В чем принципиальные ошибки данной связи?
Loca
 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37

Вот есть такой вопрос. Как ответить, не знаю. Может кто подскажет?

Вложения
Тип файла: pdf 20141110165413.pdf (42.9 Кб, 937 просмотров)

Просмотров: 10491
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:23
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Непонятно назначение распорки (ригеля?) 20Б1 на отметке 2,1.
На вскидку, швы связей маловаты..
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 20:22
#3
Loca


 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Непонятно назначение распорки (ригеля?) 20Б1 на отметке 2,1.
На вскидку, швы связей маловаты..
Это ригели, относящиеся к каркасу здания. Может где-то здесь и загвоздка...
Loca вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 20:47
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


для чего связь L=3060 поднимать на 155 от отметки -0,050?
Если распорки из 20Б1, то непонятно, что означают штрихпунктирные линии на них?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 09:02
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Loca Посмотреть сообщение
Вот есть такой вопрос. Как ответить, не знаю. Может кто подскажет?
Принципиальной ошибкой может считаться только привязка связей к середине ИЗГИБАЕМОГО от своей нагрузки ригеля. И то если этот изгиб не учтен в работе связей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 13:47
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на первый взгляд.
- косячный самый нижний узел крепления связей. Эксцентриситет дюже приличный. Да и фасонку для крепления связи обычно совмещают с ребрами базы, а не делают отдельно "над" ребрами.
- связи сходятся в середину изгибаемого элемента (Ильнур уже написал об этом). Другими словами, связи становятся "промежуточной опорой" для ригеля со всеми вытекающими.

Да и вообще я лично не люблю крепить фасонку связи и на колонну, и на ригель. Узел "ужесточается".
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 15:46
#7
Loca


 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37


Спасибо за ответы. Я правильно понимаю то, что связи, привязанные к середине ригеля, просто "выключаются" из работы?
Loca вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 18:41
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Loca Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. Я правильно понимаю то, что связи, привязанные к середине ригеля, просто "выключаются" из работы?
Зачем? Просто теперь все кони в одной куче, и связи нужно рассчитывать как часть этой кучи, учитывая миллион факторов. Т.е. такая схема обычно называется конструктивно неудачной.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 18:55
#9
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Ильнур, связь, как внецентрено сжатый элемент?
Но балка то в двое короче условно становится.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 19:04
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ильнур, связь, как внецентрено сжатый элемент?
Но балка то в двое короче условно становится.
А кто утверждает что-то противоречащее?
У Вас получилась схема, где балка вмешивается в работу связи. Эта балка же не холостая, а часть какой-то другой системы, и вот тут вот просто так прямо щас никто и близко не скажет, кто там сжат, кто растянут или изогнут....
Схемы нужно создавать прозрачные, простые и надежные. А не путать все в одну кучу и потом героически разгребать...
Я не знаю, как Ваши элементы в Вашей паутине работают, на что работают, как распределены усилия и т.д. Теперь сам черт уже не разберется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 02:14
#11
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Елки-доски! Это "КМ" такой? Проектировщики тротуаров колымят на м/к?))) Выкиньте это Г.

Offtop: Однжды прораб какой-то возомнил себя конструктором и заставил сынулю-штудента воплотить его идеи в цветных чертежах. Поржали и послали. А мужика аж трясло от своей правоты!))) Слюнями брызжет, "манал я ваш СНиП", "все проекты с перерасходом стали в 2 раза"... Вобщем: супер! Надо было оставить экземпляр.
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 14.11.2014 в 02:24.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 02:55
#12
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


У заказчика денег много - рисуем что потяжелей........
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 09:57
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Орловский Олег, из зависти или идей всеобщего равенства хотите разорить?))
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 10:35
#14
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Arikaikai - это мы к чему цитаты приводим?
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 10:47
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Орловский Олег, не совсем понял про цитаты. Я в целом о том, что в 12 сообщении Вы говорите о том, что специально рисуете потяжелей. Вот не могу понять причин, побуждающих Вас на это.
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 10:56
#16
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Ну дык к чему эта котовасия???? стойка - квадрат 160х6, а связи аж два двутавра 20К1+труба 100х4 - какие ж мы усилия "гасим" данной связью ???

----- добавлено через -----
Или они в каждом пролете стоят - меняя расчетную длину колонны в одной плоскости?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Раму поперечную считал когда нибудь - какие там краны должны быть чтоб такое торможение вдоль (тогда какая N и М на колонну?) или что там может быть еще
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:02
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Орловский Олег, тьфу, я думал Вы и есть топикстартер, отвечающий kentonella...

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
связи аж два двутавра 20К1
Это ригели и они 20Б1.
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:07
#18
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


И для чего ригели аж 2 шт 20К1 при стойке 160х6? Что они берут на себя - геометрию будем рассмаривать потом, для начала разбираемся с профилями
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:09
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
... 20К1...
Какие 20К1?
Автор назвал их балками, значит они из другого мира.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:12
#20
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Почему, например, не поставить просто два уголка 100х7 крестом и решить вопрос с принципиальной ошибкой данной связи?
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:13
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Орловский Олег, а сколько несут два уголка 100х7 на изгиб при длине 6 метров?)
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:15
#22
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Извиняюсь, Ильнур, двутавр 20Б1+ квадрат 100х4, то что они из др мира эт действительно правда

----- добавлено через ~3 мин. -----
Здесь же вопрос принципиальный не в геометрии связи пока что, а зачем такая городея из профилей при стойке 160х6. Может я и не прав, спорить не буду, но не видно логики пока что

----- добавлено через ~14 мин. -----
Arikaikai, а сколько нагрузка на данную связь и колонны?

----- добавлено через ~17 мин. -----
Открой серию 1.424.1-5 в.6 и посмотри
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:48
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
на данную связь
это РИГЕЛЬ, а не связь. Балка. Изгибаемая. Я не знаю нагрузку.
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:59
#24
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Я тут никого обижать и не собирался и умничать тоже (это про 12 цитат), но безосновательного упрямства Arikaikai не понимаю - ну балка и дальше что? это РИГЕЛЬ, а не связь??? и какую функцию этот "ригель" воспринимает - што на него опирается???.
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:03
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
это РИГЕЛЬ, а не связь?
именно. Неужели я неясно пишу?)
Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
што на него опирается??
да откуда я знаю, спрашивайте у автора:
Цитата:
Сообщение от Loca Посмотреть сообщение
Это ригели, относящиеся к каркасу здания
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:06
#26
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Ну если не знаешь - не пиши ерунды - вопрос стоит от автора: в чем ошибка данной связи!!!!!!!!!!!! При чем тут балки?????
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:12
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
. При чем тут балки?????
Балки при связях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:49
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Балки при связях.
Не, связи при балках. , а это другой коленкор.
Что-то ригель на двух болтах?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:13
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что-то ригель на двух болтах?
Не, на одном болту. Мы, практикующие проектировщики, именно так выражаемся (болт на узел). А один болт - это другой коленкор
Сдается мне, автор балкой назвал двутавровую распорку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:18
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
автор балкой назвал двутавровую распорку
Слушай, он четко сказал "это ригели, относящиеся к каркасу". Связь конечно тоже относится к каркасу, но он явно пытался этим выделить, что штука не для связи там.
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:27
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
..штука не для связи там.
Ну и все, расчет окончен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:29
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Вы, своим троллингом шуганули ТС. Особенно понравились разборки между Ариком и Орловским.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:32
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, только вот я боюсь, что ригель назначен по ql^2/8, болт - 10.9 M36, а связи в расчетной схеме мимо ригеля пропущены (если она есть - расчетная схема) и подобраны по гибкости.
sqrt(6^2+4^2) = 7.2 м
Для 100х4 гибкость получается 185. Хм. Не, не сходится с гипотезой(
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 15:14
#34
Loca


 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37


Как автор темы отвечаю, данный проект я не делала, поэтому за каркас здания и все остальное не могу ничего сказать, что, почему и как. В общем, это склад, есть несущие колонны, балки, связи. Если кому интересно, могу кинуть чертежи. Вот по одной из связей мне задали вопрос, в чем ошибки, одна из который принципиальная.
п.с. меня никто не шугал По честности, я пока плохо разбираюсь в этом всем, но "докопаться до сути" в данном вопросе мне очень интересно.
Loca вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 15:45
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Loca Посмотреть сообщение
Вот по одной из связей мне задали вопрос, в чем ошибки, одна из который принципиальная
В качестве экзамена чтоль? Ну, то есть автор знает ответ?

Тут такая штука в общем и целом. Стараются в металле дать каждому элементу совершенно четкую работу, за счет этого получить абсолютную предсказуемость и, соответственно, надежность работы. Обычно ригель перекрытия идет отдельно, связь отдельно. Чтоб ригель гнулся и не мешал никому, чтоб связь сжималась-разжималась и не мешала никому. А тут они работают вместе. Работать наверное смогут, но посчитать и предсказать поведение такой мешанины будет сложней.
 
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:20
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Arikaikai поставил точку в этом обсуждении. Offtop: Не зря он теперь "Padawan"
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:26
#37
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение

Работать наверное смогут, но посчитать и предсказать поведение такой мешанины будет сложней.
А в чём проблема посчитать?
Или вы имеете ввиду, что при разных сочетаниях один и тот же элемент будет, то центрально сжатым, то внецентренно, а то и изгибаемым?
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 17:44
#38
Loca


 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В качестве экзамена чтоль? Ну, то есть автор знает ответ?

Тут такая штука в общем и целом. Стараются в металле дать каждому элементу совершенно четкую работу, за счет этого получить абсолютную предсказуемость и, соответственно, надежность работы. Обычно ригель перекрытия идет отдельно, связь отдельно. Чтоб ригель гнулся и не мешал никому, чтоб связь сжималась-разжималась и не мешала никому. А тут они работают вместе. Работать наверное смогут, но посчитать и предсказать поведение такой мешанины будет сложней.
Да, небольшой каверзный вопрос)
Спасибо вам, все доходчиво.
Loca вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 18:08
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Сжатие распорка из. Дв.20 испытывает-ли?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 21:55
#40
Консерватор

ГС
 
Регистрация: 07.11.2014
Черноземье
Сообщений: 42


Да нет никаких ошибок по схеме связей , делают так. В чем сомнения? КМД делаете или КМ проверяете? Если КМД - в конструктив схемы не влазить, по ведомости - усилия для узлов и вперед, если проверка КМ - получение нагрузок, сбор схемы и т.д.

P.S. не давно узнал про форум, очень интересно и познавательно, спасибо авторам!!!
Консерватор вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 22:20
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А средняя распорка позволит раскосам одного направления терять устойчивость как это происходит в классической крестовой связи?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 22:49
#42
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А средняя распорка позволит раскосам одного направления терять устойчивость как это происходит в классической крестовой связи?
Зачем им терять устойчивость? Раскосы в таких связях проектируются как сжато-растянутые.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 22:59
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хорошо. Если жесткость средней распорки будет мала, тогда они смогут потерять устойчивость как в классике?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 23:10
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, ну она ведь раскрепляет сжатую ветвь в той же точке, что и растянутая. То есть ничего нового вносить не должна в работу сжатой.
 
 
Непрочитано 20.11.2014, 23:19
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
раскрепляет сжатую ветвь
- верно, но она может иметь слишком малую жёсткость и не сможет служить раскреплением. Не так ли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 23:30
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, я к тому, что есть она или нет, неважно, если не будет растянутой ветви. Я вообще не уверен в её работе. В идеализированной шарнирно-стержневой схеме она вообще ж нулевой будет, перемещаясь параллельно земле. А растянутая будет продолжать раскреплять сжатую...
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 06:25
1 | #47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- верно, но она может иметь слишком малую жёсткость и не сможет служить раскреплением. Не так ли?
Так ли, так ли...
Вот тут глобальная схема эволюции. Первые две еще куда ни шло. Последнее - это заполнение кладкой, тоже вполне практично. А в промежутке - ИЗВРАЩЕНИЕ. Причем чем больше элементов в одной несчастной связи, тем извращеннее.
Зачем создавать паутину, и потом его героически распознавать. Паук свою паутину плетет, чтобы муха не пролетела. А тут чего ловим?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эволюция свзи.JPG
Просмотров: 85
Размер:	22.1 Кб
ID:	139071  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 08:43
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Delta L = 0 => N=0 => элемент не работает. Что я понимаю не так? Паутина - просто декор.

ЗЫ: это на случай горизонтальной силы по верху колонн. В случае потери устойчивости колонны заработает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-21-003.png
Просмотров: 59
Размер:	12.0 Кб
ID:	139076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-21-004.png
Просмотров: 57
Размер:	12.2 Кб
ID:	139077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-21-005.png
Просмотров: 49
Размер:	14.5 Кб
ID:	139078  

Последний раз редактировалось s7onoff, 21.11.2014 в 09:17.
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:14
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я к тому, что есть она или нет, неважно, если не будет растянутой ветви
- а я к тому, что "конструктивно" назначать жёсткость горизонтальной распорки и предполагать сжато-растянутую работу связи неверно, особенно, если не забыть о шарнирности всех узлов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:18
#50
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Ильнур, так а если у вас ячейки не столь близки к квадрату, к примеру высота 3 расстояние 8. Тут крест таким пологим получится, что его работа будет сомнительна.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:18
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, если думать о нешарнирности, то неверно, да. И если связи кривые и точка пересечения осей не на оси горизонтального элемента. Но если принять в расчет только шарниры - вполне верно, ИМХО.
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:44
#52
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем создавать паутину
я может быть опять глупость скажу...
но может быть распорка посередине связей раскрепляет не связи, а стойки?
ronn вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:47
#53
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Доброго всем дня. Все не прочитал, но у меня сразу возник вопрос: зачем вообще так "жестко" развязывать квадратную стойку? Интересно посмотреть что же в другой плоскости. Там такой же лес связей-ригелей-распорок?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Да и узлы мутные.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:52
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Все не прочитал, но у меня сразу возник вопрос
Потому и вопрос, потому что не всё прочитали. Ответ в 3 сообщении.
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:57
#55
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ответ в 3 сообщении.
Странно. Написано Связь ВС-1... Какие еще ригели?
Тут если не придираться, то ошибок принципиальных нет, а если придраться то тут все принципиально не верно.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:00
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Stanum, работа креста из логики одной растянутой ветви не будет сомнительной ни при каком соотношении сторон...
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:45
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Delta L = 0 => N=0 => элемент не работает. Что я понимаю не так?...
Не понимаешь именно Delta L. Дело в том, что елементы клетки и паутины даже в приведенной СИММЕТРИЧНОЙ схеме меняют L в силу обжатия/растяжения, причем по-разному. При этом неразорванные елементы с узлами в пролете начинают гнуться, влияя на распределение усилий. А уж если несимметрично...
Поэтому не декор.
На глаз же видно, что балка (у автора) влияет на распределение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 11:36
#58
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, стой-стой. Кто меняет длину? Средний ригель? В стержневой модели - нет. Если учитывать толщину стоек - в нем появляется изгиб, но дельта L (следовательно N) все равно не вижу.
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 13:07
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, стой-стой. Кто меняет длину? Средний ригель? В стержневой модели - нет. Если учитывать толщину стоек - в нем появляется изгиб, но дельта L (следовательно N) все равно не вижу.
Длину меняет ЛЮБОЙ товарищэлемент, испитывающий сжатие и имеющий совесть упругость. Т.е. колонны меняют длину, связи меняют длину, все меняют длину, узлы перемещаются (как сказал бы Бахил, происходит деформация), соответственно фактическая картина не соответствует воображаемой красивой. Особенно при учете собственной нагрузки вон той несчастной балки, которую автор подставил ни за что про что.
У тебя же есть под рукой СКАД, поэкспериментируй.
Это что за политика такая - типа вварилсь балкой в чужой монастырь, и монастырю пофиг?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чем принципиальные ошибки данной связи?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибки при расчете в Мономах 4.5 ykamikadze Мономах 6 01.06.2013 02:33
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03