почему нельзя уголки к уголкам присобачивать напрямую? Для уголка с полкой 50 и отверстием в середине под 16 болт выполняется условие 1.2d до края элемента, если так нужны именно болтовые соединения. Один 16 болт держит на срез в 1.78 раза больше, чем 12. Так что что-то мне подсказывает, что им можно заменить 12-е. Я конечно не спец по таким башенкам и серий по ним не знаю, но сомневаюсь, что эти огромные лопухи-фасонки - решение близкое к серийному.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Меня смущает то, что нет ригеля между верхней и нижней связью - чтобы связи выполняли свою функцию нужно чтобы образовывался треугольник, снизу то он есть, а между верхними и нижними связями ромб получается.
Фасонки к стойкам можно приварить на заводе, а уголки присоединить к фасонке болтами, тогда все будет по оси. И связи, насколько я помню, допускается крепить одним болтом - может действительно диаметр болта увеличить и ограничится одним?
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Зачем здесь крестовая решетка? Я бы вообще на планках сделал.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Главное эта, как ее, надежность... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ну варианта 2:
1) Оставить как есть 2) Убрать одну "диагональ", но добавить распорку. Вариант решетки выбирал из предложенных в СП "МК" (где указаны расчетные длины, главу не помню, нет под рукой) Такой нюанс: собирать конструкцию будут на месте, поэтому хотелось бы уйти от возможных сварочных "косяков". |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
.
напрямую решетку цепляйте к ветвям, на сварке по ГОСТ 5264-80 Цитата:
а лучше всего: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Почему он "сборный на месте"? Массогабариты же перевозимые. Трубу тоже можно сразу встроить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, вот и я о том же!)
чепуха. Отверстие для 16 болта в 50-м уголке впритык, но разрешается. Заодно вторая полка уголка не будет давать гайке крутиться)) дык сто раз уже предлагали. Примерно 2/3 на обушок и 1/3 на перо, не забывайте. И что - там в этих микроуголках действительно усилия возникают, что нужно 150 мм шва? |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Вас сварщики проклянут, лепите уголки сверху.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще раз попробую. Зачем вы делаете крестовую решетку? Неужели раскосную нельзя применить? Ну в крайнем случае раскосную с распорками? Повторюсь, в вашем случае лучший вариант это планки, при небольшом увеличении веса, очень значительно снизится трудоемкость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Конструкция отдельностоящая. Я выбрал крестовую решетку, чтобы сделать коонструкцию максимально жесткой, т.к. заделка анкета под эту конструкцию возможна всего на 100 мм, что не гарантирует ее жесткое закрепление. В плане стойки тоже увеличить не могу, т.к. рядом стоит котел.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Допустим, с анкерами Вы разберетесь и поймете, что 100 мм анкеровки не помогут отцу русской демократии при любой жесткости стойки. Идем дальше. Для максимальной жесткости достаточно "зигзага". От креста ужесточение +1%, и +100% сложностей. Для максимальной жесткости выбирают неподатливые соединения - сварку и т.д. Причем можно две боковины сварить на заводе (не понятно, почему россыпью надо? какая экономия? на чем?) И т.д. и т.п. Вы как бы иголкой колодец копаете, как у нас говорят. Вот Вам перемещения верхов от приложения 1тн кверху (сила давит справа). Первая схема - с защемленными бесповоротно опорами. Третья - шарнирная схема, везде уголки 50 подходят на болтах. но без сдвига. Остальные - на сварке, и шарнирно прикрученные к земле. При этом в одной ноге +10 тонн, в другой -10 тонн (вертикально).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2014 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
У меня мысль была такова: подвижность конструкции от ветра создает усилия, которые могут выдернуть анкер. И для того, чтобы минимизировать эти усилия нужна хорошая пространственная жёсткость.
Вас я понял так: (если неверно уяснил Вашу мысль, скорректируйте) если уйти от крестовой решетки к предпоследней на Вашей схеме(зигзаговой), то жёсткость конструкции в целом уменьшится незначительно. И я так понял, что жесткость не сильно повлияет, в данном случае на заделку анкера? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
И насчет ветра - ветровые статические ничем не отличаются от других статических. Зависимости Вы уже знаете. Ветровые пульсационные - чем чаще колебания, тем меньше амплитуда перемещений. Чаще, если жестче. Вас все это не должно беспокоить, труба не очень гибкая, невысокая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
E_winner, поверь, люди, которые будут изготавливать и собирать бред, напроектированный тобой, вполне состоялись в жизни и спермотоксикозом не страдают. Никто не будет резать фасонки и крутить болты для тебя.
Вот где скопирастить паленный автокад вы, студенты, знаете... знаете где лежит халява, а открыть учебник или серию, на это у вас ума не хватает почему-то. стыд и срам сплошной |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Болтовое соединение фермы портала | ДядяЛеня | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2014 23:01 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |