Непрочитано 21.01.2015, 10:57 #1
Определение нагрузки на фундамент в SCAD
o_O
 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127

Помогите, пожалуйста, с определением нагрузок на фундамент в SCAD. При построении опоры в SCAD мы условно добавляем нижние стержни, условного размера и жесткости (жесткое защемление установлено снизу стержня) для определения нагрузок на базу и фундамент. В вкладке «Сочетание усилий» данный стержень условно делится на три части. Какое сечение необходимо принять в расчет для расчета базы и фундамента?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 791
Размер:	119.9 Кб
ID:	142272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 750
Размер:	192.9 Кб
ID:	142273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 710
Размер:	170.7 Кб
ID:	142274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 917
Размер:	94.0 Кб
ID:	142275  

Просмотров: 19432
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:02
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Правильного ответа нет потому, что вы делаете фигню
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:03
#3
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


хорошо, как правильно?
o_O вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:04
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Вы разделом ошиблись.
По теме: сечение у стыка с колонной.
Рекомендации: такие стержни (коротыши), принимаются не большой длины. На вскидку: длинной 100мм, сечением 10х10мм 100х100мм, с жесткостью выше жесткости основных элементов (колонн) в районе 100 раз.

Последний раз редактировалось Evgeny31, 21.01.2015 в 11:29. Причина: напутал с размерностью
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:06
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Адекватные люди пользуются "нагрузкой от фрагмента схемы", а не занимаются изобретательством
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:06
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Правильного ответа нет потому, что вы делаете фигню
Почему же? Если есть необходимость выборки нагрузок на фундаменты по сочетаниям усилий (а не по РСН), то как раз таки и вводят подобные элементы, что бы учесть усилия приходящие от связей.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Адекватные люди пользуются "нагрузкой от фрагмента схемы", а не занимаются изобретательством
Слишком "громкое" заявление на счет адекватности...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:14
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нагрузкой от фрагмента схемы
- в них только усилия от загружений и комбинаций, РСУ так не получить.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
сечением 10х10мм
- сечение пеньков должно быть одного порядка с элементами каркаса/фундамента.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:14
#8
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
По теме: сечение у стыка с колонной.
мы раньше так и принимали, просто начали вызывать сомнение довольно низкие моменты так как база проектируется жесткая.
o_O вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:16
#9
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сечение пеньков должно быть одного порядка с элементами каркаса/фундамента.
Почему же?
Главное что бы жесткость была намного выше, но в принципе можно принять и такого же сечения.

Последний раз редактировалось Evgeny31, 21.01.2015 в 11:28. Причина: уточнил
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:19
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Почему же?
  1. Космические жесткости отдельных элементов могут дать погрешности при решении уравнений в МКЭ.
  2. РСУ зависят от размеров сечения, если они сильно другие, то так же возможны погрешности.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
низкие моменты
- а как иначе, момент превратился в усилия в ветвях.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:53
#11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Космические жесткости отдельных элементов могут дать погрешности при решении уравнений в МКЭ.
РСУ зависят от размеров сечения, если они сильно другие, то так же возможны погрешности.
1. АЖТ и должны быть с гораздо большей жесткостью. Примерно в 100-1000 раз. Например, при импорте из ФОРУМ-а в SCAD, в местах прохода колонн через перекрытия, при установке жестких тел, SCAD вводит стержни с жесткостью выше чем у колонн в 100 раз. Читал некоторые рекомендации, где советуют принимать в 1000 раз больше. Видел и записи о том, что при сильно болшой жесткости результаты могут дать погрешность, но какого порядка должна быть эта "сильно большая" - ни где не указано.
2. Для этого и вводится стержень малой длины и большой жесткости, что бы он мало влиял, а сечение берется у стыка с колонной.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:14
#12
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Адекватные люди пользуются "нагрузкой от фрагмента схемы", а не занимаются изобретательством
Интересно, если у вас в пространственной схеме, скажем, 3 группы взаимоисключающих загружений, по 4 загружения в каждой группе, например ветровые, крановые и сейсмические, каким образом вы будете определять наихудшие усилия с помощью "нагрузки от фрагмента схемы"? Будете вручную перебирать и пересматривать все возможные комбинации? Если схема проста и нагрузок мало, например, 1 постоянная, 1 временная, нет взаимоисключений - эта функция удобна, там визуально графически стрелочками показываются нужные нагрузки. Но при сложных схемах малопригодна для нагрузок на фундаменты.
В данном случае, если фундамент общий под две ветви - надо соединить АЖТ или "твердым телом", не помню, как там оно правильно называется, нижние узлы опор и посередине ввести этот самый коротыш. Если выложите схему - покажу как.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:15
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Согласен, у меня простые схемы, как правило.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:21
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
АЖТ и должны быть с гораздо большей жесткостью
- у АЖТ нет жёсткости. АЖТ предпочтительнее - нет погрешности, но и РСУ в них тоже нет .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:32
#15
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у АЖТ нет жёсткости. АЖТ предпочтительнее - нет погрешности, но и РСУ в них тоже нет .
Не правильно написал. Имел ввиду не скадовский элемент (абсолютно жесткое тело), а стержень с повышенной (гораздо большей чем у основных элементов) жесткостью.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:33
#16
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Если много АЖТ в разных местах и направлениях - может при настройках расчета по умолчанию не считать. Приходится увеличивать точность разложения матрицы или переключаться на "интерационный метод".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:50
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Повышенная жесткость данного стержня, а так же не большая его длина позволяет не влиять на общую деформативность сооружения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стержень.jpg
Просмотров: 554
Размер:	39.7 Кб
ID:	142285  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 16:28
#18
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
каким образом вы будете определять наихудшие усилия с помощью "нагрузки от фрагмента схемы"? Будете вручную перебирать и пересматривать все возможные комбинации?
А может тогда подскажете, каким образом наихудшие сочетания усилий в сечении предлагаемого короткого стержня могут нам помочь в определении наихудшей комбинации нагрузок на фундамент?
Как прием введение стержня - вполне рабочий, но нужно понимать, что при выборе РСУ для стержня могут вылететь некоторые интересные для фундамента комбинации - например с минимальной вертикальной силой
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 16:54
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
могут вылететь некоторые интересные для фундамента комбинации
- ничего там не вылетает, главное учесть согласно норм постоянные нагрузки с минимальным значением (гамма_f=0.9).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 17:09
#20
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Советую брать длину данных коротышей не более 100 мм.
Касаемо выбора сечений для расчета фундамента:
Направляешь местные оси элементов стоек вверх и берешь нагрузки по первому сечению. Если стоек много, то советую брать для анализа РСУ для группы опорных элементов по первому сечению - это делается для унификации типов фундаментов.
РСУ экспортируешь в Exele и там анализируешь.
shurir вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 17:23
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от shurir Посмотреть сообщение
и там анализируешь.
- зачем? Просто бросить их программу для расчёта фундаментов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 20:07
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В 21.1 можно смотреть РСУ в графике и не смотреть в Excel'е ничего. Правда цифры даются только совсем максимальные. Сочетать N|M|Q будет просто по графике не совсем корректно.
 
 
Непрочитано 22.01.2015, 21:40
#23
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем? Просто бросить их программу для расчёта фундаментов
При большом кол-ве загружений с помощью функционала Exele я нахожу наиболее худшие комбинации для фундаментов (Nmax + соответствующие; Nmin + соответствующие; Mmax + соответствующие) и уже эти комбинации использую при расчете фундаментов. Также в Exele нахожу комбинацию, которая требует установки шпор
shurir вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 23:39
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от shurir Посмотреть сообщение
я нахожу наиболее худшие комбинации для фундаментов
- а программа это не умеет делать? Она железка пусть и думает.
Цитата:
Сообщение от shurir Посмотреть сообщение
Nmax + соответствующие; Nmin + соответствующие; Mmax + соответствующие
- почему думаете, что эти комбинации содержат критичный случай? Где это написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 00:22
#25
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а программа это не умеет делать? Она железка пусть и думает.
Подскажите, пожалуйста, какой программой вы пользуетесь для расчета фундаментов?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему думаете, что эти комбинации содержат критичный случай? Где это написано?
А какие комбинации предлагаете использовать?
shurir вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 05:22
#26
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от shurir Посмотреть сообщение
При большом кол-ве загружений с помощью функционала Exele я нахожу наиболее худшие комбинации для фундаментов (Nmax + соответствующие; Nmin + соответствующие; Mmax + соответствующие) и уже эти комбинации использую при расчете фундаментов. Также в Exele нахожу комбинацию, которая требует установки шпор
Довольно часто определяющими являются вовсе не "Nmax + соответствующие; Nmin + соответствующие; Mmax + соответствующие". Например, "Nmin + соответствующие" численно является, скажем:N = 10 т, М = 20 т*м, но фактически наихудшем сочетанием для отрыва и анкеров будет N = 11 т, M = 27 т*м, то есть сочетание, могущее не входить в численный диапазон "max - min"
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 08:25
#27
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
сочетание, могущее не входить в численный диапазон "max - min"
Всегда вручную просматриваю комбинации, порой занимает много времени, но более простого способа не нашел(
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 09:36
#28
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Всегда вручную просматриваю комбинации, порой занимает много времени, но более простого способа не нашел(
Можно написать в том же Маткаде программку, которая из всего Экселевского файла будет выбирать для каждого элемента необходимые комбинации + некоторый диапазон (например 10%+-). На предыдущей работе имелась сия программулина.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 10:37
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от shurir Посмотреть сообщение
какой программой
- фок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 12:12
#30
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Довольно часто определяющими являются вовсе не "Nmax + соответствующие; Nmin + соответствующие; Mmax + соответствующие". Например, "Nmin + соответствующие" численно является, скажем:N = 10 т, М = 20 т*м, но фактически наихудшем сочетанием для отрыва и анкеров будет N = 11 т, M = 27 т*м, то есть сочетание, могущее не входить в численный диапазон "max - min"
Согласен с вами. Правлильнее было с моей стороны написать: "Определяющие комбинации для расчета фундамента"))

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Можно написать в том же Маткаде программку, которая из всего Экселевского файла будет выбирать для каждого элемента необходимые комбинации + некоторый диапазон (например 10%+-). На предыдущей работе имелась сия программулина.
При помощи пары несложных формул это можно сделать и в Exele.
shurir вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 12:28
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Проще надо делать, брать всего две комбинации: с максимальной и с минимальной продольной силой, а прочие усилия максимальные из всех РСУ. Для большинства конструкций это даёт достаточно близкие к точному решению результаты. Если фундамент великоват получается, то уж тогда пробовать заморачиваться со всякими анализами РСУ .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 12:40
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: eilukha, так сказать "стиль огибающих эпюр". Мне нравится.

И в 21.1 через графику отлично реализован. Распечатываю себе 6 картинок - min/max по N/M/Q и по ним уже смотрю на фундаменты. Мало того, можно и реакции опор таким же макаром смотреть - причем нормативные длительные, а не расчетные.
 
 
Непрочитано 06.10.2016, 20:14
#33
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98


Здравствуйте! Хочу задать похожий вопрос по этой теме. Я сам SCADом мало пользовался, в основном только его вспомогательными программами, еще немного мономахом, программой фундамент и еще разное.
Ситуация такая: мне скинули расчетную схему ангара в SCADе. Объясните, пошагово, как правильно определить нагрузки от опор.
Из ваших рассуждений здесь, я так понял:
1) ставим стержень длиной 100 мм под опорой (вопрос: там необходимо ставить какие нибудь связи в верхним и нижнем узле?)
2) потом в "назначениях" назначаем жесткость стержня ( и тут вопрос: какое сечение выбрать и жесткость?)
3) производим расчет.
4) И уже в "графическом анализе" смотрю эпюры усилий (вопрос: у меня в схеме уже стоит сочетание нагрузок С1: это и есть наихудшее сочетание?)
Вложения
Тип файла: spr согласованная схема рамы.SPR (84.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
КМ 15.dwg (1.17 Мб, 38 просмотров)
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 22:14
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
какое сечение выбрать
- близкое (одного порядка) по габаритам и жёсткости к колоннам.
Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
смотрю эпюры
- смотри РСУ.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 07:58
#35
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98


Извините, конечно, за банальные вопросы. Но я этот SCAD самостоятельно изучаю и каждый шаг у меня вызывает сомнения, правильно ли я все делаю. Изучаю только по видео урокам и книгам типо "шаг за шагом". А хочется же понимать все действия какие ты выполняешь. По вопросу определения нагрузок от опор на фундамент в интернете нигде не нашел.
Вопрос к eilukha:
1) "близкое по габаритам" это: в моем примере - труба или швеллер? У меня, например сперва идет колонна из швеллеров, потом идет снизу вставка из трубы диаметром 428 мм. И вообще это имеет какое либо разницу из чего этот "100 мм стержень" выполнен, вроде главное задать жесткость?
2) "Смотри РСУ" Это как? Зайти в древо проекта и выполнить в разделе "расчет" расчетное сочетание усилий (РСУ). Так? А результаты надо смотреть в разделе "графический анализ"- "эпюра усилий". Мне не совсем понятно где РСУ смотреть?
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 11:41
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
"Смотри РСУ" Это как?
- информация о элементе.
Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
труба или швеллер?
- сечение колонны задайте и всё.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 17:17
#37
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98


Здесь просто все твердят надо ставит жесткость выше жесткости основных элементов (колонн) в районе 100 раз. А где это ставиться? Или не надо заморачиваться и ставить профиль из колонны и все?
Расчетное сочетание в элементе SCAD нашел разобрался. А в чем разница смотреть в разделе "графический анализ"- "эпюра усилий" или расчетное сочетание в элементе SCAD?
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 18:16
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
А в чем разница
- эпюра только от одного загружения или комбинации.

Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
все твердят
- врут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 18:30
#39
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98


Вопрос возник, больше технический. Добавил стержни 100 мм (получается примкнул снизу к узлам со связями). Хочу выбрать группу узлов со связью, чтоб убрать их на старом месте и проставить уже внизу к стержням "100мм". Ни как не получается сделать. Интерфейс у SCAD ужасный, привык наверно к AutoCADу.
Я же правильно понимаю у меня опора защемленная (связи все включены). а сейчас я их должен перенести вниз?

А все разобрался в "установках в связях" и убираем где надо и ставим где надо.

Последний раз редактировалось Heckfy15, 07.10.2016 в 18:44.
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 13:15
#40
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98


У меня возник еще один вопрос, не хотелось бы плодить темы здесь задам. Я все выполнил, получил результаты. Теперь сообразить не могу, то ли в моем примере оси перепутаны, то ли я чего не догоняю.
1) Первый вопрос: откуда взялся момент Mz=-1,19т.м.? я так понимаю оси Z идет вдоль колонны. Получается колонну крутит вдоль. Но тогда для подсчета фундамента я должен брать только соответствующую поперечную силу Qz=0.17т от момент Mz, так?
2) Второй вопрос: у нас есть еще продольная сила N=-8,3т. А в чем отличие между N и Qz в колонне? Кроме как продольная сила N=-8,3т направлена вниз, это понятно вес. А поперечную силу Qz=0.17т направлена верх получается (отрыв)? Их, что надо суммировать Q=0,17+(-8,3)=-8.13т?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 100
Размер:	166.7 Кб
ID:	177402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 2.jpg
Просмотров: 92
Размер:	328.0 Кб
ID:	177403  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 93
Размер:	199.3 Кб
ID:	177404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 3.jpg
Просмотров: 109
Размер:	196.2 Кб
ID:	177405  
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 14:26
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
оси Z идет вдоль колонны
- нет.
Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
крутит вдоль
- крутит обычно вокруг.
Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
в чем отличие между N и Qz
- это вопрос на засыпку, типа чем синий от зелёного отчитается.
Включите отражение местных осей элементов, найдите правило знаков для усилий. Ещё: усилия в элементах привязаны к местным осям.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 22:58
#42
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98


Разобрался. Вдоль идет ось Х1 (красная ось). В книге вычитал только что (Кардаенко А.П. - Учебное пособие. SCAD Office. Шаг за шагом - 2011). Там и про правила знаков все ясно.
С этими осями у меня пока еще путаница....

Крутить вокруг - правильно, это я не удачно выразился.

Мне еще один вопрос остался, совсем не по теме (чисто для себя): Почему на схеме (схема не моя, металл другие считали) решетчатая колонна внизу упирается в пустоту (а вставка отдельно висит), хотя все усилия передаются и в презентационной графике выглядит получше? Я не хочу критиковать графику SCADа, но для новичка (как я) это странно выглядит. Я бы наверно внизу решетчатой колонны соединил бы узлы. И любопытно как программа понимает, что надо передавать усилия на вставку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 106
Размер:	18.2 Кб
ID:	177414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 140
Размер:	163.4 Кб
ID:	177415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный12.png
Просмотров: 103
Размер:	57.5 Кб
ID:	177416  
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 23:23
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Включите отображение жестких вставок и абсолютно жёстких тел.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 09:45
#44
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98


Спасибо за подсказку. Отображение жестких вставок в фильтре отображения нашел, но показал только вставки у прогонов. А внизу колоны также пусто. Видно это абсолютно жёсткое тело. Ни как не могу найти где оно находиться....Ладно потом найду, это уже не срочно. Спасибо за все еще раз.
Heckfy15 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение нагрузки на фундамент в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? AIRAT_YUNUSOV Основания и фундаменты 13 23.03.2016 11:24
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54