Болтовое соединение связевой решетки.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение связевой решетки.

Болтовое соединение связевой решетки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2014, 16:21 #1
Болтовое соединение связевой решетки.
E_winner
 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179

Прошу подсказать в конструировании данного узла. Болт М12.

Вопрос состоит в размещении отверстий. Обязательно ли чтобы ось болта совпадала с осью решетки(уголка)? если размещать таким образом, то отверстия получаются близко к краям(менее 30 мм), что недопустимо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
В верхнем ярусе я смести выше, что геометрически удобно для фасонки.
Нижний вариант - 2 отв. на одном расстоянии от оси, что геометрически не удобно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: принтскрин.jpg
Просмотров: 257
Размер:	193.0 Кб
ID:	139575  

Просмотров: 4807
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:28
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


может просто не использовать болты M12?)
И что-то мне подсказывает, что фасонка больше элемента неэстетично смотреться будет... Какие тут профили-то?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:31
#3
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


кракас для дымовой трубы. высота 7200 мм. сечение: стойки - уголки 125х12, решетка - уголок 50х32х4. В плане 600х600 от края до края уголков(стоек).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Шаг решетки 600мм. Пробовал 700, но выглядит еще хуже.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:45
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


почему нельзя уголки к уголкам присобачивать напрямую? Для уголка с полкой 50 и отверстием в середине под 16 болт выполняется условие 1.2d до края элемента, если так нужны именно болтовые соединения. Один 16 болт держит на срез в 1.78 раза больше, чем 12. Так что что-то мне подсказывает, что им можно заменить 12-е. Я конечно не спец по таким башенкам и серий по ним не знаю, но сомневаюсь, что эти огромные лопухи-фасонки - решение близкое к серийному.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:54
#5
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Ваш вариант рассмотрю, как один из вариантов посмотрю и подсчитаю. Серий и сам не нашел.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Боюсь, что придется на сварку сажать. А болтовое сделать между решеткой и фасонкой
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 17:18
#6
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Меня смущает то, что нет ригеля между верхней и нижней связью - чтобы связи выполняли свою функцию нужно чтобы образовывался треугольник, снизу то он есть, а между верхними и нижними связями ромб получается.
Фасонки к стойкам можно приварить на заводе, а уголки присоединить к фасонке болтами, тогда все будет по оси.
И связи, насколько я помню, допускается крепить одним болтом - может действительно диаметр болта увеличить и ограничится одним?
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 17:40
#7
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Зачем здесь крестовая решетка? Я бы вообще на планках сделал.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
Меня смущает то, что нет ригеля между верхней и нижней связью - чтобы связи выполняли свою функцию нужно чтобы образовывался треугольник, снизу то он есть, а между верхними и нижними связями ромб получается.
Ну да, давайте еще распорку добавим
Главное эта, как ее, надежность...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 18:34
#8
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Ну варианта 2:
1) Оставить как есть
2) Убрать одну "диагональ", но добавить распорку.

Вариант решетки выбирал из предложенных в СП "МК" (где указаны расчетные длины, главу не помню, нет под рукой)

Такой нюанс: собирать конструкцию будут на месте, поэтому хотелось бы уйти от возможных сварочных "косяков".
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 23:26
#9
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Прошу подсказать в конструировании данного узла. Болт М12.
.
напрямую решетку цепляйте к ветвям, на сварке по ГОСТ 5264-80
Цитата:
Вопрос состоит в размещении отверстий. Обязательно ли чтобы ось болта совпадала с осью решетки(уголка)? если размещать таким образом, то отверстия получаются близко к краям(менее 30 мм), что недопустимо.
желательно. но не панацея

а лучше всего:
Цитата:
Я бы вообще на планках сделал.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:09
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
каркас для дымовой трубы. высота 7200 мм. с...В плане 600х600 ..
Почему он "сборный на месте"? Массогабариты же перевозимые. Трубу тоже можно сразу встроить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 13:12
#11
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Такова "экономика" заказчика
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:23
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Тогда так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: М12.JPG
Просмотров: 61
Размер:	8.4 Кб
ID:	139640  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 13:40
#13
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Опробовал и такой вариант (расстояния не позволяют расположить отверстия). Планирую заменить болтовое сваркой. длина шва в среднем будет 150 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 60
Размер:	148.7 Кб
ID:	139645  
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:00
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, вот и я о том же!)


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
расстояния не позволяют расположить отверстия
чепуха. Отверстие для 16 болта в 50-м уголке впритык, но разрешается. Заодно вторая полка уголка не будет давать гайке крутиться))


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Планирую заменить болтовое сваркой
дык сто раз уже предлагали.

Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
длина шва в среднем будет 150 мм.
Примерно 2/3 на обушок и 1/3 на перо, не забывайте. И что - там в этих микроуголках действительно усилия возникают, что нужно 150 мм шва?
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 14:16
#15
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Нет. 150 мм - возможно сварить.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Но варить буду всю длину, т.к. уголоко - пятёрка
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:30
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
(расстояния не позволяют расположить отверстия).
Я в автокаде построил, отверстия ф14. Все влезает. Попробуйте повнимательнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 15:06
#17
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Расстояния получаются критичные под болт.

Прилагаю на критику узел со сваркой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 68
Размер:	195.8 Кб
ID:	139662  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 64
Размер:	147.0 Кб
ID:	139663  
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 15:42
#18
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Прилагаю на критику узел со сваркой.
Вас сварщики проклянут, лепите уголки сверху.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Еще раз попробую. Зачем вы делаете крестовую решетку?
Неужели раскосную нельзя применить? Ну в крайнем случае раскосную с распорками?
Повторюсь, в вашем случае лучший вариант это планки, при небольшом увеличении веса, очень значительно снизится трудоемкость.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 18:22
#19
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Конструкция отдельностоящая. Я выбрал крестовую решетку, чтобы сделать коонструкцию максимально жесткой, т.к. заделка анкета под эту конструкцию возможна всего на 100 мм, что не гарантирует ее жесткое закрепление. В плане стойки тоже увеличить не могу, т.к. рядом стоит котел.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 18:42
#20
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Я выбрал крестовую решетку, чтобы сделать коонструкцию максимально жесткой, т.к. заделка анкета под эту конструкцию возможна всего на 100 мм, что не гарантирует ее жесткое закрепление.
Как посчитать нагрузку на 1 анкер?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 19:09
#21
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Р=(M-Nb)/nh
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 19:22
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Я выбрал крестовую решетку, чтобы сделать коонструкцию максимально жесткой,т.к. заделка анкетра под эту конструкцию возможна всего на 100 мм, что не гарантирует ее жесткое закрепление. .
Жесткость закрепления двух (4-х) ветвевой стойки почти не влияет на жесткость самой стойки - одна ветвь тянется вверх, другая жмется к земле. Каждая ветвь отдельно может быть шарнирной, а вдвоем они жестко держат стойку. Лишь бы вытягиваямая часть не выдернула анкер. Т.е. даже чугуннолитой столб упадет, если анкер ВЫДЕРГИВАЕТСЯ. Вертикально!
Допустим, с анкерами Вы разберетесь и поймете, что 100 мм анкеровки не помогут отцу русской демократии при любой жесткости стойки.
Идем дальше.
Для максимальной жесткости достаточно "зигзага". От креста ужесточение +1%, и +100% сложностей.
Для максимальной жесткости выбирают неподатливые соединения - сварку и т.д. Причем можно две боковины сварить на заводе (не понятно, почему россыпью надо? какая экономия? на чем?)
И т.д. и т.п. Вы как бы иголкой колодец копаете, как у нас говорят.
Вот Вам перемещения верхов от приложения 1тн кверху (сила давит справа). Первая схема - с защемленными бесповоротно опорами. Третья - шарнирная схема, везде уголки 50 подходят на болтах. но без сдвига. Остальные - на сварке, и шарнирно прикрученные к земле. При этом в одной ноге +10 тонн, в другой -10 тонн (вертикально).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кто жестче.JPG
Просмотров: 62
Размер:	115.7 Кб
ID:	139682  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2014 в 08:35.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 19:54
#23
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


У меня мысль была такова: подвижность конструкции от ветра создает усилия, которые могут выдернуть анкер. И для того, чтобы минимизировать эти усилия нужна хорошая пространственная жёсткость.


Вас я понял так: (если неверно уяснил Вашу мысль, скорректируйте) если уйти от крестовой решетки к предпоследней на Вашей схеме(зигзаговой), то жёсткость конструкции в целом уменьшится незначительно. И я так понял, что жесткость не сильно повлияет, в данном случае на заделку анкера?
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 20:11
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
...если уйти от крестовой решетки к предпоследней на Вашей схеме(зигзаговой), то жёсткость конструкции в целом уменьшится незначительно. И я так понял, что жесткость не сильно повлияет, в данном случае на заделку анкера?
Совершенно верно, зигзаговая - рациональная. А анкер выдергивается из земли во всех случаях ОДИНАКОВО.
И насчет ветра - ветровые статические ничем не отличаются от других статических. Зависимости Вы уже знаете.
Ветровые пульсационные - чем чаще колебания, тем меньше амплитуда перемещений. Чаще, если жестче. Вас все это не должно беспокоить, труба не очень гибкая, невысокая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 20:18
#25
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Расстояния получаются критичные под болт.
Почему на центр тяжести то надо отверстия сунуть? Риски прокатных в помощь.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 22:36
#26
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Р=(M-Nb)/nh
Offtop: Теперь хотел спросить где здесь учет жесткости, но вижу уже и так разобрались
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 00:04
#27
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


E_winner, поверь, люди, которые будут изготавливать и собирать бред, напроектированный тобой, вполне состоялись в жизни и спермотоксикозом не страдают. Никто не будет резать фасонки и крутить болты для тебя.
Вот где скопирастить паленный автокад вы, студенты, знаете... знаете где лежит халява, а открыть учебник или серию, на это у вас ума не хватает почему-то. стыд и срам сплошной
gomer вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 00:07
#28
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Не надо ничего выдумывать. Все давно уже выдумано.
Вложения
Тип файла: pdf 10.pdf (236.6 Кб, 59 просмотров)
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 01:50
#29
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Спасибо, рад, что есть люди, у которых есть чему научиться! А еще больше рад тому, что не жалеют времени и своего опыта!
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 12:34
#30
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


http://km-kmd.ru/images/easyblog_images/42/riski/ru.gif
cheshiki1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение связевой решетки.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Болтовое соединение фермы портала ДядяЛеня Металлические конструкции 12 16.11.2014 23:01
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39