Как выполнить стык колонн?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить стык колонн?

Как выполнить стык колонн?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2014, 06:52 #1
Как выполнить стык колонн?
klever777
 
г.Красноярск
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 6

Добрый день.
Изготовленные колонны(45ш1, длинна 14метров), смонтировали на объекте, проведённый в последствии УЗК сварных стыков показывает непровар стыка от 10-15%.
Какие действия возможны для исправления данного брака?

Последний раз редактировалось klever777, 09.12.2014 в 10:22.
Просмотров: 12418
 
Непрочитано 09.12.2014, 07:45
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Узелок скиньте (чертеж или фото).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 08:07
#3
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Да дайте накладки,дешевле будет переделки швов
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 08:11
#4
klever777


 
Регистрация: 16.04.2014
г.Красноярск
Сообщений: 6


Здесь видео
Вложения
Тип файла: rar video.rar (2.61 Мб, 198 просмотров)
klever777 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 08:32
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


зачистить швы, приварить накладки (см. стр. 516-517 Справочник проектировщика "Металлические конструкции", Т.1, Мельников), не доводя до зоны стыка по 25 мм с каждой стороны (см. Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций)

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.12.2014 в 08:42.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 08:48
#6
klever777


 
Регистрация: 16.04.2014
г.Красноярск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
см. Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций
там показан только монтажный стык(с зазорами между элеметами, через накладки), в нашем случае согласно видео-файла также делать?
klever777 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 08:51
1 | #7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от klever777 Посмотреть сообщение
там показан только монтажный стык(с зазорами между элеметами, через накладки), в нашем случае согласно видео-файла также делать?
нет, оставить все как есть, нужно только
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
зачистить швы, приварить накладки
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не доводя до зоны стыка по 25 мм с каждой стороны
для того чтобы не было пересечений сварных швов.

Этого будет достаточно.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 09:07
#8
klever777


 
Регистрация: 16.04.2014
г.Красноярск
Сообщений: 6


Спасибо за ответ.
Просто во всех справочниках нет именно такого, как возможного, исполнения сварного стыка(только с зазором чз накладки, либо в стык с УЗК).
Есть ли, так сказать, право-применительная практика по таким случаям, как на это смотрят проектные организации и авторский контроль?
klever777 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:18
1 | #9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от klever777 Посмотреть сообщение
Есть ли, так сказать, право-применительная практика по таким случаям, как на это смотрят проектные организации и авторский контроль?
ну а почему бы и нет. Вам необходимо создать равнопрочный стык (сварной в стык у вас не получилось, я бы сделал его со скосом), через накладки для определенных сечений свои сварные швы и толщины накладок, как по справочникам. Проектировщики согласовывают (если это необходимо) равнопрочный стык, авторский надзор (этими же проектировщиками) подписывается.
А так все эти стыки по длине делаются подрядчиками на основе КМД и ППР.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:02
#10
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от klever777 Посмотреть сообщение
как на это смотрят проектные организации
следовало бы к разработчику КМД обратиться типа: "государь, набросай накладки в стык в колоннах, а то забраковали". Оформит листок, распишется, я так думаю.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 22:42
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Что-то никто не обратил внимание на подозрительно маленький профиль колонны, всего 45Ш1 на высоту 14 метров. Обычно на такую высоту ставят уже двухветвевые колонны. Или это просто навес без стенового ограждения?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:25
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
всего 45Ш1 на высоту 14 метров
Нормальное сечение, если в середине из плоскости распорки поставить. В плоскости при мю=2 гибкость 150, из плоскости при мю=1 гибкость 200, с распорками 100.
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:45
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нормальное сечение, если в середине из плоскости распорки поставить. В плоскости при мю=2 гибкость 150, из плоскости при мю=1 гибкость 200, с распорками 100.
перемещения верха колонн будут больше предельно допустимых даже для бескрановых зданий, а там судя по консолям на колоннах - мостовые краны, а это уже h\500

Последний раз редактировалось MasterZim, 17.12.2014 в 08:53.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:46
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


MasterZim, зависит от нагрузок и схемы здания. Может там вообще связевый каркас или жесткие узлы наверху. И еще от количества колонн в ряду в плоскости изгиба.
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 09:19
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


по теме.

Я так понимаю, что завод сделал сварной стык, колонны привезли, смонтировали, просветили - а там "виспа - волшебные пузырьки"?
Т.е., брак завода?
Вы с какой стороны от колонны сидите? Завод, монтажник, заказчик?

Вообще, в нормалях все дано с зазором. Сделано это, в первую очередь, из соображений экономичности стыка. Если делать стык равнопрочным на накладках - то зачем стыковой шов с разделкой кромок? Лишняя работа и деньги.
С другой стороны, если у вас уже сварено встык - вы вполне можете зачистить швы заподлицо с основным металлом и сделать накладки. Единственное - дать, как в нормалях, непровар швов по 25мм в каждую сторону от оси стыка. По 50, как советуют выше - не нужно, ухудшение качества металла как самого "существующего" стыкового шва, так и околошовной зоны нас мало волнует, если мы делаем накладки из расчета равнопрочности, т.к. при возникновении любой малейшей трещины напряжения просто перераспределятся и уйдут в накладки и продольные швы.


Но есть нюанс. Как посмотрит заказчик на эти нашлепки? Многим они категорически не нравятся и начинаются возмущения, крики, визги...
На на моей памяти однажды пришлось демонтировать колонны, резать и переваривать стыки...

И я бы обратил внимание еще на один нюанс. А каковы напряжения в колонне в зоне стыка? сколько от Ry? есть ли растяжение или в районе стыка - только сжатие?
Если там 0,9Ry и растяжение - это одно. А если, скажем, 0,3Ry и только сжатие - история совершенно другая. Свяжитесь с проектировщиками, может сэкономить кучу денег, времени и нервов

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.12.2014 в 09:26.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 09:54
#16
semak

Инженер ИССО
 
Регистрация: 14.08.2013
Москва
Сообщений: 219
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™


Нужно только лишь поставить накладки как сказал Бармаглотище. klever777 Это ручная сварка? А непровар откуда появился? Вследвствии отсутствия выводной планки!
semak вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 10:12
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


semak, не факт, что их там вообще надо делать. И что там вообще что-то надо делать.
Я не просто так написал про напряженное состояние в зоне стыка.. = ))

А вообще.. думаю, там уже все давно сделали. 10 дней уже прошло
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 10:14
#18
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


любой равнопрочный стык требует наличие выводных планок!


Откройте руководящий технический материал на КМД, там прописано.

Последний раз редактировалось brokman, 18.12.2014 в 10:36.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 10:40
#19
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
любой равнопрочный стык требует наличие выводных планок!


Откройте руководящий технический материал на КМД, там прописано.
А если учесть непровар (не использовав подкладки) стык не будет являться равнопрочным?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 10:46
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
любой равнопрочный стык требует наличие выводных планок!


Откройте руководящий технический материал на КМД, там прописано.
прям америку открыл.
а данный конкретный стык нужен вот обязательно равнопрочным? А если вдруг несущая способность стыка ниже, скажем, на 15%, чем основного сечения - будет "шеф, усе пропало" или не будет?

Каждый узел, каждый стык - по сути, уникален и требует отдельного рассмотрения. Есть общие рекомендации, "чтоб не заморачиваться", не более того... А если "заморочиться" - то зачастую выясняется, что "в данном конкретном случае" можно и отступить от рекомендаций.
Offtop: Хотя, конечно, это вопрос опыта и квалификации. если их недостаточно - лучше, действительно, делать по рекомендациям, "с запасом".

Offtop: p.s. Прямо-таки любой? А если шов замкнут по контуру? Например, труба в тавр к пластине? или просто 2 трубы встык? = ))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А если учесть непровар (не использовав подкладки) стык не будет являться равнопрочным?
непровар (и другие дефекты) в шве свыше допустимого автоматически делает стыковой шов "неравнопрочным".

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2014 в 10:51.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 10:54
#21
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А если учесть непровар (не использовав подкладки) стык не будет являться равнопрочным?
Это надо у лабарантов спрашивать, скольких процентов нужно стыку, чтобы его забраковали. может быть надо и 100% равнопрочный шов.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
прям америку открыл.
а данный конкретный стык нужен вот обязательно равнопрочным? А если вдруг несущая способность стыка ниже, скажем, на 15%, чем основного сечения - будет "шеф, усе пропало" или не будет?

Каждый узел, каждый стык - по сути, уникален и требует отдельного рассмотрения. Есть общие рекомендации, "чтоб не заморачиваться", не более того... А если "заморочиться" - то зачастую выясняется, что "в данном конкретном случае" можно и отступить от рекомендаций.
Offtop: Хотя, конечно, это вопрос опыта и квалификации. если их недостаточно - лучше, действительно, делать по рекомендациям, "с запасом".

Offtop: p.s. Прямо-таки любой? А если шов замкнут по контуру? Например, труба в тавр к пластине? или просто 2 трубы встык? = ))

----- добавлено через ~1 мин. -----


непровар (и другие дефекты) в шве свыше допустимого автоматически делает стыковой шов "неравнопрочным".
А сколько это допустимое в процентах?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 11:20
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Не помню ,я не откшник. ГОСТы надо смотреть, там все есть.

Но в данном конкретном случае для начала надо выяснить, а нужен ли там именно равнопрочный стык. Скорее всего - не нужен. Но надо знать напряженное состояние колонны в зоне стыка.

----- добавлено через ~10 мин. -----
ГОСТ 23118-2012.
Изучайте табл. 1 (п. 4.10.6), табл. 4 (п. 5.7.4.1), табл. А.1 (приложение А)

Но да, чтоб "не заморачиваться" - частенько "от балды" лепят везде "равнопрочный стык на выводных планка и 100% контроль неразрушающими методами". Ведь это ж проще. По крайней мере, "конструктору" (именно в кавычках).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2014 в 11:34.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 12:14
#23
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не помню ,я не откшник. ГОСТы надо смотреть, там все есть.

Но в данном конкретном случае для начала надо выяснить, а нужен ли там именно равнопрочный стык. Скорее всего - не нужен. Но надо знать напряженное состояние колонны в зоне стыка.

----- добавлено через ~10 мин. -----
ГОСТ 23118-2012.
Изучайте табл. 1 (п. 4.10.6), табл. 4 (п. 5.7.4.1), табл. А.1 (приложение А)

Но да, чтоб "не заморачиваться" - частенько "от балды" лепят везде "равнопрочный стык на выводных планка и 100% контроль неразрушающими методами". Ведь это ж проще. По крайней мере, "конструктору" (именно в кавычках).
Спасбио за развернутый ответ...тебе буду знать...такое только с опытом приходит!))...получается в данном случае проверять УЗК можно лишь 10% сварного шва, и его допуск составляет h<=0,1S ???
brokman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 12:16
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а с чего вдруг уверенность, что там шов типа 1, 2 или 3?

На вскидку - больше на тип 9 похоже. Но информации недостаточно, мб, и вылезут где "вторые 90", если покопаться
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 12:30
#25
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а с чего вдруг уверенность, что там шов типа 1, 2 или 3?

На вскидку - больше на тип 9 похоже. Но информации недостаточно, мб, и вылезут где "вторые 90", если покопаться
Всё правильно тип 9, не туда посмотрел.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 13:15
#26
hungry_Duck

яростный инженегр
 
Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Сообщений: 60
<phrase 1=


Разрешите, задам вопрос здесь же, дабы не плодить тем.
Подрядчик устраивает ограждение котлована (я как представитель службы заказчика за ними присматриваю). Часть - шпунтовое, часть - буросекущиеся сваи. На стойки шпунтового ограждения и на обвязочный пояс идет двутавр 55Б1. Т.к. остается много обрезков, собираются варить стойки шпунтового ограждения из трех кусков с устройством 2 равнопрочных стыков. Допускается ли такое, при условии качественного выполнения стыка? Оговаривается ли в какой-нибудь литературе допустимое кол-во стыков в одной металлической колонне?
hungry_Duck вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 13:29
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1. Кол-во стыков нормативной документацией не регламентируется. Хоть из кусочков по 200мм варите 12-метровую железяку. Золотая она выйдет, правда... и уродливая...
2. При условии качественного выполнения стыка - допускается.
3. Шпунтовая стойка - ни разу не колонна. Это элемент, работающий на изгиб, а не на устойчивость (со всеми вытекающими).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 13:35
#28
hungry_Duck

яростный инженегр
 
Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Сообщений: 60
<phrase 1=


Да, верно, что не колонна, зарапортовался совсем)
hungry_Duck вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 12:39
#29
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Разрешите тоже тут задам вопрос .
Ситуация такая. Были разработаны чертежи КМ на металлокаркас производственного здания (2 этажа).
В поперечнике - рама из двутавров. Стык ригеля с колонной - фланцевый, на высокопрочных болтах.
Осуществляем авторский надзор.
С завода поступили колонны, состыкованные по длине сваркой (стыковой шов, без накладок). Допускается ли на заводе выполнение стыка колонн без накладок, и если допускается, то при каких условиях? Где это прописано в нормах ? Что нужно потребовать от завода?
Я так понимаю, что шов должен быть качественным (с полным проваром ?). В качестве швов сомневаюсь. Наверное какая-то документация должна быть подтверждающая?
Мы не хотели принимать такие колонны, но завод в письме указал, что не считает такую стыковку нарушением и просить "ткнуть носом", где это указано .
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 18:38
#30
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Стык с полным проваром допустим.
Потвебовать выполнить УЗК с предоставлением соответствующих актов.
Более подробный ответ ждите от специалистов КМД.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 19:04
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
С завода поступили колонны, состыкованные по длине сваркой (стыковой шов, без накладок). Допускается ли на заводе выполнение стыка колонн без накладок, и если допускается, то при каких условиях? Где это прописано в нормах ? Что нужно потребовать от завода?
Я так понимаю, что шов должен быть качественным (с полным проваром ?). В качестве швов сомневаюсь. Наверное какая-то документация должна быть подтверждающая?
Мы не хотели принимать такие колонны, но завод в письме указал, что не считает такую стыковку нарушением и просить "ткнуть носом", где это указано .
Допускается.
Где прописано? А нигде. Что не допускается - тоже не прописано.
Есть п. 11.1* стального СНиПа, который пишет, что стыковое соединение не требует расчета при условии .... (сами прочитаете).

И вам нужно требовать подтверждение выполнения всех условий этого пункта.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Потвебовать выполнить УЗК с предоставлением соответствующих актов.
УЗК уже должно быть выполнено в полном объеме, если колонны прошли заводское ОТК.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 21:42
#32
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Что нужно потребовать от завода?
...
завод в письме указал, что не считает такую стыковку нарушением и просить "ткнуть носом", где это указано .
А пущай вносит категорию и тип соединения в КМД. А в зависимости от категории и типа шва и документик. Протокольчик УЗК пущай дают. Проверяйте есть ли аттестация/аккредитация лаборатории и наличие удостоверений у выписавших протокольчик УЗК. Смотрите пишет ли ультразвучник что "годен".
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что шов должен быть качественным (с полным проваром ?).
С полным проваром ещё не значит, что качественный. Полный провар всего лишь конструктивное требование, а не требование к качеству.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 21:50
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ничего не надо требовать вносить в документацию.

Просто требуйте все как для 1 типа шва. Более-менее приличный завод именно по 1 типу и должен все выполнять для стыка по длине.
Исключение - если у проектировщика были запрошены внутренние усилия в данном конкретном месте и шов выполнен на эти усилия.
Если не запрашивали либо запросили, но вы не ответили - должны делать "равнопрочно", т.е. по 1 типу. Которого никогда в колоннах не будет (1 тип - это растягивающие напряжения больше 85% от Ry), максимум - 4 тип. В некоторых случаях может выплыть 3 тип - но для колонны вряд ли, т.к. колонны - это 3 группа конструкций.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.09.2015 в 21:57.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 21:55
#34
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Тогда пусть по единичке в КМД и вносят.
И протокольчики УЗК и ВИК прикладывают.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 22:04
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да не надо ничего вносить, блин.
Надо требовать "по максимуму", если они не докажут обратного.
Правда, это будет с очень большим запасом, т.к. стыковой шов в колонне - это обычно либо 4 (для растянутой полки), либо 9 (для сжатой) тип шва.
3 тип - для колонны крайне мало вероятно. Я слабо себе представляю, что должен начудить технолог, чтоб колонна попала в 1 группу конструкций. во 2 группу еще могу, но тогда колонна эта должна стоять на берегу ледовитого океана (утрировано).

Так что 1 тип - это с офигенным "перебздением". Но требовать его при приемке можно (и даже нужно - я бы требовал, если б работал у заказчика либо был на авторском надзоре ), если иное не согласовано с разработчиком проекта.
А протокольчики - это обязательно. + сертификаты на сварочные материалы, + .... Сам напишешь, что там еще надо, мне лень
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 22:06
#36
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Допускается ли на заводе выполнение стыка колонн без накладок
Косвенно допускается, т.к. согласно п. 13.14 стального СНиПа монтажные стыки колонн должны быть только с накладками.
Однако и это для монтажных швов не обязательно согласно п. 20.18*, если выполняются условия...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 22:09
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Косвенно допускается, т.к. согласно п. 13.14 стального СНиПа монтажные стыки колонн должны быть с накладками.
Однако и это не обязательно согласно п. 20.18*, если выполняются условия...
13.14, во-первых, не катит, т.к. в теме речь про заводской, а не монтажный. Во-вторых, ты невнимательно прочитал этот пункт и не вник в него. "На накладках" - лиши один из вариантов. "Сварными встык" там тоже присутствует. И даже "фланцевый" стык упоминается.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 22:13
#38
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не вник в него
Ну почему же? Я как раз говорю о том, что стык может быть заводской без накладок. Что не так, дядь?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 22:14
#39
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Так что 1 тип - это с офигенным "перебздением". Но требовать его при приемке можно (и даже нужно - я бы требовал, если б работал у заказчика либо был на авторском надзоре ),
При несоответствии требованиям после двух исправлений железку в металлолом?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 11:49
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Просто требуйте все как для 1 типа шва.
Бармаглотище, а реально ли на монтаже (монтажной сваркой) выполнить такой стык? И в итоге проверить?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 22:20
#41
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Так если обеспечите требования ГОСТ 23118, так фигачьте.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 22:48
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, а реально ли на монтаже (монтажной сваркой) выполнить такой стык? И в итоге проверить?
Вполне. Хороший трезвый сварной и вперед.
Балки подкрановые на монтаже стыкуют - а ты про колонны Правда, там не дяди васи из ближайшей деревни варят.

Все в квалификацию сварного упирается.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2015, 11:38
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бармаглотище, а если этот узел на 40м высоты?
+ 1 тип шва
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2015, 12:08
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: wvovanw, есть мнение, что на высоте со сварочным аппаратом проще, чем с динамометрическим ключом. Затягиваешь, например, моментом 980 кН*м. Ключ метровой длины. К концу приложить нужно 100 кг горизонтальной нагрузки. Соответственно, реакция в ногах на леса - те же 100 кг горизонтальной нагрузки. 100 кг * 40 м высоты = 4 т*м момента в основании лесов, нужно чем-то удерживать)) Мало того, сваривать может один человек, а 100 кг на ключ давать - далеко не каждый сможет - это уже двое хотя бы должно быть))
 
 
Непрочитано 04.11.2015, 12:19
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Arikaikai, не видел в живую, потому и интересуюсь.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2015, 12:44
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: wvovanw, https://www.youtube.com/watch?v=3R2YG_7vdhM - вот, залил на ютьюб)
 
 
Непрочитано 04.11.2015, 15:01
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, а если этот узел на 40м высоты?
+ 1 тип шва
а какая разница? Все это делается. Вопрос все в том же - квалификации монтажников

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: wvovanw, есть мнение, что на высоте со сварочным аппаратом проще, чем с динамометрическим ключом. Затягиваешь, например, моментом 980 кН*м. Ключ метровой длины. К концу приложить нужно 100 кг горизонтальной нагрузки. Соответственно, реакция в ногах на леса - те же 100 кг горизонтальной нагрузки. 100 кг * 40 м высоты = 4 т*м момента в основании лесов, нужно чем-то удерживать)) Мало того, сваривать может один человек, а 100 кг на ключ давать - далеко не каждый сможет - это уже двое хотя бы должно быть))
элементарно. Ставлю ключ горизонтально и прикладываю к нему свои 104 кг вертикально (навалился и ножки поджал ). И мне без напряга и лесам пофиг (их, кстати, раскрепляют по высоте - ни один дурак не будет делать консоль на 40 м - ветром сдует, без всяких 100 кг для ключа)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2015, 15:17
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
элементарно. Ставлю ключ горизонтально и прикладываю к нему свои 104 кг вертикально
а вертикальные болты? Видео-то посмотрел?)
ЗЫ: во мне 85, я уж почти прыгать на нем хотел, но потом подумал, что все-таки не гайку на колесе сбиваю, я болт заворачиваю и отдал ключ обратно здоровенному мужику на все 100+, который довел ключ до щелчка одной рукой.
 
 
Непрочитано 04.11.2015, 15:48
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
а вертикальные болты? Видео-то посмотрел?)
ЗЫ: во мне 85, я уж почти прыгать на нем хотел, но потом подумал, что все-таки не гайку на колесе сбиваю, я болт заворачиваю и отдал ключ обратно здоровенному мужику на все 100+, который довел ключ до щелчка одной рукой.
Offtop: не смотрел.. = )) мб, потом посмотрю, если время будет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 16:14
#50
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


СП 70.13330.2012
Цитата:
10.2. Сборка и сварка монтажных
соединений стальных конструкций

10.2.1. Металлические конструкции или их элементы должны поступать на объект с документом о качестве (паспортом, сертификатом) предприятия-изготовителя по ГОСТ 23118, [13].
10.2.2. Допускается изготовление неответственных металлических конструкций на монтаже при наличии чертежей марки КМД, ППСР и осуществления производственного контроля качества по ГОСТ 23118 независимой специализированной испытательной лабораторией с выдачей документа о качестве на изделие.
ГОСТ 23118-2012
Цитата:
4.4. Конструкции должны быть защищены от коррозии способами, приведенными в рабочей документации, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов <**>.
--------------------------------
<**> На территории Российской Федерации действует СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии".

В стандартах, технических условиях или рабочей документации на конструкции конкретных видов должны быть указаны сроки восстановления защитных покрытий.
4.5. Защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях.
Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается:
- при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа;
- при нанесении цветомаркировки;
- при закрашивании заводской маркировки;
- при согласовании с заказчиком.
4.6. В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.
4.7. Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений должно соответствовать второй степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402.
Степень очистки поверхностей конструкций от окислов должна соответствовать действующим нормативным документам <*>.
--------------------------------
<*> На территории Российской Федерации действует СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85. Защита строительных сооружений от коррозии".

8. Документ о качестве

8.1. Документ о качестве на стальные строительные конструкции необходимо составлять на каждое возводимое на объекте здание, сооружение или на партию конструкций.
8.2. Форма документа о качестве на стальные конструкции приведена в Приложении В.
singelschucher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить стык колонн?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стыки монолитных колонн без сварки baryshnikoff Железобетонные конструкции 110 08.04.2014 11:23
монтажные стыки колонн стальных annav Металлические конструкции 8 20.10.2011 16:20
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? KAV Technar Технология и организация строительства 3 10.06.2011 23:00
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40