Является ли выход из уборной эвакуационным?
Архитектор
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205
|
||
Просмотров: 66369
|
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Обосраться и не встать....в этом то все архи....решение мировых проблемм с эвакуацией из уборной...
Vitruvio, любезнейший....приспичит когда = эвакуируешься автоматически, без всяких Планов Эвакуации... ![]() Вы уж, лучше голубчик подумайте о чем нибудь более возвышенном, воодушевляясь творениями Калатравы и Нормана Фостера,,, Решайте глобальные, без преувеличения вопросы в Архитектуре : Польза Прочность Красота...а не черти знает что... Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 29.01.2015 в 08:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Цитата:
СП 1.13130.2009 п.п.5.2.23, 5.3.21, 6.1.20, 7.1.22, 8.1.21, 8.3.3 Текст СП специально не привожу дабы Вы прочитали, а так же прочитайте п.4.2.6. Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 28.01.2015 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1316305&postcount=4 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1316466&postcount=7 Оппоненты считают, что да: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1351585&postcount=14 Однозначного ответа нет, можно устраивать опрос с голосованием в теме.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Уважаемый проф. Преображенский Ф.Ф., я восхищаюсь творчеством Калатравы и Форстера, а также Корбюзье, Райта, Мис Ван дер Роэ и других великих архитекторов, но когда наступит момент, когда мне заказчик предъявит упущенную выгоду, потому что его пожарники заставили расширять проемы и менять двери и т.д., я сомневаюсь, что смогу отмазаться тем, что думал о возвышенном, восхищаясь творчеством указанных гениев...))
----- добавлено через ~9 мин. ----- Уважаемый Andrey_nadym, в указанных вами частях 5.2.23, 5.3.21, 6.1.20, 7.1.22, 8.1.21, 8.3.3, кстати ранее многократно мною перечитанных, идет речь о нормировании расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, это совсем не значит, что выход из уборной не является эвакуационным выходом из помещения.. А в ч. 4.2.6 вообще речь идет о направлении открывания дверей. Например, из кабинета на 10 рабочих должен быть предусмотрен нормируемый эвакуационный выход, но направление открывания дверей для него не нормируется (в соответствии с ч. 4.2.6 п. "б"). ----- добавлено через ~17 мин. ----- Теперь уважаемый DJo Frey! Уборная не является помещением с постоянным пребыванием людей, кроме закусочной на трассе..))) Но в нормах нигде нет никакого даже примечания, что требования по эвакуации предъявляются только для помещений с постоянным пребыванием людей. Следовательно если оговорок нет, значит такие требования предъявляются ко всем помещениям. А в нормах написано - ширина - 0,8м, выход в коридор, соседнее помещение имеющее выход в коридор и т.д. Единственное послабление - это не нормируемое расстояние до выхода наружу или лестничной клетки, а также направление открывания дверей... Последний раз редактировалось Vitruvio, 29.01.2015 в 08:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Цитата:
А если не нормируется расстояние принимаемое как путь эвакуации, то зачем считать выход из уборных эвакуационным выходом? Если уж хочется, чтобы не приставали пожарные? Попробуйте обратиться официально с Вашим вопросом во ВНИИПО и получите официальный ответ. Будет бумага которой можно будет прикрыться. ВНИИПО - разработчик нормативов в области ПБ и автор тех самых СП. http://www.vniipo.ru/continf.php |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось kp+, 29.01.2015 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Vitruvio, Вы хотите сильно осложнить себе жизнь. Посмотрите проекты бытовок или спортивных комплексов с раздевалками - нигде эвакуация из туалетов и душевых не соответствует ФЗ 123. В душевых, как правило, это сама душевая, потом тамбур-шлюз или преддушевая, потом раздевалка, потом ещё может быть шлюз, и только потом коридор. С туалетами так же. Двери по 0,7 м в чистоте очень часто. И всё благополучно проходит экспертизы и строится. Я согласен с Andrey_nadym и DJo Frey - раз не нормируется расстояние по путям эвакуации, то и прочие требования можно не применять. Если уж хотите 100% ясности, действительно, напишите во ВНИИПО. Но, сдаётся мне, что ответ будет так туманно сформулирован, что никому здоровья не прибавит (было дело, сам писал - получил отписку, где были переписаны пункты из ФЗ и СП).
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
иваниваныч, даже время тратить не буду на письма во ВНИИПО и т.п. структуры... Думаю там сами не знают четкий и обоснованный ответ на этот вопрос.. Предполагаю, что это пробел в нормах... Но, к сожалению, мы должны предусматривать все, чтобы потом не остаться крайними.. Например мой бывший шеф (ГАП) из Краснодара в прямом смысле сидел в яме и думал как он будет отрабатывать свои косяки. Сам я имею судимость, грубо говоря за неправильную, по мнению прокуратуры и других "заинтересованных" лиц, трактовку понятий из ГкРФ... Решать каждому как проектировать, но, по моему мнению, принцип "раз не нормируется расстояние по путям эвакуации, то и прочие требования можно не применять" - не катит. Фактически, требования к эвакуации из помещений установлены - установлены! Послаблений, кроме удаленности до лестничных клеток и выходов на улицу, для уборных, душевых нет - нет! Проектируем по нормам...
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Поскольку мы с вами не договоримся, предлагаю сразу приступить к драке голосованию.
Нужно просить модераторов устроить опрос-голосование в теме. - "Был бы человек, а статья найдётся" (с)
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Причём этому "пробелу" лет этак 70 - всё время, пока нормы существуют
![]() А зря - им можно и по электронной почте написать, времени не много уйдёт. Заказчик будет весьма рад диковинной планировке. Чего уж там - голосовать! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Письмо администрации форума - в правом нижнем углу страницы Обратная связь http://forum.dwg.ru/sendmessage.php
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
Цитата:
Хех, а в той теме именно вы предлагали поставить двери везде где только можно ![]() И там же мне доходчиво объяснили, что эвакуация необходима ![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Какой же флейм и балаган тут, когда вопрос регулярно обсуждается на форуме? А мне лично подобный случай стоил репутационных потерь со стороны несогласного со мной эксперта, который по всей экспертизе полгода рассказывал, что мне туалет доверить проектировать нельзя.
Прошу устроить голосовалку в этой теме! Цитата:
Я доходчиво объяснял, что моему мнению есть достойные аргументы, с которыми мне приходилось соглашаться ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
Цитата:
А дым не может проникнуть в санузлы? Если брать по образу безопасных зон для инвалидов то необходим подпор воздуха и противопожарные преграды. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Поэтому предлагаю просто устроить голосование, чтобы не устраивать опять многостраничный философский диспут.
Может, но для предотваращения этого спасатели рекомендуют дверные щели законопатить мокрыми тряпками http://northkav.mchs.ru/document/306592. Проще это сделать, находясь рядом с источником: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Кстати зря не хотите написать. Времени уйдет не так много как кажется. Как-то надо было письмо от ВНИИПО срочно получить по количеству струй и количеству пожарных кранов так получили ответ за два дня не считая дня отправки нашего письма.
Рекомендации если позволите изложу. 1. Направляете по электронной почте Ваш запрос. 2. Звоните на следующий день в приемную и узнаете кому отписано Ваше письмо и его контактный телефон. 3. Звоните исполнителю и просите ускорить написания ответа. Во ВНИИПО тоже люди работают и человеческие просьбы понимают и по мере времени стараются исполнить. 4. Скан-копию ответа просите направить Вам по электронной почте. Проверено Люди там отзывчивые. За спрос не бьют. Вы ничего не теряете. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Напишите в правилах форума, что обсуждение эвакуации из санузлов запрещено правилами форума.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Andrey_nadym, если можно, поделитесь электронной почтой ВНИИПО..
А в качестве последнего довода скажу следующее: Например, в частях 5.2.23, 5.3.21, 6.1.20, 7.1.22, 8.1.21, 8.3.3 СП 1.13130.2009 есть оговорка на уборные, душевые, также есть такая оговорка в части 4.2.6... А вот в статье 89 ФЗ-123 таких оговорок нет! Вот и думайте, как исполнять требования статьи 53 ФЗ-123: "Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;..." А для убедительности - вот вам тема для размышлений: Статья 60 Градаостроительного кодекса РФ: 1. В случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения собственник такого здания, сооружения (за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи), если не докажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства (непреодолимой силы), возмещает вред в соответствии с гражданским законодательством и выплачивает компенсацию сверх возмещения вреда: 1) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей; 2) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в сумме два миллиона рублей; 3) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в сумме один миллион рублей 5. Собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с частями 1 - 3 настоящей статьи, имеют право обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда к: 1) лицу, выполнившему соответствующие работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред; Статья 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (N 384-ФЗ) 5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений. 10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения. |
|||
![]() |
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Цитата:
Например: СП 1.13130 8.3.3 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 26. СП118.13330 6.33 Ширина дверей помещений, в чистоте, с расчетным числом людей в них: до 15 человек оттуда же: Б.19 помещение с постоянными рабочими местами: Помещение, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50% рабочего времени. определяется функциональным назначением помещений; от 15 до 25 человек - не менее 0,9 м; более 25 человек - 1,2 м. В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание менее 50 человек, допускается предусматривать одну дверь при соблюдении расстояния вдоль прохода от наиболее удаленного места до выхода (двери) не более 25 м. Ширина дверных проемов входа в зрительный зал должна быть не менее 1,2 м, в залах собраний - не менее 1,6 м, а для входа в ложи допускается 0,9 м. Ширина фойе, вестибюля - не менее 2,4 м. В помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей, а также в санузлах, рассчитанных не более чем на трех человек, допускается ширину проема двери предусматривать 0,7 м. оттуда же: Б.19 помещение с постоянными рабочими местами: Помещение, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50% рабочего времени. Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 30.01.2015 в 09:27. Причина: добавлено |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Наталья Хбр, читаем нормы одни и те же, но отменяет ли п.6.33 СП 118.12330.2012 действие п.4.2.5 СП 1.13130.2009, в т.ч. для уборных?!! Еще раз напомню, оговорок в СП 1.13130.2009 и других пожарных нормах по этому поводу нет. Тем более, что разница между шириной проема двери 0,7м по СП 118.. и шириной эвакуационного выхода 0,8м по СП 1.. принципиально не решает вопрос.. Я имею ввиду про ширину дверного проема - если раньше шпарили 710мм, то сейчас нужно 1010мм или на крайняк 910...
А насчет удаленности от выходов из уборных у меня вопросов нет. Вопрос по поводу расположения уборной или душевой, и выхода из нее в соответствии со статьей 89 ФЗ-123 (я имею ввиду, например, выход из уборной в соседнее помещение имеющее выход в коридор или сразу в коридор имеющие выход наружу или на лестничную клетку.., и т.п. варианты). Прочитайте внимательно п. 8.3.3 - "Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку..." Вопрос то - является ли выход из уборной эвакуационным?!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
E-mail: vniipo@mail.ru
Телефон: (495) 524-82-00 - справочная (495) 521-23-33 - приемная факс: (495) 529-82-52, (495)524-98-99 - отдел делопроизводства и архива по обоснованию требований ПБ Поляков Сергей Владимирович 529-82-44 На крайний случай если Вам хочется обосновать принятые решения можно сделать расчет риска. Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" (с изменениями и дополнениями) Приложение. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности Приложение N 5. Данные для определения расчетного времени эвакуации Пункт 2 "Пути движения людей и выходы высотой менее 1,9 м и шириной менее 0,7 м при составлении расчетной схемы эвакуации не учитываются, за исключением случаев, установленных в нормативных документах по пожарной безопасности." ----- добавлено через ~10 мин. ----- Небольшой расчет по времени эвакуации из туалета размерами 2х2 через двери 0,7-1м. Сразу скажу время эвакуации не меняется. Общее время эвакуации = 0.02 мин (дверь 0,7) № Название q[m/min] tз[min] ti[min] ts[min] l[m] d[m] Туалет 2х2 3,0 0,00 0,02 0,02 2,00 2,00 Дверь 0,7м 8,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 Общее время эвакуации = 0.02 мин (дверь 0,8) № Название q[m/min] tз[min] ti[min] ts[min] l[m] d[m] Туалет 2х2 3,0 0,00 0,02 0,02 2,00 2,00 Дверь 0,8 м 7,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Общее время эвакуации = 0.02 мин (дверь 0,9) № Название q[m/min] tз[min] ti[min] ts[min] l[m] d[m] Туалет 2х2 3,0 0,00 0,02 0,02 2,00 2,00 Дверь 0,9 6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 Общее время эвакуации = 0.02 мин (дверь 1м) № Название q[m/min] tз[min] ti[min] ts[min] l[m] d[m] Туалет 2х2 3,0 0,00 0,02 0,02 2,00 2,00 Дверь 1м 6,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Из моих разработок посчитайте и подставьте разные значения http://dwg.ru/dnl/11647 Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 30.01.2015 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Возможность спасения необходимо обеспечить, а эвакуационный выход и путь для самостоятельной эвакуации - нет необходимости обеспечивать.
Спасение и эвакуация - два разных понятия, и мне кажется, что, по логике наоборот - выход в санузел из смежных с ним помещений можно рассматривать как аварийный выход в условно-безопасную зону: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
- Удалено. (личные комментарии к его высказыванию я убрал по просьбе Perezz!!).
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 30.01.2015 в 16:10. Причина: корректировка по просьбе модератора |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Offtop: Блин, гляжу я на название темы в новых и каждый раз представляю себе вылетающего пулей голого со спущенными штанами из этого "помещения".
![]()
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Личные выводы и умозаключения - это личное дело каждого... Может для начала решим, относится ли выход из уборных к эвакуационным выходам??)) По-моему, сто процентов ДА!! Ведь из каждого помещения должен быть как минимум один эвакуационный выход... Ну а дальше читаем требования к эвакуационным выходам...
Кстати, написал письмо во ВНИИПО МЧС России... Ждем ответ...)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Цитата:
4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 30 марта 2015 г. привести нормативные документы по пожарной безопасности в соответствие с перечнем, утвержденным настоящим постановлением. получается (логически), что перечень СП созданный для 384 ФЗ "главнее" перечня СП по 123 ФЗ. И, логически, линейка 13130 находится в "подчинённом" положении относительно линейки 13330. |
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Собственно, зачем тогда спрашивать это: Цитата:
Цитата:
Цитата:
В общем, проектировщикам, думаю, можно запасаться попкорном на 1 апреля. 30 марта...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Всегда у них во главе угла их нормативы, всегда они с настороженностью относились к разработанным не их ведомством нормам. Тот же МДС 21-1.98 очень был не любим пожарными. (Не спорю требования и пожарные и непожарные зачастую противоречат и между собой и внутри "своей линейки", и с этим надо бороться) По сути вопроса выражу свое мнение и отношение. Не претендую на истину в последней инстанции ни коим образом. В строительстве и проектировании большое значение имеет "практико-пременимость", т. е. многие вещи мы делаем потому, что всегда так делали. И эти вещи не отражаются в нормах (по принципу "и так понятно"). Вопрос эвакуации из санузла, на мой взгляд, из этой серии. Есть масса примеров, когда выход из санузла ведет в гардеробную через тамбур или из душевой через преддушевую - и это нормально и пременимо. И нет смысла докапываться эвакуационный это выход или нет. Есть и другие примеры из этой серии. Например, лестничная клетка Л1 должна быть отделена от коридора дверями. В лестничной клетке может быть не более двух лифтов. Но нигде не сказано, что допускается делать выходы из квартир непосредственно на площадку лестницы Л1. И тем не менее 5-ти и 9-ти этажные дома не оказываются за гранью норм и по типовым сериям можно строить и сейчас. Вопрос когда площадка становиться уже коридором нигде никак не регламентирован. И ничего - живем и проектируем. Тот же выход из санузла в коридор без тамбура. Тоже нигде не написано. Написано нужен тамбур всегда, но в практике применяется и без тамбура (А с "экспертом-санитаром" как повезет) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- КОЛЛЕГИ!!! Дождались истину..)) Для общего понимания публикую вопрос в ФГБУ ВНИИПО МЧС России: "Относятся ли требования части 3 статьи 89 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (№ 123-ФЗ) и части 4.2.5 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" (в части ширины эвакуационных выходов не менее 0,8 м) к выходам из помещений без постоянного пребывания людей, в частности из уборных и душевых? Если да, то требованиями какого нормативного документа следует руководствоваться при определении "в чистоте" ширины проема двери из, например, уборной: СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" или СП 118.13330.2012 "Общественные здания", учитывая, что в соответствии с частью 6.33 СП 118.13330.2012 "В помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей, а также в санузлах, рассчитанных не более чем на трех человек, допускается ширину проема двери предусматривать 0,7 м"?" Ответ (от 24.06.2015г. №3120ср-13-4-4): "По мнению специалистов института, ширина эвакуационного выхода из помещения санитарно-технического узла в соответствии с п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 должна составлять не менее 0,8 м. В случае, если помещение санузла предназначено для использования одним человеком, допускается устраивать эвакуационный выход шириной не менее 0,7 м, как для одиночного рабочего места в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009"... В общем лично мне все понятно.. Единственное смущает: "По мнению..."
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
Письма не являются нормативной документацией. Поэтому так и пишут.
Offtop: Как-то пришла отписка от таких отписюков такого рода: 1. Вопрос: как делать? вариант 1, вариант 2. 2. Ответ: по мнению ведущего юриста (да, да, юристы в технической НТД лучше нас разбираются) надо выполнять по такому-то закону .... (перечислены пункты) и другими пунктами действующей НТД. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Offtop:
Цитата:
но эксперты пожарные не особо и противятся, если есть данное письмо ----- добавлено через 54 сек. ----- Offtop: нам также отвечали, сказали "шеф в Сочи на Ф1, ждите!" ))) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Присоединяюсь к просьбе.
Как я и думал в #34, МЧС м Минстрой "дружить" и "приводить в соответствие" не собираются, и этот ответ ещё одно тому подтверждение. СП 118 "пожарникам" не указ. Санузел на одно очко - это одиночное рабочее место по работе над собой ... ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Мне, например, не все равно, как проектировать.. Вот и ищу истину...))
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Кашев, Топикстартер задал вопрос, так, как считает нужным. Вместо благодарности за выложенный скан ответа опять наброс говна на архитекторов вентилятор!
![]() ![]() Кабинку тоже можно посчитать помещением (с рабочим местом), так что двери 0,6м "в свету" исходя из выложенного письма по "пожарным понятиям" в санузлах вообще нигде использоваться не могут. Если Вы хотите, можете сами писать письмо в МЧС о том и так, как считаете нужным. Жду от Вас скан Вашего письма. Не забуду отблагодарить.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 10
|
В письме при обосновании ширины эвакуационного выхода идет ссылка на п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в котором оговариваются габариты эвакуационного пути
А габариты эвакуационного выхода нормирует пункт 4.2.5 и о никаких послаблениях для помещений с одиночными рабочими местами там не говорится. Последний раз редактировалось User2015, 26.06.2015 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
По сути вопроса (или откуда растут ноги). Минимальная ширина пути эвакуации 0,7 м относится не к путям из помещения, а к путям внутри помещений, как правило, производственных. Станки могут быть довольно длинными, рядом стоит множество другого оборудования (шкафы, тумбы и пр.). Работнику, чтобы добраться до основного прохода, нужно преодолеть не один метр (или десятков метров). По поводу сортиров. Ведь, практически, во всех нормах есть присказки: для постоянных рабочих мест, для постоянного пребывания людей и пр. По ширине дверей есть оговорки типа, "за исключением специально оговоренных случаев". Если топикстартер действительно хочет разобраться в вопросе, то он должен проанализировать все нормативные документы по этому вопросу (и действующие и отмененные). И если между документами где-то обнаруживается нестыковка, то только тогда писать письма с изложением проведенного анализа и указания на нестыковки. А у него получается: я сам думать и время тратить не хочу - пусть дядя из института думает и время тратит, а потом мне скажет. Вот и получил соответствующий ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
В письме ТС чётко обозначено несоответствие между нормативами СП 118 "строительными" (Минстрой) и СП 1 "противопожарными" (МЧС). Адепты "учения МЧС", как Вы видите, не признают "учения Минстроя", как Вы видите, хотя мы все живём в одной стране. Там тоже, видимо, "дяди" считают других "дядей" дураками, которые не разбираются ни в чём. Кашев, "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать." (с)
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Что здесь читать?
Цитата:
Типичное расположение помещений: душевая - преддушевая - раздевальная - коридор. В соответствии с п. 3 статьи 89 может считаться выход из душевой эвакуационным? Никогда! Так какая разница какой он ширины? Еще раз повторю: вопросы нужно задавать грамотно. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Если в этой теме Вам нечего читать, то, думаю, Вам можно здесь и не писать.
Ещё раз повторю: напишите своё письмо во ВНИИПО как считаете нужным грамотно, я с интересом ознакомлюсь и с вопросом, и с ответом.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Еще раз подчеркиваю, на несерьезно заданный вопрос получен несерьезный ответ из серьезного учреждения. Прецедент создан. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Рад за Вас. Тогда Вам наверно неинтересна эта тема?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Дальше. Вам известны случаи, чтобы эксперты придрались к тому, что из душевой нет эвакуационного выхода? Спрашиваю у Вас персонально и у всех форумчан. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296
|
Однажды тупо переделывали перегородки в "глухих" кабинках для того что бы уйти от дверей ДУ 210-70. Проект был не наш, но пришлось переделывать т.к. просто не хотелось что бы при сдаче объекта пожарные растягивали рулетку в проёме с шириной в чистоте около 60 см.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
С душевой таких вопросов не возникало пока, хотя подобную Вашей схему сообщения помещений в блоке (душевая - преддушевая - раздевальная - коридор) использовал не один раз в проектах. Собственно, тоже считал, что эвакуационные пути и выходы внутри этого блока помещений можно не предусматривать, а рассматривать их все вместе как одно помещение (с противопожарной точки зрения) - как групповую ячейку в детсаду или квартиру в многоэтажке, например.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Осмелюсь утверждать: Вы свое решение ничем не аргументировали. Вы давали ссылку вот на это (это я и имею в виду):
Цитата:
Можно предположить следущую версию. Эксперту просто не понравилось Ваше планировочное решение. Но, т.к, обсуждение архитектурных достоинств проекта не входит в его компетенцию, он, под надуманным предлогом, перевел вопрос к обсуждению пожарной безопасности. Итак. По душевым. Примеров придирок со стороны экспертов о том, что путь из душевой через преддушевую не является эвакуационным никто не привел. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Следовательно двери там можно ставить хоть 0.8, хоть 0.7, хоть 0.6 м. Одиночная душевая кабина может быть без тамбура. Следовательно, формально можно считать выход эвакуационным. Но будет ли логичной ситуация, когда на выходе из душевой с 5 (например) душевыми сетками поставить дверь 0,7 м - это нормально, а на выходе из одиночной душевой кабины необходимо ставить дверь 0,8 м? Тем более, что эксперты это понимают и придирок по этому поводу нет? По санузлам. Кто-нибудь может привести пример того, что эксперты "не пропустили" вход (выход) в санузел с одним прибором? А с двумя, тремя и т.д, приборами? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
немного с опоздание по теме, но свои 5 коп.
В нашей проектной организации приняты планировочные решения (по умолчанию) - душевые без дверей вообще, т.е. пустой проём между душевыми и преддушевой. Это решения было принято до моего прихода в эту организацию, т.е. я не могу точно назвать дату и причину принятия такого решения по раздевальным во всех проектах. Но таковое есть. Т.е. история данного решения явно начинается именно к придирке какой-то экспертизы к цепочке помещений суммарно более 2-х. Сейчас местного (нашего) "пожарника" нет, т.ч. спросить об истории возникновения подобных решений не могу. Но прецедент есть. По уборным - в проектах (с количеством унитазов более одного) стараемся закладывать сан.тех. перегородки конкретного производителя, у которого есть все согласованные доки на их продукцию. Т.е. тоже неких обходной вариант решения "висящего" вопроса. Последний раз редактировалось Emma, 30.06.2015 в 06:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Ну и, догадки - догадками, но желательно знать точную причину указанных вами планировочных решений. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Также, нужно иметь в виду, что кабинки уборных, выделенные перегородками, помещениями не являются. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Вот замечание эксперта по архитектурным решениям: "Из помещений №№ 115, 117, 119, 121 на 1-ом этаже ширину эвакуационных путей (в свету) в коридор принять согласно требования п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 (Изм.1)." (см. вложение СУ до экспертизы.jpg) Ответ: "Ширина эвакуационных выходов из помещений на 1-ом этаже, ведущих в поэтажный коридор (помещение №124) принята не менее 0,8м «в свету», согласно требования п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 (Изм.1). Выполнена перепланировка помещений №115-122." (см. вложение СУ после экспертизы.jpg) Выход в коридор из каждого блока санузлов и душевых эксперт потребовал сделать шириной не менее минимального эваковыхода, внутри блока согласен был и на эргономическую ширину дверного проёма 0,6 м (проём 0,71 м), достаточную для прохода одного человека, пользующегося всеми помещениями в блоке. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=930724&postcount=8
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Но в стесненных условиях сам поставлю дверь 0,6 не задумываясь (кабинку 0,8 х 1,2 не буду делать ни в каких условиях). |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Я, что-то, во всех этих новых СП не могу найти пункта, в котором разрешается в сан. помещения ставить двери уже 0,8 м. Кто подскажет? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Читать иногда полезно. Даже эту тему - пост #24. Но проблема не в этом. Проблема в том, что этот СП "пожарники" не считают "документом в области пожарной безопасности". А в "документах в области пожарной безопасности" вообще ничего на эту тему нет, вот ВНИИПО и отвечает в письме ссылкой на пункты "пожарного" СП об одиночных рабочих местах.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Про одиночные рабочие места повеселили))
Выше меня уже цитировали, только повторюсь немного: Можно предусматривать и довольно рискованые решения, главное что бы риск не стал сюрпризом для заинтересованных лиц |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Товарищ Кашев, пусть меня тысячу раз назовут дураком, но если моя инициатива хоть раз сохранит жизнь или здоровье чотя бы одному человеку, то она будет не напрасна.., а ваша риторика по теме не очень корректна и, мягко говоря, слабо обоснована..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Когда уже можно будет увидеть пример грамотно заданного вопроса от Вас? И, желательно, ответ на него?
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось Perezz!!, 08.07.2015 в 21:58. Причина: offtop |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Цитата:
----- добавлено через 48 сек. ----- А недействующие к делу не пришьешь...
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108
|
Offtop: Сейчас обратил внимание на пункт СП 118:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
А в СП 1 практически для всех типов зданий (кроме Ф1.1) написано про более 50 чел. Теперь опять же кто куда посмотрит.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Схема: "душевая- гардеробная – цех – улица" на самом деле является схемой: "гардеробная - цех - улица" и раньше соответствовала нормам, т.к. душевая не считалась помещением с постоянным пребыванием людей. Но в архитектурном плане эта схема очень непрофессиональна. Как правило в нормальных проектах гардеробная расположена в административно-бытовой части, которая расположена во вставке или встройке. В этом случае схема будет: "гардеробная - коридор - улица". И, даже, если начать от душевой, то получится: "душевая - гардеробная - коридор - улица", что соответствует части 3 статьи 89 №123-ФЗ. Вот, если-бы сюда добавилась еще преддушевая - тогда крыть нечем. Не понятна вот эта фраза: Цитата:
Если эксперт не хочет считаться с тем, что душевая - это помещение без постоянного пребывания людей (а в №123-ФЗ такой вариант игнорируется), то для вас я вижу (насколько это можно без чертежа) несколько выходов: 1. Помещение, в которое выходит гардеробная, должно называться коридором и иметь непосредственный выход наружу. 2. В душевой вместо двери повесьте полиэтиленовую занавеску и не выделяйте душевую в экспликации в отдельное помещение. 3. Вообще лишите душевую стен, а поставьте в раздевальной комплектные душевые кабины (мне думается, что их не много, т.к, отсутствуют преддушевые), естественно в спецификации душевой не должно быть. Как-то так. Последний раз редактировалось Кашев, 06.04.2016 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
Инженер_219
Возможен был ещё такой вариант: оставить всё как есть и настаивать на том, что душевая это не помещение а выгороженное пространство в помещении гардеробной, и пусть эксперт попробует нормативно опровергнуть, так как на сколько я знаю, в пожарных нормах нет определения помещения. Думаю теоретически такое возможно, так как скажем квартира или даже целы дом (индивидуальный жилой) рассматривается как одно помещение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Вот где употребляется слово помещение : (может поможет)
Условно герметичное помещение - помещение, для которого параметр негерметичности не превышает 0,001 м -1. - ГОСТ Р 51046-97 Взрывоопасное медицинское помещение - Медицинское помещение, в котором может возникать опасность взрыва из-за наличия в нем горючих газов и (или) паров, легковоспламеняющихся жидкостей - ГОСТ 23986-80* помещение жилое - Комната, в которой по действующим нормам возможно оборудование постоянных спальных мест для проживающих (общие комнаты, спальни). - ВСН 61-89 (р) помещение подсобное - Комната, предназначенная дня гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд проживаю-щих (ванная, уборная, кухня, кладовая), а так-же передняя, внутриквартирные холл и коридор. - ВСН 61-89 (р) Защищаемое помещение - помещение, при входе в которое для предотвращения перетекания воздуха имеется тамбур-шлюз или создается повышенное или пониженное давление воздуха по отношению к смежным помещениям. - СНиП 2.04.05-91* помещение с массовым пребывванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и другие) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и бо-лее. - СНиП 2.04.05-91* помещение без естественного проветривания - помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения. - СНиП 2.04.05-91* помещение не имеющее выделений вредных веществ - помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны. - СНиП 2.04.05-91* помещение не имеющее естественного освещения - помещение, не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждениях. - СНиП 2.04.05-91* помещение - Пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями Примечание: Термины, характеризующие назначение различных помещений (например, спальня, кухня, ванная комната, коридор, кладовая и т.п.) являются общепринятыми и здесь не приводятся. Назначение помещений указывают в проекте дома - СНиП 31-02-2001 Чердачным помещением - Называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов - ПУЭ Пожарозащищенное помещение - Часть здания, огороженная стенами или перекрытиями, ограничивающими проникновение огня и горючих газов в эту часть здания (помещение). - ГОСТ Р 52382–2005 помещение с массовым пребыванием людей - залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 кв. м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 кв. м. - СП 5.13130.2009. помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов. - СП 7.13130.2013. помещение без естественного проветривания при пожаре - помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре. - СП 7.13130.2013. Защищаемое помещение - помещение, при входе в которое для предотвращения перетекания воздуха имеется тамбур-шлюз или создается повышенное или пониженное давление воздуха по отношению к смежным помещениям. - СП 60.13330.2012. помещение без естественного проветривания - помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами) в наружных стенах, расположенных на расстоянии от внутренних стен, превышающем пятикратную высоту помещения. - СП 60.13330.2012. помещение, не имеющее выделений вредных веществ - помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны. - СП 60.13330.2012. помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток. - СП 60.13330.2012. Чистое помещение - помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например температуру, влажность и давление. - СП 60.13330.2012. здание, сооружение или помещение сервисного обслуживания водителей и пассажиров на АЗС - Здание, сооружение или помещение (магазин сопутствующих товаров, кафе, санузлы), предназначенное для обслуживания водителей и пассажиров на территории АЗС. - СП 156.13130.2014. здание, сооружение или помещение сервисного обслуживания транспортных средств на АЗС - Здание, сооружение или помещение (мойка и посты технического обслуживания автомобилей), в котором предусматривается выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств на территории АЗС. - СП 156.13130.2014. Условно-герметичное помещение - помещение, параметр негерметичности которого не превышает (НПБ 60-97). - НПБ 73-98. Условно герметичное помещение - помещение, для которого параметр негерметичности не превышает 0,001 . - ГОСТ Р 51046-97 Условно герметичное помещение - помещение, параметр негерметичности которого не превышает 0,001 . - ГОСТ Р 53284-2009 Условно-герметичное помещение - помещение, параметр негерметичности которого не превышает 0,001 . - ГОСТ Р 53285-2009 Многосветное пространство, помещение - объем внутри здания, занимающий по высоте несколько этажей. - СП 118.13330.2012 помещение с постоянными рабочими местами - помещение с количеством людей более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы, кассовые залы, залы ожидания и др.). - СП 118.13330.2012 помещение с массовым пребыванием людей - помещение с количеством людей более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы, кассовые залы, залы ожидания и др.). - СП 118.13330.2012 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 5
|
Коллеги, а как в свете данной темы нужно трактовать п. 5.2.12 сп1.13130.2009 ?
При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. Означает ли он, что двери между помещениями внутри групповой ячейки ( выход из туалетной в данном случае) можно делать уже 0.8 с свету? При проектировании ячейки я прочитал его именно так (в следующий раз буду делать 0.8 ессно, но надо разобраться в ситуации со строящимся садом), но если есть еще варианты трактовки этого пункта СП - подскажите их пож-та. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Оставьте двери в покое.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36
|
Не читал всей переписки, может кто и писал уже подобное, но всё-таки: увидев официальный ответ института МЧС России, удивился!!!
В ответе про ширину проема упоминается п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. Но ведь там пишется про ширину УЧАСТКОВ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ! А "путь эвакуации" и "ширина проема" - это разные вещи! Моё мнение такое: СП 1.13130.2009, п. 4.2.5 гласит: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Всё верно, но тут ключевая фраза "за исключением специально оговоренных случаев". В СП 118.13330.2012, п. 6.32 написано: В помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей, а также в санузлах, рассчитанных не более чем на трех человек, допускается ширину проема двери предусматривать 0,7 м. Вот это и есть "специально оговоренный случай", т.о. эти пункты НИКАК не противоречат друг другу! * тем более данный пункт (6.32) является обязательным к исполнению в соответствии с ПП РФ N1521 от 26.12.2014. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (Приказ от 16 апреля 2014 г. N 474). Соответственно, СП 118 не является нормативным документом в области пожарной безопасности. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1422246&postcount=75
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Offtop: но он обеспечивает выполнение 384-фз, который необходимо выполнять для обеспечения пожарной безопасности.
я бы про 118 сказал так - содержит требования, отличные от 123-фз ![]()
__________________
Искореним малограмотность и нищету! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
СП 1.13130.2009 включён в Приказ от 16 апреля 2014 г. N 474, а СП 118.13330.2012 - нет. СП 118.13330.2012 включён в Приказ от 30 марта 2015 года N 365, а СП 1.13130.2009 - нет. Правоприменение документов разное. Как можно доказывать соблюдение требований одного техрегламента документом, обеспечивающем соблюдение требований другого техрегламента? У технического регламента Таможенного союза"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" тоже есть свой перечень стандартов для подтверждения соотвествия, Вы же не предлагаете ими воспользоваться в данном вопросе, например? Почитайте Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36
|
Как всё запущено! Неужели архитектор должен лезть в такие дебри?! Допустим у меня на столе лежит два СП - СП 1 и СП 118. По мне - так они должны пересекаться между собой. А то каждое ведомство пишет нормы под себя и никак не считается с другими. Так чтоль? Вот оно мне на кой, разбираться в этом? По любому существенному вопросу разворачиваются такие дискуссии в инете! Неужели "наверху" этого не видят? И нельзя какую-то единую базу выпустить, объединяющую все СП и ФЗ?, а не морочить людям голову, выпуская бесконечное количество постановлений, изменений, дополнений, писем...
|
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Есть два стула два СП разных ведомств - выбирайте наиболее жёсткое требование из них. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36
|
Так и приходится работать...
"Тяну", приходится, за плечами не один год. Вопрос не в этом. Архитектор - не творческая профессия? ) |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
это что понимать под творчеством, с одной стороны "красивая экибана", с другой запустить ракету в космос и там и там творчество и творческие люди и творческие муки или творческий ширподреб, и чертежи можно рассматривать как объект графического дизайна |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
в старом СНиПе было что внутриквартирный коридор надо делать не менее 1,2м (около того не помню), а сейчас на усмотрение архитектора или еще кого |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Ухудшилось. Из СП 118 с изменением 2 исключено упоминание о дверях шириной 0,7 м для санузлов.
На последних объектах в ростовской госэкспертизе было замечание об обеспечении ширины не менее 0,8 м для дверных проемов всех помещений в здании.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Нормотворцы , блин. СП 118. п. 6.33 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
![]() ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Offtop: я, не понял, мы за 5 лет решили в итоге - выход из сортира - эвакуационный или нет???
Offtop: а внутри туалетов эвакуационные пути откуда начинаются? дверь кабинки находится на пути эвакуации или это часть "оборудования" , а эвакуационный путь за ней начинается? ![]()
__________________
Искореним малограмотность и нищету! |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
По соображениям эксперта по ПБ в ростовской госэкспертизе, дверь туалетной кабинки "на одно очко" не является эвакуационным выходом только тогда, когда эта кабинка находится в общем помещении уборной и отгорожена от остального пространства уборной разделительными экранными перегородками, не отделяющими кабинку в отдельное помещение. Экранные перегородки кабинки должны быть высотой не более 1,8м и иметь просвет от пола до низа перегородки 200мм, как это описано в табл.1 СП 44.13330.2011. Тогда эта кабинку не отельное помещение, а оборудование санитарно-бытовых помещений. Во всех других случаях дверь туалетной кабинки - эвакуационный выход. Но могут быть и другие мнения.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуация через помещение | Tokio | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2014 16:21 |
Эвакуация людей со второго этажа через плоскую кровлю допускается ли? | Екатерина777 | Архитектура | 2 | 28.10.2014 10:58 |
Эвакуация через площадку лестницы, ведущей со второго этажа, возможна? | Polina123456789 | Архитектура | 1 | 26.10.2012 12:07 |
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании | tusiko | Архитектура | 6 | 30.09.2009 12:45 |
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями | msmk | Архитектура | 8 | 11.02.2009 21:29 |