 2.440-2 вып. 1

Ваш вариант хуже - снижается несущая способность узла. Почему - курите серию 2.440, расписывать лень. Это во-первых.
Во-вторых - увеличиваете эксцентриситет передачи нагрузки на колонну (и не надо про "уравновешивание" - несимметричные загружения еще никто не отменял).
Ну, и в-третьих - как уже сказали, нетехнологично. Такая пластина требует плазменной резки (обработка кромок в данном конкретном случае не очень-то и нужна, так что об этом умалчиваю) либо секса вприсядку с высверливанием отверстий и последующим выпиливанием "лишних" кусков. Прямоугольники же из первоначального варианта прекрасно рубятся на гильотине, что быстрее и дешевле + меньше отход (пусть не на много - но бывает, что этих мм на зазоры между деталями на плазме как раз и не хватает, чтоб уместить на листе еще несколько деталюшек). Кроме того, идеального раскроя при такой изъебищ причудливой форме детали все равно не сделаешь, прямоугольничками же можно очень прекрасно играться.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2014 в 17:55.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:57
#13
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Panther, У Вас во всех вариантах шедевры, видать сейчас стало модным варить гнутым электродом пластину к ребру у стенки балки.
Делайте либо на болтах по 2.440, либо сварка на узлах УНС - другого здесь не дано.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 18:00
1 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


да, там кто-то про "проще подрезать полки" писал... Не слушайте чушь, с точки зрения изготовления проще пять этих фигурных пластинок на плазме зафигарить, чем у одной балки полки срезать (нормально срезать, а не тяп-ляп с кучей подрезов и т.д. - т.е., с высверливанием и т.д.)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 18:10
#15
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Panther, вертикальные накладки рамного узла не беспокоят, за одно уж?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 18:35
#16
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


я не пойму-кто за что-такими афоризмами говорят-раневская позавидует... балочный узел можно на серийный поменять, а колонный по серии сделать не получится-я писал уже-не завести балку в тело колонны-поэтому там и за стенку балки цепляется на монтажной сварке... хочу облегчить жизнь заводу и монтажникам, не особо меняя узел..

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
за одно уж?
мне теперь весь проектный институт переучивать?... не пошли бы они

Последний раз редактировалось Panther, 25.10.2014 в 18:43.
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 18:43
#17
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
я не пойму-кто за что-такими афоризмами говорят-раневская позавидует
При обстоятельствах таких, на монтаже дать крышку верхнюю советую
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 19:33
1 | #18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
не завести балку[/b] в тело колонны-поэтому там и за стенку балки цепляется на монтажной сварке...
прорисовывали с учетом "по диагонали" или чисто "на глазок" прикинули?

Если все-таки не пролезает (по результатам прорисовки) - даете крепление пластины к балке на монтажной сварке, добавив там пару монтажных болтов. Можете даже в пластине их 23х40 сделать (40 - по горизонтали). Но менять схему передачи усилия в узле я бы не стал без тщательного расчета. А расчет обычно делать лень, да и данных необходимых обычно нету.

----- добавлено через ~2 мин. -----
верхнюю крышку на монтаж - не самая лучшая идея. Эта крышка - ребро жесткости в рамном узле, да еще и в растянутой зоне. Я бы поостерегся отсыпать ее на монтаж. Полный провар, при потолочном положении пусть даже подварки корня... всеми путями избегаю таких решений.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 20:26
#19
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но менять схему передачи усилия в узле я бы не стал без тщательного расчета
но на косынку колонну вы предлагаете посадить на болты? а у них они монтажные, да еще с заводской обваркой-мне что, предлагать эту обварку на монтаже? или пересчитать на постоянные болты "при отсутствии необходимых данных"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 111
Размер:	26.5 Кб
ID:	137515  
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 21:00
1 | #20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да, там - предлагаю. По той причине, что сварку со стороны стенки колонны выполнить качественно практически невозможно. Наляпать наплавленного металла - можно, при помощи такой-то матери и гнутого электрода. Нормально проварить - нет. Т.е., по факту (а не на картинке) работать будет 1 вертикальный шов на сосредоточенный момент, а не 2 шва на пару сил. Отвалится же нафиГ...
Передача же усилия на колонну при замене на рабочие болты принципиально не изменится, разве что надо проверить болты на срез и фасонки на смятие.

Вы же предлагаете изменить передачу усилия на колонну (увеличить момент "из плоскости" из-за увеличения эксцентриситета передачи нагрузки от балки).

Да и завод вам "спасибо" точно не скажет за эти фигурные фасонки. А за подрезку полок (как тут кто-то предлагал) - вообще прибить захочет.
И будет совершенно прав со своей точки зрения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 21:37
#21
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


По серьезному. Вот вы озадачились "впихнуть не впихуемое" - судя по габаритам колонн у вас все впихнется, а если нет то вам выше все написали. Если у вас серьезный обжект и вы его ведете то и озадачивайтесь по серьезному, например рамным узлом.
Здесь к бабке ходить не надо если это основные узлы по всему объекту то это ездец, надо все пересчитывать, переделывать и пересогласовывать.
Какие параметры здания?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 21:46
#22
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


а вот возьмут да и выкрутят после обварки болты-вот уж будет-то...

моя задача кмд, есть прожект проектного института башня тридцати метров под всякие нефтяные нужды обслуживания-нагорожен огород.
она не войдет по диагонали, надо хотя бы с одной стороны делать монтажную сварку к самой балке...
узел основной, проще конечно оставить как есть и не дрычить моск... просто варить на плече тоже неудобно...
основные балки идут в другом направлении-у них узел соответствующий-видно на скрине первом. У этих балок, про которые речь макс. нагрузки попереч.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 61
Размер:	9.3 Кб
ID:	137521  

Последний раз редактировалось Panther, 28.10.2014 в 14:09.
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 22:23
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
а вот возьмут да и выкрутят после обварки болты-вот уж будет-то...
монтажные? Да ради бога. Только дырки потом пусть законопатят

Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
она не войдет по диагонали
прорисовывали?

Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
надо хотя бы с одной стороны делать монтажную сварку к самой балке...
делайте, если прорисовывали и не лЭзэт. Как сохранить расчетную схему узла - я на прошлой странице написал.

Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
узел основной, проще конечно оставить как есть и не дрычить моск... просто варить на плече тоже неудобно...
вы сейчас про какой узел-то? основных балок али второстепенных?
если второстепенных - я уже написал, как сделать так, чтоб не на плече варить. Если основных - то это не самая большая проблема данного узла. Основная его проблема - это монтажные швы в соединении "накладка - ствол колонны". И эта проблема намного серьезней, чем все ваши второстепенные балки, вместе взятые...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 22:37
#24
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


прорисовочку я приложил выше...
нет, я говорю про выкрутят болты, которые стали постоянными... они ж смотрят км, когда монтируют, а там написано, что они монтажные... они обварят как получится фасоночку и выкрутят...
по про монтажный шов крышки-ну можно его сделать на заводе, а нижнюю подставочку на монтаже, но так не лучше будет... есть предложения?
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 22:50
1 | #25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а монтажные узлы давать теперь не принято? Схемы?

Вообще-то, это забота КМДшника, монтажные схемы и узлы.

Скажу по секрету - км в принципе есть примерно на половине объектов. А смотрят его монтажники еще реже. И, в основном - когда в кмд нет нихрена, ни схем, ни узлов.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 22:55
#26
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


кмд бывает без схем? трудно представить...

... два болта на срез не проходят,третий лепить неохота...уж совсем... убить бы

Последний раз редактировалось Panther, 25.10.2014 в 23:06.
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 23:26
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


болты - какой класс? Диаметр?

На вскидку - около 10 т должен держать узел (с 20-ми болтами)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2014 в 23:34.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 23:39
#28
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


болты 20 5.8, да-10 тн... если считать по формулам из серии... то меньше, особенно по варианту Б-он как-то более ближе в нашем случае... но меня смущает продольная сила 85 кН-болты в этом направлении тоже будут на срез работать вроде как,и получится запас совсем небольшой...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 60
Размер:	195.6 Кб
ID:	137525  
Panther вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 23:43
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не похож совсем вариант Б. Стенка у вас укреплена ребрами жесткости, само ребро, к которому цепляетесь - приварено к ним же.

Соответственно, локального изгиба стенки колонны происходить не может, шарнир возникает в другом месте и у вас вариант А.

А на картинке вариант Б - это вообще несимметричное крепление к балке. Там все сечение главной балки поворачивается.

И не берите рабочие болты 5.8. Хреновый болт. 5.6 не купят (не найдут), ставьте 8.8. И не забудьте просчитать фасонку на смятие и швы крепления фасонки к стенке балки.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2014 в 23:49.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 23:59
#30
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


---

----- добавлено через ~50 мин. -----
смятие торцевой поверхности?

Последний раз редактировалось Panther, 26.10.2014 в 00:40.
Panther вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 10:30
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


фасонка давит на болт и пытается его срезать - болт давит на фасонку и пытается ее смять. п. 11.7 стального снипа (128 формула)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 14:01
#32
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Вполне приемлемо. Что там 2 шва, что тут и на том же расстоянии. Насчет фасонок и экономии металла - ну так они одна в одну ложатся. И как "+" при наличии сверлилки с совмещенным резаком вообще нормуль будет.
Вполне нормальное решение. монтажный шов доступен.
Да и балку при наличии линии обработки удобно без вырезов делать.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 09:56
#33
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Это с этим узлом связанн вопрос про узел 20? Когда Вы увеличите эксентриситет (расстояние от оси гл. балки до центра болтов), то влезет. Считать только муторно — выжимаешь кл.пр., толщиной Т и Т1, НЛ расстоянием между болтов... Когда всё перепробуешь "при помощи такой-то матери", возникнет мысль о накладках с двух сторон.)))

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Да, там - предлагаю. По той причине, что сварку со стороны стенки колонны выполнить качественно практически невозможно.
А смысл? Закрутят болты на плече. А дальше?... С овалами оставит не можно ведь. Тогда уж совсем планку Т на болты ставить, 4 шт. например.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
У этих балок, про которые речь макс. нагрузки попереч. 25.3 кН, прод.=+-30 кН и есть Мпр=47.23 кНм
39.2 кН равнодействующая. Откель 10 тонн взяли? И что за момент?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 14:11
#34
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


чет я нагнал посреди ночи-не туда глянул - А=18.4кН;N=+-73.7кН и Мпр=20.4 кНм момент не знаю, стоит в примечании- сошлись, что это момент в пролете...
насчет нагрузок-там балок с таким узлом до фига, нагрузки разные, а хрен один
Panther вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 14:25
1 | #35
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


У таких радиально обработанных фасонок есть недостаток - как бы вы не старались снимать концентрацию напряжений увеличением радиуса обработки, под серьезной нагрузокой они начинают трещать.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 16:15
#36
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Не забудьте, что вдоль усилия обрезы 2 диаметра отв. А то в балках обычно 1.5 чтобы влезло. Это тоже неприятность с эксцентриситетом будет.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить узел (см. прил)?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким? -mavlin- Металлические конструкции 13 01.10.2013 17:38
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? lelik_voran Металлические конструкции 44 22.11.2012 13:52
Можно ли заменить арку на отдельные элементы? arendator Конструкции зданий и сооружений 3 12.03.2012 21:34
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04