Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания
инженер
Крым, Симферополь
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 12654
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Если есть шпонки по боковым поверхностям, то можно.
Ну и придётся армировать швы между плитами. Главное обеспечить жёсткий диск и надёжно связать с ригелем.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Потолок неровный и довольно промышленный такие плиты создают. Но если потолок организовать подвесной (высота нижнего этажа позволяет), то вполне наверное можно...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Бахил, а это на что влияет? На ровность пола верхнего этажа? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Arikaikai, потолок будет только подвесной. Тут появляется сложность с узлами крепления несущих элементов потолка к плите. Необходимо будет законструировать узлы крепления, чтобы строители не попортили плиту. Но думаю справлюсь, решения, серии есть. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Меня больше волнует как ведет себя 12-метровая плита под нагрузкой в здании общественного назначения, когда на нее действует полезная нагрузка от конференцзала или танцзала. Толщина полки плиты всего 30 мм, шаг ребер поперек плиты 1м. Удовлетворяет ли жесткость плиты требованию по зыбкости? |
|||
![]() |
|
||||
Эти плиты потому и предназначены для одноэтажных зданий (только для покрытий) - из-за тонкой полки.
Однако если хватит несущей способности, то можно выйти из положения за счет стяжки. Если стяжку сделать 30-50 мм с правильным армированием, которое будет связано с армированными швами, и жесткий диск обеспечите и полку от сосредоточенных нагрузок убережете. Либо рассмотреть вариант применения плит ТТ (там полка толстая) - они применяются для многоэтажных зданий (не уверен что в сейсмике, но наверняка есть модификация для сейсмики). |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Цитата:
Считаю что связывать армированную стяжку со швами между плитами необходимости нет, жесткий диск я обеспечиваю соблюдением мероприятий по Пособию. А вот защитить дополнительно полку армированной стяжкой придется! Последний раз редактировалось youngmodern, 11.11.2014 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Где объект расположен?
Может стоит все перекрытие на монолит заменить? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Фотографии - это мой личный опыт (не знаю насколько Вам будет полезен). Сборно-монолитное перекрытие - пролёт 12 м. Расчётная нагрузка (временная) 440 кг/м2. Офисное помещение.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Стоп. Вношу поправку, указан шаг поперёк плиты (а я сначала подумал рёбра идут вдоль с шагом 1 м). Видимо, в соответствии с маркировкой обеспечивается несущая способность. Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 07:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Цитата:
В итоге получилось хорошо (никакой зыбкости). Там по моим данным студия звукозаписи А. Макаревича размещается. Одновременно решали задачу тепло- и звукоизоляции. Но, это совсем другая история... Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тиберий, я думаю, суть вопросов в том, что выше было сказано:
. А по факту - ничего сборного в перекрытии, в общем, и нету. |
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Это сборно-монолитное перекрытие с несъёмной опалубкой. Оно же после заливки бетоном конструкций превращается в часто-ребристое.
Есть книга акад. Сахновского выпуска 1959 г. Там он приводит схему сборно-монолитного перекрытия, только вместо пустотообразователей (в данном случае пустотных блоков из полистиролбетона) использовались обыкновенные деревянные ящики. Потом в СССР благополучно забыли об этом направлении, а на Западе (в частности в Австрии, Польше) стали развивать. Теперь, начиная с 2000-х, в России аналогом служила польская "Терива". А в Белоруссии даже ГОСТ есть на сборно-монолитные перекрытия. Последний раз редактировалось Тиберий, 13.11.2014 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
"Железобетон его расчет и проектирование" Рудольф Залигер (первое издание в 1905г). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Да, я знаю его. Желание поскорее ответить не позволило мне упомянуть и о нём. Кроме того, книгу Сахновского я держал в руках, перелистывал...
Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: В СССР это направление не забывали - просто оно ушло в другую область из ПГС в оборонку (некоторые сооружения ГО например).
Из гражданского строительства оно ушло вместе со "стандартным" монолитом вообще. Хотя мне довелось пообщаться с людьми которые и в 80-е применяли подобные технологии. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Кстати, блоки из черт. 286. делали методом центрифугирования. Получались весьма лёгкими. Применялись в сельском строительстве.
Можно было монтировать без применения кранов. Offtop: К сожалению всё заглохло после распада...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
youngmodern по теме вроде уже все разобрали. Дело за вами - определиться. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Лоскутов Илья, спасибо за участие и советы. С устройством перекрытия определился. Армированную стяжку прямо по плите делать не буду (только выравнивающую макс. 20 мм). Стяжка в пироге пола предусмотрена по минвате, которая лежит на ребристой плите. Поэтому сосредоточенных нагрузок не будет. Но в проекте дополнительно укажу о мероприятиях (устройстве доп. армированной стяжки) в случае сосредоточенных нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Вес пустотных блоков из полистиролбетона менее 6 кг. Делают у нас, а у белорусов сборно-монолитное перекрытие "ДАХ". Прототипом является польская "Терива"
Такие же керамзитобетонные блоки весят около 15 кг. Лишняя пассивная нагрузка. А есть и примеры чистой керамики (но мало). В России полистиролбетонные блоки делают методом вибропрессования. С методом центрифугирования, признаюсь, не знаком. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Практически все столбы так делают Offtop: или уже не делают. Особенно хорошо получались из асбестобетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
А чем вас пустотные плиты не устраивают. В ребристых полка 30-50мм, если туда кто-нибудь рояль поставит или еще какую точечную нагрузку создаст. Стяжка снимет частично вопрос с продавливанием ,но это как минимум плюс 100кг/.м.кв. Я бы не стал применять плиты для покрытий на перекрытие без крайней необходимости, потом прокурору ничего не докажете.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Не устраивают тем, что невозможно достать 12-метровые пустотные сейсмического исполнения. + к этому 12-метровые пустотные тяжелее ребристых.
Учитывая несущую способность плиты в 800 кг/м.кв., должно хватить. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Если кому пригодится, решил добавить фото со строительной площадки с реализацией проектных решений по применению 12-метровых ребристых плит.
Плиты 3х12 подходящей марки для этого объекта найти не удалось. Были применены плиты 1,5х12. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ищу конструкторские чертежи общественного здания с полным металлическим каркасом | solodns | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2012 17:38 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания | Rolin | Инженерные сети | 1 | 22.03.2011 19:09 |