| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вынужденные рабочие швы бетонирования в фундаментной плите
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 15116
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Что за марки бетона? По описанию плита не соответствует проекту. Срубить бракованные участки и сделать по проекту. Пустое это дело этот участок - усиляем этот нет, здесь проходит тут не проходит.
Последний раз редактировалось igr, 22.01.2015 в 08:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Цитата:
З.Ы. И ещё - по какой методике проводился контроль прочности бетона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Цитата:
Решается проблема по прочности бетона, один шов становится вертикальным, другой так и остается наклонным. В месте с вертикальным швом не нравится,что шов проходит рядом с диафрагмой. Другой шов не нравится тем, что он наклонный. Как может повести себя наклонный шов в работе здания (9 этажей)? В литературе везде показан вертикальный. Стоит ли заморачиватся с ним? ----- добавлено через ~4 мин. ----- В проекте бетон В25,если хотите, и знаю,что это даже не М300, только не надо умничать. Наши строители до сих пор "живут по маркам". Хочу услышать предложение по выходу из ситуации малым потерями, если это возможно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Цитата:
А предложений дельных напишут, не беспокойся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
расчет в картинках и проект фундамента в студию!
сносить все и переделывать точно никто не будет, это такие трудозатраты, что легче повесится, а вот усилить придется. марка(класс) бетона со временем еще поднимется, но это можно не ждать (через 6 месяцев); На продавливание придется увеличивать толщину плиты. При поверочном расчете в каком слое арматуры не хватает?? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103
|
У меня в городе стоял дом недостроенный (3-4 этажа каркаса сборного), фундамент плита монолитная (тоже качество плохое с трещиной).
Осуществлен проект по демонтажу постройки до фундамента и возведение монолитного здания с выполнением монолитной плиты по верх старой плиты. Сталкиваясь с большим объемом бетона на фундаментах всегда закладываю технологические швы, даже если не пригодиться. Medvedev Что решили напиши. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Общался с "гуру" из местного проектного института, у которого в жизни такая же ситуация была. Тогда решено было заливать новую плиту такого же сечения поверху старой.
Заказчик выходил на специалистов из архитекурно-строительной академии, те предложили посчитать конструкцию в целом и отдельно узлы, после чего усилить плиту. Я, взвесив все мнения + предложенные на форуме, сказал заказчику,что необходимо заливать новую плиту поверх старой. Сейчас заказчик пытается через суд обязать завод-изготовитель демонтировать плиту за их счет. Но усилять точно не будут. Либо заливка заново, либо поверх новой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Поднимаю тему снова. Произошли невероятные вещи: спустя полгода после заливки и 4 месяцев после последних испытаний бетона по указанию суда были произведены повторные испытания бетона независимой экспертизы (дважды). По её результатам оказалось, что бетон почти на всех участках проб набрал проектную прочность. Таким образом проектной арматуры достаточно. Решено спасти плиту, поэтому остался вопрос со швами бетонирования. Каким образом укрепить швы бетонирования (4-хчасовой и 10-часовой с наклонной линией шва 6м длиной)? Для сведения: брали образцы и в месте швов. При испытании образцов 4-хчасового шва никаких трещин, расколов по плоскости шва не было обнаружено, а вот 10-часовой даже не доехал до лаборатории - раскололся по лини шва ещё в транспорте.
В голову приходят идея: скрепить плиту наклонными анкерами (арматурными стержнями) на анкерной смеси перпендикулярно шву с n-ным шагом. Но как это просчитать? Буду рад услышать предложения по решению проблемы |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Без добавок там не обошлось. Стройка в Крыму. За всю зиму ниже нуля было дней 15, и о - 20 по Цельсию речи быть не может. А Бетон испытывали в первый раз через 1- 2 месяца после заливки. Даже при постоянной минусовой температуре прочность должна была быть ниже согласно графикам. Но это не главное, главное - шов
Нет, сетки 2. Толщины плиты достаточно, т.к. пролеты небольшие ( максимальная ячейка 5х5,8 м, типовая 5х4,8 м) и большое кол-во диафрагм + установлены каркасы против продавливания плиты. Последний раз редактировалось Medvedev, 21.07.2015 в 22:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Непонятно, что произошло с бетоном в месте 10-часового рабочего шва.
Цитата:
Какие именно образцы, в каком месте плиты конкретно взяты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
По результатам испытаний бетон ВСЕЙ плиты набрал проектную прочность. НО, в месте 10-часового шва отсутствует сцепление бетона "старого" с "новым", поэтому образцы, взятые в месте шва дали скол не доехав до лаборатории (без нагрузки). Схему прилагаю
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Давайте подумаем:
-Плита работает в основном на изгиб и на продавливание у опор; -Если присутствует несвязный шов то данное место не будет работать на изгиб правильно и условно говоря bh^3/12 не будет, а будет только (в центре) (b(h/2)^3/12)*2 - что в 4 раза меньше.... ВЫВОД: 1) Демонтировать данное место и повторить попытку, но это дорого, сложно (а кому щас легко), да и получим два-шва.... 2) Связать верхнюю и нижнюю часть плиты ар-рой на химии.. Например: 1м2 плиты на растяжение - 1050 кН; Чтобы обеспечить равнопрочность необходимо ар-ры А500С - 1050/300000=0,0035м2=35 см2 ар-ры на 1 м2 плиты, а это 16 стержней d18. Т.Е. установить на хим. анкера ар-ру d18A500C с шагом 250х250. Потребуется где-то 1300 шт. Устанавливать только в той зоне откуда она сможет зайти на велечину "анкеровки", наверно где-то 200мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день! Кто может, подскажите пожалуйста, чем обосновывается эта "ступенька"? Почему не прямой шов ?
Я делаю рабочий шов с трапециедальным пазом или еще называют расширенным пазом. Причину устройства именно такого профиля шва понимаю следующим образом. Сложно предугадать качество сцепления "старого" и "нового" бетона в месте технологического шва (некачественная подготовка поверхности, неправильный выбор смеси и ее расслоение => выделение цементного молочка в шов). Вообщем гарантий нет. Сцепление бетона в шве может отсутствовать. А паз в шве работает (я так понимаю) на срез, т.е воспринимает поперечную силу Q. Так ли я понимаю ? Делаются ли такие швы в настоящее время? Или все уже перешли на прямые швы ? Швы в моем случае устраиваются в резервуарах (фундаментной плите, стенах). Перерыв в бетонировании может быть значительным. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
верно, создается бетонная шпонка, которая рассчитывается на срез.
Цитата:
"паз в гребень" для стен резервуара может быть актуален, если давление воды вызывает значительные усилия... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Согласна ), даже прикинула. Приличную Q воспринимает (если правильно прикинула
![]() Цитата:
Места определены, но естественно Q>0 и момент присутствует. Допустим, по моим прикидкам прочность швов обеспечена (даже прямых). НО это же все обеспечивается при условии сцепления нового бетона со старым. А если его не обеспечат? Может шов в паз - перестраховка (хотя бы в стенах) ? Перерыв в бетонировании будет большим, поэтому думаю, что шов должен быть по типу сборных плит. А там практически везде используются шпонки. Но делать такой шов не хотят - сложно. P.S могу ошибаться Последний раз редактировалось Julianna, 18.12.2020 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
это не должно быть головной болью проектировщика (ну, может, второе немного
![]() да и как не обеспечат, наполируют контактные поверхности, чтоб сцепление отсутствовало? в монолитных плитах перекрытий тоже вертикальные нагрузки приличные и прямые швы - обычное дело на самом деле, большой сложности нет, видел, что в плитах строители сами так делали |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Смайлик с ухмылкой не стоит, поэтому понудю. В подпорных стенах шов в зоне с Mmax, за счет этого работает сила трения. Вот вопрос - когда монолитное перекрытие опирают на существующую ж.б. стену. Просверливают отверстия и вставляют арматуру. И это в месте с Mmin и Qmax.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 18 | 14.02.2022 10:08 |
Рабочий шов бетонирования в фундаментной плите. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 3 | 08.10.2010 17:50 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |