Расчетная длина колонны
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L. Или же рассматривая самый наихудший вариант ее длина принимается как защемление - свободный конец и она равна 2L
Просмотров: 21025
 
Непрочитано 07.11.2014, 16:06
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если она ступенчатая - у ступеней может быть больше 2 длин ступени. Других вариантов сходу назвать не могу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 17:58
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Колонна постоянного сечения. Т.е. для колонн постоянного сечения все-таки максимум 2L. Про ступени то понятно, там 3L может быть.

Последний раз редактировалось vlasctelin, 07.11.2014 в 18:04.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 17:59
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


по-моему, да. Никуда кроме полуволны изогнуться она вроде не должна...
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 18:05
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Да я так и думаю, просто какие-то сомнения возникли, вдруг я что-то не учел
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 18:08
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а, просто, к жб колоннам нельзя закрепиться?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 18:33
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, прошу прощения, к каким колоннам?
 
 
Непрочитано 07.11.2014, 19:12
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хмурый, прошу прощения, к каким колоннам?
уже не к каким. была-же картинка, чтоб я сдох...
PS прошу прощения, может не в ту тему сообщение отправил. Тема была о площадке обслуживания крана... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116789
странно, как-то

Последний раз редактировалось Хмурый, 07.11.2014 в 19:18.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 15:35
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L...
Да, конечно, легко. А почему нет-то? У Вас же не вызывает вопрос уменьшение расчетной длины до 0,7 по СНиП?
Все зависит от сравнительной степени нагруженности колонн. Колонну рамы нельзя рассматривать как отдельный элемент, теряющий устойчивость "в собственном соку". Устойчивость колонны ЗАВИСИТ от остальных элементов (от их нагруженности, жесткости и т.д.).
Мю будут равными 2-м (при неравномерной загрузке) тогда, когда жесткости колонн (у Вас сечения колонн) будут разными - наиболее нагруженная - толще, менее нагруженная - тоньше. Тогда по устойчивости они будут загружены ОДИНАКОВО. Однако очевидно, что Вы не собираетесь отклониться от унификации колонн, и Ваши мю ДОЛЖНЫ быть разными.
А отчего кстати мю у Вас больше 2?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 15:41
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, конечно, легко
можно примером в меня бросить?
 
 
Непрочитано 08.11.2014, 15:58
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Arikaikai, Ильнур никак не выйдет из этой темы
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 16:03
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, да мне можно и в пределах той же темы. Я просто пока не могу представить себе менее, чем полуволну в качестве формы потери устойчивости стержня. Меня и эти мю=3 для ступенчатых колонн смущают...
 
 
Непрочитано 08.11.2014, 16:42
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Меня и эти мю=3 для ступенчатых колонн смущают...
Если возьмёшь всю высоту колонны, то и за двойку не вылезет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 20:03
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L.
Да, например, если у этой рамы наклонный ригель (длина стоек различна); у одной стойки (покороче) чуть больше 2L1, у дрогой - чуть меньше 2L2.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 20:03
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
можно примером в меня бросить?
Можно, пожалуйста.
Пример уменьшения - ф.(71) СНиП.
Пример удлинения - см. СКАД-файл (только просьба самому вникнуть в суть примера, не торопясь вопросы, первые пришедшие на ум, задавать другим, особенно Бахилу). На примере нагрузка несимметричная, и сейчас оба Мю~2. Строго по общепринятым понятиям. Но при разной жесткости колоннах. Попробуй их унифицировать и посмотреть,то будет с Мю. Доведи до поэлементной проверки, типа реальный проект, и вообще поиграй на этом примере, и до тех пор, пока не прийдешь к ЖЕЛЕЗНЫМ выводам.
Цитата:
Если возьмёшь всю высоту колонны, то и за двойку не вылезет.
Бахил, ограничение 3 - как раз из-за того, что ВЫЛЕЗАЕТ.
Arikaikai, а ты читал первые страницы Лейтеса "расчетные длины"? Там есть теоретические пояснения к расчетам расчетных длин, извини за тавтологию.
Вложения
Тип файла: spr пример.SPR (3.2 Кб, 93 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2014 в 20:10.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 21:11
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
можно примером в меня бросить?
П.SPR

Цитата:
Сообщение от SCAD Soft
Единицы измеpения свободныx длин : м

Разработан SCAD Soft
Sat Nov 08 22:03:50 2014 П-рама основная сxема 19.0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| С В О Б О Д Н Ы Е Д Л И Н Ы Э Л Е М Е Н Т О В |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 002_ 1 2 3 |
| 1 2 3 |
| 3 4 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 - ( 5.898346 ) 1 - "1" |
| LY 11.22 11.22 14.89 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
У первой стойки L1=5 м, у второй стойки L2=7 м, мю1 = 11,22/5 = 2,244, мю2 = 11,22/7 = 1.603.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 21:13
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: То что выдаёт скад ни какого отношения к свободным длинам, а следовательно и мю, не имеет
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 22:17
#18
Dfds


 
Регистрация: 08.11.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: То что выдаёт скад ни какого отношения к свободным длинам, а следовательно и мю, не имеет
Естественно, ведь все эти значения мы задаем уже на стадии забивки конструкций в Скад.
Dfds вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:42
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: То что выдаёт скад ни какого отношения к свободным длинам, а следовательно и мю, не имеет
Имеет, и прямое.
Никаких доводов ты не привел. Хотя бы на примере простейшей полной рамы из трех элементов с одной сосредоточенной нагрузкой. А как ты думаешь, какая обыкновенная теория заложена в вычислление мю например в табл.17а СНиП II-23?
И как ты думаешь насчет того, что СКАД выдает ТОЧНЫЕ значения мю для простейших схем из одного стержня, например как в табл. 71а СНиП II-23.
Вот ты все "фи" да "фи", а что-то не видно ННИ ОДНОГО твоего примера более ПРАВИЛЬНОГО (якобы) вычисления мю. Ты все ссылаешься на СНиПовские формулы и схемы, так СКАД их повторяет ТОЧНО-ТОЧНО! (и 17а, и 71а).
А выложи-ка образцовый пример НеСНиПОвского случая.
Хотя бы ограничение 3 для верха обоснуй.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 12:01
#20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты все ссылаешься на СНиПовские формулы и схемы, так СКАД их повторяет ТОЧНО-ТОЧНО! (и 17а, и 71а).
Вы пробовали повторить в СКАД расчетные длины полученные по табл.17а для случая многоэтажной рамы?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 13:50
#21
Dfds


 
Регистрация: 08.11.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы пробовали повторить в СКАД расчетные длины полученные по табл.17а для случая многоэтажной рамы?
Вы так говорите, как будто вы уже попробовали, и результат вас не удовлетворил. Поделитесь результатами.
__________________
Мы тут не элита, но и не чернь..
Dfds вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 19:14
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы пробовали повторить в СКАД расчетные длины полученные по табл.17а для случая многоэтажной рамы?
Чем проще схема, тем лучше сходятся результаты. Лучшие примеры - это из 71а. Они самые убедительные.
Чем сложнее схема, тем упрощеннее формула в СНиП.
Об этих СНиПовских способах написано в книге Корноухого Н.В. "Прочность и устойчивость стержневых систем".
P.S. У меня вообще вызывает большое сомнение, что расчетная длина колонн нижнего этажа меньше 2 по ф.70(б) СНиП при равных пролетах/высотах этажей и равных жесткостях колонн и ригелей. Видимо формула за 50 лет обрела опечатку.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2014 в 19:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 22:04
#23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


del

Последний раз редактировалось ZVV, 09.11.2014 в 23:18.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 23:18
#24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Dfds Посмотреть сообщение
Вы так говорите, как будто вы уже попробовали, и результат вас не удовлетворил. Поделитесь результатами.
Уже пробовал. Не то чтобы результат меня не удовлетворил, скорее не получил полного понимая логики СНиПа. Но кое-что есть: результаты ниже.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чем проще схема, тем лучше сходятся результаты. Лучшие примеры - это из 71а. Они самые убедительные.
Чем сложнее схема, тем упрощеннее формула в СНиП.
Об этих СНиПовских способах написано в книге Корноухого Н.В. "Прочность и устойчивость стержневых систем".
Спасибо за наводку на литературу. Если для всех случаев использован единый подход -то результаты должны совпадать для всех схем рассмотренных в СНиП вне зависимости от сложности.

Рассматривалась многоэтажная свободная рама из примера №7 Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954):

На рисунке подписаны значения мю для этажей колонн рамы:
нижний этаж m_н=2,33;
средний этаж m_ср=2,13;
верхний этаж m_в=3,2.
Если задать расчетную схему рамы в SCAD и произвести расчет на устойчивость можно получить следующие значения мю:
нижний этаж m_н=2,33;
средний этаж m_ср=2,13;
верхний этаж m_в=3,07 (дельта=-4%).
Как видно, значения расчетных длин вычисленные в SCAD совпадают с значениями полученными в Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954) .
Если же определить расчетные длины по СНиП получим:
нижний этаж m_н=1,82(дельта=-22%);
средний этаж m_ср=3,05(дельта=+43%);
верхний этаж m_в=2,14(дельта=-33%).
Разность между расчетными длинами полученными по СНиП и по методике ЦНИИПСК явно показывает, что в качестве расчетной схемы для расчета на устойчивость принималась не сама рама, а некая её модификация. Это также можно заметить глядя на формулы для определения мю этажей рамы: в них не учитывается продольная сила и жесткости стержней на участках кроме рассматриваемого. Например, при определении мю для второго этажа безразлично какое сечение имеет колонна на первом этаже, и какова действующая на этом участке продольная сила. Предположив, что в качестве расчетной схемы принимался изолированный этаж (такая схема соответствует случаю когда критическая сила достигает предельного значения (по Эйлеру) на всех этажах одновременно), в SCAD получены следующие значения мю:
нижний этаж m_н=1,85;
средний этаж m_ср=3,2;
верхний этаж m_в=2,19,
что близко к значениям мю полученным по СНиП. Расчетная схема этажа:

Из выше приведенного следует, что если считать на устойчивость в СКАД рассматриваемую трехэтажную раму целиком , мю для нижнего и верхнего этажа будут завышены по сравнению с СНиП, а для среднего, наоборот занижен. В связи с этим несоответствием возникает вопрос, например, как посчитать "в духе" СНиП рассматриваемую раму с неравномерным загружением продольной силой колонн на одном этаже? Нужно ли для определения расчетных длин разбивать многоэтажную раму на изолированные этажи и учитывать уже в этой схеме неравномерность нагрузки колонн, или же брать расчетные длины из расчета рамы целиком, или же забить на то, что схемы табл. 17а предназначены для случая одинакового нагружения верхних узлов и брать мю из таблицы для всех вариантов нагрузок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.jpg
Просмотров: 1191
Размер:	202.3 Кб
ID:	138320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема этажа.jpg
Просмотров: 1289
Размер:	52.7 Кб
ID:	138321  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 06:15
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... возникает вопрос, например, как посчитать "в духе" СНиП рассматриваемую раму с неравномерным загружением продольной силой колонн на одном этаже?...
Думаю, все просто .
1.Сами же убедились, что в самих началах расчетных длин лежат обыкновенные упругие деформационные расчеты при малости перемещений - по справочнику ЦНИИСК получили то же, что дает СКАД. Оно и понятно - теория же одна. СКАД честно воспроизводит то, что заложено теорией.
2. Степень точности (вернее, грубости) СНиПовских мю можно установить простейшей проверкой формулы 70, б. Задав, что все элементы равножесткие (J=J, L=L), и взяв многопролетну. многоэтажку (например 100х100), можно видеть, что мю колонны нижнего этажа стремится к 0,64. Но очевидно, что если даже выше нижнего этажа все очень жестко (все здание, кроме первого этажа, из цельного чугуна), то имеем просто "забор" из обычных консолей (для воспринимаемоси перевернем схему вниз головой), объединенных через шарниры Землей. При равных нагрузках на колонны это объединение ничего не значит-колонны валятся синхронно. Остается простая консоль с мю=2.
Кто-то может возразить, что вероятность того, что в идеале валятся в разные стороны, намного больше, и мю=0,7. Однако в расчете не заложена вероятностная форма потери, а конкретная, т.е. наиболее худшая форма - все колонны гнутся синхронно в одну сторону.
3. В СНиП (вернее в Пособии к нему) четко подчеркнуто, что для каждого РСН свое мю. Это и без указаний СНиП само собой разумеется. Я лично спетсиально количество РСН сокращаю до 3-4, а в проверку беру 1 самую многонагруженную. Для более-менее простых сооружений сечения получаются весьма подходящими - попытка посчитать поточнее (иногда время появляется и блажь находит) ничего не добавляет и не убавляет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:48
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: О! Уже совсем близко подошли.
В СНиПе расчётная длина считается для стержня с упругими опорами.
Естественно, что исхитрившись с заданием нагрузки, можно вытащить мю близкую к СНиПовской из расчёта общей устойчивости.
Offtop: Надеюсь мой троллинг не слишком заумный.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 11:20
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1.Сами же убедились, что в самих началах расчетных длин лежат обыкновенные упругие деформационные расчеты при малости перемещений - по справочнику ЦНИИСК получили то же, что дает СКАД. Оно и понятно - теория же одна. СКАД честно воспроизводит то, что заложено теорией.
Все так, но расчетные длины по СНиП значительно отличаются от полученных в СКАД и по справочнику ЦНИИпСК. Если Вам нужно было бы определить расчетные длины участков колонн для рассмотренной выше рамы, Вы бы взяли мю по СНип (1,82; 3,05; 2,14) или по СКАД из расчета рамы целиком (2,33; 2,13; 3,07)?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СНиПе расчётная длина считается для стержня с упругими опорами.
Естественно, что исхитрившись с заданием нагрузки, можно вытащить мю близкую к СНиПовской из расчёта общей устойчивости.
Бахил, что думаете по ранее заданому вопросу:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
как посчитать "в духе" СНиП рассматриваемую раму с неравномерным загружением продольной силой колонн на одном этаже? Нужно ли для определения расчетных длин разбивать многоэтажную раму на изолированные этажи и учитывать уже в этой схеме неравномерность нагрузки колонн, или же брать расчетные длины из расчета рамы целиком, или же забить на то, что схемы табл. 17а предназначены для случая одинакового нагружения верхних узлов и брать мю из таблицы для всех вариантов нагрузок?
Какой вариант определения расчетных длин правильный?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 11:47
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
О! Уже совсем близко подошли.
Вот и ты начал понимать Постепенно мы из тебя человека сделаем.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СНиПе расчётная длина считается для стержня с упругими опорами.
А все остальные считают с чугунными защемлениями. Учет длин и жесткостей примыкающих элементов и есть учет "упругости опор". Т.е. вселюбые программы так и делают. В т.ч. СКАД. Иначе и невозможно.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Естественно, что исхитрившись с заданием нагрузки, можно вытащить мю близкую к СНиПовской из расчёта общей устойчивости.
Если в СКАДе взять гольную схему без нагрузок, и каждый раз нагружать единичной сжимающей силой один элемент, то получим вообще чудесные мю. Но не имеющие как раз никакого отношения к действующим РСН.
Offtop: Надеюсь мой троллинг не слишком заумный.[/quote]Да нормальный. Мы уже привыкли.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... Вы бы взяли мю по СНип (1,82; 3,05; 2,14) или по СКАД из расчета рамы целиком (2,33; 2,13; 3,07)?...
Конечно СКАД. Хотя бы потому, что 1,82 - ни в какие ворота.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 12:20
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ограничение 3 для верха обоснуй
- я уже и не жду, что это кто-то обоснует, с 2009 никто никак.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 12:30
#30
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я уже и не жду, что это кто-то обоснует, с 2009 никто никак.
Да всегда так былО, сколько себя помню.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 12:58
#31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно СКАД. Хотя бы потому, что 1,82 - ни в какие ворота.
Но ведь это нарушение документа обязательного к применению в строительстве, любой эксперт сославшись на СНип завернет Ваш расчет. Как быть?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:02
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А все остальные считают с чугунными защемлениями. Учет длин и жесткостей примыкающих элементов и есть учет "упругости опор". Т.е. вселюбые программы так и делают. В т.ч. СКАД. Иначе и невозможно.
Я извиняюсь что вмешиваюсь в разговор.
Ильнур, что Вы имеете ввиду под словами
Цитата:
А все остальные считают с чугунными защемлениями.
И ещё
Цитата:
Учет длин и жесткостей примыкающих элементов и есть учет "упругости опор".
Речь про СНиП?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:06
#33
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Имеет, и прямое.
Никаких доводов ты не привел. Хотя бы на примере простейшей полной рамы из трех элементов с одной сосредоточенной нагрузкой. А как ты думаешь, какая обыкновенная теория заложена в вычислление мю например в табл.17а СНиП II-23?
И как ты думаешь насчет того, что СКАД выдает ТОЧНЫЕ значения мю для простейших схем из одного стержня, например как в табл. 71а СНиП II-23.

Точно выдает Мю для силы N=Nкр, при меньшей N-кратно завышает Мю, но почему в SCAD в формулу для определения свободной длины вместо критической силы подставляем действующую? Наиболее правильное определение (на мой взгляд) велось в старом программном комплексе Мираж (определение расч. длины шел не от действующей нагрузки (усилия), а от критического), см вложение.
Вложения
Тип файла: pdf DOC_20141110164903.PDF (1.74 Мб, 158 просмотров)
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:33
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
всегда так былО
- вопрос не в том как давно это было, а откуда взялось вообще такое требование. Математически, имхо, оно необоснованно, т. к. мю может принимать любые значения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:07
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Бахил, что думаете по ранее заданому вопросу:
Конечно по СНиП.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Учет длин и жесткостей примыкающих элементов и есть учет "упругости опор".
Offtop: В правильном направлении двигаешься. Хотя ещё и далековато от конесной точки.
Отошлю ка я тебя к "Строительной механике...." Смирнова и К. Глава "Устойчивость" раздел 8. Параграф не помню. Дальше сам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:45
#36
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


все за расчетные длины трете? да все там сходится, хоть как считай. если правильно считать.
хоть вручную, хоть по снип, хоть скадолирой

вообще надо выкинуть из снип все схемы определения мю, под которые ушло подгоняют свои схемы все кому не лень. и отсылать к теории.
тоже самое, как если бы в снипах давались различные куэлквадраты и парочка простых рам. а где-нибудь в пособии была фраза "в общем случае усилия в элементах находятся путем статического расчета по общим правилам СМ". во цирк был бы, правда все бы попадало. а так общие запасы съедают эти бредовые мю, которые зачастую определяются неправильно с ошибкой в разы.

p.s.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. к. мю может принимать любые значения
[0,5; +бесконечность)
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:55
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
хоть по снип, хоть скадолирой
- было бы так, было бы сей темы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 15:45
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
но почему в SCAD в формулу для определения свободной длины вместо критической силы подставляем действующую
Offtop: Ещё один не читающий снипы
п.1.4. ....обеспечивающие... устойчивость сооружения в целом. Вот скады/лиры и дают вам инструмент для расчёта общей устойчивости.
А вы все пытаетесь вытянуть из них ещё что-то. Поэтому так и получается.
Хорошо ещё, что не регламентируется по кому эту устойчивость считать...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 16:39
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но ведь это нарушение документа обязательного к применению в строительстве, любой эксперт сославшись на СНип завернет Ваш расчет. Как быть?
Во-первых, не нарушение. СНиП не обязывает считать именно по табл.17а, а лишь скромно намекает, что вот есть у мну несколько схем, правда упрощенных и т.д. А определять мю НУЖНО исходя из упругой теори устойчивости.
Во-вторых, см.пост 25, подпункт 2 - нижний участок в приведенном примере по СНиП может иметь мю= до 0,68, в то время как там должно быть минимум 2. Этот пример можно привести эксперту и кому угодно (даже Бахилу) - никакого внятного ответа никто не даст, а начнется мычание типа "изучи матчасть, почитай Смиронова" и т.д.. Вот тут-то как раз "как быть"?
Бахил, по СНиП мю=0,68 - считаешь это верно? Прокомментируй пожалуйста мю=0,68.
Цитата:
Сообщение от KACKADEP
но почему в SCAD в формулу для определения свободной длины вместо критической силы подставляем действующую
Которой критической силы?
1. Допустим, имеем стойку в составе этажерки (на 5-м этаже слева третья), высота 3 м, двутавр такой-то. ЕСЛИ БЫ эта стойка была отдельно закреплена на шарнирах и не имела никаких отношений с другими, у него Эйлерова (критическая) сила была бы 100 тн (допустим). Так почему мы должны эти 100 тонн считать правильной критической?
2. Допустим, для той же стойки в составе этажерки определяем критическую силу (по Эйлеру) 50 тонн при условии, что НИКАКИХ других нагрузок нет (доп. коммент: продольная сила создается непосредственной нагрузкой нашей стойки). Но это же не так - в этажерке действуют силы (от рассматримаевого РСН), ВЛИЯЮЩИЕ на поведение нашей стойки.
3. Действующая сила, из которой вычисляется расчетная длина, есть сила, выше которой НЕЛЬЗЯ для данного РСУ грузить эту стойку - система же и без того на пределе устойчивости. Так почему нельзя эту расчетную длину употребить для проверки нашей стойки - стойка же один френ не должна нагружваться больше.
Цитата:
Хорошо ещё, что не регламентируется по кому эту устойчивость считать...
По кому не считай, теории для малых деформаций дадут одно и то же. Физика для всех одна.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 17:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 16:57
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действующая сила, из которой вычисляется расчетная длина, есть сила, выше которой НЕЛЬЗЯ для данного РСУ грузить эту стойку - система же и без того на пределе устойчивости.
МОЖНО. На общую устойчивость никак не скажется, если не нагружается стойка, потерявшая устойчивость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:02
#41
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
МОЖНО. На общую устойчивость никак не скажется, если не нагружается стойка, потерявшая устойчивость.
Как можно нагрузить стойку при этом не нагрузив её? Прям дзен какой-то.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:07
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как можно нагрузить стойку при этом не нагрузив её? Прям дзен какой-то.
Тяжёлый случай...
Ильнур, я надеюсь ты понял о чём речь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:08
| 1 #43
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ни когда не решится вопрос устойчивости и всяких с ней связанных "мю", потому что нет единого понимания решения вопроса.
И первое - это термины, определения и понятия. Вставляются какието сленги, иронический смысл среди повествования и т.д.
Читая эту и ей подобные темы - просто перестаёшь понимать о чём идёт речь.
Участвуют в обсуждении 2-3 человека.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:09
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: А и не читай. Особенно перед обедом (с)
В вопросах устойчивости ничего непонятного нет. Весь огород из-за корявости СНиПа.
В Еврокодах всё более логично.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:12
| 1 #45
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А и не читай. Особенно перед обедом (с)
Так в чём смысл ваших споров друг с другом?
Вы друг друга не понимаете.Или в определённый момент перестаёте понимать.
И так в любой новой теме.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:16
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Если меня кто не понимает - это его проблемы. Мне всё понятно. Что тебе не понятно, Юрайа?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:17
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
МОЖНО. На общую устойчивость никак не скажется, если не нагружается стойка, потерявшая устойчивость.
Скажется ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. наша стойка ПОДДЕРЖИВАЛА ту стойку. Нужно бы тебе подкрепить матчасть путем чтения глав Вольмира про энергетический и другие не менее замечательные способы анализа устойчивости.
Цитата:
Сообщение от РастОК
Как можно нагрузить стойку при этом не нагрузив её? Прям дзен какой-то.
Здесь речь о попытках нахождения мю путем нагружения продольной силой только одного рассматриваемого стержня в составе системы. Я в том посте красным дал дп. пояснение.
Извиняюсь, пропустил обращенную речь:
Цитата:
yrubinshtejn
что Вы имеете ввиду под словами
Цитата:
А все остальные считают с чугунными защемлениями.
Это ирония к высказыванию Бахила об учете упругости закреплений концов. Он типа - только вот тут так считают, а я типа - везде же так считают. Иначе никак.
Цитата:
Цитата: Учет длин и жесткостей примыкающих элементов и есть учет "упругости опор".
Речь про СНиП?
Речь о СКАД и СНиП - везде одинаково. Везде учитывается L, J всех примыкающих элементов по всей цепочке. В итоге всей системы. В СНиП есть некоторые упрощения типа "можно учесть пару пролетов вправо и влево в случае регулярности.." и т.д.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 17:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:19
#48
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Ильнур, как у вас 0.68 получилось в пределе? у меня что-то после длинного дня другие цифры получаются.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:25
#49
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что тебе не понятно
Я считаю, что тема должна начинаться с примера, который тщательнейшим образом разбирается.И разбирается единой методикой.
Вот ZVV привёл пример и разговор на мгновение стал конструктивным.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:27
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Ильнур, как у вас 0.68 получилось в пределе?
Не бери в голову, у него всегда всё от "фонаря".
Offtop: Ильнурчик, не обижайся

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вот ZVV привёл пример и разговор на мгновение стал конструктивным.
Offtop: Я что-то пропустил? Щас глянем.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:30
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Ильнур, как у вас 0.68 получилось в пределе? у меня что-то после длинного дня другие цифры получаются.
Ну, я тоже считал на скорую руку. Может ошибся. Но два раза (считал в смысле). Взял ф.70,б, вставил туда p и n, полученые из формул в ПРАВОЙ части столбца.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:32
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ага. Ну с этим примером вообще всё просто. Можно назначить расчётные длины без всякого расчёта.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:34
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Я что-то пропустил?
Да, самое основное:
Цитата:
На рисунке подписаны значения мю для этажей колонн рамы:
нижний этаж m_н=2,33;
средний этаж m_ср=2,13;
верхний этаж m_в=3,2.
Если задать расчетную схему рамы в SCAD и произвести расчет на устойчивость можно получить следующие значения мю:
нижний этаж m_н=2,33;
средний этаж m_ср=2,13;
верхний этаж m_в=3,07 (дельта=-4%).
Как видно, значения расчетных длин вычисленные в SCAD совпадают с значениями полученными в Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954) [/quote]
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:35
#54
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну с этим примером вообще всё просто.
С простого и надо начинать. И продвигаться к сложному.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:37
#55
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


какую конкретно вы брали жесткость Ii нижнего ригеля; Ii=0, Ii=I или бесконечности?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 18:45
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
какую конкретно вы брали жесткость Ii нижнего ригеля; Ii=0, Ii=I или бесконечности?
Я брал очень просто:
Все длины=1, все J равны меж собой. Пролетов 100, этажей 100.
p1=p2=n1=n2=1, р->4, n->2, мю->1,1.
Перепроверил: не 0,68. С увеличением пролетов и этажей мю стремится к 1,1. Т.е. два раза меньше ожидаемого. Это примерно 100%-е отклонение .
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 19:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 19:13
#57
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


хотите фокус? примите Is бесконечности и Ii=0
остальные параметры те же
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 19:24
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
хотите фокус? примите Is бесконечности и Ii=0
остальные параметры те же
Не хочу фокусов с 0, это чревато.
Что там интересного получается? 2? Тогда в СНиП правильно для средних колонн нижнего этажа.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 19:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 22:33
#59
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Уже пробовал. Не то чтобы результат меня не удовлетворил, скорее не получил полного понимая логики СНиПа. Но кое-что есть: результаты ниже.

Спасибо за наводку на литературу. Если для всех случаев использован единый подход -то результаты должны совпадать для всех схем рассмотренных в СНиП вне зависимости от сложности.

Рассматривалась многоэтажная свободная рама из примера №7 Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954):

На рисунке подписаны значения мю для этажей колонн рамы:
нижний этаж m_н=2,33;
средний этаж m_ср=2,13;
верхний этаж m_в=3,2.
Если задать расчетную схему рамы в SCAD и произвести расчет на устойчивость можно получить следующие значения мю:
нижний этаж m_н=2,33;
средний этаж m_ср=2,13;
верхний этаж m_в=3,07 (дельта=-4%).
Как видно, значения расчетных длин вычисленные в SCAD совпадают с значениями полученными в Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954) .
Если же определить расчетные длины по СНиП получим:
нижний этаж m_н=1,82(дельта=-22%);
средний этаж m_ср=3,05(дельта=+43%);
верхний этаж m_в=2,14(дельта=-33%).
Разность между расчетными длинами полученными по СНиП и по методике ЦНИИПСК явно показывает, что в качестве расчетной схемы для расчета на устойчивость принималась не сама рама, а некая её модификация. Это также можно заметить глядя на формулы для определения мю этажей рамы: в них не учитывается продольная сила и жесткости стержней на участках кроме рассматриваемого. Например, при определении мю для второго этажа безразлично какое сечение имеет колонна на первом этаже, и какова действующая на этом участке продольная сила. Предположив, что в качестве расчетной схемы принимался изолированный этаж (такая схема соответствует случаю когда критическая сила достигает предельного значения (по Эйлеру) на всех этажах одновременно), в SCAD получены следующие значения мю:
нижний этаж m_н=1,85;
средний этаж m_ср=3,2;
верхний этаж m_в=2,19,
что близко к значениям мю полученным по СНиП. Расчетная схема этажа:

Из выше приведенного следует, что если считать на устойчивость в СКАД рассматриваемую трехэтажную раму целиком , мю для нижнего и верхнего этажа будут завышены по сравнению с СНиП, а для среднего, наоборот занижен. В связи с этим несоответствием возникает вопрос, например, как посчитать "в духе" СНиП рассматриваемую раму с неравномерным загружением продольной силой колонн на одном этаже? Нужно ли для определения расчетных длин разбивать многоэтажную раму на изолированные этажи и учитывать уже в этой схеме неравномерность нагрузки колонн, или же брать расчетные длины из расчета рамы целиком, или же забить на то, что схемы табл. 17а предназначены для случая одинакового нагружения верхних узлов и брать мю из таблицы для всех вариантов нагрузок?

Для указанного примера "Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры. ЦНИИПСК (1954)" коэф. расчетной длины в SCAD получились:
1эт - 2,45
2эт - 2,23
3эт - 3,22
(см. вложения)
В чем ошибка?
Вложения
Тип файла: spr 1.SPR (6.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: xls 1.xls (23.5 Кб, 18 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 18:22
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
...В чем ошибка?
Мой СКАД не выдает таких чисел:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не бьется.jpg
Просмотров: 132
Размер:	91.4 Кб
ID:	154247  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 01:49
#61
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


А Вы свою схему составляли или мою (которая была во вложении) прогнали на расчет? Если свою, то прошу поделиться, чтобы понять в чем моя ошибка. Мне если честно, не совсем понятно, как через SCAD получить определенные расчетные длины, чтобы сошлись коэффициенты расчетных длин, как в примере: мю 1эт=2,33; 2эт=2,13; 3эт=3,2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 144
Размер:	367.5 Кб
ID:	154250  

Последний раз редактировалось ASЪ, 02.08.2015 в 02:07.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:42
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
А Вы свою схему составляли или мою (которая была во вложении) прогнали на расчет? Если свою, то прошу поделиться, чтобы понять в чем моя ошибка. Мне если честно, не совсем понятно, как через SCAD получить определенные расчетные длины, чтобы сошлись коэффициенты расчетных длин, как в примере: мю 1эт=2,33; 2эт=2,13; 3эт=3,2.
1. Я естественно прогнал Ваш. Поэтому и пишу: мой СКАД не выдает тех чисел, которые выдает Ваш. Уже проблемы.
2. Чтобы получить те же мю, нужно схему вводить 1:1 - например Ваши усилия в Вашей СКАД-модели не совпадают с усилиями на вот этом (см. выше свой пост) рисунке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 00:46
#63
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваши усилия в Вашей СКАД-модели не совпадают с усилиями на вот этом (см. выше свой пост) рисунке
Разве? см. эпюру усилий N
Вложения
Тип файла: pdf Эпюра N.pdf (67.9 Кб, 48 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 21:38
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Разве? см. эпюру усилий N
О да...совпадает.
Вот еще раз прогнал:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дл.jpg
Просмотров: 131
Размер:	58.1 Кб
ID:	154616  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 01:11
#65
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Вот схема с которой получены ранее озвученные в теме результаты. С первого взгляда схемы идентичны и расхождение в результатах непонятно.
Вложения
Тип файла: spr Рама_3.SPR (3.4 Кб, 16 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 02:31
#66
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
С первого взгляда схемы идентичны
Заметил что продольная жесткость ЕF в Вашей схеме (Рама_3) одинакова для всех элементов (в своей схеме я принял с тем же соотношением, что и для изгибной, предполагая, что это не сильно повлияет на результат). Решил исправить как у Вас (схема 1 изм. 1), т.е. для всех элементов продольную жесткость принять, как для ключевого элемента. Прогнал на расчет, коэффициенты изменились (мю 1=2,64; мю 2=2,41; мю 3=3,47), но не сошлись с Вашими (мю 1=2,34; мю 2=2,13; мю 3=3,07). Результаты во вложении.
Вложения
Тип файла: spr Рама_3.SPR (2.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: xls Рама_3.xls (23.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: spr 1 изм.1.SPR (6.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: xls 1 изм.1.xls (23.5 Кб, 13 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 02:38
#67
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
О да...совпадает.
Прошу прощения! А почему в первый раз получались результаты (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не бьется.jpg
Просмотров: 71
Размер:	91.4 Кб
ID:	154631  
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 08:29
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
.. А почему в первый раз получались результаты (см. вложение)
Порлтергейст. Не могу сказать, я конкретно не сильно вникаю, возможно прогнал несколько иной файл, или еще как.
Но я убежден, что СКАД выдает В ПРИНЦИПЕ корректные числа - устойчивость СКАД просчитывает по самой простой классической теории, безо всякой новизны или экзотики.
А что там доценты исчислили, я не могу проверить - могли что-то дополнительно учесть для точности, или банально ошибиться в счете, и т.д. и т.п....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:35 Заблудился
#69
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Расчёт коэф-та длины колонн выполнен в Эспри 2013 R2. Если для одноэтажной рамы всё соответствует СНиП/СП, то с появлением второго этажа приложение выдаёт какую-то жуть в виде коэф-та 5. По какой формуле СНиП/СП вычислять коэф-т при такой расчётной схеме?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1эт.JPG
Просмотров: 120
Размер:	75.9 Кб
ID:	155307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2эт.JPG
Просмотров: 118
Размер:	74.2 Кб
ID:	155308  
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:39
3 | #70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


CRISTOFF, 2.6+4.6 = 7.2 метра стойка. Коэффициент мю для заделанной снизу колонны - 2. Общая расчетная длина колонны - 14.4 м. Для нижней части коэффициент будет равен расчетной длине колонны, деленной на геометрическую длину нижней части = 14.4/2.6=5,5384615384615384615384615384615
 
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:26
#71
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Arikaikai, где об этом (и наверняка о многих других тонкостях расчёта МК) можно прочитать?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:32
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


CRISTOFF, консольная стойка - всегда мю=2, тут никаких хитростей. Горизонтальные шарнирные ригели ничего не дают такой стойке.

Вообще мильон лет уже хочу упросить Ильнура написать хорошую такую практическую методичку по расчетным длинам.
 
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:40
#73
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: осталось только понять при каких условиях на средние стойти будет такая же нагружка как на крайние
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 13:10
2 | #74
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вообще мильон лет уже хочу упросить Ильнура написать хорошую такую практическую методичку по расчетным длинам
надо завалить его всем форумом просьбой)))
и предложениями посильной помощи
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).

Последний раз редактировалось CRISTOFF, 19.08.2015 в 13:41.
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 01:59
#75
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Указанную схему CRISTOFF в посте 69, сам очень часть применяю. Она удобна для зданий не более двух этажей (с высотой этажа ~3-4м), т.к. узлы шарнирные (балки с колоннами) и просты (в отличии от жестких) в проектировании, изготовлении и при монтаже. И профиля колонн (вполне адекватные) проходят с мю =2 по гибкости и устойчивости.
А вот для зданий 3-5 этажей (с высотой этажа ~3-4м), тут уже об обеспечении устойчивости и гибкости колонн с шарнирными узлами (балок с колоннами) можно забыть.
Но в последнее время очень популярна стала (по крайней мере в нашей местности) интересная расчетная схема (см. вложения схемы 1эт, 2эт). Схема не реального объекта, а создана для наглядности и понимания, но с максимальным приближением к реально возможной ситуации.
Плюсы для таких схем те же, что указаны ранее. Узлы балок с колоннами шарнирные, узлы колонн с фундаментами жесткие, жесткие диски перекрытий на каждом этаже (монолитные по профлисту с приваркой анкеров, как вариант), вертикальные связи только по периметру здания на каждом этаже (что создает свободное пространство).
Собственно интересует расчет устойчивости (в SCAD) колонн для такой расчетной схемы, в частности определение расчетных длин (хотя бы на 1ом и 2ом этаже, выше думаю профиля можно назначить по проверке на 1ом и 2ом этажах). Однозначно определить мю по СНиП(СП) сложно, т.к. возникают сомнения в работе вертикальных связей, т.е. способны связи обеспечить устойчивость здания.
Для 1ого этажа можно следовать стандартной методики определения расчетных длин в SCAD (как уже ранее упоминалось на форуме, даже с учетом вычисления мю по двум формам потери устойчивости (далее ПУ) для разных плоскостей X, Y, как предлагал в одной из тем по устойчивости ETCartman) см. вложения схема 1эт. Полученные мю (вычислены только для плоскости по первой форме ПУ) очень близки к схеме с мю=0,7 табл. 71,а СНиП II-23-81* и составляет 0,69.
Для 2ого этажа хочется избежать расчета свободных длин (далее СД) через КЗУ определенные для колонны на 1 этаже. Т.к. есть возможность получить весьма значительные расчетные длины для колонны на 2ом этаже и соответственно не удовлетворить требованиям СНиП (например при проверке в постпроцессоре металл SCAD) на устойчивость и гибкость. В приложенной схеме (схема 1эт) такой ситуации не возникло, и примем это предположение, как возможное. Поэтому создал схему для обеспечения устойчивости колонн на 1ом этаже, чтобы определить СД для колонны 2ого этажа через КЗУ определенный именно для этой колонны (прошу прокомментировать возможность такого подхода). По схеме (см. вложения схема 2эт) думаю понятно в чем суть.
Сразу оговорюсь, что жесткость связей назначена специально большой, чтобы не отвлекаться на поиск наихудшего элемента по расчету устойчивости. Жесткие диски смоделированы через объединения перемещений узлов по осям Х, У для каждого этаже индивидуально.
Очень надеюсь на Ваши комментарии по поводу всего вышеизложенного. Может кто сталкивался с подобными решениями по выбору такой расчетной схемы.
Вложения
Тип файла: spr Схема 1эт.SPR (35.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: xls Схема 1эт (эл110, 208).xls (24.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr Схема 2эт.SPR (38.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: xls Схема 2эт (эл208).xls (24.0 Кб, 11 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 08:04
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Жесткие диски смоделированы через объединения перемещений узлов по осям Х, У
- опасно, т. к. легко пропустить некоторые непредвиденные эффекты в модели, лучше поставить фиктивные горизонтальные связи.

Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с подобными решениями
- это полный связевой каркас, нормальное решение, только надёжность дисков перекрытий и вертикальных связей должна быть абсолютной, от них зависит устойчивость здания. Всегда в уровнях перекрытия в таких зданиях ставлю, горизонтальные связи, ни на какие жесткие диски от плит не надеюсь.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Собственно интересует расчет устойчивости (в SCAD) колонн для такой расчетной схемы
- просто: выбираете нужную колонну на все этажи, остальное удаляете, прикладываете эквивалентные продольные силы в уровне этажей, накладываете связи по Х и У в уровне этажей, далее как обычно. Это несвободные шарнирные рамы, взаимного влияния колонн нет, оно есть только между смежными участками одной колонны.
Часто для повышения надежности этого расчёта заменяю нижнюю фактическую жёсткую заделку на шарнир, даже в этом случае мю нижней части будет меньше 1, из-за неравномерности загрузки участков между этажами.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.08.2015 в 08:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 08:26
#77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
легко пропустить некоторые непредвиденные эффекты в модели
Какие именно если есть утверждение что это
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
опасно
?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 12:13
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
консольная стойка - всегда мю=2
Хрена! Это если сила на конце. А если равномерно распределена, то будет всего 1,2.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Жесткие диски смоделированы через объединения перемещений узлов по осям Х, У для каждого этаже индивидуально.
Не надо так делать!

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- просто:
Ерунда какая-то.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 12:20
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бахил, у нас в Уфе если стоит столб - значит надо забраться на самую верхушку
 
 
Непрочитано 20.08.2015, 14:25 В продолжение постов 69, 70
#80
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


С рамой по оси 7 (см. вложение) вроде разобрались (спасибо Arikaikai). Хотя я тогда не указал, что на колонны нашиваются стеновые сендвич панели. Насколько значительной по величине должна быть нагрузка, чтобы можно было однозначно сказать, что принять нужно мю=1.12, а не мю=2? А может не 1.12, а 0.725 можно принять? Как определить границу применимости?
И аналогичный вопрос с рамой по оси 4: мю=1? Или же обязательно считать мом инерции фермы для вычисления более правдивого мю колонны?

----- добавлено через ~23 ч. -----
Товарищи, неужто никто не может помочь ликвидировать пробел в моих знаниях???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамы.jpg
Просмотров: 97
Размер:	78.8 Кб
ID:	155411  
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37